NEWS
Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen
-
@testpaul999
Moin, moin.
So auf Anhieb kann ich dir das nicht sagen. Durch die vielen Leerzeichen sieht das Skript auch nicht mehr besonders strukturiert aus. Am besten vergleichst du noch mal beide Skripte direkt miteinander. Es könnte auch sein, dass du beim Anpassen ein wichtiges Zeichen gelöscht hast. Der Teil zum Auslesen des Zählers funktioniert einwandfrei, d.h. das Skript versteht sich mit deinem Zähler. Dein Fehler liegt voraussichtlich bei der Ausgabe, weil von all den, im Skript berechneten, Dingen nichts angezeigt wird.Bei mir läuft das Skript unter Tasmota 8.1.0.4 einwandfrei.
Viel Erfolg bei der Fehlersuche.
Ralf
-
Falscher Post
-
Hi,
also das script rennt auch mit 9.x
Entscheidender Hinweis ist, das diese beiden Parameter mit in die Firmware gehören.J
The lines in this section are published via MQTT in a JSON payload on TelePeriod. Requires compiling with
#define USE_SCRIPT_JSON_EXPORT.W
The lines in this section are displayed in the web UI main page. Requires compiling with
#define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY.Zusammen damit
#ifndef USE_SML_M#define USE_SML_M
#endif
Neu Compeliert und OTA Update und schon..
Danke...
-
Hallo,
Ich nochmal.
Nachdem ich die Daten jetzt auf dem Web-Ui habe, musste ich leider feststellen, dass irgendwie das summieren nicht hinhaut.
Die Werte 0:00 Uhr werden nicht geschrieben und dadurch stimmen auch die Werte Tages/Monat und Jahresverbrauch nicht.
Das aktuelle script
>D rssi=0 s1="Tagesverbrauch: {m}<b><span style=>" v2=0 hr=0 md=0 yr=0 ;Strom p:sm=0 sd=0 p:sma=0 smn=0 p:sya=0 syn=0 sspr=0.2516 yspr=0 ysgp=71.09 y€=0 >T v2=SML#DJ_TPWRIN rssi=Wifi#RSSI >B ->sensor53 r tper=10 >S ;Tagesverbrauch hr=hours if chg[hr]>0 and hr==0 and v2>0 then sm=v2 svars endif if upsecs%tper==0{ sd=v2-sm } ;Monatsverbrauch md=day if chg[md]>0 and md==1 and v2>0 then sma=v2 svars endif if upsecs%tper==0{ smn=v2-sma } ;Jahresverbrauch yr=year if chg[yr]>0 and hr==0 and md==1 and v2>0 then sya=v2 svars endif if upsecs%tper==0{ syn=v2-sya ;Kosten yspr=syn*sspr+ysgp } >J ,"Verbrauch Tag":"%sd%" ,"Verbrauch Monat":"%smn%" ,"Verbrauch Jahr":"%syn%" ,"Zählerstand 0:00Uhr":"%2sm%" ,"Zählerstand Monatsanfang":"%2sma%" ,"Zählerstand Jahrenanfang":"%2sya%" ,"Kosten dieses Jahr":"%2yspr%" >W ============== WLAN Empfang: {m}%rssi% ============== Tagesverbrauch: {m} %2sd% KWh Monatsverbrauch: {m} %2smn% KWh Jahresverbrauch: {m} %2syn% KWh ============== Strom Preis/kWh: {m} %4sspr% € Strom Grundpreis: {m} %2ysgp% € -------------- Strom kosten lfd. Jahr:{m} %2yspr% € ============== Strom Zählerstände: aktuell: {m} %2v2% KWh 0:00 Uhr: {m} %2sm% KWh Monatsanfang: {m} %2sma% KWh Jahresanfang: {m} %2sya% KWh ============== >M 1 +1,3,s,16,9600,SML 1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,KWh,DJ_TPWRIN,2 1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,DJ_TPWROUT,2 1,77070100100700ff@1,Akt.Verbrauch,W,DJ_TPWRCURR,0 1,=h============== 1,77070100000009ff@#,Zaehler Nr,,Meter_number,0 #
Danke für jedwede Unterstützung
Jens -
Moin,
ich bin jetzt nicht der Spezialist beim Scripting.
Weshalb sin in deinem Script unter ">D" die Variablen sm, sma und sya mit einem "p:" versehen?
Bei der Berechnung der Werte konnte ich keinen Fehler finden, wobei ich nur den Tagesverbrauch geprüft habe.
-
Danke für das Feedback.
Leider habe ich noch weniger Ahnung vom Scripten.
Welche Bedeutung hat p:?
Permanent?Danke
-
@testpaul999 said in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:
Danke für das Feedback.
Leider habe ich noch weniger Ahnung vom Scripten.
Habe mal p: raus genommen..
Sieht vile besser aus.
Danke -
@testpaul999 said in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:
Danke für das Feedback.
Leider habe ich noch weniger Ahnung vom Scripten.
Habe mal p: raus genommen..
Sieht viel besser aus.Habe aber auch noch diese Parameter mit compeliert
USE_SML_M
USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
SML_MAX_VARS n
USE_SML_SCRIPT_CMD
SML_REPLACE_VARS
Danke -
Ich habe mal eine allgemeine Frage:
Nach dem Wechsel meines Stromzählers habe ich mir einen TTL Lesekopf über Ebay (Hichi HB0014) besorgt. Da sich die Zähler in einem Nachbarraum befinden würde ich gerne den Wemos im anderen Raum platzieren. Hat jemand Erfahrung wie lange ich das Kabel zum TTL Lesekopf machen kann wenn ich geschirmte Kabel verwende?
Ich müsste so ca. 6-7 m Kabellänge erreichen. -
@testpaul999 Das sieht doch aber jetzt gut aus, oder?
-
@ralfth
Guten Morgen,
Jain.
Es werden irgendwie keinen Daten geschrieben.
Tagesverbrauch und 0:00 Uhr.
Warum?
Danke
-
@testpaul999 Der Fehler kann eigentlich nur in der Ermittlung des Tageserbrauchs liegen, da hier beide Werte genau um 0:00 Uhr ermittelt werden. ich poste dir noch mal diese Stelle aus meinem Script. ```
>S ;Tagesverbrauch hr=hours if chg[hr]>0 and hr==0 and v2>0 then sm=v2 svars endif if upsecs%tper==0{ sd=v2-sm }
v2 wird ja regelmäßig aktualisiert, das sieht man in deiner Anzeige. Die Variable sm erhält nicht den Wert von v2 und damit wird sd immer mit dem Wert von v2 (aktueller Zählerstand) gesetzt. Kopiere es mal und ersetze die Stelle in deinem Script. Sonst fällt mir auch nichts mehr ein.
-
-
tja irgendwie scheint es alles nicht zu funktionieren.
Leider auch heute kein wert für 0:00 Uhr.Aber danke für Deine Unterstützung.
-
@ralfth
Hi also für mich habe ich jetzt ein funktionierendes setup gefunden.>S ;Tagesverbrauch hr=hours if chg[hr]>0 and hr==0 and v2>0 then sm=v2 svars endif if upsecs%tper==0 then sd=v2-sm endif
Ich habe die Geschweiften Klammern durch „then“ und „endif“ ersetzt und es klappt. Natürlich auch in den anderen Berechungen.
Danke für die Unterstützung
-
@testpaul999 Super das freut mich. Da hat sich evtl. die Scriptsprache etwas geändert. Wo hast du die Lösung gefunden?
-
@ralfth
Hallo,Im Endeffekt habe ich das hier getestet.
https://tasmota.github.io/docs/Smart-Meter-Interface/#hager-ehz363-sml-with-daily-values
Und so klappt es dann halt auch.Grüße
-
@testpaul999 Super und Danke für den Hinweis. Das kann auch anderen Mitgliedern hilfreich sein.
-
@ralfth Ich benötige mal eure Hilfe.
Ich nutze einen Wemos D1 Mini mit Tasmota 9.5.0
SML wurde in der Firmware aktiviert.
Lesekopf ist ein Hichi IR TTL (Ebay)
Zähler ist ein EFR SGM-C4 4A920L
Pin ist eingegeben und der Zähler zeigt auch Werte.Am Wemos wurden PIN TX und RX genutzt und bei Tasmota wurde
RX - Serial RX
TX - Serial TX eingestellt.Leider habe ich ab jetzt keine Ahnung mehr wie es weitergehen kann.
Ich lese hier immer das man Rohdaten auslesen kann, aber leider habe ich keine Ahnung wie das gehen soll
(über Konsole? Mit welchem Kommando?)Fertige Scripts scheint es für den Zählertyp nicht zu geben.
Ich habe das hier zum Testen in Verwendung obwohl ich keine Ahnung habe was das macht:>D >>B >->sensor53 r >>M >+1,3,s,1,9600,SML >1,77070100010801ff@1000,Verbrauch,KWh,DJ_TPWRIN,3 >1,77070100010801ff@1000,Einspeisung,KWh,DJ_TPWROUT,3 >1,77070100010801ff@1000,Akt. Verbrauch,W,DJ_TPWRCURR,3 ># @Jaschkopf Kannst du mit den Zählerinfos was anfangen? https://www.mit-n.de/fileadmin/user_upload/Dateien/Messwesen/Messwesen_Strom/EFR-SGM-C4-Produkthandbuch.pdf
-
@chaot Moin moin
Mein Setup basiert auf einem anderen Softwarestand von Tasmota als auch anderer Hardware. Ich habe den Wemos D1(mit Tasmota 8.1.0.4) und mittlerweile einen EZH Zweirichtungszähler.@ralfth sagte in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:
Gnd, +3,3V und Rxd des Volkszählers an GPIO13(D7) des D1 Mini angeschlossen.
Skriptteil:
M
+1,13,s,1,9600,SML
1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,KWh,DJ_TPWRIN,2
1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,DJ_TPWROUT,2
1,77070100100700FF@1,Akt. Verbrauch,W,DJ_TPWRCURR,0
1,77070100000009ff@#,Zaehler Nr,,Meter_number,0
Was mir auffällt, ist der Unterschied in der ersten Zeile der Sektion M (Fett markiert). Ich glaube mich zu erinnern, dass dies PIN 13(D7) angibt. Versuch vielleicht einmal einfach dieses Setup und schau was passiert.
Wenn du die Konsole aufrufst, kannst du mit dem Befehl "sensor53 d0" den Dump einschalten und mit "sensor53 d0" wieder ausschalten.
Auszug aus dem Ursprungspost:
Der Lesekopf muss dann an +3,3V, GND und RX an Pin 13 des ESP angeschlossen werden.
Was der Scripter noch alles kann ist im Wiki von Tasmota sehr gut beschrieben:
https://github.com/arendst/Tasmota/wiki/smart-meter-interface
https://github.com/arendst/Tasmota/wiki/Scripting-LanguageGrüße Ralf