Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Viessmann-Adapter

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    3.5k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.1k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.5k

Viessmann-Adapter

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
viesmann
523 Posts 50 Posters 158.2k Views 19 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • M Manuel_K

    @squashball

    Hi
    So habe mal paar Adressen probiert.
    Bisher funktionieren alle Adressen wie in der Wiki angegeben.
    Morgen werde ich dann mal die set Befehle testen.

    Vielen Dank nochmal für die Hilfe.

    S Offline
    S Offline
    squashball
    wrote on last edited by
    #514

    @Manuel_K
    Gerne. Welches Schema hast du denn aus der Wiki genommen? Bei mir ging da leider recht wenig - oder ich hatte das falsche ;)

    M 1 Reply Last reply
    0
    • S squashball

      @Manuel_K
      Gerne. Welches Schema hast du denn aus der Wiki genommen? Bei mir ging da leider recht wenig - oder ich hatte das falsche ;)

      M Offline
      M Offline
      Manuel_K
      wrote on last edited by
      #515

      @squashball
      hier die liste:

      https://github.com/openv/openv/wiki/Adressen

      Die Tabelle geht noch nach rechts weiter. Mit der Maus mal nach rechts ziehen. Dann kommt die Spalte für unsere Heizung.

      mfg.

      S 1 Reply Last reply
      0
      • M Manuel_K

        @squashball
        hier die liste:

        https://github.com/openv/openv/wiki/Adressen

        Die Tabelle geht noch nach rechts weiter. Mit der Maus mal nach rechts ziehen. Dann kommt die Spalte für unsere Heizung.

        mfg.

        S Offline
        S Offline
        squashball
        wrote on last edited by
        #516

        @Manuel_K
        Du meinst die Spalte V200WO1? Ja, die kenne ich, da fehlt halt viel Spannendes.
        Sag Bescheid, wenn du 1mal WW hinbekommst oder wenn du den Urlaubmodus beenden kannst ;)

        M 2 Replies Last reply
        0
        • S squashball

          @Manuel_K
          Du meinst die Spalte V200WO1? Ja, die kenne ich, da fehlt halt viel Spannendes.
          Sag Bescheid, wenn du 1mal WW hinbekommst oder wenn du den Urlaubmodus beenden kannst ;)

          M Offline
          M Offline
          Manuel_K
          wrote on last edited by
          #517

          @squashball

          Ich schreibs hier rein wenn ich was finde.

          Kannst du mir noch helfen beim autorun von vcontrold.

          Es kommt bei mir folgender Fehler
          abefaea1-17ff-4ead-a210-d4efff0e841b-image.png

          mfg

          S 1 Reply Last reply
          0
          • M Manuel_K

            @squashball

            Ich schreibs hier rein wenn ich was finde.

            Kannst du mir noch helfen beim autorun von vcontrold.

            Es kommt bei mir folgender Fehler
            abefaea1-17ff-4ead-a210-d4efff0e841b-image.png

            mfg

            S Offline
            S Offline
            squashball
            wrote on last edited by
            #518

            @Manuel_K Da übergebe ich mal an die anderen. Ich starte den Dienst derzeit per Hand.

            1 Reply Last reply
            0
            • S squashball

              @Manuel_K
              Du meinst die Spalte V200WO1? Ja, die kenne ich, da fehlt halt viel Spannendes.
              Sag Bescheid, wenn du 1mal WW hinbekommst oder wenn du den Urlaubmodus beenden kannst ;)

              M Offline
              M Offline
              Manuel_K
              wrote on last edited by
              #519

              @squashball

              Hier die Warmwasser sachen:

                     <command name='getWarmwasserSoll' protocmd='getaddr'>
              	     <addr>6000</addr>
              	     <len>2</len>
              	     <unit>UT</unit>
              	     <error>05 05</error>
              	     <description>Ermittle Warmwasser Soll</description>
              	</command>
              	<command name='setWarmwasserSoll' protocmd='setaddr'>
              	     <addr>6000</addr>
              	     <len>2</len>
              	     <unit>UT</unit>
              	     <error>05 05</error>
              	     <description>Setze Warmwasser Soll</description>
              	</command>
              	<command name='getWarmwasserTemp2' protocmd='getaddr'>
              	     <addr>600C</addr>
              	     <len>2</len>
              	     <unit>UT</unit>
              	     <error>05 05</error>
              	     <description>Ermittle Warmwasser Temp2</description>
              	</command>
              	<command name='setWarmwasserTemp2' protocmd='setaddr'>
              	     <addr>600C</addr>
              	     <len>2</len>
              	     <unit>UT</unit>
              	     <error>05 05</error>
              	     <description>Setze Warmwasser Temp2</description>
                       </command>
              <command name='getwarmwasser1mal' protocmd='getaddr'>
              	     <addr>b020</addr>
              	     <len>1</len>
              	     <unit>ST</unit>
              	     <error>05 05</error>
              	     <description>Ermittle warmwasser 1 mal</description>
              	</command>
              	<command name='setwarmwasser1mal' protocmd='setaddr'>
              	     <addr>b020</addr>
              	     <len>1</len>
              	     <unit>ST</unit>
              	     <error>05 05</error>
              	     <description>Setze warmwasser 1 mal</description>
              	</command>
              

              B020 muss auf 2 gesetzt werden.

              bei mir funktionierts

              S 1 Reply Last reply
              0
              • M Manuel_K

                @squashball

                Hier die Warmwasser sachen:

                       <command name='getWarmwasserSoll' protocmd='getaddr'>
                	     <addr>6000</addr>
                	     <len>2</len>
                	     <unit>UT</unit>
                	     <error>05 05</error>
                	     <description>Ermittle Warmwasser Soll</description>
                	</command>
                	<command name='setWarmwasserSoll' protocmd='setaddr'>
                	     <addr>6000</addr>
                	     <len>2</len>
                	     <unit>UT</unit>
                	     <error>05 05</error>
                	     <description>Setze Warmwasser Soll</description>
                	</command>
                	<command name='getWarmwasserTemp2' protocmd='getaddr'>
                	     <addr>600C</addr>
                	     <len>2</len>
                	     <unit>UT</unit>
                	     <error>05 05</error>
                	     <description>Ermittle Warmwasser Temp2</description>
                	</command>
                	<command name='setWarmwasserTemp2' protocmd='setaddr'>
                	     <addr>600C</addr>
                	     <len>2</len>
                	     <unit>UT</unit>
                	     <error>05 05</error>
                	     <description>Setze Warmwasser Temp2</description>
                         </command>
                <command name='getwarmwasser1mal' protocmd='getaddr'>
                	     <addr>b020</addr>
                	     <len>1</len>
                	     <unit>ST</unit>
                	     <error>05 05</error>
                	     <description>Ermittle warmwasser 1 mal</description>
                	</command>
                	<command name='setwarmwasser1mal' protocmd='setaddr'>
                	     <addr>b020</addr>
                	     <len>1</len>
                	     <unit>ST</unit>
                	     <error>05 05</error>
                	     <description>Setze warmwasser 1 mal</description>
                	</command>
                

                B020 muss auf 2 gesetzt werden.

                bei mir funktionierts

                S Offline
                S Offline
                squashball
                wrote on last edited by
                #520

                @Manuel_K B020 hatte ich auch "gefunden". Bei mir hört das aber nicht von alleine auf und ich habe das Gefühl, die Anlage geht irgendwann in die Luft. Für "aus dem Urlaub" (für die Rückkehr) bei mir leider nicht brauchbar. Muss vielleicht noch mit irgendwas kombiniert werden oder so. Bei dir hört es von alleine auf?

                M 1 Reply Last reply
                0
                • S squashball

                  @Manuel_K B020 hatte ich auch "gefunden". Bei mir hört das aber nicht von alleine auf und ich habe das Gefühl, die Anlage geht irgendwann in die Luft. Für "aus dem Urlaub" (für die Rückkehr) bei mir leider nicht brauchbar. Muss vielleicht noch mit irgendwas kombiniert werden oder so. Bei dir hört es von alleine auf?

                  M Offline
                  M Offline
                  Manuel_K
                  wrote on last edited by
                  #521

                  @squashball
                  4cb0c953-c540-4c52-99ce-5cbbfd220f65-image.png

                  Jap funktioniert. allerdings auf Temp2 Wassersolltemperatur.

                  S 1 Reply Last reply
                  0
                  • M Manuel_K

                    @squashball
                    4cb0c953-c540-4c52-99ce-5cbbfd220f65-image.png

                    Jap funktioniert. allerdings auf Temp2 Wassersolltemperatur.

                    S Offline
                    S Offline
                    squashball
                    wrote on last edited by
                    #522

                    @Manuel_K Super! Vielleicht habe ich für Temp2 einfach nicht lange genug gewartet...

                    1 Reply Last reply
                    0
                    • M Offline
                      M Offline
                      Musik231
                      wrote on last edited by
                      #523

                      Hi,
                      Ich habe bei mir den Optolink Adapter an nem Raspi mit Vcontrold laufen worüber ich dann im Adapter die Abfragewerte setze, das funktioniert auch soweit aber ich habe anscheinend falsche Adressen oder Einheiten. Hab auch schon einiges Probiert. Jetzt meine Frage ob jemand seine Vito XML zum Vergleich bereitstellen kann. Anlage Vitocal 300G mit V200 WO1C Steuerung
                      Würde mir sehr weiterhelfen da im Moment gar nichts geht bzw bei 3° Temperatur ich 27,0 angezeigt bekomme.
                      Liebe Grüße

                      1 Reply Last reply
                      0
                      Reply
                      • Reply as topic
                      Log in to reply
                      • Oldest to Newest
                      • Newest to Oldest
                      • Most Votes


                      Support us

                      ioBroker
                      Community Adapters
                      Donate
                      FAQ Cloud / IOT
                      HowTo: Node.js-Update
                      HowTo: Backup/Restore
                      Downloads
                      BLOG

                      484

                      Online

                      32.7k

                      Users

                      82.4k

                      Topics

                      1.3m

                      Posts
                      Community
                      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                      ioBroker Community 2014-2025
                      logo
                      • Login

                      • Don't have an account? Register

                      • Login or register to search.
                      • First post
                        Last post
                      0
                      • Home
                      • Recent
                      • Tags
                      • Unread 0
                      • Categories
                      • Unreplied
                      • Popular
                      • GitHub
                      • Docu
                      • Hilfe