  4. [Problem][modbus] Daten R/W Lüftungsanlage euroAIR

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.8k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.2k

[Problem][modbus] Daten R/W Lüftungsanlage euroAIR

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
modbuslüftungsanlageregistereuroairswentibold
21 Beiträge 4 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 5 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • S Schimi

    Soooo,,

    ich habe es hinbekommen....
    Als erstes sollte man (egal wie neu das Gerät ist) wahrscheinlich die Baypass Platine besorgen

    • https://www.selfio.de/lueftung/zentrale-lueftungsanlagen/regelung/euroair-wtw-controller-rs485-platine

    Danach baut man die ein... da kann man sich super an dem Video hie orientieren (habe ich gemacht)

    • https://www.youtube.com/watch?v=NEoBMNvqzUY

    Wenn man die Kabel am ende des Videos auch so umklemmt, kommen die Signale "oebn am Display" raus und man kann die mit zwei Leitungen abgreifen....
    Dazu habe ich den USB-Stick benutzt

    • https://www.amazon.de/gp/product/B07B416CPK/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1

    unbedingt den SH-U11 nehmen... es gibt auch einen SH-U10, damit hat es bei mir aber nicht geklappt....

    Der Rest war dann einstellungssache (im Modbus Adapter)...
    Tipp: "Max. Leseanforderungslänge Float" auf 1 Stellen, sonst gibt es einen Verbindungsabbruch wenn zu viele Daten gelesen werden...

    Dann noch die Register ausfüllen (da dürft ihr gerne meins Importieren) und es sollte klappen....

    _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
    0	Type_R	1 = Basis 2 = Bypass 3 = Comfort		uint16be	1	1	0		level		true			
    1	On/Off_R/W	0 = Off 1 = On		uint16be	1	1	0		level		true			
    2	Bypass open Temperatur	15.0 .. 30.0	*C	uint16be	1	0.1	0		level		true		false	
    3	Rückführung Temperatur	 -10.0 .. 30.0	*C	uint16be	1	0.1	0		level		true		false	
    4	Comfort Temperatur	setp min .. setp max	*C	uint16be	1	0.1	0		level		true		false	
    5	Inschakelvertr. Hygr	0 .. 120	min	uint16be	1	1	0		level		true		false	
    6	Uitschakelvertr. Hygr	0 .. 120	min	uint16be	1	1	0		level		true		false	
    7	Filter-Schmutz-Zeit	 1 .. 99	Wochen	uint16be	1	1	0		level		true		false	
    8	Filterzeit zurücksetzen	0 = Nein 1 = Ja		uint16be	1	1	0		level		true		false	
    23	Aut Som/Win Zeit	0 = Nein 1 = Ja		uint16be	1	1	0		level		true		false	
    24	Ferienmodus aktiv	0 = Nein 1 = Ja		uint16be	1	1	0		level		true		false	
    25	Betriebsstunden Stufe-low_R		Std	uint16be	1	1	0		level		true		false	
    26	Betriebsstunden Stufe-mid_R		Std	uint16be	1	1	0		level		true		false	
    27	Betriebsstunden Stufe-max_R		Std	uint16be	1	1	0		level		true		false	
    28	Betriebsstunden-Filter_R		Std	uint16be	1	1	0		level		true		false	
    29	Status_R	Bit 0 = Reserved Bit 1 = Midden vent Bit 2 = Hoog vent Bit 3 .. 16 reserved		uint16be	1	1	0		level		true		false	
    31	Bypass status	0 = Zu 1 = Offen		uint16be	1	1	0		level		true		false	
    32	Aardkoel status_R	0 = Zu 1 = Offen		uint16be	1	1	0		level		true		false	
    33	Uhr: SEK	59		uint16be	1	1	0		level		true		false	
    34	Uhr: MIN	59		uint16be	1	1	0		level		true		false	
    35	Uhr: STD	23		uint16be	1	1	0		level		true		false	
    36	Uhr: Wochentag_R	0=Mo..6=So		uint16be	1	1	0		level		true		false	
    37	Datum: Tag	1 .. 31		uint16be	1	1	0		level		true		false	
    38	Datum: Monat	1 .. 12		uint16be	1	1	0		level		true		false	
    39	Datum: Jahr	 ....		uint16be	1	1	0		level		true		false	
    40	Fehler status-1_R/C	Bit 0 = Reserved Bit 1 = E1 Bit 2 = E2 Bit 3 = E3 Bit 4 = E4 Bit 5 = E5 Bit 6 = Et Bit 7 = Ea Bit 8 = Ft Bit 9 = Fa Bit 10 = oO Bit 11 = Tijd Bit 12 = EP		uint16be	1	1	0		level		true		false	
    41	Fehler status-2_R	Reserved		uint16be	1	1	0		level		true		false	
    42	Lüfter Stufe	0 = auto 1 = min 2 = mid 3 = max		uint16be	1	1	0		level		true		false	
    43	Rezirkulationsstatus_R	0 = Zu 1 = Offen		uint16be	1	1	0		level		true		false	
    44	Kühlzustand_R	0 = Aus 1 = An		uint16be	1	1	0		level		true		false	
    9	Start Montag Tag	0:00 .. 23:50, OFF	min*1	uint16be	1	1	0		level		true		false	
    10	Start Montag Nacht	0:00 .. 23:50, OFF	min*1	uint16be	1	1	0		level		true		false	false
    11	Start Dienstag Tag	0:00 .. 23:50, OFF	min*1	uint16be	1	1	0		level		true		false	
    12	Start Dienstag Nach	0:00 .. 23:50, OFF	min*1	uint16be	1	1	0		level		true		false	
    13	Start Mittwoch Tag	0:00 .. 23:50, OFF	min*1	uint16be	1	1	0		level		true		false	
    14	Start Mittwoch Nacht	0:00 .. 23:50, OFF	min*1	uint16be	1	1	0		level		true		false	
    15	Start Donnerstag Tag	0:00 .. 23:50, OFF	min*1	uint16be	1	1	0		level		true		false	
    17	Start Freitag Tag	0:00 .. 23:50, OFF	min*1	uint16be	1	1	0		level		true		false	
    19	Start Samstag Tag	0:00 .. 23:50, OFF	min*1	uint16be	1	1	0		level		true		false	
    20	Start Samstag Nacht	0:00 .. 23:50, OFF	min*1	uint16be	1	1	0		level		true		false	
    16	Start Donnerstag Nacht	0:00 .. 23:50, OFF	min*1	uint16be	1	1	0		level		true		false	
    21	Start Sonntag Tag	0:00 .. 23:50, OFF	min*1	uint16be	1	1	0		level		true		false	
    18	Start Freitag Nacht	0:00 .. 23:50, OFF	min*1	uint16be	1	1	0		level		true		false	
    22	Start Sonntag Nacht	0:00 .. 23:50, OFF	min*1	uint16be	1	1	0		level		true		false	
    30	Digin_R	Bit 0 = dp_la Bit 1 = dp_bla Bit 2 = Hygrostaat Bit 3 = Fan hoog (3- s) Bit 4 = Fan mid (3-s) Bit 5 = aan/uit Bit 6 = Lucht onderdr Bit 7 = Lucht kwal Bit 8 = reserved		uint16be	1	1	0		level		true		false	
    45	Heizstatus_R	0 = Aus 1 = An		uint16be	1	1	0		level		true		false	
    46	Kühlprozentsatz_R	0 .. 100 %	%	uint16be	1	1	0		level		true		false	
    47	Heizprozentsatz_R	0 .. 100 %	%	uint8be	1	1	0		level		true		false	
    48	-unbekannt-			uint8be	1	1	0		level		true		false	
    

    habe es versucht soweit möglich Sinvoll zu übersetzen.... für vorschläge bin ich aber offen :-)

    S Online
    S Online
    Schimi
    schrieb am zuletzt editiert von
    #7

    habe von Swentibold diese Datei bekommen...

    Damit sind die "Beschriftungen" auf englisch... für mich einfacher damit was Sinnvolles zu benennen

    Modbus 1 25 09 2013 ENG.pdf:-)

    M 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • S Schimi

      habe von Swentibold diese Datei bekommen...

      Damit sind die "Beschriftungen" auf englisch... für mich einfacher damit was Sinnvolles zu benennen

      Modbus 1 25 09 2013 ENG.pdf:-)

      M Offline
      M Offline
      miki
      schrieb am zuletzt editiert von
      #8

      Hi @schimi, noch aktiv hier im Forum?
      Das sind Holding Register in dem Code, den Du oben kopiert hast, richtig?
      Bei mir gibt's da irgendwie die Spalte "formula" und "isScale" nicht. Nun könnte ich ja vermuten, dass Du von einem älteren Modbus Adapter kopiert hat, aber vom Datum Deines Beitrages, dürfte mein Adapter eigentlich nicht viel neuer sein.
      Wie auch immer, Du hast vermutlich ohnehin mit dem englischen Manual nochmal einiges geändert, Du hast nicht zufällig Lust den Code aktuell nochmal zu posten?
      Danke & lg Michael

      S 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • M miki

        Hi @schimi, noch aktiv hier im Forum?
        Das sind Holding Register in dem Code, den Du oben kopiert hast, richtig?
        Bei mir gibt's da irgendwie die Spalte "formula" und "isScale" nicht. Nun könnte ich ja vermuten, dass Du von einem älteren Modbus Adapter kopiert hat, aber vom Datum Deines Beitrages, dürfte mein Adapter eigentlich nicht viel neuer sein.
        Wie auch immer, Du hast vermutlich ohnehin mit dem englischen Manual nochmal einiges geändert, Du hast nicht zufällig Lust den Code aktuell nochmal zu posten?
        Danke & lg Michael

        S Online
        S Online
        Schimi
        schrieb am zuletzt editiert von Schimi
        #9

        @miki

        Hi,

        das ist och original alles so wie oben...

        Faktor, Formel, etc erscheinen wenn du den erweiterten Modus einschaltest (im bereich Holding-Register auf den "Kopf" neben den Pfeilen klicken

        Wenn du den Code unten kopierst und dort importierst... sollte es funktionieren (wenn sonst alles richtig ist)

        _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
        40001	Type_R	1 = Basis 2 = Bypass 3 = Comfort		uint16be	1	1	0		level		true			
        40002	On/Off_R/W	1 = An, 0 = Aus		uint16be	1	1	0		level		true			
        40003	Bypass open Temperatur	15.0 .. 30.0	*C	uint16be	1	0.1	0		level		true			
        40004	Rückführung Temperatur	-15.0 .. 30.0	*C	uint16be	1	0.1	0		level		true			
        40005	Comfort Temperatur	setp min .. setp max	*C	uint16be	1	0.1	0		level		true			
        40006	Inschakelvertr. Hygr	0 .. 120	min	uint16be	1	1	0		level		true			
        40007	Uitschakelvertr. Hygr	0 .. 120	min	uint16be	1	1	0		level		true			
        40008	Filter-Schmutz-Zeit	1 .. 99	Wochen	uint16be	1	1	0		level		true			
        40009	Filterzeit zurücksetzen	0 = Nein 1 = Ja		uint16be	1	1	0		level		true			
        40010	Start Montag Tag	0:00 .. 23:50, OFF	min*1	uint16be	1	1	0		level		true			
        40011	Start Montag Nacht	0:00 .. 23:50, OFF	min*1	uint16be	1	1	0		level		true			
        40012	Start Dienstag Tag	0:00 .. 23:50, OFF	min*1	uint16be	1	1	0		level		true			
        40013	Start Dienstag Nacht	0:00 .. 23:50, OFF	min*1	uint16be	1	1	0		level		true			
        40014	Start Mittwoch Tag	0:00 .. 23:50, OFF	min*1	uint16be	1	1	0		level		true			
        40015	Start Mittwoch Nacht	0:00 .. 23:50, OFF	min*1	uint16be	1	1	0		level		true			
        40016	Start Donnerstag Tag	0:00 .. 23:50, OFF	min*1	uint16be	1	1	0		level		true			
        40017	Start Donnerstag Nacht	0:00 .. 23:50, OFF	min*1	uint16be	1	1	0		level		true			
        40018	Start Freitag Tag	0:00 .. 23:50, OFF	min*1	uint16be	1	1	0		level		true			
        40019	Start Freitag Nacht	0:00 .. 23:50, OFF	min*1	uint16be	1	1	0		level		true			
        40020	Start Samstag Tag	0:00 .. 23:50, OFF	min*1	uint16be	1	1	0		level		true			
        40021	Start Samstag Nacht	0:00 .. 23:50, OFF	min*1	uint16be	1	1	0		level		true			
        40022	Start Sonntag Tag	0:00 .. 23:50, OFF	min*1	uint16be	1	1	0		level		true			
        40023	Start Sonntag Nacht	0:00 .. 23:50, OFF	min*1	uint16be	1	1	0		level		true			
        40024	Aut Som/Win Zeit	1 = Ja, 0 = Nein		uint16be	1	1	0		level		true			
        40025	Ferienmodus aktiv	1 = Ja, 0 = Nein		uint16be	1	1	0		level		true			
        40026	Betriebsstunden Stufe-low_R		Std	uint16be	1	1	0		level		true			
        40027	Betriebsstunden Stufe-mid_R		Std	uint16be	1	1	0		level		true			
        40028	Betriebsstunden Stufe-max_R		Std	uint16be	1	1	0		level		true			
        40029	Betriebsstunden-Filter_R		Std	uint16be	1	1	0		level		true			
        40030	Status_R	Bit 0 = Reserved Bit 1 = Midden vent Bit 2 = Hoog vent Bit 3 .. 16 reserved		uint16be	1	1	0		level		true			
        40031	Digin_R	Bit 0 = dp_la Bit 1 = dp_bla Bit 2 = Hygrostaat Bit 3 = Fan hoog (3- s) Bit 4 = Fan mid (3-s) Bit 5 = aan/uit Bit 6 = Lucht onderdr Bit 7 = Lucht kwal Bit 8 = reserved		uint16be	1	1	0		level		true			
        40032	Bypass status	1 = Offen, 0 = Zu		uint16be	1	1	0		level		true			
        40033	Aardkoel status_R	1 = Offen, 0 = Zu		uint16be	1	1	0		level		true			
        40034	Uhr: SEK	59	sek	uint16be	1	1	0		level		true			
        40035	Uhr: MIN	59	min	uint16be	1	1	0		level		true			
        40036	Uhr: STD	23	std	uint16be	1	1	0		level		true			
        40037	Uhr: Wochentag_R	0=Mo..6=So		uint16be	1	1	0		level		true			
        40038	Datum: Tag	1 .. 31		uint16be	1	1	0		level		true			
        40039	Datum: Monat	1 .. 12		uint16be	1	1	0		level		true			
        40040	Datum: Jahr	xxxx		uint16be	1	1	0		level		true			
        40041	Fehler status-1_R/C	Bit 0 = Reserved Bit 1 = E1 Bit 2 = E2 Bit 3 = E3 Bit 4 = E4 Bit 5 = E5 Bit 6 = Et Bit 7 = Ea Bit 8 = Ft Bit 9 = Fa Bit 10 = oO Bit 11 = Tijd Bit 12 = EP		uint16be	1	1	0		level		true			
        40042	Fehler status-2_R	Reserved		uint16be	1	1	0		level		true			
        40043	Lüfter Stufe	0 = auto 1 = min 2 = mid 3 = max		uint16be	1	1	0		level		true			
        40044	Rezirkulationsstatus_R	1 = Offen, 0 = Zu		uint16be	1	1	0		level		true			
        40045	Kühlzustand_R	1 = An, 0 = Aus		uint16be	1	1	0		level		true			
        40046	Heizstatus_R	1 = An, 0 = Aus		int16be	1	1	0		level		true			
        40047	Kühlprozentsatz_R	0 .. 100 %	%	int16be	1	1	0		level		true			
        40048	Heizprozentsatz_R	0 .. 100 %	%	int16be	1	1	0		level		true			
        40049	-unbekannt-			int16be	1	1	0		level		true			
        

        edit

        hier noch nen Screenshot von meinen sonstigen einstellungen:

        94150c43-d38e-46bc-a300-6f574bdc88e6-image.png

        M 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • S Schimi

          @miki

          Hi,

          das ist och original alles so wie oben...

          Faktor, Formel, etc erscheinen wenn du den erweiterten Modus einschaltest (im bereich Holding-Register auf den "Kopf" neben den Pfeilen klicken

          Wenn du den Code unten kopierst und dort importierst... sollte es funktionieren (wenn sonst alles richtig ist)

          _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
          40001	Type_R	1 = Basis 2 = Bypass 3 = Comfort		uint16be	1	1	0		level		true			
          40002	On/Off_R/W	1 = An, 0 = Aus		uint16be	1	1	0		level		true			
          40003	Bypass open Temperatur	15.0 .. 30.0	*C	uint16be	1	0.1	0		level		true			
          40004	Rückführung Temperatur	-15.0 .. 30.0	*C	uint16be	1	0.1	0		level		true			
          40005	Comfort Temperatur	setp min .. setp max	*C	uint16be	1	0.1	0		level		true			
          40006	Inschakelvertr. Hygr	0 .. 120	min	uint16be	1	1	0		level		true			
          40007	Uitschakelvertr. Hygr	0 .. 120	min	uint16be	1	1	0		level		true			
          40008	Filter-Schmutz-Zeit	1 .. 99	Wochen	uint16be	1	1	0		level		true			
          40009	Filterzeit zurücksetzen	0 = Nein 1 = Ja		uint16be	1	1	0		level		true			
          40010	Start Montag Tag	0:00 .. 23:50, OFF	min*1	uint16be	1	1	0		level		true			
          40011	Start Montag Nacht	0:00 .. 23:50, OFF	min*1	uint16be	1	1	0		level		true			
          40012	Start Dienstag Tag	0:00 .. 23:50, OFF	min*1	uint16be	1	1	0		level		true			
          40013	Start Dienstag Nacht	0:00 .. 23:50, OFF	min*1	uint16be	1	1	0		level		true			
          40014	Start Mittwoch Tag	0:00 .. 23:50, OFF	min*1	uint16be	1	1	0		level		true			
          40015	Start Mittwoch Nacht	0:00 .. 23:50, OFF	min*1	uint16be	1	1	0		level		true			
          40016	Start Donnerstag Tag	0:00 .. 23:50, OFF	min*1	uint16be	1	1	0		level		true			
          40017	Start Donnerstag Nacht	0:00 .. 23:50, OFF	min*1	uint16be	1	1	0		level		true			
          40018	Start Freitag Tag	0:00 .. 23:50, OFF	min*1	uint16be	1	1	0		level		true			
          40019	Start Freitag Nacht	0:00 .. 23:50, OFF	min*1	uint16be	1	1	0		level		true			
          40020	Start Samstag Tag	0:00 .. 23:50, OFF	min*1	uint16be	1	1	0		level		true			
          40021	Start Samstag Nacht	0:00 .. 23:50, OFF	min*1	uint16be	1	1	0		level		true			
          40022	Start Sonntag Tag	0:00 .. 23:50, OFF	min*1	uint16be	1	1	0		level		true			
          40023	Start Sonntag Nacht	0:00 .. 23:50, OFF	min*1	uint16be	1	1	0		level		true			
          40024	Aut Som/Win Zeit	1 = Ja, 0 = Nein		uint16be	1	1	0		level		true			
          40025	Ferienmodus aktiv	1 = Ja, 0 = Nein		uint16be	1	1	0		level		true			
          40026	Betriebsstunden Stufe-low_R		Std	uint16be	1	1	0		level		true			
          40027	Betriebsstunden Stufe-mid_R		Std	uint16be	1	1	0		level		true			
          40028	Betriebsstunden Stufe-max_R		Std	uint16be	1	1	0		level		true			
          40029	Betriebsstunden-Filter_R		Std	uint16be	1	1	0		level		true			
          40030	Status_R	Bit 0 = Reserved Bit 1 = Midden vent Bit 2 = Hoog vent Bit 3 .. 16 reserved		uint16be	1	1	0		level		true			
          40031	Digin_R	Bit 0 = dp_la Bit 1 = dp_bla Bit 2 = Hygrostaat Bit 3 = Fan hoog (3- s) Bit 4 = Fan mid (3-s) Bit 5 = aan/uit Bit 6 = Lucht onderdr Bit 7 = Lucht kwal Bit 8 = reserved		uint16be	1	1	0		level		true			
          40032	Bypass status	1 = Offen, 0 = Zu		uint16be	1	1	0		level		true			
          40033	Aardkoel status_R	1 = Offen, 0 = Zu		uint16be	1	1	0		level		true			
          40034	Uhr: SEK	59	sek	uint16be	1	1	0		level		true			
          40035	Uhr: MIN	59	min	uint16be	1	1	0		level		true			
          40036	Uhr: STD	23	std	uint16be	1	1	0		level		true			
          40037	Uhr: Wochentag_R	0=Mo..6=So		uint16be	1	1	0		level		true			
          40038	Datum: Tag	1 .. 31		uint16be	1	1	0		level		true			
          40039	Datum: Monat	1 .. 12		uint16be	1	1	0		level		true			
          40040	Datum: Jahr	xxxx		uint16be	1	1	0		level		true			
          40041	Fehler status-1_R/C	Bit 0 = Reserved Bit 1 = E1 Bit 2 = E2 Bit 3 = E3 Bit 4 = E4 Bit 5 = E5 Bit 6 = Et Bit 7 = Ea Bit 8 = Ft Bit 9 = Fa Bit 10 = oO Bit 11 = Tijd Bit 12 = EP		uint16be	1	1	0		level		true			
          40042	Fehler status-2_R	Reserved		uint16be	1	1	0		level		true			
          40043	Lüfter Stufe	0 = auto 1 = min 2 = mid 3 = max		uint16be	1	1	0		level		true			
          40044	Rezirkulationsstatus_R	1 = Offen, 0 = Zu		uint16be	1	1	0		level		true			
          40045	Kühlzustand_R	1 = An, 0 = Aus		uint16be	1	1	0		level		true			
          40046	Heizstatus_R	1 = An, 0 = Aus		int16be	1	1	0		level		true			
          40047	Kühlprozentsatz_R	0 .. 100 %	%	int16be	1	1	0		level		true			
          40048	Heizprozentsatz_R	0 .. 100 %	%	int16be	1	1	0		level		true			
          40049	-unbekannt-			int16be	1	1	0		level		true			
          

          edit

          hier noch nen Screenshot von meinen sonstigen einstellungen:

          94150c43-d38e-46bc-a300-6f574bdc88e6-image.png

          M Offline
          M Offline
          miki
          schrieb am zuletzt editiert von
          #10

          @schimi
          Ah, besten Dank, wusste nicht, dass der Modbus erweitert werden kann, schaue ich mir an.

          Komfort Platine ist bei mir schon drin, wollte jetzt mal den USB Adapter für meinen PI bestellen:

          https://www.amazon.de/gp/aw/d/B083XSG1RG

          Ich wäre da ganz froh über das USB Kabel um bezgl Platz nicht direkt am PI zu hängen und über die Möglichkeit den BUS direkt zu terminieren.
          Du hattest ja den SH-U11 empfohlen, das scheint ja hier vom Chip usw zu passen.
          Falls ich was übersehen habe oder einen Denkfehler, freue mich über Deine Warnung, bevor ich jetzt Käse bestelle ;-)

          Danke & lg Michael

          S 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • M miki

            @schimi
            Ah, besten Dank, wusste nicht, dass der Modbus erweitert werden kann, schaue ich mir an.

            Komfort Platine ist bei mir schon drin, wollte jetzt mal den USB Adapter für meinen PI bestellen:

            https://www.amazon.de/gp/aw/d/B083XSG1RG

            Ich wäre da ganz froh über das USB Kabel um bezgl Platz nicht direkt am PI zu hängen und über die Möglichkeit den BUS direkt zu terminieren.
            Du hattest ja den SH-U11 empfohlen, das scheint ja hier vom Chip usw zu passen.
            Falls ich was übersehen habe oder einen Denkfehler, freue mich über Deine Warnung, bevor ich jetzt Käse bestelle ;-)

            Danke & lg Michael

            S Online
            S Online
            Schimi
            schrieb am zuletzt editiert von
            #11

            @miki
            sieht gut aus... gib bescheid wenns klappt... dann würde ich meinen eintrag oben erweitern....

            Das gute an amazon ist das man es zurück schicken kann... hatte damals zuerst auch einen chip der nicht funktionierte (ob es am Chip oder an meiner Unfähigkeit lag, keine Ahnung) ;-)

            M 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • S Schimi

              @miki
              sieht gut aus... gib bescheid wenns klappt... dann würde ich meinen eintrag oben erweitern....

              Das gute an amazon ist das man es zurück schicken kann... hatte damals zuerst auch einen chip der nicht funktionierte (ob es am Chip oder an meiner Unfähigkeit lag, keine Ahnung) ;-)

              M Offline
              M Offline
              miki
              schrieb am zuletzt editiert von
              #12

              @schimi

              Danke!
              Ob man das wirklich rücksenden kann, bin ich noch gespannt, weil Verkäufer ist ja China-Mann und nicht Amazon - we'll see...

              Zwei Fragen noch:
              Wo hast Du Register 40049 her, finde ich in keiner Doku.

              Und in der niederländischen Doku gibt es ja auch eine Seite, die die live Daten beschreibt, also Fühlerwerte. Die würden mich tatsächlich interessieren um so Dinge wie Beipass und Umluftklappe optimal einzustellen. Bist Du da auch irgendwie dran gekommen?

              LG Michael

              S 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • M miki

                @schimi

                Danke!
                Ob man das wirklich rücksenden kann, bin ich noch gespannt, weil Verkäufer ist ja China-Mann und nicht Amazon - we'll see...

                Zwei Fragen noch:
                Wo hast Du Register 40049 her, finde ich in keiner Doku.

                Und in der niederländischen Doku gibt es ja auch eine Seite, die die live Daten beschreibt, also Fühlerwerte. Die würden mich tatsächlich interessieren um so Dinge wie Beipass und Umluftklappe optimal einzustellen. Bist Du da auch irgendwie dran gekommen?

                LG Michael

                S Online
                S Online
                Schimi
                schrieb am zuletzt editiert von
                #13

                @miki sagte in [Problem][modbus] Daten R/W Lüftungsanlage euroAIR:

                Zwei Fragen noch:
                Wo hast Du Register 40049 her, finde ich in keiner Doku.

                Und in der niederländischen Doku gibt es ja auch eine Seite, die die live Daten beschreibt, also Fühlerwerte. Die würden mich tatsächlich interessieren um so Dinge wie Beipass und Umluftklappe optimal einzustellen. Bist Du da auch irgendwie dran gekommen?

                Ich glaube die Register habe ich (bewusst oder ausvershene, weiss ich nicht mehr) ausprobiert.... Aber keine Info was er aussagt

                Beipass und Umluftklappe steuer ich nicht wirklich... habe den wert direkt am Gerät eingestellt und der ist seit dem so.... Ich lass mich nur beim Filterwechsel benachrichtigen (habe den auf 4 Wochen runter gestellt) und steuere die Lüfterstufe

                M 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • S Schimi

                  @miki sagte in [Problem][modbus] Daten R/W Lüftungsanlage euroAIR:

                  Zwei Fragen noch:
                  Wo hast Du Register 40049 her, finde ich in keiner Doku.

                  Und in der niederländischen Doku gibt es ja auch eine Seite, die die live Daten beschreibt, also Fühlerwerte. Die würden mich tatsächlich interessieren um so Dinge wie Beipass und Umluftklappe optimal einzustellen. Bist Du da auch irgendwie dran gekommen?

                  Ich glaube die Register habe ich (bewusst oder ausvershene, weiss ich nicht mehr) ausprobiert.... Aber keine Info was er aussagt

                  Beipass und Umluftklappe steuer ich nicht wirklich... habe den wert direkt am Gerät eingestellt und der ist seit dem so.... Ich lass mich nur beim Filterwechsel benachrichtigen (habe den auf 4 Wochen runter gestellt) und steuere die Lüfterstufe

                  M Offline
                  M Offline
                  miki
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #14

                  @schimi

                  Krass, bei uns wird der Filter alle 6 Monate gewechselt seit die Bauphase vorbei ist und keine Bagger mehr um's Haus Staub machen.

                  Heisst aber die live Daten oder Fühler Werte hast Du nicht geschafft oder nicht versucht auszulesen?

                  Lg Michael

                  S 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • M miki

                    @schimi

                    Krass, bei uns wird der Filter alle 6 Monate gewechselt seit die Bauphase vorbei ist und keine Bagger mehr um's Haus Staub machen.

                    Heisst aber die live Daten oder Fühler Werte hast Du nicht geschafft oder nicht versucht auszulesen?

                    Lg Michael

                    S Online
                    S Online
                    Schimi
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #15

                    @miki
                    Wir wohnen hier an einer Verkehrsstraße... die Filter sind, gerade im Winter, schon recht Dunkel.... naja und so nen aufwand ist es ja nicht die mal eben auszuwaschen....

                    In 40003, 40004 und 40005 ließt er ja Temperaturen aus..... ich meine 40004 ist die Temp die aktuell gemessen wird..... Habe mich aber nicht so ausgiebig mit beschäftigt da ich kein bedarf hatte.... Bin aber natürlich dran Interessiert wenn Du (oder jemand anderes) da was rausfindet :-)

                    M 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • S Schimi

                      @miki
                      Wir wohnen hier an einer Verkehrsstraße... die Filter sind, gerade im Winter, schon recht Dunkel.... naja und so nen aufwand ist es ja nicht die mal eben auszuwaschen....

                      In 40003, 40004 und 40005 ließt er ja Temperaturen aus..... ich meine 40004 ist die Temp die aktuell gemessen wird..... Habe mich aber nicht so ausgiebig mit beschäftigt da ich kein bedarf hatte.... Bin aber natürlich dran Interessiert wenn Du (oder jemand anderes) da was rausfindet :-)

                      M Offline
                      M Offline
                      miki
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #16

                      @schimi

                      OK, verstanden, ich beschaffe mir den Adapter und ein TP Kabel und schaue mal was ich damit hin bekomme - berichte dann wieder hier. Besten Dank für die Starthilfe soweit!

                      Ansonsten halte ich auch die Temperaturen für wichtig im iobroker. Ich habe wie Du auch "im Keller" konfiguriert und z.B. die Umluftklappe auf 5 °C. Und siehe es war um die 5°C und ich kam in den Keller und sah wie das Ding segelte. Immer auf und zu fuhr meine Umluftklappe, weil Sventibold leider nicht den Außenfühler hier abfragt, sondern den für die Zuluft. Und da es keine Hysterese einzustellen gibt, bekam der immer schön warme Luft wenn die klappe zu war und hat wieder auf gemacht. Nicht nur sinnfrei für die Hardware, auch energetisch ganz prima immer mal kurz kalte Luft zu ziehen.
                      Habe dann den Zuluft-Fühler ausgebaut aus dem Lüftungsgerät und 2m vor die Umluftklappe gesetzt. Dann segelt sie zwar weniger, aber immernoch, weil der Luftstrom mit Klappe zu natürlich abnimmt und die Temperatur auch vor der Klappe wieder hoch geht.
                      Ergo kam die Klappe weg von der Sventibold-Steuerung und bekam eine eigene China-Hardware mit Außenfühler.
                      Wenn man jetzt aber über Modbus an alles dran kommt und sich eine Logik via Script bauen kann, könnte das fast eine Idee werden zur Rück-Integration ;-)

                      Weiterhin komme ich im Sommer oft nach Hause, habe die Kühlung laufen und sehe am "Wohnzimmer-Bedienfeld", dass die Anlage den Beipass nicht mehr offen hat. Bisher konnte ich nur nicht raus finden warum, müsste wohl mal einen Sommer im Keller (ohne Fenster) verbringen ;-) oder in Zukunft im iobroker sehen was los ist. Auf jeden fall brauche ich dann vielleicht keinen Anfall mehr bekommen, weil meine schöne und begrenzte geothermische Kühl-Energie in die Fortluft geteckt wird um die Erwärmung des Planenten zu verhindern (oder das Gegenteil) gg.

                      Wie auch immer, es wird nie langweilig wie Du siehst - kannst ja mal forschen, ob Du die gleichen Probleme hast und nur zu selten im Keller bist hehe

                      Guten Rutsch, lgm

                      S 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • M miki

                        @schimi

                        OK, verstanden, ich beschaffe mir den Adapter und ein TP Kabel und schaue mal was ich damit hin bekomme - berichte dann wieder hier. Besten Dank für die Starthilfe soweit!

                        Ansonsten halte ich auch die Temperaturen für wichtig im iobroker. Ich habe wie Du auch "im Keller" konfiguriert und z.B. die Umluftklappe auf 5 °C. Und siehe es war um die 5°C und ich kam in den Keller und sah wie das Ding segelte. Immer auf und zu fuhr meine Umluftklappe, weil Sventibold leider nicht den Außenfühler hier abfragt, sondern den für die Zuluft. Und da es keine Hysterese einzustellen gibt, bekam der immer schön warme Luft wenn die klappe zu war und hat wieder auf gemacht. Nicht nur sinnfrei für die Hardware, auch energetisch ganz prima immer mal kurz kalte Luft zu ziehen.
                        Habe dann den Zuluft-Fühler ausgebaut aus dem Lüftungsgerät und 2m vor die Umluftklappe gesetzt. Dann segelt sie zwar weniger, aber immernoch, weil der Luftstrom mit Klappe zu natürlich abnimmt und die Temperatur auch vor der Klappe wieder hoch geht.
                        Ergo kam die Klappe weg von der Sventibold-Steuerung und bekam eine eigene China-Hardware mit Außenfühler.
                        Wenn man jetzt aber über Modbus an alles dran kommt und sich eine Logik via Script bauen kann, könnte das fast eine Idee werden zur Rück-Integration ;-)

                        Weiterhin komme ich im Sommer oft nach Hause, habe die Kühlung laufen und sehe am "Wohnzimmer-Bedienfeld", dass die Anlage den Beipass nicht mehr offen hat. Bisher konnte ich nur nicht raus finden warum, müsste wohl mal einen Sommer im Keller (ohne Fenster) verbringen ;-) oder in Zukunft im iobroker sehen was los ist. Auf jeden fall brauche ich dann vielleicht keinen Anfall mehr bekommen, weil meine schöne und begrenzte geothermische Kühl-Energie in die Fortluft geteckt wird um die Erwärmung des Planenten zu verhindern (oder das Gegenteil) gg.

                        Wie auch immer, es wird nie langweilig wie Du siehst - kannst ja mal forschen, ob Du die gleichen Probleme hast und nur zu selten im Keller bist hehe

                        Guten Rutsch, lgm

                        S Online
                        S Online
                        Schimi
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #17

                        @miki

                        Wir haben keinen Keller (so Wohlhabend sind wir nicht :D :D :D )... spaß beiseite....

                        Unsere hängt oben im Technikraum (Ist die EuroAir 250).... Die kann eigentlich nicht viel... außer den Beipass...

                        Der sollte ja nur "aktiviert" (sieht man an der gelben LED im Bedienfeld) sein wenn es draußen Kühler ist als innen.....

                        z.B.:

                        • Ich möchte 22C haben.... im Haus sind es 24 und draußen 25.... bypass bleibt "zu" um die einströmende Luft zu kühlen (die Fortluft ist ja Kühler als zuluft)
                        • Ich möchte 22C haben... im Haus sind es 24 und draußen 23.... bypass ist "auf" um die kühlere Luft von draußen direkt durchzulassen und nicht mit der Fortluft zu erwärmen...

                        Aber hier geht´s ja eigentlich um die Modbus Ansteuerung :-)

                        M 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • S Schimi

                          @miki

                          Wir haben keinen Keller (so Wohlhabend sind wir nicht :D :D :D )... spaß beiseite....

                          Unsere hängt oben im Technikraum (Ist die EuroAir 250).... Die kann eigentlich nicht viel... außer den Beipass...

                          Der sollte ja nur "aktiviert" (sieht man an der gelben LED im Bedienfeld) sein wenn es draußen Kühler ist als innen.....

                          z.B.:

                          • Ich möchte 22C haben.... im Haus sind es 24 und draußen 25.... bypass bleibt "zu" um die einströmende Luft zu kühlen (die Fortluft ist ja Kühler als zuluft)
                          • Ich möchte 22C haben... im Haus sind es 24 und draußen 23.... bypass ist "auf" um die kühlere Luft von draußen direkt durchzulassen und nicht mit der Fortluft zu erwärmen...

                          Aber hier geht´s ja eigentlich um die Modbus Ansteuerung :-)

                          M Offline
                          M Offline
                          miki
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #18

                          @schimi
                          Hi & gutes neues Jahr zunächst mal...
                          Der Adapter ist heute gekommen, leider habe ich keinen Urlaub, daher nur in aller kürze ein Test mit fliegender Installation.
                          Es scheint alles zu gehen, s. Screenshot unten.
                          Allerdings bekomme ich Deine Register nicht importiert. Könnte wohl daran liegen, dass ich mit einer alten Version arbeite. Allerdings habe ich die Daten in eine CSV konvertiert und um die neuen Spalten bereinigt. Heisst import geht, ist auch alles korrekt nur wenn ich 1x auf speichern gehe, ändert er alle Adressen auf 0. Vielleicht mag er irgendwo ein Zeichen nicht. Werde also wohl Zeile für Zeile manuell anlegen.
                          Melde mich dann auf jeden Fall nochmal, dies nur als Zwischenstand...
                          lgm
                          fd137a68-e33e-4c81-8de5-5a33ac3fa87d-grafik.png

                          M 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • M miki

                            @schimi
                            Hi & gutes neues Jahr zunächst mal...
                            Der Adapter ist heute gekommen, leider habe ich keinen Urlaub, daher nur in aller kürze ein Test mit fliegender Installation.
                            Es scheint alles zu gehen, s. Screenshot unten.
                            Allerdings bekomme ich Deine Register nicht importiert. Könnte wohl daran liegen, dass ich mit einer alten Version arbeite. Allerdings habe ich die Daten in eine CSV konvertiert und um die neuen Spalten bereinigt. Heisst import geht, ist auch alles korrekt nur wenn ich 1x auf speichern gehe, ändert er alle Adressen auf 0. Vielleicht mag er irgendwo ein Zeichen nicht. Werde also wohl Zeile für Zeile manuell anlegen.
                            Melde mich dann auf jeden Fall nochmal, dies nur als Zwischenstand...
                            lgm
                            fd137a68-e33e-4c81-8de5-5a33ac3fa87d-grafik.png

                            M Offline
                            M Offline
                            miki
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #19

                            So, nachdem alles prima läuft (Import der Daten von @Schimi hat dann doch noch geklappt), würde ich im Folgenden nochmal eine Step-by-Step Anleitung schreiben, vielleicht hilft das jemandem, der neu zu dem Thema kommt.

                            Zunächst aber herzlichen Dank @Prince3k, der mich mit dem Beitrag überhaupt auf die Idee gebracht hat und @Schimi für's "an die Hand nehmen" und Bereitstellung der Datenbasis.

                            Anleitung:

                            1. Diesen Adapter bestellen:
                              https://www.amazon.de/gp/aw/d/B083XSG1RG
                              Laut Hersteller hat dieser den Vorteil einer elektrischen Trennung und die Terminierung des RS485 Bus ist direkt durch Jumper (im Lieferumfang) möglich.

                            2. Sofern der Bus nur aus diesen beiden Geräten besteht, auf beiden Seiten die Terminierung aktiviern durch Jumper (also je 2x beim o.g. Adapter und je 2x auf der Comfort oder Modbus Platine der Swentibold Euroair.

                            3. Kabel zwischen beiden Geräten verziehen, korrekt wäre wohl ein sog. KNX Kabel oder EIB-Y(St)Y 2x2x0,8 zu verwenden. Leider hatte der schlecht sortierte Baumarkt mit dem Nagetier in meinem Fall nur ein überteuertes JY(St)Y 2x2x0,6. Meine online Recherche erbrachte, dass dies zwar eigentlich nicht korrekt ist, aber noch nie nicht funktioniert hat. Dies kann ich bestätigen 10m Länge kein Problem.

                            4. Kabel auflegen 1:1 an beiden Enden. Hierzu fand ich im Netz sei folgendes Schema korrekt: b-Ader schwarz; a-Ader rot und dann bleibt für Ground weiss und gelb. Ich habe weiss verwendet und dann später im Swentibold Handbuch gelesen, es sollen beide Adern (weiss + gelb) auf Ground gelegt werden. Kann man machen, war bei mir schon zu spät.

                            5. Swentibold Menü 4 P90 von 0 auf 1 stellen um Modbus zu aktivieren und dem Gerät die ID 1 zuzuweisen.

                            6. Am iobroker PI unter Linux einfach den USB Adapter einstecken, manuelle Treiber Installation, wie jemand von Windows kennen mag, nicht nötig.

                            7. Modbus Adapter installieren im ioBroker oder neue Instanz hinzufügen.

                            8. Modbus Adapter Konfigurieren, den korrekten USB Adapter Auswählen (bei mir USB1), folgende Konfiguration läuft bei mir stabil:
                              dbb55789-788a-464d-88e8-fab916a48740-image.png

                            9. Die Holding- und Input-Register gemäß anliegender Dateien importieren (Holding ist nahezu vollständig courtesy of @Schimi; Input ist von mir, allerdings denglisch.)
                              Input.txt
                              Holding.txt

                            10. Speichern, den Adapter ggf. starten und sich freuen.

                            Geplant habe ich, mir dazu noch eine VIS zu bauen, wenn's die dann irgendwann gibt, werde ich hier nochmal einen Screenshot posten.

                            Good luck & lg Michael

                            P 1 Antwort Letzte Antwort
                            1
                            • M miki

                              So, nachdem alles prima läuft (Import der Daten von @Schimi hat dann doch noch geklappt), würde ich im Folgenden nochmal eine Step-by-Step Anleitung schreiben, vielleicht hilft das jemandem, der neu zu dem Thema kommt.

                              Zunächst aber herzlichen Dank @Prince3k, der mich mit dem Beitrag überhaupt auf die Idee gebracht hat und @Schimi für's "an die Hand nehmen" und Bereitstellung der Datenbasis.

                              Anleitung:

                              1. Diesen Adapter bestellen:
                                https://www.amazon.de/gp/aw/d/B083XSG1RG
                                Laut Hersteller hat dieser den Vorteil einer elektrischen Trennung und die Terminierung des RS485 Bus ist direkt durch Jumper (im Lieferumfang) möglich.

                              2. Sofern der Bus nur aus diesen beiden Geräten besteht, auf beiden Seiten die Terminierung aktiviern durch Jumper (also je 2x beim o.g. Adapter und je 2x auf der Comfort oder Modbus Platine der Swentibold Euroair.

                              3. Kabel zwischen beiden Geräten verziehen, korrekt wäre wohl ein sog. KNX Kabel oder EIB-Y(St)Y 2x2x0,8 zu verwenden. Leider hatte der schlecht sortierte Baumarkt mit dem Nagetier in meinem Fall nur ein überteuertes JY(St)Y 2x2x0,6. Meine online Recherche erbrachte, dass dies zwar eigentlich nicht korrekt ist, aber noch nie nicht funktioniert hat. Dies kann ich bestätigen 10m Länge kein Problem.

                              4. Kabel auflegen 1:1 an beiden Enden. Hierzu fand ich im Netz sei folgendes Schema korrekt: b-Ader schwarz; a-Ader rot und dann bleibt für Ground weiss und gelb. Ich habe weiss verwendet und dann später im Swentibold Handbuch gelesen, es sollen beide Adern (weiss + gelb) auf Ground gelegt werden. Kann man machen, war bei mir schon zu spät.

                              5. Swentibold Menü 4 P90 von 0 auf 1 stellen um Modbus zu aktivieren und dem Gerät die ID 1 zuzuweisen.

                              6. Am iobroker PI unter Linux einfach den USB Adapter einstecken, manuelle Treiber Installation, wie jemand von Windows kennen mag, nicht nötig.

                              7. Modbus Adapter installieren im ioBroker oder neue Instanz hinzufügen.

                              8. Modbus Adapter Konfigurieren, den korrekten USB Adapter Auswählen (bei mir USB1), folgende Konfiguration läuft bei mir stabil:
                                dbb55789-788a-464d-88e8-fab916a48740-image.png

                              9. Die Holding- und Input-Register gemäß anliegender Dateien importieren (Holding ist nahezu vollständig courtesy of @Schimi; Input ist von mir, allerdings denglisch.)
                                Input.txt
                                Holding.txt

                              10. Speichern, den Adapter ggf. starten und sich freuen.

                              Geplant habe ich, mir dazu noch eine VIS zu bauen, wenn's die dann irgendwann gibt, werde ich hier nochmal einen Screenshot posten.

                              Good luck & lg Michael

                              P Offline
                              P Offline
                              Prince3k
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #20

                              @miki @Schimi

                              Vielen Dank für die Vollendung meiner Idee. Ich saß danach an meiner Abschlussarbeit fest, deshalb konnte ich nicht mitwirken.

                              Hier packe ich die aktuellen Register für die Modbus Version 6.3.2 rein:

                              Eingangsregister

                              _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
                              30001	Fortluft nach aussen	-30.0 .. 80.0 °C	°C	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                              30002	Zuluft in Raeume	-30.0 .. 80.0 °C	°C	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                              30003	Abluft aus Raeumen	-30.0 .. 80.0 °C	°C	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                              30004	"Aussenansaugluft		"	-30.0 .. 80.0 °C	°C	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                              30005	"Aussenfuehler		"	-30.0 .. 80.0 °C	°C	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                              30006	"Raumtemperatur 		"	-30.0 .. 80.0 °C	°C	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                              30007	rotational speed fresh air (Zuluft)	0 .. rpm max	rpm	uint16be	1	10	0		value		false	false
                              30008	rotational speed exhausted air (Abluft)	0 .. rpm max	rpm	uint16be	1	10	0		value		false	false
                              30009	Setpoint rpm fresh air (Zuluft)	0 .. rpm max	rpm	uint16be	1	10	0		value		false	false
                              30010	Setpoint rpm exhausted air (Abluft)	0 .. rpm max	rpm	uint16be	1	10	0		value		false	false
                              30011	speedcontrol fresh air (Zuluft)	0 .. 100 %	%	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                              30012	speedcontrol exhaused air (Abluft)	0 .. 100 %	%	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                              

                              Holding- Register

                              _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                              40001	Type_R	1 = Basis 2 = Bypass 3 = Comfort		uint16be	1	1	1		value		true	false	false	false
                              40002	"On/Off_R/W	"	1 = An, 0 = Aus		uint16be	1	1	1		value		true	false	false	false
                              40003	Bypass open Temperatur	15.0 .. 30.0	°C	uint16be	1	0.1	0		value	true	true	false	false	false
                              40004	Recirculation temperature	-15.0 .. 30.0	°C	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                              40005	Comfort Temperatur	setp min .. setp max	°C	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                              40006	turn on delay Hygr	0 .. 120	min	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                              40007	turn off delay Hygr	0 .. 120	min	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                              40008	Filter-Schmutz-Zeit	"1 .. 99	Wochen"		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                              40009	Filterzeit zurücksetzen	0 = Nein 1 = Ja		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                              40010	Start Montag Tag	0:00 .. 23:50, OFF	min*1	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                              40011	Start Montag Nacht	0:00 .. 23:50, OFF	min*1	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                              40012	Start Dienstag Tag	0:00 .. 23:50, OFF	min*1	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                              40013	Start Dienstag Nacht	0:00 .. 23:50, OFF	min*1	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                              40014	Start Mittwoch Tag	0:00 .. 23:50, OFF	min*1	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                              40015	Start Mittwoch Nacht	0:00 .. 23:50, OFF	min*1	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                              40016	Start Donnerstag Tag	0:00 .. 23:50, OFF	min*1	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                              40017	Start Donnerstag Nacht	0:00 .. 23:50, OFF	min*1	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                              40018	Start Freitag Tag	0:00 .. 23:50, OFF	min*1	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                              40019	Start Freitag Nacht	0:00 .. 23:50, OFF	min*1	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                              40020	Start Samstag Tag	0:00 .. 23:50, OFF	min*1	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                              40021	Start Samstag Nacht	0:00 .. 23:50, OFF	min*1	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                              40022	Start Sonntag Tag	0:00 .. 23:50, OFF	min*1	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                              40023	Start Sonntag Nacht	0:00 .. 23:50, OFF	min*1	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                              40024	Aut Som/Win Zeit	1 = Ja, 0 = Nein		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                              40025	Ferienmodus aktiv	1 = Ja, 0 = Nein		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                              40026	Betriebsstunden Stufe-low_R	Std		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                              40027	Betriebsstunden Stufe-mid_R	Std		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                              40028	Betriebsstunden Stufe-max_R	Std		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                              40029	"Betriebsstunden-Filter_R	"	Std		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                              40030	Status_R	Bit 0 = Reserved Bit 1 = Midden vent Bit 2 = Hoog vent Bit 3 .. 16 reserved		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                              40031	Digin_R	Bit 0 = dp_la Bit 1 = dp_bla Bit 2 = Hygrostaat Bit 3 = Fan hoog (3- s) Bit 4 = Fan mid (3-s) Bit 5 = aan/uit Bit 6 = Lucht onderdr Bit 7 = Lucht kwal Bit 8 = reserved		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                              40032	Bypass status	1 = Offen, 0 = Zu		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                              40033	earth cooler status	1 = Offen, 0 = Zu		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                              40034	Uhr: SEK	59	sek	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                              40035	Uhr: MIN	59	min	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                              40036	Uhr: STD	23	std	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                              40037	Uhr: Wochentag_R	0=Mo..6=So		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                              40038	Datum: Tag	1 .. 31		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                              40039	Datum: Monat	1 .. 12		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                              40040	Datum: Jahr	xxxx		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                              40041	Fehler	"status-1	Bit 0 = Reserved Bit 1 = E1 Bit 2 = E2 Bit 3 = E3 Bit 4 = E4 Bit 5 = E5 Bit 6 = Et Bit 7 = Ea Bit 8 = Ft Bit 9 = Fa Bit 10 = oO Bit 11 = Tijd Bit 12 = EP"		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                              40042	Fehler	"status-2	Reserved"		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                              40043	Lüfter Stufe	0 = auto 1 = min 2 = mid 3 = max		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                              40044	Rezirkulationsstatus_R	1 = Offen, 0 = Zu		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                              40045	Kühlzustand_R	1 = An, 0 = Aus		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                              40046	Heizstatus_R	1 = An, 0 = Aus		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                              40047	Kühlprozentsatz_R	0 .. 100 %	%	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                              40048	Heizprozentsatz_R	0 .. 100 %	%	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                              40049	-unbekannt-			uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                              
                              1 Antwort Letzte Antwort
                              1
                              • KukusseK Offline
                                KukusseK Offline
                                Kukusse
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #21

                                Hallo @Prince3k, @miki

                                Ich have vor kuzr eine EuroAir180 gekauft und installiert. Es geht um die Version der Maschine mit schon installiertem ByPass, RS485-Schnittstelle, und micro USB Schnittstelle:

                                https://www.swentibold.com/_files/ugd/cab2d0_dc6cb579ece84272b592bbadf732ffce.pdf

                                Ich habe von Swentibold das Software gekriegt, um (theoritisch) alle Parameter mit dem Laptop durch den Micro-USB schnittstelle zu lesen:

                                7951216d-d968-4d7f-8da6-849cac816f0f-image.png

                                Leider hat das Software nie eine Verbinding gefunden.

                                Die Anleitung von @miki ober betrifft diese Version der EuroAir, oder die altere (https://www.swentibold.com/_files/ugd/cab2d0_2890962617614345b1f612810ca182a6.pdf?lang=de) ?

                                Ich kann das Parameter "Swentibold Menü 4 P90 von 0 auf 1 " gar nicht auf dem Display finden eigentlich, also ich gehe davon aus es sollte immer angeschaltet sein.

                                Ich werde probieren, durch die RS485 - Schnittstelle und ein Tasmota auf ESP32 mit der Maschinen zuerst zu kommunizieren, und werde mich melden. Wenn es funktionniert werde ich zu einem Raspberry Pi / IoBroker wenden.

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                Antworten
                                • In einem neuen Thema antworten
                                Anmelden zum Antworten
                                • Älteste zuerst
                                • Neuste zuerst
                                • Meiste Stimmen


                                Support us

                                ioBroker
                                Community Adapters
                                Donate
                                FAQ Cloud / IOT
                                HowTo: Node.js-Update
                                HowTo: Backup/Restore
                                Downloads
                                BLOG

                                856

                                Online

                                32.4k

                                Benutzer

                                81.5k

                                Themen

                                1.3m

                                Beiträge
                                Community
                                Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                ioBroker Community 2014-2025
                                logo
                                • Anmelden

                                • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                • Erster Beitrag
                                  Letzter Beitrag
                                0
                                • Home
                                • Aktuell
                                • Tags
                                • Ungelesen 0
                                • Kategorien
                                • Unreplied
                                • Beliebt
                                • GitHub
                                • Docu
                                • Hilfe