    4. [Problem][modbus] Daten R/W Lüftungsanlage euroAIR

    NEWS

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    • Monatsrückblick - April 2025

    [Problem][modbus] Daten R/W Lüftungsanlage euroAIR

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • S
      Schimi @Schimi last edited by

      habe von Swentibold diese Datei bekommen...

      Damit sind die "Beschriftungen" auf englisch... für mich einfacher damit was Sinnvolles zu benennen

      Modbus 1 25 09 2013 ENG.pdf🙂

      M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • M
        miki @Schimi last edited by

        Hi @schimi, noch aktiv hier im Forum?
        Das sind Holding Register in dem Code, den Du oben kopiert hast, richtig?
        Bei mir gibt's da irgendwie die Spalte "formula" und "isScale" nicht. Nun könnte ich ja vermuten, dass Du von einem älteren Modbus Adapter kopiert hat, aber vom Datum Deines Beitrages, dürfte mein Adapter eigentlich nicht viel neuer sein.
        Wie auch immer, Du hast vermutlich ohnehin mit dem englischen Manual nochmal einiges geändert, Du hast nicht zufällig Lust den Code aktuell nochmal zu posten?
        Danke & lg Michael

        S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • S
          Schimi @miki last edited by Schimi

          @miki

          Hi,

          das ist och original alles so wie oben...

          Faktor, Formel, etc erscheinen wenn du den erweiterten Modus einschaltest (im bereich Holding-Register auf den "Kopf" neben den Pfeilen klicken

          Wenn du den Code unten kopierst und dort importierst... sollte es funktionieren (wenn sonst alles richtig ist)

          _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
          40001	Type_R	1 = Basis 2 = Bypass 3 = Comfort		uint16be	1	1	0		level		true			
          40002	On/Off_R/W	1 = An, 0 = Aus		uint16be	1	1	0		level		true			
          40003	Bypass open Temperatur	15.0 .. 30.0	*C	uint16be	1	0.1	0		level		true			
          40004	Rückführung Temperatur	-15.0 .. 30.0	*C	uint16be	1	0.1	0		level		true			
          40005	Comfort Temperatur	setp min .. setp max	*C	uint16be	1	0.1	0		level		true			
          40006	Inschakelvertr. Hygr	0 .. 120	min	uint16be	1	1	0		level		true			
          40007	Uitschakelvertr. Hygr	0 .. 120	min	uint16be	1	1	0		level		true			
          40008	Filter-Schmutz-Zeit	1 .. 99	Wochen	uint16be	1	1	0		level		true			
          40009	Filterzeit zurücksetzen	0 = Nein 1 = Ja		uint16be	1	1	0		level		true			
          40010	Start Montag Tag	0:00 .. 23:50, OFF	min*1	uint16be	1	1	0		level		true			
          40011	Start Montag Nacht	0:00 .. 23:50, OFF	min*1	uint16be	1	1	0		level		true			
          40012	Start Dienstag Tag	0:00 .. 23:50, OFF	min*1	uint16be	1	1	0		level		true			
          40013	Start Dienstag Nacht	0:00 .. 23:50, OFF	min*1	uint16be	1	1	0		level		true			
          40014	Start Mittwoch Tag	0:00 .. 23:50, OFF	min*1	uint16be	1	1	0		level		true			
          40015	Start Mittwoch Nacht	0:00 .. 23:50, OFF	min*1	uint16be	1	1	0		level		true			
          40016	Start Donnerstag Tag	0:00 .. 23:50, OFF	min*1	uint16be	1	1	0		level		true			
          40017	Start Donnerstag Nacht	0:00 .. 23:50, OFF	min*1	uint16be	1	1	0		level		true			
          40018	Start Freitag Tag	0:00 .. 23:50, OFF	min*1	uint16be	1	1	0		level		true			
          40019	Start Freitag Nacht	0:00 .. 23:50, OFF	min*1	uint16be	1	1	0		level		true			
          40020	Start Samstag Tag	0:00 .. 23:50, OFF	min*1	uint16be	1	1	0		level		true			
          40021	Start Samstag Nacht	0:00 .. 23:50, OFF	min*1	uint16be	1	1	0		level		true			
          40022	Start Sonntag Tag	0:00 .. 23:50, OFF	min*1	uint16be	1	1	0		level		true			
          40023	Start Sonntag Nacht	0:00 .. 23:50, OFF	min*1	uint16be	1	1	0		level		true			
          40024	Aut Som/Win Zeit	1 = Ja, 0 = Nein		uint16be	1	1	0		level		true			
          40025	Ferienmodus aktiv	1 = Ja, 0 = Nein		uint16be	1	1	0		level		true			
          40026	Betriebsstunden Stufe-low_R		Std	uint16be	1	1	0		level		true			
          40027	Betriebsstunden Stufe-mid_R		Std	uint16be	1	1	0		level		true			
          40028	Betriebsstunden Stufe-max_R		Std	uint16be	1	1	0		level		true			
          40029	Betriebsstunden-Filter_R		Std	uint16be	1	1	0		level		true			
          40030	Status_R	Bit 0 = Reserved Bit 1 = Midden vent Bit 2 = Hoog vent Bit 3 .. 16 reserved		uint16be	1	1	0		level		true			
          40031	Digin_R	Bit 0 = dp_la Bit 1 = dp_bla Bit 2 = Hygrostaat Bit 3 = Fan hoog (3- s) Bit 4 = Fan mid (3-s) Bit 5 = aan/uit Bit 6 = Lucht onderdr Bit 7 = Lucht kwal Bit 8 = reserved		uint16be	1	1	0		level		true			
          40032	Bypass status	1 = Offen, 0 = Zu		uint16be	1	1	0		level		true			
          40033	Aardkoel status_R	1 = Offen, 0 = Zu		uint16be	1	1	0		level		true			
          40034	Uhr: SEK	59	sek	uint16be	1	1	0		level		true			
          40035	Uhr: MIN	59	min	uint16be	1	1	0		level		true			
          40036	Uhr: STD	23	std	uint16be	1	1	0		level		true			
          40037	Uhr: Wochentag_R	0=Mo..6=So		uint16be	1	1	0		level		true			
          40038	Datum: Tag	1 .. 31		uint16be	1	1	0		level		true			
          40039	Datum: Monat	1 .. 12		uint16be	1	1	0		level		true			
          40040	Datum: Jahr	xxxx		uint16be	1	1	0		level		true			
          40041	Fehler status-1_R/C	Bit 0 = Reserved Bit 1 = E1 Bit 2 = E2 Bit 3 = E3 Bit 4 = E4 Bit 5 = E5 Bit 6 = Et Bit 7 = Ea Bit 8 = Ft Bit 9 = Fa Bit 10 = oO Bit 11 = Tijd Bit 12 = EP		uint16be	1	1	0		level		true			
          40042	Fehler status-2_R	Reserved		uint16be	1	1	0		level		true			
          40043	Lüfter Stufe	0 = auto 1 = min 2 = mid 3 = max		uint16be	1	1	0		level		true			
          40044	Rezirkulationsstatus_R	1 = Offen, 0 = Zu		uint16be	1	1	0		level		true			
          40045	Kühlzustand_R	1 = An, 0 = Aus		uint16be	1	1	0		level		true			
          40046	Heizstatus_R	1 = An, 0 = Aus		int16be	1	1	0		level		true			
          40047	Kühlprozentsatz_R	0 .. 100 %	%	int16be	1	1	0		level		true			
          40048	Heizprozentsatz_R	0 .. 100 %	%	int16be	1	1	0		level		true			
          40049	-unbekannt-			int16be	1	1	0		level		true			
          

          edit

          hier noch nen Screenshot von meinen sonstigen einstellungen:

          94150c43-d38e-46bc-a300-6f574bdc88e6-image.png

          M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • M
            miki @Schimi last edited by

            @schimi
            Ah, besten Dank, wusste nicht, dass der Modbus erweitert werden kann, schaue ich mir an.

            Komfort Platine ist bei mir schon drin, wollte jetzt mal den USB Adapter für meinen PI bestellen:

            https://www.amazon.de/gp/aw/d/B083XSG1RG

            Ich wäre da ganz froh über das USB Kabel um bezgl Platz nicht direkt am PI zu hängen und über die Möglichkeit den BUS direkt zu terminieren.
            Du hattest ja den SH-U11 empfohlen, das scheint ja hier vom Chip usw zu passen.
            Falls ich was übersehen habe oder einen Denkfehler, freue mich über Deine Warnung, bevor ich jetzt Käse bestelle 😉

            Danke & lg Michael

            S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • S
              Schimi @miki last edited by

              @miki
              sieht gut aus... gib bescheid wenns klappt... dann würde ich meinen eintrag oben erweitern....

              Das gute an amazon ist das man es zurück schicken kann... hatte damals zuerst auch einen chip der nicht funktionierte (ob es am Chip oder an meiner Unfähigkeit lag, keine Ahnung) 😉

              M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • M
                miki @Schimi last edited by

                @schimi

                Danke!
                Ob man das wirklich rücksenden kann, bin ich noch gespannt, weil Verkäufer ist ja China-Mann und nicht Amazon - we'll see...

                Zwei Fragen noch:
                Wo hast Du Register 40049 her, finde ich in keiner Doku.

                Und in der niederländischen Doku gibt es ja auch eine Seite, die die live Daten beschreibt, also Fühlerwerte. Die würden mich tatsächlich interessieren um so Dinge wie Beipass und Umluftklappe optimal einzustellen. Bist Du da auch irgendwie dran gekommen?

                LG Michael

                S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • S
                  Schimi @miki last edited by

                  @miki sagte in [Problem][modbus] Daten R/W Lüftungsanlage euroAIR:

                  Zwei Fragen noch:
                  Wo hast Du Register 40049 her, finde ich in keiner Doku.

                  Und in der niederländischen Doku gibt es ja auch eine Seite, die die live Daten beschreibt, also Fühlerwerte. Die würden mich tatsächlich interessieren um so Dinge wie Beipass und Umluftklappe optimal einzustellen. Bist Du da auch irgendwie dran gekommen?

                  Ich glaube die Register habe ich (bewusst oder ausvershene, weiss ich nicht mehr) ausprobiert.... Aber keine Info was er aussagt

                  Beipass und Umluftklappe steuer ich nicht wirklich... habe den wert direkt am Gerät eingestellt und der ist seit dem so.... Ich lass mich nur beim Filterwechsel benachrichtigen (habe den auf 4 Wochen runter gestellt) und steuere die Lüfterstufe

                  M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • M
                    miki @Schimi last edited by

                    @schimi

                    Krass, bei uns wird der Filter alle 6 Monate gewechselt seit die Bauphase vorbei ist und keine Bagger mehr um's Haus Staub machen.

                    Heisst aber die live Daten oder Fühler Werte hast Du nicht geschafft oder nicht versucht auszulesen?

                    Lg Michael

                    S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • S
                      Schimi @miki last edited by

                      @miki
                      Wir wohnen hier an einer Verkehrsstraße... die Filter sind, gerade im Winter, schon recht Dunkel.... naja und so nen aufwand ist es ja nicht die mal eben auszuwaschen....

                      In 40003, 40004 und 40005 ließt er ja Temperaturen aus..... ich meine 40004 ist die Temp die aktuell gemessen wird..... Habe mich aber nicht so ausgiebig mit beschäftigt da ich kein bedarf hatte.... Bin aber natürlich dran Interessiert wenn Du (oder jemand anderes) da was rausfindet 🙂

                      M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • M
                        miki @Schimi last edited by

                        @schimi

                        OK, verstanden, ich beschaffe mir den Adapter und ein TP Kabel und schaue mal was ich damit hin bekomme - berichte dann wieder hier. Besten Dank für die Starthilfe soweit!

                        Ansonsten halte ich auch die Temperaturen für wichtig im iobroker. Ich habe wie Du auch "im Keller" konfiguriert und z.B. die Umluftklappe auf 5 °C. Und siehe es war um die 5°C und ich kam in den Keller und sah wie das Ding segelte. Immer auf und zu fuhr meine Umluftklappe, weil Sventibold leider nicht den Außenfühler hier abfragt, sondern den für die Zuluft. Und da es keine Hysterese einzustellen gibt, bekam der immer schön warme Luft wenn die klappe zu war und hat wieder auf gemacht. Nicht nur sinnfrei für die Hardware, auch energetisch ganz prima immer mal kurz kalte Luft zu ziehen.
                        Habe dann den Zuluft-Fühler ausgebaut aus dem Lüftungsgerät und 2m vor die Umluftklappe gesetzt. Dann segelt sie zwar weniger, aber immernoch, weil der Luftstrom mit Klappe zu natürlich abnimmt und die Temperatur auch vor der Klappe wieder hoch geht.
                        Ergo kam die Klappe weg von der Sventibold-Steuerung und bekam eine eigene China-Hardware mit Außenfühler.
                        Wenn man jetzt aber über Modbus an alles dran kommt und sich eine Logik via Script bauen kann, könnte das fast eine Idee werden zur Rück-Integration 😉

                        Weiterhin komme ich im Sommer oft nach Hause, habe die Kühlung laufen und sehe am "Wohnzimmer-Bedienfeld", dass die Anlage den Beipass nicht mehr offen hat. Bisher konnte ich nur nicht raus finden warum, müsste wohl mal einen Sommer im Keller (ohne Fenster) verbringen 😉 oder in Zukunft im iobroker sehen was los ist. Auf jeden fall brauche ich dann vielleicht keinen Anfall mehr bekommen, weil meine schöne und begrenzte geothermische Kühl-Energie in die Fortluft geteckt wird um die Erwärmung des Planenten zu verhindern (oder das Gegenteil) gg.

                        Wie auch immer, es wird nie langweilig wie Du siehst - kannst ja mal forschen, ob Du die gleichen Probleme hast und nur zu selten im Keller bist hehe

                        Guten Rutsch, lgm

                        S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • S
                          Schimi @miki last edited by

                          @miki

                          Wir haben keinen Keller (so Wohlhabend sind wir nicht 😄 😄 😄 )... spaß beiseite....

                          Unsere hängt oben im Technikraum (Ist die EuroAir 250).... Die kann eigentlich nicht viel... außer den Beipass...

                          Der sollte ja nur "aktiviert" (sieht man an der gelben LED im Bedienfeld) sein wenn es draußen Kühler ist als innen.....

                          z.B.:

                          • Ich möchte 22C haben.... im Haus sind es 24 und draußen 25.... bypass bleibt "zu" um die einströmende Luft zu kühlen (die Fortluft ist ja Kühler als zuluft)
                          • Ich möchte 22C haben... im Haus sind es 24 und draußen 23.... bypass ist "auf" um die kühlere Luft von draußen direkt durchzulassen und nicht mit der Fortluft zu erwärmen...

                          Aber hier geht´s ja eigentlich um die Modbus Ansteuerung 🙂

                          M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • M
                            miki @Schimi last edited by

                            @schimi
                            Hi & gutes neues Jahr zunächst mal...
                            Der Adapter ist heute gekommen, leider habe ich keinen Urlaub, daher nur in aller kürze ein Test mit fliegender Installation.
                            Es scheint alles zu gehen, s. Screenshot unten.
                            Allerdings bekomme ich Deine Register nicht importiert. Könnte wohl daran liegen, dass ich mit einer alten Version arbeite. Allerdings habe ich die Daten in eine CSV konvertiert und um die neuen Spalten bereinigt. Heisst import geht, ist auch alles korrekt nur wenn ich 1x auf speichern gehe, ändert er alle Adressen auf 0. Vielleicht mag er irgendwo ein Zeichen nicht. Werde also wohl Zeile für Zeile manuell anlegen.
                            Melde mich dann auf jeden Fall nochmal, dies nur als Zwischenstand...
                            lgm
                            fd137a68-e33e-4c81-8de5-5a33ac3fa87d-grafik.png

                            M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • M
                              miki @miki last edited by

                              So, nachdem alles prima läuft (Import der Daten von @Schimi hat dann doch noch geklappt), würde ich im Folgenden nochmal eine Step-by-Step Anleitung schreiben, vielleicht hilft das jemandem, der neu zu dem Thema kommt.

                              Zunächst aber herzlichen Dank @Prince3k, der mich mit dem Beitrag überhaupt auf die Idee gebracht hat und @Schimi für's "an die Hand nehmen" und Bereitstellung der Datenbasis.

                              Anleitung:

                              1. Diesen Adapter bestellen:
                                https://www.amazon.de/gp/aw/d/B083XSG1RG
                                Laut Hersteller hat dieser den Vorteil einer elektrischen Trennung und die Terminierung des RS485 Bus ist direkt durch Jumper (im Lieferumfang) möglich.

                              2. Sofern der Bus nur aus diesen beiden Geräten besteht, auf beiden Seiten die Terminierung aktiviern durch Jumper (also je 2x beim o.g. Adapter und je 2x auf der Comfort oder Modbus Platine der Swentibold Euroair.

                              3. Kabel zwischen beiden Geräten verziehen, korrekt wäre wohl ein sog. KNX Kabel oder EIB-Y(St)Y 2x2x0,8 zu verwenden. Leider hatte der schlecht sortierte Baumarkt mit dem Nagetier in meinem Fall nur ein überteuertes JY(St)Y 2x2x0,6. Meine online Recherche erbrachte, dass dies zwar eigentlich nicht korrekt ist, aber noch nie nicht funktioniert hat. Dies kann ich bestätigen 10m Länge kein Problem.

                              4. Kabel auflegen 1:1 an beiden Enden. Hierzu fand ich im Netz sei folgendes Schema korrekt: b-Ader schwarz; a-Ader rot und dann bleibt für Ground weiss und gelb. Ich habe weiss verwendet und dann später im Swentibold Handbuch gelesen, es sollen beide Adern (weiss + gelb) auf Ground gelegt werden. Kann man machen, war bei mir schon zu spät.

                              5. Swentibold Menü 4 P90 von 0 auf 1 stellen um Modbus zu aktivieren und dem Gerät die ID 1 zuzuweisen.

                              6. Am iobroker PI unter Linux einfach den USB Adapter einstecken, manuelle Treiber Installation, wie jemand von Windows kennen mag, nicht nötig.

                              7. Modbus Adapter installieren im ioBroker oder neue Instanz hinzufügen.

                              8. Modbus Adapter Konfigurieren, den korrekten USB Adapter Auswählen (bei mir USB1), folgende Konfiguration läuft bei mir stabil:
                                dbb55789-788a-464d-88e8-fab916a48740-image.png

                              9. Die Holding- und Input-Register gemäß anliegender Dateien importieren (Holding ist nahezu vollständig courtesy of @Schimi; Input ist von mir, allerdings denglisch.)
                                Input.txt
                                Holding.txt

                              10. Speichern, den Adapter ggf. starten und sich freuen.

                              Geplant habe ich, mir dazu noch eine VIS zu bauen, wenn's die dann irgendwann gibt, werde ich hier nochmal einen Screenshot posten.

                              Good luck & lg Michael

                              P 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • P
                                Prince3k @miki last edited by

                                @miki @Schimi

                                Vielen Dank für die Vollendung meiner Idee. Ich saß danach an meiner Abschlussarbeit fest, deshalb konnte ich nicht mitwirken.

                                Hier packe ich die aktuellen Register für die Modbus Version 6.3.2 rein:

                                Eingangsregister

                                _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
                                30001	Fortluft nach aussen	-30.0 .. 80.0 °C	°C	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                30002	Zuluft in Raeume	-30.0 .. 80.0 °C	°C	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                30003	Abluft aus Raeumen	-30.0 .. 80.0 °C	°C	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                30004	"Aussenansaugluft		"	-30.0 .. 80.0 °C	°C	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                30005	"Aussenfuehler		"	-30.0 .. 80.0 °C	°C	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                30006	"Raumtemperatur 		"	-30.0 .. 80.0 °C	°C	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                30007	rotational speed fresh air (Zuluft)	0 .. rpm max	rpm	uint16be	1	10	0		value		false	false
                                30008	rotational speed exhausted air (Abluft)	0 .. rpm max	rpm	uint16be	1	10	0		value		false	false
                                30009	Setpoint rpm fresh air (Zuluft)	0 .. rpm max	rpm	uint16be	1	10	0		value		false	false
                                30010	Setpoint rpm exhausted air (Abluft)	0 .. rpm max	rpm	uint16be	1	10	0		value		false	false
                                30011	speedcontrol fresh air (Zuluft)	0 .. 100 %	%	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                30012	speedcontrol exhaused air (Abluft)	0 .. 100 %	%	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                

                                Holding- Register

                                _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                                40001	Type_R	1 = Basis 2 = Bypass 3 = Comfort		uint16be	1	1	1		value		true	false	false	false
                                40002	"On/Off_R/W	"	1 = An, 0 = Aus		uint16be	1	1	1		value		true	false	false	false
                                40003	Bypass open Temperatur	15.0 .. 30.0	°C	uint16be	1	0.1	0		value	true	true	false	false	false
                                40004	Recirculation temperature	-15.0 .. 30.0	°C	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                                40005	Comfort Temperatur	setp min .. setp max	°C	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                                40006	turn on delay Hygr	0 .. 120	min	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                40007	turn off delay Hygr	0 .. 120	min	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                40008	Filter-Schmutz-Zeit	"1 .. 99	Wochen"		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                40009	Filterzeit zurücksetzen	0 = Nein 1 = Ja		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                40010	Start Montag Tag	0:00 .. 23:50, OFF	min*1	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                40011	Start Montag Nacht	0:00 .. 23:50, OFF	min*1	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                40012	Start Dienstag Tag	0:00 .. 23:50, OFF	min*1	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                40013	Start Dienstag Nacht	0:00 .. 23:50, OFF	min*1	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                40014	Start Mittwoch Tag	0:00 .. 23:50, OFF	min*1	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                40015	Start Mittwoch Nacht	0:00 .. 23:50, OFF	min*1	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                40016	Start Donnerstag Tag	0:00 .. 23:50, OFF	min*1	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                40017	Start Donnerstag Nacht	0:00 .. 23:50, OFF	min*1	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                40018	Start Freitag Tag	0:00 .. 23:50, OFF	min*1	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                40019	Start Freitag Nacht	0:00 .. 23:50, OFF	min*1	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                40020	Start Samstag Tag	0:00 .. 23:50, OFF	min*1	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                40021	Start Samstag Nacht	0:00 .. 23:50, OFF	min*1	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                40022	Start Sonntag Tag	0:00 .. 23:50, OFF	min*1	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                40023	Start Sonntag Nacht	0:00 .. 23:50, OFF	min*1	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                40024	Aut Som/Win Zeit	1 = Ja, 0 = Nein		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                40025	Ferienmodus aktiv	1 = Ja, 0 = Nein		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                40026	Betriebsstunden Stufe-low_R	Std		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                40027	Betriebsstunden Stufe-mid_R	Std		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                40028	Betriebsstunden Stufe-max_R	Std		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                40029	"Betriebsstunden-Filter_R	"	Std		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                40030	Status_R	Bit 0 = Reserved Bit 1 = Midden vent Bit 2 = Hoog vent Bit 3 .. 16 reserved		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                40031	Digin_R	Bit 0 = dp_la Bit 1 = dp_bla Bit 2 = Hygrostaat Bit 3 = Fan hoog (3- s) Bit 4 = Fan mid (3-s) Bit 5 = aan/uit Bit 6 = Lucht onderdr Bit 7 = Lucht kwal Bit 8 = reserved		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                40032	Bypass status	1 = Offen, 0 = Zu		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                40033	earth cooler status	1 = Offen, 0 = Zu		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                40034	Uhr: SEK	59	sek	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                40035	Uhr: MIN	59	min	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                40036	Uhr: STD	23	std	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                40037	Uhr: Wochentag_R	0=Mo..6=So		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                40038	Datum: Tag	1 .. 31		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                40039	Datum: Monat	1 .. 12		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                40040	Datum: Jahr	xxxx		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                40041	Fehler	"status-1	Bit 0 = Reserved Bit 1 = E1 Bit 2 = E2 Bit 3 = E3 Bit 4 = E4 Bit 5 = E5 Bit 6 = Et Bit 7 = Ea Bit 8 = Ft Bit 9 = Fa Bit 10 = oO Bit 11 = Tijd Bit 12 = EP"		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                40042	Fehler	"status-2	Reserved"		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                40043	Lüfter Stufe	0 = auto 1 = min 2 = mid 3 = max		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                40044	Rezirkulationsstatus_R	1 = Offen, 0 = Zu		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                40045	Kühlzustand_R	1 = An, 0 = Aus		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                40046	Heizstatus_R	1 = An, 0 = Aus		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                40047	Kühlprozentsatz_R	0 .. 100 %	%	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                40048	Heizprozentsatz_R	0 .. 100 %	%	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                40049	-unbekannt-			uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                
                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • First post
                                  Last post

                                Support us

                                ioBroker
                                Community Adapters
                                Donate
                                FAQ Cloud / IOT
                                HowTo: Node.js-Update
                                HowTo: Backup/Restore
                                Downloads
                                BLOG

                                835
                                Online

                                31.7k
                                Users

                                79.7k
                                Topics

                                1.3m
                                Posts

                                euroair lüftungsanlage modbus register swentibold
                                3
                                20
                                2300
                                Loading More Posts
                                • Oldest to Newest
                                • Newest to Oldest
                                • Most Votes
                                Reply
                                • Reply as topic
                                Log in to reply
                                Community
                                Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                The ioBroker Community 2014-2023
                                logo