  4. [Problem][modbus] Daten R/W Lüftungsanlage euroAIR

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.8k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.2k

[Problem][modbus] Daten R/W Lüftungsanlage euroAIR

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
modbuslüftungsanlageregistereuroairswentibold
21 Beiträge 4 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 5 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • S Schimi

    @miki

    Hi,

    das ist och original alles so wie oben...

    Faktor, Formel, etc erscheinen wenn du den erweiterten Modus einschaltest (im bereich Holding-Register auf den "Kopf" neben den Pfeilen klicken

    Wenn du den Code unten kopierst und dort importierst... sollte es funktionieren (wenn sonst alles richtig ist)

    _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
    40001	Type_R	1 = Basis 2 = Bypass 3 = Comfort		uint16be	1	1	0		level		true			
    40002	On/Off_R/W	1 = An, 0 = Aus		uint16be	1	1	0		level		true			
    40003	Bypass open Temperatur	15.0 .. 30.0	*C	uint16be	1	0.1	0		level		true			
    40004	Rückführung Temperatur	-15.0 .. 30.0	*C	uint16be	1	0.1	0		level		true			
    40005	Comfort Temperatur	setp min .. setp max	*C	uint16be	1	0.1	0		level		true			
    40006	Inschakelvertr. Hygr	0 .. 120	min	uint16be	1	1	0		level		true			
    40007	Uitschakelvertr. Hygr	0 .. 120	min	uint16be	1	1	0		level		true			
    40008	Filter-Schmutz-Zeit	1 .. 99	Wochen	uint16be	1	1	0		level		true			
    40009	Filterzeit zurücksetzen	0 = Nein 1 = Ja		uint16be	1	1	0		level		true			
    40010	Start Montag Tag	0:00 .. 23:50, OFF	min*1	uint16be	1	1	0		level		true			
    40011	Start Montag Nacht	0:00 .. 23:50, OFF	min*1	uint16be	1	1	0		level		true			
    40012	Start Dienstag Tag	0:00 .. 23:50, OFF	min*1	uint16be	1	1	0		level		true			
    40013	Start Dienstag Nacht	0:00 .. 23:50, OFF	min*1	uint16be	1	1	0		level		true			
    40014	Start Mittwoch Tag	0:00 .. 23:50, OFF	min*1	uint16be	1	1	0		level		true			
    40015	Start Mittwoch Nacht	0:00 .. 23:50, OFF	min*1	uint16be	1	1	0		level		true			
    40016	Start Donnerstag Tag	0:00 .. 23:50, OFF	min*1	uint16be	1	1	0		level		true			
    40017	Start Donnerstag Nacht	0:00 .. 23:50, OFF	min*1	uint16be	1	1	0		level		true			
    40018	Start Freitag Tag	0:00 .. 23:50, OFF	min*1	uint16be	1	1	0		level		true			
    40019	Start Freitag Nacht	0:00 .. 23:50, OFF	min*1	uint16be	1	1	0		level		true			
    40020	Start Samstag Tag	0:00 .. 23:50, OFF	min*1	uint16be	1	1	0		level		true			
    40021	Start Samstag Nacht	0:00 .. 23:50, OFF	min*1	uint16be	1	1	0		level		true			
    40022	Start Sonntag Tag	0:00 .. 23:50, OFF	min*1	uint16be	1	1	0		level		true			
    40023	Start Sonntag Nacht	0:00 .. 23:50, OFF	min*1	uint16be	1	1	0		level		true			
    40024	Aut Som/Win Zeit	1 = Ja, 0 = Nein		uint16be	1	1	0		level		true			
    40025	Ferienmodus aktiv	1 = Ja, 0 = Nein		uint16be	1	1	0		level		true			
    40026	Betriebsstunden Stufe-low_R		Std	uint16be	1	1	0		level		true			
    40027	Betriebsstunden Stufe-mid_R		Std	uint16be	1	1	0		level		true			
    40028	Betriebsstunden Stufe-max_R		Std	uint16be	1	1	0		level		true			
    40029	Betriebsstunden-Filter_R		Std	uint16be	1	1	0		level		true			
    40030	Status_R	Bit 0 = Reserved Bit 1 = Midden vent Bit 2 = Hoog vent Bit 3 .. 16 reserved		uint16be	1	1	0		level		true			
    40031	Digin_R	Bit 0 = dp_la Bit 1 = dp_bla Bit 2 = Hygrostaat Bit 3 = Fan hoog (3- s) Bit 4 = Fan mid (3-s) Bit 5 = aan/uit Bit 6 = Lucht onderdr Bit 7 = Lucht kwal Bit 8 = reserved		uint16be	1	1	0		level		true			
    40032	Bypass status	1 = Offen, 0 = Zu		uint16be	1	1	0		level		true			
    40033	Aardkoel status_R	1 = Offen, 0 = Zu		uint16be	1	1	0		level		true			
    40034	Uhr: SEK	59	sek	uint16be	1	1	0		level		true			
    40035	Uhr: MIN	59	min	uint16be	1	1	0		level		true			
    40036	Uhr: STD	23	std	uint16be	1	1	0		level		true			
    40037	Uhr: Wochentag_R	0=Mo..6=So		uint16be	1	1	0		level		true			
    40038	Datum: Tag	1 .. 31		uint16be	1	1	0		level		true			
    40039	Datum: Monat	1 .. 12		uint16be	1	1	0		level		true			
    40040	Datum: Jahr	xxxx		uint16be	1	1	0		level		true			
    40041	Fehler status-1_R/C	Bit 0 = Reserved Bit 1 = E1 Bit 2 = E2 Bit 3 = E3 Bit 4 = E4 Bit 5 = E5 Bit 6 = Et Bit 7 = Ea Bit 8 = Ft Bit 9 = Fa Bit 10 = oO Bit 11 = Tijd Bit 12 = EP		uint16be	1	1	0		level		true			
    40042	Fehler status-2_R	Reserved		uint16be	1	1	0		level		true			
    40043	Lüfter Stufe	0 = auto 1 = min 2 = mid 3 = max		uint16be	1	1	0		level		true			
    40044	Rezirkulationsstatus_R	1 = Offen, 0 = Zu		uint16be	1	1	0		level		true			
    40045	Kühlzustand_R	1 = An, 0 = Aus		uint16be	1	1	0		level		true			
    40046	Heizstatus_R	1 = An, 0 = Aus		int16be	1	1	0		level		true			
    40047	Kühlprozentsatz_R	0 .. 100 %	%	int16be	1	1	0		level		true			
    40048	Heizprozentsatz_R	0 .. 100 %	%	int16be	1	1	0		level		true			
    40049	-unbekannt-			int16be	1	1	0		level		true			
    

    edit

    hier noch nen Screenshot von meinen sonstigen einstellungen:

    94150c43-d38e-46bc-a300-6f574bdc88e6-image.png

    M Offline
    M Offline
    miki
    schrieb am zuletzt editiert von
    #10

    @schimi
    Ah, besten Dank, wusste nicht, dass der Modbus erweitert werden kann, schaue ich mir an.

    Komfort Platine ist bei mir schon drin, wollte jetzt mal den USB Adapter für meinen PI bestellen:

    https://www.amazon.de/gp/aw/d/B083XSG1RG

    Ich wäre da ganz froh über das USB Kabel um bezgl Platz nicht direkt am PI zu hängen und über die Möglichkeit den BUS direkt zu terminieren.
    Du hattest ja den SH-U11 empfohlen, das scheint ja hier vom Chip usw zu passen.
    Falls ich was übersehen habe oder einen Denkfehler, freue mich über Deine Warnung, bevor ich jetzt Käse bestelle ;-)

    Danke & lg Michael

    S 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • M miki

      @schimi
      Ah, besten Dank, wusste nicht, dass der Modbus erweitert werden kann, schaue ich mir an.

      Komfort Platine ist bei mir schon drin, wollte jetzt mal den USB Adapter für meinen PI bestellen:

      https://www.amazon.de/gp/aw/d/B083XSG1RG

      Ich wäre da ganz froh über das USB Kabel um bezgl Platz nicht direkt am PI zu hängen und über die Möglichkeit den BUS direkt zu terminieren.
      Du hattest ja den SH-U11 empfohlen, das scheint ja hier vom Chip usw zu passen.
      Falls ich was übersehen habe oder einen Denkfehler, freue mich über Deine Warnung, bevor ich jetzt Käse bestelle ;-)

      Danke & lg Michael

      S Online
      S Online
      Schimi
      schrieb am zuletzt editiert von
      #11

      @miki
      sieht gut aus... gib bescheid wenns klappt... dann würde ich meinen eintrag oben erweitern....

      Das gute an amazon ist das man es zurück schicken kann... hatte damals zuerst auch einen chip der nicht funktionierte (ob es am Chip oder an meiner Unfähigkeit lag, keine Ahnung) ;-)

      M 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • S Schimi

        @miki
        sieht gut aus... gib bescheid wenns klappt... dann würde ich meinen eintrag oben erweitern....

        Das gute an amazon ist das man es zurück schicken kann... hatte damals zuerst auch einen chip der nicht funktionierte (ob es am Chip oder an meiner Unfähigkeit lag, keine Ahnung) ;-)

        M Offline
        M Offline
        miki
        schrieb am zuletzt editiert von
        #12

        @schimi

        Danke!
        Ob man das wirklich rücksenden kann, bin ich noch gespannt, weil Verkäufer ist ja China-Mann und nicht Amazon - we'll see...

        Zwei Fragen noch:
        Wo hast Du Register 40049 her, finde ich in keiner Doku.

        Und in der niederländischen Doku gibt es ja auch eine Seite, die die live Daten beschreibt, also Fühlerwerte. Die würden mich tatsächlich interessieren um so Dinge wie Beipass und Umluftklappe optimal einzustellen. Bist Du da auch irgendwie dran gekommen?

        LG Michael

        S 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • M miki

          @schimi

          Danke!
          Ob man das wirklich rücksenden kann, bin ich noch gespannt, weil Verkäufer ist ja China-Mann und nicht Amazon - we'll see...

          Zwei Fragen noch:
          Wo hast Du Register 40049 her, finde ich in keiner Doku.

          Und in der niederländischen Doku gibt es ja auch eine Seite, die die live Daten beschreibt, also Fühlerwerte. Die würden mich tatsächlich interessieren um so Dinge wie Beipass und Umluftklappe optimal einzustellen. Bist Du da auch irgendwie dran gekommen?

          LG Michael

          S Online
          S Online
          Schimi
          schrieb am zuletzt editiert von
          #13

          @miki sagte in [Problem][modbus] Daten R/W Lüftungsanlage euroAIR:

          Zwei Fragen noch:
          Wo hast Du Register 40049 her, finde ich in keiner Doku.

          Und in der niederländischen Doku gibt es ja auch eine Seite, die die live Daten beschreibt, also Fühlerwerte. Die würden mich tatsächlich interessieren um so Dinge wie Beipass und Umluftklappe optimal einzustellen. Bist Du da auch irgendwie dran gekommen?

          Ich glaube die Register habe ich (bewusst oder ausvershene, weiss ich nicht mehr) ausprobiert.... Aber keine Info was er aussagt

          Beipass und Umluftklappe steuer ich nicht wirklich... habe den wert direkt am Gerät eingestellt und der ist seit dem so.... Ich lass mich nur beim Filterwechsel benachrichtigen (habe den auf 4 Wochen runter gestellt) und steuere die Lüfterstufe

          M 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • S Schimi

            @miki sagte in [Problem][modbus] Daten R/W Lüftungsanlage euroAIR:

            Zwei Fragen noch:
            Wo hast Du Register 40049 her, finde ich in keiner Doku.

            Und in der niederländischen Doku gibt es ja auch eine Seite, die die live Daten beschreibt, also Fühlerwerte. Die würden mich tatsächlich interessieren um so Dinge wie Beipass und Umluftklappe optimal einzustellen. Bist Du da auch irgendwie dran gekommen?

            Ich glaube die Register habe ich (bewusst oder ausvershene, weiss ich nicht mehr) ausprobiert.... Aber keine Info was er aussagt

            Beipass und Umluftklappe steuer ich nicht wirklich... habe den wert direkt am Gerät eingestellt und der ist seit dem so.... Ich lass mich nur beim Filterwechsel benachrichtigen (habe den auf 4 Wochen runter gestellt) und steuere die Lüfterstufe

            M Offline
            M Offline
            miki
            schrieb am zuletzt editiert von
            #14

            @schimi

            Krass, bei uns wird der Filter alle 6 Monate gewechselt seit die Bauphase vorbei ist und keine Bagger mehr um's Haus Staub machen.

            Heisst aber die live Daten oder Fühler Werte hast Du nicht geschafft oder nicht versucht auszulesen?

            Lg Michael

            S 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • M miki

              @schimi

              Krass, bei uns wird der Filter alle 6 Monate gewechselt seit die Bauphase vorbei ist und keine Bagger mehr um's Haus Staub machen.

              Heisst aber die live Daten oder Fühler Werte hast Du nicht geschafft oder nicht versucht auszulesen?

              Lg Michael

              S Online
              S Online
              Schimi
              schrieb am zuletzt editiert von
              #15

              @miki
              Wir wohnen hier an einer Verkehrsstraße... die Filter sind, gerade im Winter, schon recht Dunkel.... naja und so nen aufwand ist es ja nicht die mal eben auszuwaschen....

              In 40003, 40004 und 40005 ließt er ja Temperaturen aus..... ich meine 40004 ist die Temp die aktuell gemessen wird..... Habe mich aber nicht so ausgiebig mit beschäftigt da ich kein bedarf hatte.... Bin aber natürlich dran Interessiert wenn Du (oder jemand anderes) da was rausfindet :-)

              M 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • S Schimi

                @miki
                Wir wohnen hier an einer Verkehrsstraße... die Filter sind, gerade im Winter, schon recht Dunkel.... naja und so nen aufwand ist es ja nicht die mal eben auszuwaschen....

                In 40003, 40004 und 40005 ließt er ja Temperaturen aus..... ich meine 40004 ist die Temp die aktuell gemessen wird..... Habe mich aber nicht so ausgiebig mit beschäftigt da ich kein bedarf hatte.... Bin aber natürlich dran Interessiert wenn Du (oder jemand anderes) da was rausfindet :-)

                M Offline
                M Offline
                miki
                schrieb am zuletzt editiert von
                #16

                @schimi

                OK, verstanden, ich beschaffe mir den Adapter und ein TP Kabel und schaue mal was ich damit hin bekomme - berichte dann wieder hier. Besten Dank für die Starthilfe soweit!

                Ansonsten halte ich auch die Temperaturen für wichtig im iobroker. Ich habe wie Du auch "im Keller" konfiguriert und z.B. die Umluftklappe auf 5 °C. Und siehe es war um die 5°C und ich kam in den Keller und sah wie das Ding segelte. Immer auf und zu fuhr meine Umluftklappe, weil Sventibold leider nicht den Außenfühler hier abfragt, sondern den für die Zuluft. Und da es keine Hysterese einzustellen gibt, bekam der immer schön warme Luft wenn die klappe zu war und hat wieder auf gemacht. Nicht nur sinnfrei für die Hardware, auch energetisch ganz prima immer mal kurz kalte Luft zu ziehen.
                Habe dann den Zuluft-Fühler ausgebaut aus dem Lüftungsgerät und 2m vor die Umluftklappe gesetzt. Dann segelt sie zwar weniger, aber immernoch, weil der Luftstrom mit Klappe zu natürlich abnimmt und die Temperatur auch vor der Klappe wieder hoch geht.
                Ergo kam die Klappe weg von der Sventibold-Steuerung und bekam eine eigene China-Hardware mit Außenfühler.
                Wenn man jetzt aber über Modbus an alles dran kommt und sich eine Logik via Script bauen kann, könnte das fast eine Idee werden zur Rück-Integration ;-)

                Weiterhin komme ich im Sommer oft nach Hause, habe die Kühlung laufen und sehe am "Wohnzimmer-Bedienfeld", dass die Anlage den Beipass nicht mehr offen hat. Bisher konnte ich nur nicht raus finden warum, müsste wohl mal einen Sommer im Keller (ohne Fenster) verbringen ;-) oder in Zukunft im iobroker sehen was los ist. Auf jeden fall brauche ich dann vielleicht keinen Anfall mehr bekommen, weil meine schöne und begrenzte geothermische Kühl-Energie in die Fortluft geteckt wird um die Erwärmung des Planenten zu verhindern (oder das Gegenteil) gg.

                Wie auch immer, es wird nie langweilig wie Du siehst - kannst ja mal forschen, ob Du die gleichen Probleme hast und nur zu selten im Keller bist hehe

                Guten Rutsch, lgm

                S 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • M miki

                  @schimi

                  OK, verstanden, ich beschaffe mir den Adapter und ein TP Kabel und schaue mal was ich damit hin bekomme - berichte dann wieder hier. Besten Dank für die Starthilfe soweit!

                  Ansonsten halte ich auch die Temperaturen für wichtig im iobroker. Ich habe wie Du auch "im Keller" konfiguriert und z.B. die Umluftklappe auf 5 °C. Und siehe es war um die 5°C und ich kam in den Keller und sah wie das Ding segelte. Immer auf und zu fuhr meine Umluftklappe, weil Sventibold leider nicht den Außenfühler hier abfragt, sondern den für die Zuluft. Und da es keine Hysterese einzustellen gibt, bekam der immer schön warme Luft wenn die klappe zu war und hat wieder auf gemacht. Nicht nur sinnfrei für die Hardware, auch energetisch ganz prima immer mal kurz kalte Luft zu ziehen.
                  Habe dann den Zuluft-Fühler ausgebaut aus dem Lüftungsgerät und 2m vor die Umluftklappe gesetzt. Dann segelt sie zwar weniger, aber immernoch, weil der Luftstrom mit Klappe zu natürlich abnimmt und die Temperatur auch vor der Klappe wieder hoch geht.
                  Ergo kam die Klappe weg von der Sventibold-Steuerung und bekam eine eigene China-Hardware mit Außenfühler.
                  Wenn man jetzt aber über Modbus an alles dran kommt und sich eine Logik via Script bauen kann, könnte das fast eine Idee werden zur Rück-Integration ;-)

                  Weiterhin komme ich im Sommer oft nach Hause, habe die Kühlung laufen und sehe am "Wohnzimmer-Bedienfeld", dass die Anlage den Beipass nicht mehr offen hat. Bisher konnte ich nur nicht raus finden warum, müsste wohl mal einen Sommer im Keller (ohne Fenster) verbringen ;-) oder in Zukunft im iobroker sehen was los ist. Auf jeden fall brauche ich dann vielleicht keinen Anfall mehr bekommen, weil meine schöne und begrenzte geothermische Kühl-Energie in die Fortluft geteckt wird um die Erwärmung des Planenten zu verhindern (oder das Gegenteil) gg.

                  Wie auch immer, es wird nie langweilig wie Du siehst - kannst ja mal forschen, ob Du die gleichen Probleme hast und nur zu selten im Keller bist hehe

                  Guten Rutsch, lgm

                  S Online
                  S Online
                  Schimi
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #17

                  @miki

                  Wir haben keinen Keller (so Wohlhabend sind wir nicht :D :D :D )... spaß beiseite....

                  Unsere hängt oben im Technikraum (Ist die EuroAir 250).... Die kann eigentlich nicht viel... außer den Beipass...

                  Der sollte ja nur "aktiviert" (sieht man an der gelben LED im Bedienfeld) sein wenn es draußen Kühler ist als innen.....

                  z.B.:

                  • Ich möchte 22C haben.... im Haus sind es 24 und draußen 25.... bypass bleibt "zu" um die einströmende Luft zu kühlen (die Fortluft ist ja Kühler als zuluft)
                  • Ich möchte 22C haben... im Haus sind es 24 und draußen 23.... bypass ist "auf" um die kühlere Luft von draußen direkt durchzulassen und nicht mit der Fortluft zu erwärmen...

                  Aber hier geht´s ja eigentlich um die Modbus Ansteuerung :-)

                  M 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • S Schimi

                    @miki

                    Wir haben keinen Keller (so Wohlhabend sind wir nicht :D :D :D )... spaß beiseite....

                    Unsere hängt oben im Technikraum (Ist die EuroAir 250).... Die kann eigentlich nicht viel... außer den Beipass...

                    Der sollte ja nur "aktiviert" (sieht man an der gelben LED im Bedienfeld) sein wenn es draußen Kühler ist als innen.....

                    z.B.:

                    • Ich möchte 22C haben.... im Haus sind es 24 und draußen 25.... bypass bleibt "zu" um die einströmende Luft zu kühlen (die Fortluft ist ja Kühler als zuluft)
                    • Ich möchte 22C haben... im Haus sind es 24 und draußen 23.... bypass ist "auf" um die kühlere Luft von draußen direkt durchzulassen und nicht mit der Fortluft zu erwärmen...

                    Aber hier geht´s ja eigentlich um die Modbus Ansteuerung :-)

                    M Offline
                    M Offline
                    miki
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #18

                    @schimi
                    Hi & gutes neues Jahr zunächst mal...
                    Der Adapter ist heute gekommen, leider habe ich keinen Urlaub, daher nur in aller kürze ein Test mit fliegender Installation.
                    Es scheint alles zu gehen, s. Screenshot unten.
                    Allerdings bekomme ich Deine Register nicht importiert. Könnte wohl daran liegen, dass ich mit einer alten Version arbeite. Allerdings habe ich die Daten in eine CSV konvertiert und um die neuen Spalten bereinigt. Heisst import geht, ist auch alles korrekt nur wenn ich 1x auf speichern gehe, ändert er alle Adressen auf 0. Vielleicht mag er irgendwo ein Zeichen nicht. Werde also wohl Zeile für Zeile manuell anlegen.
                    Melde mich dann auf jeden Fall nochmal, dies nur als Zwischenstand...
                    lgm
                    fd137a68-e33e-4c81-8de5-5a33ac3fa87d-grafik.png

                    M 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • M miki

                      @schimi
                      Hi & gutes neues Jahr zunächst mal...
                      Der Adapter ist heute gekommen, leider habe ich keinen Urlaub, daher nur in aller kürze ein Test mit fliegender Installation.
                      Es scheint alles zu gehen, s. Screenshot unten.
                      Allerdings bekomme ich Deine Register nicht importiert. Könnte wohl daran liegen, dass ich mit einer alten Version arbeite. Allerdings habe ich die Daten in eine CSV konvertiert und um die neuen Spalten bereinigt. Heisst import geht, ist auch alles korrekt nur wenn ich 1x auf speichern gehe, ändert er alle Adressen auf 0. Vielleicht mag er irgendwo ein Zeichen nicht. Werde also wohl Zeile für Zeile manuell anlegen.
                      Melde mich dann auf jeden Fall nochmal, dies nur als Zwischenstand...
                      lgm
                      fd137a68-e33e-4c81-8de5-5a33ac3fa87d-grafik.png

                      M Offline
                      M Offline
                      miki
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #19

                      So, nachdem alles prima läuft (Import der Daten von @Schimi hat dann doch noch geklappt), würde ich im Folgenden nochmal eine Step-by-Step Anleitung schreiben, vielleicht hilft das jemandem, der neu zu dem Thema kommt.

                      Zunächst aber herzlichen Dank @Prince3k, der mich mit dem Beitrag überhaupt auf die Idee gebracht hat und @Schimi für's "an die Hand nehmen" und Bereitstellung der Datenbasis.

                      Anleitung:

                      1. Diesen Adapter bestellen:
                        https://www.amazon.de/gp/aw/d/B083XSG1RG
                        Laut Hersteller hat dieser den Vorteil einer elektrischen Trennung und die Terminierung des RS485 Bus ist direkt durch Jumper (im Lieferumfang) möglich.

                      2. Sofern der Bus nur aus diesen beiden Geräten besteht, auf beiden Seiten die Terminierung aktiviern durch Jumper (also je 2x beim o.g. Adapter und je 2x auf der Comfort oder Modbus Platine der Swentibold Euroair.

                      3. Kabel zwischen beiden Geräten verziehen, korrekt wäre wohl ein sog. KNX Kabel oder EIB-Y(St)Y 2x2x0,8 zu verwenden. Leider hatte der schlecht sortierte Baumarkt mit dem Nagetier in meinem Fall nur ein überteuertes JY(St)Y 2x2x0,6. Meine online Recherche erbrachte, dass dies zwar eigentlich nicht korrekt ist, aber noch nie nicht funktioniert hat. Dies kann ich bestätigen 10m Länge kein Problem.

                      4. Kabel auflegen 1:1 an beiden Enden. Hierzu fand ich im Netz sei folgendes Schema korrekt: b-Ader schwarz; a-Ader rot und dann bleibt für Ground weiss und gelb. Ich habe weiss verwendet und dann später im Swentibold Handbuch gelesen, es sollen beide Adern (weiss + gelb) auf Ground gelegt werden. Kann man machen, war bei mir schon zu spät.

                      5. Swentibold Menü 4 P90 von 0 auf 1 stellen um Modbus zu aktivieren und dem Gerät die ID 1 zuzuweisen.

                      6. Am iobroker PI unter Linux einfach den USB Adapter einstecken, manuelle Treiber Installation, wie jemand von Windows kennen mag, nicht nötig.

                      7. Modbus Adapter installieren im ioBroker oder neue Instanz hinzufügen.

                      8. Modbus Adapter Konfigurieren, den korrekten USB Adapter Auswählen (bei mir USB1), folgende Konfiguration läuft bei mir stabil:
                        dbb55789-788a-464d-88e8-fab916a48740-image.png

                      9. Die Holding- und Input-Register gemäß anliegender Dateien importieren (Holding ist nahezu vollständig courtesy of @Schimi; Input ist von mir, allerdings denglisch.)
                        Input.txt
                        Holding.txt

                      10. Speichern, den Adapter ggf. starten und sich freuen.

                      Geplant habe ich, mir dazu noch eine VIS zu bauen, wenn's die dann irgendwann gibt, werde ich hier nochmal einen Screenshot posten.

                      Good luck & lg Michael

                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                      1
                      • M miki

                        So, nachdem alles prima läuft (Import der Daten von @Schimi hat dann doch noch geklappt), würde ich im Folgenden nochmal eine Step-by-Step Anleitung schreiben, vielleicht hilft das jemandem, der neu zu dem Thema kommt.

                        Zunächst aber herzlichen Dank @Prince3k, der mich mit dem Beitrag überhaupt auf die Idee gebracht hat und @Schimi für's "an die Hand nehmen" und Bereitstellung der Datenbasis.

                        Anleitung:

                        1. Diesen Adapter bestellen:
                          https://www.amazon.de/gp/aw/d/B083XSG1RG
                          Laut Hersteller hat dieser den Vorteil einer elektrischen Trennung und die Terminierung des RS485 Bus ist direkt durch Jumper (im Lieferumfang) möglich.

                        2. Sofern der Bus nur aus diesen beiden Geräten besteht, auf beiden Seiten die Terminierung aktiviern durch Jumper (also je 2x beim o.g. Adapter und je 2x auf der Comfort oder Modbus Platine der Swentibold Euroair.

                        3. Kabel zwischen beiden Geräten verziehen, korrekt wäre wohl ein sog. KNX Kabel oder EIB-Y(St)Y 2x2x0,8 zu verwenden. Leider hatte der schlecht sortierte Baumarkt mit dem Nagetier in meinem Fall nur ein überteuertes JY(St)Y 2x2x0,6. Meine online Recherche erbrachte, dass dies zwar eigentlich nicht korrekt ist, aber noch nie nicht funktioniert hat. Dies kann ich bestätigen 10m Länge kein Problem.

                        4. Kabel auflegen 1:1 an beiden Enden. Hierzu fand ich im Netz sei folgendes Schema korrekt: b-Ader schwarz; a-Ader rot und dann bleibt für Ground weiss und gelb. Ich habe weiss verwendet und dann später im Swentibold Handbuch gelesen, es sollen beide Adern (weiss + gelb) auf Ground gelegt werden. Kann man machen, war bei mir schon zu spät.

                        5. Swentibold Menü 4 P90 von 0 auf 1 stellen um Modbus zu aktivieren und dem Gerät die ID 1 zuzuweisen.

                        6. Am iobroker PI unter Linux einfach den USB Adapter einstecken, manuelle Treiber Installation, wie jemand von Windows kennen mag, nicht nötig.

                        7. Modbus Adapter installieren im ioBroker oder neue Instanz hinzufügen.

                        8. Modbus Adapter Konfigurieren, den korrekten USB Adapter Auswählen (bei mir USB1), folgende Konfiguration läuft bei mir stabil:
                          dbb55789-788a-464d-88e8-fab916a48740-image.png

                        9. Die Holding- und Input-Register gemäß anliegender Dateien importieren (Holding ist nahezu vollständig courtesy of @Schimi; Input ist von mir, allerdings denglisch.)
                          Input.txt
                          Holding.txt

                        10. Speichern, den Adapter ggf. starten und sich freuen.

                        Geplant habe ich, mir dazu noch eine VIS zu bauen, wenn's die dann irgendwann gibt, werde ich hier nochmal einen Screenshot posten.

                        Good luck & lg Michael

                        P Offline
                        P Offline
                        Prince3k
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #20

                        @miki @Schimi

                        Vielen Dank für die Vollendung meiner Idee. Ich saß danach an meiner Abschlussarbeit fest, deshalb konnte ich nicht mitwirken.

                        Hier packe ich die aktuellen Register für die Modbus Version 6.3.2 rein:

                        Eingangsregister

                        _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
                        30001	Fortluft nach aussen	-30.0 .. 80.0 °C	°C	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                        30002	Zuluft in Raeume	-30.0 .. 80.0 °C	°C	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                        30003	Abluft aus Raeumen	-30.0 .. 80.0 °C	°C	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                        30004	"Aussenansaugluft		"	-30.0 .. 80.0 °C	°C	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                        30005	"Aussenfuehler		"	-30.0 .. 80.0 °C	°C	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                        30006	"Raumtemperatur 		"	-30.0 .. 80.0 °C	°C	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                        30007	rotational speed fresh air (Zuluft)	0 .. rpm max	rpm	uint16be	1	10	0		value		false	false
                        30008	rotational speed exhausted air (Abluft)	0 .. rpm max	rpm	uint16be	1	10	0		value		false	false
                        30009	Setpoint rpm fresh air (Zuluft)	0 .. rpm max	rpm	uint16be	1	10	0		value		false	false
                        30010	Setpoint rpm exhausted air (Abluft)	0 .. rpm max	rpm	uint16be	1	10	0		value		false	false
                        30011	speedcontrol fresh air (Zuluft)	0 .. 100 %	%	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                        30012	speedcontrol exhaused air (Abluft)	0 .. 100 %	%	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                        

                        Holding- Register

                        _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                        40001	Type_R	1 = Basis 2 = Bypass 3 = Comfort		uint16be	1	1	1		value		true	false	false	false
                        40002	"On/Off_R/W	"	1 = An, 0 = Aus		uint16be	1	1	1		value		true	false	false	false
                        40003	Bypass open Temperatur	15.0 .. 30.0	°C	uint16be	1	0.1	0		value	true	true	false	false	false
                        40004	Recirculation temperature	-15.0 .. 30.0	°C	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                        40005	Comfort Temperatur	setp min .. setp max	°C	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                        40006	turn on delay Hygr	0 .. 120	min	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                        40007	turn off delay Hygr	0 .. 120	min	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                        40008	Filter-Schmutz-Zeit	"1 .. 99	Wochen"		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                        40009	Filterzeit zurücksetzen	0 = Nein 1 = Ja		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                        40010	Start Montag Tag	0:00 .. 23:50, OFF	min*1	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                        40011	Start Montag Nacht	0:00 .. 23:50, OFF	min*1	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                        40012	Start Dienstag Tag	0:00 .. 23:50, OFF	min*1	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                        40013	Start Dienstag Nacht	0:00 .. 23:50, OFF	min*1	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                        40014	Start Mittwoch Tag	0:00 .. 23:50, OFF	min*1	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                        40015	Start Mittwoch Nacht	0:00 .. 23:50, OFF	min*1	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                        40016	Start Donnerstag Tag	0:00 .. 23:50, OFF	min*1	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                        40017	Start Donnerstag Nacht	0:00 .. 23:50, OFF	min*1	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                        40018	Start Freitag Tag	0:00 .. 23:50, OFF	min*1	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                        40019	Start Freitag Nacht	0:00 .. 23:50, OFF	min*1	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                        40020	Start Samstag Tag	0:00 .. 23:50, OFF	min*1	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                        40021	Start Samstag Nacht	0:00 .. 23:50, OFF	min*1	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                        40022	Start Sonntag Tag	0:00 .. 23:50, OFF	min*1	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                        40023	Start Sonntag Nacht	0:00 .. 23:50, OFF	min*1	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                        40024	Aut Som/Win Zeit	1 = Ja, 0 = Nein		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                        40025	Ferienmodus aktiv	1 = Ja, 0 = Nein		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                        40026	Betriebsstunden Stufe-low_R	Std		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                        40027	Betriebsstunden Stufe-mid_R	Std		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                        40028	Betriebsstunden Stufe-max_R	Std		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                        40029	"Betriebsstunden-Filter_R	"	Std		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                        40030	Status_R	Bit 0 = Reserved Bit 1 = Midden vent Bit 2 = Hoog vent Bit 3 .. 16 reserved		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                        40031	Digin_R	Bit 0 = dp_la Bit 1 = dp_bla Bit 2 = Hygrostaat Bit 3 = Fan hoog (3- s) Bit 4 = Fan mid (3-s) Bit 5 = aan/uit Bit 6 = Lucht onderdr Bit 7 = Lucht kwal Bit 8 = reserved		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                        40032	Bypass status	1 = Offen, 0 = Zu		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                        40033	earth cooler status	1 = Offen, 0 = Zu		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                        40034	Uhr: SEK	59	sek	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                        40035	Uhr: MIN	59	min	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                        40036	Uhr: STD	23	std	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                        40037	Uhr: Wochentag_R	0=Mo..6=So		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                        40038	Datum: Tag	1 .. 31		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                        40039	Datum: Monat	1 .. 12		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                        40040	Datum: Jahr	xxxx		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                        40041	Fehler	"status-1	Bit 0 = Reserved Bit 1 = E1 Bit 2 = E2 Bit 3 = E3 Bit 4 = E4 Bit 5 = E5 Bit 6 = Et Bit 7 = Ea Bit 8 = Ft Bit 9 = Fa Bit 10 = oO Bit 11 = Tijd Bit 12 = EP"		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                        40042	Fehler	"status-2	Reserved"		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                        40043	Lüfter Stufe	0 = auto 1 = min 2 = mid 3 = max		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                        40044	Rezirkulationsstatus_R	1 = Offen, 0 = Zu		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                        40045	Kühlzustand_R	1 = An, 0 = Aus		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                        40046	Heizstatus_R	1 = An, 0 = Aus		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                        40047	Kühlprozentsatz_R	0 .. 100 %	%	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                        40048	Heizprozentsatz_R	0 .. 100 %	%	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                        40049	-unbekannt-			uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                        
                        1 Antwort Letzte Antwort
                        1
                        • KukusseK Offline
                          KukusseK Offline
                          Kukusse
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #21

                          Hallo @Prince3k, @miki

                          Ich have vor kuzr eine EuroAir180 gekauft und installiert. Es geht um die Version der Maschine mit schon installiertem ByPass, RS485-Schnittstelle, und micro USB Schnittstelle:

                          https://www.swentibold.com/_files/ugd/cab2d0_dc6cb579ece84272b592bbadf732ffce.pdf

                          Ich habe von Swentibold das Software gekriegt, um (theoritisch) alle Parameter mit dem Laptop durch den Micro-USB schnittstelle zu lesen:

                          7951216d-d968-4d7f-8da6-849cac816f0f-image.png

                          Leider hat das Software nie eine Verbinding gefunden.

                          Die Anleitung von @miki ober betrifft diese Version der EuroAir, oder die altere (https://www.swentibold.com/_files/ugd/cab2d0_2890962617614345b1f612810ca182a6.pdf?lang=de) ?

                          Ich kann das Parameter "Swentibold Menü 4 P90 von 0 auf 1 " gar nicht auf dem Display finden eigentlich, also ich gehe davon aus es sollte immer angeschaltet sein.

                          Ich werde probieren, durch die RS485 - Schnittstelle und ein Tasmota auf ESP32 mit der Maschinen zuerst zu kommunizieren, und werde mich melden. Wenn es funktionniert werde ich zu einem Raspberry Pi / IoBroker wenden.

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          Antworten
                          • In einem neuen Thema antworten
                          Anmelden zum Antworten
                          • Älteste zuerst
                          • Neuste zuerst
                          • Meiste Stimmen


                          Support us

                          ioBroker
                          Community Adapters
                          Donate
                          FAQ Cloud / IOT
                          HowTo: Node.js-Update
                          HowTo: Backup/Restore
                          Downloads
                          BLOG

                          838

                          Online

                          32.4k

                          Benutzer

                          81.5k

                          Themen

                          1.3m

                          Beiträge
                          Community
                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                          ioBroker Community 2014-2025
                          logo
                          • Anmelden

                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                          • Erster Beitrag
                            Letzter Beitrag
                          0
                          • Home
                          • Aktuell
                          • Tags
                          • Ungelesen 0
                          • Kategorien
                          • Unreplied
                          • Beliebt
                          • GitHub
                          • Docu
                          • Hilfe