Skip to content
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter stiebel-isg v1.4.x GitHub

NEWS

  • Wartung am 15.11. – Forum ab 22:00 Uhr nicht erreichbar
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    2
    209

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    7.9k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.7k

Test Adapter stiebel-isg v1.4.x GitHub

Test Adapter stiebel-isg v1.4.x GitHub

Scheduled Pinned Locked Moved Tester
stiebel-isgtest
203 Posts 12 Posters 23.5k Views 14 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • unltdnetworxU Offline
    unltdnetworxU Offline
    unltdnetworx
    Developer
    wrote on last edited by Jey Cee
    #1
    Aktuelle Test Version 1.4.9
    Veröffentlichungsdatum 28.10.2019
    Github Link https://github.com/unltdnetworx/ioBroker.stiebel-isg

    Problem von @Cyborg sollte behoben sein

    Gruß, Michael
    Weitere Infos im Profil.
    Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

    1 Reply Last reply
    0
    • unltdnetworxU Offline
      unltdnetworxU Offline
      unltdnetworx
      Developer
      wrote on last edited by
      #2

      @Cyborg
      Also zuerst mal zu deiner Version von Node-js. Im Moment wird die Version 10 von ioBroker voll unterstützt, 12 ist hingegen noch nicht komplett geprüft, bzw. es laufen noch nicht alle Adapter mit der Version. Die geraden Zahlen sind ohnehin Versionen die keine LTS-Versionen werden und daher nicht empfohlen. Also ist deine Version 13 vllt. nicht optimal.

      Gruß, Michael
      Weitere Infos im Profil.
      Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

      C 1 Reply Last reply
      0
      • unltdnetworxU Offline
        unltdnetworxU Offline
        unltdnetworx
        Developer
        wrote on last edited by
        #3

        Die Installation läuft ansonsten ja normal durch mit Code 0 am Ende. Also ist die neueste Version drauf. Verbindet sich der Adapter dann mit dem ISG?

        Gruß, Michael
        Weitere Infos im Profil.
        Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

        C 2 Replies Last reply
        1
        • D Offline
          D Offline
          darkiop
          Most Active
          wrote on last edited by
          #4

          Diese Woche Montag war bei uns die Heizungswartung. Ich selbst war auf Schulung und kam erst gestern Abend spät nach Hause.
          Heute bemerkten wir, das es irgendwie nicht mehr so richtig warm ist bzw. wird. Auch das WW war laut ISGweb auf 38°C bei einer Soll-Temp von 45°C. Also ein prüfender Blick auf die Heizung - und dann der "Schock": Der Held von Installateur hat wohl vergessen, nach seinem manuellen Test des NE, diesen wieder auszuschalten. Auf dem Display an der Heizung war das Symbol für diesen Aktiv, seltsamerweise wurde der Wert mit den Laufzeiten des NEs aber nicht hochgezählt - denn diesen Überwache ich und bekomme eine Pushnachricht (wir haben den NE bisher auch nicht wirklich benötigt). Vermutlich war dadurch auch die normale Funktion der LWZ beeinträchtigt - denn die Raum-Temp ging ebenfalls um 2°C runter seit Montag:

          fd20eb34-cbcb-46cf-bab4-12c62b316535-grafik.png

          2dcf752e-9a48-4bc5-b556-92e4be6a67d1-grafik.png

          b387ace3-42b3-4367-9ea6-537fef925c43-grafik.png

          0aacce60-50f5-4129-9f3d-2cde1f779f31-grafik.png

          Eigentlich bin ich gerade ziemlich sauer auf die Situation - wäre mir das nicht aufgefallen, wäre der NE wohl erstmal ne ganze Weile gelaufen. Werde die Firma auch mal kontaktieren. Aktuell ist er, nachdem ich die LWZ über den Reset-Knopf mal neu gestartet habe nicht aktiv - bin mal gespannt ob das so bleibt ...

          Wenn ihr also mal Argumente für solche Spielereien braucht wie wir sie hier betreiben .... ich hätte eines ... !

          Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung

          unltdnetworxU 1 Reply Last reply
          0
          • D darkiop

            Diese Woche Montag war bei uns die Heizungswartung. Ich selbst war auf Schulung und kam erst gestern Abend spät nach Hause.
            Heute bemerkten wir, das es irgendwie nicht mehr so richtig warm ist bzw. wird. Auch das WW war laut ISGweb auf 38°C bei einer Soll-Temp von 45°C. Also ein prüfender Blick auf die Heizung - und dann der "Schock": Der Held von Installateur hat wohl vergessen, nach seinem manuellen Test des NE, diesen wieder auszuschalten. Auf dem Display an der Heizung war das Symbol für diesen Aktiv, seltsamerweise wurde der Wert mit den Laufzeiten des NEs aber nicht hochgezählt - denn diesen Überwache ich und bekomme eine Pushnachricht (wir haben den NE bisher auch nicht wirklich benötigt). Vermutlich war dadurch auch die normale Funktion der LWZ beeinträchtigt - denn die Raum-Temp ging ebenfalls um 2°C runter seit Montag:

            fd20eb34-cbcb-46cf-bab4-12c62b316535-grafik.png

            2dcf752e-9a48-4bc5-b556-92e4be6a67d1-grafik.png

            b387ace3-42b3-4367-9ea6-537fef925c43-grafik.png

            0aacce60-50f5-4129-9f3d-2cde1f779f31-grafik.png

            Eigentlich bin ich gerade ziemlich sauer auf die Situation - wäre mir das nicht aufgefallen, wäre der NE wohl erstmal ne ganze Weile gelaufen. Werde die Firma auch mal kontaktieren. Aktuell ist er, nachdem ich die LWZ über den Reset-Knopf mal neu gestartet habe nicht aktiv - bin mal gespannt ob das so bleibt ...

            Wenn ihr also mal Argumente für solche Spielereien braucht wie wir sie hier betreiben .... ich hätte eines ... !

            unltdnetworxU Offline
            unltdnetworxU Offline
            unltdnetworx
            Developer
            wrote on last edited by
            #5

            @darkiop
            Wow, das kostet vor allem richtig Geld, wenn man das übersieht. 😠
            Klasse, dass es richtig was bringt. 😊

            Gruß, Michael
            Weitere Infos im Profil.
            Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

            D 1 Reply Last reply
            0
            • unltdnetworxU unltdnetworx

              @darkiop
              Wow, das kostet vor allem richtig Geld, wenn man das übersieht. 😠
              Klasse, dass es richtig was bringt. 😊

              D Offline
              D Offline
              darkiop
              Most Active
              wrote on last edited by
              #6

              @unltdnetworx ich habs grad mal ausgerechnet ... das waren seit Montag ca. 300 - 320kw/h .. ich schnauf jetzt noch 3x durch und ruf an.
              Der Hammer ist auch, der Wartungsvertrag läuft über Stiebel, die haben vor 2-3 Jahren an einen Suppler vergeben ... und der liefert gerade sowas ab. Über einen Winter kannst davon ne neue Heizung bezahlen.

              Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung

              1 Reply Last reply
              0
              • unltdnetworxU unltdnetworx

                @Cyborg
                Also zuerst mal zu deiner Version von Node-js. Im Moment wird die Version 10 von ioBroker voll unterstützt, 12 ist hingegen noch nicht komplett geprüft, bzw. es laufen noch nicht alle Adapter mit der Version. Die geraden Zahlen sind ohnehin Versionen die keine LTS-Versionen werden und daher nicht empfohlen. Also ist deine Version 13 vllt. nicht optimal.

                C Offline
                C Offline
                Cyborg
                wrote on last edited by
                #7

                @unltdnetworx
                HabeVersion 10 draufgespielt.

                MfG
                Carsten

                1 Reply Last reply
                0
                • unltdnetworxU unltdnetworx

                  Die Installation läuft ansonsten ja normal durch mit Code 0 am Ende. Also ist die neueste Version drauf. Verbindet sich der Adapter dann mit dem ISG?

                  C Offline
                  C Offline
                  Cyborg
                  wrote on last edited by
                  #8

                  @unltdnetworx
                  Ich denke das der Adapter sich verbindet - bekomme ja keine Fehlermeldung das der Login falsch ist!?
                  Hier der aktuelle Log:
                  72401f08-cd77-43ad-87bd-c99d0933490f-image.png

                  MfG
                  Carsten

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • unltdnetworxU unltdnetworx

                    Die Installation läuft ansonsten ja normal durch mit Code 0 am Ende. Also ist die neueste Version drauf. Verbindet sich der Adapter dann mit dem ISG?

                    C Offline
                    C Offline
                    Cyborg
                    wrote on last edited by
                    #9

                    @unltdnetworx
                    Habe das Passwort nochmals eingegeben jetzt mit NODE 10 und nochmaliger Passworteingabe läufts.

                    Danke nochmals für die Tipps.

                    MfG
                    Carsten

                    unltdnetworxU 1 Reply Last reply
                    0
                    • C Cyborg

                      @unltdnetworx
                      Habe das Passwort nochmals eingegeben jetzt mit NODE 10 und nochmaliger Passworteingabe läufts.

                      Danke nochmals für die Tipps.

                      unltdnetworxU Offline
                      unltdnetworxU Offline
                      unltdnetworx
                      Developer
                      wrote on last edited by
                      #10

                      @Cyborg
                      Super. Danke für die Rückmeldung.

                      Gruß, Michael
                      Weitere Infos im Profil.
                      Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                      C 1 Reply Last reply
                      0
                      • D Offline
                        D Offline
                        darkiop
                        Most Active
                        wrote on last edited by
                        #11

                        Sieht aktuell nicht so gut aus bei uns. Irgendetwas sorgt dafür das die Heizung das Warmwasser aus dem Pufferspeicher zieht (irgendwelche Rückschlag-Ventile evtl.) - was zu Folge hat, das unabhängig von den Parametern immer der NE anspringt. Notlösung war jetzt erstmal die Sicherung für den NE rauszunehmen mit der Folge das es nun kein WW mehr gibt und das Haus auch immer Kühler wird ...

                        Ticket bei Stiebel ist offen, Dooferweise heute Feiertag in Thüringen, d.h. frühestens Morgen kann da was passieren - spätestens am 5.11. - da wurde jetzt mal ein Termin geblockt. Glaub wir ziehen ins Hotel 😄

                        Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung

                        unltdnetworxU 1 Reply Last reply
                        0
                        • unltdnetworxU unltdnetworx

                          @Cyborg
                          Super. Danke für die Rückmeldung.

                          C Offline
                          C Offline
                          Cyborg
                          wrote on last edited by Cyborg
                          #12

                          @unltdnetworx said in Test Adapter stiebel-isg v1.4.x GitHub:

                          @Cyborg
                          Super. Danke für die Rückmeldung.

                          Danke dir für die Unterstützung - wie kann ich dich bewerten!?

                          Würde dir gerne bestmögliche Bewertung zukommen lassen.

                          MfG
                          Carsten

                          unltdnetworxU 1 Reply Last reply
                          0
                          • C Cyborg

                            @unltdnetworx said in Test Adapter stiebel-isg v1.4.x GitHub:

                            @Cyborg
                            Super. Danke für die Rückmeldung.

                            Danke dir für die Unterstützung - wie kann ich dich bewerten!?

                            Würde dir gerne bestmögliche Bewertung zukommen lassen.

                            unltdnetworxU Offline
                            unltdnetworxU Offline
                            unltdnetworx
                            Developer
                            wrote on last edited by
                            #13

                            @Cyborg
                            Einfach den Beitrag unten mit Pfeil nach oben bewerten. Das hilft auch anderen die Lösung zu finden. Oder auf Github ein Sternchen für den Adapter vergeben.

                            Gruß, Michael
                            Weitere Infos im Profil.
                            Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • D darkiop

                              Sieht aktuell nicht so gut aus bei uns. Irgendetwas sorgt dafür das die Heizung das Warmwasser aus dem Pufferspeicher zieht (irgendwelche Rückschlag-Ventile evtl.) - was zu Folge hat, das unabhängig von den Parametern immer der NE anspringt. Notlösung war jetzt erstmal die Sicherung für den NE rauszunehmen mit der Folge das es nun kein WW mehr gibt und das Haus auch immer Kühler wird ...

                              Ticket bei Stiebel ist offen, Dooferweise heute Feiertag in Thüringen, d.h. frühestens Morgen kann da was passieren - spätestens am 5.11. - da wurde jetzt mal ein Termin geblockt. Glaub wir ziehen ins Hotel 😄

                              unltdnetworxU Offline
                              unltdnetworxU Offline
                              unltdnetworx
                              Developer
                              wrote on last edited by unltdnetworx
                              #14

                              @darkiop
                              Sollen wir mal die Ventilstellungen vergleichen? Evtl. hilft das auch.

                              Bei mir kam auch einmalig die Anzeige für wenig Kühlflüssigkeit. Dann nie wieder. Aber es war fast leer aufgrund eines Lecks und somit lief ständig nur die elektrische NE.

                              Gruß, Michael
                              Weitere Infos im Profil.
                              Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                              D 1 Reply Last reply
                              0
                              • unltdnetworxU unltdnetworx

                                @darkiop
                                Sollen wir mal die Ventilstellungen vergleichen? Evtl. hilft das auch.

                                Bei mir kam auch einmalig die Anzeige für wenig Kühlflüssigkeit. Dann nie wieder. Aber es war fast leer aufgrund eines Lecks und somit lief ständig nur die elektrische NE.

                                D Offline
                                D Offline
                                darkiop
                                Most Active
                                wrote on last edited by
                                #15

                                @unltdnetworx sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.4.x GitHub:

                                Bei mir kam auch einmalig die Anzeige für wenig Kühlflüssigkeit. Dann nie wieder. Aber es war fast leer aufgrund eines Lecks und somit lief ständig nur die elektrische NE.

                                Gerne, sind die digital im ISG zu sehen? Kann ich grad nicht erinnern wo.

                                Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung

                                unltdnetworxU 1 Reply Last reply
                                0
                                • D darkiop

                                  @unltdnetworx sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.4.x GitHub:

                                  Bei mir kam auch einmalig die Anzeige für wenig Kühlflüssigkeit. Dann nie wieder. Aber es war fast leer aufgrund eines Lecks und somit lief ständig nur die elektrische NE.

                                  Gerne, sind die digital im ISG zu sehen? Kann ich grad nicht erinnern wo.

                                  unltdnetworxU Offline
                                  unltdnetworxU Offline
                                  unltdnetworx
                                  Developer
                                  wrote on last edited by unltdnetworx
                                  #16

                                  @darkiop
                                  Ich meine im Bereich Diagnose/Fachmann oder heißt es Einstellungen/Fachmann? Bin leider noch nicht zuhause.

                                  Gruß, Michael
                                  Weitere Infos im Profil.
                                  Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                                  D 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • unltdnetworxU unltdnetworx

                                    @darkiop
                                    Ich meine im Bereich Diagnose/Fachmann oder heißt es Einstellungen/Fachmann? Bin leider noch nicht zuhause.

                                    D Offline
                                    D Offline
                                    darkiop
                                    Most Active
                                    wrote on last edited by
                                    #17

                                    @unltdnetworx sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.4.x GitHub:

                                    @darkiop
                                    Ich meine im Bereich Diagnose/Fachmann oder heißt es Einstellungen/Fachmann? Bin leider noch nicht zuhause.

                                    OK fanke, schreib einfach Mal. Ich schaue gegen Nachmittag immer wieder Mal rein.

                                    Gruß

                                    Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung

                                    unltdnetworxU 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • D darkiop

                                      @unltdnetworx sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.4.x GitHub:

                                      @darkiop
                                      Ich meine im Bereich Diagnose/Fachmann oder heißt es Einstellungen/Fachmann? Bin leider noch nicht zuhause.

                                      OK fanke, schreib einfach Mal. Ich schaue gegen Nachmittag immer wieder Mal rein.

                                      Gruß

                                      unltdnetworxU Offline
                                      unltdnetworxU Offline
                                      unltdnetworx
                                      Developer
                                      wrote on last edited by
                                      #18

                                      @darkiop
                                      Am Besten gibst du mir deine Werte, dann vergleich ich bei mir und melde die Auffälligkeiten. Wir haben bestimmt verschiedene Heizungen. Evtl. ein Screenshot per PN oder Telegram?

                                      Gruß, Michael
                                      Weitere Infos im Profil.
                                      Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                                      D 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • unltdnetworxU unltdnetworx

                                        @darkiop
                                        Am Besten gibst du mir deine Werte, dann vergleich ich bei mir und melde die Auffälligkeiten. Wir haben bestimmt verschiedene Heizungen. Evtl. ein Screenshot per PN oder Telegram?

                                        D Offline
                                        D Offline
                                        darkiop
                                        Most Active
                                        wrote on last edited by
                                        #19

                                        @unltdnetworx ich mach nen Thread auf. Sind ja keine geheimen Daten. So hat jemand Mal was davon wenn danach gesucht wird.

                                        Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung

                                        unltdnetworxU 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • D darkiop

                                          @unltdnetworx ich mach nen Thread auf. Sind ja keine geheimen Daten. So hat jemand Mal was davon wenn danach gesucht wird.

                                          unltdnetworxU Offline
                                          unltdnetworxU Offline
                                          unltdnetworx
                                          Developer
                                          wrote on last edited by
                                          #20

                                          @darkiop
                                          Perfekt. Hier ist momentan alles zur aktuellen Version geklärt.

                                          Gruß, Michael
                                          Weitere Infos im Profil.
                                          Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                                          1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          100

                                          Online

                                          32.4k

                                          Users

                                          81.3k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe