Test Adapter KNX v1.0.x
-
Probleme mit KNX multicast. 224.0.23.12
Ist es geplant, dass der Adapter in Zukunft direkt Multicast tauglich ist? Bei openHab ist dies beispielsweise kein Problem.
Da ich bei meinem KNX-Router nur eine gleichzeitige Gateway Verbindung habe, möchte ich diese für die ETS lassen.
Mit der Installation von eibd knxd und iobrocker bin ich auch noch auf keinen grünen Zweig gekommen. Genaue Anleitung dazu?Der Import von knxproj hat bisher auch nicht funktioniert.
nicht mal mit einem leeren Projekt mit 5 zugewiesenen Adressen.
NACHTRAG: Habe geschützt 6x das gleiche getan, neuer Adapter, selbe Datei, und plötzlich funktioniert es. das selbe mit meiner grossen datei, nicht beim ersten versuch öffnet popupfenster.Aus Nodered auf dem gleichen System geht es mit allen Dateien und mit multicast.
Betriebssystem linux
Raspberry 4
Node.js v10.17.0
NPM 6.11.3
knx 1.0.36
ETS 5.7.2 -
Mit den aktuellen Versionen habe ich Probleme mit Sendeverzug auf Bus. Oft gehen auch Nachrichten verloren.
Im Beispiel wird auf ein Ereignis in NodeRed gleichzeitig auf mehrere (5) KNX Adressen geschrieben. Der Vorgang zieht sich über 3 Sekunden.
Im Log sehe ich die Queue öfters ansteigen:
knx.0 2019-11-16 21:32:18.805 info ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK : 06 10 04 21 00 0a 04 54 1c 00 ChID : 84 SeqCntIN : 28 SeqCntOUT : 11 queue length : 3
-
Hallo,
vorweg, ich bin neu bei ioBroker (war bisher OpenHAB User und Entwickler).
Nun möchte ich aber ioBroker verwenden und versuche den knx-Adapter zum Laufen zu bringen.
Der Verbindungsaufbau zu KNX klappt wunderbar und im Log sehe ich das auch die Statusmeldungen bei ioBroker ankommen. Vielen Dank an der Stelle für den Adapter!Leider klappt aber der Import der knxproj Datei nicht.
In der Oberfläche bleibt der Balken einfach stehen, der ioBroker Log zeigt keinerlei Info an, jedoch kommt folgender Fehler in der Browser Console:
Uncaught TypeError: Cannot read property 'getData' of undefined
at getData (index_m.html?0:172)
at Object.getEntryFile (index_m.html?0:179)
at readFiles (index_m.html?0:478)
at index_m.html?0:469
at VM132 zip.js:669
at FileReader.reader.onload (VM132 zip.js:180)Ich kann auch gerne bei Bedarf meine knxproj Datei zur Verfügung stellen.
ioBroker Adapter: 1.0.36
nodejs: v10.17.0
js-controller: 2.1.0Liebe Grüße, Michael
-
@mgeramb nutze die 1.0.31 du kannst bei Adaptern bei dem plus eine andere Version auswähle
-
@tombox
Leider der gleiche Fehler auch mit Version 1.0.31 -
@killroy2 said in Test Adapter KNX v1.0.x:
Mit den aktuellen Versionen habe ich Probleme mit Sendeverzug auf Bus. Oft gehen auch Nachrichten verloren.
Im Beispiel wird auf ein Ereignis in NodeRed gleichzeitig auf mehrere (5) KNX Adressen geschrieben. Der Vorgang zieht sich über 3 Sekunden.
Im Log sehe ich die Queue öfters ansteigen:
knx.0 2019-11-16 21:32:18.805 info ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK : 06 10 04 21 00 0a 04 54 1c 00 ChID : 84 SeqCntIN : 28 SeqCntOUT : 11 queue length : 3
Ich bin jetzt auf die Version 1.0.20 ungestiegen. Damit tritt diese Art des Fehlers nicht oder in verminderter Form auf.
Leider hat die Version den Fehler, dass ein einzelner KNX Empfang mehrfach triggert. Der Feheler wurde von 1.0.31 auf 1.0.32 behoben. -
Hallo liebe Community!
Ich nutze aktuell den Gira X1 bzw. Openhab zur Visualisierung. Nachdem ich mir nun IoBroker etwas näher angesehen habe, möchte ich nun Schritt für Schritt umstellen. Ich habe auch in den letzten Tagen bereits der VISU begonnen und doch einige Stunden damit verbracht. Nun habe ich aber leider entdeckt, dass die Rückmeldungen nicht wie gewohnt funktionieren. (verglichen zu Openhab etc.)
Ich versuche bereits seit geraumer Zeit den KNX Adapter inkl. Rückmeldungen zum Laufen zu bekommen, jedoch leider nur mit Teilerfolg. Ich habe die Doku von GitHub gelesen und das Forum durchsucht, jedoch ohne einen wesentlichen Hinweis wie die Gruppenadressen ggf. aufgebaut sein müssen, damit eine automatische Verlinkung durchgeführt werden kann.
In einem Beitrag habe ich etwas von 90% Matching gelesen. Bei meinem nachfolgenden Problem inkl. Bsp. müsste die 90% Regel greifen - tut sie aber nicht.
Problem:
Die Rückmeldungsobjekte werde NICHT automatisch mit den Schaltobjekten verbunden. Wenn ich es manuell durchführe dann geht es, aber das wäre eindeutig zu mühsam. Gleiches gilt auch für Raffstores, Dimmer sowie Binäreingänge.Bleiben wird zunächst mal beim Licht.
Verwendeter KNX Adapter: 1.0.36
Bsp:
Schaltobjekt in ETS: EG Büro Bel. Deckenlicht (L1) s
Rückmeldung in ETS: EG Büro Bel. Deckenlicht (L1) RMss ... Schalten
RMS ... Rückmeldung SchaltenSchaltobjekt in IoBroker:
{ "from": "system.adapter.knx.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1574026569629, "common": { "name": "EG Büro Bel. Deckenlicht (L1) s", "type": "boolean", "role": "switch", "read": false, "write": true, "min": false, "max": true }, "native": { "dpt": "DPT1.001", "address": "1/1/62", "addressRefId": "P-03C7-0_GA-63", "statusGARefId": "", "actGARefId": "" }, "acl": { "object": 1638, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator", "state": 1638 }, "_id": "knx.0.Beleuchtung_&_schaltbare_Steckdosen.Schalten_(Ein_Aus)_-_Neuanlage_immer_hier!_-.EG_Büro_Bel__Deckenlicht_(L1)_s", "type": "state" }
Rückmeldung in IoBroker:
{ "_id": "knx.0.Beleuchtung_&_schaltbare_Steckdosen.Rückmeldung_schalten_(Ein_Aus_1Bit)_-_Kopieren!_-.EG_Büro_Bel__Deckenlicht_(L1)_RMs", "type": "state", "common": { "name": "EG Büro Bel. Deckenlicht (L1) RMs", "type": "boolean", "read": true, "write": false, "role": "value", "min": false, "max": true }, "native": { "dpt": "DPT1.001", "address": "1/4/62", "addressRefId": "P-03C7-0_GA-343", "statusGARefId": "", "actGARefId": "" }, "from": "system.adapter.knx.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1574026571040, "acl": { "object": 1638, "state": 1638 } }
statusGARefId und actGARefId werden nicht automatisch befüllt.
Kann mir bezgl. diesem Thema möglicherweise jemand auf die Sprünge helfen?
Bei Bedarf kann ich auch gerne mein KNX Projekt übermitteln.
VG + Danke
-
@sweeper Rückmeldung muss EG Büro Bel. Deckenlicht (L1) s status heißen
-
@sweeper
Wie tombox schon sag, automatische Verlinkung funktioniert eigentlich nur zuverlässig, wenn der Name von StatusGA = ActGA + " Status".Irgendwie werden wohl mittlerweile auch die ganzen Pfade der GAs genutzt, das hat bei mir die Rollanden-GAs etwas zerhauen, da weiß ich nicht genau warum oder was da geändert wurde.
-
Das mit automatischer Verknüpfung zwangsweise "Status" angehängt werden muss finde ich ich nicht so logisch. Von meinen Kursen bin ich es mir gewohnt das es "RM" für Rückmeldung heisst.
Wie wäre es mit einem Fork Import über die Funktion auszulesen?Auszug einer knxproj. datei davon die 0.xml. Diese ist erzeugt von der ETS5.72 mit dem ETS Assistenten.
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <KNX xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" CreatedBy="ETS5" ToolVersion="5.7.743.36956" xmlns="http://knx.org/xml/project/20"> <Project Id="P-05A5"> <Installations> <Installation Name="" BCUKey="4294967295" DefaultLine="P-05A5-0_L-3" IPRoutingLatencyTolerance="2000"> <Topology> <Area Id="P-05A5-0_A-1" Address="0" Name="Backbone Bereich" Puid="1"> <Line Id="P-05A5-0_L-1" Address="0" Name="Bereichslinie" MediumTypeRefId="MT-5" Puid="2" /> </Area> <Area Id="P-05A5-0_A-2" Address="1" Name="Neuer Bereich" Puid="3"> <Line Id="P-05A5-0_L-2" Address="0" Name="Hauptlinie" MediumTypeRefId="MT-5" Puid="4" /> <Line Id="P-05A5-0_L-3" Address="1" Name="Neue Linie" MediumTypeRefId="MT-0" Puid="5" /> </Area> </Topology> <Locations> <Space Type="Building" Id="P-05A5-0_BP-1" Name="Wohnung" Puid="6"> <Space Type="Floor" Id="P-05A5-0_BP-2" Name="Erdgeschoss" Puid="7"> <Space Type="Room" Usage="SU-4" Id="P-05A5-0_BP-3" Name="Wohnen" Puid="8" /> <Space Type="Room" Usage="SU-1" Id="P-05A5-0_BP-4" Name="Küche" Puid="9" /> <Space Type="Room" Usage="SU-2" Id="P-05A5-0_BP-5" Name="Schlafzimmer" Puid="10" /> <Space Type="Room" Usage="SU-6" Id="P-05A5-0_BP-6" Name="Kinderzimmer" Puid="11" /> <Space Type="Room" Usage="SU-7" Id="P-05A5-0_BP-7" Name="Bad/WC" Puid="12"> <Function Id="P-05A5-0_F-1" Name="LD_01_05" Type="FT-6" Puid="18"> <GroupAddressRef Id="P-05A5-0_GF-1" Name="" Role="SwitchOnOff" RefId="P-05A5-0_GA-1" Puid="22" /> <GroupAddressRef Id="P-05A5-0_GF-2" Name="" Role="InfoOnOff" RefId="P-05A5-0_GA-2" Puid="24" /> <GroupAddressRef Id="P-05A5-0_GF-3" Name="" Role="DimmingControl" RefId="P-05A5-0_GA-3" Puid="26" /> <GroupAddressRef Id="P-05A5-0_GF-4" Name="" Role="InfoDimmingValue" RefId="P-05A5-0_GA-4" Puid="28" /> <GroupAddressRef Id="P-05A5-0_GF-5" Name="" Role="DimmingValue" RefId="P-05A5-0_GA-5" Puid="30" /> </Function> </Space> <Space Type="Room" Usage="SU-9" Id="P-05A5-0_BP-8" Name="Flur" Puid="13" /> <Space Type="Room" Usage="SU-14" Id="P-05A5-0_BP-9" Name="Terrasse / Balkon" Puid="14" /> <Space Type="Room" Usage="SU-11" Id="P-05A5-0_BP-10" Name="Büro" Puid="15"> <Function Id="P-05A5-0_F-2" Name="Deckenlampe LD_01_05" Type="FT-6" Puid="31"> <GroupAddressRef Id="P-05A5-0_GF-6" Name="" Role="SwitchOnOff" RefId="P-05A5-0_GA-6" Puid="34" /> <GroupAddressRef Id="P-05A5-0_GF-7" Name="" Role="InfoOnOff" RefId="P-05A5-0_GA-7" Puid="36" /> <GroupAddressRef Id="P-05A5-0_GF-8" Name="" Role="DimmingControl" RefId="P-05A5-0_GA-8" Puid="38" /> <GroupAddressRef Id="P-05A5-0_GF-9" Name="" Role="InfoDimmingValue" RefId="P-05A5-0_GA-9" Puid="40" /> <GroupAddressRef Id="P-05A5-0_GF-10" Name="" Role="DimmingValue" RefId="P-05A5-0_GA-10" Puid="42" /> </Function> </Space> <Space Type="Room" Usage="SU-7" Id="P-05A5-0_BP-11" Name="Bad/WC (1)" Puid="16"> <Function Id="P-05A5-0_F-3" Name="findmy" Type="FT-7" Puid="43"> <GroupAddressRef Id="P-05A5-0_GF-11" Name="" Role="MoveUpDown" RefId="P-05A5-0_GA-11" Puid="46" /> <GroupAddressRef Id="P-05A5-0_GF-12" Name="" Role="StopStepUpDown" RefId="P-05A5-0_GA-12" Puid="48" /> <GroupAddressRef Id="P-05A5-0_GF-13" Name="" Role="WindAlarm" RefId="P-05A5-0_GA-13" Puid="50" /> <GroupAddressRef Id="P-05A5-0_GF-14" Name="" Role="RainAlarm" RefId="P-05A5-0_GA-14" Puid="52" /> <GroupAddressRef Id="P-05A5-0_GF-15" Name="" Role="CurrentAbsolutePositionBlindsPercentage" RefId="P-05A5-0_GA-15" Puid="54" /> <GroupAddressRef Id="P-05A5-0_GF-16" Name="" Role="CurrentAbsolutePositionSlatPercentage" RefId="P-05A5-0_GA-16" Puid="56" /> </Function> </Space> <Space Type="Room" Usage="SU-6" Id="P-05A5-0_BP-12" Name="Kinderzimmer (1)" Puid="17" /> </Space> </Space> </Locations> <GroupAddresses> <GroupRanges> <GroupRange Id="P-05A5-0_GR-1" RangeStart="1" RangeEnd="2047" Name="Neue Hauptgruppe" Puid="19"> <GroupRange Id="P-05A5-0_GR-2" RangeStart="1" RangeEnd="255" Name="Neue Mittelgruppe" Puid="20"> <GroupAddress Id="P-05A5-0_GA-1" Address="1" Name="Schalten" Description="Bad/WC LD_01_05" DatapointType="DPST-1-1" Puid="21" /> <GroupAddress Id="P-05A5-0_GA-2" Address="2" Name="Status" Description="Bad/WC LD_01_05" DatapointType="DPST-1-1" Puid="23" /> <GroupAddress Id="P-05A5-0_GA-3" Address="3" Name="Dimmen" Description="Bad/WC LD_01_05" DatapointType="DPST-3-7" Puid="25" /> <GroupAddress Id="P-05A5-0_GA-4" Address="4" Name="Dimmwert" Description="Bad/WC LD_01_05" DatapointType="DPST-5-1" Puid="27" /> <GroupAddress Id="P-05A5-0_GA-5" Address="5" Name="Wert" Description="Bad/WC LD_01_05" DatapointType="DPST-5-1" Puid="29" /> </GroupRange> <GroupRange Id="P-05A5-0_GR-3" RangeStart="256" RangeEnd="511" Name="Neue Mittelgruppe" Puid="32"> <GroupAddress Id="P-05A5-0_GA-6" Address="256" Name="LD_01_05 Schalten" Description="Büro Deckenlampe LD_01_05" DatapointType="DPST-1-1" Puid="33" /> <GroupAddress Id="P-05A5-0_GA-7" Address="257" Name="LD_01_05 Status" Description="Büro Deckenlampe LD_01_05" DatapointType="DPST-1-1" Puid="35" /> <GroupAddress Id="P-05A5-0_GA-8" Address="258" Name="LD_01_05 Dimmen" Description="Büro Deckenlampe LD_01_05" DatapointType="DPST-3-7" Puid="37" /> <GroupAddress Id="P-05A5-0_GA-9" Address="259" Name="LD_01_05 Dimmwert" Description="Büro Deckenlampe LD_01_05" DatapointType="DPST-5-1" Puid="39" /> <GroupAddress Id="P-05A5-0_GA-10" Address="260" Name="LD_01_05 Wert" Description="Büro Deckenlampe LD_01_05" DatapointType="DPST-5-1" Puid="41" /> </GroupRange> <GroupRange Id="P-05A5-0_GR-4" RangeStart="512" RangeEnd="767" Name="Neue Mittelgruppe" Puid="44"> <GroupAddress Id="P-05A5-0_GA-11" Address="512" Name="Bewegen" Description="Bad/WC (1) findmy" DatapointType="DPST-1-8" Puid="45" /> <GroupAddress Id="P-05A5-0_GA-12" Address="513" Name="Schritt/Stop" Description="Bad/WC (1) findmy" DatapointType="DPST-1-7" Puid="47" /> <GroupAddress Id="P-05A5-0_GA-13" Address="514" Name="Windalarm" Description="Bad/WC (1) findmy" DatapointType="DPST-1-5" Puid="49" /> <GroupAddress Id="P-05A5-0_GA-14" Address="515" Name="Regenalarm" Description="Bad/WC (1) findmy" DatapointType="DPST-1-5" Puid="51" /> <GroupAddress Id="P-05A5-0_GA-15" Address="516" Name="Position" Description="Bad/WC (1) findmy" DatapointType="DPST-5-1" Puid="53" /> <GroupAddress Id="P-05A5-0_GA-16" Address="517" Name="Lamellenstellung" Description="Bad/WC (1) findmy" DatapointType="DPST-5-1" Puid="55" /> </GroupRange> </GroupRange> </GroupRanges> </GroupAddresses> </Installation> </Installations> </Project> </KNX>
Hier nochmals Abschnitt Zeile 23-29
<Function Id="P-05A5-0_F-1" Name="LD_01_05" Type="FT-6" Puid="18"> <GroupAddressRef Id="P-05A5-0_GF-1" Name="" Role="SwitchOnOff" RefId="P-05A5-0_GA-1" Puid="22" /> <GroupAddressRef Id="P-05A5-0_GF-2" Name="" Role="InfoOnOff" RefId="P-05A5-0_GA-2" Puid="24" /> <GroupAddressRef Id="P-05A5-0_GF-3" Name="" Role="DimmingControl" RefId="P-05A5-0_GA-3" Puid="26" /> <GroupAddressRef Id="P-05A5-0_GF-4" Name="" Role="InfoDimmingValue" RefId="P-05A5-0_GA-4" Puid="28" /> <GroupAddressRef Id="P-05A5-0_GF-5" Name="" Role="DimmingValue" RefId="P-05A5-0_GA-5" Puid="30" /> </Function>
RefId="P-05A5-0_GA-1" sagt also, dass die erste Gruppenadressen von diesem Block zu dieser Funktion gehört.
Mit diesen Informationen sollte es doch möglich sein, diese korrekt zusammenzuführen und in IObrocker zu einem Raum hinzuzufügen.Auch wenn eine GA umbenannt wird, die Verknüpfung bleibt bei zB Role="SwitchOnOff"
sogar eine manuele Typ Änderung und Verknüpfung mit 8bit es bleibt Rolle onOFF
Selbst angelegte GAs bekommen aber eine Rolle mit 32 Zeichen.
Wer weiss also, wie diese in der ETS manuel zugeordnet werden können?Ich habe imm momennt das Projekt IObrocker produktiv einzusetzen passiert. In dieser letzter Version, will nun der Adapter nicht mal mit dem normalen Tunnel verbinden. Die Leitung währe frei. Das openhab scheint mir hier noch einiges stabiler zu laufen. Ich helfe gerne mit, hier Verbesserungen einzubringen und Tests zu machen.
Handbuch_Projektdatenaustausch.pdf ab Seite 40
libraries.io/npm/ets_proj_parser Parser wo Rollen unterstützt
github.com/advancedKnx/ets_proj_parser -
@Garfonso und @tombox :
Vielen Dank - so klappt es, aber ich bin der gleichen Meinung wie @hotze78 . Ich finde es auch nicht besonders schön auf "s status" zu wechseln. Best Practice ist eigentlich die Benennung nach folgender Regel und wird in Kursen auch so vorgetragen. Zumindest kenne ich es so:s ... Schaltobjekt
RMs ... Rückmeldung Schalten
w ... Wertobjekt (für Dimmer 4Byte)
d .. Dimmen (4 Bit)
RMw ... Rückmeldung WertVG + Danke
-
@sweeper eigentlich müsste rm auch gehen der aktuelle regexs lautet
RegExp(/stat(e|us)|' 'rm|rückmeldung\s|\svalue/)
RegExp(/stat(e|us)|rück(|meldung)|RM\s|\svalue/
RegExp(/stat(e|us)|rückmeldung|\svalue|\s(ea|ea)|\se/a|\sr/m|\srm/g) -
Hallo,
kann es sein das die Porteinstellung im Adapter keine Funktion hat?
wenn ich einen anderen einstelle Funktioniert es trotzdem nur über den Serienmässigen.
Installiert ist 1.0.36 mit zwei InstanzenÜbrigend funktioniert der Adapter bei mir sehr gut, und habe sonst keine Probleme
-
Hey,
ich bin neu hier.
Hab den Adapter 1.0.36 installiert.
Leider importiert mir dieser meine KNX Datei nicht.
Er beginnt und nach kurzer Zeit kommt die Meldung:
Handling device finishedDanach bewegt sich der blaue Balken ewig und nichts passiert.
ETS Datei kommt von 5.7.2
-
@Thorsten-Missenberger probier mal die 1.0.31
-
@tombox Danke, hat aber auch nichts gebracht.
Habe eine ETS KNXPROJ vom Oktober. Diese geht ohne Probleme.
Jedoch habe ich seitdem einiges geändert. Aber wenn ich die Änderungen ansehe finde ich keine Punkte was daran falsch sein könnten.Einzig was sein kann, das diese Datei noch aus ETS 5.6.6 sein könnte.
-
@Thorsten-Missenberger du kannst nur den Adapter auf den debug setzten und das Problem bei github Posten. Aber leider hat Chefkoch wenig Zeit
-
Hab im KNX-Bus Forum einen Beitrag gefunden das es mit der 1.0.20 gehen sollte.
Und sie da, es geht.
Aber hier besteht augenscheinlich ein Problem das er die RM(Status) nicht richtig verarbeitet?
-
@Thorsten-Missenberger said in Test Adapter KNX v1.0.x:
Aber hier besteht augenscheinlich ein Problem das er die RM(Status) nicht richtig verarbeitet?
Was meinst du damit? Der KNX Adapter versucht eine Zuordnung von Status Gruppen Adressen (StatGA) zu Schalt Gruppenadressen (ActGA). Geht das nicht? Erkennen kann man das daran, dass wenn ein Status kommt, auch das Objekt zur ActGA auf den neuen Wert gesetzt wird. Man sieht es auch im RAW der Objekte (und kann es da zur Not reparieren, empfehle ich aber nicht).
Nach dem Import kannst du übrigens wieder auf die aktuelle Version wechseln. Vorausgesetzt du musst nicht was am Projekt Ändern und nochmal importieren.
-
Er Import mir die knxproj unter 1.0.20 jedoch legt er die "hörende" Adresse nicht an.
Habe mir jetzt eine DemoProjekt angelegt.
4 Gruppenadressen
Beleuchtung 1
Beleuchtung 1 RM
Beleuchtung 2
Beleuchtung 2 RMdas auf einen Autor verknüpft.
Nicht mal das kann ich unter 1.0.3x importieren.
Immer die gleiche Fehlermeldung:
https://github.com/ioBroker/ioBroker.knx/issues/80