Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. [Erledigt ] Shelly 1 korrekt anschließen ?

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    3.0k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.1k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.4k

[Erledigt ] Shelly 1 korrekt anschließen ?

Scheduled Pinned Locked Moved Hardware
75 Posts 10 Posters 39.9k Views 2 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • S Offline
    S Offline
    slemy
    wrote on last edited by slemy
    #1

    Re: Shelly1 wechselschaltung?

    Mein Plan ist den Shelly 1 hinter den Schalten 1 zu montieren. Hatte das gestern versucht leider ohne Erfolg.
    Wie muss ich den Shelly 1 korrekt anschließen ? kann mir mal einer helfen mit der Schaltplan ?
    Ein Neutralleiter (N) ist jetzt vorhanden.
    THX

    wechselschalter.png

    B J E 3 Replies Last reply
    0
    • S slemy

      Re: Shelly1 wechselschaltung?

      Mein Plan ist den Shelly 1 hinter den Schalten 1 zu montieren. Hatte das gestern versucht leider ohne Erfolg.
      Wie muss ich den Shelly 1 korrekt anschließen ? kann mir mal einer helfen mit der Schaltplan ?
      Ein Neutralleiter (N) ist jetzt vorhanden.
      THX

      wechselschalter.png

      B Offline
      B Offline
      bommel_030
      wrote on last edited by
      #2

      @slemy
      Schau Mal unter shelly-support.eu nach. Da sind diverse Anschlussschemen skizziert.
      Und immer dran denken, Spannung, Lebensgefahr, Elektriker und so...

      1 Reply Last reply
      0
      • S slemy

        Re: Shelly1 wechselschaltung?

        Mein Plan ist den Shelly 1 hinter den Schalten 1 zu montieren. Hatte das gestern versucht leider ohne Erfolg.
        Wie muss ich den Shelly 1 korrekt anschließen ? kann mir mal einer helfen mit der Schaltplan ?
        Ein Neutralleiter (N) ist jetzt vorhanden.
        THX

        wechselschalter.png

        J Offline
        J Offline
        Jan1
        wrote on last edited by Jan1
        #3

        @slemy
        Die geschaltete Phase zur Lampe muss auf SW und das immer egal was an Schaltern dran hängt.
        Welches das bei Dir der richitige Schalter ist, ist auf den Bildern nicht zu erkennen, musst einfach messen.
        Müsste eine der mit "wechsel" markierten Leitungen sein. Eine ist dauer L und die andere die geschaltete.

        Das ist wirklich sehr einfach, da der Shelly zwischen Lampe und Schalter kommt und somit immer die Leitung auf SW kommt, die vorher zur Lampe lief.
        Da gibts keine Ausnahme und ist immer so, weshalb es Blödsinn ist, wenn man den Anschluss für jede erdenkliche Schalter Konstellation beschreibt. Es ist immer gleich.

        S 1 Reply Last reply
        0
        • S slemy

          Re: Shelly1 wechselschaltung?

          Mein Plan ist den Shelly 1 hinter den Schalten 1 zu montieren. Hatte das gestern versucht leider ohne Erfolg.
          Wie muss ich den Shelly 1 korrekt anschließen ? kann mir mal einer helfen mit der Schaltplan ?
          Ein Neutralleiter (N) ist jetzt vorhanden.
          THX

          wechselschalter.png

          E Offline
          E Offline
          e-s
          wrote on last edited by
          #4

          @slemy
          Da du eine minimalverdrahtung hast, Wirst du mit einer wechselschaltung nicht glücklich. Da am einen Schalter Die Lampe ist und am anderen die Phase. Am einfachsten wäre es auf Taster umzubauen und mit dem einen Wechseldraht die Lampe oder die Phase zur anderen Seite zu bekommen.

          1 Reply Last reply
          0
          • J Jan1

            @slemy
            Die geschaltete Phase zur Lampe muss auf SW und das immer egal was an Schaltern dran hängt.
            Welches das bei Dir der richitige Schalter ist, ist auf den Bildern nicht zu erkennen, musst einfach messen.
            Müsste eine der mit "wechsel" markierten Leitungen sein. Eine ist dauer L und die andere die geschaltete.

            Das ist wirklich sehr einfach, da der Shelly zwischen Lampe und Schalter kommt und somit immer die Leitung auf SW kommt, die vorher zur Lampe lief.
            Da gibts keine Ausnahme und ist immer so, weshalb es Blödsinn ist, wenn man den Anschluss für jede erdenkliche Schalter Konstellation beschreibt. Es ist immer gleich.

            S Offline
            S Offline
            slemy
            wrote on last edited by
            #5

            @Jan1

            Ich hab mal damit versucht

            Sparwechselschaltung
            https://www.shelly-support.eu/index.php?attachment/246-sparwechselschaltung-png/
            und
            Wechselschaltung
            https://www.shelly-support.eu/index.php?attachment/224-anschluss-ws-shelly1-png/

            am ende bleib ich immer bei "o" am Shelly hängen siehe ?

            wechselschalterr.png

            J Dr. BakteriusD 2 Replies Last reply
            0
            • umbmU Offline
              umbmU Offline
              umbm
              wrote on last edited by
              #6

              O ist out, also die Leitung zur Lampe.

              1 Reply Last reply
              0
              • S slemy

                @Jan1

                Ich hab mal damit versucht

                Sparwechselschaltung
                https://www.shelly-support.eu/index.php?attachment/246-sparwechselschaltung-png/
                und
                Wechselschaltung
                https://www.shelly-support.eu/index.php?attachment/224-anschluss-ws-shelly1-png/

                am ende bleib ich immer bei "o" am Shelly hängen siehe ?

                wechselschalterr.png

                J Offline
                J Offline
                Jan1
                wrote on last edited by Jan1
                #7

                @slemy
                O geht zur Lampe. Warum ist das so schwer. L an I input 230 wird über den Shelly an O out gedchaltet und das über SW Switch am Shelly. N und L ist die Versorgung des Shelly, also wirklich sehr einfach und steht auch so im Beipack.
                Dann wiederhole ich mich mal wieder, es ist wurscht ob da ne Wechsel, Kreuz oder sonst was dran hängt, die geschaltet Phase zur Lampe kommt auf SW und das immer und gut ist.

                Und dazu braucht man kein Elektriker zu sein, das ist Stoff der 4. Klasse in Physik.

                S 1 Reply Last reply
                0
                • J Jan1

                  @slemy
                  O geht zur Lampe. Warum ist das so schwer. L an I input 230 wird über den Shelly an O out gedchaltet und das über SW Switch am Shelly. N und L ist die Versorgung des Shelly, also wirklich sehr einfach und steht auch so im Beipack.
                  Dann wiederhole ich mich mal wieder, es ist wurscht ob da ne Wechsel, Kreuz oder sonst was dran hängt, die geschaltet Phase zur Lampe kommt auf SW und das immer und gut ist.

                  Und dazu braucht man kein Elektriker zu sein, das ist Stoff der 4. Klasse in Physik.

                  S Offline
                  S Offline
                  slemy
                  wrote on last edited by
                  #8

                  @Jan1 Könntest du mir bitte meinen Schaltplan von oben für mich fertig machen, so wie du es machen würdest.
                  Ich komme wirklich so nicht weiter, ich bräuchte einen fertigen Schaltplan an meinem Beispiel, das wäre sehr hilfreich.

                  THX.

                  J 1 Reply Last reply
                  0
                  • ? Offline
                    ? Offline
                    A Former User
                    wrote on last edited by
                    #9

                    Shelly Verdrahtung

                    J 1 Reply Last reply
                    0
                    • E Offline
                      E Offline
                      eMd
                      wrote on last edited by
                      #10

                      Eine bitte meinerseits: Wenn man es nicht allein hinbekommt an einer 230V Installation zu Arbeiten und zu Verstehen, dann holt euch bitte unbedingt einen Elektriker. Nicht das dir oder dem Shelly irgendwas passiert!

                      MfG
                      eMd

                      Master: Intel NUC 16GB/500GB
                      Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                      Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff

                      Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • S slemy

                        @Jan1 Könntest du mir bitte meinen Schaltplan von oben für mich fertig machen, so wie du es machen würdest.
                        Ich komme wirklich so nicht weiter, ich bräuchte einen fertigen Schaltplan an meinem Beispiel, das wäre sehr hilfreich.

                        THX.

                        J Offline
                        J Offline
                        Jan1
                        wrote on last edited by
                        #11

                        @slemy
                        Da ich nicht weiß welche der Leitungen zur Lampe geht, kann ich den auch nicht vervollständigen.

                        Hab ich oben schon geschrieben, messe welche Phase geschaltet ist und das Ding geht auf SW. O dann zur Lampe, wenm Dich das überfordert, dann brauchst ein Elektriker. 230V sind kein Spaß und definitv tödlich.

                        1 Reply Last reply
                        0
                        • ? A Former User

                          Shelly Verdrahtung

                          J Offline
                          J Offline
                          Jan1
                          wrote on last edited by
                          #12

                          @Yetiberg sagte in Shelly 1 korrekt anschließen ?:

                          Shelly Verdrahtung

                          Hört auf unsinnge YT Videos zu verlinken.

                          ? 1 Reply Last reply
                          0
                          • S slemy

                            @Jan1

                            Ich hab mal damit versucht

                            Sparwechselschaltung
                            https://www.shelly-support.eu/index.php?attachment/246-sparwechselschaltung-png/
                            und
                            Wechselschaltung
                            https://www.shelly-support.eu/index.php?attachment/224-anschluss-ws-shelly1-png/

                            am ende bleib ich immer bei "o" am Shelly hängen siehe ?

                            wechselschalterr.png

                            Dr. BakteriusD Online
                            Dr. BakteriusD Online
                            Dr. Bakterius
                            Most Active
                            wrote on last edited by
                            #13

                            @slemy BITTE LASS ES SEIN!

                            Du hast offensichtlich keine Ahnung was du machst, also bringe dich (und vielleicht auch andere) nicht in Lebensgefahr. Nicht nur wegen Stromschlag, sondern auch wegen Brandgefahr! Damit ist nicht zu spaßen. Also nimm lieber ein paar Euro in die Hand und beauftrage einen Elektriker.

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • J Jan1

                              @Yetiberg sagte in Shelly 1 korrekt anschließen ?:

                              Shelly Verdrahtung

                              Hört auf unsinnge YT Videos zu verlinken.

                              ? Offline
                              ? Offline
                              A Former User
                              wrote on last edited by Jey Cee
                              #14

                              @Jan1 sagte in Shelly 1 korrekt anschließen ?:

                              @Yetiberg sagte in Shelly 1 korrekt anschließen ?:

                              Shelly Verdrahtung

                              Hört auf unsinnge YT Videos zu verlinken.

                              Ich Poste grundsätzlich nichts unsinniges.

                              MOD Edit Jey Cee: Beleidigung entfernt.

                              J 1 Reply Last reply
                              0
                              • ? A Former User

                                @Jan1 sagte in Shelly 1 korrekt anschließen ?:

                                @Yetiberg sagte in Shelly 1 korrekt anschließen ?:

                                Shelly Verdrahtung

                                Hört auf unsinnge YT Videos zu verlinken.

                                Ich Poste grundsätzlich nichts unsinniges.

                                MOD Edit Jey Cee: Beleidigung entfernt.

                                J Offline
                                J Offline
                                Jan1
                                wrote on last edited by
                                #15

                                @Yetiberg
                                Videos sind immer unsinnig, Da man alles auch mit Bildchen und wenig Text erklären kann. OK, dazu muss man lesen können.
                                Die Beleidigung überlese ich mal, da meine Aussage sich nicht gegen Dich richtet, sondern die Flut an Wichtigtuern, die nix besseres zu tun haben als auf YT ihr teils echt unsinnigen Videos zu posten, wobei es eher um die Anerkennung als um den Inhalt geht.
                                Ausnahmen bestätigen hier nur die Regel, ist meine Meinung und nun wieder Friede.

                                S 1 Reply Last reply
                                1
                                • J Jan1

                                  @Yetiberg
                                  Videos sind immer unsinnig, Da man alles auch mit Bildchen und wenig Text erklären kann. OK, dazu muss man lesen können.
                                  Die Beleidigung überlese ich mal, da meine Aussage sich nicht gegen Dich richtet, sondern die Flut an Wichtigtuern, die nix besseres zu tun haben als auf YT ihr teils echt unsinnigen Videos zu posten, wobei es eher um die Anerkennung als um den Inhalt geht.
                                  Ausnahmen bestätigen hier nur die Regel, ist meine Meinung und nun wieder Friede.

                                  S Offline
                                  S Offline
                                  slemy
                                  wrote on last edited by slemy
                                  #16

                                  @Jan1
                                  Schade das hier manchen umsonst streiten.
                                  Ich war einfach nur faul zu messen da ich nicht dachte das etwas vertauscht sein kann .
                                  Nachdem ich jede adern einzel gemessen habe kommt das raus .
                                  Denke mal es könnte so nicht klappen .
                                  wechselschalter-new.png

                                  E 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • S slemy

                                    @Jan1
                                    Schade das hier manchen umsonst streiten.
                                    Ich war einfach nur faul zu messen da ich nicht dachte das etwas vertauscht sein kann .
                                    Nachdem ich jede adern einzel gemessen habe kommt das raus .
                                    Denke mal es könnte so nicht klappen .
                                    wechselschalter-new.png

                                    E Offline
                                    E Offline
                                    el_malto
                                    wrote on last edited by el_malto
                                    #17

                                    @slemy Wie gehen die Leitungen von einer Dose zur anderen? Sind die direkt von Dose zu Dose oder gehen die über eine Abzweidose wo du dran kommst?

                                    S E 2 Replies Last reply
                                    0
                                    • E el_malto

                                      @slemy Wie gehen die Leitungen von einer Dose zur anderen? Sind die direkt von Dose zu Dose oder gehen die über eine Abzweidose wo du dran kommst?

                                      S Offline
                                      S Offline
                                      slemy
                                      wrote on last edited by slemy
                                      #18

                                      @el_malto
                                      so etwa ? hmm hab jetzt oben gesehen das braun und blau falsch sind oder ?
                                      wechselschalter-new.png

                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      • E el_malto

                                        @slemy Wie gehen die Leitungen von einer Dose zur anderen? Sind die direkt von Dose zu Dose oder gehen die über eine Abzweidose wo du dran kommst?

                                        E Offline
                                        E Offline
                                        el_malto
                                        wrote on last edited by
                                        #19

                                        @el_malto sagte in Shelly 1 korrekt anschließen ?:

                                        @slemy Wie gehen die Leitungen von einer Dose zur anderen? Sind die direkt von Dose zu Dose oder gehen die über eine Abzweidose wo du dran kommst?

                                        Das musst du beantworten, sonst kann dir keiner helfen. Wir können nicht hellsehen wie das verdrahtet ist.

                                        S 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • E el_malto

                                          @el_malto sagte in Shelly 1 korrekt anschließen ?:

                                          @slemy Wie gehen die Leitungen von einer Dose zur anderen? Sind die direkt von Dose zu Dose oder gehen die über eine Abzweidose wo du dran kommst?

                                          Das musst du beantworten, sonst kann dir keiner helfen. Wir können nicht hellsehen wie das verdrahtet ist.

                                          S Offline
                                          S Offline
                                          slemy
                                          wrote on last edited by slemy
                                          #20

                                          @el_malto
                                          momentan sind beide schalter raus
                                          direkt von Dose zu Dose

                                          Schalter 1 Schwarz L geht zu Lampe
                                          Schalter 2 Schwarz geht zu Lampe
                                          Siehe Bild

                                          Schalter 1 Braun geht zu Schalter 2 Braun
                                          Schalter 1 Blau geht zu Schalter 2 Blau

                                          E 2 Replies Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          580

                                          Online

                                          32.6k

                                          Users

                                          82.3k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe