NEWS
[Beckhoff] Struktur unbekannt
-
Kann mir jemand bei dem Thema Beckhoff Adapter mit TC2 helfen?
Bin jetzt kein Neuling weder beim iobroker noch auf Beckhoff. verbunden bin ich mit ads aber iobroker kennt den Datentyp nicht.Sync PLC Variables: Error: Type (IOBROKER) not Found or not Supported!! Please Check your Variable Table and your Datatypes in PLC
In der Doku steht: Then add this Struct to a GlobalVariableTable.
Aber was ist diese Variablen Table? Habe es einfach als globale Variable deklariert.
Muss ich die Struktur Definition noch irgendwo hin exportieren oder Ähnliches? -
@lennong Hallo, anbei meine Einstellungen und die Globale Struktur die ich im TwinCat angelegt habe, funktioniert bei mir so tadellos. Hoffe ich kann die dadurch etwas weiterhelfen.
bg christoph
-
@lennong Aus meiner sicht steht die Verbindung zur Beckhoff -> Also Netzwerk und Routen sind okay. Du brauchst im TC2 System eine Struktur (Userdatentyp oder wie das da heißt), die du mit den Variablen befüllst, die du benötigst. Wichtig, die Struktur darf nur mit den Datentypen, die in der Dokumentation angegeben sind, befüllt werden bzw. die Strukturen dürfen auch verschachtelt sein.
Currently Supported Types: BOOL, BYTE, WORD, DWORD, SINT, USINT, INT, UINT, DINT, UDINT, REAL
Gruß,
dkleber89