NEWS
Mobile UI aktualisiert nicht
-
Hallo!
Ich kann in Mobile UI z.B. eine Lampe schalten, aber wenn die Lampe von woanders geschaltet wird, aktualisiert sich das nicht. Wollte jetzt den Adapter (mobile.0) unter instanzen löschen, aber es passiert nichts beim drücken auf das Mülleimer Symbol. Auch das Icon ist verschwunden. Wenn ich neuinstallieren will sagt er das er schon vorhanden ist.
-
Hallo!
Ich kann in Mobile UI z.B. eine Lampe schalten, aber wenn die Lampe von woanders geschaltet wird, aktualisiert sich das nicht. Wollte jetzt den Adapter (mobile.0) unter instanzen löschen, aber es passiert nichts beim drücken auf das Mülleimer Symbol. Auch das Icon ist verschwunden. Wenn ich neuinstallieren will sagt er das er schon vorhanden ist. `
Du kannst mobile aus der Konsole löschen.iobroker del mobile
Geht bei dir vis? Auch mit Zustandsupdate?
-
Bei VIS aktualisiert sich alles. Löschen werd ich heute nach der Arbeit ausprobieren.
-
Habs jetzt neu installiert. Die Rolläden ändern ihren Zustand. Nur wenn da "Auf" steht sind sie zu und umgekehrt. Bei einer Funksteckdose ändert sich der Zustand nur von "Ein" auf aus. Sobald ich die Steckdose mit der Fernbedienung einschalte dreht da ein kleines Zahnrad und bleibt auf Zustand "aus" stehen. Beim unterputz 2-fach Schalter ist es ähnlich nur dreht hier kein Zahnrad. Über Mobile UI schalten kann ich sie aber ein und aus. Der unterputz Dimmer funktioniert auch.
-
Habe jetz mal alles auf den aktuellen Stand gebracht, aber mobile UI aktualisiert immer nur eine Wert. Schalte ich eine Funksteckdose über den Knopf ein zeigt mir mobile UI immer noch aus an. Schalte ich die Steckdose über Mobile UI ein und dann anschließend über den Knopf an der Funksteckdose aus zeigt Mobile UI dann auch "aus" an. Rufe ich Mobile UI gleichzeitig am PC und am Handy auf aktualisieren sie sich gegenseitig. Hab ich nur den Fehler oder andere auch?
-
Habe jetz mal alles auf den aktuellen Stand gebracht, aber mobile UI aktualisiert immer nur eine Wert. Schalte ich eine Funksteckdose über den Knopf ein zeigt mir mobile UI immer noch aus an. Schalte ich die Steckdose über Mobile UI ein und dann anschließend über den Knopf an der Funksteckdose aus zeigt Mobile UI dann auch "aus" an. Rufe ich Mobile UI gleichzeitig am PC und am Handy auf aktualisieren sie sich gegenseitig. Hab ich nur den Fehler oder andere auch? `
Wie sieht das Objekt für deinen Schalter aus? -
Unter Objekte steht das: Weiß nicht ob das das ist was du brauchst?
KEQ0803635 Stehlampe device
0 Stehlampe:0 channel
AES_KEY state Stehlampe:0.AES_KEY state value
CONFIG_PENDING state Stehlampe:0.CONFIG_PENDING state indicator
DUTYCYCLE state Stehlampe:0.DUTYCYCLE state value
LOWBAT state Stehlampe:0.LOWBAT state indicator.battery
RSSI_DEVICE state Stehlampe:0.RSSI_DEVICE state value
RSSI_PEER state Stehlampe:0.RSSI_PEER state value.rssi
STICKY_UNREACH state Stehlampe:0.STICKY_UNREACH state indicator.unreach
UNREACH state Stehlampe:0.UNREACH state indicator.unreach
1 Stehlampe channel switch Wohnzimmer Licht
INHIBIT state Stehlampe.INHIBIT state state.inhibit Wohnzimmer Licht
INSTALL_TEST state Stehlampe.INSTALL_TEST state indicator Wohnzimmer Licht
ON_TIME state Stehlampe.ON_TIME state timer.off Wohnzimmer Licht
STATE state Stehlampe.STATE state state Wohnzimmer Licht false
WORKING state Stehlampe.WORKING state indicator.working Wohnzimmer Licht false
-
Unter Objekte steht das: Weiß nicht ob das das ist was du brauchst?
KEQ0803635 Stehlampe device
0 Stehlampe:0 channel
AES_KEY state Stehlampe:0.AES_KEY state value
CONFIG_PENDING state Stehlampe:0.CONFIG_PENDING state indicator
DUTYCYCLE state Stehlampe:0.DUTYCYCLE state value
LOWBAT state Stehlampe:0.LOWBAT state indicator.battery
RSSI_DEVICE state Stehlampe:0.RSSI_DEVICE state value
RSSI_PEER state Stehlampe:0.RSSI_PEER state value.rssi
STICKY_UNREACH state Stehlampe:0.STICKY_UNREACH state indicator.unreach
UNREACH state Stehlampe:0.UNREACH state indicator.unreach
1 Stehlampe channel switch Wohnzimmer Licht
INHIBIT state Stehlampe.INHIBIT state state.inhibit Wohnzimmer Licht
INSTALL_TEST state Stehlampe.INSTALL_TEST state indicator Wohnzimmer Licht
ON_TIME state Stehlampe.ON_TIME state timer.off Wohnzimmer Licht
STATE state Stehlampe.STATE state state Wohnzimmer Licht false
WORKING state Stehlampe.WORKING state indicator.working Wohnzimmer Licht false `
Kannst du mir so eine Info besorgen?
48_2016-04-25_16_44_06-iobroker.admin.png -
-
filename="Stehlampe.png" index="0">~~ `
Du hast mir WORKING Objekt angezeigt. Ich brauche aber .STATE oder .LEVEL -
Aber jetzt
-
Aber jetzt
filename="Stehlampe state.png" index="1">~~ `
Genau so einen geht bei mir wunderbar: -
Auch wenn du den Knopf an der Steckdose drückst? Komischerweise funktioniert es ja bei mir in einer Richtung. Deine Animation zeigt zweimal Mobile UI, das geht bei mir auch.
-
Die umgekehrte Richtung hatte ich bisher noch gar nicht probiert.
Ich habe dasselbe Problem mit Version 0.3.0.
Wenn ich z.B. das Licht bei mir im Büro mit meinem physischen Wandtaster (angeschlossen an ein 12/7er wired Modul) einschalte, dann wird in .mobile der Button bzw. der Status vom Licht nicht aktualisiert.
Es leuchtet also das Licht, .mobile zeigt aber nach wie vor "Aus" an.
-
Nach heutigem update aktualisiert sich die Funksteckdose wie es sein soll.
Beim anzeigen einer Variable vom Typ Logikwert, in meinem Fall z.B. Rolladen Automatisch/Manuell aktualisiert es sich erst wenn ich in Mobile UI die Variable einmal von Hand ändere, dann kann ich auch in VIS ändern und Mobile UI ändert mit. Sobald ich nichts mehr ändere springt der Schalter nach ca. 5-20 Sekunden immer wieder nach links. Das ist bei allen Variablen vom Typ Logikwert.
Mit einer Variable vom Typ Werteliste z.B. Waschmaschine ein, läuft, fertig bleibt der Zustand stehen wie er soll.
-
Beim anzeigen einer Variable vom Typ Logikwert, in meinem Fall z.B. Rolladen Automatisch/Manuell aktualisiert es sich erst wenn ich in Mobile UI die Variable einmal von Hand ändere, dann kann ich auch in VIS ändern und Mobile UI ändert mit. Sobald ich nichts mehr ändere springt der Schalter nach ca. 5-20 Sekunden immer wieder nach links. Das ist bei allen Variablen vom Typ Logikwert. `
Kannst du mir hier so ein Objekt (Logikwert) posten?Ich vermute es wird mal "Automatisch" geschrieben, mal 0. Dass kann man in Ereignissen sehen, was tatsächlich geschrieben wird.
-
Kann nur state finden:
1026_rollo_ez.png -
Es gibt neue Version von mobile. Geht es?
-
Hallo!
Das mit den Funkschaltern funktioniert jetzt. Beim HM-LC-Sw2-FM (Funk-Schaltaktor 2fach, Unterputzmontage) dreht während er eingeschalten ist dauerhaft ein Zahnrad beim Symbol (war vorher auch schon so und nur bei einem Ausgang). Beim Rolladenschalter steht "zu" wenn sie offen sind. Der Schiebeschalter und Schieberegler steht aber auf der richtigen Seite (beidesmal rechts).
Wenn man vorher bei den Räumen war und schaltet dann auf Funktionen um und anschließend wieder zurück auf Räume, dann ist die erste Zeile, (bei mir Wohnzimmer), von der Überschrift "Räume" verdeckt. Nach neuladen der Seite rutscht es wieder herunter.
-
Es gibt neue Version von mobile. Geht es? `
Bei mir aktualisiert er jetzt mit der neuen Version.