Test Adapter HeatingControl v2.12.x
-
Ich hab das Problem mit dem externen Fühler auch, da wird auch nix verändert, CometDECT + Sonoff Tempsensor
-
hallo, für meine Anliegerwohnung hab ich eine weitere Instanz Installiert heatingcontrol.1
Ich will dort jedoch keine Zimmer Importieren sondern einfach nur eins anlegen .. Per + Passiert absolut nichts .. wenn ich oben SUCHE findet er natürlich alles Aber ein einzelnes Zimmer selbst anlegen scheint nicht zu gehen??
-
@chrisxy Was genau meinst Du?
Das + links oben legt am Ende der Liste einen neuen Raum an: -
@rene_hm
eine Frage habe ich noch:
Wodurch wird die Anzahl der Werte ermittelt, aus denen ein Mittelwert gebildet wird?
Meine Thermostaten scheinen ihren IST-Wert der Temperatur nur in sehr langen Abständen zu übermitteln, wenn keine Änderung eintritt.
So hatte ich eben die Situation dass ich in einem Raum einen Soll von 18°C hatte, beide Ist-Temperaturen bei 17,2°C waren und ein Offset von -1°C berechnet war (seit wann auch immer), so dass das Thermostat eine Solltemperatur von 17°C bekommen hat. So wird der Raum nie 18°C warm...
Meine Vermutung an der Stelle ist, dass die Mittelwertbildung da viel zu träge gewesen ist.
Macht es vielleicht Sinn, dass der Mittelwert bei einer Profil-Änderung (sprich: durch Zeit neu gesetzte Soll-Temperatur für den entsprechenden Raum) neu gebildtet wird und dass man die Zeiten zwischen den Mittelwert-Bildungen, bzw. die Anzahl der Datenpukte anpassen kann? -
@verblizz wollte ich vorhin auch schon fragen. Hab mich über den noch bestehenden Offset etwas gewundert und den Adapter neu gestartet. Sofort lief die Berechnung los und der Offset wurde berechnet. Evtl. könnte man auch den Wert des Thermostats ignorieren wenn er zu alt ist, genauso wie den bei zusätzlichen Sensoren???
-
@rene_hm said in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
Kannst du davon ein debug-log mitschreiben?
Hallo.
Hier mal das logfile. Hab nur einen Heizkörper aktiv gelassen, die anderen für den Test deaktiviert.
Anfangs habe ich die Temperatur manuel geregelt, da hat der Status gepasst, da er auf "manual" gegangen ist. Ab dem Zeitpunkt wo ich das Fenster geöffnet habe und anschließend wieder geschlossen habe, da wurde mir bei der manuellen Regelung dann immer "auto WindowOpen" angezeigt. Nur wenn ich auf Reset gegangen bin, war wieder "auto" drinnen, sobald ich aber wieder manuell geändert habe, was wieder falsch. -
@firebowl genau macht es aber nicht es passiert nichts.
-
@chrisxy welchen browser verwendest du?
Versuche mal STRG-Umschalt-I ; das öffnet die Browser-Konsole. Dann drücke auf das plus und schaue, ob in der Konsole eine Fehlermeldung erscheint... -
@verblizz sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
Wodurch wird die Anzahl der Werte ermittelt, aus denen ein Mittelwert gebildet wird?
Werteänderungen allgemein triggern die Mittelwertbildung, d.h. Änderung von Thermostat oder externer Sensor...
beide Ist-Temperaturen bei 17,2°C waren
du meinst vom Thermostat und vom externen Sensor?
-
@dominik-f sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
Wenn die nicht verknüpft sind dreht Heatingcontrol momentan noch die Heizkörperthermostate einfach voll auf bis die Wunschtemperatur erreicht ist und dreht sie dann komplett zu.
Das macht nicht der Adapter, sondern das Thermostat selbst, weil dort anscheinend nur eine einfache Zwei-Punkt-Regelung integriert ist.
Die bessere Regelung ist aber im Wandthermostat, deshalb auch von mir die Empfehlung, immer diese Regelung zu verwenden und Wandthermostat und Heizkörperthermostat zu verknüpfen, wann immer das möglich ist. -
@manfredh-1 ja, ich sehe das Problem. Muss ich ändern...
https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/347 -
@rene_hm sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
@manfredh-1 ja, ich sehe das Problem. Muss ich ändern...
https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/347Super. Perfekt. Vielen Dank.
-
Was bedetet dieser Fehler im Log?
heatingcontrol.0 2022-12-10 09:57:39.291 error copy from vis heatingcontrol.0 2022-12-10 09:57:38.276 error copy from vis heatingcontrol.0 2022-12-10 09:57:37.339 error copy from vis heatingcontrol.0 2022-12-10 09:57:36.473 error copy from vis
-
@rene_hm said in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
Werteänderungen allgemein triggern die Mittelwertbildung, d.h. Änderung von Thermostat oder externer Sensor...
Ja, das ist mir schon klar, aber über wie viele Werte wird der Mittelwert gebildet? Oder löst Du das über eine definierte Zeit?
du meinst vom Thermostat und vom externen Sensor?
Ja, genau.
-
@berlon sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
Was bedetet dieser Fehler im Log?
nichts. Ist anscheinend von debug-Aktivitäten übrig geblieben. Ich entferne das mit der 2.10.1 ...
-
@verblizz sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
über wie viele Werte wird der Mittelwert gebildet?
über die letzten 20. Das ist aber ein gewichteter Mittelwert, d.h. die ersten Werte dieser letzten 20 gehen mit einer geringeren Wichtung in die Berechnung ein, als die letzten...
-
Hallo.
Derzeit ist es so, wenn ich bei einem Raum den Wert "isActive" auf false setze, wird die hinterlegte Minimumtemperatur eingestellt. Habe dort 4.5 °C eingetragen (über die View von Pittini geht das nicht, weil ich nur ganze Zahlen zur Auswahl habe). Der Status geht dann auf "Not heating" und der Thermostat selbst zeigt "OFF" an. Soweit so gut.Wird dann jedoch eine Temperatur eingestellt, bleibt der Wert "isActive" auf false, ebenso der Status auf "Not heating" obwohl der Heizkörper dann sehr wohl warm wird und die eingestellten Grade anzeigt.
Auch wenn man "ResetManual" ausführt, geht der Status zwar auf "auto", der Wert "isActive" bleibt aber auf "false"
Hier sollte sobald eine Temperatur eingestellt wird, der "isActive"-Datenpunkt auf "true" gesetzt werden.Zweites Problem in diesem Zusammenhang.
Kann man irgendwo einstellen, dass wenn "isActive" auf "false" steht, die Temperatur des Thermostats auf 4,5 °C gestellt wird, damit dieser dann auch OFF anzeigt. Homematic braucht genau 4,5°C um OFF anzuzeigen und lässt keine kleineren Werte zu. -
@rene_hm said in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
@chrisxy welchen browser verwendest du?
Versuche mal STRG-Umschalt-I ; das öffnet die Browser-Konsole. Dann drücke auf das plus und schaue, ob in der Konsole eine Fehlermeldung erscheint...Brave/Chrome. Ich muss erst alle Räume Automatisch und dann geht der + unten eine neue Zeile... könnt jetz die anderen alle löschen als Notlösung.
Fehler nur folgendes Sentry:
client.ts:174 POST https://sentry.iobroker.net/api/58/envelope/?sentry_key=43643152dab3481db69950ba866ee9d6&sentry_version=7&sentry_client=sentry.javascript.browser%2F7.15.0 net::ERR_CONNECTION_TIMED_OUT -
@manfredh-1 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
Wird dann jedoch eine Temperatur eingestellt, bleibt der Wert "isActive" auf false, ebenso der Status auf "Not heating" obwohl der Heizkörper dann sehr wohl warm wird und die eingestellten Grade anzeigt
ja, aber die eingestellte Temperatur wird regelmässig wieder zurück gesetzt (siehe auch Diskussion im issue )
"IsActive" bezieht sich hauptsächlich auf die Nutzung der Temperaturen in den Perioden. Dieses Handling bleibt weiterhin nicht aktiv, deshalb ist auch der Wert false in dem Fall richtig.Kann man irgendwo einstellen, dass wenn "isActive" auf "false" steht, die Temperatur des Thermostats auf 4,5 °C gestellt wird
Im allgemeinen ist dafür die Minimal-Temperatur gedacht:
im DPheatingcontrol.0.Rooms.TestRaum.MinimumTemperature
vorher hier aktivieren:
im konkreten Fall kann man aber auch:
verwenden
-
@rene_hm sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
ja, aber die eingestellte Temperatur wird regelmässig wieder zurück gesetzt (siehe auch Diskussion im issue )
"IsActive" bezieht sich hauptsächlich auf die Nutzung der Temperaturen in den Perioden. Dieses Handling bleibt weiterhin nicht aktiv, deshalb ist auch der Wert false in dem Fall richtig.ja ich verwende die funktion um einzelne Heizkörper, die manchmal nicht heizen soll, zu deaktivieren. Dann sollten diese eben auf 4,5°C gehen damit diese von Homematic auch als "OFF" erkannt werden".
Das zurücksetzen passiert vermutlich erst dann wenn lt. Zeitplan das nächste mal eine Änderung erfolgt, was in meinem Fall mitunter erst Stunden später passiert, weil in der Zwischenzeit keine Temperaturregelung erfolgt.@rene_hm sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
vorher hier aktivieren:
Das habe ich eh aktiviert.
@rene_hm sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
im konkreten Fall kann man aber auch:
Geht jedoch nur wenn man auch "Vordefinierte Heizperiode verwendet" Und gilt dann doch nur wenn man die gesamte Heizung ausschaltet oder ?
Wenn ich den entsprechenden datenpunkt der Minimaltemperatur über ein Script setze, erscheinen die folgenden Fehler im Logfile:
2022-12-10 22:53:30.280 - error: heatingcontrol.0 (994672) !!ChangeStatus not implemented yet MinimumTemperature Windfang value 4.5 2022-12-10 22:53:42.442 - error: heatingcontrol.0 (994672) !!ChangeStatus not implemented yet MinimumTemperature WC value 4.5 2022-12-10 22:53:56.740 - error: heatingcontrol.0 (994672) !!ChangeStatus not implemented yet MinimumTemperature Vorzimmer value 4.5 2022-12-10 22:54:07.364 - error: heatingcontrol.0 (994672) !!ChangeStatus not implemented yet MinimumTemperature Spielzimmer value 4.5 2022-12-10 22:54:19.793 - error: heatingcontrol.0 (994672) !!ChangeStatus not implemented yet MinimumTemperature Schlafzimmer value 4.5 2022-12-10 22:54:32.531 - error: heatingcontrol.0 (994672) !!ChangeStatus not implemented yet MinimumTemperature Kinderzimmer Tamara value 4.5 2022-12-10 22:54:44.781 - error: heatingcontrol.0 (994672) !!ChangeStatus not implemented yet MinimumTemperature Kinderzimmer Marcel value 4.5 2022-12-10 22:54:59.246 - error: heatingcontrol.0 (994672) !!ChangeStatus not implemented yet MinimumTemperature Büro value 4.5 2022-12-10 22:55:12.502 - error: heatingcontrol.0 (994672) !!ChangeStatus not implemented yet MinimumTemperature Badezimmer value 4.5