Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.9k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.4k

Test Adapter HeatingControl v2.12.x

Scheduled Pinned Locked Moved Tester
heating
3.2k Posts 236 Posters 2.0m Views 205 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • F firebowl

    @dominik-f
    Nein, genau diese Rechnung ist falsch.
    Wenn ich gerne 23°C im Raum hätte und am Thermostat als WUNSCH 23°C einstelle und es kommen im Raum 24,6°C heraus, dann kann man sich ganz einfach ausrechnen, dass eine WUNSCHtemperatur am Thermostat eingestellt von 24,5°C keine 23°C im Raum ergeben werden.

    Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    wrote on last edited by
    #2853

    @firebowl sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:

    @dominik-f
    Nein, genau diese Rechnung ist falsch.
    Wenn ich gerne 23°C im Raum hätte und am Thermostat als WUNSCH 23°C einstelle und es kommen im Raum 24,6°C heraus, dann kann man sich ganz einfach ausrechnen, dass eine WUNSCHtemperatur am Thermostat eingestellt von 24,5°C keine 23°C im Raum ergeben werden.

    Da hast soweit recht. Ich glaube langsam, dass es ein Konfigurationsproblem sein könnte. Welches ist mir aber gerade noch nicht klar.
    Grundsätzlich scheint Heatingcontrol alles richtig zu erkennen, also die verschiedenen Temperaturen und den Offset. Es scheint so, als ob die Zieltemperatur nicht am Sensor umgestellt wird sondern am Thermostat und Heatingcontrol denkt aber das es am Sensor ist.

    F 1 Reply Last reply
    0
    • Dominik F.D Dominik F.

      @firebowl sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:

      @dominik-f
      Nein, genau diese Rechnung ist falsch.
      Wenn ich gerne 23°C im Raum hätte und am Thermostat als WUNSCH 23°C einstelle und es kommen im Raum 24,6°C heraus, dann kann man sich ganz einfach ausrechnen, dass eine WUNSCHtemperatur am Thermostat eingestellt von 24,5°C keine 23°C im Raum ergeben werden.

      Da hast soweit recht. Ich glaube langsam, dass es ein Konfigurationsproblem sein könnte. Welches ist mir aber gerade noch nicht klar.
      Grundsätzlich scheint Heatingcontrol alles richtig zu erkennen, also die verschiedenen Temperaturen und den Offset. Es scheint so, als ob die Zieltemperatur nicht am Sensor umgestellt wird sondern am Thermostat und Heatingcontrol denkt aber das es am Sensor ist.

      F Offline
      F Offline
      firebowl
      wrote on last edited by
      #2854

      @dominik-f Danke, ich dachte schon ich bin gaga.

      Rene_HMR Dominik F.D 2 Replies Last reply
      0
      • F firebowl

        @dominik-f Danke, ich dachte schon ich bin gaga.

        Rene_HMR Offline
        Rene_HMR Offline
        Rene_HM
        Developer
        wrote on last edited by
        #2855

        @firebowl Was hast du für Thermostate und was verwendest du als externen Sensor? Sind die evtl. schon irgendwie miteinander verknüpft?

        F 1 Reply Last reply
        0
        • F firebowl

          @dominik-f Danke, ich dachte schon ich bin gaga.

          Dominik F.D Offline
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.
          wrote on last edited by
          #2856

          @firebowl

          Die Wunschtemperatur am Thermostat einzustellen ist aber definitiv nicht richtig, die stellst du am Sensor ein. Heatingcontrol passt dann die entsprechende Temperatur an deinem Thermostat an.

          F 1 Reply Last reply
          0
          • M ManfredHi

            @rene_hm said in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:

            Wie hast du die Fenstersensoren konfiguriert? Ändert sich der Wert des Fenstersensors, wenn du die Temperatur am Thermostat veränderst?

            Folgendes ist eingestellt:
            335a67fa-2e3a-4d0a-90fc-05f5e1e33e65-image.png

            Ja, auch wenn ich am Thermostat selbst die Temperatur ändere, wird der State-Datenpunkt auf "auto WindowOpen" geändert.
            Das komische ist, es wird nur dieser State-Datenpunkt geändert. Der Datenpunkt "WindowIsOpen" bleibt auf false, was ja auch korrekt ist.

            Wenn ich den Adapter neu starte, dann passt wieder alles. Bis wieder ein Fenster geöffnet wird.

            Rene_HMR Offline
            Rene_HMR Offline
            Rene_HM
            Developer
            wrote on last edited by
            #2857

            @manfredh-1 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:

            Ja, auch wenn ich am Thermostat selbst die Temperatur ändere, wird der State-Datenpunkt auf "auto WindowOpen" geändert.

            Kannst du davon ein debug-log mitschreiben?

            M 2 Replies Last reply
            0
            • Rene_HMR Rene_HM

              @firebowl Was hast du für Thermostate und was verwendest du als externen Sensor? Sind die evtl. schon irgendwie miteinander verknüpft?

              F Offline
              F Offline
              firebowl
              wrote on last edited by
              #2858

              @rene_hm Meine Thermostate sind von Bosch. Als Sensor im großen Zimmer benutze ich aktuell nur noch einen Netatmo, als ich zwei benutzt habe war es zusätzlich einer von Bosch.
              Allerdings sind die momentan nicht "gekoppelt". Ich benutze nur den Datenpunkt der die IST Temperatur anzeigt weil der Sensor in der Mitte des Raums hängt.

              1 Reply Last reply
              0
              • Dominik F.D Dominik F.

                @firebowl

                Die Wunschtemperatur am Thermostat einzustellen ist aber definitiv nicht richtig, die stellst du am Sensor ein. Heatingcontrol passt dann die entsprechende Temperatur an deinem Thermostat an.

                F Offline
                F Offline
                firebowl
                wrote on last edited by
                #2859

                @dominik-f Man kann doch nur am Heizkörperthermostat die Wunschtemperatur einstellen. Wie soll ich denn an einem Sensor, der nur die Raumtemperatur wiedergibt einen Wunsch für eine Temperatur angeben?

                Dominik F.D 1 Reply Last reply
                0
                • F firebowl

                  @dominik-f Man kann doch nur am Heizkörperthermostat die Wunschtemperatur einstellen. Wie soll ich denn an einem Sensor, der nur die Raumtemperatur wiedergibt einen Wunsch für eine Temperatur angeben?

                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.
                  wrote on last edited by
                  #2860

                  @firebowl

                  Ja sorry, mein Fehler. Ich gebe bei meinem Thermostat die Wunschtemperatur an und der Regelt dann die Thermostate am Heizkörper

                  F 1 Reply Last reply
                  0
                  • Dominik F.D Dominik F.

                    @firebowl

                    Ja sorry, mein Fehler. Ich gebe bei meinem Thermostat die Wunschtemperatur an und der Regelt dann die Thermostate am Heizkörper

                    F Offline
                    F Offline
                    firebowl
                    wrote on last edited by
                    #2861

                    @dominik-f Ja genau so würde ich das theoretisch auch machen, wenn ich ein externes Thermostat nutzen würde, dass direkt meine Heizkörperthermostate steuert.
                    Ich hab heatingcontrol so verstanden, dass es quasi diese Aufgabe übernimmt.
                    Also ich sage, ich hätte gerne an sensor 1 im Raum 22°C und heatingcontrol passt dann die am Heizkörperthermostat eigentlich eingestellte Temperatur so nach oben oder unten an, dass im Raum das gewünschte ankommt.

                    Dominik F.D 2 Replies Last reply
                    0
                    • Rene_HMR Rene_HM

                      @manfredh-1 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:

                      Ja, auch wenn ich am Thermostat selbst die Temperatur ändere, wird der State-Datenpunkt auf "auto WindowOpen" geändert.

                      Kannst du davon ein debug-log mitschreiben?

                      M Offline
                      M Offline
                      ManfredHi
                      wrote on last edited by
                      #2862

                      @rene_hm said in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:

                      Kannst du davon ein debug-log mitschreiben?

                      ja, hab ich noch nie gemacht, was muss ich da einstellen ?

                      Dominik F.D 1 Reply Last reply
                      0
                      • F firebowl

                        @dominik-f Ja genau so würde ich das theoretisch auch machen, wenn ich ein externes Thermostat nutzen würde, dass direkt meine Heizkörperthermostate steuert.
                        Ich hab heatingcontrol so verstanden, dass es quasi diese Aufgabe übernimmt.
                        Also ich sage, ich hätte gerne an sensor 1 im Raum 22°C und heatingcontrol passt dann die am Heizkörperthermostat eigentlich eingestellte Temperatur so nach oben oder unten an, dass im Raum das gewünschte ankommt.

                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.
                        wrote on last edited by
                        #2863

                        @firebowl

                        Ja, dass macht es normalerweise auch :D Genau für diese Situation ist der Offset geschaffen worden.
                        Ich rate aber gerade auch ins Blaue daher verzeih mir doofe Fragen etc.

                        Es sieht so aus, als ob der Offset zwar den richtigen Wert, aber in die falsche Richtung korrigiert.
                        Du stellst 23 Grad ein, hast am Ende 24,5 am Sensor und 26,1 am Thermostat.
                        Richtig sollte sein, du stellst 23 Grad ein, hast 23 Grad am Sensor und 21,5 Grad am Thermostat.

                        Die Frage ist nun, warum macht er das.

                        Aber das werden wir schon noch rausfinden.

                        F 1 Reply Last reply
                        0
                        • M ManfredHi

                          @rene_hm said in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:

                          Kannst du davon ein debug-log mitschreiben?

                          ja, hab ich noch nie gemacht, was muss ich da einstellen ?

                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.
                          wrote on last edited by
                          #2864

                          @manfredh-1

                          Unter Instanzen kannst du im Expertenmodus die Logstufe umstellen.

                          1 Reply Last reply
                          0
                          • F firebowl

                            @dominik-f Ja genau so würde ich das theoretisch auch machen, wenn ich ein externes Thermostat nutzen würde, dass direkt meine Heizkörperthermostate steuert.
                            Ich hab heatingcontrol so verstanden, dass es quasi diese Aufgabe übernimmt.
                            Also ich sage, ich hätte gerne an sensor 1 im Raum 22°C und heatingcontrol passt dann die am Heizkörperthermostat eigentlich eingestellte Temperatur so nach oben oder unten an, dass im Raum das gewünschte ankommt.

                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.
                            wrote on last edited by
                            #2865

                            @firebowl

                            Zeig doch mal deine Einstellungen, vielleicht kommen wir ja so weiter.

                            Mach mal bitte n Screenshot von "zusätzliche Temperatureinstellungen", von dem Gerät bzw. Zimmer und ich weiß nicht obs wichtig ist, von den Aktoreinstellungen. Das sind glaube ich alle Einstellungen, die das beeinflussen könnten.

                            F 1 Reply Last reply
                            0
                            • Dominik F.D Dominik F.

                              @firebowl

                              Ja, dass macht es normalerweise auch :D Genau für diese Situation ist der Offset geschaffen worden.
                              Ich rate aber gerade auch ins Blaue daher verzeih mir doofe Fragen etc.

                              Es sieht so aus, als ob der Offset zwar den richtigen Wert, aber in die falsche Richtung korrigiert.
                              Du stellst 23 Grad ein, hast am Ende 24,5 am Sensor und 26,1 am Thermostat.
                              Richtig sollte sein, du stellst 23 Grad ein, hast 23 Grad am Sensor und 21,5 Grad am Thermostat.

                              Die Frage ist nun, warum macht er das.

                              Aber das werden wir schon noch rausfinden.

                              F Offline
                              F Offline
                              firebowl
                              wrote on last edited by
                              #2866

                              @dominik-f Gibt keine doofen Fragen. :)
                              Genau so hab ich mir das vorgestellt, also die Funktion.

                              Ich würde ja verstehen, wenn die Richtung immer falsch herum eingestellt wird.
                              Aber in meinen anderen beiden Räumen, in denen ich das ganze Teste da funktioniert es.

                              Echt total schräg.

                              Aber ich glaub auch das wir noch dahinterkommen.

                              Wenn ich was beitragen kann, dann mach ich das sehr gerne.

                              Dominik F.D 1 Reply Last reply
                              0
                              • F firebowl

                                @dominik-f Gibt keine doofen Fragen. :)
                                Genau so hab ich mir das vorgestellt, also die Funktion.

                                Ich würde ja verstehen, wenn die Richtung immer falsch herum eingestellt wird.
                                Aber in meinen anderen beiden Räumen, in denen ich das ganze Teste da funktioniert es.

                                Echt total schräg.

                                Aber ich glaub auch das wir noch dahinterkommen.

                                Wenn ich was beitragen kann, dann mach ich das sehr gerne.

                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.
                                wrote on last edited by
                                #2867

                                @firebowl

                                Wenn es bei den anderen funktioniert, muss es ja irgendwo einen Unterschied in den Einstellungen geben. Irgendwas muss ja anders sein damit es sich anders verhält :D

                                F 1 Reply Last reply
                                0
                                • Dominik F.D Dominik F.

                                  @firebowl

                                  Zeig doch mal deine Einstellungen, vielleicht kommen wir ja so weiter.

                                  Mach mal bitte n Screenshot von "zusätzliche Temperatureinstellungen", von dem Gerät bzw. Zimmer und ich weiß nicht obs wichtig ist, von den Aktoreinstellungen. Das sind glaube ich alle Einstellungen, die das beeinflussen könnten.

                                  F Offline
                                  F Offline
                                  firebowl
                                  wrote on last edited by
                                  #2868

                                  @dominik-f
                                  7463d2da-9259-4271-8df8-68e15267dd99-image.png
                                  Die 45 Minuten sind nur zum Testen gewesen, kann ich jederzeit wieder ändern.

                                  fce0df04-7b0a-4522-bf7f-be919cd398fa-image.png

                                  4d8ab9a5-98c7-4159-b0bf-2cb5689954c1-image.png

                                  a18fa3df-daaa-44bc-a235-05370033843a-image.png

                                  1 Reply Last reply
                                  0
                                  • Dominik F.D Dominik F.

                                    @firebowl

                                    Wenn es bei den anderen funktioniert, muss es ja irgendwo einen Unterschied in den Einstellungen geben. Irgendwas muss ja anders sein damit es sich anders verhält :D

                                    F Offline
                                    F Offline
                                    firebowl
                                    wrote on last edited by
                                    #2869

                                    @dominik-f Da hast Du vermutlich recht aber genau deshalb hab ich den Raum mit den beiden Thermostaten bzw. die beiden einzelnen Räumen auf die ich sie vorher aufgeteilt hatte auch schon mehrfach komplett neu angelegt um nichts zu übersehen. ;)

                                    Dominik F.D 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • F firebowl

                                      @dominik-f Da hast Du vermutlich recht aber genau deshalb hab ich den Raum mit den beiden Thermostaten bzw. die beiden einzelnen Räumen auf die ich sie vorher aufgeteilt hatte auch schon mehrfach komplett neu angelegt um nichts zu übersehen. ;)

                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.
                                      wrote on last edited by
                                      #2870

                                      @firebowl

                                      Was ist denn, wenn du 1 Thermostat und 1 Sensor verwendest wie wahrscheinlich in deinen anderen Räumen? Dann müsste doch erstmal alles klappen oder nicht?

                                      Was mich gerade bei deinen Bildern etwas verwirrt ist, dass du dort 2 Thermostate und 1 Sensor eingestellt hast.
                                      Du hast die ganze Zeit von 2 Sensoren und 1 Thermostat gesprochen?

                                      F 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • Dominik F.D Dominik F.

                                        @firebowl

                                        Was ist denn, wenn du 1 Thermostat und 1 Sensor verwendest wie wahrscheinlich in deinen anderen Räumen? Dann müsste doch erstmal alles klappen oder nicht?

                                        Was mich gerade bei deinen Bildern etwas verwirrt ist, dass du dort 2 Thermostate und 1 Sensor eingestellt hast.
                                        Du hast die ganze Zeit von 2 Sensoren und 1 Thermostat gesprochen?

                                        F Offline
                                        F Offline
                                        firebowl
                                        wrote on last edited by firebowl
                                        #2871

                                        @dominik-f Wenn ich nur ein Thermostat und einen Sensor verwende, dann ist der eine Heizkörper aber aus und das ist nicht so doll. ;)

                                        Wenn dem so ist, dann hab ich mich irgendwo in den Posts verschrieben.
                                        Noch mal das Setup erklärt:

                                        Ein Raum mit zwei Heizkörpern, jeweils an gegenüberliegenden Wänden.
                                        Jeder Heizkörper hat ein Thermostat, deshalb auch zwei Thermostate.
                                        Im Raum befinden sich an zwei Unterschiedlichen Stellen Sensoren.
                                        Deshalb eigentlich 2 Thermostate und 2 Sensoren.
                                        Weiter oben wurde ich geben erst mal nur einen Sensor zu benutzen, deshalb 2 Thermostate und ein Sensor.

                                        Ok, jetzt hab ich ne doofe Frage: Was soll man über den Punkt Thermostate in den Räumen unter Geräte ansprechen? Direkt Heizkörperthermostatventile beispielsweise sowas:

                                        9e26d7a0-73a0-4dd7-a1ed-263aaae384bb-image.png

                                        Oder Raumthermostate wie beispielsweise sowas:

                                        005356d9-119f-4eec-ab1f-8e4b14fddd17-image.png

                                        Dominik F.D 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • F firebowl

                                          @dominik-f Wenn ich nur ein Thermostat und einen Sensor verwende, dann ist der eine Heizkörper aber aus und das ist nicht so doll. ;)

                                          Wenn dem so ist, dann hab ich mich irgendwo in den Posts verschrieben.
                                          Noch mal das Setup erklärt:

                                          Ein Raum mit zwei Heizkörpern, jeweils an gegenüberliegenden Wänden.
                                          Jeder Heizkörper hat ein Thermostat, deshalb auch zwei Thermostate.
                                          Im Raum befinden sich an zwei Unterschiedlichen Stellen Sensoren.
                                          Deshalb eigentlich 2 Thermostate und 2 Sensoren.
                                          Weiter oben wurde ich geben erst mal nur einen Sensor zu benutzen, deshalb 2 Thermostate und ein Sensor.

                                          Ok, jetzt hab ich ne doofe Frage: Was soll man über den Punkt Thermostate in den Räumen unter Geräte ansprechen? Direkt Heizkörperthermostatventile beispielsweise sowas:

                                          9e26d7a0-73a0-4dd7-a1ed-263aaae384bb-image.png

                                          Oder Raumthermostate wie beispielsweise sowas:

                                          005356d9-119f-4eec-ab1f-8e4b14fddd17-image.png

                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.
                                          wrote on last edited by Dominik F.
                                          #2872

                                          @firebowl sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:

                                          @dominik-f Wenn ich nur ein Thermostat und einen Sensor verwende, dann ist der eine Heizkörper aber aus und das ist nicht so doll. ;)

                                          Ja ich weiß^^ Wenn ich nicht mehr weiter weiß, dann fang ich an einzugrenzen^^ Das würde bei dir bedeuten, erst das eine Thermostat und den Sensor ausprobieren, dann das andere. Danach versuchen das zweite Thermostat in das bestehende integrieren.

                                          Zu deiner Frage:

                                          Wenn das Wandthermostat und das Heizkörperthermostatventil verknüpft ist, dann sprichst du dort nur das Wandthermostat an, weil das dann automatisch das Heizkörperthermostat regelt.
                                          Das ist auch die optimalste Konfiguration. Wenn die nicht verknüpft sind dreht Heatingcontrol momentan noch die Heizkörperthermostate einfach voll auf bis die Wunschtemperatur erreicht ist und dreht sie dann komplett zu. Ist beides Verknüpft dann werden die Heizköfperthermostate z.B. nur zu 30% geöffnet um die Temperatur zu halten.

                                          So siehts z.B. aus wenn du sie verknüpft hast: Bei mir 1 Wandthermostat und 3 Heizkörperthermostate:

                                          Unbenannt.JPG

                                          F Rene_HMR M 3 Replies Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          638

                                          Online

                                          32.4k

                                          Users

                                          81.5k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe