NEWS
Test Adapter HeatingControl v2.12.x
-
Hallo.
Habe eine Frage zu den Zeitperioden.
Ich habe an und für sich 4 Perioden eingestellt. Wenn ich bei einzelnen Räumen dann jedoch nur zwei Perioden benötige, genügt es nur diese beiden dann einzutragen und den Rest leer zu lassen, oder muss ich zusätzlich zwei Zeiten mit den gleichen Temperaturwerten angeben? -
@manfredh-1 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
Wenn ich bei einzelnen Räumen dann jedoch nur zwei Perioden benötige, genügt es nur diese beiden dann einzutragen und den Rest leer zu lassen, oder muss ich zusätzlich zwei Zeiten mit den gleichen Temperaturwerten angeben?
Du musst alle vier Perioden eintragen. Wenn du nur zwei benötigst musst du trotzdem vier unterschiedliche Zeiten aber dann mit gleichen Temperaturen eintragen...
-
@elcriminale sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
Nun möchte ich noch Aqara Temperatursensoren mit einbinden
Einfach die Temperatursensoren zusätzlich eintragen, alles andere bleibt gleich...
-
@daniel-d sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
Weiß gerade echt nicht weiter
Zeige doch mal mit ein paar Bildern, was du meinst. Ich denke, wir verstehen dein Problem noch nicht so recht...
Der Adapter stellt keine Thermostate auf "auto", aber evtl. meinst du ja ganz etwas anderes.... -
@berlon sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
Kannst du das bitte anpassen?
Warum? Das log und deine Berechnung haben nichts miteinander zu tun!
Das log sagt, dass mehr als 60 Aktionen gleichzeitig ausgeführt werden sollen, das hat nichts mit der Anzahl der Profile zu tun. Ich schütze damit nur dein System vor zu hoher Systemlast... Eine Aktion ist "neue Ist-Temperatur eines Thermostats verarbeiten" oder "eine neue Zieltemperatur an einem Thermostat setzen" oder ähnliches..
Um der wahren Ursache auf den Grund zu gehen, wäre ein debug-log hilfreich. -
@rene_hm said in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
Du musst alle vier Perioden eintragen. Wenn du nur zwei benötigst musst du trotzdem vier unterschiedliche Zeiten aber dann mit gleichen Temperaturen eintragen...
Ja, das habe ich bisher auch so gehandhabt. Hat aber einen entscheidenden Nachteil: Wenn die Temperatur aus verschiedenen Gründen manuell geändert wird (meist in den Kinderzimmern), dann solle die manuell geänderte Temperatur bis zum nächsten Zeitpunkt bleiben. Wenn ich jetzt aber zusätzliche Zeiten mit der gleichen TEmperatur eintrage, wird die manuell eingestellte dadurch zurückgesetzt.
Kann man das irgendwie umgehen oder anders lösen ?
-
@manfredh-1 unterschiedliche Zeiten heisst ja auch 1 Minute Unterschied also z.Bsp. 15:59 und 16:00
-
@a-s-0 said in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
Hat jemand eine Idee, wie man einen Thermen-Raumthermostat (von tado), der die therme regelt (der thermostat hängt im Flur) zusammen mit homematic hz-thermostate so koppelt, das die relegung in Abhängigkeit von einander funktioniert?
Aktuell ist es so, dass wenn im Flur die Temperatur erreicht ist, die gasetagenheizung aufhört zu heizen. Und erst wieder anfängt, wenn die Temperatur abgesunken ist.
Ist aber eine Tür zu z.b. Schlafzimmer, wird dort die voreingestellte Temperatur am homematic thermostat nicht erreicht.
Guten Tag,
Kann man das mit heating Control abbilden?
Wenn zB Solltemperatur erreicht am Thermostat, dann schalte DP bzw Therme ab? Und andersherum, wenn Ist unter Soll, dann schalte Therme ein?
VG
-
@rene_hm
Also der Adapter stellt die Thermostate von Manuel auf Auto und auch wieder zurück je nach Laune des Adapters (denke ich mal) . Das ist das was ich immer so in der VIS mit bekomme.
Das ist bevor ich den Adapter starte:
und das nachdem er gestartet worden ist
Ich hoffe das ist Verständlich, wüsste sonst nicht wie ich rüber bringen soll
Aber mein Problem ist auch noch das wenn die Fenster öffne der Adapter meine Temperatur nicht absenkt . In der VIS werden sie als Geöffnet angezeigt. -
Ich glaube du verwechselst den Status von Heatingcontrol mit dem Status deiner Thermostate.
-
Wenn Heatingcontrol deine Thermostate steuert, dann ist der Status von Heatingcontrol auf Auto, so wie es auch sein soll.
Verstellst du selber die Temperatur am Thermostat oder wird von der CCU die Temperatur verändert, steht der Adapter auf Manuel.Der Adapter macht das also nicht je nach Laune sondern je nachdem ob die Temperatur von Heatingcontrol oder nicht verändert wurde
-
Zeig mal bitte einen Screenshot von den Einstellungen deiner Absenkungen in Vis
Diese hier:
-
hallo,
dieses Jahr das erste mal wieder in der VIS .. und irgendwie geht alles nur die HeatControl VIS nicht mehr. Man kann es nicht als runtime öffnen auch gibt es eine nicht sichbare Fehlermeldung. Änderungen werden auch nicht gespeichert.Wenn ich wiede rim Menü ein anderes Projekt laden will, ist nur MAIN zur auswahl. Da ist wohl etwas abgestürzt ...
Aufrufen der VIS und Steuern alles OkayWas kann es sein?? Anbei ein Bild
und bei "Untersuchen" steht folgendes und er zählt dauerhaft hoch:
EDIT: Das zu Aktivieren ist wohl die Lösung: Reine Web-Sockets (iobroker.ws) verwenden
-
@dominik-f
das war der Fehler. Nach dem Update wurden wohl alle Einstellungen auf inaktiv gestellt.
Und da ich meine eigene Vis habe und das nicht Implentiert habe, habe ich das auch nicht auf dem Schirm gehabt.
Jetzt läuft auch die Temperaturabsenkung bei Fenster auf.Ich glaube du verwechselst den Status von Heatingcontrol mit dem Status deiner Thermostate.
Das kann gut sein , habe jetzt alle Thermostate auf Manual gestellt.
Hoffe das war es jetzt
Danke nochmal für den tollen Support -
ich habe nochmals eine Frage zur Funktionsweise des Adapters und der Aktoren:
Ich steuere derzeit über Tado einen Heizkreis über ein smartes Thermostat. Nach meinem Verständnis könnte ich diesen ja dann als Aktor (Ein/Aus) nutzen - oder?
-
Hallo,
ich habe den Adapter installiert. Vielen Dank für den Adapter und auch für die Visualisierung von Pittini.
Was bei mir nicht funktioniert ist die Absenkung der Fußbodenheizung auf 5 Grad , bei Öffnung des Fensters. In den Instanzen und in der Vis wird das einwandfrei erkannt. Aber es erfolgt keine Absenkung?
heatingcontrol.0 23391 2022-11-25 17:06:32.571 debug HandleStateChanges CurrentTimePeriod 1 heatingcontrol.0 23391 2022-11-25 17:06:32.562 debug UpdateDPs for Arbeitszimmer auto WindowOpen heatingcontrol.0 23391 2022-11-25 17:06:32.562 debug Arbeitszimmer nothing to do to for alias.0.UG.Arbeitszimmer.Thermostat.SET , target 21 is already set 21 heatingcontrol.0 23391 2022-11-25 17:06:32.560 debug got {"val":5,"ack":true,"ts":1668261856940,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1668261856940} heatingcontrol.0 23391 2022-11-25 17:06:32.559 debug checking min temp with Rooms.Arbeitszimmer.MinimumTemperature heatingcontrol.0 23391 2022-11-25 17:06:32.559 debug SetRoomTemperature started for Arbeitszimmer target 21 with offset 0 heatingcontrol.0 23391 2022-11-25 17:06:32.559 debug got {"val":5,"ack":true,"ts":1668261856940,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1668261856940} heatingcontrol.0 23391 2022-11-25 17:06:32.558 debug checking min temp with Rooms.Arbeitszimmer.MinimumTemperature heatingcontrol.0 23391 2022-11-25 17:06:32.558 debug Arbeitszimmer auto mode (incl. reduced): target 21 heatingcontrol.0 23391 2022-11-25 17:06:32.558 debug ctr 1 new target 21 heatingcontrol.0 23391 2022-11-25 17:06:32.558 debug ctr 1 21 heatingcontrol.0 23391 2022-11-25 17:06:32.557 debug got current target from alias.0.UG.Arbeitszimmer.Thermostat.SET 21 heatingcontrol.0 23391 2022-11-25 17:06:32.514 debug Arbeitszimmer we are in ThermostatHandlesWindowOpen heatingcontrol.0 23391 2022-11-25 17:06:32.514 debug Arbeitszimmer auto mode: target 21 heatingcontrol.0 23391 2022-11-25 17:06:32.514 debug CalculateRoomTemperature for Arbeitszimmer auto true heatingcontrol.0 23391 2022-11-25 17:06:32.514 debug CreateWindowStatesTable done heatingcontrol.0 23391 2022-11-25 17:06:32.500 debug CreateWindowStatesTable called heatingcontrol.0 23391 2022-11-25 17:06:32.500 info Arbeitszimmer: Change Status WindowOpen to true heatingcontrol.0 23391 2022-11-25 17:06:32.499 debug send notfications telegram to allTelegramUsers false Arbeitszimmer: Change Status WindowOpen to true heatingcontrol.0 23391 2022-11-25 17:06:32.499 debug send notfications Telegram heatingcontrol.0 23391 2022-11-25 17:06:32.499 debug result for AddSensorState in Arbeitszimmer is true heatingcontrol.0 23391 2022-11-25 17:06:32.499 debug boolean: one window closed in Arbeitszimmer alias.0.UG.Arbeitszimmer.Fenster_rechts.opened heatingcontrol.0 23391 2022-11-25 17:06:32.499 debug Sensor state false ?= false heatingcontrol.0 23391 2022-11-25 17:06:32.499 debug boolean: one window open in Arbeitszimmer alias.0.UG.Arbeitszimmer.Fenster_links.STATE heatingcontrol.0 23391 2022-11-25 17:06:32.499 debug Sensor state 1 ?= false heatingcontrol.0 23391 2022-11-25 17:06:32.499 debug update state of alias.0.UG.Arbeitszimmer.Fenster_links.STATE to 1 heatingcontrol.0 23391 2022-11-25 17:06:32.499 debug add new sensor state in Arbeitszimmer alias.0.UG.Arbeitszimmer.Fenster_links.STATE 1 heatingcontrol.0 23391 2022-11-25 17:06:32.499 debug Arbeitszimmer ### ChangeStatus Sensor to {"OID":"alias.0.UG.Arbeitszimmer.Fenster_links.STATE","state":1} in auto heatingcontrol.0 23391 2022-11-25 17:06:32.499 debug handle sensor 0 alias.0.UG.Arbeitszimmer.Fenster_links.STATE, state auto, isOpen false, new sensor state 1, new window state true, openDelay 0, closeDelay 0 heatingcontrol.0 23391 2022-11-25 17:06:32.499 debug boolean: one window open in Arbeitszimmer alias.0.UG.Arbeitszimmer.Fenster_links.STATE heatingcontrol.0 23391 2022-11-25 17:06:32.499 debug Sensor state 1 ?= false heatingcontrol.0 23391 2022-11-25 17:06:32.498 debug CheckStateChangeDevice alias.0.UG.Arbeitszimmer.Fenster_links.STATE heatingcontrol.0 23391 2022-11-25 17:06:32.498 debug HandleStateChangeDevices alias.0.UG.Arbeitszimmer.Fenster_links.STATE heatingcontrol.0 23391 2022-11-25 17:06:32.498 debug ### handle state change acked alias.0.UG.Arbeitszimmer.Fenster_links.STATE {"val":1,"ack":true,"ts":1669392392496,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1669392392496}
Könnt Ihr mir sagen, was der Fehler ist?
Danke
-
@bert-0 Zeige uns doch mal deine Einstellungen. Ich denke, du hast keine Absenktemperatur für "Fenster auf" konfiguriert, sondern nur die minimale Temperatur... Minimale Temperatur wird nr verwendet, um das unterste Limit bei Berechnungen zu begrenzen...
-
@fir3drag0n sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
Nach meinem Verständnis könnte ich diesen ja dann als Aktor (Ein/Aus) nutzen - oder?
Es gibt eine einfache ein/aus-Regelung. Dabei wird ein Aktor eingeschaltet, wenn die aktuelle Temperatur niedriger als die Solltemperatur ist und wieder ausgeschaltet, wenn die Solltemperatur erreicht ist. Ob das in deinem Fall funktioniert, kann ich so nicht sagen....
-
@rene_hm
Bitte nicht wundern, ich habe erst mal n ur zum testen das Arbeitszimmer und den Flur konfiguriert:
Und das sind die Einstellungen im Profil:
Danke
Bert
-
@rene_hm besten Dank. Ich habe das mal ausprobiert, aber als Werte nimmt Tado nur "ON" oder "OFF" an:
heatingcontrol.0 2022-11-26 11:33:57.779 error extended Actor Handling: Power tado.0.1109592.Rooms.26.setting.power no success after trial 6 because ack not set! {"val":true,"ack":false,"ts":1669458835867,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1669458834321} tado.0 2022-11-26 11:33:56.012 error Invalid value 'TRUE' for state 'power'. Supported values are ON and OFF heatingcontrol.0 2022-11-26 11:33:55.864 info State value to set for "tado.0.1109592.Rooms.26.setting.power" has to be type "string" but received type "boolean" heatingcontrol.0 2022-11-26 11:33:55.778 warn extended Actor Handling: Power tado.0.1109592.Rooms.26.setting.power trial 5 tado.0 2022-11-26 11:33:54.454 error Invalid value 'TRUE' for state 'power'. Supported values are ON and OFF heatingcontrol.0 2022-11-26 11:33:54.311 info State value to set for "tado.0.1109592.Rooms.26.setting.power" has to be type "string" but received type "boolean" heatingcontrol.0 2022-11-26 11:33:54.040 warn extended Actor Handling: Power tado.0.1109592.Rooms.26.setting.power trial 4 tado.0 2022-11-26 11:33:51.854 error Invalid value 'TRUE' for state 'power'. Supported values are ON and OFF
kann ich das irgendwie fixen?