NEWS
Test Adapter HeatingControl v2.12.x
-
@danny_v1
Ich nutze Hauptsächlich die absolute Absenkung. Daher entstand leider auch das Problem.
Weiterhin kann es ja auch damit Probleme geben wenn die relative absenkung unter die ansteuerbare Temperatur des Thermostates geht.Aber danke schonmal für den Tipp.
-
Mal ne Frage:
Was ist der Unterschied absolute Absenkung und relative Absenkung? -
@deta Bei Absoluter Absenkung stellst Du den zu erreichenden Wert direkt ein, z.B. 20°C und bei relativer Absenkung den Wert, um den Du absenken möchtest, z.B. rel. 5 macht bei eingestellten 20°C (20-5) 15°C
-
@guergen Und was bringt das? Relative Absenkung? In Welchen Fall macht es Sinn die relative Absenkung nutzen? Beispiel wäre mal gut.
-
@deta Beispielsweise bei einer Party. Alle Räume 3 Grad weniger
-
@deta Na ich nutze das, um während eines Besuchs die Heizung um 2K anzuheben, egal wie Temperatureinstellung grade lt. Zeitplan ist. Stellst Du absolut eine Temp ein, ist der Zeitplan egal und die Temp wird eingestellt
Das ist auch jedermanns Sache, wie das gehandelt wird. -
@guergen mh, ich hab derzeit alles Nach Plan absolut. Von X bis X die Temperatur usw..
Bei Party oder Besuch anheben? Mh die Menschen heizen doch sowieso, dann doch lieber runterIch lass das erst mal so.
Noch eine andere Frage:
Kalender einbinden, da hab ich auch bereits gesucht. Wie soll man da eine Verknüpfung hinbekommen, der ical ist bei mir in Betrieb. Versteh die Verknüpfung nicht, das er bei Feiertagen. das Handhabt wie bei den Wochenenden. Was muss genau im Kalender stehen, und welche Punkte müssen verknüpft werden? -
@deta Du kannst auch absenken.... Je nach Datenpunkt
-
Hallo,
so habe den Feiertagsadapter noch installiert.
Wollte nun den Datenpunkt verbinden.
Wenn ich aber jetzt im HeatinControl unter Datenpunkteinstellung,
auf das Feld klicke öffnet sich nichts weiter um den Datenpunkt dort zu verbinden.
Oder muss man den Manuell dort eintragen? Wenn ja wie z.b. muss das Aussehen vom Format? -
@deta
Steht auch alles in der Anleitung... -
@guergen danke hab ich damit nicht in zusammenhang gebracht gehabt
-
Hi,
ich wollte kürzlich den morgendlichen Komfortlevel etwas erhöhen und im Bad morgens um 6 die FBH anwerfen lassen (Stellmotoren werden über Shelly mit use actors geschalten).
Schien am ersten Tag auch zu funktionieren wie geplant, am zweiten war allerdings der Boden kalt. Hab das jetzt einige Tage beobachtet und dabei auch festgestellt, dass das für die anderen Räume auch gilt nur fällts da weniger auf. Jedenfalls schaltet der Adapter die Heizung manchmal 30-40 Minuten zu spät ein.
Die Istwerte kommen von einem Aqara Sensor. -
@piscator83 Das kann man schön im log beobachten: also bitte das debug log mal anschauen oder hier posten.... Du bist sicher, dass zwischen Setzen des DP für den Aktor und Übertragung zum Aktor keine Verzögerung stattfindet?
-
@Harry94 said in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
@danny_v1
Ich nutze Hauptsächlich die absolute Absenkung. Daher entstand leider auch das Problem.
Weiterhin kann es ja auch damit Probleme geben wenn die relative absenkung unter die ansteuerbare Temperatur des Thermostates geht.Aber danke schonmal für den Tipp.
Also ich habe mir ein Blockly zusammengebastelt, welches die (geänderte) Temperatur auch bei Absoluter Absenkung wieder herstellt, falls mal ein Fenster geöffnet wird.
hier der Export
<xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml"> <variables> <variable id="z?4`M}j#c8H0*9J#{qi*">Setpoint</variable> <variable id="[~GBLcTxD[Z[UiF).8V)">Fenster-Status</variable> <variable id="By7|JcN(1$a$r6qRDZ?d">Soll</variable> <variable id="xvi-^uae!`o?D$37YCjz">Temp0</variable> <variable id="r*Y7x4kF|0o,6D{o{xha">Fenster-offen</variable> </variables> <block type="comment" id="AOU.6uW2.6/G7.i8vOgp" x="187" y="-88"> <field name="COMMENT">DP Steuerung zum Setzen der Neuen Temperatur</field> <next> <block type="variables_set" id="OugDuWCc(40zbV^)GA|^"> <field name="VAR" id="z?4`M}j#c8H0*9J#{qi*">Setpoint</field> <value name="VALUE"> <block type="field_oid" id="A`Fo!Bi_C*s}k#swb7Z6"> <field name="oid">alias.0.EG.Buero.Gerät_1.SET</field> </block> </value> <next> <block type="comment" id=".@_B7A=!^!AD)7UAURlN"> <field name="COMMENT">DP Fensterstatus für den Raum aus HeatingControl Adapter</field> <next> <block type="variables_set" id="7ke6-ZG/|?OdVmr(~$LB"> <field name="VAR" id="[~GBLcTxD[Z[UiF).8V)">Fenster-Status</field> <value name="VALUE"> <block type="field_oid" id="f;U+0TI1aSmW7#na;Feb"> <field name="oid">heatingcontrol.0.Rooms.Büro EG.WindowIsOpen</field> </block> </value> <next> <block type="comment" id="FlAgKRc6$al2XwIbm?g2"> <field name="COMMENT">DP Setpoint für den Raum aus HeatingControl Adapter</field> <next> <block type="variables_set" id="L.AA`BR9^1H-])y@1ArJ"> <field name="VAR" id="By7|JcN(1$a$r6qRDZ?d">Soll</field> <value name="VALUE"> <block type="field_oid" id="Yp[KP.:v3@i%zJUI?{Cc"> <field name="oid">heatingcontrol.0.Rooms.Büro EG.CurrentTarget</field> </block> </value> <next> <block type="on_ext" id="]3:(QDqCKUD+%,Gv:;xb"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION">true</field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid"> <field name="oid">default</field> </shadow> <block type="variables_get" id=")}cPY0`Y=!^!2=Z,AT5m"> <field name="VAR" id="By7|JcN(1$a$r6qRDZ?d">Soll</field> </block> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="b}p#Xf1gTxH6@-i+$h1D"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="zkp%5GC;KJaMMwwm:in+"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="-D[WyA4khavpT9BbJJ:h"> <field name="VAR" id="r*Y7x4kF|0o,6D{o{xha">Fenster-offen</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="X:rWodyjU@Z_b1sCymkc"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="|}H-Ox87B/3Wg~,#$L*_"> <field name="VAR" id="xvi-^uae!`o?D$37YCjz">Temp0</field> <value name="VALUE"> <block type="on_source" id="}mx+fS6S)0~s].Q7Qy$0"> <field name="ATTR">oldState.val</field> </block> </value> <next> <block type="debug" id="oIYSfv4/B{ZaeQ[1jc`/"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="text_join" id="r,k,:gp8#Os=Nd7:lp{W"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="/iUK6:pta;]bgr*_6ndG"> <field name="TEXT">Test DEBUG: Vorherige soll Temp Büro: </field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id="u$a{LDe6jE3pk#~)ykr}"> <field name="VAR" id="xvi-^uae!`o?D$37YCjz">Temp0</field> </block> </value> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> </block> </statement> <next> <block type="on_ext" id="G4Zjcwtg!F8:fv#hUn-N"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION">true</field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="sraDCHs}`;M]dt!_IwF-"> <field name="oid">default</field> </shadow> <block type="variables_get" id="F$zGX#!GTR=6$FXZZSR+"> <field name="VAR" id="[~GBLcTxD[Z[UiF).8V)">Fenster-Status</field> </block> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="comment" id="=St%S=WRcO1Xv*F19l8e"> <field name="COMMENT">DP Fensterstatus für den Raum aus HeatingControl Adapter</field> <next> <block type="variables_set" id="`9W)|h1XgZNBGdEQxy(h"> <field name="VAR" id="r*Y7x4kF|0o,6D{o{xha">Fenster-offen</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="s!$6T]uN?w$snE=Ekb3v"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">heatingcontrol.0.Rooms.Büro EG.WindowIsOpen</field> </block> </value> <next> <block type="debug" id="P-uDy3r=LWK@nJU5q]Wr"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="text_join" id="]~O];D:dRQmcl0DQH}0m"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="c-_fE~{#8?O{H`lfXeV}"> <field name="TEXT">Test DEBUG: Fenster offen Status </field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id="{=au1ji4B159`CS{v2|("> <field name="VAR" id="r*Y7x4kF|0o,6D{o{xha">Fenster-offen</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="controls_if" id="A2wqy`{[4}C[`:y:,|J}"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="~24_mqXF:Ga,{bDZ9ac8"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="}@[-E|gq-=ALjlo5NOfN"> <field name="VAR" id="r*Y7x4kF|0o,6D{o{xha">Fenster-offen</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="Tp3A5dRmZw+@,A0?muBg"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="debug" id="~aCXMddp#m.S#3:-0Jj("> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="text_join" id="5[3wML!=1a*X3oG57rn3"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="X(c3=}R#hQ;0+r^bR[$b"> <field name="TEXT">Test DEBUG: Neue soll Temp Büro: </field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id="!tY%$$M/;L9i~aNnfD%["> <field name="VAR" id="xvi-^uae!`o?D$37YCjz">Temp0</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="control_ex" id="OkHf#=0[W.Z4{DJ,%18+"> <field name="TYPE">false</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="OID"> <shadow type="field_oid" id="e@f4a+#nDjW;GX(cD}Og"> <field name="oid">Object ID</field> </shadow> <block type="variables_get" id="IL1rf1QZ{aKf!O|*_GRW"> <field name="VAR" id="z?4`M}j#c8H0*9J#{qi*">Setpoint</field> </block> </value> <value name="VALUE"> <shadow type="logic_boolean" id="c[o58MZ=|}0Z(p%hl!(y"> <field name="BOOL">TRUE</field> </shadow> <block type="variables_get" id="@QbQnG?OGvz%wAzA;.{3"> <field name="VAR" id="xvi-^uae!`o?D$37YCjz">Temp0</field> </block> </value> <value name="DELAY_MS"> <shadow type="math_number" id="yMLRF]a%{jqU;@vT_uz#"> <field name="NUM">500</field> </shadow> </value> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </xml>
ich freue mich über Verbesserungsvorschläge
-
Als kleine Info an alle die sich mit den geöffneten Fenstern rumärgern:
Ich nutze FritzDECT Thermostate die ja bekanntlich eine bis zu 30 Minuten Verzögerung bei der Befehlsübermittlung haben.
Da somit eine Absenkung nicht realisierbar ist lasse ich per Script meine Frau diskret darauf hinweisen das sie doch die Fenster wieder schließen soll.
Alexa macht einfach eine Ansage: "Mir ist kalt. Mach das Fenster wieder zu!" -
@Chaot Ich habe mir auch ein kleine Ansage gebastelt, welche mir mitteilt das die Temperatur geändert wurde, auf welchen Wert die geändert wurde und auch warum. Alexa sagt dann z.B. wenn das Fenster 30 sek offen ist: "Die Temperatur im Wohnzimmer wurde auf xx°C geändert, da ein Fenster geöffnet wurde". Wenn es wieder zu geht sagt sie "Die Temperatur im Wohnzimmer wurde durch Profil auf xx°C geändert.
-
@Rene_HM
Hier das Log rund um 0600 heute morgen:Um 06:10 hat die Heizung eingeschalten.
Was du mit dem 2. Teil meinst verstehe ich leider nicht
-
@piscator83 Das log file kann ich so nicht interpretieren. Kopiere doch einfach von /opt/iobroker/log.
-
Hallo an alle,
sorry wenn ich mal so frech bin und hier einfach frage bevor ich mir all 1466 Posts durchgelesen habe.
Ich nutze einen Homematic Accesspoint in Verbindung mit HMIP-eTRV-2 Heizkörper Thermostaten.
Intigration in ioBroker über den HomeMaticIP Cloud Adapter im IOT Adapter sind die Geräte für Alexa Sprachsteuerung eingebunden.
Das Wochenprogramm habe ich über die Heizungsprofile in der Homematic App erstellt.
Meine Frage ist nun, wenn ich möchte das ich die Temperatur in Verbindung mit Aqara Fenstekontakten absenken kann, wenn das Fenster geöffnte wird bzw das das Heizungsprofil wieder weiter läuft, wenn das Fenster geschlossen wird. Kann ich das mit diesem Adapter realisieren oder muß ich dann mein Wochenprogramm im Adapter erstellen? -
@sandro_gera
Hallo,
bei dem Adapter müsstest du, soweit ich das sehen kann die Wochenprogramme ebenfalls übertragen.Du kannst aber bei den Homematic-Geräten im IoBroker (zumindest bei mir, nutze aber eine PivCCU ohne Cloud) den DP Window_State über ein Skript auf True / false setzen sobald der Fenstersensor die entsprechenden Werte liefert.
Die Absenkung kannst du dann direkt über Homematic (Fenster offen Temperatur) festlegen.