Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter shuttercontrol v2.0.x

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    1.9k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    900

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.2k

Test Adapter shuttercontrol v2.0.x

Scheduled Pinned Locked Moved Tester
rollladenrollladensteuerungshuttercontrol
7.5k Posts 334 Posters 10.7m Views 255 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • MichMeinM Offline
    MichMeinM Offline
    MichMein
    wrote on last edited by
    #2716

    Hallo @simatec,
    ich weise hier mal auf meinem Issue auf GitHub hin, da ich dort leider keine Reaktion von Dir bekommen habe.

    Danke

    Gruß Michael
    Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.

    simatecS 1 Reply Last reply
    0
    • simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      Developer Most Active
      wrote on last edited by
      #2717

      Ab sofort steht die Version 1.1.3 auf Github und in kürze auch im latest zur Verfügung ...

      Changelog

      1.1.3 (2021-01-21)

      • (simatec) small fix for objects
      • Besuche meine Github Seite
      • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
      • HowTo Restore ioBroker
      1 Reply Last reply
      0
      • MichMeinM MichMein

        Hallo @simatec,
        ich weise hier mal auf meinem Issue auf GitHub hin, da ich dort leider keine Reaktion von Dir bekommen habe.

        Danke

        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        Developer Most Active
        wrote on last edited by
        #2718

        @michmein Dein Issue habe ich gesehen und ist registriert ...

        • Besuche meine Github Seite
        • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
        • HowTo Restore ioBroker
        1 Reply Last reply
        1
        • simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          Developer Most Active
          wrote on last edited by
          #2719

          Ab sofort steht die Version 1.1.4 auf Github und in kürze auch im latest zur Verfügung ...

          Changelog

          1.1.4 (2021-01-22)

          • (simatec) BugFix Log
          • (simatec) DEPENDENCIES updated
          • (simatec) Dev-DEPENDENCIES updated
          • Besuche meine Github Seite
          • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
          • HowTo Restore ioBroker
          1 Reply Last reply
          1
          • T Online
            T Online
            Tom Haase
            wrote on last edited by
            #2720

            @simatec
            habe auf die 1.1.4 aufgerüstet und auch alles andere auf den neuesten Stand gebracht. Leider keine Veränderung. Möchte aber trotzdem kurzfristig auf deinen shuttercontrol wechseln. Müsste ich leider die Fensterkontakte eben anders steuern.

            simatecS 1 Reply Last reply
            0
            • T Tom Haase

              @simatec
              habe auf die 1.1.4 aufgerüstet und auch alles andere auf den neuesten Stand gebracht. Leider keine Veränderung. Möchte aber trotzdem kurzfristig auf deinen shuttercontrol wechseln. Müsste ich leider die Fensterkontakte eben anders steuern.

              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              Developer Most Active
              wrote on last edited by simatec
              #2721

              @tom-haase
              In der Version 1.1.4 gibt es dort noch keine Änderungen. Die Änderungen beziehen sich aktuell auf den neuen js-controller.

              Soweit ich weiß, ist aber @FoxRo an den Anpassungen dran.

              • Besuche meine Github Seite
              • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
              • HowTo Restore ioBroker
              F 1 Reply Last reply
              0
              • simatecS simatec

                @tom-haase
                In der Version 1.1.4 gibt es dort noch keine Änderungen. Die Änderungen beziehen sich aktuell auf den neuen js-controller.

                Soweit ich weiß, ist aber @FoxRo an den Anpassungen dran.

                F Offline
                F Offline
                FoxRo
                wrote on last edited by
                #2722

                @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
                @tom-haase

                Soweit ich weiß, ist aber @FoxRo an den Anpassungen dran.

                Da muss ich euch beiden wohl eine schlechte Nachricht überbringen. Meine Anpassungen sind für eine kleine Erweiterung "einstellbares delay" für das Fenster auf/zu Verhalten geplant. Ich sehe im Moment keinen Einfluss meiner Modifikationen auf das Verhalten bei @Tom-Haase - Sorry tut mir leid.
                Da ich nicht weiss, an was es bei Dir liegt, kann ich diesbezüglich auch keine Verbesserung vornehmen. (zumal mein "Pfusch Vorschlag" ebenfalls nichts gebracht hatte.)
                Ich überlege mir noch, ob ich das Logging an dieser Stelle etwas verbessern könnte, damit wir mehr Rückmeldung bekommen. Mehr geht aktuell leider nicht.
                @Tom-Haase : Wenn wir da einen Schritt weiterkommen wollen, sehe ich im Moment nur noch eine Remote Session (zb. Teamviewer), wo wir uns das mal gemeinsam anschauen können. Alles andere ist "Basteln" und wird Deine Geduld unnötig auf die Probe stellen.
                Wie siehst du das?
                Viele Grüsse, Roli

                T 1 Reply Last reply
                0
                • simatecS simatec

                  Hallo IoBroker Gemeinde,

                  da ich hier im Forum immer mal wieder gelesen habe, dass es Fragen nach einer Lösung für die automatische Rollladensteuerung gab, habe ich mich mal bei gemacht und einen Adapter dafür geschrieben.
                  An dieser Stelle ein riesengroßes Dankeschön an alle Dev's für die Unterstützung bei einigen Fragen dazu.

                  Aktuell befindet sich der Adapter in der latest Repro und kann ganz einfach über den Tab "Adapter" in eurem iobroker installiert werden.

                  Die aktuelle Dokumentation findet ihr unter folgenden Links:

                  Deutsche Beschreibung

                  English Description

                  Hier der Link zum Github-Projekt:
                  https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol.git

                  shuttercontrol.png

                  ioBroker.shuttercontrol

                  Shuttercontrol ist ein Adapter zur automatischen Steuerung von Rollläden und Markisen.


                  Changelog

                  2.0.0 (2025-03-23)

                  • (simatec) Dependencies updated
                  • (simatec) jsonTab added


                  Viel Spaß beim testen ...

                  B Offline
                  B Offline
                  bjoegibbard
                  wrote on last edited by
                  #2723

                  @simatec sehr cool.

                  Doofe Frage aber funktioniert der Adapter auch mit den nachgerüsteten Bluetooth AM43 blind Drives ?

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • F FoxRo

                    @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
                    @tom-haase

                    Soweit ich weiß, ist aber @FoxRo an den Anpassungen dran.

                    Da muss ich euch beiden wohl eine schlechte Nachricht überbringen. Meine Anpassungen sind für eine kleine Erweiterung "einstellbares delay" für das Fenster auf/zu Verhalten geplant. Ich sehe im Moment keinen Einfluss meiner Modifikationen auf das Verhalten bei @Tom-Haase - Sorry tut mir leid.
                    Da ich nicht weiss, an was es bei Dir liegt, kann ich diesbezüglich auch keine Verbesserung vornehmen. (zumal mein "Pfusch Vorschlag" ebenfalls nichts gebracht hatte.)
                    Ich überlege mir noch, ob ich das Logging an dieser Stelle etwas verbessern könnte, damit wir mehr Rückmeldung bekommen. Mehr geht aktuell leider nicht.
                    @Tom-Haase : Wenn wir da einen Schritt weiterkommen wollen, sehe ich im Moment nur noch eine Remote Session (zb. Teamviewer), wo wir uns das mal gemeinsam anschauen können. Alles andere ist "Basteln" und wird Deine Geduld unnötig auf die Probe stellen.
                    Wie siehst du das?
                    Viele Grüsse, Roli

                    T Online
                    T Online
                    Tom Haase
                    wrote on last edited by
                    #2724

                    @foxro sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:

                    Wenn wir da einen Schritt weiterkommen wollen, sehe ich im Moment nur noch eine Remote Session (zb. Teamviewer), wo wir uns das mal gemeinsam anschauen können. Alles andere ist "Basteln" und wird Deine Geduld unnötig auf die Probe stellen.
                    Wie siehst du das?

                    Hi Roli,
                    ja das wäre super, bin da auch zeitlich ganz flexibel. Gibt es hier PN oder was ähnliches?
                    Grüße
                    Tom

                    da_WoodyD 1 Reply Last reply
                    0
                    • T Tom Haase

                      @foxro sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:

                      Wenn wir da einen Schritt weiterkommen wollen, sehe ich im Moment nur noch eine Remote Session (zb. Teamviewer), wo wir uns das mal gemeinsam anschauen können. Alles andere ist "Basteln" und wird Deine Geduld unnötig auf die Probe stellen.
                      Wie siehst du das?

                      Hi Roli,
                      ja das wäre super, bin da auch zeitlich ganz flexibel. Gibt es hier PN oder was ähnliches?
                      Grüße
                      Tom

                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      da_Woody
                      wrote on last edited by da_Woody
                      #2725

                      @tom-haase auf username klicken, dann biste im profil. rechts die 3 punkte: start new chat with ...

                      gruß vom Woody
                      HAPPINESS is not a DESTINATION, it's a WAY of LIFE!

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • C Offline
                        C Offline
                        chrbo80
                        wrote on last edited by
                        #2726

                        Hallo, ist es möglich, bestimmte Rollladen nur fahren zu lassen, wenn der Anwesenheitsstatus auf false bzw. der Urlaubsstatus auf true steht? Ich sehe vermutlich grade einfach den Wald vor lauter Bäumen nicht... danke!

                        1 Reply Last reply
                        0
                        • C Offline
                          C Offline
                          Cuth
                          wrote on last edited by
                          #2727

                          Hallo,

                          danke für diesen tollen Adapter.

                          Ganz hab ich es jedoch noch nicht raus mit der Astro bzw. Sonnenschutzeinstellung.

                          Meine Fenster welche in Richtung "Süden" ausgerichtet sind sollen wie folgt gesteuert werden:

                          Fenster 1 (Hebeschiebetür) hat laut Kompass: 145°

                          Nun möchte ich, dass bei einer Sonnenhöhe (Elevation) 17 die Raffstore auf 30 runtergefahren werden.

                          Beendet soll das ganze werden, sobald "Golden Hour" ist.

                          Laut Doku:
                          Astro-Einstellungen
                          Beenden der Sonnenschutzfunktion mit Sonnenhöhe (Elevation):
                          Sobald die Sonne die hier eingestellte Höhe unterschreitet, endet die Beschattung durch Shuttercontrol.

                          Sonnenhöhe (Elevation):
                          Unterschreitet die Elevation den in der individuellen Rollladeneinstellung eingestellten Wert wird der Rollläden gefahren.

                          Jetzt hätte ich folgende Einstellungen erfasst:
                          Extra-Einstellungen:
                          Astro: 10

                          In den Einstellungen zur Hebeschiebetür:

                          hebeschiebetür haupt.PNG

                          hebeschiebte sonnen.PNG

                          Jetzt wurde eben die Hebeschiebetür bei "Elevation" von 13 runtergefahren.

                          In meiner Logik hätte sie aber erst bei 17 runterfahren sollen auf 30 und am Abend zur Golden Hour wieder hoch.

                          Bitte um eure Hilfe was ich hier übersehe. Danke

                          da_WoodyD 1 Reply Last reply
                          0
                          • C Cuth

                            Hallo,

                            danke für diesen tollen Adapter.

                            Ganz hab ich es jedoch noch nicht raus mit der Astro bzw. Sonnenschutzeinstellung.

                            Meine Fenster welche in Richtung "Süden" ausgerichtet sind sollen wie folgt gesteuert werden:

                            Fenster 1 (Hebeschiebetür) hat laut Kompass: 145°

                            Nun möchte ich, dass bei einer Sonnenhöhe (Elevation) 17 die Raffstore auf 30 runtergefahren werden.

                            Beendet soll das ganze werden, sobald "Golden Hour" ist.

                            Laut Doku:
                            Astro-Einstellungen
                            Beenden der Sonnenschutzfunktion mit Sonnenhöhe (Elevation):
                            Sobald die Sonne die hier eingestellte Höhe unterschreitet, endet die Beschattung durch Shuttercontrol.

                            Sonnenhöhe (Elevation):
                            Unterschreitet die Elevation den in der individuellen Rollladeneinstellung eingestellten Wert wird der Rollläden gefahren.

                            Jetzt hätte ich folgende Einstellungen erfasst:
                            Extra-Einstellungen:
                            Astro: 10

                            In den Einstellungen zur Hebeschiebetür:

                            hebeschiebetür haupt.PNG

                            hebeschiebte sonnen.PNG

                            Jetzt wurde eben die Hebeschiebetür bei "Elevation" von 13 runtergefahren.

                            In meiner Logik hätte sie aber erst bei 17 runterfahren sollen auf 30 und am Abend zur Golden Hour wieder hoch.

                            Bitte um eure Hilfe was ich hier übersehe. Danke

                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            da_Woody
                            wrote on last edited by da_Woody
                            #2728

                            @cuth längen und breitengrad ist in info genau eingetragen?

                            edit: sorry, auch in shuttercontrol? astroeinstellungen...

                            gruß vom Woody
                            HAPPINESS is not a DESTINATION, it's a WAY of LIFE!

                            C 1 Reply Last reply
                            0
                            • da_WoodyD da_Woody

                              @cuth längen und breitengrad ist in info genau eingetragen?

                              edit: sorry, auch in shuttercontrol? astroeinstellungen...

                              C Offline
                              C Offline
                              Cuth
                              wrote on last edited by
                              #2729

                              @da_woody
                              Hi,
                              ich denke ich habe es.
                              Ich hatte zuviel +/- Bereich der Sonnenposition für den aktiven Sonnenschutz.
                              Da war der Wert 50 vorbefüllt.

                              Ist jetzt zum Test auf +/-20.

                              da_WoodyD 1 Reply Last reply
                              0
                              • C Cuth

                                @da_woody
                                Hi,
                                ich denke ich habe es.
                                Ich hatte zuviel +/- Bereich der Sonnenposition für den aktiven Sonnenschutz.
                                Da war der Wert 50 vorbefüllt.

                                Ist jetzt zum Test auf +/-20.

                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                da_Woody
                                wrote on last edited by
                                #2730

                                @cuth oops, auf das hab ich gar nicht geachtet. naja, verwende das auch nicht...
                                ich halt die daumen...

                                gruß vom Woody
                                HAPPINESS is not a DESTINATION, it's a WAY of LIFE!

                                C 1 Reply Last reply
                                0
                                • da_WoodyD da_Woody

                                  @cuth oops, auf das hab ich gar nicht geachtet. naja, verwende das auch nicht...
                                  ich halt die daumen...

                                  C Offline
                                  C Offline
                                  Cuth
                                  wrote on last edited by Cuth
                                  #2731

                                  @da_woody
                                  Test hat nun geklappt.

                                  Hab jetzt zusätzlich zu den Fenster welche eher in Richtung Süden ausgerichtet sind etwas anders gesteuert.

                                  Und zwar: Wenn die Innentemperatur unter 25 Grad sind, mache nichts.

                                  Die Temperatur greife ich mit einem Vaillant Adapter ab.

                                  Ist 25 Grad erreicht und Elevation ist bei 17 und +/- 20 Grad, fahre runter auf beschattung.
                                  Hoch dann wieder mit Golden Hour.

                                  Bin gespannt was passiert.

                                  So: Es war soweit.
                                  Die Rollo sind heruntergefahren, weil der Innentemp.Fühler 23,9 Grad angezeigt hatte und 25 Grad mit 5% Hysterese angestellt war.

                                  Soweit ist das ja korrekt.
                                  Nun bleiben sie aber da wo sie sind.

                                  Liegt das daran, dass der Innentempfühler noch immer 23,9 Grad hat?
                                  Die berechnete Elevation ist aktuell auf 6,2. Beendet soll der Sonnenschutz bei unterschreiten von 10.

                                  Frage: Damit die Rollo runterfährt wegen Raumtep. dann sollte ich Elevation rausnehmen oder?

                                  da_WoodyD 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • C Cuth

                                    @da_woody
                                    Test hat nun geklappt.

                                    Hab jetzt zusätzlich zu den Fenster welche eher in Richtung Süden ausgerichtet sind etwas anders gesteuert.

                                    Und zwar: Wenn die Innentemperatur unter 25 Grad sind, mache nichts.

                                    Die Temperatur greife ich mit einem Vaillant Adapter ab.

                                    Ist 25 Grad erreicht und Elevation ist bei 17 und +/- 20 Grad, fahre runter auf beschattung.
                                    Hoch dann wieder mit Golden Hour.

                                    Bin gespannt was passiert.

                                    So: Es war soweit.
                                    Die Rollo sind heruntergefahren, weil der Innentemp.Fühler 23,9 Grad angezeigt hatte und 25 Grad mit 5% Hysterese angestellt war.

                                    Soweit ist das ja korrekt.
                                    Nun bleiben sie aber da wo sie sind.

                                    Liegt das daran, dass der Innentempfühler noch immer 23,9 Grad hat?
                                    Die berechnete Elevation ist aktuell auf 6,2. Beendet soll der Sonnenschutz bei unterschreiten von 10.

                                    Frage: Damit die Rollo runterfährt wegen Raumtep. dann sollte ich Elevation rausnehmen oder?

                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_Woody
                                    wrote on last edited by
                                    #2732

                                    @cuth puh, du stellst aber ganz schöne ansprüche... ;)
                                    tut mir leid, so tief hab ich nicht gebohrt... da bin ich raus.pardon.gif

                                    gruß vom Woody
                                    HAPPINESS is not a DESTINATION, it's a WAY of LIFE!

                                    1 Reply Last reply
                                    0
                                    • C Offline
                                      C Offline
                                      Cuth
                                      wrote on last edited by
                                      #2733

                                      Warum hat heute die Sonneschutzstellung nicht gegriffen?
                                      Vllt kann mir da jemand bitte helfen.

                                      Allgemeine Einstellungen zum Fenster Süden

                                      Hebeschiebetür allg.PNG

                                      Sonnenschutz zum Fenster:

                                      hbt sonnen.PNG

                                      Objekte:
                                      sun true.PNG

                                      Temp. Innen:

                                      inside.PNG

                                      simatecS A 2 Replies Last reply
                                      0
                                      • C Cuth

                                        Warum hat heute die Sonneschutzstellung nicht gegriffen?
                                        Vllt kann mir da jemand bitte helfen.

                                        Allgemeine Einstellungen zum Fenster Süden

                                        Hebeschiebetür allg.PNG

                                        Sonnenschutz zum Fenster:

                                        hbt sonnen.PNG

                                        Objekte:
                                        sun true.PNG

                                        Temp. Innen:

                                        inside.PNG

                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        Developer Most Active
                                        wrote on last edited by
                                        #2734

                                        @cuth Ich gehe davon aus, dass du keine sommerlichen Temperaturen hast und dementsprechend die Außentemperatur nicht größer 23 Grad war

                                        • Besuche meine Github Seite
                                        • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
                                        • HowTo Restore ioBroker
                                        C 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • simatecS simatec

                                          @cuth Ich gehe davon aus, dass du keine sommerlichen Temperaturen hast und dementsprechend die Außentemperatur nicht größer 23 Grad war

                                          C Offline
                                          C Offline
                                          Cuth
                                          wrote on last edited by Cuth
                                          #2735

                                          @simatec Hallo,

                                          ich hab aktuell den Außentemperaturfühle noch gar nicht eingebunden - weil ich diese Temperaturen aktuell ja nicht zusammenbekomme wegen Winter ;-)

                                          Deshalb ist nur der Innenraumtemperaturfühler eingebunden.

                                          Jetzt eben haben die Rollo ausgelöst, wo Sonnenstand 16,8 war und ich habe 17 erfasst.

                                          Ich dachte immer, das bei erreichen von Sonnenstand mindestens 17 UND Innenraumtemperatur 25 mit 5% Hysterese gefahren.

                                          Wo hab ich einen Denkfehler?

                                          Eben ist das Fenster Richtung Osten heruntergefahren. Hier hab ich Elevation 11 erfasst gehabt was natürlich jetzt am Nachmittag erreicht wurde weil langsam die Sonne untergeht.

                                          simatecS 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          751

                                          Online

                                          32.6k

                                          Users

                                          82.2k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe