    NEWS

    • Neuer Blog: Fotos und Eindrücke aus Solingen

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    Test Adapter shuttercontrol v2.0.x

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Rene_HM
      Rene_HM Developer last edited by

      Ich habe seit gestern ein seltsames Verhalten: Zwei meiner 16 Jalousien fahren zum Sonnenuntergang (verzögert um 30 Minuten) herunter und dann Punkt 19:00Uhr wieder hoch. Die zwei Jalousien sind die einzigen, die ich als Sonnenschutz konfiguriert habe...
      bild1.PNG
      bild2.PNG

      2020-03-28 18:55:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (17717) Sun Azimut: 279.6°
      2020-03-28 18:55:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (17717) Sun Elevation: -3.7°
      2020-03-28 18:57:00.028 - debug: shuttercontrol.0 (17717) #29 Set ID: Jalousie_MiZi_Tuer1 value: 0%
      2020-03-28 18:57:00.030 - debug: shuttercontrol.0 (17717) save current height: 0% from Jalousie_MiZi_Tuer1
      2020-03-28 18:57:00.031 - debug: shuttercontrol.0 (17717) #29 Set ID: Jalousie_MiZi_Tuer2 value: 0%
      2020-03-28 18:57:00.032 - debug: shuttercontrol.0 (17717) save current height: 0% from Jalousie_MiZi_Tuer2
      2020-03-28 18:57:00.037 - debug: shuttercontrol.0 (17717) #29 Set ID: Jalousie_WoZi_Fenster value: 0%
      2020-03-28 18:57:00.038 - debug: shuttercontrol.0 (17717) save current height: 0% from Jalousie_WoZi_Fenster
      2020-03-28 18:57:00.039 - debug: shuttercontrol.0 (17717) #28 Set ID: Jalousie_Arbeitszimmer_Seite value: 0%
      2020-03-28 18:57:00.040 - debug: shuttercontrol.0 (17717) save current height: 0% from Jalousie_Arbeitszimmer_Seite
      2020-03-28 18:57:00.041 - debug: shuttercontrol.0 (17717) #29 Set ID: Jalousie_Arbeitszimmer_Vorn value: 0%
      2020-03-28 18:57:00.042 - debug: shuttercontrol.0 (17717) save current height: 0% from Jalousie_Arbeitszimmer_Vorn
      2020-03-28 18:57:00.044 - debug: shuttercontrol.0 (17717) #29 Set ID: Jalousie_Kueche_Fenster value: 0%
      2020-03-28 18:57:00.045 - debug: shuttercontrol.0 (17717) save current height: 0% from Jalousie_Kueche_Fenster
      2020-03-28 18:57:00.046 - debug: shuttercontrol.0 (17717) #29 Set ID: Jalousie_EG_WC value: 0%
      2020-03-28 18:57:00.047 - debug: shuttercontrol.0 (17717) save current height: 0% from Jalousie_EG_WC
      2020-03-28 18:57:00.048 - debug: shuttercontrol.0 (17717) #28 Set ID: Jalousie_OG_Bad value: 0%
      2020-03-28 18:57:00.049 - debug: shuttercontrol.0 (17717) save current height: 0% from Jalousie_OG_Bad
      2020-03-28 18:57:00.051 - debug: shuttercontrol.0 (17717) #28 Set ID: Jalousie_WoZi_Tuer1 value: 0%
      2020-03-28 18:57:00.052 - debug: shuttercontrol.0 (17717) save current height: 0% from Jalousie_WoZi_Tuer1
      2020-03-28 18:57:00.066 - debug: shuttercontrol.0 (17717) #28 Set ID: Jalousie_WoZi_Tuer2 value: 0%
      2020-03-28 18:57:00.068 - debug: shuttercontrol.0 (17717) save current height: 0% from Jalousie_WoZi_Tuer2
      2020-03-28 18:57:00.069 - debug: shuttercontrol.0 (17717) #28 Set ID: Jalousie_WoZi_Tuer3 value: 0%
      2020-03-28 18:57:00.070 - debug: shuttercontrol.0 (17717) save current height: 0% from Jalousie_WoZi_Tuer3
      2020-03-28 18:57:00.072 - debug: shuttercontrol.0 (17717) #28 Set ID: Jalousie_Kueche_Tuer value: 0%
      2020-03-28 18:57:00.073 - debug: shuttercontrol.0 (17717) save current height: 0% from Jalousie_Kueche_Tuer
      2020-03-28 18:57:00.081 - debug: shuttercontrol.0 (17717) shutter state changed: hm-rpc.0.KEQxxxxx.1.LEVEL {"val":0,"ack":false,"ts":1585418220050,"q":0,"from":"system.adapter.shuttercontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1585418220050}
      2020-03-28 18:57:00.083 - debug: shuttercontrol.0 (17717) shutter state changed: hm-rpc.0.KEQxxxxx.1.LEVEL {"val":0,"ack":false,"ts":1585418220051,"q":0,"from":"system.adapter.shuttercontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1585418220051}
      2020-03-28 18:57:00.103 - debug: shuttercontrol.0 (17717) shutter state changed: hm-rpc.0.JEQxxxxx.1.LEVEL {"val":0,"ack":false,"ts":1585418220071,"q":0,"from":"system.adapter.shuttercontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1585418220071}
      2020-03-28 18:57:00.107 - debug: shuttercontrol.0 (17717) shutter state changed: hm-rpc.0.JEQxxxxx.1.LEVEL {"val":0,"ack":false,"ts":1585418220071,"q":0,"from":"system.adapter.shuttercontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1585418220071}
      2020-03-28 18:57:00.112 - debug: shuttercontrol.0 (17717) shutter state changed: hm-rpc.0.JEQxxxxx.1.LEVEL {"val":0,"ack":false,"ts":1585418220072,"q":0,"from":"system.adapter.shuttercontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1585418220072}
      2020-03-28 18:57:00.127 - debug: shuttercontrol.0 (17717) shutter state changed: hm-rpc.0.JEQxxxxx.1.LEVEL {"val":0,"ack":false,"ts":1585418220074,"q":0,"from":"system.adapter.shuttercontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1585418220074}
      2020-03-28 18:57:00.136 - debug: shuttercontrol.0 (17717) shutter state changed: hm-rpc.0.JEQxxxxx.1.LEVEL {"val":0,"ack":false,"ts":1585418220075,"q":0,"from":"system.adapter.shuttercontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1585418220075}
      2020-03-28 18:57:00.139 - debug: shuttercontrol.0 (17717) shutter state changed: hm-rpc.0.KEQxxxxx.1.LEVEL {"val":0,"ack":false,"ts":1585418220075,"q":0,"from":"system.adapter.shuttercontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1585418220075}
      2020-03-28 18:57:00.152 - debug: shuttercontrol.0 (17717) shutter state changed: hm-rpc.0.PEQxxxxx.1.LEVEL {"val":0,"ack":false,"ts":1585418220097,"q":0,"from":"system.adapter.shuttercontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1585418220097}
      2020-03-28 18:57:00.162 - debug: shuttercontrol.0 (17717) shutter state changed: hm-rpc.0.JEQxxxxx.1.LEVEL {"val":0,"ack":false,"ts":1585418220123,"q":0,"from":"system.adapter.shuttercontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1585418220123}
      2020-03-28 18:57:00.167 - debug: shuttercontrol.0 (17717) shutter state changed: hm-rpc.0.PEQxxxxx.1.LEVEL {"val":0,"ack":false,"ts":1585418220124,"q":0,"from":"system.adapter.shuttercontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1585418220124}
      2020-03-28 18:57:00.174 - debug: shuttercontrol.0 (17717) shutter state changed: hm-rpc.0.JEQxxxxx.1.LEVEL {"val":0,"ack":false,"ts":1585418220146,"q":0,"from":"system.adapter.shuttercontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1585418220146}
      2020-03-28 18:57:00.283 - debug: shuttercontrol.0 (17717) shutter state changed: hm-rpc.0.KEQxxxxx.1.LEVEL {"val":100,"ack":true,"ts":1585418220278,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1585418220278}
      2020-03-28 18:57:00.452 - debug: shuttercontrol.0 (17717) shutter state changed: hm-rpc.0.KEQxxxxx.1.LEVEL {"val":100,"ack":true,"ts":1585418220443,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1585418220443}
      2020-03-28 18:57:00.667 - debug: shuttercontrol.0 (17717) shutter state changed: hm-rpc.0.JEQxxxxx.1.LEVEL {"val":100,"ack":true,"ts":1585418220651,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1585418220651}
      2020-03-28 18:57:00.833 - debug: shuttercontrol.0 (17717) shutter state changed: hm-rpc.0.JEQxxxxx.1.LEVEL {"val":100,"ack":true,"ts":1585418220829,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1585418220829}
      2020-03-28 18:57:01.017 - debug: shuttercontrol.0 (17717) shutter state changed: hm-rpc.0.JEQxxxxx.1.LEVEL {"val":100,"ack":true,"ts":1585418221012,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1585418221012}
      2020-03-28 18:57:01.222 - debug: shuttercontrol.0 (17717) shutter state changed: hm-rpc.0.JEQxxxxx.1.LEVEL {"val":100,"ack":true,"ts":1585418221213,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1585418221213}
      2020-03-28 18:57:01.448 - debug: shuttercontrol.0 (17717) shutter state changed: hm-rpc.0.JEQxxxxx.1.LEVEL {"val":100,"ack":true,"ts":1585418221444,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1585418221444}
      2020-03-28 18:57:01.654 - debug: shuttercontrol.0 (17717) shutter state changed: hm-rpc.0.KEQxxxxx.1.LEVEL {"val":100,"ack":true,"ts":1585418221649,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1585418221649}
      2020-03-28 18:57:01.859 - debug: shuttercontrol.0 (17717) shutter state changed: hm-rpc.0.PEQxxxxx.1.LEVEL {"val":100,"ack":true,"ts":1585418221854,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1585418221854}
      2020-03-28 18:57:02.064 - debug: shuttercontrol.0 (17717) shutter state changed: hm-rpc.0.JEQxxxxx.1.LEVEL {"val":100,"ack":true,"ts":1585418222060,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1585418222060}
      2020-03-28 18:57:02.244 - debug: shuttercontrol.0 (17717) shutter state changed: hm-rpc.0.PEQxxxxx.1.LEVEL {"val":100,"ack":true,"ts":1585418222240,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1585418222240}
      2020-03-28 18:57:02.433 - debug: shuttercontrol.0 (17717) shutter state changed: hm-rpc.0.JEQxxxxx.1.LEVEL {"val":100,"ack":true,"ts":1585418222428,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1585418222428}
      2020-03-28 18:57:19.740 - debug: shuttercontrol.0 (17717) shutter state changed: hm-rpc.0.JEQxxxxx.1.LEVEL {"val":0,"ack":true,"ts":1585418239653,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1585418239653}
      2020-03-28 18:57:20.921 - debug: shuttercontrol.0 (17717) shutter state changed: hm-rpc.0.JEQxxxxx.1.LEVEL {"val":0,"ack":true,"ts":1585418240916,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1585418240916}
      2020-03-28 18:57:21.461 - debug: shuttercontrol.0 (17717) shutter state changed: hm-rpc.0.JEQxxxxx.1.LEVEL {"val":0,"ack":true,"ts":1585418241456,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1585418241456}
      2020-03-28 18:57:21.883 - debug: shuttercontrol.0 (17717) shutter state changed: hm-rpc.0.KEQxxxxx.1.LEVEL {"val":0,"ack":true,"ts":1585418241879,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1585418241879}
      2020-03-28 18:57:22.137 - debug: shuttercontrol.0 (17717) outsidetemperature changed: hm-rpc.0.KEQxxxxx.1.TEMPERATURE {"val":7.6,"ack":true,"ts":1585418242130,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1585418242130}
      2020-03-28 18:57:25.223 - debug: shuttercontrol.0 (17717) shutter state changed: hm-rpc.0.JEQxxxxx.1.LEVEL {"val":0,"ack":true,"ts":1585418245219,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1585418245219}
      2020-03-28 18:57:31.764 - debug: shuttercontrol.0 (17717) shutter state changed: hm-rpc.0.KEQxxxxx.1.LEVEL {"val":0,"ack":true,"ts":1585418251760,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1585418251760}
      2020-03-28 18:57:36.578 - debug: shuttercontrol.0 (17717) shutter state changed: hm-rpc.0.KEQxxxxx.1.LEVEL {"val":0,"ack":true,"ts":1585418256562,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1585418256562}
      2020-03-28 18:57:37.473 - debug: shuttercontrol.0 (17717) shutter state changed: hm-rpc.0.JEQxxxxx.1.LEVEL {"val":0,"ack":true,"ts":1585418257469,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1585418257469}
      2020-03-28 18:57:38.362 - debug: shuttercontrol.0 (17717) shutter state changed: hm-rpc.0.PEQxxxxx.1.LEVEL {"val":0,"ack":true,"ts":1585418258358,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1585418258358}
      2020-03-28 18:57:58.346 - debug: shuttercontrol.0 (17717) shutter state changed: hm-rpc.0.JEQxxxxx.1.LEVEL {"val":0,"ack":true,"ts":1585418278326,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1585418278326}
      2020-03-28 18:57:59.346 - debug: shuttercontrol.0 (17717) shutter state changed: hm-rpc.0.PEQxxxxx.1.LEVEL {"val":0,"ack":true,"ts":1585418279342,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1585418279342}
      2020-03-28 18:57:59.983 - debug: shuttercontrol.0 (17717) shutter state changed: hm-rpc.0.JEQxxxxx.1.LEVEL {"val":0,"ack":true,"ts":1585418279978,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1585418279978}
      2020-03-28 19:00:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (17717) Sun Azimut: 280.6°
      2020-03-28 19:00:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (17717) Sun Elevation: -4.5°
      2020-03-28 19:00:08.640 - debug: shuttercontrol.0 (17717) outsidetemperature changed: hm-rpc.0.KEQxxxxx.1.TEMPERATURE {"val":7.5,"ack":true,"ts":1585418408633,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1585418408633}
      2020-03-28 19:00:32.647 - debug: shuttercontrol.0 (17717) shutter state changed: hm-rpc.0.KEQxxxxx.1.LEVEL {"val":100,"ack":true,"ts":1585418432631,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1585418432631}
      2020-03-28 19:00:36.181 - debug: shuttercontrol.0 (17717) shutter state changed: hm-rpc.0.KEQxxxxx.1.LEVEL {"val":100,"ack":true,"ts":1585418436167,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1585418436167}
      2020-03-28 19:02:40.655 - debug: shuttercontrol.0 (17717) outsidetemperature changed: hm-rpc.0.KEQxxxxx.1.TEMPERATURE {"val":7.4,"ack":true,"ts":1585418560648,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1585418560648}
      

      Hat irgendjemand eine Idee was da schief läuft?

      simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • simatec
        simatec Developer Most Active @Rene_HM last edited by

        @Rene_HM
        Muss ich mir im Code mal anschauen.
        Setze mal zum testen das Ende der Sonnenschutzfunktion etwas höher

        W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • W
          watcherkb @simatec last edited by watcherkb

          @simatec heute scheint die Zeitumstellung nicht gegriffen zu haben. Die Rollläden sind definitiv zu früh heruntergefahren. Leider kann ich dir keine Log-Datei anbieten (Version 0.4.3)

          f29be509-6ba4-431f-bd87-660789f77105-image.png

          simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • simatec
            simatec Developer Most Active @watcherkb last edited by

            @watcherkb
            Die Zeit bekommt iobroker aber vom System

            W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • W
              watcherkb @simatec last edited by

              @simatec die passt bei mir:
              b52b4f55-d327-4460-8ba7-756ea8d562e8-image.png

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • simatec
                simatec Developer Most Active @watcherkb last edited by

                @watcherkb
                Wann sind die Rollläden denn gefahren? Laut deinen Einstellungen müssten sie 19:30 gefahren sein.

                W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • W
                  watcherkb @simatec last edited by

                  @simatec 19.30 sind die gefahren. Aber in den Settings steht bei mir am Wochenende 20uhr. Oder gilt Sonntag schon zu Wochentag?

                  simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @watcherkb last edited by

                    @watcherkb Sonntag abend zählt schon als Wochentag, da man ja dort zu ähnlichen Zeiten wie unter der Woche den Tag beendet

                    W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • W
                      watcherkb @simatec last edited by

                      @simatec dann ist alles korrekt. Danke dir

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • A
                        andi2055 last edited by

                        Hallo. Ich teste gerade den Sonnenschutz und es gibt immer mal wieder seltsame Situationen.
                        Eben ist der Rollladen für ein paar Minuten in den Sonnenschutz gefahren.
                        Aus dem Log geht nicht hervor weshalb. Fehlen da im Log Werte für Temperatur etc.? Weshalb stehen die Werte da nicht drin? Ist das ein Problem von meiner Konfig?
                        Die Außentemperatur war ca. 5°. Unter 23° hätte gar nichts passieren dürfen.

                        d1ff07b7-7148-45c3-8f82-fc92015bc2a5-grafik.png

                        95c0f55f-8b66-4b8a-970b-66e753dbf542-grafik.png

                        simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • simatec
                          simatec Developer Most Active @andi2055 last edited by

                          @andi2055 Der Grund steht doch im Log. Es gab Änderungen deines Lichtsensors

                          A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • A
                            andi2055 last edited by

                            Aber sollte das nicht egal sein? Ist das keine UND Verknüpfung?
                            Licht > x UND Außentemperatur > y UND Innentemperatur > z?
                            Außentemperatur 5° -> egal wie die anderen Werte sind, der Sonnenschutz bleibt deaktiviert!?

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • A
                              andi2055 @simatec last edited by andi2055

                              @simatec
                              Hallo!
                              Heute morgen sind wieder 2 Rollladen in den Sunprotect-Modus gefahren, obwohl Außentemp garantiert nicht bei 20° war. Zu meiner Frage von oben: ich sehe das richtig, dass das UND-Verknüpfungen sind. Korrekt?

                              Kann ich irgendwie die Werte der Attribute ("Temp Changed = 8°, Light changed = 25000 Lux") mit im Log ausgeben? Musst/kannst du das vielleicht in einer nächsten Version mit ausgeben?
                              Das würde helfen das Problem einzugrenzen.

                              2020-04-01 08:30:14.546 - debug: shuttercontrol.0 (23766) Lightsensor changed: knx.0.Wetter.aktuelles_Wetter.Helligkeit_links
                              2020-04-01 08:31:18.853 - debug: shuttercontrol.0 (23766) shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#xxx#1.Shutter.Position
                              2020-04-01 08:31:32.365 - debug: shuttercontrol.0 (23766) shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#xxx#1.Shutter.Position
                              2020-04-01 08:31:45.580 - debug: shuttercontrol.0 (23766) Lightsensor changed: knx.0.Wetter.aktuelles_Wetter.Helligkeit_rechts
                              2020-04-01 08:31:48.581 - debug: shuttercontrol.0 (23766) Lightsensor changed: knx.0.Wetter.aktuelles_Wetter.Helligkeit_mitte
                              2020-04-01 08:32:14.588 - debug: shuttercontrol.0 (23766) Lightsensor changed: knx.0.Wetter.aktuelles_Wetter.Helligkeit_links
                              2020-04-01 08:33:27.120 - debug: shuttercontrol.0 (23766) outsidetemperature changed: linkeddevices.0.Aussen.KNX_Temperatur
                              2020-04-01 08:33:45.622 - debug: shuttercontrol.0 (23766) Lightsensor changed: knx.0.Wetter.aktuelles_Wetter.Helligkeit_rechts
                              2020-04-01 08:33:48.624 - debug: shuttercontrol.0 (23766) Lightsensor changed: knx.0.Wetter.aktuelles_Wetter.Helligkeit_mitte
                              2020-04-01 08:33:49.129 - debug: shuttercontrol.0 (23766) Sunprotect for EG.Speise is active
                              2020-04-01 08:33:49.130 - debug: shuttercontrol.0 (23766) Set ID: EG.Speise value: 35%
                              2020-04-01 08:33:49.131 - debug: shuttercontrol.0 (23766) save current height: 35% from EG.Speise
                              2020-04-01 08:33:49.134 - debug: shuttercontrol.0 (23766) shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#xxx#1.Shutter.Position
                              2020-04-01 08:33:49.295 - debug: shuttercontrol.0 (23766) shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#xxx#1.Shutter.Position
                              2020-04-01 08:33:57.632 - debug: shuttercontrol.0 (23766) Sunprotect for EG.WC is active
                              2020-04-01 08:33:57.633 - debug: shuttercontrol.0 (23766) Set ID: EG.WC value: 35%
                              2020-04-01 08:33:57.634 - debug: shuttercontrol.0 (23766) save current height: 35% from EG.WC
                              

                              Die Werte für den Rollladen

                              {"enabled":true,"shutterName":"EG.Speise","name":"shelly.0.SHSW-25#xxx#1.Shutter.Position","triggerID":"","typeUp":"living","typeDown":"living","type":"in- & outside temperature and direction","heightDownSun":"35","direction":"70","directionRange":"60","tempInside":"22","tempSensor":"linkeddevices.0.EG.Wohn_Temperatur","outsideTempSensor":"linkeddevices.0.Aussen.KNX_Temperatur","tempOutside":"20","lightSensor":"knx.0.Wetter.aktuelles_Wetter.Helligkeit_rechts","valueLight":"40000","heightUp":"100","heightDown":"0","triggerState":"true","triggerDrive":"100","triggerChange":"off","elevation":"8","autoDrive":"off","hysteresisOutside":"5","hysteresisInside":"5","hysteresisLight":"20","currentAction":"","currentHeight":"","triggerHeight":""}
                              

                              Danke dir!

                              EDIT 20:34 Uhr
                              Ich habe im Code nachgeguckt.
                              Die Logik ist:
                              Innentemperatur > konfiguriertem Wert (kW) UND ( Außentemperatur > kW ODER Licht > kW )

                              Weshalb ist das so? Macht das so Sinn?
                              Meine Logik wäre komplette UND Verknüpfung. Weil auch wenn es z.B. 25° draußen sind aber bewölkt, so soll die Beschattung nicht runtergefahren werden.

                              simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Röstkartoffel
                                Röstkartoffel last edited by

                                @simatec
                                ich würde mich auch freuen, wenn wie von @andi2055 beschrieben, die Werte der Temperaturen und Lichtsensoren bei "debug" mit im Log ausgegeben werden, damit man leichter sieht, bei welchen Werten eine Fahrt ausgelöst wurde.

                                Ich weiß immer noch nicht, auf was reagiert die Einstellung "Extrasteuerung/Ende Sonnenschutz mit Sonnenhöhe (Elevation)", welche ich auf -0,5° gestellt habe?
                                Du schriebst, wenn Elevation unter den eingestellten Wert kommt, wird die Sonnenschutzfunktion beendet. Das funktioniert bei meinen oben geposteten Einstellungen aber leider nicht.

                                Und wie ich schon schrieb: Ich habe Markisen. Hochfahren morgens ist sinnlos, sondern dieses soll abends geschehen, wenn die eingestellte Elevation unterschritten ist. Und diese Einstellung ist nicht möglich, da es die Auswahl dafür nicht gibt (oder ich sehe sie nicht 👓 )

                                Danke dir.

                                simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • simatec
                                  simatec Developer Most Active @Röstkartoffel last edited by

                                  @Röstkartoffel sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:

                                  @simatec
                                  ich würde mich auch freuen, wenn wie von @andi2055 beschrieben, die Werte der Temperaturen und Lichtsensoren bei "debug" mit im Log ausgegeben werden, damit man leichter sieht, bei welchen Werten eine Fahrt ausgelöst wurde.

                                  Kann ich mit auf die Todo aufnehmen

                                  Ich weiß immer noch nicht, auf was reagiert die Einstellung "Extrasteuerung/Ende Sonnenschutz mit Sonnenhöhe (Elevation)", welche ich auf -0,5° gestellt habe?
                                  Du schriebst, wenn Elevation unter den eingestellten Wert kommt, wird die Sonnenschutzfunktion beendet. Das funktioniert bei meinen oben geposteten Einstellungen aber leider nicht.

                                  Steht hier in der Doku und funktioniert problemlos ...
                                  https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/docs/de/shuttercontrol.md#astro-einstellungen

                                  Und wie ich schon schrieb: Ich habe Markisen. Hochfahren morgens ist sinnlos, sondern dieses soll abends geschehen, wenn die eingestellte Elevation unterschritten ist. Und diese Einstellung ist nicht möglich, da es die Auswahl dafür nicht gibt (oder ich sehe sie nicht 👓 )

                                  Nimm doch dafür einen der Bereiche, die du Zeitlich definieren kannst.
                                  Z.B. Schlafbereich ...
                                  Werde da mal schauen, ob wir so einen Fall irgendwann integrieren können.

                                  Danke dir.

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • simatec
                                    simatec Developer Most Active @andi2055 last edited by

                                    @andi2055 sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:

                                    Heute morgen sind wieder 2 Rollladen in den Sunprotect-Modus gefahren, obwohl Außentemp garantiert nicht bei 20° war. Zu meiner Frage von oben: ich sehe das richtig, dass das UND-Verknüpfungen sind. Korrekt?

                                    Nein ... Lichtsensor und Außentemperatursensor sind eine Oder Funktion. Steht aber meiner Meinung nach auch in der Doku.

                                    https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/docs/de/shuttercontrol.md

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • B
                                      bishop @bishop last edited by

                                      @bishop sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:

                                      @simatec
                                      Max:65535

                                      DEBO BH 1750
                                      BH1750 digitaler Lichtsensor mit 5-poliger Stiftleiste.

                                      Technische Daten
                                      Datenbereich: 0 ... 65535
                                      Betriebsspannung: 3 ... 5 V DC
                                      Anschlüsse über 5-Pin Stiftleiste (RM 2,54 mm) zugänglich
                                      Befestigungslöcher: 2,8 mm
                                      Maße: 18,5 x 13,5 x 2,3 mm

                                      edit:
                                      Dann wäre es vielleicht noch nicht schlecht bei "Art der Sonnenschutzsteuerung" Himmelsrichtung & Lichtsensor mit aufzunehmen?

                                      @simatec ich will dich nicht stressen!!!
                                      Ist das in bearbeitung, wird das kommen?

                                      A simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • A
                                        andi2055 @bishop last edited by

                                        @bishop
                                        Was ist hier dein Problem? Mein Sensor gibt Lux zurück von 0-ca. 120000. Ich schalte ab 40000. Ich bin noch am testen, ist mir aber noch nicht negativ aufgefallen.

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • simatec
                                          simatec Developer Most Active @bishop last edited by

                                          @bishop sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:

                                          Dann wäre es vielleicht noch nicht schlecht bei "Art der Sonnenschutzsteuerung" Himmelsrichtung & Lichtsensor mit aufzunehmen?

                                          Das ist nur eine reine Übersetzungssache ... Funktion ist da.
                                          Wähle "Himmelsrichtung und Außentemperatur"
                                          Die Außentemperatur und der Lichtsensor arbeiten als ODER Verknüpfung

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • B
                                            bishop last edited by bishop

                                            @andi2055
                                            @simatec

                                            ah ok, bin von aus gegangen das nur ein Wert von 0-100 beachtet wird.

                                            Dann werde ich mal "Himmelsrichtung und Außentemperatur" einstellen und mit den Werten rumspielen.

                                            Ist bei manueller Fahrt die Automatik Runter hochfahren nach Zeit und Sonnenauf und untergang dann deaktiviert?
                                            Da bei mir welche nicht fahren die ich manuell betätige!?!
                                            Alle datenpunkte sind auf true bei mir, müsste dort ja eigentlich erkenntlich sein wenn einen Automatik nicht aktiv ist "false" oder?

                                            Vielen Dank

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            822
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.2k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            rollladen rollladensteuerung shuttercontrol
                                            330
                                            7347
                                            9770284
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo