  4. Adapter Modbus: Mehrere Geräte IDs / Timeout beim auslesen von mehr als einen Teilnehmern

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    555

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    5.4k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.4k

Adapter Modbus: Mehrere Geräte IDs / Timeout beim auslesen von mehr als einen Teilnehmern

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
modbusadapter
20 Posts 12 Posters 6.8k Views 11 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • S Offline
    S Offline
    Stefan_io
    wrote on last edited by Stefan_io
    #6

    Habe noch weiter getestet.

    1. Ich habe mal wieder den USB-RS485 Stick in meinen Win10 Rechner gesteckt und dann per Modbus Poll mir die 4 Slave angelegt und jeweils die 3001 (Spannung) der Zähler ausgelesen.
      Wenn ich die Scan Rate zu niedrig setzt, bekomme ich Timeout Fehler. Aber mit 4000ms läuft es stabil.
      Aber daran kann es nicht liegen, im IOBroker habe ich 10sec eingestellt

    2. Ich habe mir mit dem Oszilloskop mal das Geschehen auf dem Bus angesehen.
      Ich habe keine Pause (min. 3,5 Zeichen bei 2400Baud ca 16ms) zwischen den Abfragen von 1.Slave und deren Antwort und der Abfrage von 2. Slave gesehen.
      Es kommt keine Antwort von 2.Slave.
      Nach Ablauf der Eingestellten Reconnet Time (bei mir 60 sec) wird die Anfrage an den 1.Slave wiederholt. Jetzt Antwortet auch der 1. Slave auch nicht mehr. Wenn ich die Modbus Instanz neu Starte bekomme ich sofort eine Antwort von 1.Slave

    Es sieht so aus als wenn die Modbus Instanz den Bus nicht richtig Frei gibt. Weiss einer wie die Richtungs-Kontrolle beim bei einem USB<>485 Sticke mit FTDI und CP2102 Chip erfolgt.

    1 Reply Last reply
    0
    • S Offline
      S Offline
      Stefan_io
      wrote on last edited by
      #7

      Habe im FTDI Datenblatt zum Thema Direction Control nachgelesen.
      Das macht der Chip, sofern CBUS2 richtig konfiguriert, selber.

      " Note that the TXDENis activated 1 bit period before the start bit. TXDENis deactivated at the same time as the stop bit. This is not configurable "

      S 1 Reply Last reply
      0
      • S Stefan_io

        Habe im FTDI Datenblatt zum Thema Direction Control nachgelesen.
        Das macht der Chip, sofern CBUS2 richtig konfiguriert, selber.

        " Note that the TXDENis activated 1 bit period before the start bit. TXDENis deactivated at the same time as the stop bit. This is not configurable "

        S Offline
        S Offline
        Stefan_io
        wrote on last edited by Stefan_io
        #8

        Da es hier keine Lösung gibt habe ich jetzt eine Workaround gefunden.
        Ich habe auf dem ioBroker Raspi das Programm mbusd https://github.com/3cky/mbusd installiert und den Modbus-Adapter per TCP verbunden . Nun kann ich alle Slaves einlesen.

        @KanteTaete ist vielleicht auch eine Lösung für dich?

        1 Reply Last reply
        0
        • I Offline
          I Offline
          ioStarter
          wrote on last edited by
          #9

          Hi Stefan,
          ich bin gerade neu in dieses Thema eingestiegen und möchte auch gerne mehrere Stromzähler (Z.B. SDM120) über den Modbus an einem USB Port eines Rasperry Pi anschließen.
          Im Moment habe ich jedoch noch Startprobleme, wie das auch in der Praxis aussieht und benötige noch viel Input.
          Könntest Du hier vielleicht eine Projektbeschreibung einstellen, wie Du das für Dich gelöst hast?
          Anbindung der Zähler und Konfiguration im ioBroker?
          Viele Grüße

          1 Reply Last reply
          0
          • B Offline
            B Offline
            bibabuma
            wrote on last edited by
            #10

            Hallo zusammen,
            ich habe aktuell exakt das gleiche Problem wie von Stefan_io beschrieben.

            Ich verwende 3 x SDM120M. Jeden einzelnen Stromzähler kann ich per Adapter abfragen, im "Multibetrieb" klappt das nicht.

            Hat jemand den Adapter mit mehreren Geräten unter "Serial" im Einsatz? Wie sieht da die Konfiguration aus? Kann jemand helfen?

            Gruß
            Tom

            1 Reply Last reply
            0
            • sven wilhelmiS Offline
              sven wilhelmiS Offline
              sven wilhelmi
              wrote on last edited by
              #11

              Hallo zusammen,
              ich habe auch das gleiche Problem. Ein Slave funktioniert, sobald es mehrere werden, geht es nicht mehr.
              Habe jetzt schon rausgefunden, dass die Modbus Instanz immer nur an die niedrigste Slave ID sendet.

              In einem anderen Beitrag stand, dass man mehrere Instanzen anlegen soll. Ich möchte aber insgesamt über 100 Slaves anschließen, kann ja dafür keine 100 Instanzen erstellen.

              Habt ihr eine Lösung gefunden ?

              Danke im Voraus
              Sven

              1 Reply Last reply
              0
              • cbundC Offline
                cbundC Offline
                cbund
                wrote on last edited by
                #12

                Bräuchte die Funktion auch. Funktioniert es bei euch?

                cbundC 1 Reply Last reply
                0
                • cbundC cbund

                  Bräuchte die Funktion auch. Funktioniert es bei euch?

                  cbundC Offline
                  cbundC Offline
                  cbund
                  wrote on last edited by
                  #13

                  @cbund also mehrere Geräte über den IObroker mit Rtu adapter funktioniert bei mir nicht. Ich habe es mit obigem Tool mbusd gelöst. Das funktioniert zumindest bei 2 Stromzählern.

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • David FriedrichD Offline
                    David FriedrichD Offline
                    David Friedrich
                    wrote on last edited by David Friedrich
                    #14

                    Hallo zusammen, ich habe VenusOS auf dem Raspberry 4 laufen.
                    Bei mir läuft der ModBus Adapter auch mit mehr als einem Slave.
                    Meine Config:![alt text](ModBus_config.jpg image url)
                    Eingangsregister:eingagsregister_1.jpg
                    eingangsregister_2.jpg

                    Im Eingangsregister habe ich die SlaveID vergeben.

                    IoBroker Objekte:
                    broker_snap_1.jpg
                    broker_snap_2.jpg
                    broker_snap_3.jpg

                    Einige Werte in der Excel stimmen nicht ganz:
                    Bei Adresse 3 der Scale Factor ist nicht 10 sondern 0.1
                    Das ist auch bei den angaben für Hz, A DC, AV (Watt).

                    Jetzt muss ich es nur noch schaffen das ich die Einstellungen am System vom Broker ändern kann.

                    cbundC 1 Reply Last reply
                    0
                    • David FriedrichD David Friedrich

                      Hallo zusammen, ich habe VenusOS auf dem Raspberry 4 laufen.
                      Bei mir läuft der ModBus Adapter auch mit mehr als einem Slave.
                      Meine Config:![alt text](ModBus_config.jpg image url)
                      Eingangsregister:eingagsregister_1.jpg
                      eingangsregister_2.jpg

                      Im Eingangsregister habe ich die SlaveID vergeben.

                      IoBroker Objekte:
                      broker_snap_1.jpg
                      broker_snap_2.jpg
                      broker_snap_3.jpg

                      Einige Werte in der Excel stimmen nicht ganz:
                      Bei Adresse 3 der Scale Factor ist nicht 10 sondern 0.1
                      Das ist auch bei den angaben für Hz, A DC, AV (Watt).

                      Jetzt muss ich es nur noch schaffen das ich die Einstellungen am System vom Broker ändern kann.

                      cbundC Offline
                      cbundC Offline
                      cbund
                      wrote on last edited by
                      #15

                      @David-Friedrich Hallo es ging um den Modbus RTU. Du hast TCP da funktionieren die mehreren Slaves.

                      D 1 Reply Last reply
                      0
                      • cbundC cbund

                        @David-Friedrich Hallo es ging um den Modbus RTU. Du hast TCP da funktionieren die mehreren Slaves.

                        D Offline
                        D Offline
                        dagrizzly
                        wrote on last edited by
                        #16

                        Besteht das Problem bei euch immernoch?
                        Beschränkt es sich auf die Serielle Abfrage?
                        Kann man die Multi Slave Problematik evtl. umgehen mittels eines TCP/Rtu Gateways und dann die Anfragen nur über TCP machen?

                        Danke für Eure Rückmeldung.

                        Grüße Raphael

                        P 1 Reply Last reply
                        0
                        • D dagrizzly

                          Besteht das Problem bei euch immernoch?
                          Beschränkt es sich auf die Serielle Abfrage?
                          Kann man die Multi Slave Problematik evtl. umgehen mittels eines TCP/Rtu Gateways und dann die Anfragen nur über TCP machen?

                          Danke für Eure Rückmeldung.

                          Grüße Raphael

                          P Offline
                          P Offline
                          peterfido
                          wrote on last edited by
                          #17

                          @dagrizzly
                          Der Modbus Adapter lief bei mir nie zuverlässig. Ständig timeouts. Ich nutze seit einiger Zeit Node-Red für Modbus (und Easy-E4 sowie serielle Kommunikation). Das läuft bei mir absolut zufriedenstellend.

                          Zwischenzeitlich habe ich den USB Modbus-Adapter durch usriot TCP Modbus ersetzt. Läuft noch stabiler (die gelegentlichen CRC-fehler sind weg). Wichtig sind die Pausen zwischen den Abfragen. Setze ich die zu klein, gibt es auch da timeouts. Node-Red startet dann allerdings die Kommunikation (sauber) von vorn inkl. Initialisierung der Schnittstelle.

                          Gruß

                          Peterfido


                          Proxmox auf Intel NUC12WSHi5
                          ioBroker: Debian (VM)
                          CCU: Debmatic (VM)
                          Influx: Debian (VM)
                          Grafana: Debian (VM)
                          eBus: Debian (VM)
                          Zigbee: Debian (VM) mit zigbee2mqtt

                          V 1 Reply Last reply
                          0
                          • P peterfido

                            @dagrizzly
                            Der Modbus Adapter lief bei mir nie zuverlässig. Ständig timeouts. Ich nutze seit einiger Zeit Node-Red für Modbus (und Easy-E4 sowie serielle Kommunikation). Das läuft bei mir absolut zufriedenstellend.

                            Zwischenzeitlich habe ich den USB Modbus-Adapter durch usriot TCP Modbus ersetzt. Läuft noch stabiler (die gelegentlichen CRC-fehler sind weg). Wichtig sind die Pausen zwischen den Abfragen. Setze ich die zu klein, gibt es auch da timeouts. Node-Red startet dann allerdings die Kommunikation (sauber) von vorn inkl. Initialisierung der Schnittstelle.

                            V Offline
                            V Offline
                            V8Turbo
                            wrote on last edited by
                            #18

                            @peterfido Hatte hier mal jemand eine Lösung ? Habe das problem sobald ich mehr als eine Registeradresse auslese das ich CRC Fehler bekomme.

                            O 1 Reply Last reply
                            0
                            • V V8Turbo

                              @peterfido Hatte hier mal jemand eine Lösung ? Habe das problem sobald ich mehr als eine Registeradresse auslese das ich CRC Fehler bekomme.

                              O Offline
                              O Offline
                              onweb
                              wrote on last edited by onweb
                              #19

                              @v8turbo

                              Ich habe festgestellt, dass man mehrere Geräte IDs benutzen kann, aber die Adresse niemals doppelt verwendet werden darf.
                              Dies ist womöglich ein Problem von ioBroker bei der Interpretation der Konfiguration?

                              Ich habe hier 2 Module, eins mit der ID1 und das andere mit ID 32.

                              Digital Ausgang **0** auf **ID 1**
                              Digital Ausgang **1** auf **ID 1**
                              Digital Ausgang **2** auf **ID 32**
                              

                              dies klappt, aber wehe man fügt hinzu

                              Digital Ausgang **2** auf **ID 1**
                              

                              dann ist der Adapter Fehlerhaft, sobal man darauf schreibt.
                              Wahrscheinlich weil es Ausgang 2 schon gibt, nach irgendeiner internen Interpretation?

                              M 1 Reply Last reply
                              0
                              • O onweb

                                @v8turbo

                                Ich habe festgestellt, dass man mehrere Geräte IDs benutzen kann, aber die Adresse niemals doppelt verwendet werden darf.
                                Dies ist womöglich ein Problem von ioBroker bei der Interpretation der Konfiguration?

                                Ich habe hier 2 Module, eins mit der ID1 und das andere mit ID 32.

                                Digital Ausgang **0** auf **ID 1**
                                Digital Ausgang **1** auf **ID 1**
                                Digital Ausgang **2** auf **ID 32**
                                

                                dies klappt, aber wehe man fügt hinzu

                                Digital Ausgang **2** auf **ID 1**
                                

                                dann ist der Adapter Fehlerhaft, sobal man darauf schreibt.
                                Wahrscheinlich weil es Ausgang 2 schon gibt, nach irgendeiner internen Interpretation?

                                M Offline
                                M Offline
                                MyMeyer
                                wrote on last edited by
                                #20

                                @onweb Hi das Thema ist zwar schon älter aber genau mein Problem. Wie hast Du das mit den gleichen Geräte-ID´s geklärt ? So sieht es aktuell bei mir aus:
                                db598e1f-6ebe-49ac-a9a6-59e975cf8365-image.png

                                MyMeyer

                                >>> Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
                                >>> HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<

                                1 Reply Last reply
                                0
                                Reply
                                • Reply as topic
                                Log in to reply
                                • Oldest to Newest
                                • Newest to Oldest
                                • Most Votes


                                Support us

                                ioBroker
                                Community Adapters
                                Donate
                                FAQ Cloud / IOT
                                HowTo: Node.js-Update
                                HowTo: Backup/Restore
                                Downloads
                                BLOG

                                575

                                Online

                                32.7k

                                Users

                                82.5k

                                Topics

                                1.3m

                                Posts
                                Community
                                Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                ioBroker Community 2014-2025
                                logo
                                • Login

                                • Don't have an account? Register

                                • Login or register to search.
                                • First post
                                  Last post
                                0
                                • Home
                                • Recent
                                • Tags
                                • Unread 0
                                • Categories
                                • Unreplied
                                • Popular
                                • GitHub
                                • Docu
                                • Hilfe