Modbus Adapter mit SMA Wechselrichter, Minuswerte
-
Ich wollte euch gerne folgende Lösung für die Minuswerte zeigen:
Im Modbus Eingangsregister gibt es eine Spalte für Formeln "formula"
Dort habe ich folgendes eingegeben:
x = (x<0) ? 0:x
Jetzt kommen immer nur positive Werte bei Stromproduktion und bei keiner Produktion wird der Wert 0 angezeigt.
Ich bin durch probieren auf die Lösung gekommen. Grüße
Hallo zuammen,
ich habe es in der Notation, wie hier dokumentiert
https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus#formula
umgesetzt
x < 0 ? 0 : xDie Notation von @orhan77971 ist anders. Aber vllt. geht es auch so.
Das klappt auch.
VG
-
@wendy2702
Hi, eine URL wäre hilfreich. Danke Dir. -
@wendy2702
Hi, eine URL wäre hilfreich. Danke Dir. -
@wendy2702
Sorry, hatte erst später gesehen, dass der Post schon über zwei Jahre alt ist.Am 30.März 2020

Da wäre die URL zu der Seite hilfreich gewesen.
Alles gut.
-
Ich wollte euch gerne folgende Lösung für die Minuswerte zeigen:
Im Modbus Eingangsregister gibt es eine Spalte für Formeln "formula"
Dort habe ich folgendes eingegeben:
x = (x<0) ? 0:x
Jetzt kommen immer nur positive Werte bei Stromproduktion und bei keiner Produktion wird der Wert 0 angezeigt.
Ich bin durch probieren auf die Lösung gekommen. Grüße
@orhan77971 1000 DANK, hat bei mir super geholfen!!!!
Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.
Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.