Modbus Adapter mit SMA Wechselrichter, Minuswerte
-
Ich wollte euch gerne folgende Lösung für die Minuswerte zeigen:
Im Modbus Eingangsregister gibt es eine Spalte für Formeln "formula"
Dort habe ich folgendes eingegeben:
x = (x<0) ? 0:x
Jetzt kommen immer nur positive Werte bei Stromproduktion und bei keiner Produktion wird der Wert 0 angezeigt.
Ich bin durch probieren auf die Lösung gekommen. Grüße
Hallo zuammen,
ich habe es in der Notation, wie hier dokumentiert
https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus#formula
umgesetzt
x < 0 ? 0 : xDie Notation von @orhan77971 ist anders. Aber vllt. geht es auch so.
Das klappt auch.
VG
-
@wendy2702
Hi, eine URL wäre hilfreich. Danke Dir. -
@wendy2702
Hi, eine URL wäre hilfreich. Danke Dir. -
@wendy2702
Sorry, hatte erst später gesehen, dass der Post schon über zwei Jahre alt ist.Am 30.März 2020

Da wäre die URL zu der Seite hilfreich gewesen.
Alles gut.
-
Ich wollte euch gerne folgende Lösung für die Minuswerte zeigen:
Im Modbus Eingangsregister gibt es eine Spalte für Formeln "formula"
Dort habe ich folgendes eingegeben:
x = (x<0) ? 0:x
Jetzt kommen immer nur positive Werte bei Stromproduktion und bei keiner Produktion wird der Wert 0 angezeigt.
Ich bin durch probieren auf die Lösung gekommen. Grüße
@orhan77971 1000 DANK, hat bei mir super geholfen!!!!