Modbus Adapter mit SMA Wechselrichter, Minuswerte
-
Hallo,
ich habe mit dem Modbus Adapter meinen SMA Wechselrichter verbunden. Die Werte werden auch bei Sonnenschein richtig angezeigt. Wenn es aber Nacht wird, werden Minus-Werte angezeigt (--2147483648). Hat jemand eine Idee, was das Problem sein kann?
-
Das ist so.
Wenn der WR „schläft“ kommen leider die negativen Werte.
-
Hi,
kann ich das irgendwie ändern?
-
Kommt drauf an wofür du das willst?
In Vis z.b. Einfach ausblenden wenn Wert <0
Zum Rechnen z.B. Kleines Script welches einen Wert <0 immer auf 0 setzt.
-
Ich will die Werte in in InfluxDB Datenbank schreiben. Kann ich das auch mit Skript machen?
-
Ich weiß nicht wie die Werte im normal Fall in die Datenbank kommen da ich das nicht nutze.
Werden die von einem Objekt direkt genommen wie beim History Adapter?
-
jap genau. Einfach hinter dem Objekt muss ich den Haken setzen, dann wird es in die Datenbank geschrieben
-
Dann neuen Datenpunkt anlegen und halt mit Script auf 0 setzen sobald Wert < 0
-
Ich habe auch 3x SMC 7000HV und 2x SB 3800 von SMA. Mir nun die RS485 Piggy Packs bestellt und einen RS485 auf TCP-IP_Wandler. Wenn das ganze eingabaut ist würde ich dies gerne mit dem Modbusadapter einbinden. Woher bekomme ich die relevanten Adressen bzw. Einstellungen die der Modbusadapter benötigt? Sind die bei allen SMA-Wechselrichtern gleich oder gibt es da eine Excel-Übersetzungstabelle? Irgendwie hab ich bei SMA auf der Seite nichts sinnvolles gefunden... Vielleicht kann mich wer in die richtige Richtung schubsen.
Danke!
-
Gibt es alles bei SMA... zum Beispiel für Sunny Boy
-
Es ist nur ein Beispiel wie ich negative Werte bei Grafana ausblende.
Vieleicht hilft es ja.Ich schalte den Modbus Adapter ab, wenn der Inverter offline ist.
https://forum.iobroker.net/topic/29619/kann-man-adapter-zeitgesteuert-ein-ausschalten -
@Blechsoldat
Man kann doch einfach z.B. Mit Blockly negative Werte ausblenden.
Adapter ausschalten nach Zeit finde ich eher ungünstig.
-
@wendy2702
Das stimmt. Kann man -
Ich möchte mich hier mal einklinken.
Habe einen SMA Tripower 20000 per Modbus/TCP angebunden und erhalte tagsüber auch identische Werte.
Nacht bekomm ich jedoch keine Minus, sondern sehr hohe positive Werte. Ich lese das Holding Register 30775 aus.
Habt Ihr eine Idee, wie ich dem zuvorkommen kann?
VG!
-
@ntsa86 Ich schreibe die Werte in einen anderen Datenpunkt und überprüfe davor die Gültigkeit. Stelle dir gerne morgen das Script hier ein....
-
Gute Idee. Wäre super wenn du deinen Code Schnipsel bereitstellen könntest. Ich mach mir bis morgen auch nochmal selbst Gedanken zur Umsetzung. Danke!
-
@ntsa86
Ggf musst du die Abfrage ändern, da dein STP 20000 ja wohl über 20 kW liefern kann.createState('javascript.0.Photovoltaik.Leistung_DC_komplett', { name: 'Leistung_DC_komplett', unit: 'W', type: 'number', def: 0, min: 0 }); on({id: "modbus.0.inputRegisters.30775_SMA_AC-Aktuell", change: "ne"}, function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; if (value < 10000) {setState("javascript.0.Photovoltaik.Leistung_DC_komplett", (getState("modbus.0.inputRegisters.30775_SMA_AC-Aktuell").val), true)}; });
-
Danke!
Hab es heute Morgen ähnlich umgesetzt:
Ähnlicher Ansatz. Ich werde mal das jetzt kommende Nacht laufen lassen uns prüfen ob es Abhilfe schafft.
Falls nicht werde ich dein Script einsetzen. Besten Dank! -
Ich wollte euch gerne folgende Lösung für die Minuswerte zeigen:
Im Modbus Eingangsregister gibt es eine Spalte für Formeln "formula"
Dort habe ich folgendes eingegeben:
x = (x<0) ? 0:x
Jetzt kommen immer nur positive Werte bei Stromproduktion und bei keiner Produktion wird der Wert 0 angezeigt.
Ich bin durch probieren auf die Lösung gekommen. Grüße
-
@orhan77971
cool! das werde ich gleich mal testen.