Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter wireless-mbus v0.10.x

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    12
    1
    131

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    4.3k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.2k

Test Adapter wireless-mbus v0.10.x

Scheduled Pinned Locked Moved Tester
mbuswirelesswm-buswmbus
571 Posts 66 Posters 203.8k Views 52 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • L lvogt

    Hallo zusammen :wave:

    ich habe vorhin v0.9.0 des Adapters auf npm publiziert. Die einzige Neuerung ist, dass man nun auch USB Sticks deren serielle Schnittstelle per TCP Socket im Netzwerk erreichbar ist, verwenden kann.

    Dazu muss in der Konfiguration die Benutzerdefinierte Schnittstelle ausgewählt werden und dann die Adresse in Form von tcp://host:port eingegeben werden.

    N Offline
    N Offline
    Nord
    wrote on last edited by
    #452

    @lvogt
    Hallo Forum,
    ich versuche momentan, einen Wärmemengenzähler in den ioBroker einzubinden:
    Typ: Allmess UltraMaxx mit wMBusmodul EquaScan hMIU RF V2; AES bekannt
    Empfänger: IM871A-USB an Raspi4
    ioBroker Node.js v18.17.0 npm 9.6.7 mit Wireless M-Bus-Adapter v0.9.1
    Der WMZ sendet alle 5min ein CB-Telegramm,das erfolgreich entschlüsselt wird.
    RAW-Daten werden angezeigt, da "...if parser failed" Beispiel:
    444497260501122300047a130030a5cee4d5236ac1f055df19d551906e82b9497b731b5e59a694
    cdbd4e3cab34f57fb18c5fc40d03b73fe757265f1e473a170c7947573822
    Dann geht es nicht weiter, im Log kommen Fehlermeldungen:
    CRC for frame type B block 1+2 failed! calc: 274d read: 3822
    CRC for frame type B block 1+2 failed! calc: d2c7 read: 3822 usw.
    Da ich kein IT-Fachmann bin: Gibt es Abhilfe?
    VG Nord

    L 1 Reply Last reply
    0
    • N Nord

      @lvogt
      Hallo Forum,
      ich versuche momentan, einen Wärmemengenzähler in den ioBroker einzubinden:
      Typ: Allmess UltraMaxx mit wMBusmodul EquaScan hMIU RF V2; AES bekannt
      Empfänger: IM871A-USB an Raspi4
      ioBroker Node.js v18.17.0 npm 9.6.7 mit Wireless M-Bus-Adapter v0.9.1
      Der WMZ sendet alle 5min ein CB-Telegramm,das erfolgreich entschlüsselt wird.
      RAW-Daten werden angezeigt, da "...if parser failed" Beispiel:
      444497260501122300047a130030a5cee4d5236ac1f055df19d551906e82b9497b731b5e59a694
      cdbd4e3cab34f57fb18c5fc40d03b73fe757265f1e473a170c7947573822
      Dann geht es nicht weiter, im Log kommen Fehlermeldungen:
      CRC for frame type B block 1+2 failed! calc: 274d read: 3822
      CRC for frame type B block 1+2 failed! calc: d2c7 read: 3822 usw.
      Da ich kein IT-Fachmann bin: Gibt es Abhilfe?
      VG Nord

      L Offline
      L Offline
      lvogt
      wrote on last edited by
      #453

      @nord
      Hi, ich habe gerade keinen PC zur Hand, aber schon mal zwei Dinge vorne weg:

      1. Mein Tipp wäre, dass du als Mode CA auswählen musst statt CB.

      2. Der CRC Check kommt vor jedweglicher Verschlüsselung, d.h. ob der Schlüssel korrekt ist, ist nicht klar.

      Falls der CA Mode nicht hilft müsste ich mal näher nach gucken - weiß aber nicht genau wann ich dazu Zeit habe.

      1 Reply Last reply
      0
      • N Offline
        N Offline
        Nord
        wrote on last edited by
        #454

        Danke für die schnelle Antwort!
        Ich hatte die anderen Modi schon getestet:

        info: host.iobroker instance system.adapter.wireless-mbus.0 started with pid 149149
        info: wireless-mbus.0 (149149) starting. Version 0.9.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v18.17.0, js-controller: 4.0.24
        info: wireless-mbus.0 (149149) IMST: Receiver set to CA-MODE
        error: wireless-mbus.0 (149149) cd351bfefcb9f5d7f788f6e0aa04740ef7ede78238d30df9efbbc8624985b6833997bd72c5a067c0c75c4acc213d513d0c7947573822

        info: host.iobroker instance system.adapter.wireless-mbus.0 started with pid 151210
        info: wireless-mbus.0 (151210) starting. Version 0.9.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v18.17.0, js-controller: 4.0.24
        info: wireless-mbus.0 (151210) IMST: Receiver set to CB-MODE
        error: wireless-mbus.0 (151210) CRC for frame type B block 1+2 failed! calc: 88f7 read: 3822

        info: host.iobroker instance system.adapter.wireless-mbus.0 started with pid 151991
        info: wireless-mbus.0 (151991) starting. Version 0.9.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v18.17.0, js-controller: 4.0.24
        info: wireless-mbus.0 (151991) IMST: Receiver set to T-MODE
        error: wireless-mbus.0 (151991) encrypted message and no aeskey provided

        (Auf S kommt gar nichts)

        Der Key war im Lieferumfang des Moduls. Ich habe zuerst direkt an meiner CCU3/CuxD probiert. Dort wird der Zählertyp "Heat" erkannt und der RSSI angezeigt. Wäre das ein Indiz für die Richtigkeit des Keys?

        L 1 Reply Last reply
        0
        • N Nord

          Danke für die schnelle Antwort!
          Ich hatte die anderen Modi schon getestet:

          info: host.iobroker instance system.adapter.wireless-mbus.0 started with pid 149149
          info: wireless-mbus.0 (149149) starting. Version 0.9.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v18.17.0, js-controller: 4.0.24
          info: wireless-mbus.0 (149149) IMST: Receiver set to CA-MODE
          error: wireless-mbus.0 (149149) cd351bfefcb9f5d7f788f6e0aa04740ef7ede78238d30df9efbbc8624985b6833997bd72c5a067c0c75c4acc213d513d0c7947573822

          info: host.iobroker instance system.adapter.wireless-mbus.0 started with pid 151210
          info: wireless-mbus.0 (151210) starting. Version 0.9.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v18.17.0, js-controller: 4.0.24
          info: wireless-mbus.0 (151210) IMST: Receiver set to CB-MODE
          error: wireless-mbus.0 (151210) CRC for frame type B block 1+2 failed! calc: 88f7 read: 3822

          info: host.iobroker instance system.adapter.wireless-mbus.0 started with pid 151991
          info: wireless-mbus.0 (151991) starting. Version 0.9.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v18.17.0, js-controller: 4.0.24
          info: wireless-mbus.0 (151991) IMST: Receiver set to T-MODE
          error: wireless-mbus.0 (151991) encrypted message and no aeskey provided

          (Auf S kommt gar nichts)

          Der Key war im Lieferumfang des Moduls. Ich habe zuerst direkt an meiner CCU3/CuxD probiert. Dort wird der Zählertyp "Heat" erkannt und der RSSI angezeigt. Wäre das ein Indiz für die Richtigkeit des Keys?

          L Offline
          L Offline
          lvogt
          wrote on last edited by
          #455

          @nord
          Ok, ich rate nochmal: Der T Mode wäre eigentlich korrekt. Bitte mal folgendes machen:

          Adapter im T Mode starten und nach der "key missing" Fehlermeldung in die Adapter Einstellungen gehen und im AES Schlüssel Tab schauen ob ein neuer Eintrag mit "UNKNOWN" Key aufgetaucht ist.
          Falls ja, bei diesem Eintrag UNKNOWN durch deinen Schlüssel ersetzen, Einstellungen speichern und gucken was passiert.

          Ansonsten wäre es auch besser wenn du den Adapter auf Debug Log Ausgabe umschaltetest damit wir mehr Informationen bekommen

          N 1 Reply Last reply
          1
          • L lvogt

            @nord
            Ok, ich rate nochmal: Der T Mode wäre eigentlich korrekt. Bitte mal folgendes machen:

            Adapter im T Mode starten und nach der "key missing" Fehlermeldung in die Adapter Einstellungen gehen und im AES Schlüssel Tab schauen ob ein neuer Eintrag mit "UNKNOWN" Key aufgetaucht ist.
            Falls ja, bei diesem Eintrag UNKNOWN durch deinen Schlüssel ersetzen, Einstellungen speichern und gucken was passiert.

            Ansonsten wäre es auch besser wenn du den Adapter auf Debug Log Ausgabe umschaltetest damit wir mehr Informationen bekommen

            N Offline
            N Offline
            Nord
            wrote on last edited by
            #456

            @lvogt
            Sorry, mein Fehler. Die T-Mode sind Diehl-Wasserzähler, nach dem Blockieren keine Signale mehr.
            Im Datenblatt des Funkmoduls steht:
            Protokoll: Bidirektional EN 13757-3/-4 wireless M-BUS oder Unidirektional OMS V4
            Betriebsart: C2- oder C1-Mode

            b688f907-04d9-44fd-824b-4593cea22b14-image.png

            L 1 Reply Last reply
            0
            • N Nord

              @lvogt
              Sorry, mein Fehler. Die T-Mode sind Diehl-Wasserzähler, nach dem Blockieren keine Signale mehr.
              Im Datenblatt des Funkmoduls steht:
              Protokoll: Bidirektional EN 13757-3/-4 wireless M-BUS oder Unidirektional OMS V4
              Betriebsart: C2- oder C1-Mode

              b688f907-04d9-44fd-824b-4593cea22b14-image.png

              L Offline
              L Offline
              lvogt
              wrote on last edited by
              #457

              @nord
              Dann muss vermutlich was anpassen.
              Mein Tipp wäre dass dieses Issue jetzt tatsächlich aufgetaucht ist. Wie gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher wann ich dazu komme, aber Debug Log wäre immer noch gut zu haben.

              N 2 Replies Last reply
              1
              • L lvogt

                @nord
                Dann muss vermutlich was anpassen.
                Mein Tipp wäre dass dieses Issue jetzt tatsächlich aufgetaucht ist. Wie gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher wann ich dazu komme, aber Debug Log wäre immer noch gut zu haben.

                N Offline
                N Offline
                Nord
                wrote on last edited by
                #458

                @lvogt
                Hoffe, der Logauszug (nach Neustart der Instanz) pass so. Sonst bitte Anweisung.
                230808 Log wMBus WMZ CB-Mode.txt

                1 Reply Last reply
                0
                • L lvogt

                  @nord
                  Dann muss vermutlich was anpassen.
                  Mein Tipp wäre dass dieses Issue jetzt tatsächlich aufgetaucht ist. Wie gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher wann ich dazu komme, aber Debug Log wäre immer noch gut zu haben.

                  N Offline
                  N Offline
                  Nord
                  wrote on last edited by
                  #459

                  @lvogt
                  Und hier nochmal der gleiche log erweitert um einen Neustart im CA-Mode
                  230808 Log wMBus WMZ CB+CA-Mode.txt

                  L 1 Reply Last reply
                  0
                  • N Nord

                    @lvogt
                    Und hier nochmal der gleiche log erweitert um einen Neustart im CA-Mode
                    230808 Log wMBus WMZ CB+CA-Mode.txt

                    L Offline
                    L Offline
                    lvogt
                    wrote on last edited by lvogt
                    #460

                    @nord
                    Hm... okay, das Log sagt, dass der Stick auch empfängt wenn man den CA Mode auswählt - damit lässt sich ein Bug im eigentlich Telegram Parser umschiffen. (s.u.)
                    Das Log dazu sieht für mich als erstes mal danach aus, dass der Key vl. doch nicht korrekt, ist?

                    Ich habe gerade aber auch v0.9.2 (aktuell nur bei GitHub noch nicht auf npm) veröffentlicht. Die Version sollte jetzt auch bei Auswahl des CB-Mode grundsätzlich funktionieren.
                    (Ich glaube aber weiterhin, dass sich ein kleiner Fehler in deinem AES Schlüssel eingeschlichen hat...)

                    N 2 Replies Last reply
                    0
                    • L lvogt

                      @nord
                      Hm... okay, das Log sagt, dass der Stick auch empfängt wenn man den CA Mode auswählt - damit lässt sich ein Bug im eigentlich Telegram Parser umschiffen. (s.u.)
                      Das Log dazu sieht für mich als erstes mal danach aus, dass der Key vl. doch nicht korrekt, ist?

                      Ich habe gerade aber auch v0.9.2 (aktuell nur bei GitHub noch nicht auf npm) veröffentlicht. Die Version sollte jetzt auch bei Auswahl des CB-Mode grundsätzlich funktionieren.
                      (Ich glaube aber weiterhin, dass sich ein kleiner Fehler in deinem AES Schlüssel eingeschlichen hat...)

                      N Offline
                      N Offline
                      Nord
                      wrote on last edited by
                      #461

                      @lvogt
                      Da muss ich passen. Ich habe das Modul über Internet bestellt und lt. Lieferschein direkt von Allmess samt Key geliefert bekommen. Da gehe ich erstmal davon aus, dass der stimmt. Wenn dem nicht so wäre, wie kann CuxD Typ/RSSI extrahieren? Oder werden die anders übermittelt, sozusagen außerhalb des verschlüsselten Telegramms?

                      L 1 Reply Last reply
                      0
                      • L lvogt

                        @nord
                        Hm... okay, das Log sagt, dass der Stick auch empfängt wenn man den CA Mode auswählt - damit lässt sich ein Bug im eigentlich Telegram Parser umschiffen. (s.u.)
                        Das Log dazu sieht für mich als erstes mal danach aus, dass der Key vl. doch nicht korrekt, ist?

                        Ich habe gerade aber auch v0.9.2 (aktuell nur bei GitHub noch nicht auf npm) veröffentlicht. Die Version sollte jetzt auch bei Auswahl des CB-Mode grundsätzlich funktionieren.
                        (Ich glaube aber weiterhin, dass sich ein kleiner Fehler in deinem AES Schlüssel eingeschlichen hat...)

                        N Offline
                        N Offline
                        Nord
                        wrote on last edited by
                        #462

                        @lvogt
                        Bin am Testen

                        1 Reply Last reply
                        0
                        • N Nord

                          @lvogt
                          Da muss ich passen. Ich habe das Modul über Internet bestellt und lt. Lieferschein direkt von Allmess samt Key geliefert bekommen. Da gehe ich erstmal davon aus, dass der stimmt. Wenn dem nicht so wäre, wie kann CuxD Typ/RSSI extrahieren? Oder werden die anders übermittelt, sozusagen außerhalb des verschlüsselten Telegramms?

                          L Offline
                          L Offline
                          lvogt
                          wrote on last edited by
                          #463

                          @nord
                          Ja der Teil ist unverschlüsselt.

                          Ich meinte eher auch, dass du vl ein Zeichen falsch angetippt hast oä.

                          Falls der Key 100%ig stimmt kann ich nochmal gucken was da los ist.

                          N 2 Replies Last reply
                          0
                          • N Offline
                            N Offline
                            Nord
                            wrote on last edited by
                            #464

                            @lvogt
                            kein CRC-Fehler mehr
                            230808 Log wMBus WMZ CB+CA-Mode v0.9.2.txt
                            Ist der Buchstabe "O" in Key zulässig? Verwechslungsgefahr mit Zahl "0" beim Ablesen vom Lieferschein, glaube ich aber nicht.
                            Scannen0088.pdf

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • L lvogt

                              @nord
                              Ja der Teil ist unverschlüsselt.

                              Ich meinte eher auch, dass du vl ein Zeichen falsch angetippt hast oä.

                              Falls der Key 100%ig stimmt kann ich nochmal gucken was da los ist.

                              N Offline
                              N Offline
                              Nord
                              wrote on last edited by
                              #465

                              @lvogt
                              Es sind natürlich nur Hex-Werte zulässig. Ein Test mit Buchstabe O killed den Adapter, musste ihn neu installieren

                              1 Reply Last reply
                              0
                              • L lvogt

                                @nord
                                Ja der Teil ist unverschlüsselt.

                                Ich meinte eher auch, dass du vl ein Zeichen falsch angetippt hast oä.

                                Falls der Key 100%ig stimmt kann ich nochmal gucken was da los ist.

                                N Offline
                                N Offline
                                Nord
                                wrote on last edited by
                                #466

                                @lvogt
                                Ich habe jetzt mehrfach geprüft, ob ich den Key richtig abgeschrieben habe. Entweder ich mache dabei jedes Mal einen Fehler oder der Key gehört nicht zu meinem Zähler. Beides möglich, aber imho unwahrscheinlich. Bleibt der Parser??

                                L 1 Reply Last reply
                                0
                                • N Nord

                                  @lvogt
                                  Ich habe jetzt mehrfach geprüft, ob ich den Key richtig abgeschrieben habe. Entweder ich mache dabei jedes Mal einen Fehler oder der Key gehört nicht zu meinem Zähler. Beides möglich, aber imho unwahrscheinlich. Bleibt der Parser??

                                  L Offline
                                  L Offline
                                  lvogt
                                  wrote on last edited by
                                  #467

                                  @nord
                                  Ja ich denke ich muss mir das dann nochmal im Detail anschauen. Dazu komme ich aber frühestens am Wochenende.

                                  N 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • L lvogt

                                    @nord
                                    Ja ich denke ich muss mir das dann nochmal im Detail anschauen. Dazu komme ich aber frühestens am Wochenende.

                                    N Offline
                                    N Offline
                                    Nord
                                    wrote on last edited by
                                    #468

                                    @lvogt
                                    Danke, das wäre super.
                                    Brauchst Du noch weitere Daten/Logs?

                                    L 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • N Nord

                                      @lvogt
                                      Danke, das wäre super.
                                      Brauchst Du noch weitere Daten/Logs?

                                      L Offline
                                      L Offline
                                      lvogt
                                      wrote on last edited by
                                      #469

                                      @nord
                                      Neuer Tipp ;)
                                      Dein Modul sendet in "EquaScan V2" Modus:
                                      6c41e793-9f45-4c38-a260-82f2d222b4d3-grafik.png

                                      Ich muss zugeben, dass ich eigentlich erwarten würde, dass der "EquaScan V2" Modus auch wenigstens etwas besser vom Adapter "verstanden" werden müsste, aber ich vermute dass es sich im Grunde hier um ein proprietäres Protokoll handelt.

                                      Wenn du es schaffst den Modus auf OMS zu wechseln, sollte der Adapter damit was anfangen können.

                                      (Noch als Kommentar zum Stand jetzt: Ich habe mir aus deinem Log oben 3 aufeinander folgende Telegramme angeschaut - die Daten nach dem Entschlüsseln sehen nicht annäherungsweise ähnlich aus, was mich glauben lässt, dass hier irgendeine grundsätzliche Abweichung von der OMS Spezifikation vorliegt. "Falsches Entschlüsseln" halte ich auch für nahezu unmöglich, da hier Standardbibliotheken zum Einsatzen kommen und es damit auch noch nie Probleme gab.)

                                      N 3 Replies Last reply
                                      0
                                      • L lvogt

                                        @nord
                                        Neuer Tipp ;)
                                        Dein Modul sendet in "EquaScan V2" Modus:
                                        6c41e793-9f45-4c38-a260-82f2d222b4d3-grafik.png

                                        Ich muss zugeben, dass ich eigentlich erwarten würde, dass der "EquaScan V2" Modus auch wenigstens etwas besser vom Adapter "verstanden" werden müsste, aber ich vermute dass es sich im Grunde hier um ein proprietäres Protokoll handelt.

                                        Wenn du es schaffst den Modus auf OMS zu wechseln, sollte der Adapter damit was anfangen können.

                                        (Noch als Kommentar zum Stand jetzt: Ich habe mir aus deinem Log oben 3 aufeinander folgende Telegramme angeschaut - die Daten nach dem Entschlüsseln sehen nicht annäherungsweise ähnlich aus, was mich glauben lässt, dass hier irgendeine grundsätzliche Abweichung von der OMS Spezifikation vorliegt. "Falsches Entschlüsseln" halte ich auch für nahezu unmöglich, da hier Standardbibliotheken zum Einsatzen kommen und es damit auch noch nie Probleme gab.)

                                        N Offline
                                        N Offline
                                        Nord
                                        wrote on last edited by
                                        #470

                                        @lvogt
                                        Da ich momentan nur im Adapter quasi empfängerseitig auf CA (=unidirektional?) umstellen kann, hat das keinen Einfluss auf den Sender. In der Hoffnung, dass ein speziell bestelltes OMS-Modul kein proprietäres Protokoll verwendet, müsste ich mal mit dem Kundendienst reden. Evtl. könnte auch das vorhandene Modul mit einem neuen Key versehen werden können?

                                        1 Reply Last reply
                                        0
                                        • L lvogt

                                          @nord
                                          Neuer Tipp ;)
                                          Dein Modul sendet in "EquaScan V2" Modus:
                                          6c41e793-9f45-4c38-a260-82f2d222b4d3-grafik.png

                                          Ich muss zugeben, dass ich eigentlich erwarten würde, dass der "EquaScan V2" Modus auch wenigstens etwas besser vom Adapter "verstanden" werden müsste, aber ich vermute dass es sich im Grunde hier um ein proprietäres Protokoll handelt.

                                          Wenn du es schaffst den Modus auf OMS zu wechseln, sollte der Adapter damit was anfangen können.

                                          (Noch als Kommentar zum Stand jetzt: Ich habe mir aus deinem Log oben 3 aufeinander folgende Telegramme angeschaut - die Daten nach dem Entschlüsseln sehen nicht annäherungsweise ähnlich aus, was mich glauben lässt, dass hier irgendeine grundsätzliche Abweichung von der OMS Spezifikation vorliegt. "Falsches Entschlüsseln" halte ich auch für nahezu unmöglich, da hier Standardbibliotheken zum Einsatzen kommen und es damit auch noch nie Probleme gab.)

                                          N Offline
                                          N Offline
                                          Nord
                                          wrote on last edited by
                                          #471

                                          @lvogt
                                          Habe mit dem Kundendienst von Allmess gesprochen und eine mögliche Lösung für das Wechseln auf OMS in Arbeit. Ich werde berichten.

                                          1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          548

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.4k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe