NEWS
Adapter: Luxtronik 1 - Wärmepumpensteuerung
-
Hallo @Willi-Wunder und @argus
Tut mir leid, dass ich mich bis jetzt nicht gemeldet habe, hab grad ein anderes, IT-fernes Projekt am laufen.
Willi-Wunder, hab dein Log angeschaut und ja, das scheint auch hier ein Timing-Problem zu sein. Bei den meisten Versuchen wird die Verbindung beendet bevor alle Befehle durch sind, wenn ich's richtig erkenne. Ich werde mir nochmals deine Einstellungen oben anschauen und meinen Code studieren, ob ich noch ein 'Sicherung' einbauen kann, wie beim Abrufen der Werte. Kann aber paar Tage dauern.
Argus: die 'ack is not set' Medlung ist nur ein Logeintrag der da auch richtig ist, der Adapter reagiert nur, wenn ack=false, mit ack=true löst der Trigger nicht aus.
Hier einmal ein Beispiel eines 'normalen' Logs für eine Änderung der BW-Solltemperatur:
luxtronik1.0 2020-06-21 18:53:59.030 debug (1374) stateChange luxtronik1.0.temperaturen.BWs {"val":48,"ack":true,"ts":1592758439022,"q":0,"from":"system.adapter.luxtronik1.0","user":"system.user.admin","lc":1592650467226} luxtronik1.0 2020-06-21 18:53:59.019 debug (1374) Daten 3501 fertig verarbeitet. luxtronik1.0 2020-06-21 18:53:59.018 debug (1374) Warmwasser soll neu: 0 luxtronik1.0 2020-06-21 18:53:59.016 debug (1374) Anzahl Elemente Datenset: 57 luxtronik1.0 2020-06-21 18:53:59.015 debug (1374) Datenset: 3501 3501;1;480 3501;1;480 3501;1;480 999 993 999 luxtronik1.0 2020-06-21 18:53:59.014 debug (1374) Connection closed luxtronik1.0 2020-06-21 18:53:58.976 debug (1374) system.adapter.admin.0: logging true luxtronik1.0 2020-06-21 18:53:54.800 debug (1374) Connected to Luxtronik luxtronik1.0 2020-06-21 18:53:54.791 info (1374) ack is not set! luxtronik1.0 2020-06-21 18:53:54.790 debug (1374) Setze Warmwasser-Soll auf: 48 luxtronik1.0 2020-06-21 18:53:54.789 debug (1374) id=control.BWs luxtronik1.0 2020-06-21 18:53:54.788 debug (1374) Instanz: luxtronik1.0 luxtronik1.0 2020-06-21 18:53:54.787 debug (1374) stateChange luxtronik1.0.control.BWs {"val":48,"ack":false,"ts":1592758434782,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1592758434782}
Ich seh zwar grad , dass da noch ein Fehler sit (Warmwasser soll neu: 0), die Einstellung ist aber richtig bie 48 und wird beim Abfragen auch so geliefert.
Bei argus ist also erst der 'warn' eintrag kritisch, ohne dass ich sehe, was das problem ist.
Funktioniert dann bei dir das Abragen der Werte? Ist nur die Bedeinung ein Problem? Hast du die neueste Version direkt von Github installiert, wie Willi-Wunder?
Herzliche Grüsse
Forelleblau
-
Hallo forelleblau,
vielen Dank für deine Rückmeldung. TOP das du dich nochmal drum kümmerst willst
Ein Freund hat die Lux2, hier bist du nicht zufällig auch dran beteiligt, oder? Grins.Bis bald.
Gruß Willi Wunder
-
@forelleblau
Hallo,ja der Adapter ist Version 0.2.3 von Git.
Habe versucht unter Control händisch 55 Grad bei BW einzutragen. Folgende Meldung:luxtronik1.0 2020-06-23 16:46:30.854 warn (19785) 3405 connection error: Error: read ECONNRESET luxtronik1.0 2020-06-23 16:46:30.262 debug (19785) Connected to Luxtronik luxtronik1.0 2020-06-23 16:46:28.866 debug (19785) Daten 1800 fertig verarbeitet. luxtronik1.0 2020-06-23 16:46:28.866 debug (19785) Datensatz1800 unvollständig, keine Werte gesetzt luxtronik1.0 2020-06-23 16:46:28.866 debug (19785) Anzahl Elemente Datenset: 18 luxtronik1.0 2020-06-23 16:46:28.865 debug (19785) Datenset: 1800 779;3501;1 luxtronik1.0 2020-06-23 16:46:28.865 debug (19785) Connection closed luxtronik1.0 2020-06-23 16:46:28.864 warn (19785) 1800 connection error: Error: read ECONNRESET luxtronik1.0 2020-06-23 16:46:28.276 debug (19785) Connected to Luxtronik luxtronik1.0 2020-06-23 16:46:17.494 warn (19785) 3501 connection error: Error [ERR_STREAM_DESTROYED]: Cannot call write after a stream was destroyed luxtronik1.0 2020-06-23 16:46:15.494 warn (19785) 3501 connection error: Error [ERR_STREAM_DESTROYED]: Cannot call write after a stream was destroyed luxtronik1.0 2020-06-23 16:46:14.111 debug (19785) stateChange luxtronik1.0.temperaturen.BWs {"val":55,"ack":true,"ts":1592923574094,"q":0,"from":"system.adapter.luxtronik1.0","user":"system.user.admin","lc":1592923574094} luxtronik1.0 2020-06-23 16:46:14.087 debug (19785) Daten 3501 fertig verarbeitet. luxtronik1.0 2020-06-23 16:46:14.086 debug (19785) Warmwasser soll neu: luxtronik1.0 2020-06-23 16:46:14.086 debug (19785) Anzahl Elemente Datenset: 18 luxtronik1.0 2020-06-23 16:46:14.085 debug (19785) Datenset: 3501 3501;1;650 luxtronik1.0 2020-06-23 16:46:14.085 debug (19785) Connection closed luxtronik1.0 2020-06-23 16:46:14.084 warn (19785) 3501 connection error: Error: read ECONNRESET luxtronik1.0 2020-06-23 16:46:13.493 debug (19785) Connected to Luxtronik luxtronik1.0 2020-06-23 16:46:13.488 info (19785) ack is not set! luxtronik1.0 2020-06-23 16:46:13.488 debug (19785) Setze Warmwasser-Soll auf: 55 luxtronik1.0 2020-06-23 16:46:13.488 debug (19785) id=control.BWs luxtronik1.0 2020-06-23 16:46:13.487 debug (19785) Instanz: luxtronik1.0 luxtronik1.0 2020-06-23 16:46:13.487 debug (19785) stateChange luxtronik1.0.control.BWs {"val":55,"ack":false,"ts":1592923573484,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1592923573484}
Der RS232 Adapter ist ein MOXA NPort 5110 und die Werte sind so eingestellt:
Sendet mein Adapter nicht richtig?
mfg
Argus -
Hallo Argus
Ich hab zwar keinen Moxa, aber eben mal etwas im Handbuch gelesen. Auch wenn weiter oben schon diskutiert machen aus meiner Sicht gewisse deiner Einstellungen keinen Sinn, resp. können von mir aus gesehen nicht funktionieren.
Ich würde es einmal mit:
Inactivity Time: 0
Ignore jammed IP: No
Delimiters: uncheck Enable
Delimiter proces: Do nothing
Force transmit:0Im Log ist das Probelm, dass die Verbindung immer zu früh beendet wird.
Hoffe es funktioniert so.
Herzliche Grüsse
forelleblau -
@Willi-Wunder Bin auch an der Lux1 nicht 'beteiligt'. Hab einfach eine und darum mal etwas gebastelt..
Was dein Problem betrifft: könntest du nochmals deine Einstellungen am Converter mit meinen Empfehlungen an argus abstimmen?Zum Programmieren komme ich die nächsten Tage grad nicht.
-
Hallo,
also habe die Moxa Werte geändert und siehe da...es funktioniert prächtig.
Keine Fehler mehr und mein Script läuft auch.
Melde mich später nochmal , wenn ich mehr getestet habe.
Vielen Dank für die Hilfe!!!Grüße
-
@forelleblau
Hi, nachdem ich meien inactive timeout deaktiviert hatte, konnte ich zumindest ein paarmal die BW Temperatur ändern. Das der Sollwert im Log mit 0 anstatt der gewählten 48 Grad ist, hast du ja schon selbst bemerkt. Dann wollte ich den Betriebsstatus vom WW von Ein auf AUS schalten, dann ging nichts mehr.
Hier der Log dazu:luxtronik1.0 2020-06-24 22:00:34.045 debug (30277) system.adapter.admin.0: logging true luxtronik1.0 2020-06-24 21:58:30.663 debug (30277) Daten 3400 fertig verarbeitet. luxtronik1.0 2020-06-24 21:58:30.662 debug (30277) Datensatz3400 unvollständig, keine Werte gesetzt luxtronik1.0 2020-06-24 21:58:30.661 debug (30277) Anzahl Elemente Datenset: 0 luxtronik1.0 2020-06-24 21:58:30.659 debug (30277) Datenset: luxtronik1.0 2020-06-24 21:58:30.658 debug (30277) Connection closed luxtronik1.0 2020-06-24 21:58:30.652 debug (30277) Connected to Luxtronik luxtronik1.0 2020-06-24 21:58:28.662 debug (30277) Daten 3505 fertig verarbeitet. luxtronik1.0 2020-06-24 21:58:28.661 debug (30277) Datensatz3505 unvollständig, keine Werte gesetzt luxtronik1.0 2020-06-24 21:58:28.660 debug (30277) Anzahl Elemente Datenset: 0 luxtronik1.0 2020-06-24 21:58:28.659 debug (30277) Datenset: luxtronik1.0 2020-06-24 21:58:28.657 debug (30277) Connection closed luxtronik1.0 2020-06-24 21:58:28.651 debug (30277) Connected to Luxtronik luxtronik1.0 2020-06-24 21:58:26.665 debug (30277) Daten 3405 fertig verarbeitet. luxtronik1.0 2020-06-24 21:58:26.663 debug (30277) Datensatz3405 unvollständig, keine Werte gesetzt luxtronik1.0 2020-06-24 21:58:26.662 debug (30277) Anzahl Elemente Datenset: 0 luxtronik1.0 2020-06-24 21:58:26.661 debug (30277) Datenset: luxtronik1.0 2020-06-24 21:58:26.657 debug (30277) Connection closed luxtronik1.0 2020-06-24 21:58:26.651 debug (30277) Connected to Luxtronik luxtronik1.0 2020-06-24 21:58:24.664 debug (30277) Daten 1800 fertig verarbeitet. luxtronik1.0 2020-06-24 21:58:24.663 debug (30277) Datensatz1800 unvollständig, keine Werte gesetzt luxtronik1.0 2020-06-24 21:58:24.662 debug (30277) Anzahl Elemente Datenset: 0 luxtronik1.0 2020-06-24 21:58:24.660 debug (30277) Datenset: luxtronik1.0 2020-06-24 21:58:24.658 debug (30277) Connection closed luxtronik1.0 2020-06-24 21:58:24.650 debug (30277) Connected to Luxtronik luxtronik1.0 2020-06-24 21:57:05.533 debug (30277) system.adapter.admin.0: logging false luxtronik1.0 2020-06-24 21:56:37.282 debug (30277) system.adapter.admin.0: logging true luxtronik1.0 2020-06-24 21:55:51.156 debug (30277) system.adapter.admin.0: logging false luxtronik1.0 2020-06-24 21:55:30.662 debug (30277) Daten 3400 fertig verarbeitet. luxtronik1.0 2020-06-24 21:55:30.661 debug (30277) Datensatz3400 unvollständig, keine Werte gesetzt luxtronik1.0 2020-06-24 21:55:30.660 debug (30277) Anzahl Elemente Datenset: 0 luxtronik1.0 2020-06-24 21:55:30.658 debug (30277) Datenset: luxtronik1.0 2020-06-24 21:55:30.656 debug (30277) Connection closed luxtronik1.0 2020-06-24 21:55:30.649 debug (30277) Connected to Luxtronik luxtronik1.0 2020-06-24 21:55:28.660 debug (30277) Daten 3505 fertig verarbeitet. luxtronik1.0 2020-06-24 21:55:28.659 debug (30277) Datensatz3505 unvollständig, keine Werte gesetzt luxtronik1.0 2020-06-24 21:55:28.658 debug (30277) Anzahl Elemente Datenset: 0 luxtronik1.0 2020-06-24 21:55:28.657 debug (30277) Datenset: luxtronik1.0 2020-06-24 21:55:28.655 debug (30277) Connection closed luxtronik1.0 2020-06-24 21:55:28.649 debug (30277) Connected to Luxtronik luxtronik1.0 2020-06-24 21:55:26.668 debug (30277) Daten 3405 fertig verarbeitet. luxtronik1.0 2020-06-24 21:55:26.666 debug (30277) Datensatz3405 unvollständig, keine Werte gesetzt luxtronik1.0 2020-06-24 21:55:26.665 debug (30277) Anzahl Elemente Datenset: 0 luxtronik1.0 2020-06-24 21:55:26.664 debug (30277) Datenset: luxtronik1.0 2020-06-24 21:55:26.662 debug (30277) Connection closed luxtronik1.0 2020-06-24 21:55:26.650 debug (30277) Connected to Luxtronik luxtronik1.0 2020-06-24 21:55:25.611 debug (30277) system.adapter.admin.0: logging true luxtronik1.0 2020-06-24 21:55:24.719 debug (30277) stateChange luxtronik1.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1593028524666,"q":0,"from":"system.adapter.luxtronik1.0","user":"system.user.admin","lc":1593028524666} luxtronik1.0 2020-06-24 21:55:24.694 debug (30277) system.adapter.admin.0: logging false luxtronik1.0 2020-06-24 21:55:24.680 debug (30277) Connected to Luxtronik luxtronik1.0 2020-06-24 21:55:24.639 debug (30277) [START] Started Adapter with: 192.168.2.180 luxtronik1.0 2020-06-24 21:55:24.638 debug (30277) [INFO] Configured polling interval: 180000 luxtronik1.0 2020-06-24 21:55:24.633 debug (30277) Instanz luxtronik1.0 gestartet luxtronik1.0 2020-06-24 21:55:24.631 info (30277) [START] Starting luxtronik adapter luxtronik1.0 2020-06-24 21:55:24.571 info (30277) starting. Version 0.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik1, node: v12.17.0, js-controller: 3.1.4 luxtronik1.0 2020-06-24 21:55:23.201 debug (30277) statesDB connected luxtronik1.0 2020-06-24 21:55:23.199 debug (30277) States connected to redis: 127.0.0.1:9000 luxtronik1.0 2020-06-24 21:55:23.173 debug (30277) States create System PubSub Client luxtronik1.0 2020-06-24 21:55:23.167 debug (30277) States create User PubSub Client luxtronik1.0 2020-06-24 21:55:23.145 debug (30277) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000 luxtronik1.0 2020-06-24 21:55:23.139 debug (30277) objectDB connected luxtronik1.0 2020-06-24 21:55:23.122 debug (30277) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001 luxtronik1.0 2020-06-24 21:55:23.095 debug (30277) Objects client initialize lua scripts luxtronik1.0 2020-06-24 21:55:23.093 debug (30277) Objects create User PubSub Client luxtronik1.0 2020-06-24 21:55:23.089 debug (30277) Objects create System PubSub Client luxtronik1.0 2020-06-24 21:55:23.081 debug (30277) Objects client ready ... initialize now luxtronik1.0 2020-06-24 21:55:22.962 debug (30277) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001 host.FhemMarkus 2020-06-24 21:55:20.826 info instance system.adapter.luxtronik1.0 started with pid 30277 host.FhemMarkus 2020-06-24 21:55:18.340 info instance system.adapter.luxtronik1.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) luxtronik1.0 2020-06-24 21:55:17.816 debug (30260) stateChange luxtronik1.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1593028517808,"q":0,"from":"system.adapter.luxtronik1.0","user":"system.user.admin","lc":1593028517808} luxtronik1.0 2020-06-24 21:55:17.804 info (30260) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason luxtronik1.0 2020-06-24 21:55:17.801 info (30260) terminating luxtronik1.0 2020-06-24 21:55:17.797 info (30260) [END] Stopping luxtronik adapter... luxtronik1.0 2020-06-24 21:55:17.793 info (30260) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF host.FhemMarkus 2020-06-24 21:55:17.784 info stopInstance system.adapter.luxtronik1.0 send kill signal host.FhemMarkus 2020-06-24 21:55:17.780 info stopInstance system.adapter.luxtronik1.0 (force=false, process=true) luxtronik1.0 2020-06-24 21:55:01.717 debug (30260) system.adapter.admin.0: logging true luxtronik1.0 2020-06-24 21:54:54.460 warn (30260) 3501 connection error: Error: This socket has been ended by the other party luxtronik1.0 2020-06-24 21:54:52.461 warn (30260) 3501 connection error: Error: This socket has been ended by the other party luxtronik1.0 2020-06-24 21:54:50.465 debug (30260) Daten 3501 fertig verarbeitet. luxtronik1.0 2020-06-24 21:54:50.464 debug (30260) Anzahl Elemente Datenset: 0 luxtronik1.0 2020-06-24 21:54:50.463 debug (30260) Datenset: luxtronik1.0 2020-06-24 21:54:50.462 debug (30260) Connection closed luxtronik1.0 2020-06-24 21:54:50.456 debug (30260) Connected to Luxtronik luxtronik1.0 2020-06-24 21:54:49.750 debug (30260) Daten 3400 fertig verarbeitet. luxtronik1.0 2020-06-24 21:54:49.749 debug (30260) Datensatz3400 unvollständig, keine Werte gesetzt luxtronik1.0 2020-06-24 21:54:49.748 debug (30260) Anzahl Elemente Datenset: 0 luxtronik1.0 2020-06-24 21:54:49.747 debug (30260) Datenset: luxtronik1.0 2020-06-24 21:54:49.745 debug (30260) Connection closed luxtronik1.0 2020-06-24 21:54:49.740 debug (30260) Connected to Luxtronik luxtronik1.0 2020-06-24 21:54:49.449 debug (30260) warte auf callluxtronik3505 luxtronik1.0 2020-06-24 21:54:48.446 debug (30260) warte auf callluxtronik3505 luxtronik1.0 2020-06-24 21:54:47.750 debug (30260) Daten 3505 fertig verarbeitet. luxtronik1.0 2020-06-24 21:54:47.749 debug (30260) Datensatz3505 unvollständig, keine Werte gesetzt luxtronik1.0 2020-06-24 21:54:47.747 debug (30260) Anzahl Elemente Datenset: 0 luxtronik1.0 2020-06-24 21:54:47.746 debug (30260) Datenset: luxtronik1.0 2020-06-24 21:54:47.744 debug (30260) Connection closed luxtronik1.0 2020-06-24 21:54:47.739 debug (30260) Connected to Luxtronik luxtronik1.0 2020-06-24 21:54:47.443 debug (30260) warte auf callluxtronik3405 luxtronik1.0 2020-06-24 21:54:46.442 info (30260) ack is not set! luxtronik1.0 2020-06-24 21:54:46.441 debug (30260) warte auf callluxtronik3405 luxtronik1.0 2020-06-24 21:54:46.440 debug (30260) Setze Warmwasser-Soll auf: 48 luxtronik1.0 2020-06-24 21:54:46.439 debug (30260) id=control.BWs luxtronik1.0 2020-06-24 21:54:46.438 debug (30260) Instanz: luxtronik1.0 luxtronik1.0 2020-06-24 21:54:46.436 debug (30260) stateChange luxtronik1.0.control.BWs {"val":48,"ack":false,"ts":1593028486430,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1593028486430} luxtronik1.0 2020-06-24 21:54:45.749 debug (30260) Daten 3405 fertig verarbeitet. luxtronik1.0 2020-06-24 21:54:45.748 debug (30260) Datensatz3405 unvollständig, keine Werte gesetzt luxtronik1.0 2020-06-24 21:54:45.747 debug (30260) Anzahl Elemente Datenset: 0 luxtronik1.0 2020-06-24 21:54:45.745 debug (30260) Datenset: luxtronik1.0 2020-06-24 21:54:45.744 debug (30260) Connection closed luxtronik1.0 2020-06-24 21:54:45.738 debug (30260) Connected to Luxtronik luxtronik1.0 2020-06-24 21:54:43.750 debug (30260) Daten 1800 fertig verarbeitet. luxtronik1.0 2020-06-24 21:54:43.749 debug (30260) Datensatz1800 unvollständig, keine Werte gesetzt luxtronik1.0 2020-06-24 21:54:43.748 debug (30260) Anzahl Elemente Datenset: 0 luxtronik1.0 2020-06-24 21:54:43.747 debug (30260) Datenset: luxtronik1.0 2020-06-24 21:54:43.745 debug (30260) Connection closed luxtronik1.0 2020-06-24 21:54:43.738 debug (30260) Connected to Luxtronik luxtronik1.0 2020-06-24 21:54:33.688 warn (30260) 3501 connection error: Error: This socket has been ended by the other party luxtronik1.0 2020-06-24 21:54:31.689 warn (30260) 3501 connection error: Error: This socket has been ended by the other party luxtronik1.0 2020-06-24 21:54:29.694 debug (30260) Daten 3501 fertig verarbeitet. luxtronik1.0 2020-06-24 21:54:29.693 debug (30260) Anzahl Elemente Datenset: 0 luxtronik1.0 2020-06-24 21:54:29.692 debug (30260) Datenset: luxtronik1.0 2020-06-24 21:54:29.690 debug (30260) Connection closed luxtronik1.0 2020-06-24 21:54:29.685 debug (30260) Connected to Luxtronik luxtronik1.0 2020-06-24 21:54:29.678 info (30260) ack is not set! luxtronik1.0 2020-06-24 21:54:29.675 debug (30260) Setze Warmwasser-Soll auf: 47 luxtronik1.0 2020-06-24 21:54:29.674 debug (30260) id=control.BWs luxtronik1.0 2020-06-24 21:54:29.673 debug (30260) Instanz: luxtronik1.0 luxtronik1.0 2020-06-24 21:54:29.671 debug (30260) stateChange luxtronik1.0.control.BWs {"val":47,"ack":false,"ts":1593028469664,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1593028469664} luxtronik1.0 2020-06-24 21:54:29.175 debug (30260) system.adapter.admin.0: logging false luxtronik1.0 2020-06-24 21:52:41.090 debug (30260) system.adapter.admin.0: logging true luxtronik1.0 2020-06-24 21:52:29.983 warn (30260) 3406 connection error: Error: This socket has been ended by the other party luxtronik1.0 2020-06-24 21:52:27.984 warn (30260) 3406 connection error: Error: This socket has been ended by the other party luxtronik1.0 2020-06-24 21:52:25.989 debug (30260) Daten 3506 fertig verarbeitet. luxtronik1.0 2020-06-24 21:52:25.987 debug (30260) Datenset: luxtronik1.0 2020-06-24 21:52:25.985 debug (30260) Connection closed luxtronik1.0 2020-06-24 21:52:25.979 debug (30260) Connected to Luxtronik luxtronik1.0 2020-06-24 21:52:25.970 debug (30260) Setze Modus Warmwasser auf: AUTO luxtronik1.0 2020-06-24 21:52:25.968 debug (30260) id=control.ModusWW luxtronik1.0 2020-06-24 21:52:25.966 debug (30260) Instanz: luxtronik1.0 luxtronik1.0 2020-06-24 21:52:25.964 debug (30260) stateChange luxtronik1.0.control.ModusWW {"val":0,"ack":false,"ts":1593028345957,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1593027763122} luxtronik1.0 2020-06-24 21:52:18.431 debug (30260) system.adapter.admin.0: logging false luxtronik1.0 2020-06-24 21:51:49.755 debug (30260) Daten 3400 fertig verarbeitet. luxtronik1.0 2020-06-24 21:51:49.754 debug (30260) Datensatz3400 unvollständig, keine Werte gesetzt luxtronik1.0 2020-06-24 21:51:49.752 debug (30260) Anzahl Elemente Datenset: 0 luxtronik1.0 2020-06-24 21:51:49.750 debug (30260) Datenset: luxtronik1.0 2020-06-24 21:51:49.748 debug (30260) Connection closed luxtronik1.0 2020-06-24 21:51:49.741 debug (30260) Connected to Luxtronik luxtronik1.0 2020-06-24 21:51:47.749 debug (30260) Daten 3505 fertig verarbeitet. luxtronik1.0 2020-06-24 21:51:47.748 debug (30260) Datensatz3505 unvollständig, keine Werte gesetzt luxtronik1.0 2020-06-24 21:51:47.747 debug (30260) Anzahl Elemente Datenset: 0 luxtronik1.0 2020-06-24 21:51:47.745 debug (30260) Datenset: luxtronik1.0 2020-06-24 21:51:47.744 debug (30260) Connection closed luxtronik1.0 2020-06-24 21:51:47.738 debug (30260) Connected to Luxtronik luxtronik1.0 2020-06-24 21:51:45.757 debug (30260) Daten 3405 fertig verarbeitet. luxtronik1.0 2020-06-24 21:51:45.756 debug (30260) Datensatz3405 unvollständig, keine Werte gesetzt luxtronik1.0 2020-06-24 21:51:45.755 debug (30260) Anzahl Elemente Datenset: 0 luxtronik1.0 2020-06-24 21:51:45.753 debug (30260) Datenset: luxtronik1.0 2020-06-24 21:51:45.751 debug (30260) Connection closed luxtronik1.0 2020-06-24 21:51:45.739 debug (30260) Connected to Luxtronik luxtronik1.0 2020-06-24 21:51:43.834 debug (30260) stateChange luxtronik1.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1593028303762,"q":0,"from":"system.adapter.luxtronik1.0","user":"system.user.admin","lc":1593028303762} luxtronik1.0 2020-06-24 21:51:43.778 debug (30260) Connected to Luxtronik luxtronik1.0 2020-06-24 21:51:43.729 debug (30260) [START] Started Adapter with: 192.168.2.180 luxtronik1.0 2020-06-24 21:51:43.728 debug (30260) [INFO] Configured polling interval: 180000 luxtronik1.0 2020-06-24 21:51:43.723 debug (30260) Instanz luxtronik1.0 gestartet luxtronik1.0 2020-06-24 21:51:43.721 info (30260) [START] Starting luxtronik adapter luxtronik1.0 2020-06-24 21:51:43.672 info (30260) starting. Version 0.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik1, node: v12.17.0, js-controller: 3.1.4 luxtronik1.0 2020-06-24 21:51:42.568 debug (30260) statesDB connected luxtronik1.0 2020-06-24 21:51:42.566 debug (30260) States connected to redis: 127.0.0.1:9000 luxtronik1.0 2020-06-24 21:51:42.537 debug (30260) States create System PubSub Client luxtronik1.0 2020-06-24 21:51:42.530 debug (30260) States create User PubSub Client luxtronik1.0 2020-06-24 21:51:42.514 debug (30260) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000 luxtronik1.0 2020-06-24 21:51:42.507 debug (30260) objectDB connected luxtronik1.0 2020-06-24 21:51:42.490 debug (30260) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001 luxtronik1.0 2020-06-24 21:51:42.461 debug (30260) Objects client initialize lua scripts luxtronik1.0 2020-06-24 21:51:42.458 debug (30260) Objects create User PubSub Client luxtronik1.0 2020-06-24 21:51:42.455 debug (30260) Objects create System PubSub Client luxtronik1.0 2020-06-24 21:51:42.447 debug (30260) Objects client ready ... initialize now luxtronik1.0 2020-06-24 21:51:42.307 debug (30260) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001 host.FhemMarkus 2020-06-24 21:51:40.181 info instance system.adapter.luxtronik1.0 started with pid 30260 host.FhemMarkus 2020-06-24 21:51:37.685 info instance system.adapter.luxtronik1.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) luxtronik1.0 2020-06-24 21:51:37.143 debug (30242) stateChange luxtronik1.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1593028297136,"q":0,"from":"system.adapter.luxtronik1.0","user":"system.user.admin","lc":1593028297136} luxtronik1.0 2020-06-24 21:51:37.133 info (30242) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason luxtronik1.0 2020-06-24 21:51:37.130 info (30242) terminating luxtronik1.0 2020-06-24 21:51:37.128 info (30242) [END] Stopping luxtronik adapter... luxtronik1.0 2020-06-24 21:51:37.124 info (30242) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF host.FhemMarkus 2020-06-24 21:51:37.116 info stopInstance system.adapter.luxtronik1.0 send kill signal host.FhemMarkus 2020-06-24 21:51:37.100 info stopInstance system.adapter.luxtronik1.0 (force=false, process=true) luxtronik1.0 2020-06-24 21:50:47.750 debug (30242) system.adapter.admin.0: logging true luxtronik1.0 2020-06-24 21:50:32.269 debug (30242) system.adapter.admin.0: logging false luxtronik1.0 2020-06-24 21:50:02.795 debug (30242) Daten 3400 fertig verarbeitet. luxtronik1.0 2020-06-24 21:50:02.794 debug (30242) Datensatz3400 unvollständig, keine Werte gesetzt luxtronik1.0 2020-06-24 21:50:02.793 debug (30242) Anzahl Elemente Datenset: 0 luxtronik1.0 2020-06-24 21:50:02.792 debug (30242) Datenset: luxtronik1.0 2020-06-24 21:50:02.790 debug (30242) Connection closed luxtronik1.0 2020-06-24 21:50:02.783 debug (30242) Connected to Luxtronik luxtronik1.0 2020-06-24 21:50:00.797 debug (30242) Daten 3505 fertig verarbeitet. luxtronik1.0 2020-06-24 21:50:00.796 debug (30242) Datensatz3505 unvollständig, keine Werte gesetzt luxtronik1.0 2020-06-24 21:50:00.795 debug (30242) Anzahl Elemente Datenset: 0 luxtronik1.0 2020-06-24 21:50:00.793 debug (30242) Datenset: luxtronik1.0 2020-06-24 21:50:00.791 debug (30242) Connection closed luxtronik1.0 2020-06-24 21:50:00.785 debug (30242) Connected to Luxtronik luxtronik1.0 2020-06-24 21:49:58.796 debug (30242) Daten 3405 fertig verarbeitet. luxtronik1.0 2020-06-24 21:49:58.795 debug (30242) Datensatz3405 unvollständig, keine Werte gesetzt luxtronik1.0 2020-06-24 21:49:58.795 debug (30242) Anzahl Elemente Datenset: 0 luxtronik1.0 2020-06-24 21:49:58.794 debug (30242) Datenset: luxtronik1.0 2020-06-24 21:49:58.792 debug (30242) Connection closed luxtronik1.0 2020-06-24 21:49:58.783 debug (30242) Connected to Luxtronik luxtronik1.0 2020-06-24 21:49:56.879 debug (30242) stateChange luxtronik1.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1593028196808,"q":0,"from":"system.adapter.luxtronik1.0","user":"system.user.admin","lc":1593028196808} luxtronik1.0 2020-06-24 21:49:56.822 debug (30242) Connected to Luxtronik luxtronik1.0 2020-06-24 21:49:56.774 debug (30242) [START] Started Adapter with: 192.168.2.180 luxtronik1.0 2020-06-24 21:49:56.773 debug (30242) [INFO] Configured polling interval: 180000 luxtronik1.0 2020-06-24 21:49:56.768 debug (30242) Instanz luxtronik1.0 gestartet luxtronik1.0 2020-06-24 21:49:56.766 info (30242) [START] Starting luxtronik adapter luxtronik1.0 2020-06-24 21:49:56.719 info (30242) starting. Version 0.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik1, node: v12.17.0, js-controller: 3.1.4 luxtronik1.0 2020-06-24 21:49:55.902 debug (30242) statesDB connected luxtronik1.0 2020-06-24 21:49:55.899 debug (30242) States connected to redis: 127.0.0.1:9000 luxtronik1.0 2020-06-24 21:49:55.881 debug (30242) States create System PubSub Client luxtronik1.0 2020-06-24 21:49:55.873 debug (30242) States create User PubSub Client luxtronik1.0 2020-06-24 21:49:55.851 debug (30242) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000 luxtronik1.0 2020-06-24 21:49:55.845 debug (30242) objectDB connected luxtronik1.0 2020-06-24 21:49:55.828 debug (30242) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001 luxtronik1.0 2020-06-24 21:49:55.803 debug (30242) Objects client initialize lua scripts luxtronik1.0 2020-06-24 21:49:55.800 debug (30242) Objects create User PubSub Client luxtronik1.0 2020-06-24 21:49:55.797 debug (30242) Objects create System PubSub Client luxtronik1.0 2020-06-24 21:49:55.789 debug (30242) Objects client ready ... initialize now luxtronik1.0 2020-06-24 21:49:55.676 debug (30242) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001 host.FhemMarkus 2020-06-24 21:49:53.536 info instance system.adapter.luxtronik1.0 started with pid 30242 host.FhemMarkus 2020-06-24 21:49:51.050 info instance system.adapter.luxtronik1.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) luxtronik1.0 2020-06-24 21:49:50.522 debug (30215) stateChange luxtronik1.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1593028190513,"q":0,"from":"system.adapter.luxtronik1.0","user":"system.user.admin","lc":1593028190513} luxtronik1.0 2020-06-24 21:49:50.509 info (30215) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason luxtronik1.0 2020-06-24 21:49:50.506 info (30215) terminating luxtronik1.0 2020-06-24 21:49:50.503 info (30215) [END] Stopping luxtronik adapter... luxtronik1.0 2020-06-24 21:49:50.499 info (30215) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF host.FhemMarkus 2020-06-24 21:49:50.489 info stopInstance system.adapter.luxtronik1.0 send kill signal host.FhemMarkus 2020-06-24 21:49:50.485 info stopInstance system.adapter.luxtronik1.0 (force=false, process=true) luxtronik1.0 2020-06-24 21:48:49.337 debug (30215) Daten 3400 fertig verarbeitet. luxtronik1.0 2020-06-24 21:48:49.336 debug (30215) Datensatz3400 unvollständig, keine Werte gesetzt luxtronik1.0 2020-06-24 21:48:49.334 debug (30215) Anzahl Elemente Datenset: 0 luxtronik1.0 2020-06-24 21:48:49.333 debug (30215) Datenset: luxtronik1.0 2020-06-24 21:48:49.331 debug (30215) Connection closed luxtronik1.0 2020-06-24 21:48:49.325 debug (30215) Connected to Luxtronik luxtronik1.0 2020-06-24 21:48:47.334 debug (30215) Daten 3505 fertig verarbeitet. luxtronik1.0 2020-06-24 21:48:47.333 debug (30215) Datensatz3505 unvollständig, keine Werte gesetzt luxtronik1.0 2020-06-24 21:48:47.332 debug (30215) Anzahl Elemente Datenset: 0 luxtronik1.0 2020-06-24 21:48:47.332 debug (30215) Datenset: luxtronik1.0 2020-06-24 21:48:47.330 debug (30215) Connection closed luxtronik1.0 2020-06-24 21:48:47.325 debug (30215) Connected to Luxtronik luxtronik1.0 2020-06-24 21:48:45.339 debug (30215) Daten 3405 fertig verarbeitet. luxtronik1.0 2020-06-24 21:48:45.338 debug (30215) Datensatz3405 unvollständig, keine Werte gesetzt luxtronik1.0 2020-06-24 21:48:45.337 debug (30215) Anzahl Elemente Datenset: 0 luxtronik1.0 2020-06-24 21:48:45.335 debug (30215) Datenset: luxtronik1.0 2020-06-24 21:48:45.333 debug (30215) Connection closed luxtronik1.0 2020-06-24 21:48:45.327 debug (30215) Connected to Luxtronik luxtronik1.0 2020-06-24 21:48:43.339 debug (30215) Daten 1800 fertig verarbeitet. luxtronik1.0 2020-06-24 21:48:43.338 debug (30215) Datensatz1800 unvollständig, keine Werte gesetzt luxtronik1.0 2020-06-24 21:48:43.336 debug (30215) Anzahl Elemente Datenset: 0 luxtronik1.0 2020-06-24 21:48:43.335 debug (30215) Datenset: luxtronik1.0 2020-06-24 21:48:43.333 debug (30215) Connection closed luxtronik1.0 2020-06-24 21:48:43.324 debug (30215) Connected to Luxtronik luxtronik1.0 2020-06-24 21:48:39.905 debug (30215) system.adapter.admin.0: logging true luxtronik1.0 2020-06-24 21:46:24.630 debug (30215) system.adapter.admin.0: logging false luxtronik1.0 2020-06-24 21:45:49.337 debug (30215) Daten 3400 fertig verarbeitet. luxtronik1.0 2020-06-24 21:45:49.336 debug (30215) Datensatz3400 unvollständig, keine Werte gesetzt luxtronik1.0 2020-06-24 21:45:49.334 debug (30215) Anzahl Elemente Datenset: 0 luxtronik1.0 2020-06-24 21:45:49.332 debug (30215) Datenset: luxtronik1.0 2020-06-24 21:45:49.330 debug (30215) Connection closed luxtronik1.0 2020-06-24 21:45:49.323 debug (30215) Connected to Luxtronik luxtronik1.0 2020-06-24 21:45:47.343 debug (30215) Daten 3505 fertig verarbeitet. luxtronik1.0 2020-06-24 21:45:47.342 debug (30215) Datensatz3505 unvollständig, keine Werte gesetzt luxtronik1.0 2020-06-24 21:45:47.341 debug (30215) Anzahl Elemente Datenset: 0 luxtronik1.0 2020-06-24 21:45:47.340 debug (30215) Datenset: luxtronik1.0 2020-06-24 21:45:47.337 debug (30215) Connection closed luxtronik1.0 2020-06-24 21:45:47.331 debug (30215) Connected to Luxtronik luxtronik1.0 2020-06-24 21:45:45.338 debug (30215) Daten 3405 fertig verarbeitet. luxtronik1.0 2020-06-24 21:45:45.337 debug (30215) Datensatz3405 unvollständig, keine Werte gesetzt luxtronik1.0 2020-06-24 21:45:45.335 debug (30215) Anzahl Elemente Datenset: 0 luxtronik1.0 2020-06-24 21:45:45.334 debug (30215) Datenset: luxtronik1.0 2020-06-24 21:45:45.333 debug (30215) Connection closed luxtronik1.0 2020-06-24 21:45:45.324 debug (30215) Connected to Luxtronik luxtronik1.0 2020-06-24 21:45:44.328 debug (30215) system.adapter.admin.0: logging true luxtronik1.0 2020-06-24 21:45:43.421 debug (30215) stateChange luxtronik1.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1593027943372,"q":0,"from":"system.adapter.luxtronik1.0","user":"system.user.admin","lc":1593027943372} luxtronik1.0 2020-06-24 21:45:43.377 debug (30215) Connected to Luxtronik luxtronik1.0 2020-06-24 21:45:43.313 debug (30215) [START] Started Adapter with: 192.168.2.180 luxtronik1.0 2020-06-24 21:45:43.312 debug (30215) [INFO] Configured polling interval: 180000 luxtronik1.0 2020-06-24 21:45:43.307 debug (30215) Instanz luxtronik1.0 gestartet luxtronik1.0 2020-06-24 21:45:43.305 info (30215) [START] Starting luxtronik adapter luxtronik1.0 2020-06-24 21:45:43.249 info (30215) starting. Version 0.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik1, node: v12.17.0, js-controller: 3.1.4 luxtronik1.0 2020-06-24 21:45:42.288 debug (30215) statesDB connected luxtronik1.0 2020-06-24 21:45:42.286 debug (30215) States connected to redis: 127.0.0.1:9000 luxtronik1.0 2020-06-24 21:45:42.265 debug (30215) States create System PubSub Client luxtronik1.0 2020-06-24 21:45:42.258 debug (30215) States create User PubSub Client
Aktuelle Einstellungen am Converter:
Die Einstellungsmöglichkeiten im Converter sind nicht all zu groß. Hab jetzt eigentlich alle mal probiert. Da es beim Argus jetzt auch funktioniert, werde ich mir wohl einen anderen Converter bestellen. Ich warte mal ab, ob du ggf. noch eine Idee hast, ansonsten kommt das Teil weg.
Danke
Gruß Willi-Wunder
Nachtrag:
Jetzt passiert gerade nichts mehr....luxtronik1.0 2020-06-24 22:25:14.732 debug (30386) Daten 3400 fertig verarbeitet. luxtronik1.0 2020-06-24 22:25:14.731 debug (30386) Datensatz3400 unvollständig, keine Werte gesetzt luxtronik1.0 2020-06-24 22:25:14.729 debug (30386) Anzahl Elemente Datenset: 0 luxtronik1.0 2020-06-24 22:25:14.728 debug (30386) Datenset: luxtronik1.0 2020-06-24 22:25:14.726 debug (30386) Connection closed luxtronik1.0 2020-06-24 22:25:14.720 debug (30386) Connected to Luxtronik luxtronik1.0 2020-06-24 22:25:12.732 debug (30386) Daten 3505 fertig verarbeitet. luxtronik1.0 2020-06-24 22:25:12.731 debug (30386) Datensatz3505 unvollständig, keine Werte gesetzt luxtronik1.0 2020-06-24 22:25:12.730 debug (30386) Anzahl Elemente Datenset: 0 luxtronik1.0 2020-06-24 22:25:12.729 debug (30386) Datenset: luxtronik1.0 2020-06-24 22:25:12.727 debug (30386) Connection closed luxtronik1.0 2020-06-24 22:25:12.721 debug (30386) Connected to Luxtronik luxtronik1.0 2020-06-24 22:25:10.731 debug (30386) Daten 3405 fertig verarbeitet. luxtronik1.0 2020-06-24 22:25:10.730 debug (30386) Datensatz3405 unvollständig, keine Werte gesetzt luxtronik1.0 2020-06-24 22:25:10.729 debug (30386) Anzahl Elemente Datenset: 0 luxtronik1.0 2020-06-24 22:25:10.727 debug (30386) Datenset: luxtronik1.0 2020-06-24 22:25:10.726 debug (30386) Connection closed luxtronik1.0 2020-06-24 22:25:10.719 debug (30386) Connected to Luxtronik luxtronik1.0 2020-06-24 22:25:08.733 debug (30386) Daten 1800 fertig verarbeitet. luxtronik1.0 2020-06-24 22:25:08.732 debug (30386) Datensatz1800 unvollständig, keine Werte gesetzt luxtronik1.0 2020-06-24 22:25:08.731 debug (30386) Anzahl Elemente Datenset: 0 luxtronik1.0 2020-06-24 22:25:08.729 debug (30386) Datenset: luxtronik1.0 2020-06-24 22:25:08.727 debug (30386) Connection closed luxtronik1.0 2020-06-24 22:25:08.719 debug (30386) Connected to Luxtronik luxtronik1.0 2020-06-24 22:25:01.971 debug (30386) system.adapter.admin.0: logging true luxtronik1.0 2020-06-24 22:24:19.695 debug (30386) system.adapter.admin.0: logging false luxtronik1.0 2020-06-24 22:23:01.490 debug (30386) system.adapter.admin.0: logging true luxtronik1.0 2020-06-24 22:22:14.730 debug (30386) Daten 3400 fertig verarbeitet. luxtronik1.0 2020-06-24 22:22:14.728 debug (30386) Datensatz3400 unvollständig, keine Werte gesetzt luxtronik1.0 2020-06-24 22:22:14.727 debug (30386) Anzahl Elemente Datenset: 0 luxtronik1.0 2020-06-24 22:22:14.726 debug (30386) Datenset: luxtronik1.0 2020-06-24 22:22:14.724 debug (30386) Connection closed luxtronik1.0 2020-06-24 22:22:14.718 debug (30386) Connected to Luxtronik luxtronik1.0 2020-06-24 22:22:12.731 debug (30386) Daten 3505 fertig verarbeitet. luxtronik1.0 2020-06-24 22:22:12.730 debug (30386) Datensatz3505 unvollständig, keine Werte gesetzt luxtronik1.0 2020-06-24 22:22:12.729 debug (30386) Anzahl Elemente Datenset: 0 luxtronik1.0 2020-06-24 22:22:12.728 debug (30386) Datenset: luxtronik1.0 2020-06-24 22:22:12.726 debug (30386) Connection closed luxtronik1.0 2020-06-24 22:22:12.720 debug (30386) Connected to Luxtronik luxtronik1.0 2020-06-24 22:22:10.734 debug (30386) Daten 3405 fertig verarbeitet. luxtronik1.0 2020-06-24 22:22:10.733 debug (30386) Datensatz3405 unvollständig, keine Werte gesetzt luxtronik1.0 2020-06-24 22:22:10.732 debug (30386) Anzahl Elemente Datenset: 0 luxtronik1.0 2020-06-24 22:22:10.730 debug (30386) Datenset: luxtronik1.0 2020-06-24 22:22:10.728 debug (30386) Connection closed luxtronik1.0 2020-06-24 22:22:10.719 debug (30386) Connected to Luxtronik luxtronik1.0 2020-06-24 22:22:08.800 debug (30386) stateChange luxtronik1.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1593030128755,"q":0,"from":"system.adapter.luxtronik1.0","user":"system.user.admin","lc":1593030128755} luxtronik1.0 2020-06-24 22:22:08.761 debug (30386) Connected to Luxtronik luxtronik1.0 2020-06-24 22:22:08.708 debug (30386) [START] Started Adapter with: 192.168.2.180 luxtronik1.0 2020-06-24 22:22:08.707 debug (30386) [INFO] Configured polling interval: 180000 luxtronik1.0 2020-06-24 22:22:08.702 debug (30386) Instanz luxtronik1.0 gestartet luxtronik1.0 2020-06-24 22:22:08.700 info (30386) [START] Starting luxtronik adapter luxtronik1.0 2020-06-24 22:22:08.634 info (30386) starting. Version 0.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik1, node: v12.17.0, js-controller: 3.1.4 luxtronik1.0 2020-06-24 22:22:07.625 debug (30386) statesDB connected luxtronik1.0 2020-06-24 22:22:07.623 debug (30386) States connected to redis: 127.0.0.1:9000 luxtronik1.0 2020-06-24 22:22:07.605 debug (30386) States create System PubSub Client luxtronik1.0 2020-06-24 22:22:07.598 debug (30386) States create User PubSub Client luxtronik1.0 2020-06-24 22:22:07.576 debug (30386) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000 luxtronik1.0 2020-06-24 22:22:07.571 debug (30386) objectDB connected luxtronik1.0 2020-06-24 22:22:07.553 debug (30386) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001 luxtronik1.0 2020-06-24 22:22:07.527 debug (30386) Objects client initialize lua scripts luxtronik1.0 2020-06-24 22:22:07.525 debug (30386) Objects create User PubSub Client luxtronik1.0 2020-06-24 22:22:07.521 debug (30386) Objects create System PubSub Client luxtronik1.0 2020-06-24 22:22:07.513 debug (30386) Objects client ready ... initialize now luxtronik1.0 2020-06-24 22:22:07.429 debug (30386) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001 host.FhemMarkus 2020-06-24 22:22:05.288 info instance system.adapter.luxtronik1.0 started with pid 30386 host.FhemMarkus 2020-06-24 22:22:02.768 info instance system.adapter.luxtronik1.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) luxtronik1.0 2020-06-24 22:22:02.229 debug (30339) stateChange luxtronik1.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1593030122225,"q":0,"from":"system.adapter.luxtronik1.0","user":"system.user.admin","lc":1593030122225} luxtronik1.0 2020-06-24 22:22:02.222 info (30339) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason luxtronik1.0 2020-06-24 22:22:02.220 info (30339) terminating luxtronik1.0 2020-06-24 22:22:02.217 info (30339) [END] Stopping luxtronik adapter... luxtronik1.0 2020-06-24 22:22:02.215 info (30339) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF host.FhemMarkus 2020-06-24 22:22:02.206 info stopInstance system.adapter.luxtronik1.0 send kill signal host.FhemMarkus 2020-06-24 22:22:02.189 info stopInstance system.adapter.luxtronik1.0 (force=false, process=true) luxtronik1.0 2020-06-24 22:22:02.114 debug (30339) Daten 3405 fertig verarbeitet. luxtronik1.0 2020-06-24 22:22:02.112 warn (30339) Adapter wird neu gestartet luxtronik1.0 2020-06-24 22:22:02.111 warn (30339) Achtung, mehrfach unvollständiger Datensatz 3405 luxtronik1.0 2020-06-24 22:22:02.110 debug (30339) Datensatz3405 unvollständig, keine Werte gesetzt luxtronik1.0 2020-06-24 22:22:02.109 debug (30339) Anzahl Elemente Datenset: 0 luxtronik1.0 2020-06-24 22:22:02.107 debug (30339) Datenset: luxtronik1.0 2020-06-24 22:22:02.106 debug (30339) Connection closed luxtronik1.0 2020-06-24 22:22:02.101 debug (30339) Connected to Luxtronik luxtronik1.0 2020-06-24 22:22:00.110 debug (30339) Daten 1800 fertig verarbeitet. luxtronik1.0 2020-06-24 22:22:00.109 debug (30339) Datensatz1800 unvollständig, keine Werte gesetzt luxtronik1.0 2020-06-24 22:22:00.108 debug (30339) Anzahl Elemente Datenset: 0 luxtronik1.0 2020-06-24 22:22:00.106 debug (30339) Datenset: luxtronik1.0 2020-06-24 22:22:00.105 debug (30339) Connection closed luxtronik1.0 2020-06-24 22:22:00.100 debug (30339) Connected to Luxtronik
-
Hallo Willi-Wunder
Ja, da geht gar nichts mehr hin und her. Kannst du einmal parallel zum Adapter auf deinen Converter zugreifen und schauen was da hin und hergeht? z.B. mit Putty.
Weiter oben hat es sonst noch die Einstellungen von NetFritz mit aktiviertem Delimeter.
Wenn gar nichts durchkommt kann ich auch nicht erkennen, was ich allenfalls am Adapter anpassen könnte.Musst wohl noch etwas an den Einstellungen herumversuchen, ich weiss, du glaubst du hättest schon alle ausprobiert....
herzliche Grüsse
forelleblau -
@forelleblau
Also nachdem das mit dem Planet Converter nicht so richtig geklappt hat, hab ich mir auch so einen Chinesen Teil geholt, USR-TCP232-302. Allerdings mußte ich bei diesem Converter das Kabel ändern, PIN 2 und 3 mußten gedreht werden. Danach kamen die Daten an. Auch das ändern der Daten unter Control hat anfangs funktioniert, leider aber beim Stresstest nicht immer. Die Werte von "Control" und "Status" haben sich nicht mehr aktualisiert.
Hier der Log dazu.
iobroker.2020-07-04.log.htmlBeim Ändern des WW auf z.B. 48 Grad wird im Log auch der neue Wert mit "Warmwasser soll neu: 0" angezeigt, wird aber dennoch richtig ausgeführt. Dies hattest du selbst schon bemerkt gehabt.
Falls du hier nochmal etwas änderst, teste ich gerne und gebe dir ein Feedback. Putty kenne ich zwar, weiß aber nicht, wie ich hier zwecks den Daten nachschauen soll.
Nochmals vielen Dank für deine Unterstützung.
Gruß Willi-Wunder
-
Hi, kennt jemand eine Möglichkeit den aktuellen Anlagenzustand auszulesen?
Ich will Störungen in der Visu ausgeben. Die Anzahl der Fehlerspeicher ist nicht geeignet da ich nicht weiss wie ich sie zurücksetze und mir unkritische Fehler für diese Anzeige egal sind.
Die Weboberfläche hat ein Datum "Betriebszustand", ich weiss aber nicht was genau für Werte dahinter sind und auf welches Datum es im Adapter mapt. -
@killroy2
Hi, im Adapter findest du doch unter Status den aktuellen Zustand. Reicht dir das nicht aus?
@forelleblau
Hi forelleblau, wollte mal nachfragen, ob du beim Schreiben der Werte den Timeout auch vergrößern konntest? Hier hängt sich mein Adapter meistens auf. Das Auslesen funktioniert jetzt superGruß Willi-Wunder
-
@Willi-Wunder Das sollte schon zu machen sein mit mehr Timeout beim Schreiben. Bin mir aber nicht ganz sicher, ob das die Stressresistenz verbessert.
-
@forelleblau
Beim Auslesen hat es doch auch super funktioniert, nachdem du den Timeout erhöht hast. Bin zuversichtlich
Wenns für nicht allzu viel arbeit ist, würde ich es gerne Testen. -
Hallo @Willi-Wunder
Könntest du mal prüfen, ob das Setzten der Warmwasser-Solltemperatur funktioniert und der Adapter sich nur beim Schreiben der anderen Werte aufhängt oder ob er überall Probleme macht. Bin grad am schauen was ich an Sicherheit reinbringen könnte. Es war übrigens letztes Mal auch nicht eine Timing-Anpassung sondern eine verbesserte Prüfung, ob alle Werte da sind, bevor die Verbindung abgebrochen wird.
Danke und Gruss
forelleblau -
@forelleblau Das setzen der Warmwasser-Solltemperatur konnte ich paar mal problemlos ändern, wurde korrekt ausgeführt. Scheint also nur die anderen Werte zu betreffen.
Gruß Willi
-
@Willi-Wunder
Hallo Willi
Ich hab nun die jeweilige Prüfung des Adapter, ob alle Daten angekommen sind, bevor er die Verbindung unterbricht, auf das selbe Muster angepasst, wie es bisher bereits beim Setzen der WW-Solltemperatur war. Bei mir läufts noch (hat aber schon vorher funktioniert). Die Anpassungen stehen auf Github zur Verfügung (keine neue Version, nur angepasst). Fürs Testen wär ich dir dankbar.Lieber Gruss
Marcel -
@Willi-Wunder ...und noch zu Putty: finde ich grad für die Luxtronik, die Klartext redet, ganz schön. Wenn du mit IP/Port und Connection-type RAW eine Verbindung zum RS232toLan Wandler aufbaust, siehst du in Klartext was zwischen iobroker und Luxtronik hin und hergeht.
-
@forelleblau
Hi, vielen Dank für die super schnelle Umsetzung. Es scheint jetzt zu funktionieren, hatte zwar mal zwischendrin paar hänger, aber jetzt kann man zumindest die WP mal ein und ausschalten bzw. sonstiges ändern.
Was mir auch aufgefallen ist, das unter Control die Temperatur nicht geändert wird, wenn diese selbst an der WP verstellt wurde. Das ändert man ja auch nicht ständig.
Hab dir mal den io.log + putty.log angehängt. Danke für deine Putty Erklärung, wußte ich noch nichtAI_putty.txt
iobroker.2020-09-20.txtWünsche dir einen schönen Sonntag.
Gruß Willi
-
@Willi-Wunder ok ich hab gesehen der Anlagenzustand aka HauptMenuStatus_Zeile3 hat einen Wert für Störung. Sonst habe ich nichts gefunden, ich hoffe das passt für meinen Zweck.
"name" : "HauptMenuStatus_Zeile3", "type" : "ENUM", "enum": [ "Heizbetrieb", "Keine Anforderung", "Netz-Einschaltverzoegerung", "SSP Zeit", "Sperrzeit", "Brauchwasser", "Estrich-Programm", "Abtauen", "Pumpenvorlauf", "Thermische Desinfektion", "Kuehlbetrieb", "11", "Schwimmbad", "Heizen Ext.", "Brauchwasser Ext.", "Störung", "Durchflussueberwachung", "ZWE Betrieb" ]
-
@forelleblau
Mir ist gerade aufgefallen, dass jetzt beim ändern des WW zwar die Gradzahl ausgeführt wird, aber der Wert bei Control unverändert bleibt.
Das war heute mittag aber noch nicht, das wäre mir eigentlich aufgefallen. Hier wäre nochmal das vollständige log.file
io_log_20092020-2.zipWarum der Apdater manchmal so oft neu startet weiß ich leider nicht. Welche Firmware hast du eigentlich auf deiner WP? Ich habe die LW 120M-I, Firmware V2.30. Weiß gar nicht mehr, ob wir darüber schon gesprochen hatten, vielleicht läuft deine deshalb anders (stabiler).
Der neue Wert "Brauchwasser Soll neu" wird jetzt auch richtig im Log angezeigt, hattest also auch gleich mit gefixt, super.
Wenn du noch etwas brauchst und wissen willst, jederzeit gerne......sofern du natürlich lust und Zeit hastGruß Willi
Nachtrag:
Die Daten wurden heute früh ohne Auffälligkeiten laut Log verarbeitet. Hab dann den Wert WW Soll geändert, dieser wird jedoch nicht ausgeführt. Adapter hängt sich auf und startet neu.......Der Wert wird aber in Control richtig angezeigt. War wohl neulich eine Ausnahme, dass sich der Control Wert nicht geändert hatte, jedoch aber ausgeführt wurde.
iobroker.2020-09-21.log.zip