      NetFritz last edited by NetFritz

      Hallo
      Habe die Fehlermeldung immer noch, sie kommt in unregelmäßiegen Abständen so alle 1,5 bis 3Std.
      Hier nochmal die Log:

      luxtronik1.0	2019-04-04 16:33:21.221	info	[START] Starting luxtronik adapter
      luxtronik1.0	2019-04-04 16:33:21.205	info	starting. Version 0.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik1, node: v8.15.0
      host.7877720ff50e	2019-04-04 16:33:19.535	info	instance system.adapter.luxtronik1.0 started with pid 4558
      host.7877720ff50e	2019-04-04 16:32:49.497	info	Restart adapter system.adapter.luxtronik1.0 because enabled
      host.7877720ff50e	2019-04-04 16:32:49.496	error	instance system.adapter.luxtronik1.0 terminated with code 0 (OK)
      Caught	2019-04-04 16:32:49.496	error	by controller[0]: at TCP.onread (net.js:622:25) errno: 'ECONNRESET', code: 'ECONNRESET', syscall: 'read' }
      Caught	2019-04-04 16:32:49.495	error	by controller[0]: { Error: read ECONNRESET
      luxtronik1.0	2019-04-04 16:32:49.458	info	[END] Stopping luxtronik adapter...
      luxtronik1.0	2019-04-04 16:32:49.456	error	at TCP.onread (net.js:622:25)
      luxtronik1.0	2019-04-04 16:32:49.456	error	Error: read ECONNRESET
      luxtronik1.0	2019-04-04 16:32:49.455	error	uncaught exception: read ECONNRESET
      luxtronik1.0	2019-04-04 15:02:47.229	info	[START] Starting luxtronik adapter
      

      Wie schon gesagt betreibe ich die serielle Schnittstelle der WP mit einem
      LAN to Seriell Adapter von Moxa.
      Gruß NetFritz

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • F
        forelleblau last edited by

        Hallo NetFritz
        Ich hab das Fehlerhandling nur über die Auswertungsfunktionen gemacht und nicht über die Kommunikationsteile - daher immer noch der ungeschnappte Fehler - sorry in dem Sinn war meine Fehlerhandling- Aktion gar nicht eine 'Antwort' auf deine entsprechenden Post.
        Der Fehler kann offensichtlich verschiedenen Gründe haben, jedenfalls klappt die Kommunikation in dem Fall jeweils nicht so wie gedacht. Es kann also an der Heizung, am Moxa oder am Adapter liegen.
        Da die Kommunikation aber grundsätzlich funktioniert werde ich es wohl über ein besseres Fehlerhandling lösen müssen. Da Tritt der Fehler immer noch auf, der Adapter muss desswegen aber nicht neu starten. Nehm's mit für die nächste Version.
        Hast du die neueste Version drauf - die würde eine etwas sicherere Kommunikation bieten, da nie 2 Befehle überschneidend gesendet werden - könnte ev. auch helfen.
        Wenn ja - funktioniert sonst alles? Steuerbefehle senden ok?

        Lieber Gruss forelleblau

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • N
          NetFritz last edited by

          Hallo
          Die neuste Version 0.0.6 ist installiert.
          Ich habe aber unter control keine Werte drin.
          Es funktioniert sonst alles.
          In meinen Perl Script hatte ich auch ab und zu Fehlermeldungen drin.
          Ich habe wenn nach der Anfrage keine Werte zurückkamen
          die Abfrage wiederholt.
          Danke NetFritz

          F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • F
            forelleblau @NetFritz last edited by

            @NetFritz
            control ist zum Werte reinschreiben/ auswählen. Nach dem ersten Setzen eines Werts, hast du dann einen drin.
            Zum steuern müssen die werte mit ack=false gesetzt werden. Also nur reinschreiben und ‚enter‘, nicht ‚bestätigen‘.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • F
              forelleblau last edited by

              Hallo NetFritz
              Hab unterdessen rausgefunden, wie das Fehlerhandling auf der Verbindung gemacht werden kann. Ist eingebaut und in Version 0.0.7 auf github verfügbar.
              Habs bei mir getestet, jetzt solltest du nur noch so etwas im Log haben, wenn die Verbindung mal nicht klappt:

              2019-04-05 22:19:38.695 - warn: luxtronik1.0 1800 connection error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.1...
              

              und der Adapter sollte weiterlaufen. Habs jetzt mal auf loglevel 'warn' gesetzt, so sieht man sofort, falls die Fehler häufiger (alle paar Minuten) auftreten, was ja nicht sein sollte.

              Herzliche Grüsse
              forelleblau

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • M
                mouk last edited by

                Habe mit Begeisterung gelesen, dass Ihr die Luxtronik 1 in iobroker eingebunden habt.
                Vielen Dank erstmal dafür.

                Würde das auch gerne machen.
                Welchen RS232 to LAN würdet Ihr empfehlen?
                Gruß
                Mouk

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • F
                  forelleblau last edited by

                  Hallo Mouk
                  Ich habe einen usr tcp232-302 dran.
                  War günstig, funktioniert.
                  Gruss Forelleblau

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • M
                    mouk last edited by

                    Super und Danke Forelleblau.

                    Ist bestellt. Nur leider muss ich noch bis Anfang Mai warten bis das Ding kommt.
                    Schade dass man sowas nicht mehr in DE kaufen kann.

                    Ich folge euren Fortschritten und melde mich sobald ich mit einsteigen kann.

                    Gruß
                    Mouk

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • M
                      mouk last edited by

                      Hallo Forelleblau.
                      Ich habe heute meinen Adapter bekommen und gleich drangehängt.
                      Ich bekomme zwar keine Fehlermeldung im iobroker aber leider auch keine Daten.

                      So habe ich meinen Konverter eingestellt:
                      iobroker_02.PNG
                      Das ist aus dem Log
                      iobroker_01.PNG
                      Und so schaut es bei den Objekten aus
                      iobroker_03.PNG

                      Hast du eine Idee an was es liegen kann?

                      Danke
                      Mouk

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • F
                        forelleblau last edited by

                        Hallo mouk

                        Ändere doch mal die BAUD-Rate auf 9600. Alles andere ist bei mir soweit ich das erkennen kann gleich eingestellt.
                        Wenn das noch nicht hilft, wäre ich froh um ein debug-log, damit ich sehen kann, ob es an der Verbindung oder an was anderem liegt.

                        Herzliche Grüsse
                        forelleblau

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • M
                          mouk last edited by

                          Danke. Probiere es gleich heute Abend aus.
                          Ich melde mich später.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • M
                            mouk last edited by

                            Also ich habe jetzt mal den LAN/RS232 Adapter direkt ohne Kabel an das Board gesteck, um etwas am Kabel auszuschließen.
                            So schaut das LOG aus.
                            iobroker_log1.PNG

                            Ich habe irgendwo im Netz mal gelesen, dass auch die Belegung von PIN2 und 3 vertauscht werden müsste. Hast du hierfür schonmal was gehört?

                            Muss ich an der Luxtronik noch was besonderes einstellen?

                            Danke für Deine Hilfe

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • F
                              forelleblau last edited by

                              Hallo mouk
                              Ja, da findet noch kein Austausch statt. Ja, das mit Pin 2 und 3 ist so, das sind Senden und Empfangen. Am besten verbindest du nur die Pins 2, 3 und 5 wie in der Readme beschrieben. Grundsätzlich müsste Pin2 der Heizung mit Pin3 des Adapters verbunden werden und Pin3 der Luxtronik mit Pin 2 des Adapters. Pin5 geht auf Pin5. Wenn das nicht funktioniert einmal die Pins 2 und 3 tauschen. Beim Verwenden fertiger Kabel ist nicht immer klar, ob 2 und 3 gekreuzt sind oder nicht. Darum ist es für mich auch nachvollziehbar, wenn das direkte Anstecken des Adapters nicht funktioniert.
                              Alles Klar?

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • M
                                mouk last edited by

                                Okay das mache ich gleichmal. Danke.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • M
                                  mouk last edited by

                                  Hallo Forelleblau.

                                  Jetzt habe ich mal Kabel hin und her gelötet und ich bin einen Schritt weiter.
                                  Leider funktioniert es immer noch nicht.

                                  Habe jetzt Pin 2 mit 3, Pin 3 mit 2 und Pin 5 mit 5 verbunden.
                                  Folgendes kommt jetzt im Log.
                                  iobroker_log2.PNG

                                  Eine Idee?

                                  Danke

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • F
                                    forelleblau last edited by

                                    Hallo mouk

                                    Ja, leider 🙄 . Ändere die Baud-Rate wieder auf 57600 - ich habe die Adapter - Werte im ersten Anlauf mit dem falschen meiner Adapter verglichen sorry.

                                    Zudem ist mir aufgefallen, dass ich beim Feld "RESET" ein Häkchen gesetzt habe. Der Rest ist gleich soweit die Felder bei mir überhaupt vorhanden sind.

                                    Jedenfalls kommt jetzt eine Verbindung zustande, leider aber eine fehlerhafte.

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • M
                                      mouk last edited by

                                      Ok das probiere ich aus.
                                      Allerdings wahrscheinlich erst am Montag.
                                      Muss heute und morgen Kindergeburtstag organisieren und feiern 😉

                                      Schönes WE.

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • M
                                        mouk last edited by

                                        Hallo Forelleblau.

                                        Sorry hat etwas gedauert bis ich weitermachen konnte.
                                        Haber inzwischen das Kabel nochmal verändert und PIN2 direkt mit PIN2 und 3 mit 3 verbunden.
                                        Laut Beschreibung ist ja beim USR-TCP232-302 der PIN2 = TXD und PIN3 = RXD.
                                        Da ja bei der Luxtronik PIN2 = RXD und PIN3 = TXD müsste es doch so stimmen.

                                        Das LOG - File ist inzwischen ohne Fehler, wenn ich beim USR-TCP232-302 den Haken bei "TCP Server-kick off old connection" setze.

                                        iobroker_04.PNG

                                        Hast du noch eine Idee, was ich machen kann.

                                        Kann es vielleicht an der node: v10.15.3 liegen?

                                        Gruß
                                        Mouk

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • N
                                          NetFritz last edited by

                                          Hallo
                                          An der WP muss bei den Einstellungen noch was für die Schnittstelle eingestellt werden.
                                          Ist schon zu lange her, weiß nicht mehr was.
                                          Suche mal hier nach Luxtronik.
                                          Forum haustechnikdialog
                                          Gruß NetFritz

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • F
                                            forelleblau last edited by

                                            Hallo mouk
                                            So wie das Log aussieht klappt zwar die Verbindung, es gehen dann aber keine Daten hin und her. Der Tipp von NetFritz (Freigabe Schnittstelle an der Heizung) ist eine Möglichkeit. Ich hab bei meiner Verbindung mit dieser Anleitung hier
                                            https://wiki.fhem.de/wiki/Luxtronik_1_in_FHEM
                                            gearbeitet - halt dann mit serial to lan statt to usb.

                                            Wenn du die Schnittstelle freigegeben hast kannst du mal versuchen über Putty direkt auf die Heizung zuzugreifen. Hier meine Einstellungen von Putty für die Verbindung (IP und Port anpassen):
                                            3c0a7add-7c45-416f-9ce1-e590dd3c48da-image.png

                                            Wenn du dann 1800 <Enter> eingibst, solltest du einen ganzen Berg Zahlen zurückerhalten.

                                            Grüsse
                                            forelleblau

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            1.0k
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.7k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            17
                                            210
                                            23251
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo