@argus Hallo Holger. Ich nehme deine Anregung mal als Issue auf bei Github. Kenne die Lösung grad nicht. Werde aber bei Gelegenheit die LUX-PC-Software wieder mal anschliessen und suchen, ob es eine Möglichkeit für einen Software - Reset gibt. Oder kennt ev. @Willi-Wunder die Lösung?
Grüsse Forelleblau
-
@forelleblau
von der Sache her muss ja der Bedienknopf für 5-10 Sekunden oder so gedrückt werden.
Evtl. gibts dafür einen Befehl?!
Im IObroker erscheint bei so einem Fehler der Wert "true" bei (luxtronik1.0.ausgaenge.Zweiter_Waermeerzeuger_2_Sammelstoerung) welcher normal bei "false" liegt. -
@argus ...und genau das ist die Knacknuss, den Befehl zu kriegen. Sobald ich den habe, ist die Umsetzung dann nicht mehr so eine Sache.
Grüsse forelleblau -
@forelleblau
Hi, sorry, war im Urlaub. Den Befehl kenne ich leider nicht.@argus
Bin zwar kein Heizungsbauer oder Elektriker, aber meinst du solltest nicht dein eigentliches Problem mit dem "Drehfeldfehler" beheben? Ständig resetten zu müssen kann eigentlich auch nicht gewollt sein. -
@forelleblau
Hallo forelleblau. Erstmal ein dickes Lob für die Arbeit an dem Adapter für Iobroker. Ich habe mich jetzt im Zuge der Installation einer Solaranlage dazu entschieden, meiner inzwischen 16 Jahre alten Luxtronik 1.0 doch mal ein paar Daten zu entlocken um ggf. darauf zu reagieren. Ich habe dazu ein kleines WEMOS D1 Mini Board mit espeasy geflasht und dort den Serial-Adapter drauf installiert. Nun hat die Anlage einen WLAN Anschluss. Die Daten, die ich empfange, sind alle störungsfrei und sinnvoll. Leider habe ich auch hier das Problem, dass ich beim Setzen der BWsoll Temperatur eine 0 in der Heizung selber erhalte. Ich hatte in diesem Forum schon mehrfach dazu Beiträge gelesen, bin aber nicht ganz schlüssig daraus gewoden, was genau der Grund war.
Es gibt im Io-Broker im Log den Eintrag, dass anscheinend die Gegenseite vorzeitig die Verbindung kappt. Genaueres setze ich bei Bedarf gerne noch hier rein. Die Lösung bei vorangegangenen Beiträgen war der Umstieg auf den USR Serial-LAN Adapter. Den habe ich jetzt bestellt, um zumindest eine Lösung zu haben.... hoffentlich... . Allerdings finde ich die WLAN Anbindung auch sehr reizvoll.
Zweiter Punkt: Meine Firmware auf der Luxtronik ist noch die 2.20. Leider ist mein Heizungsmonteur sehr schwer ranzubekommen bzw. denke ich nicht, dass er da überhaupt Lust zu hat, bei der Anlage noch ein Update zu machen. Wenn ich das selber machen möchte, wie müsste ich da vorgehen und was brauche ich dazu alles? Danke Euch. -
@sirwillfried Hallo SirWillfried
Sorry, da kann ich dir wohl nicht allzu mächtig weiterhelfen. Ja, ich bin auch der Meinung, dass das beschriebene Problem irgendwie mit dem Timing zusammenhängt, hatte ich glaub auch schon erwähnt. Da bin ich aber technisch zu wenig versiert, um sagen zu können wie es genau sein sollte. Von USR gibt es übrigens auch WLAN to RS232 - Adapter, der würde vielleicht auch gehen...
Was die Firmware angeht würde ich wohl eher die Finger davon lassen. Meine ist 2.34, ich würde aber bei einer Heizung, die schon so lange (hoffentlich problemlos) läuft nichts mehr ändern, das nicht unbedingt nötig ist.Grüsse forelleblau
-
@forelleblau Hallo forelleblau,
Ist nicht schlimm. Ich probiere mich noch ein wenig durch und wenn der USR Adapter ankommt, wird hoffentlich alles gut. So ganz problemlos läuft die 2.20 nicht in den letzten 16 Jahren. Ich habe regelmäßig Hochdruckstörung und sie regelt sich die BW Solltemperatur auch gerne Stück für Stück runter, wenn das Aufheizen mal etwas länger dauert. Egal.
Gestern hatte ich die Luxtronik dann nochmal auf Terminal zurückgestellt und musste feststellen, dass ich regelmäßig leicht verstümmelte Menü-Auflistungen bekomme, als ob dabei auch schon Zeichen verloren gehen. Einfach x mal Enter gedrückt und das Menü sah hin und wieder fehlerhaft aus. Ich denke einfach, dass die RS-232->WLAN Bridge über das ESP8266-Board nicht stabil genug läuft, um 57600baud zu übertragen. Handshake gibt's da auch nicht. Ich bleibe am Ball und berichte.
Viele Grüße SirWillfried -
@forelleblau Hallo forelleblau,
ich habe aufgrund deiner hier angebotenen Luxtronik1 Steuerung zum ioBroker gefunden.
Dank deinem tollen Einsatz und des Modules, habe ich es mit ein paar Anlaufschwierigkeiten nun geschafft, dass unsere "Siemens (Novelan) LIC 8MW" nun auch geloggt werden kann.Ich wollte gerne einmal unsere Wärmepumpe optimieren, das war aber aufgrund der fehlenden Logs mit der Luxtronik1 kaum machbar.
Ich wollte also eigentlich nur einmal DANKE sagen, denn nun kann ich mit ioBroker in Kombination von influxDB und Grafana die Daten sinnvoll aufbereiten!
Kleiner Hinweis in Bezug auf das notwendige Kabel:
in der vormals schon verlinkten Anleitung (https://wiki.fhem.de/wiki/Luxtronik_1_in_FHEM) sieht man, dass die PINs so belegt sind:
2 = RXD / 3 = TXD / 5 = GNDMoxa Nport (z.B. NPort 5110, NPort 5150, NPort 5210, etc.):
hier sollte ein serielles (Straight-through) Kabel funktionieren, denn laut Anleitung liegt die gleiche Belegung vor:
2 = RXD / 3 = TXD / 5 = GNDUSR tcp232-302 RS232-Ethernet Converter:
benötigt ein Nullmodem-Kabel, denn hier ist laut Anleitung folgende Belegung vorhanden:
2 = TXD / 3 = RXD / 5 = GND (TXD & RXD verdreht)Ich habe den USR tcp232-302 RS232-Ethernet Converter mit Nullmodem-Kabel und es läuft einwandfrei, mit einem normalen seriellen Kabel kamen keine Daten an!
Also immer schön in die Anleitung reinschauen, und die PIN Belegung prüfen, dann sollte es mit dem richtigen Kabel auch gleich auf Anhieb klappen und auch kein Löten notwendig sein - das nur mal als Hinweis für spätere Interessenten
Alles Gute
bummbadabumm -
@bummbadabumm Danke vielmal!
-
Jetzt muss ich doch noch mal einen Fehler melden - auch bei mir tritt seit einiger Zeit immer mal wieder der Fehler "unvollständiger Datensatz" auf - meist "unvollständiger Datensatz 1800", manches Mal aber auch "unvollständiger Datensatz 3405"
Dazu kommen hin und wieder dann "State value to set..." Warnings mit falschen Werten, die außerhalb des erlaubten Bereiches sind.
2022-10-17 01:24:40.725 - warn: luxtronik1.0 (10895) Verbindungsprobleme, starte Adapter neu 2022-10-17 01:24:40.802 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.luxtronik1.0 (force=false, process=true) 2022-10-17 01:24:40.826 - info: luxtronik1.0 (10895) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2022-10-17 01:24:40.828 - info: luxtronik1.0 (10895) [END] Stopping luxtronik adapter... 2022-10-17 01:24:40.829 - info: luxtronik1.0 (10895) terminating 2022-10-17 01:24:40.830 - info: luxtronik1.0 (10895) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2022-10-17 01:24:40.855 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.luxtronik1.0 send kill signal 2022-10-17 01:24:41.366 - info: host.iobroker instance system.adapter.luxtronik1.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2022-10-17 01:24:43.877 - info: host.iobroker instance system.adapter.luxtronik1.0 started with pid 16484 2022-10-17 01:24:45.567 - info: luxtronik1.0 (16484) starting. Version 0.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik1, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23 2022-10-17 01:24:45.591 - info: luxtronik1.0 (16484) [START] Starting luxtronik adapter 2022-10-17 01:24:53.628 - warn: luxtronik1.0 (16484) State value to set for "luxtronik1.0.control.HystHKs" has value "32" greater than max "3" 2022-10-17 01:24:53.630 - warn: luxtronik1.0 (16484) State value to set for "luxtronik1.0.control.HystBWs" has value "0" less than min "1" 2022-10-17 01:44:45.621 - warn: luxtronik1.0 (16484) Achtung, mehrfach unvollständiger Datensatz 1800 2022-10-17 01:44:45.622 - warn: luxtronik1.0 (16484) Adapter wird neu gestartet 2022-10-17 01:44:45.665 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.luxtronik1.0 (force=false, process=true) 2022-10-17 01:44:45.669 - info: luxtronik1.0 (16484) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2022-10-17 01:44:45.670 - info: luxtronik1.0 (16484) [END] Stopping luxtronik adapter... 2022-10-17 01:44:45.671 - info: luxtronik1.0 (16484) terminating 2022-10-17 01:44:45.672 - info: luxtronik1.0 (16484) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2022-10-17 01:44:45.707 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.luxtronik1.0 send kill signal 2022-10-17 01:44:46.202 - info: host.iobroker instance system.adapter.luxtronik1.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2022-10-17 01:44:48.725 - info: host.iobroker instance system.adapter.luxtronik1.0 started with pid 17527 2022-10-17 01:44:50.371 - info: luxtronik1.0 (17527) starting. Version 0.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik1, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23 2022-10-17 01:44:50.398 - info: luxtronik1.0 (17527) [START] Starting luxtronik adapter 2022-10-17 02:04:50.430 - warn: luxtronik1.0 (17527) Achtung, mehrfach unvollständiger Datensatz 1800 2022-10-17 02:04:50.431 - warn: luxtronik1.0 (17527) Adapter wird neu gestartet 2022-10-17 02:04:50.475 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.luxtronik1.0 (force=false, process=true) 2022-10-17 02:04:50.484 - info: luxtronik1.0 (17527) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2022-10-17 02:04:50.488 - info: luxtronik1.0 (17527) [END] Stopping luxtronik adapter... 2022-10-17 02:04:50.490 - info: luxtronik1.0 (17527) terminating 2022-10-17 02:04:50.493 - info: luxtronik1.0 (17527) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2022-10-17 02:04:50.519 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.luxtronik1.0 send kill signal 2022-10-17 02:04:51.031 - info: host.iobroker instance system.adapter.luxtronik1.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2022-10-17 02:04:53.541 - info: host.iobroker instance system.adapter.luxtronik1.0 started with pid 18564 2022-10-17 02:04:55.261 - info: luxtronik1.0 (18564) starting. Version 0.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik1, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23 2022-10-17 02:04:55.285 - info: luxtronik1.0 (18564) [START] Starting luxtronik adapter 2022-10-17 02:09:37.855 - info: host.iobroker Delete log file iobroker.2022-10-09.log.gz 2022-10-17 02:24:55.322 - warn: luxtronik1.0 (18564) Achtung, mehrfach unvollständiger Datensatz 1800 2022-10-17 02:24:55.323 - warn: luxtronik1.0 (18564) Adapter wird neu gestartet 2022-10-17 02:24:55.363 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.luxtronik1.0 (force=false, process=true) 2022-10-17 02:24:55.368 - info: luxtronik1.0 (18564) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2022-10-17 02:24:55.369 - info: luxtronik1.0 (18564) [END] Stopping luxtronik adapter... 2022-10-17 02:24:55.370 - info: luxtronik1.0 (18564) terminating 2022-10-17 02:24:55.371 - info: luxtronik1.0 (18564) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2022-10-17 02:24:55.407 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.luxtronik1.0 send kill signal 2022-10-17 02:24:55.904 - info: host.iobroker instance system.adapter.luxtronik1.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2022-10-17 02:24:58.424 - info: host.iobroker instance system.adapter.luxtronik1.0 started with pid 19593 2022-10-17 02:25:00.099 - info: luxtronik1.0 (19593) starting. Version 0.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik1, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23 2022-10-17 02:25:00.124 - info: luxtronik1.0 (19593) [START] Starting luxtronik adapter 2022-10-17 02:45:00.151 - warn: luxtronik1.0 (19593) Achtung, mehrfach unvollständiger Datensatz 1800 2022-10-17 02:45:00.152 - warn: luxtronik1.0 (19593) Adapter wird neu gestartet 2022-10-17 02:45:00.194 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.luxtronik1.0 (force=false, process=true) 2022-10-17 02:45:00.200 - info: luxtronik1.0 (19593) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2022-10-17 02:45:00.201 - info: luxtronik1.0 (19593) [END] Stopping luxtronik adapter... 2022-10-17 02:45:00.202 - info: luxtronik1.0 (19593) terminating 2022-10-17 02:45:00.203 - info: luxtronik1.0 (19593) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2022-10-17 02:45:00.239 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.luxtronik1.0 send kill signal 2022-10-17 02:45:00.738 - info: host.iobroker instance system.adapter.luxtronik1.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2022-10-17 02:45:03.263 - info: host.iobroker instance system.adapter.luxtronik1.0 started with pid 20640 2022-10-17 02:45:04.968 - info: luxtronik1.0 (20640) starting. Version 0.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik1, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23 2022-10-17 02:45:04.993 - info: luxtronik1.0 (20640) [START] Starting luxtronik adapter 2022-10-17 03:05:05.039 - warn: luxtronik1.0 (20640) Achtung, mehrfach unvollständiger Datensatz 1800 2022-10-17 03:05:05.040 - warn: luxtronik1.0 (20640) Adapter wird neu gestartet 2022-10-17 03:05:05.080 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.luxtronik1.0 (force=false, process=true) 2022-10-17 03:05:05.084 - info: luxtronik1.0 (20640) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2022-10-17 03:05:05.085 - info: luxtronik1.0 (20640) [END] Stopping luxtronik adapter... 2022-10-17 03:05:05.086 - info: luxtronik1.0 (20640) terminating 2022-10-17 03:05:05.087 - info: luxtronik1.0 (20640) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2022-10-17 03:05:05.123 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.luxtronik1.0 send kill signal 2022-10-17 03:05:05.630 - info: host.iobroker instance system.adapter.luxtronik1.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2022-10-17 03:05:08.141 - info: host.iobroker instance system.adapter.luxtronik1.0 started with pid 21662 2022-10-17 03:05:09.828 - info: luxtronik1.0 (21662) starting. Version 0.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik1, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23 2022-10-17 03:05:09.852 - info: luxtronik1.0 (21662) [START] Starting luxtronik adapter 2022-10-17 03:05:09.896 - warn: luxtronik1.0 (21662) State value to set for "luxtronik1.0.control.BWs" has value "0" less than min "30" 2022-10-17 03:25:19.878 - warn: luxtronik1.0 (21662) Achtung, mehrfach unvollständiger Datensatz 3405 2022-10-17 03:25:19.879 - warn: luxtronik1.0 (21662) Adapter wird neu gestartet 2022-10-17 03:25:19.965 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.luxtronik1.0 (force=false, process=true) 2022-10-17 03:25:19.970 - info: luxtronik1.0 (21662) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2022-10-17 03:25:19.971 - info: luxtronik1.0 (21662) [END] Stopping luxtronik adapter... 2022-10-17 03:25:19.972 - info: luxtronik1.0 (21662) terminating 2022-10-17 03:25:19.973 - info: luxtronik1.0 (21662) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2022-10-17 03:25:20.009 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.luxtronik1.0 send kill signal 2022-10-17 03:25:20.509 - info: host.iobroker instance system.adapter.luxtronik1.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2022-10-17 03:25:23.032 - info: host.iobroker instance system.adapter.luxtronik1.0 started with pid 22689 2022-10-17 03:25:24.732 - info: luxtronik1.0 (22689) starting. Version 0.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik1, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23 2022-10-17 03:25:24.758 - info: luxtronik1.0 (22689) [START] Starting luxtronik adapter
Aktuell läuft bei mir die Version v0.3.5
Woran könnte das liegen?
Wenn ich Ethernet/RS232 Converter & luxtronik in ioBroker neustarte, läuft es erstmal wieder rund, bis nach ein/zwei Tagen die Fehler wieder auftreten.
Ach ja, falls von Bedeutung:
den USR tcp232-302 habe ich bei "Local IP Config" auf DHCP eingestellt, und über die Fritzbox lasse ich immer die gleiche IP zuordnen...Grüße
bummbadabumm -
@forelleblau Mahlzeit,
der USR Adapter ist endlich da. Ich habe ihn so wie in einigen vorangegangenen Screenshots konfiguriert und erhalte auch die Daten der Heizung. Leider wird die BW-Solltemperatur immernoch auf 0°C gesetzt, wenn ich einen vernünftigen Wert einstellen will.
Hier mal der Verlauf im Protokoll:luxtronik1.0 2022-10-27 18:21:20.493 warn State value to set for "luxtronik1.0.control.BWs" has value "0" less than min "30" luxtronik1.0 2022-10-27 18:21:05.506 warn State value to set for "luxtronik1.0.control.BWs" has value "0" less than min "30" luxtronik1.0 2022-10-27 18:21:05.295 info [START] Starting luxtronik adapter luxtronik1.0 2022-10-27 18:21:05.254 info starting. Version 0.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik1, node: v14.18.2, js-controller: 4.0.23 luxtronik1.0 2022-10-27 18:21:02.906 warn Got terminate signal. Checking desired PID: 18109 vs own PID 18000 luxtronik1.0 2022-10-27 18:21:02.848 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason luxtronik1.0 2022-10-27 18:21:02.847 info terminating luxtronik1.0 2022-10-27 18:21:02.846 info [END] Stopping luxtronik adapter... luxtronik1.0 2022-10-27 18:21:02.845 warn Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 18000 luxtronik1.0 2022-10-27 18:21:02.709 warn Verbindungsprobleme, starte Adapter neu luxtronik1.0 2022-10-27 18:20:44.922 info BW-Solltemperatur nicht korrekt gesetzt, Vorgang wird wiederholt luxtronik1.0 2022-10-27 18:20:42.946 warn State value to set for "luxtronik1.0.control.BWs" has value "0" less than min "30" luxtronik1.0 2022-10-27 18:20:25.965 info ack is not set!
Irgend eine Idee, was ich noch probieren könnte? Wäre schade, wenn ich die Heizung "nur" auslesen könnte.
Danke Dir/Euch. -
Ich habe eben zu Testzwecken mal die Nachtabsenkung über den Adapter gesetzt. Das funktionierte sofort. Aber die Umschaltung von Automatik in den Party-Modus ging erst nicht und nach ein paar Versuchen, hat es funktioniert.
Die BWs bleibt aber stur dabei, dass der Adapter neu startet und eine 0 in der Luxtronik landet.
EndpunktHK hat er auch erst beim dritten Versuch von 31 auf 32 gesetzt, aber hier kommt zumindest keine 0 an. Scheinbar nimmt der Adapter die Eingabe aber nicht sicher beim ersten mal.
So, dann reiche ich den Spielball erstmal wieder an Euch -
Noch etwas...
ich habe in den Objekten die Temperatur des EndpunktesHK auf 31 zurückgesetzt und im Protokoll ist das hier gelandet.luxtronik1.0 2022-10-27 20:10:11.554 warn State value to set for "luxtronik1.0.control.HystBWs" has value "0" less than min "1" luxtronik1.0 2022-10-27 20:10:11.545 warn State value to set for "luxtronik1.0.control.HystHKs" has value "31" greater than max "3"
Scheinbar wollte der Adapter die Hysteres ändern, die ja keine 31°C annimmt... korrekter Weise. In der Liste der Objekte sind die Werte nacheinander. Die eigentlichen Werte der Hysteresen blieben aber unverändert auf 2 stehen. Also auch keine angebliche 0 wie in der Fehlermeldung.
-
@sirwillfried
Wenn du den neuen Wert eingibst, bestätigst du diesen mit der Enter Taste? Ich kann alle Werte problemlos ändern, glaub mit der Maus klicken wird der Wert nicht richtig verarbeitet, glaube ich mal gelesen zu haben.Gruß Willi
-
@willi-wunder Nabend. Ich habe beides in verschiedensten Kombis probiert.
Ob Maus oder Enter war scheinbar egal. Wichtig dabei ist doch nur, dass der Wert
unbestätigt abgesetzt wird. Das probiere ich aber morgen nochmals bewusst durch. -
@bummbadabumm Hallo
Woran die unvollständigen Datensätze genau liegen, kann ich auch nicht sagen, das passiert auch bei mir. Ausser du würdest von verschiedenen Punkten gleichzeitig auf die serielle Schnittstelle zugreifen, dann wär es klar. Ich hab's bisher als 'Tücke der seriellen Schnittstelle' abgebucht.
Die Fehler zu den Werten stehen im Zusammenhang mit dem unvollständigen Datensatz. Das sollte ich eigentlich mal fixen, dass das gar nicht passieren kann.Hilft dir jetzt auch nicht viel.
-
@sirwillfried Hallo SirWillfried.
Einmal zum EndpunktHK - Fehler: lässt sich das reprodzuieren? Dann wäre ich froh für ein debug-log.Wenn nicht hatte der Fehler eher mit einer unvollständigen (gleichzeitigen) Datenabfrage zu tun.
Grüsse Forelleblau
-
@forelleblau Moin moin, es ist jetzt kurz nach 10:30. Ich denke so gegen 12:00 bin ich wieder zu Hause. Dann mache ich mich da gleich ran. Wenn ich das richtig verstehe, benötigst Du den Protoll-Log im debug-Modus. Genügt dabei auf den Luxtronik Adapter zu selektieren? Bis nachher.
-
@sirwillfried Ja, richtig und ja genügt. Einfach im Instanzen - Tab bei der luxtronik1 - Instanz (da sollte auch nur eine sein, ausser du hast mehrere Heizungen) die Log-Stufe auf debug setzen.
-
@forelleblau Hier mal der Verlauf, vom Setzen der BWs Temp von 44 auf 45°C bis dort fälschlicher Weise eine 0°C drinne landet bzw. zurückgegeben wird.
luxtronik1.0 2022-10-29 12:08:06.781 debug stateChange luxtronik1.0.control.ModusWW {"val":0,"ack":true,"ts":1667038086775,"q":0,"from":"system.adapter.luxtronik1.0","user":"system.user.admin","lc":1666985520718} luxtronik1.0 2022-10-29 12:08:06.762 debug Daten 3505 fertig verarbeitet. luxtronik1.0 2022-10-29 12:08:06.761 debug Modus Warmwasser: AUTO luxtronik1.0 2022-10-29 12:08:06.760 debug Datensatz 3505: 0 luxtronik1.0 2022-10-29 12:08:06.759 debug Anzahl Elemente data3505array SOLL: 3 luxtronik1.0 2022-10-29 12:08:06.759 debug Anzahl Elemente data3505array: 3 luxtronik1.0 2022-10-29 12:08:06.758 debug Anzahl Elemente Datenset: 16 luxtronik1.0 2022-10-29 12:08:06.758 debug Datenset: 3505 3505;1;0 luxtronik1.0 2022-10-29 12:08:06.757 debug Connection closed luxtronik1.0 2022-10-29 12:08:06.755 debug Data complete, destroy connection luxtronik1.0 2022-10-29 12:08:06.748 debug Connected to Luxtronik luxtronik1.0 2022-10-29 12:08:04.790 debug stateChange luxtronik1.0.control.ModusHeizung {"val":0,"ack":true,"ts":1667038084781,"q":0,"from":"system.adapter.luxtronik1.0","user":"system.user.admin","lc":1666991447745} luxtronik1.0 2022-10-29 12:08:04.766 debug Daten 3405 fertig verarbeitet. luxtronik1.0 2022-10-29 12:08:04.766 debug Modus Heizung: AUTO luxtronik1.0 2022-10-29 12:08:04.765 debug Datensatz 3405: 0 luxtronik1.0 2022-10-29 12:08:04.764 debug Anzahl Elemente data3405array SOLL: 3 luxtronik1.0 2022-10-29 12:08:04.762 debug Anzahl Elemente data3405array: 3 luxtronik1.0 2022-10-29 12:08:04.761 debug Anzahl Elemente Datenset: 16 luxtronik1.0 2022-10-29 12:08:04.760 debug Datenset: 3405 3405;1;0 luxtronik1.0 2022-10-29 12:08:04.759 debug Connection closed luxtronik1.0 2022-10-29 12:08:04.757 debug Data complete, destroy connection luxtronik1.0 2022-10-29 12:08:04.750 debug Connected to Luxtronik luxtronik1.0 2022-10-29 12:08:02.818 debug stateChange luxtronik1.0.control.HystBWs {"val":2,"ack":true,"ts":1667038082800,"q":0,"from":"system.adapter.luxtronik1.0","user":"system.user.admin","lc":1667036004861} luxtronik1.0 2022-10-29 12:08:02.806 debug stateChange luxtronik1.0.control.HystHKs {"val":2,"ack":true,"ts":1667038082796,"q":0,"from":"system.adapter.luxtronik1.0","user":"system.user.admin","lc":1667036004855} luxtronik1.0 2022-10-29 12:08:02.778 debug Daten 2100 fertig verarbeitet. luxtronik1.0 2022-10-29 12:08:02.777 debug Datensatz 2100: 2100 2100,15,500,20,50,50,20,160,650,20,500,350,-200,-90,1150,20,-200 luxtronik1.0 2022-10-29 12:08:02.777 debug Anzahl Elemente data2100array: 17 luxtronik1.0 2022-10-29 12:08:02.776 debug Anzahl Elemente data2100array SOLL: 17 luxtronik1.0 2022-10-29 12:08:02.775 debug Anzahl Elemente data2100array: 17 luxtronik1.0 2022-10-29 12:08:02.774 debug Anzahl Elemente Datenset: 72 luxtronik1.0 2022-10-29 12:08:02.773 debug Datenset: 2100 2100;15;500;20;50;50;20;160;650;20;500;350;-200;-90;1150;20;-200 luxtronik1.0 2022-10-29 12:08:02.772 debug Connection closed luxtronik1.0 2022-10-29 12:08:02.770 debug Data complete, destroy connection luxtronik1.0 2022-10-29 12:08:02.769 debug Datastring: 2100 2100;15;500;20;50;50;20;160;650;20;500;350;-200;-90;1150;20;-200 luxtronik1.0 2022-10-29 12:08:02.754 debug Datastring: 2100 luxtronik1.0 2022-10-29 12:08:02.749 debug Connected to Luxtronik luxtronik1.0 2022-10-29 12:08:00.936 debug stateChange luxtronik1.0.control.BWs {"val":0,"ack":true,"ts":1667038080922,"q":0,"from":"system.adapter.luxtronik1.0","user":"system.user.admin","lc":1667038080922} luxtronik1.0 2022-10-29 12:08:00.911 warn State value to set for "luxtronik1.0.control.BWs" has value "0" less than min "30" luxtronik1.0 2022-10-29 12:08:00.906 debug keine Änderung luxtronik1.0 2022-10-29 12:08:00.906 debug Laufzeit:0 Vorwert: 0 luxtronik1.0 2022-10-29 12:08:00.901 debug Daten 1800 fertig verarbeitet. luxtronik1.0 2022-10-29 12:08:00.900 debug BWP21041h 43min 52shhhh luxtronik1.0 2022-10-29 12:08:00.898 debug Anzahl Elemente data1800array: 24 luxtronik1.0 2022-10-29 12:08:00.898 debug Datensatz 1800: 1800,1800;8,1100;12;264;264;250;302;188;433;0;244;261;750;0;0,1200;6;0;1;0;1;1;1,1300;13;0;0;1;1;0;1;0;0;0;0;0;0;0,1400;29;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;4;12;6;0;0;0;0;11;7;0;0;0;0;0;0,1450;9;75750232;219197;345;0;0;0;4326124;0;75750232,1500;5,1500;1500;6;715;21;10;22;23;6,1500;1501;6;716;22;10;22;22;56,1500;1502;6;715;27;10;22;22;27,1500;1503;6;716;27;10;22;23;21,1500;1504;6;716;28;10;22;13;17,1500;5 ,1600;5,1600;1600;6;010;29;10;22;6;30,1600;1601;6;010;29;10;22;6;51,1600;1602;6;010;29;10;22;7;12,1600;1603;6;010;29;10;22;7;33,1600;1604;6;010;29;10;22;7;54,1600;5 ,1700;12;14; V2.20;1;5;30;9;22;18;46;37,0,0,1800;8 , luxtronik1.0 2022-10-29 12:08:00.898 debug Anzahl Elemente Datenset: 643 luxtronik1.0 2022-10-29 12:08:00.897 debug Datenset: 1800 1800;8 1100;12;264;264;250;302;188;433;0;244;261;750;0;0 1200;6;0;1;0;1;1;1 1300;13;0;0;1;1;0;1;0;0;0;0;0;0;0 1400;29;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;4;12;6;0;0;0;0;11;7;0;0;0;0;0;0 1450;9;75750232;219197;345;0;0;0;4326124;0;75750232 1500;5 1500;1500;6;715;21;10;22;23;6 1500;1501;6;716;22;10;22;22;56 1500;1502;6;715;27;10;22;22;27 1500;1503;6;716;27;10;22;23;21 1500;1504;6;716;28;10;22;13;17 1500;5 1600;5 1600;1600;6;010;29;10;22;6;30 1600;1601;6;010;29;10;22;6;51 1600;1602;6;010;29;10;22;7;12 1600;1603;6;010;29;10;22;7;33 1600;1604;6;010;29;10;22;7;54 1600;5 1700;12;14; V2.20;1;5;30;9;22;18;46;37,0,0 1800;8 luxtronik1.0 2022-10-29 12:08:00.897 debug Connection closed luxtronik1.0 2022-10-29 12:08:00.746 debug Connected to Luxtronik luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:50.816 debug stateChange luxtronik1.0.control.SchaltzWoBW.Ende2 {"val":"22:00","ack":true,"ts":1667038070800,"q":0,"from":"system.adapter.luxtronik1.0","user":"system.user.admin","lc":1666948186141} luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:50.815 debug stateChange luxtronik1.0.control.SchaltzWoBW.Start2 {"val":"20:00","ack":true,"ts":1667038070800,"q":0,"from":"system.adapter.luxtronik1.0","user":"system.user.admin","lc":1666948186141} luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:50.809 debug stateChange luxtronik1.0.control.SchaltzWoBW.Ende1 {"val":"18:00","ack":true,"ts":1667038070799,"q":0,"from":"system.adapter.luxtronik1.0","user":"system.user.admin","lc":1666948186141} luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:50.805 debug stateChange luxtronik1.0.control.SchaltzWoBW.Start1 {"val":"06:00","ack":true,"ts":1667038070799,"q":0,"from":"system.adapter.luxtronik1.0","user":"system.user.admin","lc":1666948186141} luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:50.769 debug Daten 3200 fertig verarbeitet. luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:50.768 debug Ende2: 22:00 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:50.768 debug Start2: 20:00 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:50.767 debug Ende1: 18:00 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:50.763 debug Start1: 06:00 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:50.763 debug Schaltzeiten BW Woche: luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:50.762 debug Datensatz 3200: 32003200,8,6,0,18,0,20,0,22,0 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:50.762 debug Anzahl Elemente data3200array SOLL: 10 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:50.761 debug Anzahl Elemente datacount3200array: 10 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:50.761 debug Anzahl Elemente Datenset: 33 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:50.760 debug Datenset: 3200 3200;8;6;0;18;0;20;0;22;0 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:50.760 debug Connection closed luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:50.758 debug Data complete, destroy connection luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:50.747 debug Connected to Luxtronik luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:48.770 debug Daten 3400 fertig verarbeitet. luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:48.769 debug Nachtabsenkung: -50 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:48.769 debug Parallelverschiebung: 265 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:48.767 debug Endpunkt: 310 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:48.766 debug Abweichung Rücklauf Soll: 0 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:48.766 debug Datensatz 3400: 3400 3400,9,0,310,265,-50,350,300,300,0,350 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:48.765 debug Anzahl Elemente data3400array SOLL: 11 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:48.765 debug Anzahl Elemente data3400array: 11 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:48.764 debug Anzahl Elemente Datenset: 46 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:48.763 debug Datenset: 3400 3400;9;0;310;265;-50;350;300;300;0;350 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:48.762 debug Connection closed luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:48.761 debug Data complete, destroy connection luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:48.747 debug Connected to Luxtronik luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:46.760 debug Daten 3505 fertig verarbeitet. luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:46.760 debug Modus Warmwasser: AUTO luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:46.759 debug Datensatz 3505: 0 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:46.759 debug Anzahl Elemente data3505array SOLL: 3 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:46.758 debug Anzahl Elemente data3505array: 3 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:46.757 debug Anzahl Elemente Datenset: 16 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:46.757 debug Datenset: 3505 3505;1;0 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:46.756 debug Connection closed luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:46.755 debug Data complete, destroy connection luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:46.747 debug Connected to Luxtronik luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:44.766 debug Daten 3405 fertig verarbeitet. luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:44.765 debug Modus Heizung: AUTO luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:44.765 debug Datensatz 3405: 0 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:44.764 debug Anzahl Elemente data3405array SOLL: 3 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:44.763 debug Anzahl Elemente data3405array: 3 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:44.763 debug Anzahl Elemente Datenset: 16 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:44.762 debug Datenset: 3405 3405;1;0 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:44.761 debug Connection closed luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:44.759 debug Data complete, destroy connection luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:44.748 debug Connected to Luxtronik luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:42.770 debug Daten 2100 fertig verarbeitet. luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:42.770 debug Datensatz 2100: 2100 2100,15,500,20,50,50,20,160,650,20,500,350,-200,-90,1150,20,-200 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:42.769 debug Anzahl Elemente data2100array: 17 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:42.769 debug Anzahl Elemente data2100array SOLL: 17 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:42.768 debug Anzahl Elemente data2100array: 17 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:42.768 debug Anzahl Elemente Datenset: 72 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:42.768 debug Datenset: 2100 2100;15;500;20;50;50;20;160;650;20;500;350;-200;-90;1150;20;-200 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:42.767 debug Connection closed luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:42.767 debug Data complete, destroy connection luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:42.766 debug Datastring: 2100 2100;15;500;20;50;50;20;160;650;20;500;350;-200;-90;1150;20;-200 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:42.751 debug Datastring: 2100 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:42.749 debug Datastring: 2100 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:42.747 debug Connected to Luxtronik luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:40.790 debug Daten 3200 fertig verarbeitet. luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:40.789 debug Datenarray3200 unvollständig, keine Werte gesetzt luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:40.789 debug Anzahl Elemente data3200array SOLL: 818001802 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:40.789 debug Anzahl Elemente datacount3200array: 38 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:40.788 debug Anzahl Elemente Datenset: 148 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:40.787 debug Datenset: 1800 1800;8 1800 1800;8 1800 1800;8 1100;12;264;264;250;302;188;433;0;244;261;750;0;0 1200;6;0;1;0;1;1;1 1300;13;0;0;1;1;0;1;0;0;0;0;0;0;0 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:40.787 debug Connection closed luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:40.785 debug Data3200 NOT complete, destroy connection luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:40.772 debug Daten 3505 fertig verarbeitet. luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:40.771 debug Datenarray3505 unvollständig, keine Werte gesetzt luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:40.771 debug Anzahl Elemente data3505array SOLL: 10 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:40.770 debug Anzahl Elemente data3505array: 4 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:40.769 debug Anzahl Elemente Datenset: 42 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:40.769 debug Datenset: 1800 1800;8 1800 1800;8 1800 1800;8 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:40.768 debug Connection closed luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:40.765 debug Data3505 NOT complete, destroy connection luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:40.764 debug Daten 1800 fertig verarbeitet. luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:40.764 debug Datensatz1800 unvollständig, keine Werte gesetzt luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:40.763 debug Anzahl Elemente Datenset: 28 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:40.762 debug Datenset: 1800 1800;8 1800 1800;8 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:40.761 debug Connection closed luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:40.750 debug Connected to Luxtronik luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:30.757 debug Daten 3405 fertig verarbeitet. luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:30.757 debug Datenarray3405 unvollständig, keine Werte gesetzt luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:30.757 debug Anzahl Elemente data3405array SOLL: NaN luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:30.757 debug Anzahl Elemente data3405array: 1 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:30.756 debug Anzahl Elemente Datenset: 12 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:30.756 debug Datenset: 3200 3200 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:30.756 debug Connection closed luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:30.755 debug Data3405 NOT complete, destroy connection luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:30.746 debug Connected to Luxtronik luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:28.772 debug Daten 3400 fertig verarbeitet. luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:28.772 debug Datenarray3400 unvollständig, keine Werte gesetzt luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:28.771 debug Anzahl Elemente data3400array SOLL: 11 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:28.770 debug Anzahl Elemente data3400array: 31 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:28.769 debug Anzahl Elemente Datenset: 144 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:28.768 debug Datenset: 3400 3400 3400 3400 3400;9;0;310;265;-50;350;300;300;0;350 3400;9;0;310;265;-50;350;300;300;0;350 3400;9;0;310;265;-50;350;300;300;0;350 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:28.767 debug Connection closed luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:28.763 debug Data complete, destroy connection luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:28.762 debug Daten 2100 fertig verarbeitet. luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:28.761 debug Datenarray2100 unvollständig, keine Werte gesetzt luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:28.760 debug Anzahl Elemente data2100array SOLL: NaN luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:28.759 debug Anzahl Elemente data2100array: 1 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:28.758 debug Anzahl Elemente Datenset: 24 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:28.757 debug Datenset: 3400 3400 3400 3400 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:28.756 debug Connection closed luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:28.752 debug Data2100 NOT complete, destroy connection luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:28.752 debug Datastring: 3400 3400 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:28.750 debug Daten 1800 fertig verarbeitet. luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:28.750 debug Datensatz1800 unvollständig, keine Werte gesetzt luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:28.749 debug Anzahl Elemente Datenset: 0 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:28.748 debug Datenset: luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:28.747 debug Connection closed luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:28.745 debug Connected to Luxtronik luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:26.754 debug Datastring: 3505 3505;1;0 3505 3505;1;0 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:26.753 debug Daten 3501 fertig verarbeitet. luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:26.753 debug Anzahl Elemente Datenset: 0 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:26.752 debug Datenset: luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:26.750 debug Connection closed luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:26.745 debug Connected to Luxtronik luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:24.753 debug Datastring: 3405 7793405 7793405 7793405 779;3501;1 780 ;3501;1 780 ;3501;1 780 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:24.749 debug Datastring: 3405 7793405 7793405 779 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:24.744 debug Connected to Luxtronik luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:24.277 debug Datastring: 2100 3501 2100 3501 2100 3501 999 779;3501;1 999 779;3501;1 999 779;3501;1 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:22.751 debug Datastring: 2100 3501 2100 3501 2100 3501 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:22.745 debug Connected to Luxtronik luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:20.744 debug Connected to Luxtronik luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:20.270 debug statebws = 450 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:20.269 debug Connected to Luxtronik luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:20.266 debug Daten 3501 fertig verarbeitet. luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:20.266 debug BW-Solltemperatur setzen nicht erfolgreich, wird wiederholt luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:20.265 debug data3501array = 3501,3501;1;0,3501,3501;1;0,3501;1;450,3501;1;450,999,993,999, luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:20.265 debug Anzahl Elemente Datenset: 71 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:20.264 debug Datenset: 3501 3501;1;0 3501 3501;1;0 3501;1;450 3501;1;450 999 993 999 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:20.263 debug Connection closed luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:15.287 debug Daten 3200 fertig verarbeitet. luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:15.286 debug Datenarray3200 unvollständig, keine Werte gesetzt luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:15.285 debug Anzahl Elemente data3200array SOLL: 3 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:15.284 debug Anzahl Elemente datacount3200array: 5 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:15.283 debug Anzahl Elemente Datenset: 32 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:15.283 debug Datenset: 3501 3501;1;0 3501 3501;1;0 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:15.282 debug Connection closed luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:15.280 debug Data3200 NOT complete, destroy connection luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:15.273 debug statebws = 450 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:15.272 debug Connected to Luxtronik luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:14.270 debug Daten 3501 fertig verarbeitet. luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:14.269 debug warte auf callluxtronik3200 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:14.269 debug BW-Solltemperatur setzen nicht erfolgreich, wird wiederholt luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:14.268 debug data3501array = 3200,779;33200,779;3501;1,501;1,3501;1;450,3501;1;450,3501;1;450,3501;1;450,999,993,999,993,993,999, luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:14.267 debug Anzahl Elemente Datenset: 114 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:14.266 debug Datenset: 3200 779;33200 779;3501;1 501;1 3501;1;450 3501;1;450 3501;1;450 3501;1;450 999 993 999 993 993 999 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:14.265 debug Connection closed luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:10.746 debug Connected to Luxtronik luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:09.610 debug statebws = 450 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:09.609 debug Connected to Luxtronik luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:08.821 debug stateChange luxtronik1.0.control.NachtAbs {"val":-5,"ack":true,"ts":1667038028798,"q":0,"from":"system.adapter.luxtronik1.0","user":"system.user.admin","lc":1666964024702} luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:08.816 debug stateChange luxtronik1.0.control.ParaVHK {"val":26.5,"ack":true,"ts":1667038028798,"q":0,"from":"system.adapter.luxtronik1.0","user":"system.user.admin","lc":1666964024701} luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:08.812 debug stateChange luxtronik1.0.control.EndpunktHK {"val":31,"ack":true,"ts":1667038028797,"q":0,"from":"system.adapter.luxtronik1.0","user":"system.user.admin","lc":1666964024701} luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:08.807 debug stateChange luxtronik1.0.control.AbwRLs {"val":0,"ack":true,"ts":1667038028797,"q":0,"from":"system.adapter.luxtronik1.0","user":"system.user.admin","lc":1666964024701} luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:08.772 debug Daten 3400 fertig verarbeitet. luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:08.771 debug Nachtabsenkung: -50 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:08.771 debug Parallelverschiebung: 265 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:08.770 debug Endpunkt: 310 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:08.770 debug Abweichung Rücklauf Soll: 0 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:08.769 debug Datensatz 3400: 3400 3400,9,0,310,265,-50,350,300,300,0,350 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:08.769 debug Anzahl Elemente data3400array SOLL: 11 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:08.768 debug Anzahl Elemente data3400array: 11 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:08.767 debug Anzahl Elemente Datenset: 46 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:08.767 debug Datenset: 3400 3400;9;0;310;265;-50;350;300;300;0;350 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:08.766 debug Connection closed luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:08.764 debug Data complete, destroy connection luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:08.750 debug Connected to Luxtronik luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:08.601 debug warte auf callluxtronik3505 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:07.599 debug warte auf callluxtronik3505 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:06.781 debug stateChange luxtronik1.0.control.ModusWW {"val":0,"ack":true,"ts":1667038026774,"q":0,"from":"system.adapter.luxtronik1.0","user":"system.user.admin","lc":1666985520718} luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:06.756 debug Daten 3505 fertig verarbeitet. luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:06.755 debug Modus Warmwasser: AUTO luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:06.755 debug Datensatz 3505: 0 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:06.754 debug Anzahl Elemente data3505array SOLL: 3 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:06.754 debug Anzahl Elemente data3505array: 3 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:06.753 debug Anzahl Elemente Datenset: 16 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:06.752 debug Datenset: 3505 3505;1;0 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:06.751 debug Connection closed luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:06.750 debug Data complete, destroy connection luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:06.743 debug Connected to Luxtronik luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:06.597 debug warte auf callluxtronik3405 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:05.596 info ack is not set! luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:05.596 debug warte auf callluxtronik3405 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:05.594 debug Setze Warmwasser-Soll auf: 45 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:05.593 debug id=control.BWs luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:05.592 debug Instanz: luxtronik1.0
Wenn das mit der Code-Darstellung so zu lang ist, gib mir mal nen Tip, wie ich es kompakter übermitteln kann. Danke. Jetzt probiere ich das mit dem EndpunktHK, der ja gestern anscheinend die Hysterese verändern wollte.