Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. [Projekt] Comfoair CA350 - Adapter

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    555

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    5.4k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.4k

[Projekt] Comfoair CA350 - Adapter

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
153 Posts 25 Posters 24.1k Views 24 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • F forelleblau

    @ioTobias
    Also, habs angeschaut. Hab zwar zuerst einen Fehler im Code gefunden und ensprechend gehofft, dass es dann funktioniert. Es ist aber jetzt so, dass der korrekte Befehl vom Adapter an die Comfoair geht (jedenfalls der, der in der Protokollbeschreibung steht), dann auch von der Comfoair eine korrekte Quittierung zurückkommt, der Wert bei filterh aber bestehen bleibt.

    Ich sehe im Moment nichts anderes, als einen Adapter-internen Zähler einzubauen, den mit Hilfe von filterh hochlaufen zu lassen und bei Reset einfach diesen zurückzusetzen. Das würde wohl auch dienen, oder?

    Herzliche Grüsse
    Forelleblau

    I Offline
    I Offline
    ioTobias
    wrote on last edited by
    #109

    @forelleblau

    Vielen Dank für deine schnelle Rückmeldung! :+1:

    Ich selbst kann programiertechnisch leider nichts beitragen. Ich bin also jeder Lösung dankbar.

    F 1 Reply Last reply
    0
    • I ioTobias

      @forelleblau

      Vielen Dank für deine schnelle Rückmeldung! :+1:

      Ich selbst kann programiertechnisch leider nichts beitragen. Ich bin also jeder Lösung dankbar.

      F Offline
      F Offline
      forelleblau
      wrote on last edited by
      #110

      @ioTobias

      Hallo Tobias
      Habe eben eine neue Version auf Github gestellt, die nun über einen internen Zähler verfügt. Den Reset des Comfoair - Zählers habe ich nicht hingekriegt, Obwohl ich, wenn ich den BEfehl senden, auch die richtige Quittierung von der Steuerung erhalten, bleibt der Wert drin. Der REset funktioniert bei mir nur über die CC Ease.

      Grüsse Forelleblau

      1 Reply Last reply
      0
      • D Offline
        D Offline
        deanisia_vega
        wrote on last edited by
        #111

        Hallo!

        Habe seit einem der Udates folgende Meldung im Log:

        comfoair.0 2021-01-16 15:44:02.093 warn (464) readComfoairData - Fehler: ReferenceError: buffar is not defined

        An den Einstellungen wurde nichts verändert.

        Jemand eine Idee woran es liegt.

        Danke

        Gruß
        Alex

        Thomas BraunT 1 Reply Last reply
        0
        • D deanisia_vega

          Hallo!

          Habe seit einem der Udates folgende Meldung im Log:

          comfoair.0 2021-01-16 15:44:02.093 warn (464) readComfoairData - Fehler: ReferenceError: buffar is not defined

          An den Einstellungen wurde nichts verändert.

          Jemand eine Idee woran es liegt.

          Danke

          Gruß
          Alex

          Thomas BraunT Online
          Thomas BraunT Online
          Thomas Braun
          Most Active
          wrote on last edited by Thomas Braun
          #112

          @deanisia_vega said in [Projekt] Comfoair CA350 - Adapter:

          buffar is not defined

          Vermutlich ein Tipfehler. Das sollte wohl eher buffer heißen.

          Siehe auch:

          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.comfoair/issues/36

          Linux-Werkzeugkasten:
          https://forum.iobroker.net/topic/42952/der-kleine-iobroker-linux-werkzeugkasten
          NodeJS Fixer Skript:
          https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript
          iob_diag: curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh

          1 Reply Last reply
          0
          • F Offline
            F Offline
            forelleblau
            wrote on last edited by
            #113

            @thomas-braun @deanisia_vega

            Hallo
            Danke für den Hinweis. Hab den Fehler korrigiert. War tatsächlich ein Schreibfehler, fehlte an einer Stelle ein r am Schluss.

            Hab das korrigierte File auf Github hochgeladen. Bitte Adapter von da nochmals installieren, dann sollte der Fehler nicht mehr auftreten.

            G 1 Reply Last reply
            0
            • F forelleblau

              @thomas-braun @deanisia_vega

              Hallo
              Danke für den Hinweis. Hab den Fehler korrigiert. War tatsächlich ein Schreibfehler, fehlte an einer Stelle ein r am Schluss.

              Hab das korrigierte File auf Github hochgeladen. Bitte Adapter von da nochmals installieren, dann sollte der Fehler nicht mehr auftreten.

              G Offline
              G Offline
              grobalt
              wrote on last edited by
              #114

              Als neuer User von iobroker sage ich erstmal vielen Dank für diesen Adapter !
              Ich habe mir einen USR LAN gekauft und nach etwas basteln habe ich mich auch verbinden können. Leider schaffe ich es nicht Werte zu schreiben, also die Einstellungen zu ändern. Verkabelt habe ich aktuell nur den Adapter, CC Ease ist weg.

              Adapter Instanz ist konfiguriert als "Nur Adapter, ccease inaktiv" und Polling auf 180000ms.

              Wenn ich nun auf die Objekte wechsel unter setvent - control , wähle ich im Stufe drop down hoch aus und klicke danach auf den Haken rechts daneben. Im Log erscheint nichts was mit umschalten zu tun hat.

              comfoair.0 2021-02-15 12:48:05.009 info (1940) [INFO] Configured polling interval: 180000
              comfoair.0 2021-02-15 12:48:04.996 info (1940) IP-Verbindung auf: 192.168.0.7
              comfoair.0 2021-02-15 12:48:04.991 info (1940) [START] Starting comfoair adapter
              comfoair.0 2021-02-15 12:48:04.957 info (1940) starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.comfoair, node: v12.20.2, js-controller: 3.1.6
              host.iobroker 2021-02-15 12:48:03.047 info instance system.adapter.comfoair.0 started with pid 1940
              host.iobroker 2021-02-15 12:48:00.556 info instance system.adapter.comfoair.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              comfoair.0 2021-02-15 12:48:00.039 info (1906) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              comfoair.0 2021-02-15 12:48:00.037 info (1906) terminating
              comfoair.0 2021-02-15 12:48:00.036 info (1906) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              host.iobroker 2021-02-15 12:48:00.033 info stopInstance system.adapter.comfoair.0 send kill signal
              host.iobroker 2021-02-15 12:48:00.031 info stopInstance system.adapter.comfoair.0 (force=false, process=true)
              comfoair.0 2021-02-15 12:48:00.014 warn (1906) Zeit seit letzter Datenabfrage zu gross, NEUSTART

              F 1 Reply Last reply
              0
              • G grobalt

                Als neuer User von iobroker sage ich erstmal vielen Dank für diesen Adapter !
                Ich habe mir einen USR LAN gekauft und nach etwas basteln habe ich mich auch verbinden können. Leider schaffe ich es nicht Werte zu schreiben, also die Einstellungen zu ändern. Verkabelt habe ich aktuell nur den Adapter, CC Ease ist weg.

                Adapter Instanz ist konfiguriert als "Nur Adapter, ccease inaktiv" und Polling auf 180000ms.

                Wenn ich nun auf die Objekte wechsel unter setvent - control , wähle ich im Stufe drop down hoch aus und klicke danach auf den Haken rechts daneben. Im Log erscheint nichts was mit umschalten zu tun hat.

                comfoair.0 2021-02-15 12:48:05.009 info (1940) [INFO] Configured polling interval: 180000
                comfoair.0 2021-02-15 12:48:04.996 info (1940) IP-Verbindung auf: 192.168.0.7
                comfoair.0 2021-02-15 12:48:04.991 info (1940) [START] Starting comfoair adapter
                comfoair.0 2021-02-15 12:48:04.957 info (1940) starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.comfoair, node: v12.20.2, js-controller: 3.1.6
                host.iobroker 2021-02-15 12:48:03.047 info instance system.adapter.comfoair.0 started with pid 1940
                host.iobroker 2021-02-15 12:48:00.556 info instance system.adapter.comfoair.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                comfoair.0 2021-02-15 12:48:00.039 info (1906) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                comfoair.0 2021-02-15 12:48:00.037 info (1906) terminating
                comfoair.0 2021-02-15 12:48:00.036 info (1906) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                host.iobroker 2021-02-15 12:48:00.033 info stopInstance system.adapter.comfoair.0 send kill signal
                host.iobroker 2021-02-15 12:48:00.031 info stopInstance system.adapter.comfoair.0 (force=false, process=true)
                comfoair.0 2021-02-15 12:48:00.014 warn (1906) Zeit seit letzter Datenabfrage zu gross, NEUSTART

                F Offline
                F Offline
                forelleblau
                wrote on last edited by
                #115

                @grobalt

                Hallo grobalt. Drücke nach dem Auswählen einmal nur Enter und nicht den Hacken. Die States für die Steuerung müssen mit ack = false gesetzt werden, damit der Adapter sie als Steuerbefehle interpretiert.
                Mit dem Hacken setzt man meines Wissens den Wert mit ack = true.

                Herzliche Grüsse forelleblau

                F 1 Reply Last reply
                0
                • F forelleblau

                  @grobalt

                  Hallo grobalt. Drücke nach dem Auswählen einmal nur Enter und nicht den Hacken. Die States für die Steuerung müssen mit ack = false gesetzt werden, damit der Adapter sie als Steuerbefehle interpretiert.
                  Mit dem Hacken setzt man meines Wissens den Wert mit ack = true.

                  Herzliche Grüsse forelleblau

                  F Offline
                  F Offline
                  forelleblau
                  wrote on last edited by
                  #116

                  @grobalt

                  Hallo grobalt. Sorry war beim falschlen Hacken/Kästchen.
                  Mit Auswählen der Stufe im dropdown von /control/Stufe und dem Hacken rechts davon sollte es klappen.

                  Was dabei geschieht sieht man nur im debug-log (umstellen im Instanzen - Tab). Damit könnte ich dann möglicherweise auch mehr sagen.

                  Die Werte ausserhalb des control-channels kommen aber an?

                  Herzliche Grüsse forelleblau

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • Snowboarder2611S Offline
                    Snowboarder2611S Offline
                    Snowboarder2611
                    wrote on last edited by
                    #117

                    Hi,
                    vielen lieben Dank für den Adapter. Ich nutze diesen nun seit Januar. Oder besser gesagt, seit Januar bekomme ich endlich die Werte im Broker angezeigt und ich kann auch Werte ändern.
                    Mit ist jetzt bei den Betriebsstunden der einzelnen Lüftungsstufen etwas aufgefallen. Dort haben wir eine Laufzeit von 22446 Stunden. Das kommt mit der Installation auch hin. Aber kurz darauf springt diese Stundenzahl auf 22272174 Stunden.
                    Diese Zahl bleibt sehr lange stehen. Refresht sich auch schön immer auf die große Zahl. Nur ab und zu kommt der richtige Wert.

                    Was könnte hier falsch laufen?

                    F 1 Reply Last reply
                    0
                    • Snowboarder2611S Snowboarder2611

                      Hi,
                      vielen lieben Dank für den Adapter. Ich nutze diesen nun seit Januar. Oder besser gesagt, seit Januar bekomme ich endlich die Werte im Broker angezeigt und ich kann auch Werte ändern.
                      Mit ist jetzt bei den Betriebsstunden der einzelnen Lüftungsstufen etwas aufgefallen. Dort haben wir eine Laufzeit von 22446 Stunden. Das kommt mit der Installation auch hin. Aber kurz darauf springt diese Stundenzahl auf 22272174 Stunden.
                      Diese Zahl bleibt sehr lange stehen. Refresht sich auch schön immer auf die große Zahl. Nur ab und zu kommt der richtige Wert.

                      Was könnte hier falsch laufen?

                      F Offline
                      F Offline
                      forelleblau
                      wrote on last edited by
                      #118

                      @snowboarder2611

                      Hallo. Welche Version hast du installiert? Falls noch nicht 1.1.3, bitte updaten.

                      Den Effekt hatte ich auch schon, bin aber nicht sicher wieso.

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • Snowboarder2611S Offline
                        Snowboarder2611S Offline
                        Snowboarder2611
                        wrote on last edited by
                        #119

                        Danke für die schnelle Antwort.
                        Ich habe die Version 1.1.3 schon installiert.
                        Der Fehler ist in dieser Version vorhanden.

                        F 1 Reply Last reply
                        0
                        • Snowboarder2611S Snowboarder2611

                          Danke für die schnelle Antwort.
                          Ich habe die Version 1.1.3 schon installiert.
                          Der Fehler ist in dieser Version vorhanden.

                          F Offline
                          F Offline
                          forelleblau
                          wrote on last edited by
                          #120

                          @snowboarder2611 Ja, das hab ich fast befürchtet. Andere und ich auch haben diesen Effekt auch schon beobachtet. In der Version 1.1.3 habe ich einen möglichen Lösungsansatz versucht. Das Problem steckt in der Umrechnung der Werte aus mehreren Hex-Bytes (von der comfoair) in eine ganze Zahl, die manchmal funktioniert wie sie soll und manchmal nicht. Ich werde mir wohl mal ein Log-basteln müssen, dass mir die Input- und Outputwerte rausschreibt und ich dann so vergleichen kann, wann es funktioniert und wann nicht. Du siehst, die Lösung wird wohl einen Moment dauern.
                          Tauchen die falschen Werte bei allen Stundenzahlen auf (Filter, Stufen etc.) oder nur bei bestimmten?
                          Wenn ab und zu die richtige kommt, könnte es sein, dass das 'besondere' Werte sind? Runde 10er? immer der erste nach einem Neustart? ??
                          Falls jemand einen Ansatz sieht, der weiterhelfen könnte, nehme ich den gerne entgegen.

                          1 Reply Last reply
                          0
                          • Snowboarder2611S Offline
                            Snowboarder2611S Offline
                            Snowboarder2611
                            wrote on last edited by Snowboarder2611
                            #121

                            Hi,
                            Ich habe mal einen Ausschnitt meiner Historie als Bilder. Die Namen der Datenobjekte stehen jeweils oben. Das sind die, bei denen der Fehler bei mir auftritt. Einige Werte haben sich nicht erhöht, da die Lüftung nicht in dieser Betriebsart gelaufen ist.
                            AA53230B-2D36-4A5B-86C6-68DAB5880A90.jpeg 1C7E3C72-3E0E-4B99-B25D-E1F49D58CDC3.jpeg D7D031D2-E70A-450F-ACFF-E27550540D49.jpeg F68BD1A4-893C-4C64-9522-A2E5AF457DE5.jpeg CF99BF80-042B-456B-9C01-135FFF4C43A6.jpeg

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • F Offline
                              F Offline
                              forelleblau
                              wrote on last edited by
                              #122

                              Danke vielmal! Es wird also der selbe Wert einmal so und einmal so dargestellt. Eine Erhöhung um 1 ist auf beiden Levels eine Erhöhung um 1.
                              Aber ansonsten ist es zufällig, wann welcher Wert kommt.

                              C 1 Reply Last reply
                              0
                              • F forelleblau

                                Danke vielmal! Es wird also der selbe Wert einmal so und einmal so dargestellt. Eine Erhöhung um 1 ist auf beiden Levels eine Erhöhung um 1.
                                Aber ansonsten ist es zufällig, wann welcher Wert kommt.

                                C Offline
                                C Offline
                                claus
                                wrote on last edited by
                                #123

                                Bei den PIN Belegungen lese ich immer 2, 3 und 5 was ja dem seriellen Standard entspricht. Die 12V Versorgung gibt es vermutlich nur auf dem RJ45? Wenn ich direkt auf den 9-poligen seriellen Anschluss gehe, dann liegen da auf Pin 1 auch 12V an?

                                F 1 Reply Last reply
                                0
                                • C claus

                                  Bei den PIN Belegungen lese ich immer 2, 3 und 5 was ja dem seriellen Standard entspricht. Die 12V Versorgung gibt es vermutlich nur auf dem RJ45? Wenn ich direkt auf den 9-poligen seriellen Anschluss gehe, dann liegen da auf Pin 1 auch 12V an?

                                  F Offline
                                  F Offline
                                  forelleblau
                                  wrote on last edited by
                                  #124

                                  @claus hallo claus. Kann ich dir so nicht sagen, das müsstest du messen. Ich greife 12v direkt auf der Klemmleiste der comfair ab. Gruss Forelleblau

                                  C 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • F forelleblau

                                    @claus hallo claus. Kann ich dir so nicht sagen, das müsstest du messen. Ich greife 12v direkt auf der Klemmleiste der comfair ab. Gruss Forelleblau

                                    C Offline
                                    C Offline
                                    claus
                                    wrote on last edited by
                                    #125

                                    @forelleblau
                                    Funktioniert super, auf Anhieb. Das Einzige, was ich nicht finden konnte, ist Bypassbetrieb ja oder nein.

                                    Außerdem zeigt der Enthalpie Sensor -20°C an, was sicher nicht stimmt. Die restlichen Werte sehen recht gut und auch korrekt aus.

                                    1 Reply Last reply
                                    0
                                    • F Offline
                                      F Offline
                                      forelleblau
                                      wrote on last edited by
                                      #126

                                      @claus Hallo claus. Den Bypassbetrieb gibt es nicht, der Bypass kann nicht direkt angesteuert werden - hab jedenfalls noch nicht rausgefunden wie. Den müsstest du über ein extremes Setzen der Komforttemperatur übersteuern.
                                      Hast du denn überhaupt einen Enthalpie-Tauscher? Wenn die anderen Werte 0 sind, dann wohl keinen ;-)
                                      Danke für die Rückmeldung.
                                      Grüsse
                                      Forelleblau

                                      C 2 Replies Last reply
                                      0
                                      • F forelleblau

                                        @claus Hallo claus. Den Bypassbetrieb gibt es nicht, der Bypass kann nicht direkt angesteuert werden - hab jedenfalls noch nicht rausgefunden wie. Den müsstest du über ein extremes Setzen der Komforttemperatur übersteuern.
                                        Hast du denn überhaupt einen Enthalpie-Tauscher? Wenn die anderen Werte 0 sind, dann wohl keinen ;-)
                                        Danke für die Rückmeldung.
                                        Grüsse
                                        Forelleblau

                                        C Offline
                                        C Offline
                                        claus
                                        wrote on last edited by claus
                                        #127

                                        @forelleblau
                                        Ich hätte den Bypass nur gerne ausgelesen, im Log finde ich folgende Meldung ...

                                        State "comfoair.0.status.bypass" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        

                                        Einen Enthalpietauscher habe ich zumindest gekauft :)
                                        Warum da nun keine Werte rauskommen, weiß ich auch nicht genau.

                                        Ergänzung, der bypass ist jetzt da und auch viele andere Objekte, das dauerte wohl nur etwas. Ich warte jetzt mal etwas ab und schau was so weiter passiert.

                                        1 Reply Last reply
                                        0
                                        • F forelleblau

                                          @claus Hallo claus. Den Bypassbetrieb gibt es nicht, der Bypass kann nicht direkt angesteuert werden - hab jedenfalls noch nicht rausgefunden wie. Den müsstest du über ein extremes Setzen der Komforttemperatur übersteuern.
                                          Hast du denn überhaupt einen Enthalpie-Tauscher? Wenn die anderen Werte 0 sind, dann wohl keinen ;-)
                                          Danke für die Rückmeldung.
                                          Grüsse
                                          Forelleblau

                                          C Offline
                                          C Offline
                                          claus
                                          wrote on last edited by
                                          #128

                                          Ich habe es mir jetzt nochmal im PC Tool angesehen. Es gibt ja einen Parameter "P97 - Enthalpietauscher aktiv?" , der kann drei Werte enthalten.

                                          Anwesend
                                          Abwesend
                                          Ohne Fühler

                                          Bei mir war "Ohne Fühler" eingestellt. Ob man die nachrüsten kann, muss ich mal bei Zehnder anfragen. Sonst scheint nun alles zu funktionieren, super Adapter, danke dafür!

                                          F 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          583

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.5k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe