ich habe hier einige Probleme mit Datenpunkten die ich als Schalter benutze.
Egal ob ich Blockly, JS oder NodeRed benutze. Wenn ich den Datenpunkt "auf Aktualisierung" prüfe wird 3 mal getriggert.
Dies führt natürlich dazu dass die nachfolgenden Befehle im Script auch 3 mal ausgeführt werden.
Wenn ich "auf Änderung" prüfe gibt es diese Probleme nicht.
Hier mal die Debug-Ausgabe, geschaltet aus Vis On/Off.
15.1.2019, 12:24:39.257 [info ]: javascript.0 Stop script script.js.Schalter.SZ_Beamer 15.1.2019, 12:24:41.804 [info ]: javascript.0 Start javascript script.js.Schalter.SZ_Beamer 15.1.2019, 12:24:41.808 [info ]: javascript.0 script.js.Schalter.SZ_Beamer: registered 1 subscription and 0 schedules 15.1.2019, 12:24:48.028 [info ]: javascript.0 script.js.Schalter.SZ_Beamer: true 15.1.2019, 12:24:48.061 [info ]: javascript.0 script.js.Schalter.SZ_Beamer: true 15.1.2019, 12:24:49.025 [info ]: javascript.0 script.js.Schalter.SZ_Beamer: true 15.1.2019, 12:24:54.160 [info ]: javascript.0 script.js.Schalter.SZ_Beamer: false 15.1.2019, 12:24:54.198 [info ]: javascript.0 script.js.Schalter.SZ_Beamer: false 15.1.2019, 12:24:55.173 [info ]: javascript.0 script.js.Schalter.SZ_Beamer: falseGibt es eine Möglichkeit dies zu entprellen ??
Grüsse
Ingo
-
-
Das liegt daran, dass die Variable beim Skriptstart nicht mit 0 initialisiert wird und somit "undefined" zurückgibt. Wenn außerhalb des Triggers (also oben dran verbunden) die Variable auf 0 gesetzt wird funktioniert es auch mit dem Vergleich auf 0 ;)
-
Hallo, ich hänge mich mal hier dran.
So wirklich gelöst ist das Problem ja nicht, es wurde ja auch ein Github dazu erstellt:
https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja … issues/288
Ich verwende bei mir mehrere GHoma-Steckdosen mit Leistungsmessung. Damit will ich u.a. Trockner/Waschmaschine überwachen.
Im Log bekommen ich jetzt jedes Update mehrfach angezeigt, teilweise auch von die Leistungswerten von andere Steckdosen obwohl die korrekte ausgewählt wurden. (Trockner hat ~ 500W)
code Aus Blockly
on({id: new RegExp('g-homa\\.0\\.4FEC24\\.power' + "|" + 'vis\\.0\\.datapoints\\.WM_Meldung_Aus'), change: "ne"}, function (obj) { CrtPower = getState("g-homa.0.4FEC24.power").val; console.log((['Trockner Leistung:',(obj.state ? obj.state.val : ""),' W, Status: ',WM_Status].join(''))); ..Log
13:37:12.958 info javascript.0 script.js.GHoma.Trockner: Trockner Leistung:475.94 W, Status: 2 13:37:12.959 info javascript.0 script.js.GHoma.Trockner: Trockner Leistung:475.94 W, Status: 2 13:37:12.959 info javascript.0 script.js.GHoma.Trockner: Trockner Leistung:475.94 W, Status: 2 13:37:13.401 info javascript.0 script.js.GHoma.Trockner: Trockner Leistung:0.93 W, Status: 2 13:37:13.402 info javascript.0 script.js.GHoma.Trockner: Trockner Leistung:0.93 W, Status: 2 13:37:13.403 info javascript.0 script.js.GHoma.Trockner: Trockner Leistung:0.93 W, Status: 2 13:38:27.978 info javascript.0 script.js.GHoma.Trockner: Trockner Leistung:475.28 W, Status: 2 13:38:27.979 info javascript.0 script.js.GHoma.Trockner: Trockner Leistung:475.28 W, Status: 2 13:38:27.979 info javascript.0 script.js.GHoma.Trockner: Trockner Leistung:475.28 W, Status: 2 13:38:51.831 info javascript.0 script.js.GHoma.Trockner: Trockner Leistung:484.22 W, Status: 2 13:38:51.832 info javascript.0 script.js.GHoma.Trockner: Trockner Leistung:484.22 W, Status: 2 13:38:51.832 info javascript.0 script.js.GHoma.Trockner: Trockner Leistung:484.22 W, Status: 2 13:38:52.337 info javascript.0 script.js.GHoma.Trockner: Trockner Leistung:0.94 W, Status: 2 13:38:52.338 info javascript.0 script.js.GHoma.Trockner: Trockner Leistung:0.94 W, Status: 2 13:38:52.338 info javascript.0 script.js.GHoma.Trockner: Trockner Leistung:0.94 W, Status: 2Hier steht auch noch was dazu allerdings ohne Lösung:
-
Hallo, ich hänge mich mal hier dran.
So wirklich gelöst ist das Problem ja nicht, es wurde ja auch ein Github dazu erstellt:
https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja … issues/288
Ich verwende bei mir mehrere GHoma-Steckdosen mit Leistungsmessung. Damit will ich u.a. Trockner/Waschmaschine überwachen.
Im Log bekommen ich jetzt jedes Update mehrfach angezeigt, teilweise auch von die Leistungswerten von andere Steckdosen obwohl die korrekte ausgewählt wurden. (Trockner hat ~ 500W)
code Aus Blockly
on({id: new RegExp('g-homa\\.0\\.4FEC24\\.power' + "|" + 'vis\\.0\\.datapoints\\.WM_Meldung_Aus'), change: "ne"}, function (obj) { CrtPower = getState("g-homa.0.4FEC24.power").val; console.log((['Trockner Leistung:',(obj.state ? obj.state.val : ""),' W, Status: ',WM_Status].join(''))); ..Log
13:37:12.958 info javascript.0 script.js.GHoma.Trockner: Trockner Leistung:475.94 W, Status: 2 13:37:12.959 info javascript.0 script.js.GHoma.Trockner: Trockner Leistung:475.94 W, Status: 2 13:37:12.959 info javascript.0 script.js.GHoma.Trockner: Trockner Leistung:475.94 W, Status: 2 13:37:13.401 info javascript.0 script.js.GHoma.Trockner: Trockner Leistung:0.93 W, Status: 2 13:37:13.402 info javascript.0 script.js.GHoma.Trockner: Trockner Leistung:0.93 W, Status: 2 13:37:13.403 info javascript.0 script.js.GHoma.Trockner: Trockner Leistung:0.93 W, Status: 2 13:38:27.978 info javascript.0 script.js.GHoma.Trockner: Trockner Leistung:475.28 W, Status: 2 13:38:27.979 info javascript.0 script.js.GHoma.Trockner: Trockner Leistung:475.28 W, Status: 2 13:38:27.979 info javascript.0 script.js.GHoma.Trockner: Trockner Leistung:475.28 W, Status: 2 13:38:51.831 info javascript.0 script.js.GHoma.Trockner: Trockner Leistung:484.22 W, Status: 2 13:38:51.832 info javascript.0 script.js.GHoma.Trockner: Trockner Leistung:484.22 W, Status: 2 13:38:51.832 info javascript.0 script.js.GHoma.Trockner: Trockner Leistung:484.22 W, Status: 2 13:38:52.337 info javascript.0 script.js.GHoma.Trockner: Trockner Leistung:0.94 W, Status: 2 13:38:52.338 info javascript.0 script.js.GHoma.Trockner: Trockner Leistung:0.94 W, Status: 2 13:38:52.338 info javascript.0 script.js.GHoma.Trockner: Trockner Leistung:0.94 W, Status: 2Hier steht auch noch was dazu allerdings ohne Lösung:
-
Hi,
ich muss zum verständnis mal was nachfragen!
-
Hi,
ich muss zum verständnis mal was nachfragen!
-
@totocotonio
Ohne selber ein Spezialist bei Blockly zu sein - hast du die Variable entpreller irgendwo mit 0 vorbelegt ? Wenn nein, dann rechne ich damit das er da nicht rein kommt.@Asgothian Ok, wo muss dann mein eigentliches Blockly hin?
-
@Asgothian Ok, wo muss dann mein eigentliches Blockly hin?
-
@totocotonio
setz mal ein Objekt Setze Entpreller auf 0 vor den Falls Objekt geändert block. Das wird dann nur einmal beim Aufruf des Blocklys aufgerufen@Asgothian Auwei, ich verstehe nicht was du meinst.

-
@Asgothian Auwei, ich verstehe nicht was du meinst.

-
@totocotonio
versuch das mal so:
(Bild hab ich zusammen kopiert, kann aktuell nicht auf meinen iobroker)
Und ja, da wo du hin zeigst muss das rein was du ausführen willst.@Asgothian Ahhh
,
jetzt weiß ich wie du es meintest und so habe auch ich es verstanden.Ich versuche es mal so.
Danke.
-
@totocotonio
versuch das mal so:
(Bild hab ich zusammen kopiert, kann aktuell nicht auf meinen iobroker)
Und ja, da wo du hin zeigst muss das rein was du ausführen willst.@Asgothian Hi,
ich habe so gemacht und es funktioniert scheinbar, ich muss es noch ausgiebig testen.

Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.
Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.