Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Bild wechsel Garagentor Stellung [gelöst]

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    232

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    4.5k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.3k

Bild wechsel Garagentor Stellung [gelöst]

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Skripten / Logik
19 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • L Offline
    L Offline
    lutzer
    schrieb am zuletzt editiert von
    #10

    8604_unbenannt-5.png

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • L Offline
      L Offline
      lutzer
      schrieb am zuletzt editiert von
      #11

      Ich habe es auch mal als Homematic Programm mit einer Variable getestet. Dauert aber ewig bis die aktuelle Variable im iobroker ankommt.
      8604_tor-hm.png

      Ich habe es auch mit Signalbildern geschummelt, aber da kann man ja immer nur einen Teil ersetzen. Signal halt…
      8604_tor-signalbilder.png

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        Forum Testing Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von
        #12

        Na ja du hast ja alle Datenpunkte, warum braucht du dann noch ein Skript?

        Die DP ändern sich in true oder false wenn du das Garagentor auf oder zu machst?

        Stoppe mal das Skript und setze vom deinen Objekt den DP in das Widget ein.

        Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
        Immer Daten sichern!

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • L Offline
          L Offline
          lutzer
          schrieb am zuletzt editiert von
          #13

          Weil ich zwei verschiedene Objekt IDs brauche und eine kann man ja nur anwählen.

          Zu und Lüftung kommt von einem Kanal 2 (true/false), aber Auf kommt von Kanal 1 (true)

          Tor zu

          2.STATE = false

          /vis.0/main/img/garage_zu.png

          Tor Lüftung

          2.STATE = true

          /vis.0/main/img/garage_lueftung.png

          Tor auf

          1.STATE = true

          /vis.0/main/img/garage_auf.png

          Ein Script könnte mir die Zustände sammeln und dann eben nur noch 0,1,2 ausgeben. Und bei entsprechnder Zahl kann ich dann im Widget ein Bild zuordnen. So dachte ich es mir :?

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            Forum Testing Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von
            #14

            Dann leg 2 Widget an, und setze sie übereinander und stelle die Sichtbarkeit ein….........

            Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
            Immer Daten sichern!

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • L Offline
              L Offline
              lutzer
              schrieb am zuletzt editiert von
              #15

              Wenn aus dem Script von Paul tatsächlich Zahlen rauskommen würden, dann könnte ich doch prima mit deinem Widget arbeiten.

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • L Offline
                L Offline
                lutzer
                schrieb am zuletzt editiert von
                #16

                @paul53

                Kannst du mir bitte noch sagen wie ich mit dem Script arbeite?

                Ich verstehe leider zu wenig von Javascript.

                Was erzeugt das "javascript.0.Tor"? Da steht leider immer nur eine 0. - Sorry passt, es erzeugt 0,1,2 - Ich hatte den Haken bei Debug…. :?

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • L Offline
                  L Offline
                  lutzer
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #17

                  Hier noch mal als Zusammenfassung, weil es funktioniert und mit Sicherheit weiterhilft.

                  Aufgabenstellung:

                  Mein Garagentor hat drei Stellungen die es auch Zurückmeldet (Zu,Lüftung,Auf).

                  Es sind zwei verschiedene "Devices": von einem Homematic Sender "HmIP-MOD-RC8" der auf Kanal 1 und 2 die entsprechenden Rückmeldungen

                  Hier mal meine IDs/Abhängigkeiten:

                  Tor zu

                  hm-rpc.1.xxx.2.STATE

                  false

                  /vis.0/main/img/garage_zu.png

                  Tor Lüftung

                  hm-rpc.1.xxx.2.STATE

                  true

                  /vis.0/main/img/garage_lueftung.png

                  Tor auf

                  hm-rpc.1.xxx.1.STATE

                  true

                  /vis.0/main/img/garage_auf.png

                  8604_unbenannt-5.png

                  Ich habe von paul53 folgendes Script bekommen, was unter "Objekte" einen State mit entsprechendem Wert (0,1,2) erzeugt.

                  Ein neues Script unter Javascript/common erzeugen und folgenden Code einfügen:

                  const idAuf   = 'hm-rpc.1.xxx.1.STATE';
                  const idLueft = 'hm-rpc.1.xxx.2.STATE`;
                  const idVis   = 'javascript.0.Tor'; // Datenpunkt für VIS
                  
                  createState(idVis, 0, {type: 'number', min: 0, max: 2});
                  
                  var auf = getState(idAuf).val;
                  var lueft = getState(idLueft).val;
                  
                  function tor() {
                     var vis = 0;       // Tor zu
                     if(lueft) vis = 1; // Lüftung
                     if(auf) vis = 2;   // Tor auf
                     setState(idVis, vis, true);
                  }
                  
                  tor(); // Skriptstart
                  
                  on(idAuf, function(dp) {
                     auf = dp.state.val;
                     tor();
                  });
                  
                  on(idLueft, function(dp) {
                     lueft = dp.state.val;
                     tor();
                  });
                  

                  Nun kann man im Vis folgendes Widget importieren:

                  Hinweis - vorher "vis-jqui-mfd.0" Adapter installieren, sonst sieht man nichts…

                  [{"tpl":"tplMfdDoor","data":{"oid":"nothing_selected","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","asButton":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"closed_icon":"/icons-mfd-svg/fts_sliding_gate_l_closed.svg","closed_iconColor":"#29ff33","tilted_icon":"/icons-mfd-svg/fts_sliding_gate.svg","opened_icon":"/icons-mfd-svg/fts_sliding_gate_open.svg","opened_iconColor":"#e60000","invert_icon":false,"invert_state":false,"tilted_iconColor":"#fdbb12"},"style":{"left":"231px","top":"461px","width":"139px","height":"128px"},"widgetSet":"jqui-mfd"}]
                  

                  Jetzt die Parameter im widget einstellen:
                  8604_widget_garage_einstellungen.png

                  Danke an paul53 und sigi234 für den Support.

                  Ich denke das ich mit der Zusammenfassung etwas wieder zurück geben kann. Das fällt mir auch immer sehr schwer Beiträge ohne happy end zu lesen. ;)

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    sigi234
                    Forum Testing Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #18

                    Das freut mich das es geklappt hat…........... :)

                    Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                    Immer Daten sichern!

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • paul53P Offline
                      paul53P Offline
                      paul53
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #19

                      @lutzer:

                      Zusammenfassung, weil es funktioniert `
                      Dann markiere bitte das Thema im Betreff des ersten Beitrags als [gelöst].

                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      Antworten
                      • In einem neuen Thema antworten
                      Anmelden zum Antworten
                      • Älteste zuerst
                      • Neuste zuerst
                      • Meiste Stimmen


                      Support us

                      ioBroker
                      Community Adapters
                      Donate

                      414

                      Online

                      32.7k

                      Benutzer

                      82.5k

                      Themen

                      1.3m

                      Beiträge
                      Community
                      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                      ioBroker Community 2014-2025
                      logo
                      • Anmelden

                      • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                      • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                      • Erster Beitrag
                        Letzter Beitrag
                      0
                      • Home
                      • Aktuell
                      • Tags
                      • Ungelesen 0
                      • Kategorien
                      • Unreplied
                      • Beliebt
                      • GitHub
                      • Docu
                      • Hilfe