      T.Spooner @Sickone4 last edited by

      @sickone4
      Hallo, hast du die Verschlüsselung für die ADS-Verbindung angeschaltet? Und die Target Route und Remote Route auf Static stehen?

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • S
        Sickone4 last edited by

        @T-Spooner in der Tat gehe ich mit Secure ADS online, weil es ohne nicht geht.

        Wenn ich die Route zum ioBroker anlege sieht das so aus:

        a3ed5008-81ba-4994-b6b3-f0ad0d17d652-image.png

        nur dass dann eben oben genannter fehler kommt

        T.Spooner 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • T.Spooner
          T.Spooner @Sickone4 last edited by

          @sickone4 wo legst du die Route an auf dem PC/Laptop oder im XAE?
          das muss im XAE unter gemacht werden.

          Bei Remote Route habe ich Static aktiviert und Unidirectional auf aktiviert

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • S
            Sickone4 last edited by

            ich bin der 64bit Shell XAE online. darüber mache ich das.

            dann unter System / Routing / Statische Routes.
            Das habe ich schon mit dem Häckchen ausprobiert.
            Ich habe auf der SPS keine Oberfläche, ist ein Linux System.

            66658114-768e-4f5f-8bfa-bfd3cf36c649-image.png

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • S
              Sickone4 last edited by

              habe auch gerade auch rechts auf Statisch probiert. Ging auch nicht.

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • T.Spooner
                T.Spooner last edited by

                @sickone4 mich wundert, dass da ein Problem mit dem fingerprint zu sein scheint. Das kenne ich so nicht zumindest ein, ausser du willst die Übertragung verschlüsseln:
                a0ff850e-f734-4dbb-8252-0f3e9eb17287-grafik.png

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • S
                  Sickone4 last edited by

                  ich hab zwar schon viele Jahre SPS Erfahrung, aber mit Beckhoff im Speziellen nicht so.
                  Auf der Arbeit verbinde ich mich immer ohne Secure ADS! Hier an meiner SPS ist das nur mit möglich und das, obwohl die Ports offen sind.
                  Meine SPS ist mit der Linux Version im Beta Stadium. Dennoch sollte die Verbindung ja herstellbar sein.
                  Als ich die IBN des Systems gemacht habe hatte ich Hilfe seitens Beckhoff und der nette Kollege meinte dass der ADS Port nicht offen sei. Nur der Secure Port.
                  Dann haben wir den 48898 und 48899 noch aufgemacht.

                              tcp dport 8016 accept
                              udp dport 48899 accept
                              tcp dport 48898 accept
                              tcp dport 48899 accept
                              tcp dport 32905 accept
                  

                  der letzte ist vermutlich nicht notwendig. Die stehen alle bei chain input. einen chain output port habe ich nicht geöffnet.

                  eventuell liegt der hund ja irgendwo hier begraben

                  T.Spooner 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • T.Spooner
                    T.Spooner @Sickone4 last edited by T.Spooner

                    @sickone4 Ich habe mich schon gewundert, als du Linux geschrieben hast. Ich weiß, dass Beckhoff daran arbeitet (https://www.beckhoff.com/de-de/produkte/produktneuheiten/linux-r/). Aber dass es schon auf dem Markt ist, habe ich nicht gewußt. Aber wenn sie bei dir im Beta-Status ist, könnte das einiges erklären. Hardware kannst du aber einbinden, also EK1100 oder ähnliches?

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • S
                      Sickone4 last edited by

                      ja die hardware habe ich bereits im betrieb. es fehlt halt noch meine visu. die habe ich zum teil bereits angelegt, aber ohne die ads anbindung kann man halt nichts steuern 😄

                      T.Spooner 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • T.Spooner
                        T.Spooner @Sickone4 last edited by

                        @sickone4 ich habe dir ne PN geschrieben

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • S
                          Sickone4 last edited by

                          vielleicht weiß ja noch jemand eine Idee 🙂

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • S
                            Sickone4 last edited by

                            ich wollte mich kurz nochmal zurückmelden, es geht nun.
                            ich habe support von Beckhoff bekommen. Das Problem war wohl, dass ich die Route versucht habe von meinem PC aus einzurichten, sie aber auf der SPS eingerichtet werden musste. Dies ging aber nicht, da ich keine GUI habe, da Linux, also musste das im Editor unter Routen hinzugefügt werden und nun geht es!!!

                            richtig geil 😄

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • First post
                              Last post

                            Support us

                            ioBroker
                            Community Adapters
                            Donate
                            FAQ Cloud / IOT
                            HowTo: Node.js-Update
                            HowTo: Backup/Restore
                            Downloads
                            BLOG

                            792
                            Online

                            32.0k
                            Users

                            80.5k
                            Topics

                            1.3m
                            Posts

                            beckhoff
                            39
                            240
                            47183
                            Loading More Posts
                            • Oldest to Newest
                            • Newest to Oldest
                            • Most Votes
                            Reply
                            • Reply as topic
                            Log in to reply
                            Community
                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                            The ioBroker Community 2014-2023
                            logo