    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    1.7k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    876

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.1k

Modbus adapter

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
modbus adaptermodbus
981 Posts 141 Posters 396.3k Views 64 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • GlasfaserG Glasfaser

    @matis sagte in Modbus adapter:

    Das Hauskraftwerk fragt die WB auch ab

    kann ich einige Daten nicht mehr abgreifen.

    Das liegt aber nicht am Modbus Adapter .
    Die Wallbox läßt nur ein Abfrageteilnehmer zu.

    M Offline
    M Offline
    Matis
    wrote on last edited by
    #607

    @glasfaser said in Modbus adapter:

    Das liegt aber nicht am Modbus Adapter .
    Die Wallbox läßt nur ein Abfrageteilnehmer zu.

    Mit 4.0.4 klappt das einwandfrei, ohne jeden Fehler oder Warnmeldung.
    Also irgendwas muß sich geändert haben.

    GlasfaserG 1 Reply Last reply
    0
    • M Matis

      @glasfaser said in Modbus adapter:

      Das liegt aber nicht am Modbus Adapter .
      Die Wallbox läßt nur ein Abfrageteilnehmer zu.

      Mit 4.0.4 klappt das einwandfrei, ohne jeden Fehler oder Warnmeldung.
      Also irgendwas muß sich geändert haben.

      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      wrote on last edited by
      #608

      @matis sagte in Modbus adapter:

      Mit 4.0.4 klappt das einwandfrei,

      Wie schon erwähnt ist die 5.0.0 in Beta , ( Aktuell ist die 5.0.2 )
      deshalb die Frage was hattest du vorher für eine Version ?

      Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

      M 1 Reply Last reply
      0
      • GlasfaserG Glasfaser

        @matis sagte in Modbus adapter:

        Mit 4.0.4 klappt das einwandfrei,

        Wie schon erwähnt ist die 5.0.0 in Beta , ( Aktuell ist die 5.0.2 )
        deshalb die Frage was hattest du vorher für eine Version ?

        M Offline
        M Offline
        Matis
        wrote on last edited by Matis
        #609

        @glasfaser Ich hatte die 4.0.4 vorher. Ich probier mal die 5.0.2.
        Ich wollte das ja auch nur mitgeteilt haben, denn sonst kann man es ja auch nicht ändern, da es offensichtlich nicht nur an der WB liegt.

        GlasfaserG 2 Replies Last reply
        0
        • M Matis

          @glasfaser Ich hatte die 4.0.4 vorher. Ich probier mal die 5.0.2.
          Ich wollte das ja auch nur mitgeteilt haben, denn sonst kann man es ja auch nicht ändern, da es offensichtlich nicht nur an der WB liegt.

          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          wrote on last edited by
          #610

          @matis

          ja ... die ist auch in Stable .....

          das wäre aber dann kein Update ... sondern ein großer Sprung als Betatester

          Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

          M 1 Reply Last reply
          0
          • M Matis

            @glasfaser Ich hatte die 4.0.4 vorher. Ich probier mal die 5.0.2.
            Ich wollte das ja auch nur mitgeteilt haben, denn sonst kann man es ja auch nicht ändern, da es offensichtlich nicht nur an der WB liegt.

            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            wrote on last edited by
            #611

            @matis

            Bitte nicht deine Antworten Editieren / etwas hinzufügen .

            Wenn schon dann bitte mit
            EDIT oder den Text dann

            Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

            M 2 Replies Last reply
            0
            • GlasfaserG Glasfaser

              @matis

              ja ... die ist auch in Stable .....

              das wäre aber dann kein Update ... sondern ein großer Sprung als Betatester

              M Offline
              M Offline
              Matis
              wrote on last edited by
              #612

              @glasfaser
              Sorry, bei mir hatte es nur die 5.0.0 angezeigt, war wohl nicht auf dem neuesten Stand.
              Hab jetzt die 5.0.2 installiert, die läuft wieder ohne Fehler.
              Scheint also mit Hauskraftwerk und iobroker parallel zu klappen. Sehr schön.

              1 Reply Last reply
              0
              • GlasfaserG Glasfaser

                @matis

                Bitte nicht deine Antworten Editieren / etwas hinzufügen .

                Wenn schon dann bitte mit
                EDIT oder den Text dann

                M Offline
                M Offline
                Matis
                wrote on last edited by
                #613

                @glasfaser .... zu früh gefreut, Fehler tauchen immer noch auf, nur nicht mehr so oft. Ich geh wieder auf die 4.0.4.

                1 Reply Last reply
                0
                • GlasfaserG Glasfaser

                  @matis

                  Bitte nicht deine Antworten Editieren / etwas hinzufügen .

                  Wenn schon dann bitte mit
                  EDIT oder den Text dann

                  M Offline
                  M Offline
                  Matis
                  wrote on last edited by
                  #614

                  @glasfaser

                  Ich kriegs mit keiner Version mehr auf Dauer ohne Fehler.
                  Versteh ich nicht, lief Monate lang parallel ohne Fehler und nun nicht mehr, was auch immer die Veränderung war. Wahrscheinlich irgendwas anderes und nicht der modbus Adapter. Ich hab keine Ahnung. Blöd.

                  D 1 Reply Last reply
                  0
                  • M Matis

                    @glasfaser

                    Ich kriegs mit keiner Version mehr auf Dauer ohne Fehler.
                    Versteh ich nicht, lief Monate lang parallel ohne Fehler und nun nicht mehr, was auch immer die Veränderung war. Wahrscheinlich irgendwas anderes und nicht der modbus Adapter. Ich hab keine Ahnung. Blöd.

                    D Offline
                    D Offline
                    darkbrain85
                    wrote on last edited by
                    #615

                    Ich nutze nun seit Jahren den Modus Adapter.
                    Sogar sehr erfolgreich mit einer Waterkotte Wärmepumpe, diversen Stromzählern und meinen SMA Wechselrichtern.

                    Alleine bei der Wärmepumpe lese ich 107 Register und berechne daraus allerhand Werte für VIS und sonstige Statistiken.

                    Jetzt sollen mit der neuen Version einfach mal alle Leerzeichen in den Registernamen gegen _ getauscht werden. Technisch mag es dafür Gründe geben, aber mich bringt das mit meiner Installation fast zum "kochen"... Keine Ahnung wann und wie ich diese Anpassungen an sämtlichen Stellen machen soll.

                    Ich bin echt dankbar für die Arbeit die sich die Entwickler hier selbst aufhalsen, aber sowas verdirbt mit regelmäßig massiv den Spaß an IOBroker. Klar, ich muss nicht updaten, aber das löst das Problem nicht dauerhaft.

                    Sorry wenn ich gerade ein bisschen grumpy rüber komme! ;-)

                    Thomas BraunT GlasfaserG 2 Replies Last reply
                    0
                    • D darkbrain85

                      Ich nutze nun seit Jahren den Modus Adapter.
                      Sogar sehr erfolgreich mit einer Waterkotte Wärmepumpe, diversen Stromzählern und meinen SMA Wechselrichtern.

                      Alleine bei der Wärmepumpe lese ich 107 Register und berechne daraus allerhand Werte für VIS und sonstige Statistiken.

                      Jetzt sollen mit der neuen Version einfach mal alle Leerzeichen in den Registernamen gegen _ getauscht werden. Technisch mag es dafür Gründe geben, aber mich bringt das mit meiner Installation fast zum "kochen"... Keine Ahnung wann und wie ich diese Anpassungen an sämtlichen Stellen machen soll.

                      Ich bin echt dankbar für die Arbeit die sich die Entwickler hier selbst aufhalsen, aber sowas verdirbt mit regelmäßig massiv den Spaß an IOBroker. Klar, ich muss nicht updaten, aber das löst das Problem nicht dauerhaft.

                      Sorry wenn ich gerade ein bisschen grumpy rüber komme! ;-)

                      Thomas BraunT Online
                      Thomas BraunT Online
                      Thomas Braun
                      Most Active
                      wrote on last edited by
                      #616

                      @darkbrain85 sagte in Modbus adapter:

                      Technisch mag es dafür Gründe geben

                      Gibt es, und die Gründe liegen nicht Mal beim ioBroker sondern am grundsätzlichen Umgang mit Dateipfaden/-namen.

                      Es war noch nie eine gute Idee da Leerzeichen oder non-ascii Zeichen drin zu haben.

                      Linux-Werkzeugkasten:
                      https://forum.iobroker.net/topic/42952/der-kleine-iobroker-linux-werkzeugkasten
                      NodeJS Fixer Skript:
                      https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript
                      iob_diag: curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh

                      D 1 Reply Last reply
                      0
                      • Thomas BraunT Thomas Braun

                        @darkbrain85 sagte in Modbus adapter:

                        Technisch mag es dafür Gründe geben

                        Gibt es, und die Gründe liegen nicht Mal beim ioBroker sondern am grundsätzlichen Umgang mit Dateipfaden/-namen.

                        Es war noch nie eine gute Idee da Leerzeichen oder non-ascii Zeichen drin zu haben.

                        D Offline
                        D Offline
                        darkbrain85
                        wrote on last edited by
                        #617

                        @thomas-braun sagte in Modbus adapter:

                        Es war noch nie eine gute Idee da Leerzeichen oder non-ascii Zeichen drin zu haben.

                        Absolut, ich ärgere mich selber, dass ich das vor Jahren bei der Wärmepumpe (teilweise) so gemacht habe.

                        1 Reply Last reply
                        0
                        • K Offline
                          K Offline
                          klassisch
                          Most Active
                          wrote on last edited by
                          #618

                          Upps, ist mir da etwas entgangen?

                          Lese in der History des Modbus Adapters

                          5.0.0 (2022-05-11)

                          BREAKING: All space characters will be replaced with underscores now in the Objects IDs, not only the first one.
                          

                          Nun habe ich gar keine Object Ids selbst angelegt, sondern der Adapter hat die selbst angelegt.

                          Beispiel:

                          modbus.0.holdingRegisters.100.817_AC_Consumption L1
                          

                          sieht erst mal nach Underscores aus, aber es ist dann doch auch ein Blank drin.

                          Heißt das, wenn ich auf die aktuelle (oder eine zukünftige) Modbus Adapter Version update werden da überall Undersores eingefügt? Und ich muß alle Skripte, vis und Flots umschreiben?

                          Meister MopperM 1 Reply Last reply
                          0
                          • K klassisch

                            Upps, ist mir da etwas entgangen?

                            Lese in der History des Modbus Adapters

                            5.0.0 (2022-05-11)

                            BREAKING: All space characters will be replaced with underscores now in the Objects IDs, not only the first one.
                            

                            Nun habe ich gar keine Object Ids selbst angelegt, sondern der Adapter hat die selbst angelegt.

                            Beispiel:

                            modbus.0.holdingRegisters.100.817_AC_Consumption L1
                            

                            sieht erst mal nach Underscores aus, aber es ist dann doch auch ein Blank drin.

                            Heißt das, wenn ich auf die aktuelle (oder eine zukünftige) Modbus Adapter Version update werden da überall Undersores eingefügt? Und ich muß alle Skripte, vis und Flots umschreiben?

                            Meister MopperM Online
                            Meister MopperM Online
                            Meister Mopper
                            wrote on last edited by Meister Mopper
                            #619

                            @klassisch sagte in Modbus adapter:

                            Heißt das, wenn ich auf die aktuelle (oder eine zukünftige) Modbus Adapter Version update werden da überall Undersores eingefügt? Und ich muß alle Skripte, vis und Flots umschreiben?

                            Genau das heißt es. Ich stelle jetzt auch auf aliases um, dann hat sich das erledigt.

                            Proxmox und HA

                            K 1 Reply Last reply
                            0
                            • Meister MopperM Meister Mopper

                              @klassisch sagte in Modbus adapter:

                              Heißt das, wenn ich auf die aktuelle (oder eine zukünftige) Modbus Adapter Version update werden da überall Undersores eingefügt? Und ich muß alle Skripte, vis und Flots umschreiben?

                              Genau das heißt es. Ich stelle jetzt auch auf aliases um, dann hat sich das erledigt.

                              K Offline
                              K Offline
                              klassisch
                              Most Active
                              wrote on last edited by
                              #620

                              @meister-mopper sagte in Modbus adapter:

                              Genau das heißt es.

                              Upps, das ist wirklich nicht schön. Und warum braucht es das? Gibt es da Rückschritte bei einem unterstützten Betriebssystem? Geht ja bis heute gut, wird das künftig nicht mehr gut gehen?
                              Kenne ja noch die 8.3 Zeiten und vermeide deshalb noch blanks und Sonderzeichen. Aber die Zeiten sind längst vorbei und die heutige Generation nutzt, was geht. Die Betriebssysteme lassen das zu. Sowohl Win auf den PCs als auch Linux auf den Servern.
                              Warum muß ioBroker hier andere Wege gehen?

                              Ich stelle jetzt auch auf aliases um, dann hat sich das erledigt.

                              Danke, für den Hinweis, aber das habe ich wahrscheinlich nicht verstanden. Ich hatte mal mit alias etwas gemacht, aber das war eher kompliziert, weil es den Adapter noch nicht gab.
                              Ich vermute mal:

                              • Du mußt dann praktisch den Modbus Space in den Alias Space doppeln. Vermutlich hilft da der neue Alias Adapter. Aber man hat dann gleich doppelt so viele Objekte. Und werden die Blanks dann auch in die Aliasnamen übernommen?
                              • Die History wird dann in den Alias angelegt, nicht im Modbus Space
                              • Skripte, Vis und Flot arbeiten dann mit den Aliaswerten
                              • Wenn die neue Modbus Adpter Version (oder in Zukunft noch weitere Adapter?) dann die Blanks durch underscore ersetzen, dann muß doch die Aliastransformation erneut angepasst werden. Macht auch Arbeit, aber gut, halt nur an einer Stelle - Bis zu dem Zeitpunkt, an derm auch der Aliasadapter auf underscores umstellt ud die althergebrachten mit kopierten blanks nicht mehr zuläßt....

                              Ich hoffe ich habe das falsch verstanden, ansonsten sehe ich dunkle Gewitterwolken am ioBroker-Horizont. Man kann auf solchen Namenskonventionen von Anfang an bestehen. Wird die junge Generation stören, aber ist dann halt so und man würde sich daran gewöhnen. Aber eine nachträgliche Restriktion wird auf wenig Gegenliebe stossen.

                              D 1 Reply Last reply
                              0
                              • K klassisch

                                @meister-mopper sagte in Modbus adapter:

                                Genau das heißt es.

                                Upps, das ist wirklich nicht schön. Und warum braucht es das? Gibt es da Rückschritte bei einem unterstützten Betriebssystem? Geht ja bis heute gut, wird das künftig nicht mehr gut gehen?
                                Kenne ja noch die 8.3 Zeiten und vermeide deshalb noch blanks und Sonderzeichen. Aber die Zeiten sind längst vorbei und die heutige Generation nutzt, was geht. Die Betriebssysteme lassen das zu. Sowohl Win auf den PCs als auch Linux auf den Servern.
                                Warum muß ioBroker hier andere Wege gehen?

                                Ich stelle jetzt auch auf aliases um, dann hat sich das erledigt.

                                Danke, für den Hinweis, aber das habe ich wahrscheinlich nicht verstanden. Ich hatte mal mit alias etwas gemacht, aber das war eher kompliziert, weil es den Adapter noch nicht gab.
                                Ich vermute mal:

                                • Du mußt dann praktisch den Modbus Space in den Alias Space doppeln. Vermutlich hilft da der neue Alias Adapter. Aber man hat dann gleich doppelt so viele Objekte. Und werden die Blanks dann auch in die Aliasnamen übernommen?
                                • Die History wird dann in den Alias angelegt, nicht im Modbus Space
                                • Skripte, Vis und Flot arbeiten dann mit den Aliaswerten
                                • Wenn die neue Modbus Adpter Version (oder in Zukunft noch weitere Adapter?) dann die Blanks durch underscore ersetzen, dann muß doch die Aliastransformation erneut angepasst werden. Macht auch Arbeit, aber gut, halt nur an einer Stelle - Bis zu dem Zeitpunkt, an derm auch der Aliasadapter auf underscores umstellt ud die althergebrachten mit kopierten blanks nicht mehr zuläßt....

                                Ich hoffe ich habe das falsch verstanden, ansonsten sehe ich dunkle Gewitterwolken am ioBroker-Horizont. Man kann auf solchen Namenskonventionen von Anfang an bestehen. Wird die junge Generation stören, aber ist dann halt so und man würde sich daran gewöhnen. Aber eine nachträgliche Restriktion wird auf wenig Gegenliebe stossen.

                                D Offline
                                D Offline
                                darkbrain85
                                wrote on last edited by darkbrain85
                                #621

                                @klassisch sagte in Modbus adapter:

                                Aber eine nachträgliche Restriktion wird auf wenig Gegenliebe stossen.

                                Ich habe ähnliches auch gerade erst mit dem Tesla Adapter hinter mir.
                                Nervt halt tierisch...

                                Und Aliase sind für mich echt aktuell keine Option. Damit mache ich noch eine weitere Baustelle auf, die ich eigentlich nicht haben will. Es wird alles immer komplizierter und als Privatmann/Frau eigentlich kaum noch zu überblicken. Da fehlt es nicht mal am Wissen, sondern eher an der Zeit immer und überall auf dem laufenden zu sein.

                                Das soll aber jetzt auch kein Angriff gegen die Entwickler oder so sein. Aber das Thema müsste mal berücksichtigt und für die Zukunft eingedämmt werden.

                                1 Reply Last reply
                                0
                                • D darkbrain85

                                  Ich nutze nun seit Jahren den Modus Adapter.
                                  Sogar sehr erfolgreich mit einer Waterkotte Wärmepumpe, diversen Stromzählern und meinen SMA Wechselrichtern.

                                  Alleine bei der Wärmepumpe lese ich 107 Register und berechne daraus allerhand Werte für VIS und sonstige Statistiken.

                                  Jetzt sollen mit der neuen Version einfach mal alle Leerzeichen in den Registernamen gegen _ getauscht werden. Technisch mag es dafür Gründe geben, aber mich bringt das mit meiner Installation fast zum "kochen"... Keine Ahnung wann und wie ich diese Anpassungen an sämtlichen Stellen machen soll.

                                  Ich bin echt dankbar für die Arbeit die sich die Entwickler hier selbst aufhalsen, aber sowas verdirbt mit regelmäßig massiv den Spaß an IOBroker. Klar, ich muss nicht updaten, aber das löst das Problem nicht dauerhaft.

                                  Sorry wenn ich gerade ein bisschen grumpy rüber komme! ;-)

                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  wrote on last edited by
                                  #622

                                  @darkbrain85

                                  Zum Beitrag von @thomas-braun ist schon alles gesagt

                                  @thomas-braun sagte in Modbus adapter:
                                  @darkbrain85 sagte in Modbus adapter:

                                  Technisch mag es dafür Gründe geben

                                  Gibt es, und die Gründe liegen nicht Mal beim ioBroker sondern am grundsätzlichen Umgang mit Dateipfaden/-namen.

                                  Es war noch nie eine gute Idee da Leerzeichen oder non-ascii Zeichen drin zu haben.

                                  Das Thema war erst gestern dazu :

                                  https://forum.iobroker.net/topic/55433/modbus-adapter-update-zu-5-x-macht-chaos

                                  Das soll aber jetzt auch kein Angriff gegen die Entwickler oder so sein. Aber das Thema müsste mal berücksichtigt und für die Zukunft eingedämmt werden.

                                  Vorschlag : Beta Tester werden und du kannst dich ja bei Github beteiligen.

                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus/issues

                                  Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                                  1 Reply Last reply
                                  0
                                  • K Offline
                                    K Offline
                                    klassisch
                                    Most Active
                                    wrote on last edited by
                                    #623

                                    Sorry, ich habe es immer noch nicht verstanden.

                                    • Bei Modbus habe ich gar nichts angelegt und keine Blanks verwendet. Hat der Adapter selbst so angelegt - leider mit Blanks. Was wird bei Version 5 passiren? Umbenennen, anlegen von zusätzlichen Objekten?
                                    • Ist die jetzt eingeführte Restriktion ein Bug oder gewünscht? Laut Changelog wohl beabsichtigt. Also für mich auch kein Grund ein issue anzulegen. Oder doch?
                                    • Ist dieses Verhalten des Modbus Adapters eine Singularität oder der Vorbote einer Lawine, die da auf uns zurollt? Dann wüßte ich schon gerne, warum das wirklich unvermeidbar ist.
                                    GlasfaserG 2 Replies Last reply
                                    0
                                    • K klassisch

                                      Sorry, ich habe es immer noch nicht verstanden.

                                      • Bei Modbus habe ich gar nichts angelegt und keine Blanks verwendet. Hat der Adapter selbst so angelegt - leider mit Blanks. Was wird bei Version 5 passiren? Umbenennen, anlegen von zusätzlichen Objekten?
                                      • Ist die jetzt eingeführte Restriktion ein Bug oder gewünscht? Laut Changelog wohl beabsichtigt. Also für mich auch kein Grund ein issue anzulegen. Oder doch?
                                      • Ist dieses Verhalten des Modbus Adapters eine Singularität oder der Vorbote einer Lawine, die da auf uns zurollt? Dann wüßte ich schon gerne, warum das wirklich unvermeidbar ist.
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Glasfaser
                                      wrote on last edited by Glasfaser
                                      #624

                                      @klassisch

                                      Eigentlich sollte es so aussehen ( Beta v5.0.3) :

                                      Beispiel :

                                      In der Konfig mit Leerzeichen ,

                                      
                                      4521	Aktuelle Wirk- Leistung Phase L1		
                                      4523	Aktuelle Wirk- Leistung Phase L2		
                                      4525	Aktuelle Wirk- Leistung Phase L3
                                      

                                      Datenpunkt werden aber dann so erstellt mit _ :

                                      modbus.0.holdingRegisters.4521_Aktuelle_Wirk-_Leistung_Phase_L1
                                      modbus.0.holdingRegisters.4523_Aktuelle_Wirk-_Leistung_Phase_L2
                                      modbus.0.holdingRegisters.4525_Aktuelle_Wirk-_Leistung_Phase_L3
                                      

                                      Beispiel :

                                      Da wir aber nichts dazugebaut !?

                                      _ ist schon in der Config vorhanden :

                                      4521	Aktuelle_Wirk- Leistung Phase_L1		
                                      4523	Aktuelle_Wirk- Leistung Phase_L2			
                                      4525	Aktuelle_Wirk- Leistung Phase_L3
                                      

                                      Datenpunkte :

                                      modbus.5.holdingRegisters.4521_Aktuelle_Wirk-_Leistung_Phase_L1
                                      modbus.5.holdingRegisters.4523_Aktuelle_Wirk-_Leistung_Phase_L2
                                      modbus.5.holdingRegisters.4525_Aktuelle_Wirk-_Leistung_Phase_L3
                                      

                                      Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      • K klassisch

                                        Sorry, ich habe es immer noch nicht verstanden.

                                        • Bei Modbus habe ich gar nichts angelegt und keine Blanks verwendet. Hat der Adapter selbst so angelegt - leider mit Blanks. Was wird bei Version 5 passiren? Umbenennen, anlegen von zusätzlichen Objekten?
                                        • Ist die jetzt eingeführte Restriktion ein Bug oder gewünscht? Laut Changelog wohl beabsichtigt. Also für mich auch kein Grund ein issue anzulegen. Oder doch?
                                        • Ist dieses Verhalten des Modbus Adapters eine Singularität oder der Vorbote einer Lawine, die da auf uns zurollt? Dann wüßte ich schon gerne, warum das wirklich unvermeidbar ist.
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        wrote on last edited by Glasfaser
                                        #625

                                        @klassisch sagte in Modbus adapter:

                                        einer Lawine, die da auf uns zurollt?

                                        Das Chaos kommt noch , denn alle Vorlagen die hier im Forum sind , sind zu 90% mit Leerzeichen.
                                        Und wie auch andere ,werden die Datenpunkte per Influx , History , SQL ....und auch in Scripte genutzt .

                                        EDIT :
                                        Beispiel :
                                        Ein kleine Änderung und ...
                                        Siehe bei Admin 6 ..... Ohh .... da sieht man wieviel gerade in Beta unterwegs sind ( unwissenheit) ....... jeder zweite Thread mit ... " kann nicht Updaten , habe ein komische Meldung "

                                        Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                                        1 Reply Last reply
                                        0
                                        • K Offline
                                          K Offline
                                          klassisch
                                          Most Active
                                          wrote on last edited by
                                          #626

                                          @Glasfaser :

                                          Bei mir sieht der Datenpunkt (kopiert)
                                          so aus:

                                          modbus.0.holdingRegisters.100.817_AC_Consumption L1
                                          

                                          Also mit Blank vor L1 .

                                          Anderes Beispiel aus einem Skript:

                                          const setIChargeId = 'modbus.0.holdingRegisters.100.2705_DVCC_system max charge current';
                                          

                                          Also jede Menge Blanks drin
                                          Nichts selbst angelegt, hat der Modbus Adapter wahrscheinlich in einer 3er Version gemacht.

                                          Aus meiner Sicht würde eine solche nachträgliche Restriktion allgemein nicht gut tun. Sollte man meiner Meinung nach nicht wirklich durchziehen. Zumal ich keinen wirklich zwingenden Grund sehe oder gelesen habe.

                                          Betas nutze ich nur, wenn nicht vermeidbar. Also in einzelnen Adaptern. Eigentlich nicht beim Framework. Ich steuere meine gesamte Wohnungsbeleuchtung mit ioBroker, das dämpft die Experimentierfreude ....

                                          1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          783

                                          Online

                                          32.6k

                                          Users

                                          82.1k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe