Danke für deine Hinweise.
ich bin jetzt schon etwas weiter gekommen.
Nachdem ich den Eintrag in "Holding-Registers" gelöscht habe, hat sich der Adapter sofort verbunden.
Hat jemand eine Übersicht, welche Einträge in der Holding-Register funktionieren?
Bzw. wie man Netzvariablen wie "nviFanSpeedCmd" oder einen Hex Befehlsyntax in dem Modbus-Adapter hinterlegt.
Beispiel:
http://redaktion.knx-user-forum.de/lexi … er-rs-485/
Ich möchte die Lüftungsanlage Vallox 510 SE damit steuern.
Nach meinen bisherigen Recherchen ist die Steuerung bei Helios identisch.
Mit dem Windows-Programm Vallox Serial Net 1.4 kann ich die Anlage über den USB zur RS485 Adapter steuern. Siehe Screenshot.
Wenn bei mir alles läuft, würde ich gerne eine Doku schreiben.
Das erspart dem einen und anderen Nutzer vielleicht etwas Zeit…
Vielen Dank für eure Unterstützung.
2814_vallox_serial_net_1.4_-_sreenshot.png -
Also welche Werte alle unterstützt werden weiß ich leider auch nicht.
Wenn ich z.B. Meinen Wechselrichter auslese (Modbus TCP) muss ich die Register zum auslesen unter Eingangsregister Eintragen.
Wenn ich meinen Stromzähler auslesen möchte (Modbus Seriel) muss ich die Register als Holdingregister Eintragen.
Hast du da mal verschiedenes probiert?
-
Was hast du denn in den Settings bei den alias eingestellt? Ich hatte Probleme beim
Lesen das es erst tat als ich das abgewählt hatte und die Registernummern korrekt eingestellt hatte. Du brauchst die genauen Nummern und die abfragefunktion.
-
Die Alias Funktion habe ich schon getestet. Leider ohne Erfolg.
Die Nummern für die einzelnen Funktionen habe ich. (siehe Anhang)
Aber egal in welcher Einstellung (Diskrete Eingänge, Ausgänge, Eingangsregister oder Holding Registers) ich die Nummer erfasse, verbindet sich der Adapter nicht mehr und bringt eine Fehlermeldung.
Ich habe es mit der Nummer 20 (Fanspeed) probiert.
modbus.0 2017-07-01 09:42:00.997 warn Poll error count: 14 code: {"err":"timeout"} modbus.0 2017-07-01 09:42:00.995 warn Error: undefined
Kennt ihr jemand der eine Vallox Lüftungsanlage mit dem ioBroker steuert?
Ggf. gibt es hier noch irgendeine Besonderheit.
2814_vallox_netzvariablen.jpg -
Hi,
Ich denke hier liegst du falsch. Die nutzen zwar eine RS485 Schnittstelle aber nicht das Modbus Protokoll. Zumindest konnte ich das nirgendwo bei meiner Google such finden.
Am ehesten scheint das Teil noch mit/über KNX zu reden.
https://knx-user-forum.de/forum/öffentl … schreibung
Dieses "LON" Netzwerk ist etwas anderes als Modbus:
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Local_Operating_Network
An die Mods: Hoffe den Link zu Posten ist OK!?
Also wird das hier wohl so einfach nichts werden.
Gruß
Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
-
Hi zusammen,
ich habe einen neuen Stromzähler mit Modbus Anbindung.
Allerdings gelingt es mir nicht Daten per Modbus aus dem Zähler zu bekommen. Ich scheitere daran die Informationen die der Hersteller liefert in den Adapter einzutragen.
Eventuell kann mir ein Modbus bewanderter kurz auf die Sprünge helfen.
Wo bzw. was muss ich z.B. im Adapter eintragen wenn ich z.B. Forward Active Energy auslesen möchte?
Unter welchen Registern muss ich was eintragen, egal was ich probiere… der Adapter kommt dann immer mit dieser Meldung im LOG:
! ````
modbus.3 2017-07-02 13:34:55.777 debug inMem message modbus.3.* modbus.3.info.connection val=false, ack=true, ts=1498995295609, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1498995295608
modbus.3 2017-07-02 13:34:55.775 debug inMem message modbus.3.* modbus.3.info.connection val=false, ack=true, ts=1498995295608, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1498995295608
modbus.3 2017-07-02 13:34:55.767 info Disconnected from slave 127.0.0.1
modbus.3 2017-07-02 13:34:55.764 warn Poll error count: 16 code: {"err":"timeout"}
modbus.3 2017-07-02 13:34:55.763 warn Error: undefined
modbus.3 2017-07-02 13:34:50.775 debug inMem message modbus.3.* modbus.3.info.connection val=true, ack=true, ts=1498995290603, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1498995290603
modbus.3 2017-07-02 13:34:50.758 info Connected to slave
modbus.3 2017-07-02 13:33:50.752 debug inMem message modbus.3.* modbus.3.info.connection val=false, ack=true, ts=1498995230618, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1498995230616
modbus.3 2017-07-02 13:33:50.750 debug inMem message modbus.3.* modbus.3.info.connection val=false, ack=true, ts=1498995230616, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1498995230616
modbus.3 2017-07-02 13:33:50.741 info Disconnected from slave 127.0.0.1
modbus.3 2017-07-02 13:33:50.740 warn Poll error count: 15 code: {"err":"timeout"}
modbus.3 2017-07-02 13:33:50.738 warn Error: undefined
modbus.3 2017-07-02 13:33:45.800 debug inMem message modbus.3.* modbus.3.info.connection val=true, ack=true, ts=1498995225670, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1498995225670
modbus.3 2017-07-02 13:33:45.731 info Connected to slaveAdapter Einstellungen: ![999_modbus_einstellungen.jpg](/assets/uploads/files/999_modbus_einstellungen.jpg) Die Modbus Adressen findet ihr im Anhang. ![999_pro380-modbus-registers.pdf](/assets/uploads/files/999_pro380-modbus-registers.pdf) Zählerbeschreibung: ![999_bedienungsanleitung_kdk_pro380_4205100pro_420506pro_s_mbus_modbus_v2_00.7z](/assets/uploads/files/999_bedienungsanleitung_kdk_pro380_4205100pro_420506pro_s_mbus_modbus_v2_00.7z) Mein RS-458/USB Adapter hat mit dem alten Zähler problemlos funktioniert. Danke für eure Hilfe und schönen Sonntag Mirko
-
Hallo zusammen,
meine Lüftungsanlage "ValloPlus 510 SE" unterstützt keine Modbus-Anbindung…
Ich werde jetzt versuchen die Anlage entweder über KNX oder mySensors anzubinden.
Vielen Dank für eure Unterstützung!
Schöne Grüße
Florian
-
Hi,
mit Hersteller Support ist es mir gelungen teilweise Daten aus meinem neuen Zähler zu bekommen.
Der Trick ist das die Parity nicht wie angegeben auf "EVEN" sondern auf "NONE" stehen muss.
Allerdings habe ich das Problem das die Werte für die Aktuelle Wirkleistung sich bei Abfrage über den Adapter nicht ändern. Sieht man auch im Bild die sind "schwarz".
Frage ich den Zähler über Commix ab, ändern sich die Werte ständig was ja auch richtig ist und der LCD Anzeige des Zählers entspricht.
Meine Einstellungen für den Adapter sehen aktuell so aus:
Die Register Einstellungen so:
Die Register für z.B. den Strom aktualisieren sich permanent und sind von den Einstellung her identisch mit denen der Wirkleistung. Nur die Werte für die Wirkleistung werden im Adapter nicht aktualisiert.
So ist die Beschreibung des Herstellers zu den Registern für Strom und Wirkleistung im Vergleich.
Laut Logfile ändert sich der Wert für z.b. Register 20498, das wird aber nicht bei den Objekten geändert.
! ```
Line 11: 2017-07-04 00:00:03.593 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.5, ack=true, ts=1499119203582, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119203582 Line 19: 2017-07-04 00:00:04.705 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.48, ack=true, ts=1499119204693, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119204693 Line 31: 2017-07-04 00:00:09.186 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.49, ack=true, ts=1499119209176, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119209176 Line 43: 2017-07-04 00:00:12.704 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.48, ack=true, ts=1499119212693, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119212693 Line 49: 2017-07-04 00:00:14.960 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.47, ack=true, ts=1499119214950, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119214950 Line 57: 2017-07-04 00:00:17.178 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.46, ack=true, ts=1499119217169, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119217169 Line 67: 2017-07-04 00:00:19.597 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.47, ack=true, ts=1499119219585, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119219585 Line 86: 2017-07-04 00:00:24.068 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.46, ack=true, ts=1499119224059, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119224059 Line 89: 2017-07-04 00:00:26.483 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.47, ack=true, ts=1499119226471, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119226471 Line 99: 2017-07-04 00:00:29.817 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.46, ack=true, ts=1499119229802, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119229802 Line 107: 2017-07-04 00:00:33.189 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.47, ack=true, ts=1499119233175, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119233175 Line 120: 2017-07-04 00:00:36.701 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.46, ack=true, ts=1499119236684, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119236684 Line 127: 2017-07-04 00:00:38.971 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.47, ack=true, ts=1499119238949, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119238949 Line 138: 2017-07-04 00:00:42.491 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.46, ack=true, ts=1499119242470, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119242470 Line 147: 2017-07-04 00:00:44.697 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.47, ack=true, ts=1499119244688, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119244688 Line 156: 2017-07-04 00:00:48.073 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.46, ack=true, ts=1499119248057, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119248057 Line 161: 2017-07-04 00:00:50.467 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.47, ack=true, ts=1499119250458, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119250458 Line 182: 2017-07-04 00:00:54.954 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.46, ack=true, ts=1499119254945, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119254945 Line 190: 2017-07-04 00:00:58.483 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.47, ack=true, ts=1499119258469, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119258469 Line 199: 2017-07-04 00:01:00.695 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.46, ack=true, ts=1499119260685, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119260685 Line 207: 2017-07-04 00:01:04.081 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.47, ack=true, ts=1499119264067, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119264067 Line 216: 2017-07-04 00:01:06.487 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.46, ack=true, ts=1499119266467, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119266467 Line 223: 2017-07-04 00:01:09.796 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.47, ack=true, ts=1499119269790, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119269790 Line 233: 2017-07-04 00:01:13.203 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.46, ack=true, ts=1499119273195, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119273195 Line 239: 2017-07-04 00:01:15.580 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.47, ack=true, ts=1499119275571, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119275571 Line 250: 2017-07-04 00:01:18.958 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.46, ack=true, ts=1499119278952, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119278952 Line 256: 2017-07-04 00:01:21.202 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.47, ack=true, ts=1499119281179, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119281179 Line 270: 2017-07-04 00:01:24.751 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.46, ack=true, ts=1499119284737, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119284737 Line 280: 2017-07-04 00:01:29.187 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.47, ack=true, ts=1499119289180, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119289180 Line 285: 2017-07-04 00:01:31.571 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.46, ack=true, ts=1499119291563, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119291563 Line 291: 2017-07-04 00:01:34.957 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.47, ack=true, ts=1499119294950, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119294950 Line 298: 2017-07-04 00:01:38.470 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.46, ack=true, ts=1499119298458, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119298458 Line 304: 2017-07-04 00:01:40.700 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.47, ack=true, ts=1499119300688, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119300688 Line 317: 2017-07-04 00:01:45.188 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.46, ack=true, ts=1499119305181, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119305181 Line 323: 2017-07-04 00:01:46.486 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.47, ack=true, ts=1499119306461, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119306461 Line 336: 2017-07-04 00:01:49.798 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.46, ack=true, ts=1499119309784, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119309784 Line 340: 2017-07-04 00:01:50.965 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.47, ack=true, ts=1499119310951, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119310951 Line 344: 2017-07-04 00:01:52.077 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.46, ack=true, ts=1499119312065, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119312065 Line 348: 2017-07-04 00:01:53.184 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.47, ack=true, ts=1499119313176, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119313176 Line 360: 2017-07-04 00:01:56.687 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.46, ack=true, ts=1499119316675, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119316675 Line 366: 2017-07-04 00:01:57.802 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.47, ack=true, ts=1499119317788, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119317788 Line 386: 2017-07-04 00:02:03.576 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.46, ack=true, ts=1499119323565, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119323565 Line 391: 2017-07-04 00:02:04.686 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.47, ack=true, ts=1499119324677, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119324677 Line 407: 2017-07-04 00:02:09.183 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.46, ack=true, ts=1499119329177, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119329177 Line 414: 2017-07-04 00:02:11.567 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.47, ack=true, ts=1499119331557, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119331557 Line 428: 2017-07-04 00:02:14.961 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.46, ack=true, ts=1499119334952, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119334952 Line 442: 2017-07-04 00:02:18.463 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.47, ack=true, ts=1499119338449, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119338449 Line 456: 2017-07-04 00:02:22.964 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.46, ack=true, ts=1499119342953, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119342953 Line 460: 2017-07-04 00:02:24.075 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.47, ack=true, ts=1499119344063, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119344063 Line 465: 2017-07-04 00:02:26.460 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.46, ack=true, ts=1499119346449, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119346449 Line 480: 2017-07-04 00:02:29.796 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.47, ack=true, ts=1499119349782, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119349782 Line 488: 2017-07-04 00:02:33.190 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.46, ack=true, ts=1499119353176, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119353176 Line 498: 2017-07-04 00:02:36.685 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.47, ack=true, ts=1499119356673, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119356673 Line 505: 2017-07-04 00:02:38.959 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.46, ack=true, ts=1499119358950, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119358950 Line 511: 2017-07-04 00:02:42.456 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.47, ack=true, ts=1499119362446, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119362446[/code]
! Jemand eine Idee warum das so ist?
! EDIT:18:15Uhr --> hat sich erstmal erledigt. Nachdem ich den alle Einstellungen und Register gelöscht und erneut eingegeben habe kommen jetzt die Werte richtig. -
Hallo zusammen,
Ich bin ganz neu heir und habe mich gestern zum erstem mal mit dem IO Broker auseinandergesetzt. Ich muss sagen, ein seht schönes Tool.
Der IOBroker ist zusammen mit Alexa auf meinem Pi hinterm MagicMirror installiert.
Die Verbindung mit Alexa steht auch schon soweit, es kommen zumindest die ersten Befehle im broker an.
Jetzt zum Thema:
Ich habe miene gesamte Haussteuerung auf einem PI mit Codesys v3 laufen, die gesamte Kommunikation zu meinen Aktoren geschieht über Modbus, daher dieser Thred.
Jetzt habe ich gestern versucht meine Haussteuerung (Modbus Master) mit einzubinden, leider kamen an meiner Steuerung keinerlei Befehle oder werte an.
Anscheinend habe ich ein problem mit den Register Adressen.
Hat hier schon mal jemand Codesys mit dem IO Broker verbunden?
Was muss ich genau einstellen?
Hoffe hier kann mir jmd. helfen.
Vielen Dank schon mal.
MfG Christoph
-
Da fehlt die Unit Id in der config.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
-
Hi wendy,
Ist die Ausschlaggebend?
Meine gesamtes Modbusnetzt läuft jetzt auch ohne die Unit ID.
Wenn die wichtig ist, kann ich hier ja auch einfach die 1 auf beiden Seiten eingeben, dann sollte es funktionieren oder?
MfG Chris
-
Die Unit ID ist wichtig wenn du die Modbus Unit "fern steuern" willst. Darüber wird das Gerät eindeutig identifiziert.
"1" auf beiden Seiten sollte OK sein.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
-
Du darfst meiner Meinung nach nicht auf beiden Seiten eine "1" eintragen. Das ist die Modbusadresse und die müssen bei Master und Slave verschieden sein. Ist wie eine IP zu sehen. Die darf es im Netzwerk auch nur einmal geben.
Gruß
Dolomiti
-
Sorry, da muss ich wieder sprechen.
Master und Slave müssen gleich sein. Du darfst/ kannst nur nicht mehrere Slaves mit der gleichen Unit ID haben da sonst der Master keine eindeutige Zuordnung hat.
Ein paar Posts weiter oben sieht man Screenshot von meiner Einstellung zum auslesen eines Stromzählers. Der Stromzähler hat die Unit ID 1 (Slave) und genau diese ID muss auch im Adapter eingestellt werden damit dieser weiß von welchem Gerät er die Register schreiben/lesen soll.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
-
Hi,
mit Hersteller Support ist es mir gelungen teilweise Daten aus meinem neuen Zähler zu bekommen.
20170704_Register_Values.jpg
Der Trick ist das die Parity nicht wie angegeben auf "EVEN" sondern auf "NONE" stehen muss.
Allerdings habe ich das Problem das die Werte für die Aktuelle Wirkleistung sich bei Abfrage über den Adapter nicht ändern. Sieht man auch im Bild die sind "schwarz".
Frage ich den Zähler über Commix ab, ändern sich die Werte ständig was ja auch richtig ist und der LCD Anzeige des Zählers entspricht.
Commix_Wirkleistung_Momentan.jpg
Meine Einstellungen für den Adapter sehen aktuell so aus:
Modbus_Einstellungen.jpg
Die Register Einstellungen so:
Register.jpg
Die Register für z.B. den Strom aktualisieren sich permanent und sind von den Einstellung her identisch mit denen der Wirkleistung. Nur die Werte für die Wirkleistung werden im Adapter nicht aktualisiert.
So ist die Beschreibung des Herstellers zu den Registern für Strom und Wirkleistung im Vergleich.
Modbus_Register_Excel.jpg
Laut Logfile ändert sich der Wert für z.b. Register 20498, das wird aber nicht bei den Objekten geändert.
!
`Line 11: 2017-07-04 00:00:03.593 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.5, ack=true, ts=1499119203582, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119203582 Line 19: 2017-07-04 00:00:04.705 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.48, ack=true, ts=1499119204693, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119204693 Line 31: 2017-07-04 00:00:09.186 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.49, ack=true, ts=1499119209176, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119209176 Line 43: 2017-07-04 00:00:12.704 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.48, ack=true, ts=1499119212693, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119212693 Line 49: 2017-07-04 00:00:14.960 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.47, ack=true, ts=1499119214950, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119214950 Line 57: 2017-07-04 00:00:17.178 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.46, ack=true, ts=1499119217169, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119217169 Line 67: 2017-07-04 00:00:19.597 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.47, ack=true, ts=1499119219585, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119219585 Line 86: 2017-07-04 00:00:24.068 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.46, ack=true, ts=1499119224059, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119224059 Line 89: 2017-07-04 00:00:26.483 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.47, ack=true, ts=1499119226471, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119226471 Line 99: 2017-07-04 00:00:29.817 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.46, ack=true, ts=1499119229802, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119229802 Line 107: 2017-07-04 00:00:33.189 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.47, ack=true, ts=1499119233175, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119233175 Line 120: 2017-07-04 00:00:36.701 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.46, ack=true, ts=1499119236684, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119236684 Line 127: 2017-07-04 00:00:38.971 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.47, ack=true, ts=1499119238949, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119238949 Line 138: 2017-07-04 00:00:42.491 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.46, ack=true, ts=1499119242470, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119242470 Line 147: 2017-07-04 00:00:44.697 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.47, ack=true, ts=1499119244688, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119244688 Line 156: 2017-07-04 00:00:48.073 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.46, ack=true, ts=1499119248057, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119248057 Line 161: 2017-07-04 00:00:50.467 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.47, ack=true, ts=1499119250458, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119250458 Line 182: 2017-07-04 00:00:54.954 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.46, ack=true, ts=1499119254945, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119254945 Line 190: 2017-07-04 00:00:58.483 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.47, ack=true, ts=1499119258469, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119258469 Line 199: 2017-07-04 00:01:00.695 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.46, ack=true, ts=1499119260685, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119260685 Line 207: 2017-07-04 00:01:04.081 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.47, ack=true, ts=1499119264067, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119264067 Line 216: 2017-07-04 00:01:06.487 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.46, ack=true, ts=1499119266467, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119266467 Line 223: 2017-07-04 00:01:09.796 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.47, ack=true, ts=1499119269790, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119269790 Line 233: 2017-07-04 00:01:13.203 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.46, ack=true, ts=1499119273195, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119273195 Line 239: 2017-07-04 00:01:15.580 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.47, ack=true, ts=1499119275571, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119275571 Line 250: 2017-07-04 00:01:18.958 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.46, ack=true, ts=1499119278952, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119278952 Line 256: 2017-07-04 00:01:21.202 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.47, ack=true, ts=1499119281179, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119281179 Line 270: 2017-07-04 00:01:24.751 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.46, ack=true, ts=1499119284737, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119284737 Line 280: 2017-07-04 00:01:29.187 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.47, ack=true, ts=1499119289180, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119289180 Line 285: 2017-07-04 00:01:31.571 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.46, ack=true, ts=1499119291563, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119291563 Line 291: 2017-07-04 00:01:34.957 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.47, ack=true, ts=1499119294950, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119294950 Line 298: 2017-07-04 00:01:38.470 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.46, ack=true, ts=1499119298458, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119298458 Line 304: 2017-07-04 00:01:40.700 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.47, ack=true, ts=1499119300688, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119300688 Line 317: 2017-07-04 00:01:45.188 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.46, ack=true, ts=1499119305181, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119305181 Line 323: 2017-07-04 00:01:46.486 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.47, ack=true, ts=1499119306461, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119306461 Line 336: 2017-07-04 00:01:49.798 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.46, ack=true, ts=1499119309784, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119309784 Line 340: 2017-07-04 00:01:50.965 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.47, ack=true, ts=1499119310951, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119310951 Line 344: 2017-07-04 00:01:52.077 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.46, ack=true, ts=1499119312065, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119312065 Line 348: 2017-07-04 00:01:53.184 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.47, ack=true, ts=1499119313176, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119313176 Line 360: 2017-07-04 00:01:56.687 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.46, ack=true, ts=1499119316675, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119316675 Line 366: 2017-07-04 00:01:57.802 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.47, ack=true, ts=1499119317788, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119317788 Line 386: 2017-07-04 00:02:03.576 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.46, ack=true, ts=1499119323565, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119323565 Line 391: 2017-07-04 00:02:04.686 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.47, ack=true, ts=1499119324677, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119324677 Line 407: 2017-07-04 00:02:09.183 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.46, ack=true, ts=1499119329177, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119329177 Line 414: 2017-07-04 00:02:11.567 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.47, ack=true, ts=1499119331557, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119331557 Line 428: 2017-07-04 00:02:14.961 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.46, ack=true, ts=1499119334952, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119334952 Line 442: 2017-07-04 00:02:18.463 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.47, ack=true, ts=1499119338449, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119338449 Line 456: 2017-07-04 00:02:22.964 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.46, ack=true, ts=1499119342953, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119342953 Line 460: 2017-07-04 00:02:24.075 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.47, ack=true, ts=1499119344063, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119344063 Line 465: 2017-07-04 00:02:26.460 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.46, ack=true, ts=1499119346449, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119346449 Line 480: 2017-07-04 00:02:29.796 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.47, ack=true, ts=1499119349782, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119349782 Line 488: 2017-07-04 00:02:33.190 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.46, ack=true, ts=1499119353176, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119353176 Line 498: 2017-07-04 00:02:36.685 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.47, ack=true, ts=1499119356673, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119356673 Line 505: 2017-07-04 00:02:38.959 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.46, ack=true, ts=1499119358950, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119358950 Line 511: 2017-07-04 00:02:42.456 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.47, ack=true, ts=1499119362446, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119362446[/code]` ! Jemand eine Idee warum das so ist? ! EDIT:18:15Uhr --> hat sich erstmal erledigt. Nachdem ich den alle Einstellungen und Register gelöscht und erneut eingegeben habe kommen jetzt die Werte richtig. ! Hallo wendy2702, ! tolle Arbeit. Ich habe zwei 380er Mod und würde diese gerne auslesen, deshalb meine Frage; welchen USB/RS485 Adapter hast du im Einsatz, oder kannst du empfehlen? ! Vielen Dank schon mal vorab.
` -
Hi,
Danke!
Ich nutze diesen Adapter:
~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201707 ... daae46.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170721/cbd096f22204b0c67005d33fbddaae46.jpg</link_text>" />
Gekauft bei Amazon.
Wichtig ist die Bus Leitung mit 120Ohm widerständen abzuschließen.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro~~
-
Hallo Ihr wissenden,
jetzt habe ich schon unzählige postings gelesen, bin aber keinen Schritt weiter.
Ich habe aktuell einen Beckhoff CX9020 mit ModbusTCP-Serverlizenz.
Ich möchte vorerst nur den aktuellen Status von Ausgängen lesen und in VIS anzeigen.
Nächster Schritt ist dann Eingänge zu simulieren.
Ich weiß mittlerweile dass ich den "Signalaustausch" über Merker bewerkstelligen soll, bin aber grade total planlos.
Kann mir jemand Starthilfe zu diesem Thema geben?
Bin noch neu bei ioBroker und was SPS-Programmierung angeht auch eher unerfahren.
-
Hallo Ihr wissenden,
jetzt habe ich schon unzählige postings gelesen, bin aber keinen Schritt weiter.
Ich habe aktuell einen Beckhoff CX9020 mit ModbusTCP-Serverlizenz.
Ich möchte vorerst nur den aktuellen Status von Ausgängen lesen und in VIS anzeigen.
Nächster Schritt ist dann Eingänge zu simulieren.
Ich weiß mittlerweile dass ich den "Signalaustausch" über Merker bewerkstelligen soll, bin aber grade total planlos.
Kann mir jemand Starthilfe zu diesem Thema geben?
Bin noch neu bei ioBroker und was SPS-Programmierung angeht auch eher unerfahren. `
Hi,
bisschen wenig Informationen… aber fangen wir mal an.
Geht denn schon irgendetwas zwischen iobroker/Modbus und Beckhoff oder stehst du noch komplett am Anfang?
Wenn ich richtig gegoogelt habe sollte das die Anleitung zu deiner Steuerung sein:
https://download.beckhoff.com/download/ … 0_hwde.pdf
In der ganzen Anleitung kann ich nichts von Modbus finden.
Kannst du Informationen zu dieser
> ModbusTCP-Serverlizenz
geben? Eine Doku oder so aus der hervorgeht wie die Einstellungen erfolgen müssen/können?Wenn es z.B. das hier ist https://download.beckhoff.com/download/ … TCP_DE.pdf
Stehen nach der erfolgreichen Installation die ersten Einstellungen ab Kapitel 4.2 (Seite 17) an.
Wenn du das Beckhoff Teil richtig konfiguriert hast, solltest du im Modbus Adapter die passenden Einstellungen vornehmen und nach starten des Adapters mal (im Debug) Level in das logfile schauen.
Wenn du etwas konfiguriert hast bitte screenshots und logfiles von beiden Seiten (Iobroker/Beckhoff) posten.
Gruß
-
Hallo Wendy,
ich stehe ganz am Anfang.
Infos findest Du hier: https://infosys.beckhoff.com
dort dann
TwinCat 2
-
TwinCat Supplement
-
Kategorie Communication TS6xxx
-
TS6250…
Ich habe das Supplement auf dem CX installiert und bekomme im ioBroker auch eine funktionierende Verbindung angezeigt.
modbus.0 2017-07-24 21:07:38.944 info List of port: []
Was kann ich noch an Infos beisteuern?
Schonmal danke für Deine Hilfe.
-
-
Hier hab ich zwar was zum Thema gefunden aber ich komme damit nicht weiter:
https://www.sps-forum.de/feldbusse/1291 … s-tcp.html
Ich habe versucht Globale Merkerwörter und auch Bits zu deklarieren aber ich hab keinen Schimmer, wie ich dann darauf zugreifen soll, sprich was ich in ioBroker dann definiren soll.
Angenommen ich deklariere ein Merkerwort (I_LICHT1 AT %MW0: WORD;) dann sollte das angeblich direkt über eine bestimmte Adresse ansprechbar sein?
Ich weiß nur nicht was ich dazu im Adapter konfigurieren muss.
Ist das jetzt ein Eingangsregister oder ein Holding Register? Und welche Adresse hätte es?
Wie kann ich mit VIS ein einzelnes Bit dieses Registers ansprechen / auslesen?
Wozu dienen die Felder poll, WP, CW, Einheit, Länge, Faktor, Offset und Rolle?
...fühle mich grade wie der erste Mensch