NEWS
SMA Wechselrichter
-
Lösung für mein Problem:
Alle Werte per modbus aus dem Wechselrichter auslesen:
Erzeugung = Register 30775, Wirkleistung über alle Außenleiter, in W S32
Netzbezug = Register 30865, Leistung Netzbezug, in W S32
Netzeinspeisung = Register 30867, Leistung Netzeinspeisung, in W S32Eigenverbrauch = Erzeugung + Netzbezug - Netzeinspeisung
-
Hallo zusammen,
ich muss hier mal ein altes Thema wieder nach vorne holen.
Bei mir wurde gestern meine PV Anlage in betrieb genommen.Bestehend aus Sunny Home Manager 2.0 und einem Tripower X15.
Nun habe ich versucht über den Modbus die mir die Daten für meine Visualisierung zu ziehen.
Irgend wo scheinen ich noch einen Fehler zu machen.
Zwar bekomme ich über den Adapter Werte geliefert, diese sind jedoch unplausibel.Folgende Unterlagen habe ich für die Register genutzt:
https://www.sma.de/produkte/solar-wechselrichter/sunny-tripower-x
(Technical Information - Parameters and Measured Values STP 12-50 / STP 15-50 / STP 20-50 / STP 25-50 / STP 20-US-50 / STP 25-US-50 / STP 30-US-50 (Sunny Tripower X / Sunny Tripower X-US) with firmware package 02.02.07.R)Um nur mal ein Beispiel zu nennen. Wenn ich mir die Netzfrequenz am Netzanschluss anzeigen lassen möchte. Sollte es nach dem oberen Dokument das Register 31527 sein.
Egal was ich nun als Typ verwende. es kommt immer ein unplausibler Wert.
Was mache ich falsch? Hat jemand eine Idee?
Besten Dank
Gruß Christian -
@bambam89 schau dir das mal an wenn der WR aktiv ist und Einspeisung hat
-
kann das die Lösung sein? Ich meine die Frequenz liegt ja die ganze Zeit an.
Auffällig ist auch, das ich häufig die selben Werte habe.
-
@bambam89 kann die Lösung sein.
Ich kann gerade nicht bei mir schauen da ich nur mit Handy unterwegs bin.
Schaue später mal
-
Also mit der aktuell erzeugten Leistung und Leistung je Phase habe ich hin bekommen. Das Lag scheinbar tatsächlich daran, das die Anlage nichts erzeugt hat.
-
@bambam89
Die Frequenz habe ich bei mir so:
Unsigned 32-Bit (Big Endian) -
@schmuh said in SMA Wechselrichter:
@bambam89
Die Frequenz habe ich bei mir so:
Unsigned 32-Bit (Big Endian)Ja das hab ich jetzt auch. Danke dir.
Vielleicht nochmal eine kurze andere Frage. Ich denke die Hauptpunkte sind ja Leistungsbezug, Einspeisung und Verbrauch.
Über den Modbus komme ich an die erzeugte Energie, über den sma-em Adapter an die Leistung die gerade aus dem Netz gezogen wird.
Aus diesen Werten kann ich jetzt natürlich meinen Hausverbrauch berechnen, und in einen Datenpunkt schreiben. Aber gibt es da keine schönere Lösung?Ach ja, gibt es ein Register, über das man den Gesamtertrag auslesen kann?
-
@bambam89
Meinst du den Gesamtertrag des WR? Das mache ich mit:
Hier findest du auch fast alles: https://forum.iobroker.net/topic/44510/aufruf-sammlung-an-modbus-anbindungen?_=1676629550159 -
@schmuh said in SMA Wechselrichter:
@bambam89
Meinst du den Gesamtertrag des WR? Das mache ich mit:
Boar ich weiß nicht wie viele Register ich schon versucht habe, und das geht.....
Und gibt es das jetzt auch noch für den Tagesertrag?Dann lasse ich euch auch in Ruhe... vermutlich
-
@bambam89 sagte in SMA Wechselrichter:
@schmuh said in SMA Wechselrichter:
@bambam89
Meinst du den Gesamtertrag des WR? Das mache ich mit:
Boar ich weiß nicht wie viele Register ich schon versucht habe, und das geht.....
Und gibt es das jetzt auch noch für den Tagesertrag?Dann lasse ich euch auch in Ruhe... vermutlich
-
Ich bin auf deiner verlinkten Seite auch fündig geworden.
Super besten Dank dir!!! -
Hallo zusammen,
ich muss hier leider doch nochmal eine Frage stellen.
Ich habe versucht den Strom und die Spannung auszulesen.
Dazu gibt es der Registerübersicht mehrere Register.
z.B.
Gleiches für Spannung. Ich dachte erst das das die einzelnen Strings sein könnten, dem ist aber leider nicht so.
Wie kann man denn die o.g. Werte der einzelnen Strings auslesen?Vielen Dank und ein schönes Wochenende
Gruß Christian -
@bambam89 Wie ich es bei SMA mache steht auf der oben schon verlinkten Seite, oder hier genau
-
Und das verstehe ich eben nicht.
Das sind die Register die ich bei mir im Modbus Adapter habe:
mit diesem Ergebnis:
Das sind deine Register:
Was genau ist denn jetzt da anders?
-
@bambam89 Wo ist denn jetzt das Problem, du bekommst den Strom doch angezeigt.
Bei mir sieht das in den Objekten so aus:
-
Ja ich bekomme den Strom angezeigt, aber auf beiden Registern die selben Werte.
Vielleicht wird es bei der Spannung deutlicher.Ich hab wieder die Register direkt für meinen WR (Tripower X15) genommen:
Register:
Modbus:
Ergebnis:
-
@bambam89 ja und?
Wenn an beiden strings die gleiche Anzahl an Modulen bei gleicher Ausrichtung hängen sollte der Strom gleich sein.
-
@wendy2702 das wäre logisch. Das ist aber nicht der Fall.
Ich habe 3 Strings1 x Nord Ost 17 Module
1 x Süd West 19 Module
1 x Süd West 10 ModuleIm Wechselrichter bekomme ich die Daten der einzelnen Strings ja auch angezeigt.
-