Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. SMA Wechselrichter

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    237

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    4.5k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.3k

SMA Wechselrichter

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
586 Posts 78 Posters 196.8k Views 42 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • B Bastel

    @peoples Ich meine eigentlich den oberen Farbrand. Aber ich bin dem gerade auf der Spur. Das muss irgend ein Rundungsfehler sein. Danke.

    PeoplesP Offline
    PeoplesP Offline
    Peoples
    wrote on last edited by
    #525

    @bastel
    Ja das hat wahrscheinlich wirklich was mit dem runden zu tun. Vielleicht sollte man die Berechnung in einem Script machen und nicht in einem Binding. Werde mir das nochmal anschauen

    Ich beantworte keine Fragen zu Themen via PN

    1 Reply Last reply
    0
    • GünniBuschG Offline
      GünniBuschG Offline
      GünniBusch
      wrote on last edited by GünniBusch
      #526

      Hi, ich habe folgendes Problem mit Modbus und meinem Sma Island 3.0m. Denn wenn ich den Batterie lade Status abfragen will mit dem Register 30955 dann bekomme ich immer 65535 und nicht einen Status wert.
      Ich hoffe mir kann jemand helfen.

      Lg

      B 1 Reply Last reply
      0
      • GünniBuschG GünniBusch

        Hi, ich habe folgendes Problem mit Modbus und meinem Sma Island 3.0m. Denn wenn ich den Batterie lade Status abfragen will mit dem Register 30955 dann bekomme ich immer 65535 und nicht einen Status wert.
        Ich hoffe mir kann jemand helfen.

        Lg

        B Offline
        B Offline
        BigTom91
        wrote on last edited by
        #527

        @günnibusch Poste doch mal deine Einstellungen für das Register.
        Sofern du Unsigned 32 Bit eingestellt hast, sollte 2292, 2293 oder 16777213 als Wert kommen.

        GünniBuschG 1 Reply Last reply
        0
        • B BigTom91

          @günnibusch Poste doch mal deine Einstellungen für das Register.
          Sofern du Unsigned 32 Bit eingestellt hast, sollte 2292, 2293 oder 16777213 als Wert kommen.

          GünniBuschG Offline
          GünniBuschG Offline
          GünniBusch
          wrote on last edited by
          #528

          @bigtom91 Hier sind mal Bildschirmfoto:
          9E643C21-3C04-4FFF-BDE4-0389899160F7.png 6D7CCA96-0B70-4829-A084-47F904DCC8B9.png

          B 1 Reply Last reply
          0
          • GünniBuschG GünniBusch

            @bigtom91 Hier sind mal Bildschirmfoto:
            9E643C21-3C04-4FFF-BDE4-0389899160F7.png 6D7CCA96-0B70-4829-A084-47F904DCC8B9.png

            B Offline
            B Offline
            BigTom91
            wrote on last edited by
            #529

            @günnibusch Hast du noch ein Bild von den Einstellungen der Register in der Instanz?

            GünniBuschG 1 Reply Last reply
            0
            • B BigTom91

              @günnibusch Hast du noch ein Bild von den Einstellungen der Register in der Instanz?

              GünniBuschG Offline
              GünniBuschG Offline
              GünniBusch
              wrote on last edited by
              #530

              @bigtom91
              6F160ECF-B763-4A9E-887A-716A76E31AB7.jpeg 7BB9F262-0959-4AAD-AC9F-A7A8B35D617D.jpeg

              B 1 Reply Last reply
              0
              • GünniBuschG GünniBusch

                @bigtom91
                6F160ECF-B763-4A9E-887A-716A76E31AB7.jpeg 7BB9F262-0959-4AAD-AC9F-A7A8B35D617D.jpeg

                B Offline
                B Offline
                BigTom91
                wrote on last edited by
                #531

                @günnibusch Wo hast du die Modbus-Beschreibung für den SI3.0 her?
                Bei SMA finde ich aktuell nur die Information für den SI4.4.

                GünniBuschG 1 Reply Last reply
                0
                • B BigTom91

                  @günnibusch Wo hast du die Modbus-Beschreibung für den SI3.0 her?
                  Bei SMA finde ich aktuell nur die Information für den SI4.4.

                  GünniBuschG Offline
                  GünniBuschG Offline
                  GünniBusch
                  wrote on last edited by
                  #532

                  @bigtom91 hier hab ich das her.
                  https://files.sma.de/downloads/SMA-Modbus-general-TI-de-10.pdf

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • SlowmanS Slowman

                    Habe heute mal in dem Log eine Fehlermeldung vom SMA Speedwire. Habe bisher als Lösung nur gefunden, den JS-Controller neu zu installieren. Hat keinen Erfolg gebracht.

                    2021-01-26 18:23:30.726 - info: sma-speedwire.0 (2087) starting. Version 0.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-speedwire, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.11
                    2021-01-26 18:23:41.768 - error: sma-speedwire.0 (2087) Timeout
                    2021-01-26 18:23:41.774 - error: host.iobroker instance system.adapter.sma-speedwire.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                    2021-01-26 18:24:00.023 - info: host.iobroker instance system.adapter.sma-speedwire.0 started with pid 2111
                    2021-01-26 18:24:00.783 - info: sma-speedwire.0 (2111) starting. Version 0.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-speedwire, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.11
                    2021-01-26 18:24:11.836 - error: sma-speedwire.0 (2111) Timeout
                    2021-01-26 18:24:11.842 - error: host.iobroker instance system.adapter.sma-speedwire.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                    2021-01-26 18:24:30.019 - info: host.iobroker instance system.adapter.sma-speedwire.0 started with pid 2128
                    2021-01-26 18:24:30.859 - info: sma-speedwire.0 (2128) starting. Version 0.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-speedwire, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.11
                    2021-01-26 18:24:41.897 - error: sma-speedwire.0 (2128) Timeout
                    2021-01-26 18:24:41.904 - error: host.iobroker instance system.adapter.sma-speedwire.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                    2021-01-26 18:25:00.022 - info: host.iobroker instance system.adapter.sma-speedwire.0 started with pid 2153
                    
                    E Offline
                    E Offline
                    engel.miwa
                    wrote on last edited by
                    #533

                    @slowman sagte in SMA Wechselrichter:

                    Habe heute mal in dem Log eine Fehlermeldung vom SMA Speedwire. Habe bisher als Lösung nur gefunden, den JS-Controller neu zu installieren. Hat keinen Erfolg gebracht.

                    2021-01-26 18:23:30.726 - info: sma-speedwire.0 (2087) starting. Version 0.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-speedwire, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.11
                    2021-01-26 18:23:41.768 - error: sma-speedwire.0 (2087) Timeout
                    2021-01-26 18:23:41.774 - error: host.iobroker instance system.adapter.sma-speedwire.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                    2021-01-26 18:24:00.023 - info: host.iobroker instance system.adapter.sma-speedwire.0 started with pid 2111
                    2021-01-26 18:24:00.783 - info: sma-speedwire.0 (2111) starting. Version 0.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-speedwire, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.11
                    2021-01-26 18:24:11.836 - error: sma-speedwire.0 (2111) Timeout
                    2021-01-26 18:24:11.842 - error: host.iobroker instance system.adapter.sma-speedwire.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                    2021-01-26 18:24:30.019 - info: host.iobroker instance system.adapter.sma-speedwire.0 started with pid 2128
                    2021-01-26 18:24:30.859 - info: sma-speedwire.0 (2128) starting. Version 0.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-speedwire, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.11
                    2021-01-26 18:24:41.897 - error: sma-speedwire.0 (2128) Timeout
                    2021-01-26 18:24:41.904 - error: host.iobroker instance system.adapter.sma-speedwire.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                    2021-01-26 18:25:00.022 - info: host.iobroker instance system.adapter.sma-speedwire.0 started with pid 2153
                    

                    Hallo,
                    ich habe das gleiche Problem. Wie hast du es gelöst? Bei mir startet der sma-speedwire adapter auch ständig :anguished:
                    DANKE

                    1 Reply Last reply
                    1
                    • maeusekingM maeuseking

                      @archie72de

                      Moin!
                      Krankheitsbedingt war ich leider schon sehr lange nicht mehr in dem Forum, deswegen erst jetzt:
                      So 100% zufrieden bin ich damit noch nicht, da zum Beispiel der Speicher bei 100% oder eben im leeren Zustand nicht grau wird...
                      Anbei alles in einer ZIP
                      SMA Bilder.zip

                      Viele Grüße, Klaus

                      C Offline
                      C Offline
                      Christoph Reisser
                      wrote on last edited by
                      #534

                      @maeuseking @Peoples

                      Danke an euch beide.
                      Ich habe die SMA View entsprechend gefixt (habe keine SMA Energy Meter, sondern den Sunny Home Manager 2.0.) und um die E-Auto Lademöglichkeit erweitert.

                      Screenshot 2022-04-28 112819.png

                      Palm_ManiacP 1 Reply Last reply
                      0
                      • C Christoph Reisser

                        @maeuseking @Peoples

                        Danke an euch beide.
                        Ich habe die SMA View entsprechend gefixt (habe keine SMA Energy Meter, sondern den Sunny Home Manager 2.0.) und um die E-Auto Lademöglichkeit erweitert.

                        Screenshot 2022-04-28 112819.png

                        Palm_ManiacP Offline
                        Palm_ManiacP Offline
                        Palm_Maniac
                        wrote on last edited by
                        #535

                        @christoph-reisser Sag mal, hast du die Anzeige in der VIS selbst gebaut oder von der SMA-Seite einfach in die VIS eingebaut? Wenn du das selbst nachgebaut hast, ich finde es total toll und würde dann mal fragen wollen, ob man es für die eigene VIS bekommen könnte. :)

                        1 Reply Last reply
                        0
                        • B Offline
                          B Offline
                          BigTom91
                          wrote on last edited by
                          #536

                          @palm_maniac Schau mal hier.

                          Palm_ManiacP 1 Reply Last reply
                          1
                          • B BigTom91

                            @palm_maniac Schau mal hier.

                            Palm_ManiacP Offline
                            Palm_ManiacP Offline
                            Palm_Maniac
                            wrote on last edited by
                            #537

                            @bigtom91 Super. Vielen Dank.

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • N Offline
                              N Offline
                              Naturfreund
                              wrote on last edited by Naturfreund
                              #538

                              Hallo zusammen,

                              ich lese über modbus folgenden Wert aus dem WR:
                              modbus.0.inputRegisters.30775 = Wirkleistung über alle Außenleiter

                              Über den sma-hm folgende Werte:
                              pregard = P-active Power / Wirkleistung +
                              psurplus = P-active Power / Wirkleistung -

                              ich errechne mir den aktuellen Verbrauch in Watt wie folgt:

                              Wirkleistung über alle Außenleiter + Leistungsaufnahme Netz - Einspeiseleistung Netz
                              Eigenverbrauch = "modbus.0.inputRegisters.30775" + "pregard" - "psurplus"

                              Da die Werte allerdings nicht alle Zeitsynchron kommen, passiert es, dass stark abweichende positive und negative Werte errechnet werden:
                              a3c529ed-d224-4c87-80cd-93803247494f-image.png

                              Ist das bei euch auch so? Gibt es noch eine andere Möglichkeit an den eigenen Verbrauch heran zu bekommen?

                              [EDIT]
                              Hier das Problem veranschaulicht:
                              Die Aktualisierungen vom sma-em Adapter kommen zwar mit einer höheren Abtastrate (jede 10ms wird ein Wert über den Bus verschickt), allerdings ändert sich der Wert den der HM2.0 heraus schickt nur alle 2 Sekunden.
                              Die Werte die über modbus vom WR kommen werden jede Sekunde verschickt.

                              861a569a-74ac-42ac-8bde-958a81c52fab-image.png

                              1 Reply Last reply
                              0
                              • N Offline
                                N Offline
                                Naturfreund
                                wrote on last edited by Naturfreund
                                #539

                                Lösung für mein Problem:

                                Alle Werte per modbus aus dem Wechselrichter auslesen:

                                Erzeugung = Register 30775, Wirkleistung über alle Außenleiter, in W S32
                                Netzbezug = Register 30865, Leistung Netzbezug, in W S32
                                Netzeinspeisung = Register 30867, Leistung Netzeinspeisung, in W S32

                                Eigenverbrauch = Erzeugung + Netzbezug - Netzeinspeisung

                                B 1 Reply Last reply
                                0
                                • N Naturfreund

                                  Lösung für mein Problem:

                                  Alle Werte per modbus aus dem Wechselrichter auslesen:

                                  Erzeugung = Register 30775, Wirkleistung über alle Außenleiter, in W S32
                                  Netzbezug = Register 30865, Leistung Netzbezug, in W S32
                                  Netzeinspeisung = Register 30867, Leistung Netzeinspeisung, in W S32

                                  Eigenverbrauch = Erzeugung + Netzbezug - Netzeinspeisung

                                  B Offline
                                  B Offline
                                  BamBam89
                                  wrote on last edited by BamBam89
                                  #540

                                  Hallo zusammen,

                                  ich muss hier mal ein altes Thema wieder nach vorne holen.
                                  Bei mir wurde gestern meine PV Anlage in betrieb genommen.

                                  Bestehend aus Sunny Home Manager 2.0 und einem Tripower X15.

                                  Nun habe ich versucht über den Modbus die mir die Daten für meine Visualisierung zu ziehen.
                                  Irgend wo scheinen ich noch einen Fehler zu machen.
                                  Zwar bekomme ich über den Adapter Werte geliefert, diese sind jedoch unplausibel.

                                  Folgende Unterlagen habe ich für die Register genutzt:

                                  https://www.sma.de/produkte/solar-wechselrichter/sunny-tripower-x
                                  (Technical Information - Parameters and Measured Values STP 12-50 / STP 15-50 / STP 20-50 / STP 25-50 / STP 20-US-50 / STP 25-US-50 / STP 30-US-50 (Sunny Tripower X / Sunny Tripower X-US) with firmware package 02.02.07.R)

                                  Um nur mal ein Beispiel zu nennen. Wenn ich mir die Netzfrequenz am Netzanschluss anzeigen lassen möchte. Sollte es nach dem oberen Dokument das Register 31527 sein.

                                  ee0244a7-4202-40c0-bed8-d8a3f3ba153e-image.png

                                  Egal was ich nun als Typ verwende. es kommt immer ein unplausibler Wert.

                                  1e150ce3-685c-418c-8cfc-e9f13497539d-image.png

                                  1576b5e7-698a-4919-92b8-0779f6d8ea55-image.png

                                  Was mache ich falsch? Hat jemand eine Idee?

                                  Besten Dank
                                  Gruß Christian

                                  wendy2702W 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • B BamBam89

                                    Hallo zusammen,

                                    ich muss hier mal ein altes Thema wieder nach vorne holen.
                                    Bei mir wurde gestern meine PV Anlage in betrieb genommen.

                                    Bestehend aus Sunny Home Manager 2.0 und einem Tripower X15.

                                    Nun habe ich versucht über den Modbus die mir die Daten für meine Visualisierung zu ziehen.
                                    Irgend wo scheinen ich noch einen Fehler zu machen.
                                    Zwar bekomme ich über den Adapter Werte geliefert, diese sind jedoch unplausibel.

                                    Folgende Unterlagen habe ich für die Register genutzt:

                                    https://www.sma.de/produkte/solar-wechselrichter/sunny-tripower-x
                                    (Technical Information - Parameters and Measured Values STP 12-50 / STP 15-50 / STP 20-50 / STP 25-50 / STP 20-US-50 / STP 25-US-50 / STP 30-US-50 (Sunny Tripower X / Sunny Tripower X-US) with firmware package 02.02.07.R)

                                    Um nur mal ein Beispiel zu nennen. Wenn ich mir die Netzfrequenz am Netzanschluss anzeigen lassen möchte. Sollte es nach dem oberen Dokument das Register 31527 sein.

                                    ee0244a7-4202-40c0-bed8-d8a3f3ba153e-image.png

                                    Egal was ich nun als Typ verwende. es kommt immer ein unplausibler Wert.

                                    1e150ce3-685c-418c-8cfc-e9f13497539d-image.png

                                    1576b5e7-698a-4919-92b8-0779f6d8ea55-image.png

                                    Was mache ich falsch? Hat jemand eine Idee?

                                    Besten Dank
                                    Gruß Christian

                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702
                                    wrote on last edited by
                                    #541

                                    @bambam89 schau dir das mal an wenn der WR aktiv ist und Einspeisung hat

                                    Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    B 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • wendy2702W wendy2702

                                      @bambam89 schau dir das mal an wenn der WR aktiv ist und Einspeisung hat

                                      B Offline
                                      B Offline
                                      BamBam89
                                      wrote on last edited by
                                      #542

                                      @wendy2702

                                      kann das die Lösung sein? Ich meine die Frequenz liegt ja die ganze Zeit an.

                                      Auffällig ist auch, das ich häufig die selben Werte habe.

                                      681b7006-4a6f-4709-ad91-8dc852e71e75-image.png

                                      321e7d2f-6fbb-4a31-a751-84765b8bb8bb-image.png

                                      wendy2702W 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • B BamBam89

                                        @wendy2702

                                        kann das die Lösung sein? Ich meine die Frequenz liegt ja die ganze Zeit an.

                                        Auffällig ist auch, das ich häufig die selben Werte habe.

                                        681b7006-4a6f-4709-ad91-8dc852e71e75-image.png

                                        321e7d2f-6fbb-4a31-a751-84765b8bb8bb-image.png

                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702
                                        wrote on last edited by
                                        #543

                                        @bambam89 kann die Lösung sein.

                                        Ich kann gerade nicht bei mir schauen da ich nur mit Handy unterwegs bin.

                                        Schaue später mal

                                        Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                        1 Reply Last reply
                                        0
                                        • B Offline
                                          B Offline
                                          BamBam89
                                          wrote on last edited by
                                          #544

                                          @wendy2702

                                          Also mit der aktuell erzeugten Leistung und Leistung je Phase habe ich hin bekommen. Das Lag scheinbar tatsächlich daran, das die Anlage nichts erzeugt hat.

                                          S 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          571

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.5k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe