Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. SMA Wechselrichter

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    4.1k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.2k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.6k

SMA Wechselrichter

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
586 Posts 78 Posters 196.4k Views 42 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    wendy2702
    wrote on last edited by
    #267

    OK.

    Meine Vermutung. Leider sind diese Excel Listen nicht immer genau das was die Geräte auch wirklich liefern per Modbus.

    Manchmal kommt je nach Anlagen Zusammensetzung noch etwas dazu weil die Daten untereinander austauschen.

    Kannst im Prinzip mal alle durch testen und schauen was geht oder nicht.

    Darf ich mal Fragen was für einen Speicher zu hast?

    Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    1 Reply Last reply
    0
    • B Offline
      B Offline
      bunni
      wrote on last edited by
      #268

      Habe den LG 7H

      1 Reply Last reply
      0
      • B Offline
        B Offline
        bunni
        wrote on last edited by
        #269

        Vielen Dank, das Du mir geholfen hast! Werde alles mal ausprobieren und schauen was ich alles zusammen bekomme!

        1 Reply Last reply
        0
        • wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          wendy2702
          wrote on last edited by
          #270

          Kein Problem.

          Viel Erfolg und lass mich wissen was alles geht. Will mir ja auch auf kurz oder lang einen Speicher zulegen.

          Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          1 Reply Last reply
          0
          • B Offline
            B Offline
            bunni
            wrote on last edited by
            #271

            :+1: mache ich

            1 Reply Last reply
            0
            • I Offline
              I Offline
              Iggerl
              wrote on last edited by
              #272

              @wendy2702 said in SMA Wechselrichter:

              @Iggerl sagte in SMA Wechselrichter:

              Vielleicht kann auch noch jemand hier eine Aussage machen der auch die HW hat?

              Und welche HW ist das?

              Hi Wendy,

              • SHM2
              • Batteriewechselrichter Sunny Boy Storage 5.0 mit Batteriespeicher BYD 10,2 KWh
              • Wechselrichter Sunny Boy 5.0 1-AV-41 Wechselrichter 1-phasig
              • Wechselrichter SMA STP 25000 TL-30

              Iggerl

              wendy2702W 1 Reply Last reply
              0
              • I Iggerl

                @wendy2702 said in SMA Wechselrichter:

                @Iggerl sagte in SMA Wechselrichter:

                Vielleicht kann auch noch jemand hier eine Aussage machen der auch die HW hat?

                Und welche HW ist das?

                Hi Wendy,

                • SHM2
                • Batteriewechselrichter Sunny Boy Storage 5.0 mit Batteriespeicher BYD 10,2 KWh
                • Wechselrichter Sunny Boy 5.0 1-AV-41 Wechselrichter 1-phasig
                • Wechselrichter SMA STP 25000 TL-30

                Iggerl

                wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                wendy2702
                wrote on last edited by
                #273

                @Iggerl sagte in SMA Wechselrichter:

                @wendy2702 said in SMA Wechselrichter:

                @Iggerl sagte in SMA Wechselrichter:

                Vielleicht kann auch noch jemand hier eine Aussage machen der auch die HW hat?

                Und welche HW ist das?

                Hi Wendy,

                • SHM2
                • Batteriewechselrichter Sunny Boy Storage 5.0 mit Batteriespeicher BYD 10,2 KWh
                • Wechselrichter Sunny Boy 5.0 1-AV-41 Wechselrichter 1-phasig
                • Wechselrichter SMA STP 25000 TL-30

                Iggerl

                --> SHM2 --> laut Docu lässt sich Modbus aktivieren, allerdings konnte ich auf die schnelle keine Register finden. Möglich das er nur mit dem SBS/STP kommuniziert. Deshalb mit SMA Adapter --> ioBroker SMA Adapter

                --> SBS5.0

                --> Wechselrichter Sunny Boy 5.0 1-AV-41 Wechselrichter 1-phasig --> scheint kein Modbus zu sprechen oder ich konnte es nicht finden.

                --> STP25000 TL-30

                Richtig interessant wird es erst wenn du die Anlage hast.

                Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                1 Reply Last reply
                0
                • G Offline
                  G Offline
                  genusasa
                  wrote on last edited by
                  #274

                  Hallo Forum,
                  ich bin hier ein kompletter Neuling und daher erstmal ein herzliches Hallo :relaxed:
                  Ich versuche seit geraumer zeit meinen WR von SMA über Modbus in meinen ioBroker zu integrieren, leider ohne Erfolg.

                  Das Modbus Protokoll habe ich über den Sunnyexplorer auf dem WR eingeschaltet und den WR neu gestartet. Den Modbus Adapter habe ich entsprechend der hier schon geposteten Screenshots entsprechend eingestellt.

                  Sunny Explorer.png

                  Modbus instances - ioBroker.png

                  Leider bleibt der Adapter im ioBroker gelb und sagt: Verbindung mit Modbus falsch.
                  Im Log kann ich sehen das er eine Verbindung aufbaut, aber sofort wieder abbaut.

                  Logs - ioBroker.png

                  Würde mich freuen wenn ihr mir weiterhelfen könnt.
                  Danke und Gruß Sascha

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702
                    wrote on last edited by
                    #275

                    Hast du Register Adressen eingetragen?

                    Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    G 1 Reply Last reply
                    0
                    • S Offline
                      S Offline
                      Sneak-L8
                      wrote on last edited by
                      #276

                      Hallo zusammen,

                      mir ist aufgefallen, dass mein SMA Wechselrichter (STP-10000TL-20) in den letzten Wochen im Protokoll ziemlich genau alle 5,5 Stunden vier Meldungen auswirft:

                      • poll error count: 1 code: "App Timeout"
                      • Error: undefined
                      • Request timed out.
                      • Cient in error state.
                        Alle Meldungen kommen vom modbus-Adapter (die ersten beidne als Warning, der letzten beiden alls Error).

                      Ich weiß, dass dies früher nicht passiert ist.

                      Hat da jemand eine mögliche Erklärung?

                      Viele Grüße
                      Sneak-L8

                      wendy2702W 1 Reply Last reply
                      0
                      • wendy2702W wendy2702

                        Hast du Register Adressen eingetragen?

                        G Offline
                        G Offline
                        genusasa
                        wrote on last edited by
                        #277

                        @wendy2702
                        Guten Morgen,
                        nein hatte ich noch nicht, habe das jetzt nachgeholt.
                        Die Werte habe ich für einen Tripower 10000TL-20 habe ich aus der Excel Liste hier im Forum entnommen

                        Eingangsregister - ioBroker.png

                        Bringt leider nicht den gewünschten Erfolg, aber einen neuen Fehler im Log

                        logs2 - ioBroker.png

                        Gruß Sascha

                        wendy2702W 1 Reply Last reply
                        0
                        • wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702
                          wrote on last edited by
                          #278

                          Stell doch zum testen mal so ein:

                          https://forum.iobroker.net/post/75214

                          Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          1 Reply Last reply
                          0
                          • S Sneak-L8

                            Hallo zusammen,

                            mir ist aufgefallen, dass mein SMA Wechselrichter (STP-10000TL-20) in den letzten Wochen im Protokoll ziemlich genau alle 5,5 Stunden vier Meldungen auswirft:

                            • poll error count: 1 code: "App Timeout"
                            • Error: undefined
                            • Request timed out.
                            • Cient in error state.
                              Alle Meldungen kommen vom modbus-Adapter (die ersten beidne als Warning, der letzten beiden alls Error).

                            Ich weiß, dass dies früher nicht passiert ist.

                            Hat da jemand eine mögliche Erklärung?

                            Viele Grüße
                            Sneak-L8

                            wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702
                            wrote on last edited by
                            #279

                            @Sneak-L8

                            Update von irgendetwas beim iobroker Rechner gemacht?

                            Update SMA gemacht?

                            Was am Netzwerk geändert?

                            Register geändert?

                            Instanz mal auf Debug gestellt und ins log geschaut.

                            Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • S Offline
                              S Offline
                              Sneak-L8
                              wrote on last edited by
                              #280

                              Updates von irgendwas: zuletzt Admin, aber das Problem existierte schon davor.
                              Update SMA: Du meinst den modbus-Adapter? Ne, da war ich schon langen icht mehr dran.
                              Netzwerk: keine Änderung
                              Register geändert: nein

                              Instanz auf Debug mach ich jetzt mal. Uiii, der schreibt aber ordentlich Daten raus. Da kommen aj jede Sekunde mehrere Einträge. In 5,5 Stunden bis zum Timeout gibt's da viel zu protokollieren.
                              Hab jetzt den Raspi mit dem ioBroker gerade hart neu starten müssen, weil der Update von SQL nicht sauber durchlief. Jetzt beobachte ich erstmal so und aktiviere Debug, wenn er nach 5,5 Stunden wieder timeoutet. ioBroker macht das nichts wenn tauschende Logzeilen geschrieben werden?

                              wendy2702W 1 Reply Last reply
                              0
                              • S Sneak-L8

                                Updates von irgendwas: zuletzt Admin, aber das Problem existierte schon davor.
                                Update SMA: Du meinst den modbus-Adapter? Ne, da war ich schon langen icht mehr dran.
                                Netzwerk: keine Änderung
                                Register geändert: nein

                                Instanz auf Debug mach ich jetzt mal. Uiii, der schreibt aber ordentlich Daten raus. Da kommen aj jede Sekunde mehrere Einträge. In 5,5 Stunden bis zum Timeout gibt's da viel zu protokollieren.
                                Hab jetzt den Raspi mit dem ioBroker gerade hart neu starten müssen, weil der Update von SQL nicht sauber durchlief. Jetzt beobachte ich erstmal so und aktiviere Debug, wenn er nach 5,5 Stunden wieder timeoutet. ioBroker macht das nichts wenn tauschende Logzeilen geschrieben werden?

                                wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702
                                wrote on last edited by
                                #281

                                @Sneak-L8 sagte in SMA Wechselrichter:

                                Update SMA: Du meinst den modbus-Adapter?

                                Ich meine den Wechselrichter.

                                Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                S 1 Reply Last reply
                                0
                                • G genusasa

                                  @wendy2702
                                  Guten Morgen,
                                  nein hatte ich noch nicht, habe das jetzt nachgeholt.
                                  Die Werte habe ich für einen Tripower 10000TL-20 habe ich aus der Excel Liste hier im Forum entnommen

                                  Eingangsregister - ioBroker.png

                                  Bringt leider nicht den gewünschten Erfolg, aber einen neuen Fehler im Log

                                  logs2 - ioBroker.png

                                  Gruß Sascha

                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702
                                  wrote on last edited by
                                  #282

                                  @genusasa sagte in SMA Wechselrichter:

                                  nein hatte ich noch nicht, habe das jetzt nachgeholt.
                                  Die Werte habe ich für einen Tripower 10000TL-20 habe ich aus der Excel Liste hier im Forum entnommen

                                  Seriennummer wird aber so abgefragt:

                                  53f6a440-e50b-4e1b-822c-d72bf43dd877-image.png

                                  Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  G 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • wendy2702W wendy2702

                                    @Sneak-L8 sagte in SMA Wechselrichter:

                                    Update SMA: Du meinst den modbus-Adapter?

                                    Ich meine den Wechselrichter.

                                    S Offline
                                    S Offline
                                    Sneak-L8
                                    wrote on last edited by
                                    #283

                                    @wendy2702 sagte in SMA Wechselrichter:

                                    Ich meine den Wechselrichter.

                                    Ach so, nein. Also ich nicht. Kann er von außen (Solateur/SMA) aktualisiert werden oder durch sich selbst?
                                    Kann ich das irgendwo prüfen? Der Sunny Explorer will nicht, weil der SMH sich seit ein paar Tagen nicht mehr im Netz gemeldet hat. Lokal im ioBroker bekome ich aber weiterhin seine Werte geliefert (über adapter sma-em).
                                    modbus-Problem ist aber älter als das Verbindungsproblem des SMH.

                                    1 Reply Last reply
                                    0
                                    • wendy2702W Offline
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702
                                      wrote on last edited by
                                      #284

                                      Ich weiß aus dem Kopf nicht ob man ein "Auto Update" aktivieren kann oder nicht.

                                      SMA macht eigentlich nichts aus der Ferne.

                                      Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      • S Offline
                                        S Offline
                                        Sneak-L8
                                        wrote on last edited by
                                        #285

                                        So, hab doch Zugriff mit SunnyExplorer.
                                        Sieht eigentlich alles ganz gut aus. Eine Firmware-Version hab ich jetzt nicht gefunden.
                                        Was mich nur wundert ist die Position "Betriebszustand" (Multifunktionsrelais): Wert = Störungsmeldung ...
                                        Aber grundsätzlich nichts besonderes am Wechselrichter.

                                        1 Reply Last reply
                                        0
                                        • wendy2702W wendy2702

                                          @genusasa sagte in SMA Wechselrichter:

                                          nein hatte ich noch nicht, habe das jetzt nachgeholt.
                                          Die Werte habe ich für einen Tripower 10000TL-20 habe ich aus der Excel Liste hier im Forum entnommen

                                          Seriennummer wird aber so abgefragt:

                                          53f6a440-e50b-4e1b-822c-d72bf43dd877-image.png

                                          G Offline
                                          G Offline
                                          genusasa
                                          wrote on last edited by
                                          #286

                                          @wendy2702
                                          Super!
                                          Da hab ich nach der Eingabe die Werte nicht mehr kontrolliert und nicht festgestellt das es nicht so eingetragen worde wie ich wollte :innocent:

                                          Aber jetzt funktioniert es...
                                          Vielen Dank :v:

                                          1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          597

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.4k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe