Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Praktische Anwendungen (Showcase)
  4. [GELÖST] Frage: Batteriestatus bzw. Ladezustand

NEWS

  • Verwendung von KI bitte immer deutlich kennzeichnen
    HomoranH
    Homoran
    5
    1
    67

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    839

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    6.4k

[GELÖST] Frage: Batteriestatus bzw. Ladezustand

Scheduled Pinned Locked Moved Praktische Anwendungen (Showcase)
68 Posts 13 Posters 25.2k Views 4 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • T Offline
    T Offline
    tempestas
    wrote on last edited by
    #8

    Der Paul machts wieder eleganter und denkt wie immer eine Ecke weiter.

    durch seine Reihenfolge brauchst du meine Version mit den zwei Sichtbarkeiten nicht machen. Ergo: nimm seine Version

    <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>

    1 Reply Last reply
    0
    • T Offline
      T Offline
      tomdeboom
      wrote on last edited by
      #9

      Recht Herzlichen Dank an euch beide!!!! Genau das war es :-)

      Ergebnis:
      5104_akkustand.jpg

      Ich habe das Script noch ein wenig angepasst, da meine Steuerung bei 20 % Akku Ladet und bei 80 % den Ladevorgang wieder beendet:
      ` > const idBatt = 'paw.0.FlurTab.info.battery.level'; // Batterielevel in %

      const idPlug = 'hm-rpc.1.OEQ0171991.1.STATE'; // Ladegerät ein

      const idVis = 'Vis.Batterieanzeige'; // Für Vis

      createState(idVis, 0, {

      type: 'number',

      min: 0,

      max: 7,

      role: 'level',

      states: {

      0: 'leer',

      1: '20 %',

      2: '40 %',

      3: '60 %',

      4: '80 %',

      5: 'voll',

      6: 'Ladegerät'

      }

      });

      var level = getState(idBatt).val;

      var plug = getState(idPlug).val;

      function batt() {

      var state = 5; // full 80 %

      if(level <= 79) state = 4; // 79 %

      if(level <= 60) state = 3; // 60 %

      if(level <= 40) state = 2; // 40 %

      if(level <= 30) state = 1; // 20 %

      if(level <= 22) state = 0; // empty 20 %

      if(plug) state = 6; // Ladegerät ein

      setState(idVis, state, true);

      }

      batt(); // Skriptstart

      on(idBatt, function(dp) {

      level = dp.state.val;

      batt();

      });

      on(idPlug, function(dp) {

      plug = dp.state.val;

      batt();

      }); `

      Also nochmal super vielen Dank und ich stelle die Frage als gelöst! ;-)

      Schönes Wochenende

      <size size="85">CCU2 | QNAP TVS-473 64GB | VM Lubunto iBroker | Echo 2\. Gen. | LAN/Wifi | 18 Geräte</size>

      1 Reply Last reply
      0
      • ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        wrote on last edited by
        #10

        @tomdeboom

        Woher hast du die Grafiken für die Batterie?

        Irgendwie finde ich nichts das so aussieht.

        Wie sieht dann dein Script in VIS aus?

        Kannst du da eventuell mal das script zeigen wie du das umgesetzt hast?

        ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

        1 Reply Last reply
        0
        • T Offline
          T Offline
          tempestas
          wrote on last edited by
          #11

          das Skript steht doch direkt über deinem Posting. Mit dem Skript setzt du einen Wert in den Objekten, der dann ein image8 widget steuert

          <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>

          1 Reply Last reply
          0
          • ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            wrote on last edited by
            #12

            :!: Ah, jetzt verstehe ich das.

            Sorry, aber mir war die Funktion von einem Image8 Widget nicht klar und deshalb meine vielleicht blöd klingende Frage.

            Da ich mich erst in VIS einarbeite werden von mir sicher noch ein paar so blöde Fragen kommen :oops:

            ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

            1 Reply Last reply
            0
            • T Offline
              T Offline
              tempestas
              wrote on last edited by
              #13

              Dafür ist das Forum ja da :)

              Ich war nur verwirrt wegen der Frage nach dem Skript, das ja direkt oben steht ;)

              <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>

              1 Reply Last reply
              0
              • T Offline
                T Offline
                tomdeboom
                wrote on last edited by
                #14

                Hi,

                sorry eben erst gesehen, also hier erstmal das Widget:

                Zitat:

                [{"tpl":"tplStatefulImage8","data":{"oid":"javascript.0.Batterieanzeige","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","count":"6","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src_0":"/vis.0/main/Icon/Batterie/battery_horizontal_10percent.png","src_1":"/vis.0/main/Icon/Batterie/battery_horizontal_20percent.png","src_2":"/vis.0/main/Icon/Batterie/battery_horizontal_40percent.png","src_3":"/vis.0/main/Icon/Batterie/battery_horizontal_60percent.png","src_4":"/vis.0/main/Icon/Batterie/battery_horizontal_80percent.png","src_5":"/vis.0/main/Icon/Batterie/battery_horizontal_full.png","src_6":"/vis.0/main/Icon/Batterie/battery_horizontal_charging.png","src_7":"/icons-addictive-flavour-png/battery/battery_horizontal_charging.png"},"style":{"left":"1090px","top":"-8px","width":"40px","height":"40px","z-index":"2","font-family":"RobotoCondensed-Regular","font-variant":"small-caps","font-style":"normal","font-weight":"normal"},"widgetSet":"basic"}]
                

                Hier das Script:

                // Batterieanzeige
                "*/20 * * * *"
                const idBatt = 'paw.0.FlurTab.info.battery.level'; // Batterielevel in %
                const idPlug = 'hm-rpc.1.OEQ0171991.1.STATE'; // Ladegerät ein
                const idVis = 'Batterieanzeige'; // Für Vis
                
                createState(idVis, 0, {
                type: 'number',
                min: 0,
                max: 7,
                role: 'level',
                states: {
                0: 'leer',
                1: '20 %',
                2: '40 %',
                3: '60 %',
                4: '50 %',
                5: 'voll',
                6: 'Ladegerät'
                }
                });
                
                var level = getState(idBatt).val;
                var plug = getState(idPlug).val;
                
                function batt() {
                var state = 5; // full
                if(level <= 80) state = 4; // 80 %
                if(level <= 60) state = 3; // 60 %
                if(level <= 40) state = 2; // 40 %
                if(level <= 30) state = 1; // 20 %
                if(level <= 22) state = 0; // empty
                if(plug) state = 6; // Ladegerät ein
                setState(idVis, state, true);
                }
                
                batt(); // Skriptstart
                
                on(idBatt, function(dp) {
                level = dp.state.val;
                batt();
                });
                
                on(idPlug, function(dp) {
                plug = dp.state.val;
                batt();
                });
                

                Das Script habe ich folgendermaße abgespeichert:

                5104_akku.png.png

                Die icons findest du unter: /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-addictive-flavour-png/bbattery

                die Abfrage des Akkustand läuft über PAW. "paw.0.FlurTab.info.battery.level"

                siehe hier: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=24&t=6274

                Über mein Scirpt wird dann ein Schaltaktor "hm-rpc.1.OEQ0171991", Ein bzw. Aus geschaltet, der wiederum versorgt mein USB Netzteil.

                Gruß Tom

                <size size="85">CCU2 | QNAP TVS-473 64GB | VM Lubunto iBroker | Echo 2\. Gen. | LAN/Wifi | 18 Geräte</size>

                1 Reply Last reply
                0
                • B Offline
                  B Offline
                  bimbes112
                  wrote on last edited by
                  #15

                  Hallo,

                  erstmal Danke für die Erklärungen.

                  Habe versucht dieses auch bei mir einzurichten.

                  Leider mag es noch nicht ganz. :o

                  Unter Objekte, PAW.0 ist der Level auf dem aktuell ausgelesenen Stand des Tablets.

                  Die Funktion der verschiedenen Batterieanzeigen auf der VIS Oberfläche funktioniert aus.

                  Was noch nicht geht ist das die HM-Steckdose eingeschaltet wird.

                  Habt Ihr eine Idee woran es liegen könnte?

                  // Batterieanzeige
                  "*/20 * * * *"
                  const idBatt = 'paw.0.Tablet.info.battery.level'; // Batterielevel in %
                  const idPlug = 'hm-rpc.2.MEQ0257599.1.STATE'; // Ladegerät ein
                  const idVis = 'Batterieanzeige'; // Für Vis
                  
                  createState(idVis, 0, {
                  type: 'number',
                  min: 0,
                  max: 7,
                  role: 'level',
                  states: {
                  0: 'leer',
                  1: '20 %',
                  2: '40 %',
                  3: '60 %',
                  4: '50 %',
                  5: 'voll',
                  6: 'Ladegerät'
                  }
                  });
                  
                  var level = getState(idBatt).val;
                  var plug = getState(idPlug).val;
                  
                  function batt() {
                  var state = 5; // full
                  if(level <= 80) state = 4; // 80 %
                  if(level <= 60) state = 3; // 60 %
                  if(level <= 40) state = 2; // 40 %
                  if(level <= 30) state = 1; // 20 %
                  if(level <= 22) state = 0; // empty
                  if(plug) state = 6; // Ladegerät ein
                  setState(idVis, state, true);
                  }
                  
                  batt(); // Skriptstart
                  
                  on(idBatt, function(dp) {
                  level = dp.state.val;
                  batt();
                  });
                  
                  on(idPlug, function(dp) {
                  plug = dp.state.val;
                  batt();
                  });
                  

                  Vielen Dank

                  Gruß

                  Jürgen

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • T Offline
                    T Offline
                    tomdeboom
                    wrote on last edited by
                    #16

                    Hallo Jürgen,

                    "MEQ0257599" ist doch ein Fenstersensor??? Oder was ist das für ein Gerät?

                    Gruß Tom

                    <size size="85">CCU2 | QNAP TVS-473 64GB | VM Lubunto iBroker | Echo 2\. Gen. | LAN/Wifi | 18 Geräte</size>

                    1 Reply Last reply
                    0
                    • B Offline
                      B Offline
                      bimbes112
                      wrote on last edited by
                      #17

                      Hallo Tom,

                      nein das ist eine HM-ES-PMSw1-Pl. Das ist die schaltbare Homematic Steckdose.

                      Gruß

                      Jürgen

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • T Offline
                        T Offline
                        tomdeboom
                        wrote on last edited by
                        #18

                        Hi Jürgen,

                        ok, dann sollte es gehen.

                        Kannst du mal ein Bildschirmfoto von dem Objekt in iobroker für die Steckdose hier posten?

                        Gruß,

                        Tom

                        <size size="85">CCU2 | QNAP TVS-473 64GB | VM Lubunto iBroker | Echo 2\. Gen. | LAN/Wifi | 18 Geräte</size>

                        1 Reply Last reply
                        0
                        • B Offline
                          B Offline
                          bimbes112
                          wrote on last edited by
                          #19

                          Hallo,

                          ist zwar kein Screenshot hoffe aber das es auch geht:

                          INHIBIT HM-ES-PMSw1-Pl MEQ0257599:1.INHIBIT state state.inhibit Treppenhaus Strom false

                          INSTALL_TEST HM-ES-PMSw1-Pl MEQ0257599:1.INSTALL_TEST state indicator Treppenhaus Strom

                          ON_TIME HM-ES-PMSw1-Pl MEQ0257599:1.ON_TIME state timer.off Treppenhaus Strom 0 s

                          STATE HM-ES-PMSw1-Pl MEQ0257599:1.STATE state state Treppenhaus Strom false

                          WORKING HM-ES-PMSw1-Pl MEQ0257599:1.WORKING state indicator.working Treppenhaus Strom false

                          Danke

                          Gruß

                          Jürgen

                          1 Reply Last reply
                          0
                          • T Offline
                            T Offline
                            tomdeboom
                            wrote on last edited by
                            #20

                            Hi Jürgen,

                            und das steht bei dir alles unter "hm-rpc.2" ?

                            Gruß,

                            Tom

                            <size size="85">CCU2 | QNAP TVS-473 64GB | VM Lubunto iBroker | Echo 2\. Gen. | LAN/Wifi | 18 Geräte</size>

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • B Offline
                              B Offline
                              bimbes112
                              wrote on last edited by
                              #21

                              Hallo,

                              wenn ich die Steckdose von Hand einschalte zeigt die VIS Oberfläche an das der Akku geladen wird.

                              Es geht somit nur das Einsachalten und vermutlich das Ausschalten der HM Steckdose nicht.

                              Muss ich in der HM noch was einstellen?

                              Danke

                              Gruß

                              Jürgen

                              1 Reply Last reply
                              0
                              • T Offline
                                T Offline
                                tomdeboom
                                wrote on last edited by
                                #22

                                Hi,

                                wenn du die Stechkdose per Hand einschaltest, welcher State zeigt "true" an?

                                Gruß,

                                Tom

                                <size size="85">CCU2 | QNAP TVS-473 64GB | VM Lubunto iBroker | Echo 2\. Gen. | LAN/Wifi | 18 Geräte</size>

                                1 Reply Last reply
                                0
                                • B Offline
                                  B Offline
                                  bimbes112
                                  wrote on last edited by
                                  #23

                                  welchen State meinst Du ?

                                  1 Reply Last reply
                                  0
                                  • T Offline
                                    T Offline
                                    tomdeboom
                                    wrote on last edited by
                                    #24

                                    Hi Jürgen,

                                    das meinte ich mit State, dort wo jetzt "false" steht müsste bei einschalten der Steckdose nach einer gewissen Zeit "true" stehen.

                                    @bimbes112:

                                    Hallo,

                                    ist zwar kein Screenshot hoffe aber das es auch geht:

                                    INHIBIT HM-ES-PMSw1-Pl MEQ0257599:1.INHIBIT state state.inhibit Treppenhaus Strom false

                                    INSTALL_TEST HM-ES-PMSw1-Pl MEQ0257599:1.INSTALL_TEST state indicator Treppenhaus Strom

                                    ON_TIME HM-ES-PMSw1-Pl MEQ0257599:1.ON_TIME state timer.off Treppenhaus Strom 0 s

                                    STATE HM-ES-PMSw1-Pl MEQ0257599:1.STATE state state Treppenhaus Strom false

                                    WORKING HM-ES-PMSw1-Pl MEQ0257599:1.WORKING state indicator.working Treppenhaus Strom false

                                    Danke

                                    Gruß

                                    Jürgen `

                                    oder so:

                                    5104_steckdose.png

                                    Gruß,

                                    Tom

                                    <size size="85">CCU2 | QNAP TVS-473 64GB | VM Lubunto iBroker | Echo 2\. Gen. | LAN/Wifi | 18 Geräte</size>

                                    1 Reply Last reply
                                    0
                                    • B Offline
                                      B Offline
                                      bimbes112
                                      wrote on last edited by
                                      #25

                                      Hallo,

                                      wie bei Dir. State geht auf true die beiden anderen bleiben auf false.

                                      Danke

                                      Gruß

                                      Jürgen

                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      • T Offline
                                        T Offline
                                        tomdeboom
                                        wrote on last edited by
                                        #26

                                        Hallo Jürgen,

                                        was wird bei dir unter "Objekte/Javascript.0/Batterieanzeige" angezeigt?

                                        Ist hier im Bild blau markiert:
                                        5104_akku.png

                                        Gruß,

                                        Tom

                                        <size size="85">CCU2 | QNAP TVS-473 64GB | VM Lubunto iBroker | Echo 2\. Gen. | LAN/Wifi | 18 Geräte</size>

                                        1 Reply Last reply
                                        0
                                        • B Offline
                                          B Offline
                                          bimbes112
                                          wrote on last edited by
                                          #27

                                          hier der Zustand während des Ladens
                                          6594_1.jpg

                                          1 Reply Last reply
                                          0

                                          Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.

                                          Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.

                                          With your input, this post could be even better 💗

                                          Register Login
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          306

                                          Online

                                          32.8k

                                          Users

                                          82.7k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe