  4. Register über Modbus beschreiben

NEWS

  • Neuer ioBroker-Blog online: Monatsrückblick März/April 2026
    BluefoxB
    Bluefox
    8
    1
    735

  • Verwendung von KI bitte immer deutlich kennzeichnen
    HomoranH
    Homoran
    10
    1
    564

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    1.1k

Register über Modbus beschreiben

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
18 Beiträge 2 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 1 Beobachtet
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • T.SpoonerT Offline
    T.SpoonerT Offline
    T.Spooner
    schrieb am zuletzt editiert von
    #1

    Hallo zusammen,
    ich habe eine PV-Anlage, E-Auto und Wallbox. Ich versuche jetzt über Wochen hinweg den Überschuß der PV-Anlage ins Auto zu schieben, leider erfolglos.
    Hier eine etwas genauere Bescheibung:
    Ich habe eine DaheimladenWallbox, deren Werte ich mit dem ModbusAdpater auslesen kann:
    67e7f2a2-7ccd-46f5-a2d2-2f5989f83eb4-grafik.png
    Das klappt wunderbar!
    Jetzt kommt das große ABER:
    Der Soll-Ladestrom wird von der Wallbox nicht übernommen. In der Doku steht, dass zum Schreiben der FunctionCode 16 gesendet werden muss:
    1dcfafa4-2561-4475-b9bb-4cb6a9e13451-grafik.png Wie mache ich das über den Adapter??
    ich habe nur folgendes in den Einstellungen gefunden:
    88d3fb10-8023-42b8-b15e-12e48f842f6d-grafik.png
    Aber selbst wenn ich das Häckchen setze, nimmt die Wallbox die Werte NICHT an.

    Ich gibt ne Menge Leute, die die Wallbox über EVCC nutzen und dort scheint das Schreiben mit ModBus zu funktionieren.
    Ich will aber kein EVCC nutzen, da das EVCC keine Umschaltung von 1 zu 3 phasigen Laden ermöglicht. Das kann ich aber über meine Steuerung sehr gut umsetzen und würde mir in der schlechten "PV-Jahreszeit" helfen.

    Gibt es hier jemanden der über den Modbusadpater irgendetwas irgendwohin schreibt? Wenn ja, wäre ich für ein paar Denkanstöße froh

    Haussteuerung mit Beckhoff C6015 (TC3)
    IoBroker auf SynologyNas (DS220+)
    2x Kostal Plenticore 4,2
    1x Kostal Plenticore 10
    BYD 10kW
    2x Daheimladen Wallbox
    1x Hyundai Kona-e
    AIT Sole/Wasser WP SWC 80 H mit Solarthermie und dank diesem Forum PV-Unterstützung

    HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • T.SpoonerT T.Spooner

      Hallo zusammen,
      ich habe eine PV-Anlage, E-Auto und Wallbox. Ich versuche jetzt über Wochen hinweg den Überschuß der PV-Anlage ins Auto zu schieben, leider erfolglos.
      Hier eine etwas genauere Bescheibung:
      Ich habe eine DaheimladenWallbox, deren Werte ich mit dem ModbusAdpater auslesen kann:
      67e7f2a2-7ccd-46f5-a2d2-2f5989f83eb4-grafik.png
      Das klappt wunderbar!
      Jetzt kommt das große ABER:
      Der Soll-Ladestrom wird von der Wallbox nicht übernommen. In der Doku steht, dass zum Schreiben der FunctionCode 16 gesendet werden muss:
      1dcfafa4-2561-4475-b9bb-4cb6a9e13451-grafik.png Wie mache ich das über den Adapter??
      ich habe nur folgendes in den Einstellungen gefunden:
      88d3fb10-8023-42b8-b15e-12e48f842f6d-grafik.png
      Aber selbst wenn ich das Häckchen setze, nimmt die Wallbox die Werte NICHT an.

      Ich gibt ne Menge Leute, die die Wallbox über EVCC nutzen und dort scheint das Schreiben mit ModBus zu funktionieren.
      Ich will aber kein EVCC nutzen, da das EVCC keine Umschaltung von 1 zu 3 phasigen Laden ermöglicht. Das kann ich aber über meine Steuerung sehr gut umsetzen und würde mir in der schlechten "PV-Jahreszeit" helfen.

      Gibt es hier jemanden der über den Modbusadpater irgendetwas irgendwohin schreibt? Wenn ja, wäre ich für ein paar Denkanstöße froh

      HomoranH Nicht stören
      HomoranH Nicht stören
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      schrieb am zuletzt editiert von
      #2

      @t-spooner sagte in Register über Modbus beschreiben:

      Wie mache ich das über den Adapter??

      der macht das schon selber

      aber su brauchst Registeradresse und offset

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
      Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • T.SpoonerT Offline
        T.SpoonerT Offline
        T.Spooner
        schrieb am zuletzt editiert von T.Spooner
        #3

        das Register (Holding) habe ich komplett angelegt, meinst Du mit Offset das Offset im Register?
        Der Wert ändert sich in den Objekten
        39361860-c2d9-484d-9ee6-65733aa8883a-grafik.png

        In meinen ersten Eintrag ist ja zu erkennen, dass ich 16 A drauf geschrieben hab

        Haussteuerung mit Beckhoff C6015 (TC3)
        IoBroker auf SynologyNas (DS220+)
        2x Kostal Plenticore 4,2
        1x Kostal Plenticore 10
        BYD 10kW
        2x Daheimladen Wallbox
        1x Hyundai Kona-e
        AIT Sole/Wasser WP SWC 80 H mit Solarthermie und dank diesem Forum PV-Unterstützung

        HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        0
        • T.SpoonerT T.Spooner

          das Register (Holding) habe ich komplett angelegt, meinst Du mit Offset das Offset im Register?
          Der Wert ändert sich in den Objekten
          39361860-c2d9-484d-9ee6-65733aa8883a-grafik.png

          In meinen ersten Eintrag ist ja zu erkennen, dass ich 16 A drauf geschrieben hab

          HomoranH Nicht stören
          HomoranH Nicht stören
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          schrieb am zuletzt editiert von Homoran
          #4

          @t-spooner sagte in Register über Modbus beschreiben:

          meinst Du mit Offset das Offset im Register?

          je nach Gerät und Anleitung muss noch ein Offset mitgegeben werden.
          Dann steht in der Anleitung als Adresse 32, der offset für holding register ist dann 40001 ergibt 40033

          EDIT:
          Warum editierst du ohne Kennzeichnung??

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
          Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • T.SpoonerT T.Spooner

            das Register (Holding) habe ich komplett angelegt, meinst Du mit Offset das Offset im Register?
            Der Wert ändert sich in den Objekten
            39361860-c2d9-484d-9ee6-65733aa8883a-grafik.png

            In meinen ersten Eintrag ist ja zu erkennen, dass ich 16 A drauf geschrieben hab

            HomoranH Nicht stören
            HomoranH Nicht stören
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von Homoran
            #5

            @t-spooner sagte in Register über Modbus beschreiben:

            In meinen ersten Eintrag ist ja zu erkennen, dass ich 16 A drauf geschrieben hab

            woran?
            da steht was von Auslesen

            und wenn du das schon mqchst, was ist dann dein Problem?

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
            Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            T.SpoonerT 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • HomoranH Homoran

              @t-spooner sagte in Register über Modbus beschreiben:

              In meinen ersten Eintrag ist ja zu erkennen, dass ich 16 A drauf geschrieben hab

              woran?
              da steht was von Auslesen

              und wenn du das schon mqchst, was ist dann dein Problem?

              T.SpoonerT Offline
              T.SpoonerT Offline
              T.Spooner
              schrieb am zuletzt editiert von
              #6

              @homoran ich kann nicht schreiben, ich muss der Wallbox doch sagen mit wieviel Ampere sie laden soll.
              Den Inhalt der Variable kann ich ändern, die Wallbox nimmt aber den Wert nicht an. Dazu soll der Function Code auf 16 gesetzt werden.
              Auslesen kann ich die Wallbox, die Werte die ausgegeben werden, sind auch plausibel.

              Haussteuerung mit Beckhoff C6015 (TC3)
              IoBroker auf SynologyNas (DS220+)
              2x Kostal Plenticore 4,2
              1x Kostal Plenticore 10
              BYD 10kW
              2x Daheimladen Wallbox
              1x Hyundai Kona-e
              AIT Sole/Wasser WP SWC 80 H mit Solarthermie und dank diesem Forum PV-Unterstützung

              HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              0
              • T.SpoonerT T.Spooner

                @homoran ich kann nicht schreiben, ich muss der Wallbox doch sagen mit wieviel Ampere sie laden soll.
                Den Inhalt der Variable kann ich ändern, die Wallbox nimmt aber den Wert nicht an. Dazu soll der Function Code auf 16 gesetzt werden.
                Auslesen kann ich die Wallbox, die Werte die ausgegeben werden, sind auch plausibel.

                HomoranH Nicht stören
                HomoranH Nicht stören
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                schrieb am zuletzt editiert von
                #7

                @t-spooner sagte in Register über Modbus beschreiben:

                ich kann nicht schreiben, ich muss der Wallbox doch sagen mit wieviel Ampere sie laden soll.

                @t-spooner sagte in Register über Modbus beschreiben:

                In meinen ersten Eintrag ist ja zu erkennen, dass ich 16 A drauf geschrieben hab

                jetzt bin ich verwirrt

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • T.SpoonerT T.Spooner

                  @homoran ich kann nicht schreiben, ich muss der Wallbox doch sagen mit wieviel Ampere sie laden soll.
                  Den Inhalt der Variable kann ich ändern, die Wallbox nimmt aber den Wert nicht an. Dazu soll der Function Code auf 16 gesetzt werden.
                  Auslesen kann ich die Wallbox, die Werte die ausgegeben werden, sind auch plausibel.

                  HomoranH Nicht stören
                  HomoranH Nicht stören
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #8

                  @t-spooner sagte in Register über Modbus beschreiben:

                  Den Inhalt der Variable kann ich ändern,

                  welche Variable?
                  meinst du den Wert des Datenpunktes?

                  @t-spooner sagte in Register über Modbus beschreiben:

                  die Wallbox nimmt aber den Wert nicht an

                  wie hast du denn dann den Wert geändert?
                  bitte exakt!

                  ist das denn der richtige Datenpunkt/ Register?

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                  Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  T.SpoonerT 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • HomoranH Homoran

                    @t-spooner sagte in Register über Modbus beschreiben:

                    Den Inhalt der Variable kann ich ändern,

                    welche Variable?
                    meinst du den Wert des Datenpunktes?

                    @t-spooner sagte in Register über Modbus beschreiben:

                    die Wallbox nimmt aber den Wert nicht an

                    wie hast du denn dann den Wert geändert?
                    bitte exakt!

                    ist das denn der richtige Datenpunkt/ Register?

                    T.SpoonerT Offline
                    T.SpoonerT Offline
                    T.Spooner
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #9

                    @homoran Sorry, für mich ist ein Datenpunkt eine Variable (SPS-Programmierer....).
                    Ja, ich habe den Wert des Datenpunktes geändert, alles zwischen 6 und 16 versucht. Ich habe es über direktes Ändern des Datenpunktes gemacht (Wert schreiben in den Objekten) und über ein kleines Blockly mit dem ich den Wert des Datenpunktes mit dem Wert eines Datenpunktes aus meiner SPS aktualisiere.
                    Der Wert des Datenpunktes im ModBus-Adapter ändert sich immer, aber, wie oben schon erwähnt, reagiert die Wallbox nicht.

                    Laut der Doku der ModBus-Schnittstelle der Wallbox stimmt der Datenpunkt/Register. Anderfalls wären die Werte in den anderen Datenpunkten, die von der Wallbox aktualisert werden auch nicht sinnvoll.

                    Haussteuerung mit Beckhoff C6015 (TC3)
                    IoBroker auf SynologyNas (DS220+)
                    2x Kostal Plenticore 4,2
                    1x Kostal Plenticore 10
                    BYD 10kW
                    2x Daheimladen Wallbox
                    1x Hyundai Kona-e
                    AIT Sole/Wasser WP SWC 80 H mit Solarthermie und dank diesem Forum PV-Unterstützung

                    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • T.SpoonerT T.Spooner

                      @homoran Sorry, für mich ist ein Datenpunkt eine Variable (SPS-Programmierer....).
                      Ja, ich habe den Wert des Datenpunktes geändert, alles zwischen 6 und 16 versucht. Ich habe es über direktes Ändern des Datenpunktes gemacht (Wert schreiben in den Objekten) und über ein kleines Blockly mit dem ich den Wert des Datenpunktes mit dem Wert eines Datenpunktes aus meiner SPS aktualisiere.
                      Der Wert des Datenpunktes im ModBus-Adapter ändert sich immer, aber, wie oben schon erwähnt, reagiert die Wallbox nicht.

                      Laut der Doku der ModBus-Schnittstelle der Wallbox stimmt der Datenpunkt/Register. Anderfalls wären die Werte in den anderen Datenpunkten, die von der Wallbox aktualisert werden auch nicht sinnvoll.

                      HomoranH Nicht stören
                      HomoranH Nicht stören
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #10

                      @t-spooner sagte in Register über Modbus beschreiben:

                      Ich habe es über direktes Ändern des Datenpunktes gemacht

                      @homoran sagte in Register über Modbus beschreiben:

                      bitte exakt!

                      ggf. mit Screenshot

                      @t-spooner sagte in Register über Modbus beschreiben:

                      und über ein kleines Blockly mit dem ich den Wert des Datenpunktes mit dem Wert eines Datenpunktes aus meiner SPS aktualisiere.

                      wirklich? das wäre falsch.
                      bitte Screenshot

                      https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                      Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      T.SpoonerT 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • HomoranH Homoran

                        @t-spooner sagte in Register über Modbus beschreiben:

                        Ich habe es über direktes Ändern des Datenpunktes gemacht

                        @homoran sagte in Register über Modbus beschreiben:

                        bitte exakt!

                        ggf. mit Screenshot

                        @t-spooner sagte in Register über Modbus beschreiben:

                        und über ein kleines Blockly mit dem ich den Wert des Datenpunktes mit dem Wert eines Datenpunktes aus meiner SPS aktualisiere.

                        wirklich? das wäre falsch.
                        bitte Screenshot

                        https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1

                        T.SpoonerT Offline
                        T.SpoonerT Offline
                        T.Spooner
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #11

                        @homoran
                        Hier der Screenshot vom Ändern des Wertes des Datenpunktes:
                        3cd71bcb-648d-479d-aeff-a9301a2be00d-grafik.png
                        Hier das Blockly:
                        4d157766-553b-43f7-bfd5-4e96448a9dca-grafik.png
                        Der Zeitplan ist als Intervall 1x pro Sekunde definiert:
                        42a62d14-cb1a-41c1-a0a2-0b649c52974f-grafik.png

                        Wieso wäre das falsch?

                        Haussteuerung mit Beckhoff C6015 (TC3)
                        IoBroker auf SynologyNas (DS220+)
                        2x Kostal Plenticore 4,2
                        1x Kostal Plenticore 10
                        BYD 10kW
                        2x Daheimladen Wallbox
                        1x Hyundai Kona-e
                        AIT Sole/Wasser WP SWC 80 H mit Solarthermie und dank diesem Forum PV-Unterstützung

                        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • T.SpoonerT T.Spooner

                          @homoran
                          Hier der Screenshot vom Ändern des Wertes des Datenpunktes:
                          3cd71bcb-648d-479d-aeff-a9301a2be00d-grafik.png
                          Hier das Blockly:
                          4d157766-553b-43f7-bfd5-4e96448a9dca-grafik.png
                          Der Zeitplan ist als Intervall 1x pro Sekunde definiert:
                          42a62d14-cb1a-41c1-a0a2-0b649c52974f-grafik.png

                          Wieso wäre das falsch?

                          HomoranH Nicht stören
                          HomoranH Nicht stören
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                          #12

                          @t-spooner passt!
                          beides falsch!

                          und zwar der selbe Fehler.
                          kein Haken bei bestätigt und nicht aktualisiere sondern steuere

                          aktualisiere enthält bestätigt, steuere nicht.

                          aktualisieren ist für eigene Datenpunkte. Bestätigt schließt die ganze Aktion ab.
                          Wenn ein Adapter noch was machen soll, darf nicht bestätigt werden. Das macht dann der Adapter, wenn er fertig ist.

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                          Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          T.SpoonerT 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • HomoranH Homoran

                            @t-spooner passt!
                            beides falsch!

                            und zwar der selbe Fehler.
                            kein Haken bei bestätigt und nicht aktualisiere sondern steuere

                            aktualisiere enthält bestätigt, steuere nicht.

                            aktualisieren ist für eigene Datenpunkte. Bestätigt schließt die ganze Aktion ab.
                            Wenn ein Adapter noch was machen soll, darf nicht bestätigt werden. Das macht dann der Adapter, wenn er fertig ist.

                            T.SpoonerT Offline
                            T.SpoonerT Offline
                            T.Spooner
                            schrieb am zuletzt editiert von T.Spooner
                            #13

                            @homoran sorry, habe es ohne Haken probiert -> funktioniert nicht trotzdem nicht
                            Wenn ich mit blockly "steuere" steigt der ModBus-Adapter mit

                            modbus.1
                            25468 2023-06-05 20:15:58.198 warn Poll error count: 1 code: "App Timeout"

                            aus

                            Haussteuerung mit Beckhoff C6015 (TC3)
                            IoBroker auf SynologyNas (DS220+)
                            2x Kostal Plenticore 4,2
                            1x Kostal Plenticore 10
                            BYD 10kW
                            2x Daheimladen Wallbox
                            1x Hyundai Kona-e
                            AIT Sole/Wasser WP SWC 80 H mit Solarthermie und dank diesem Forum PV-Unterstützung

                            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • T.SpoonerT T.Spooner

                              @homoran sorry, habe es ohne Haken probiert -> funktioniert nicht trotzdem nicht
                              Wenn ich mit blockly "steuere" steigt der ModBus-Adapter mit

                              modbus.1
                              25468 2023-06-05 20:15:58.198 warn Poll error count: 1 code: "App Timeout"

                              aus

                              HomoranH Nicht stören
                              HomoranH Nicht stören
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #14

                              @t-spooner sagte in Register über Modbus beschreiben:

                              habe es ohne Haken probiert -> funktioniert nicht trotzdem nicht

                              dann ist da was mit dem Register falsch.

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                              Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              T.SpoonerT 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • T.SpoonerT T.Spooner

                                Hallo zusammen,
                                ich habe eine PV-Anlage, E-Auto und Wallbox. Ich versuche jetzt über Wochen hinweg den Überschuß der PV-Anlage ins Auto zu schieben, leider erfolglos.
                                Hier eine etwas genauere Bescheibung:
                                Ich habe eine DaheimladenWallbox, deren Werte ich mit dem ModbusAdpater auslesen kann:
                                67e7f2a2-7ccd-46f5-a2d2-2f5989f83eb4-grafik.png
                                Das klappt wunderbar!
                                Jetzt kommt das große ABER:
                                Der Soll-Ladestrom wird von der Wallbox nicht übernommen. In der Doku steht, dass zum Schreiben der FunctionCode 16 gesendet werden muss:
                                1dcfafa4-2561-4475-b9bb-4cb6a9e13451-grafik.png Wie mache ich das über den Adapter??
                                ich habe nur folgendes in den Einstellungen gefunden:
                                88d3fb10-8023-42b8-b15e-12e48f842f6d-grafik.png
                                Aber selbst wenn ich das Häckchen setze, nimmt die Wallbox die Werte NICHT an.

                                Ich gibt ne Menge Leute, die die Wallbox über EVCC nutzen und dort scheint das Schreiben mit ModBus zu funktionieren.
                                Ich will aber kein EVCC nutzen, da das EVCC keine Umschaltung von 1 zu 3 phasigen Laden ermöglicht. Das kann ich aber über meine Steuerung sehr gut umsetzen und würde mir in der schlechten "PV-Jahreszeit" helfen.

                                Gibt es hier jemanden der über den Modbusadpater irgendetwas irgendwohin schreibt? Wenn ja, wäre ich für ein paar Denkanstöße froh

                                HomoranH Nicht stören
                                HomoranH Nicht stören
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #15

                                @t-spooner sagte in Register über Modbus beschreiben:

                                Aber selbst wenn ich das Häckchen setze, nimmt die Wallbox die Werte NICHT an.

                                hattest du hier schon mit aktualisieren gearbeitet?
                                dann setze jetz mal dort den Haken

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • HomoranH Homoran

                                  @t-spooner sagte in Register über Modbus beschreiben:

                                  habe es ohne Haken probiert -> funktioniert nicht trotzdem nicht

                                  dann ist da was mit dem Register falsch.

                                  T.SpoonerT Offline
                                  T.SpoonerT Offline
                                  T.Spooner
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #16

                                  @homoran sagte in Register über Modbus beschreiben:

                                  @t-spooner sagte in Register über Modbus beschreiben:

                                  habe es ohne Haken probiert -> funktioniert nicht trotzdem nicht

                                  dann ist da was mit dem Register falsch.

                                  Es gibt ne Anleitung vom Hersteller, wie es im IOBroker einzustellen ist, aber die arbeiten alle mit EVCC. Wenn das Register nicht stimmen würde, hätte ich eine Bitverschiebung und die Werte davor bzw dahinter wäre nicht plausibel oder der Adapter geht nicht online.
                                  Wie gesagt, ich bin da schon lange dran.

                                  Momentan kann ich nicht mehr testen, das Auto ist voll geladen, aber morgen versuche ich es wieder

                                  Haussteuerung mit Beckhoff C6015 (TC3)
                                  IoBroker auf SynologyNas (DS220+)
                                  2x Kostal Plenticore 4,2
                                  1x Kostal Plenticore 10
                                  BYD 10kW
                                  2x Daheimladen Wallbox
                                  1x Hyundai Kona-e
                                  AIT Sole/Wasser WP SWC 80 H mit Solarthermie und dank diesem Forum PV-Unterstützung

                                  T.SpoonerT 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • T.SpoonerT T.Spooner

                                    @homoran sagte in Register über Modbus beschreiben:

                                    @t-spooner sagte in Register über Modbus beschreiben:

                                    habe es ohne Haken probiert -> funktioniert nicht trotzdem nicht

                                    dann ist da was mit dem Register falsch.

                                    Es gibt ne Anleitung vom Hersteller, wie es im IOBroker einzustellen ist, aber die arbeiten alle mit EVCC. Wenn das Register nicht stimmen würde, hätte ich eine Bitverschiebung und die Werte davor bzw dahinter wäre nicht plausibel oder der Adapter geht nicht online.
                                    Wie gesagt, ich bin da schon lange dran.

                                    Momentan kann ich nicht mehr testen, das Auto ist voll geladen, aber morgen versuche ich es wieder

                                    T.SpoonerT Offline
                                    T.SpoonerT Offline
                                    T.Spooner
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #17

                                    Ich habe es hinbekommen.
                                    Das Ganze hatte 2 Fehler:

                                    1. das Ändern des Wertes vom Datenpunkt mit "aktualisieren" funktioniert nicht, es muss mit "steuern" gemacht werden
                                    2. Die Anleitung des Herstellers der Wallbox hat(te) einen Fehler, wie ich anfänglich schon vermutet hatte, muss das Häkchen bei "nur "Write multiple registers" verwenden" in den Adapter-Einstellungen gemacht werden:
                                      b8dc989a-8a41-4747-b43a-19d7dd4e8b53-grafik.png

                                    @Homoran Vielen Dank für die Geduld und die Unterstützung

                                    Haussteuerung mit Beckhoff C6015 (TC3)
                                    IoBroker auf SynologyNas (DS220+)
                                    2x Kostal Plenticore 4,2
                                    1x Kostal Plenticore 10
                                    BYD 10kW
                                    2x Daheimladen Wallbox
                                    1x Hyundai Kona-e
                                    AIT Sole/Wasser WP SWC 80 H mit Solarthermie und dank diesem Forum PV-Unterstützung

                                    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • T.SpoonerT T.Spooner

                                      Ich habe es hinbekommen.
                                      Das Ganze hatte 2 Fehler:

                                      1. das Ändern des Wertes vom Datenpunkt mit "aktualisieren" funktioniert nicht, es muss mit "steuern" gemacht werden
                                      2. Die Anleitung des Herstellers der Wallbox hat(te) einen Fehler, wie ich anfänglich schon vermutet hatte, muss das Häkchen bei "nur "Write multiple registers" verwenden" in den Adapter-Einstellungen gemacht werden:
                                        b8dc989a-8a41-4747-b43a-19d7dd4e8b53-grafik.png

                                      @Homoran Vielen Dank für die Geduld und die Unterstützung

                                      HomoranH Nicht stören
                                      HomoranH Nicht stören
                                      Homoran
                                      Global Moderator Administrators
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #18

                                      @t-spooner passt jetzt!

                                      @t-spooner sagte in Register über Modbus beschreiben:

                                      wie ich anfänglich schon vermutet hatte, muss das Häkchen bei "nur "Write multiple registers" verwenden" in den Adapter-Einstellungen gemacht werden:

                                      korrekt, aber zum Zeitpunkt des ersten Versuches, hattest du noch

                                      @t-spooner sagte in Register über Modbus beschreiben:

                                      das Ändern des Wertes vom Datenpunkt mit "aktualisieren"

                                      versucht, jetzt nachdem du es mit steuere machst solltest du

                                      @homoran sagte in Register über Modbus beschreiben:

                                      dann setze jetzt mal dort den Haken
                                      (bei "write multiple...")

                                      bei einem Multifaktor Fehler muss man natürlich alle Kombinationen testen.

                                      ...und auch immer alles zeigen, dann geht die Eingrenzung der Ursache auch viel schneller.

                                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                      Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0

                                      Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

                                      Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.

                                      Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

                                      Registrieren Anmelden
                                      Antworten
                                      • In einem neuen Thema antworten
                                      Anmelden zum Antworten
                                      • Älteste zuerst
                                      • Neuste zuerst
                                      • Meiste Stimmen


                                      Support us

                                      ioBroker
                                      Community Adapters
                                      Donate
                                      FAQ Cloud / IOT
                                      HowTo: Node.js-Update
                                      HowTo: Backup/Restore
                                      Downloads
                                      BLOG

                                      405

                                      Online

                                      32.8k

                                      Benutzer

                                      82.9k

                                      Themen

                                      1.3m

                                      Beiträge
                                      Community
                                      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                      ioBroker Community 2014-2025
                                      logo
                                      • Anmelden

                                      • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                      • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                      • Erster Beitrag
                                        Letzter Beitrag
                                      0
                                      • Home
                                      • Aktuell
                                      • Tags
                                      • Ungelesen 0
                                      • Kategorien
                                      • Unreplied
                                      • Beliebt
                                      • GitHub
                                      • Docu
                                      • Hilfe