Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Node-Red
  5. Extra Warmwasser mit PV Überschuss

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    2.0k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    925

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.2k

Extra Warmwasser mit PV Überschuss

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Node-Red
51 Beiträge 3 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 3 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • mickymM mickym

    Ansonsten nimm halt nochmal den Flow - und schau, ob der funktioniert:

    deb7da60-3175-432a-819c-5d96eba815d0-image.png

    Du musst halt die Zeiten und die Datenpunkte nochmal ändern:

    [
       {
           "id": "78ea932b6144ea56",
           "type": "switch",
           "z": "c7454c976ad86c7e",
           "name": "PV Überschuss",
           "property": "payload",
           "propertyType": "msg",
           "rules": [
               {
                   "t": "lt",
                   "v": "2.4",
                   "vt": "num"
               },
               {
                   "t": "gte",
                   "v": "2.4",
                   "vt": "num"
               }
           ],
           "checkall": "true",
           "repair": false,
           "outputs": 2,
           "x": 360,
           "y": 680,
           "wires": [
               [
                   "45c84f129773d19b"
               ],
               [
                   "0478f81a30fe3639",
                   "e4a8735798502e7c"
               ]
           ],
           "outputLabels": [
               "Brauchwasser AUS",
               "Brauchwasser EIN"
           ],
           "info": "Ich würde hier eine Hysterese einbauen. \r\n\r\nDie Ausgänge kannst Du auch beschreiben, wenn Du mit der Maus drüber gehst."
       },
       {
           "id": "0423db8ebd88425a",
           "type": "debug",
           "z": "c7454c976ad86c7e",
           "name": "Brauchwasser EIN (Shelly)",
           "active": false,
           "tosidebar": true,
           "console": false,
           "tostatus": true,
           "complete": "payload",
           "targetType": "msg",
           "statusVal": "payload",
           "statusType": "auto",
           "x": 2040,
           "y": 960,
           "wires": []
       },
       {
           "id": "7e029bf35fe30f0c",
           "type": "debug",
           "z": "c7454c976ad86c7e",
           "name": "Brauchwasser AUS (Shelly)",
           "active": true,
           "tosidebar": true,
           "console": false,
           "tostatus": true,
           "complete": "payload",
           "targetType": "msg",
           "statusVal": "payload",
           "statusType": "auto",
           "x": 2060,
           "y": 540,
           "wires": []
       },
       {
           "id": "490f9fe9d29ac5c8",
           "type": "delay",
           "z": "c7454c976ad86c7e",
           "name": "20 Minuten verzögern",
           "pauseType": "rate",
           "timeout": "20",
           "timeoutUnits": "seconds",
           "rate": "1",
           "nbRateUnits": "20",
           "rateUnits": "second",
           "randomFirst": "1",
           "randomLast": "5",
           "randomUnits": "seconds",
           "drop": true,
           "allowrate": false,
           "outputs": 1,
           "x": 1180,
           "y": 920,
           "wires": [
               [
                   "467fd83885fcecf0",
                   "c9f79effc6659927"
               ]
           ]
       },
       {
           "id": "467fd83885fcecf0",
           "type": "trigger",
           "z": "c7454c976ad86c7e",
           "name": "30 Minuten MinON",
           "op1": "true",
           "op2": "false",
           "op1type": "bool",
           "op2type": "bool",
           "duration": "30",
           "extend": true,
           "overrideDelay": false,
           "units": "s",
           "reset": "",
           "bytopic": "all",
           "topic": "topic",
           "outputs": 1,
           "x": 1430,
           "y": 1020,
           "wires": [
               [
                   "43d93b25398134f9"
               ]
           ]
       },
       {
           "id": "43d93b25398134f9",
           "type": "ioBroker out",
           "z": "c7454c976ad86c7e",
           "name": "Brauchwasser_AKTIV (MinOn)",
           "topic": "0_userdata.0.Test.Brauchwasser.Brauchwasser_AKTIV",
           "ack": "true",
           "autoCreate": "false",
           "stateName": "",
           "role": "",
           "payloadType": "",
           "readonly": "",
           "stateUnit": "",
           "stateMin": "",
           "stateMax": "",
           "x": 1710,
           "y": 1020,
           "wires": []
       },
       {
           "id": "0a9ff9331c1b8e3c",
           "type": "ioBroker get",
           "z": "c7454c976ad86c7e",
           "name": "Hole Brauchwasser_AKTIV (MinOn)",
           "topic": "0_userdata.0.Test.Brauchwasser.Brauchwasser_AKTIV",
           "attrname": "payload",
           "payloadType": "value",
           "errOnInvalidState": "nothing",
           "x": 1210,
           "y": 580,
           "wires": [
               [
                   "265413e346c4ce5d"
               ]
           ]
       },
       {
           "id": "265413e346c4ce5d",
           "type": "switch",
           "z": "c7454c976ad86c7e",
           "name": "MinOn = false?",
           "property": "payload",
           "propertyType": "msg",
           "rules": [
               {
                   "t": "false"
               }
           ],
           "checkall": "true",
           "repair": false,
           "outputs": 1,
           "x": 1480,
           "y": 580,
           "wires": [
               [
                   "0befa3eabb32d9fe"
               ]
           ]
       },
       {
           "id": "0b8b63c145022cf3",
           "type": "ioBroker out",
           "z": "c7454c976ad86c7e",
           "d": true,
           "name": "Shelly Brauchwasser AUS",
           "topic": "",
           "ack": "false",
           "autoCreate": "false",
           "stateName": "",
           "role": "",
           "payloadType": "",
           "readonly": "",
           "stateUnit": "",
           "stateMin": "",
           "stateMax": "",
           "x": 2050,
           "y": 580,
           "wires": []
       },
       {
           "id": "3ed7efab20047cb6",
           "type": "ioBroker out",
           "z": "c7454c976ad86c7e",
           "d": true,
           "name": "Shelly Brauchwasser EIN",
           "topic": "",
           "ack": "false",
           "autoCreate": "false",
           "stateName": "",
           "role": "",
           "payloadType": "",
           "readonly": "",
           "stateUnit": "",
           "stateMin": "",
           "stateMax": "",
           "x": 2030,
           "y": 920,
           "wires": []
       },
       {
           "id": "495778e29bdffe0d",
           "type": "switch",
           "z": "c7454c976ad86c7e",
           "name": "Wassertemperatur",
           "property": "payload",
           "propertyType": "msg",
           "rules": [
               {
                   "t": "gte",
                   "v": "57",
                   "vt": "num"
               },
               {
                   "t": "lte",
                   "v": "54",
                   "vt": "num"
               }
           ],
           "checkall": "true",
           "repair": false,
           "outputs": 2,
           "x": 890,
           "y": 800,
           "wires": [
               [
                   "5a258f3309617617"
               ],
               [
                   "afc867f18b037b22"
               ]
           ],
           "outputLabels": [
               "Brauchwasser AUS",
               "Brauchwasser EIN"
           ],
           "info": "Ich würde hier eine Hysterese einbauen. \r\n\r\nDie Ausgänge kannst Du auch beschreiben, wenn Du mit der Maus drüber gehst."
       },
       {
           "id": "8c82cfd59b96688d",
           "type": "comment",
           "z": "c7454c976ad86c7e",
           "name": "Brauchwasser EIN",
           "info": "",
           "x": 1750,
           "y": 840,
           "wires": []
       },
       {
           "id": "59b342efc4818a85",
           "type": "trigger",
           "z": "c7454c976ad86c7e",
           "name": "Mindestens 2 Min < 2.4",
           "op1": "",
           "op2": "true",
           "op1type": "nul",
           "op2type": "bool",
           "duration": "2",
           "extend": false,
           "overrideDelay": false,
           "units": "s",
           "reset": "",
           "bytopic": "all",
           "topic": "topic",
           "outputs": 1,
           "x": 870,
           "y": 580,
           "wires": [
               [
                   "0a9ff9331c1b8e3c"
               ]
           ]
       },
       {
           "id": "0478f81a30fe3639",
           "type": "change",
           "z": "c7454c976ad86c7e",
           "name": "reset",
           "rules": [
               {
                   "t": "set",
                   "p": "reset",
                   "pt": "msg",
                   "to": "true",
                   "tot": "bool"
               }
           ],
           "action": "",
           "property": "",
           "from": "",
           "to": "",
           "reg": false,
           "x": 650,
           "y": 640,
           "wires": [
               [
                   "59b342efc4818a85"
               ]
           ]
       },
       {
           "id": "c0daa92ca05b87f7",
           "type": "ioBroker in",
           "z": "c7454c976ad86c7e",
           "name": "Meter.Active_Power",
           "topic": "0_userdata.0.Huawei.Meter.Active_Power",
           "payloadType": "value",
           "onlyack": "",
           "func": "all",
           "gap": "",
           "fireOnStart": "false",
           "outFormat": "MQTT",
           "x": 150,
           "y": 680,
           "wires": [
               [
                   "78ea932b6144ea56"
               ]
           ]
       },
       {
           "id": "6fc8e8c3b2da9141",
           "type": "ioBroker in",
           "z": "c7454c976ad86c7e",
           "d": true,
           "name": "Warmwassertemperatur",
           "topic": "alias.0.Warmwassertemperatur",
           "payloadType": "value",
           "onlyack": "",
           "func": "all",
           "gap": "",
           "fireOnStart": "true",
           "outFormat": "MQTT",
           "x": 660,
           "y": 840,
           "wires": [
               [
                   "495778e29bdffe0d"
               ]
           ]
       },
       {
           "id": "e4a8735798502e7c",
           "type": "ioBroker get",
           "z": "c7454c976ad86c7e",
           "name": "Hole Wassertemperatur",
           "topic": "alias.0.Warmwassertemperatur",
           "attrname": "payload",
           "payloadType": "value",
           "errOnInvalidState": "nothing",
           "x": 650,
           "y": 780,
           "wires": [
               [
                   "495778e29bdffe0d"
               ]
           ]
       },
       {
           "id": "58f585b8cb128cf9",
           "type": "ioBroker in",
           "z": "c7454c976ad86c7e",
           "name": "Manuell",
           "topic": "0_userdata.0.Manuell",
           "payloadType": "value",
           "onlyack": "",
           "func": "all",
           "gap": "",
           "fireOnStart": "false",
           "outFormat": "MQTT",
           "x": 1150,
           "y": 720,
           "wires": [
               [
                   "ad3e4cfa3268f4c3"
               ]
           ]
       },
       {
           "id": "ad3e4cfa3268f4c3",
           "type": "switch",
           "z": "c7454c976ad86c7e",
           "name": "Ein-/Ausschalten",
           "property": "payload",
           "propertyType": "msg",
           "rules": [
               {
                   "t": "false"
               },
               {
                   "t": "true"
               }
           ],
           "checkall": "true",
           "repair": false,
           "outputs": 2,
           "x": 1350,
           "y": 720,
           "wires": [
               [
                   "693f0ce1d455c24d"
               ],
               [
                   "c9f79effc6659927"
               ]
           ]
       },
       {
           "id": "3777b383486653c4",
           "type": "change",
           "z": "c7454c976ad86c7e",
           "name": "Brauchwasser EIN",
           "rules": [
               {
                   "t": "set",
                   "p": "payload",
                   "pt": "msg",
                   "to": "true",
                   "tot": "bool"
               }
           ],
           "action": "",
           "property": "",
           "from": "",
           "to": "",
           "reg": false,
           "x": 1770,
           "y": 920,
           "wires": [
               [
                   "3ed7efab20047cb6",
                   "0423db8ebd88425a"
               ]
           ]
       },
       {
           "id": "0befa3eabb32d9fe",
           "type": "trigger",
           "z": "c7454c976ad86c7e",
           "name": "Brauchwasser AUS",
           "op1": "true",
           "op2": "0",
           "op1type": "bool",
           "op2type": "str",
           "duration": "0",
           "extend": false,
           "overrideDelay": false,
           "units": "ms",
           "reset": "",
           "bytopic": "all",
           "topic": "topic",
           "outputs": 1,
           "x": 1750,
           "y": 560,
           "wires": [
               [
                   "0b8b63c145022cf3",
                   "7e029bf35fe30f0c"
               ]
           ]
       },
       {
           "id": "8f14a89a639ef9ce",
           "type": "ioBroker in",
           "z": "c7454c976ad86c7e",
           "name": "Meter.Active_Power",
           "topic": "0_userdata.0.Huawei.Meter.Active_Power",
           "payloadType": "value",
           "onlyack": "",
           "func": "all",
           "gap": "",
           "fireOnStart": "false",
           "outFormat": "MQTT",
           "x": 1190,
           "y": 500,
           "wires": [
               [
                   "b9773c301b25d80b"
               ]
           ]
       },
       {
           "id": "b9773c301b25d80b",
           "type": "switch",
           "z": "c7454c976ad86c7e",
           "name": "nur <= 0.1",
           "property": "payload",
           "propertyType": "msg",
           "rules": [
               {
                   "t": "lte",
                   "v": "0.1",
                   "vt": "num"
               }
           ],
           "checkall": "true",
           "repair": false,
           "outputs": 1,
           "x": 1390,
           "y": 500,
           "wires": [
               [
                   "8dbc2ceaa816df43"
               ]
           ]
       },
       {
           "id": "8dbc2ceaa816df43",
           "type": "change",
           "z": "c7454c976ad86c7e",
           "name": "reset",
           "rules": [
               {
                   "t": "set",
                   "p": "reset",
                   "pt": "msg",
                   "to": "true",
                   "tot": "bool"
               },
               {
                   "t": "delete",
                   "p": "payload",
                   "pt": "msg"
               }
           ],
           "action": "",
           "property": "",
           "from": "",
           "to": "",
           "reg": false,
           "x": 1550,
           "y": 500,
           "wires": [
               [
                   "0befa3eabb32d9fe"
               ]
           ]
       },
       {
           "id": "afc867f18b037b22",
           "type": "junction",
           "z": "c7454c976ad86c7e",
           "x": 1040,
           "y": 840,
           "wires": [
               [
                   "490f9fe9d29ac5c8"
               ]
           ]
       },
       {
           "id": "45c84f129773d19b",
           "type": "junction",
           "z": "c7454c976ad86c7e",
           "x": 600,
           "y": 580,
           "wires": [
               [
                   "59b342efc4818a85"
               ]
           ]
       },
       {
           "id": "8441b30f28e429c3",
           "type": "junction",
           "z": "c7454c976ad86c7e",
           "x": 980,
           "y": 800,
           "wires": [
               []
           ]
       },
       {
           "id": "5a258f3309617617",
           "type": "junction",
           "z": "c7454c976ad86c7e",
           "x": 1040,
           "y": 640,
           "wires": [
               [
                   "693f0ce1d455c24d"
               ]
           ]
       },
       {
           "id": "693f0ce1d455c24d",
           "type": "junction",
           "z": "c7454c976ad86c7e",
           "x": 1600,
           "y": 640,
           "wires": [
               [
                   "0befa3eabb32d9fe"
               ]
           ]
       },
       {
           "id": "c9f79effc6659927",
           "type": "junction",
           "z": "c7454c976ad86c7e",
           "x": 1580,
           "y": 920,
           "wires": [
               [
                   "3777b383486653c4"
               ]
           ]
       }
    ]
    

    P Offline
    P Offline
    Peter666666
    schrieb am zuletzt editiert von
    #42

    @mickym mach ich. Kann ich wie in Blockly wo Zeiten eingeben zu welchen der Flow läuft? Also die Trigger verarbeitet werden?

    LG Peter

    Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
    Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB

    mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • P Peter666666

      @mickym mach ich. Kann ich wie in Blockly wo Zeiten eingeben zu welchen der Flow läuft? Also die Trigger verarbeitet werden?

      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von mickym
      #43

      @peter666666 Ja Du kannst Zeiten filtern etc. Wenn Du in der Schedules in der Woche haben will, empfehle ich Dir zu Einfachheit Dir die Light Scheduler Nodes zu installieren:

      https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-light-scheduler

      Damit kannst Du dann so Zeitfenster grafisch filtern.
      e749cad0-e94f-4e59-8a38-90bb9dc179e0-image.png

      Wenn Du anspruchsvoller Scheduler Aufgaben haben willst, dann kannst Du auch die Cron-Plus Node verwenden. Wenn Du zu bestimmten Zeiten triggern willst - kannst Du auch die Inject node verwenden.

      Ich würde aber dann wenn Du weitere Nodes installierst - in der Adapterkonfig erlauben, dass Du den Paletten-Manager in Node-Red nutzen kannst. Wenn Du hier Hilfe brauchst - melde Dich nochmal.

      Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

      P 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • mickymM mickym

        @peter666666 Ja Du kannst Zeiten filtern etc. Wenn Du in der Schedules in der Woche haben will, empfehle ich Dir zu Einfachheit Dir die Light Scheduler Nodes zu installieren:

        https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-light-scheduler

        Damit kannst Du dann so Zeitfenster grafisch filtern.
        e749cad0-e94f-4e59-8a38-90bb9dc179e0-image.png

        Wenn Du anspruchsvoller Scheduler Aufgaben haben willst, dann kannst Du auch die Cron-Plus Node verwenden. Wenn Du zu bestimmten Zeiten triggern willst - kannst Du auch die Inject node verwenden.

        Ich würde aber dann wenn Du weitere Nodes installierst - in der Adapterkonfig erlauben, dass Du den Paletten-Manager in Node-Red nutzen kannst. Wenn Du hier Hilfe brauchst - melde Dich nochmal.

        P Offline
        P Offline
        Peter666666
        schrieb am zuletzt editiert von
        #44

        @mickym Ok danke. An was liegt das wenn ich im Auswahlfenster nicht alle DP sehe welche ich aber im ioBroker sehe? Habe einen erstellt "Poolpumpe Automatik EIN" welchen ich nicht auswählen kann

        LG Peter

        Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
        Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von mickym
          #45

          @peter666666 Das ist leider ein Bug im NodeRed Adapter - die Datenpunkte werden nur einmal beim Adapterstart eingelesen.

          Am Besten ist immer Du kopierst das topic direct aus dem Admin des iobrokers:

          de11f7cb-a864-459f-9c9e-28115f3480b1-image.png
          74b2087f-0496-4f5a-9349-05cc3341df06-image.png
          und dann in das Topic in der Node einfügen. Die Behebung dieses Bugs im iobroker ist anscheinend nicht so einfach.

          Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

          P 1 Antwort Letzte Antwort
          1
          • mickymM mickym

            @peter666666 Das ist leider ein Bug im NodeRed Adapter - die Datenpunkte werden nur einmal beim Adapterstart eingelesen.

            Am Besten ist immer Du kopierst das topic direct aus dem Admin des iobrokers:

            de11f7cb-a864-459f-9c9e-28115f3480b1-image.png
            74b2087f-0496-4f5a-9349-05cc3341df06-image.png
            und dann in das Topic in der Node einfügen. Die Behebung dieses Bugs im iobroker ist anscheinend nicht so einfach.

            P Offline
            P Offline
            Peter666666
            schrieb am zuletzt editiert von
            #46

            @mickym wie schaffe ich es das ich die AUTOMATIK EIN richtig verknüpfe das das ganze nur läuft wenn diese TRUE ist? Steh auf dem Schlauch :(

            Bild 27.05.23 um 15.43.jpeg

            LG Peter

            Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
            Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB

            mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • P Peter666666

              @mickym wie schaffe ich es das ich die AUTOMATIK EIN richtig verknüpfe das das ganze nur läuft wenn diese TRUE ist? Steh auf dem Schlauch :(

              Bild 27.05.23 um 15.43.jpeg

              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von mickym
              #47

              @peter666666 Nun Du willst wenn die Automatik nicht eingeschaltet ist - der ganze Flow unterbrochen wird. Deshalb einfach hinter die 1. iobroker-IN Node schalten. Damit Du Dir nicht die payload von Active Power überschreibst, musst Du Dir die Automatic einer anderen Nachrichteneigenschaft zuweisen:

              Also in der GetNode von der Poolpumpe Automatik zum Beispiel einer anderen Eigenschaft zuweisen, damit Du die payload nicht überschreibst.
              279fc560-d24c-44d9-bcda-e4e2fe76e95d-image.png

              2c42a4d3-60d9-4d4b-bcdf-ced2d25a5f83-image.png

              dann prüfst Du bei Automatik EIN - nicht die payload - sondern die Nachrichteneigenschaft auto - die Du über die get Node gesetzt hast:

              ad9e04dc-ecdb-4a3a-bf0c-ff4c39afdb33-image.png

              Hier zum Import:

              [
                 {
                     "id": "b0a8505dd5617639",
                     "type": "ioBroker get",
                     "z": "c7454c976ad86c7e",
                     "name": "Pool Automatik ein",
                     "topic": "",
                     "attrname": "auto",
                     "payloadType": "value",
                     "errOnInvalidState": "nothing",
                     "x": 1490,
                     "y": 1240,
                     "wires": [
                         [
                             "777c9b81a9f769ae"
                         ]
                     ]
                 },
                 {
                     "id": "777c9b81a9f769ae",
                     "type": "switch",
                     "z": "c7454c976ad86c7e",
                     "name": "Automatik EIN",
                     "property": "auto",
                     "propertyType": "msg",
                     "rules": [
                         {
                             "t": "true"
                         }
                     ],
                     "checkall": "true",
                     "repair": false,
                     "outputs": 1,
                     "x": 1700,
                     "y": 1240,
                     "wires": [
                         [
                             "7581e414c1f002b5"
                         ]
                     ]
                 }
              ]
              

              Damit wird die Inverter Active Power payload nicht von der iobroker GET node überschrieben.

              Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

              P 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • mickymM mickym

                @peter666666 Nun Du willst wenn die Automatik nicht eingeschaltet ist - der ganze Flow unterbrochen wird. Deshalb einfach hinter die 1. iobroker-IN Node schalten. Damit Du Dir nicht die payload von Active Power überschreibst, musst Du Dir die Automatic einer anderen Nachrichteneigenschaft zuweisen:

                Also in der GetNode von der Poolpumpe Automatik zum Beispiel einer anderen Eigenschaft zuweisen, damit Du die payload nicht überschreibst.
                279fc560-d24c-44d9-bcda-e4e2fe76e95d-image.png

                2c42a4d3-60d9-4d4b-bcdf-ced2d25a5f83-image.png

                dann prüfst Du bei Automatik EIN - nicht die payload - sondern die Nachrichteneigenschaft auto - die Du über die get Node gesetzt hast:

                ad9e04dc-ecdb-4a3a-bf0c-ff4c39afdb33-image.png

                Hier zum Import:

                [
                   {
                       "id": "b0a8505dd5617639",
                       "type": "ioBroker get",
                       "z": "c7454c976ad86c7e",
                       "name": "Pool Automatik ein",
                       "topic": "",
                       "attrname": "auto",
                       "payloadType": "value",
                       "errOnInvalidState": "nothing",
                       "x": 1490,
                       "y": 1240,
                       "wires": [
                           [
                               "777c9b81a9f769ae"
                           ]
                       ]
                   },
                   {
                       "id": "777c9b81a9f769ae",
                       "type": "switch",
                       "z": "c7454c976ad86c7e",
                       "name": "Automatik EIN",
                       "property": "auto",
                       "propertyType": "msg",
                       "rules": [
                           {
                               "t": "true"
                           }
                       ],
                       "checkall": "true",
                       "repair": false,
                       "outputs": 1,
                       "x": 1700,
                       "y": 1240,
                       "wires": [
                           [
                               "7581e414c1f002b5"
                           ]
                       ]
                   }
                ]
                

                Damit wird die Inverter Active Power payload nicht von der iobroker GET node überschrieben.

                P Offline
                P Offline
                Peter666666
                schrieb am zuletzt editiert von
                #48

                @mickym danke. werd ich gleich mal versuchen

                LG Peter

                Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
                Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB

                P 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • P Peter666666

                  @mickym danke. werd ich gleich mal versuchen

                  P Offline
                  P Offline
                  Peter666666
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #49

                  @peter666666 ich bin zu blöd für NR...

                  AUTOMATIK ist false und bekomm jetzt die Inverterwerte nicht mehr weg auf bool...

                  Bild 27.05.23 um 16.34.jpeg

                  LG Peter

                  Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
                  Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB

                  mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                  0
                  • P Peter666666

                    @peter666666 ich bin zu blöd für NR...

                    AUTOMATIK ist false und bekomm jetzt die Inverterwerte nicht mehr weg auf bool...

                    Bild 27.05.23 um 16.34.jpeg

                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #50

                    @peter666666 na im oberen Ast setzt du nichts, sondern filterst aus. Bin aber unterwegs. Vielleicht beschreibst du halt die Aufgabenstellung. Im Prinzip musst du Dich doch nur an jedem Kabel entlang hangeln und bei jeder Node prüfen was mit dem Nachrichtenobjekt passiert

                    Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • P Peter666666

                      @peter666666 ich bin zu blöd für NR...

                      AUTOMATIK ist false und bekomm jetzt die Inverterwerte nicht mehr weg auf bool...

                      Bild 27.05.23 um 16.34.jpeg

                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von mickym
                      #51

                      @peter666666 und mach debug nodes hinter jede Node damit du siehst was wo rauskommt

                      Und steuere halt erst die Datenpunkte an, wenn das Ergebnis passt.

                      Ansonsten mach ein Screenshot von deinem Blockly und ich versuche es umzusetzen und wir diskutieren anschließend

                      Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      1
                      Antworten
                      • In einem neuen Thema antworten
                      Anmelden zum Antworten
                      • Älteste zuerst
                      • Neuste zuerst
                      • Meiste Stimmen


                      Support us

                      ioBroker
                      Community Adapters
                      Donate

                      337

                      Online

                      32.6k

                      Benutzer

                      82.2k

                      Themen

                      1.3m

                      Beiträge
                      Community
                      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                      ioBroker Community 2014-2025
                      logo
                      • Anmelden

                      • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                      • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                      • Erster Beitrag
                        Letzter Beitrag
                      0
                      • Home
                      • Aktuell
                      • Tags
                      • Ungelesen 0
                      • Kategorien
                      • Unreplied
                      • Beliebt
                      • GitHub
                      • Docu
                      • Hilfe