Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Visualisierung
  4. Jarvis: Widget für Hörmann Homematic IP Steuerung

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    14
    1
    167

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    12
    1
    569

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.8k

Jarvis: Widget für Hörmann Homematic IP Steuerung

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Visualisierung
60 Beiträge 4 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 3 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • V Offline
    V Offline
    vlink
    schrieb am zuletzt editiert von vlink
    #1

    Hallo,
    hat hier jemand vielleicht auch einen Hörmann Homematic IP Modul im Einsatz und eine entsprechende Steuerung Visualisierung via Jarvis erstellt?
    Wäre dankbar wenn mir jemand helfen kann wie ich das am besten in Jarvis umsetze um damit das Tor zu steuern.
    Danke und VG
    Volker

    GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • V vlink

      Hallo,
      hat hier jemand vielleicht auch einen Hörmann Homematic IP Modul im Einsatz und eine entsprechende Steuerung Visualisierung via Jarvis erstellt?
      Wäre dankbar wenn mir jemand helfen kann wie ich das am besten in Jarvis umsetze um damit das Tor zu steuern.
      Danke und VG
      Volker

      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      schrieb am zuletzt editiert von
      #2

      @vlink sagte in Jarvis: Widget für Hormann Homematic IP Steuerung:

      .... schreibe dein Hörmann richtig im Thread Titel ( habe erst gelesen " Widget für Homoran" :) )

      Eventuell kann dir dabei @benjamincz weiterhelfen ,

      bzw. in diesem Thread sind auch andere Tore vorhanden .

      https://forum.iobroker.net/post/719900

      Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

      V 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • GlasfaserG Glasfaser

        @vlink sagte in Jarvis: Widget für Hormann Homematic IP Steuerung:

        .... schreibe dein Hörmann richtig im Thread Titel ( habe erst gelesen " Widget für Homoran" :) )

        Eventuell kann dir dabei @benjamincz weiterhelfen ,

        bzw. in diesem Thread sind auch andere Tore vorhanden .

        https://forum.iobroker.net/post/719900

        V Offline
        V Offline
        vlink
        schrieb am zuletzt editiert von
        #3

        @glasfaser Vielen Dank!

        M 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • V vlink

          @glasfaser Vielen Dank!

          M Offline
          M Offline
          MCU
          schrieb am zuletzt editiert von
          #4

          @vlink Wie sehen die Objekte aus und wie soll es gesteuert werden?

          NUC i7 64GB mit Proxmox ---- Jarvis Infos Aktualisierungen der Doku auf Instagram verfolgen -> mcuiobroker Instagram
          Wenn Euch mein Vorschlag geholfen hat, bitte rechts "^" klicken.

          V 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • M MCU

            @vlink Wie sehen die Objekte aus und wie soll es gesteuert werden?

            V Offline
            V Offline
            vlink
            schrieb am zuletzt editiert von
            #5

            @mcu

            @mcu

            Danke Dir!

            Es gibt unter 1 > DOOR_COMMAND

            Ich glaube folgende Werte müssen gesetzt werden:

            1 = open;
            2 = stop;
            3 = close;
            4 = ventilation position

            Unter 2 > State ist die Beleuchtung geschaltet

            1684231880048-d21b59eb-6f41-43ec-af7b-623f3c451810-grafik.png

            Würde das gerne in Jarvis visualisieren und steuern können. Mir fehlt aber gerade der Ansatz wie.
            Ob ich mit einer DropDown Liste arbeite und den Status wähle ( z.b. Öffnen, dann muss das ja in den Datenpunkt geschrieben werden. Oder am besten verschiedene Taster für 'Öffnen', 'Schliessen', 'Lüftungsposition'.

            Danke Dir!
            VG

            M 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • V vlink

              @mcu

              @mcu

              Danke Dir!

              Es gibt unter 1 > DOOR_COMMAND

              Ich glaube folgende Werte müssen gesetzt werden:

              1 = open;
              2 = stop;
              3 = close;
              4 = ventilation position

              Unter 2 > State ist die Beleuchtung geschaltet

              1684231880048-d21b59eb-6f41-43ec-af7b-623f3c451810-grafik.png

              Würde das gerne in Jarvis visualisieren und steuern können. Mir fehlt aber gerade der Ansatz wie.
              Ob ich mit einer DropDown Liste arbeite und den Status wähle ( z.b. Öffnen, dann muss das ja in den Datenpunkt geschrieben werden. Oder am besten verschiedene Taster für 'Öffnen', 'Schliessen', 'Lüftungsposition'.

              Danke Dir!
              VG

              M Offline
              M Offline
              MCU
              schrieb am zuletzt editiert von MCU
              #6

              @vlink
              Ich würde mal versuchen es als BlindLevel zu visualisieren? TEST
              Kannst du Blocky oder javascript? Da man ein kleines Script anlegen müsste für diese Art der Visualiserung.

              1759ffa0-45b8-435b-9b5c-e116c189beba-image.png
              Dazu Gerät mit Standard-DPs anlegen.
              46f0e3d8-c630-4a11-88b6-c91159c21e9e-image.png
              Im DP LEVEL
              In die Datenpunkt-Eigenschaften

              {"min":1, "max":3, "stop":2}
              

              So würde es aussehen:
              jarvisv314-beta.22 Hörmann-Garage.gif
              Details müssen nooch angepasst werden.
              Ich würde es dann im Detail mit Dir gemeinsam versuchen, dann habe ich es auch in der Doku drin.
              PRO-Version? Würde benötigt, da man die BlindLevel-Icon mit Styles anpassen muss.
              Welche Jarvis-Version?
              OK?

              NUC i7 64GB mit Proxmox ---- Jarvis Infos Aktualisierungen der Doku auf Instagram verfolgen -> mcuiobroker Instagram
              Wenn Euch mein Vorschlag geholfen hat, bitte rechts "^" klicken.

              V 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • M MCU

                @vlink
                Ich würde mal versuchen es als BlindLevel zu visualisieren? TEST
                Kannst du Blocky oder javascript? Da man ein kleines Script anlegen müsste für diese Art der Visualiserung.

                1759ffa0-45b8-435b-9b5c-e116c189beba-image.png
                Dazu Gerät mit Standard-DPs anlegen.
                46f0e3d8-c630-4a11-88b6-c91159c21e9e-image.png
                Im DP LEVEL
                In die Datenpunkt-Eigenschaften

                {"min":1, "max":3, "stop":2}
                

                So würde es aussehen:
                jarvisv314-beta.22 Hörmann-Garage.gif
                Details müssen nooch angepasst werden.
                Ich würde es dann im Detail mit Dir gemeinsam versuchen, dann habe ich es auch in der Doku drin.
                PRO-Version? Würde benötigt, da man die BlindLevel-Icon mit Styles anpassen muss.
                Welche Jarvis-Version?
                OK?

                V Offline
                V Offline
                vlink
                schrieb am zuletzt editiert von
                #7

                @mcu

                Erstmal vielen lieben Dank das Du Dir die Zeit nimmst!

                Ich nutze Jarvis 3.1.2
                Ja habe die Pro Version

                Kenne mich halbwegs in JS aus. Habe einige Scripte auch geschrieben.
                Falls Du mir den Code geben kannst.

                VG
                Volker

                M 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • V vlink

                  @mcu

                  Erstmal vielen lieben Dank das Du Dir die Zeit nimmst!

                  Ich nutze Jarvis 3.1.2
                  Ja habe die Pro Version

                  Kenne mich halbwegs in JS aus. Habe einige Scripte auch geschrieben.
                  Falls Du mir den Code geben kannst.

                  VG
                  Volker

                  M Offline
                  M Offline
                  MCU
                  schrieb am zuletzt editiert von MCU
                  #8

                  @vlink Das Script wäre:

                  
                  let processDP = 'DP 1.PROCESS';
                  let activityDP = '0_userdata.0.jarvis.garage.activity'; // muss angelegt werden, bei mehreren garage1, garage2
                  
                  createStateAsync(activityDP, {read: true, write: false, name: "Garage Hörmann Activity", desc:"Activity für Garage", type: "boolean",  def: false });
                  
                  on({id: processDP, change: "any"}, function (obj) {
                      let value = obj.state.val;
                      if(value == 0){
                          setState(activityDP,false,true);
                      }else{
                          setState(activityDP,true,true);
                      }
                  });
                  
                  

                  Der Activity DP muss ein boolean DP sein. Da Dein PROCESS DP aber number ist, muss das script laufen.
                  8ae10143-6818-480b-ae0e-db49779e0461-image.png

                  Gerät - Hörmann
                  a97ac7bb-0dda-4aef-b179-0635d46931ce-image.png

                  Mein num3 ist Dein DOOR_COMMAND-DP musst du entsprechend in den Geräte-DPs anpassen!
                  52ea7f74-0aba-427c-82ed-300fac953442-image.png
                  STOP-DP

                  /* Datenpunkt-Eigenschaften */
                  {"stop":2}
                  /* Icon */
                  {"1":"window-shutter-open","2":"window-shutter-alert","3":"window-shutter","4":"window-shutter-settings","default":"window-shutter-alert"}
                  

                  4cc8d0d0-5e1a-4726-977b-a206fb45da73-image.png
                  Muss gerade weg, gleich weiter.
                  Activity-DP

                  /* Anzeige-Variante */
                  {"true":"blind#activity#true","false":"blind#activity#false"}
                  /* Icon */
                  {"true":"pan-vertical","false":"dots-vertical"}
                  

                  19e56509-38aa-4110-a4fc-046d335f70bf-image.png
                  LEVEL-DP

                  /*Anzeigevariante */
                  {"{0_userdata.0.jarvis.garage.activity}=false && {val}=1":"oben","{0_userdata.0.jarvis.garage.activity}=false && {val}=3":"unten","{0_userdata.0.jarvis.garage.activity}=false && {val}=2":"gestoppt","{0_userdata.0.jarvis.garage.activity}=false && {val}=4":"Ventilation Position","{0_userdata.0.jarvis.garage.activity}=true && {val}=1":"läuft nach oben","{0_userdata.0.jarvis.garage.activity}=true && {val}=3":"läuft nach unten"}
                  /* Datenpunkt-Eigenschaften*/
                  {"min":1,"max":3,"stop":2}
                  /* Icon */
                  {"1":"window-shutter-open","2":"window-shutter-alert","3":"window-shutter","4":"window-shutter-settings","default":"window-shutter-alert"}
                  

                  c8e6b100-c015-4d61-996c-8d3c684d80e9-image.png
                  Ventilation-DP

                  /*Anzeige-Variante*/
                  {"4":"Ventilation eingeschaltet","default":"OFF"}
                  /* datenpunkt-Eigenschaften */
                  {"on":"4"}
                  /* Icon */
                  {"4":"mdi:ventilation","default":"mdi:ventilation-off"}
                  

                  89e2c160-0ffc-4cae-b845-c77d81afc569-image.png

                  Layout -> Module stateList
                  4b003678-91a3-41b7-bd81-080cb8f5489c-image.png

                  Styles-Einträge

                  /* WidgetID anpassen */
                  /* HÖRMANN */
                  
                  .jarvis-widget-41175724-1c84-4f8d-9f51-05fc46d74ad1 .mdi-chevron-down {
                  	color: transparent;
                  	background: url('https://api.iconify.design/mdi/chevron-up.svg?color=grey') no-repeat center center / contain;
                  }
                  
                  .jarvis-widget-41175724-1c84-4f8d-9f51-05fc46d74ad1 .mdi-chevron-up {
                  	color: transparent;
                  	background: url('https://api.iconify.design/mdi/chevron-down.svg?color=grey') no-repeat center center / contain;
                  }
                  
                  

                  NUC i7 64GB mit Proxmox ---- Jarvis Infos Aktualisierungen der Doku auf Instagram verfolgen -> mcuiobroker Instagram
                  Wenn Euch mein Vorschlag geholfen hat, bitte rechts "^" klicken.

                  V 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • M MCU

                    @vlink Das Script wäre:

                    
                    let processDP = 'DP 1.PROCESS';
                    let activityDP = '0_userdata.0.jarvis.garage.activity'; // muss angelegt werden, bei mehreren garage1, garage2
                    
                    createStateAsync(activityDP, {read: true, write: false, name: "Garage Hörmann Activity", desc:"Activity für Garage", type: "boolean",  def: false });
                    
                    on({id: processDP, change: "any"}, function (obj) {
                        let value = obj.state.val;
                        if(value == 0){
                            setState(activityDP,false,true);
                        }else{
                            setState(activityDP,true,true);
                        }
                    });
                    
                    

                    Der Activity DP muss ein boolean DP sein. Da Dein PROCESS DP aber number ist, muss das script laufen.
                    8ae10143-6818-480b-ae0e-db49779e0461-image.png

                    Gerät - Hörmann
                    a97ac7bb-0dda-4aef-b179-0635d46931ce-image.png

                    Mein num3 ist Dein DOOR_COMMAND-DP musst du entsprechend in den Geräte-DPs anpassen!
                    52ea7f74-0aba-427c-82ed-300fac953442-image.png
                    STOP-DP

                    /* Datenpunkt-Eigenschaften */
                    {"stop":2}
                    /* Icon */
                    {"1":"window-shutter-open","2":"window-shutter-alert","3":"window-shutter","4":"window-shutter-settings","default":"window-shutter-alert"}
                    

                    4cc8d0d0-5e1a-4726-977b-a206fb45da73-image.png
                    Muss gerade weg, gleich weiter.
                    Activity-DP

                    /* Anzeige-Variante */
                    {"true":"blind#activity#true","false":"blind#activity#false"}
                    /* Icon */
                    {"true":"pan-vertical","false":"dots-vertical"}
                    

                    19e56509-38aa-4110-a4fc-046d335f70bf-image.png
                    LEVEL-DP

                    /*Anzeigevariante */
                    {"{0_userdata.0.jarvis.garage.activity}=false && {val}=1":"oben","{0_userdata.0.jarvis.garage.activity}=false && {val}=3":"unten","{0_userdata.0.jarvis.garage.activity}=false && {val}=2":"gestoppt","{0_userdata.0.jarvis.garage.activity}=false && {val}=4":"Ventilation Position","{0_userdata.0.jarvis.garage.activity}=true && {val}=1":"läuft nach oben","{0_userdata.0.jarvis.garage.activity}=true && {val}=3":"läuft nach unten"}
                    /* Datenpunkt-Eigenschaften*/
                    {"min":1,"max":3,"stop":2}
                    /* Icon */
                    {"1":"window-shutter-open","2":"window-shutter-alert","3":"window-shutter","4":"window-shutter-settings","default":"window-shutter-alert"}
                    

                    c8e6b100-c015-4d61-996c-8d3c684d80e9-image.png
                    Ventilation-DP

                    /*Anzeige-Variante*/
                    {"4":"Ventilation eingeschaltet","default":"OFF"}
                    /* datenpunkt-Eigenschaften */
                    {"on":"4"}
                    /* Icon */
                    {"4":"mdi:ventilation","default":"mdi:ventilation-off"}
                    

                    89e2c160-0ffc-4cae-b845-c77d81afc569-image.png

                    Layout -> Module stateList
                    4b003678-91a3-41b7-bd81-080cb8f5489c-image.png

                    Styles-Einträge

                    /* WidgetID anpassen */
                    /* HÖRMANN */
                    
                    .jarvis-widget-41175724-1c84-4f8d-9f51-05fc46d74ad1 .mdi-chevron-down {
                    	color: transparent;
                    	background: url('https://api.iconify.design/mdi/chevron-up.svg?color=grey') no-repeat center center / contain;
                    }
                    
                    .jarvis-widget-41175724-1c84-4f8d-9f51-05fc46d74ad1 .mdi-chevron-up {
                    	color: transparent;
                    	background: url('https://api.iconify.design/mdi/chevron-down.svg?color=grey') no-repeat center center / contain;
                    }
                    
                    
                    V Offline
                    V Offline
                    vlink
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #9

                    @mcu

                    DANKE!

                    So halbwegs geht es schon langsam.
                    Bei mir ist in der Jarvis nur der Stop Button in der mitte ausgegraut und hat keine Funktion.

                    M 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • V vlink

                      @mcu

                      DANKE!

                      So halbwegs geht es schon langsam.
                      Bei mir ist in der Jarvis nur der Stop Button in der mitte ausgegraut und hat keine Funktion.

                      M Offline
                      M Offline
                      MCU
                      schrieb am zuletzt editiert von MCU
                      #10

                      @vlink Dann ist der Activity-DP noch falsch? Zeig mal.
                      Wie hast du das Script angepasst? Bitte mal zeigen.

                      NUC i7 64GB mit Proxmox ---- Jarvis Infos Aktualisierungen der Doku auf Instagram verfolgen -> mcuiobroker Instagram
                      Wenn Euch mein Vorschlag geholfen hat, bitte rechts "^" klicken.

                      V 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • M MCU

                        @vlink Dann ist der Activity-DP noch falsch? Zeig mal.
                        Wie hast du das Script angepasst? Bitte mal zeigen.

                        V Offline
                        V Offline
                        vlink
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #11

                        @mcu

                        der passt eigentlich:

                        2023-05-16 23_05_13-Jarvis – Mozilla Firefox.png

                        2023-05-16 23_05_34-Jarvis – Mozilla Firefox.png

                        M V 2 Antworten Letzte Antwort
                        0
                        • V vlink

                          @mcu

                          der passt eigentlich:

                          2023-05-16 23_05_13-Jarvis – Mozilla Firefox.png

                          2023-05-16 23_05_34-Jarvis – Mozilla Firefox.png

                          M Offline
                          M Offline
                          MCU
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #12

                          @vlink Hast du das dort eingetragen?
                          0bb08d2f-67f7-4af4-9c79-a831b9233e68-image.png

                          NUC i7 64GB mit Proxmox ---- Jarvis Infos Aktualisierungen der Doku auf Instagram verfolgen -> mcuiobroker Instagram
                          Wenn Euch mein Vorschlag geholfen hat, bitte rechts "^" klicken.

                          V 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • V vlink

                            @mcu

                            der passt eigentlich:

                            2023-05-16 23_05_13-Jarvis – Mozilla Firefox.png

                            2023-05-16 23_05_34-Jarvis – Mozilla Firefox.png

                            V Offline
                            V Offline
                            vlink
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #13

                            @vlink

                            ich denke es liegt daran, dass momentan keine kommunikation von der CCU3 zum Hörmann HM IP Modul stattfindet.
                            Habe gerade gemerkt das ich es aus der CCU3 direkt gerade auch nicht steuern kann.

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • M MCU

                              @vlink Hast du das dort eingetragen?
                              0bb08d2f-67f7-4af4-9c79-a831b9233e68-image.png

                              V Offline
                              V Offline
                              vlink
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #14

                              @mcu

                              ja

                              M 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • V vlink

                                @mcu

                                ja

                                M Offline
                                M Offline
                                MCU
                                schrieb am zuletzt editiert von MCU
                                #15

                                @vlink Die Styles passen noch nicht:
                                39128ccc-e6dc-418e-a6d6-efa8e32d6606-image.png
                                56136eca-2dc8-4046-9a7d-763e828dff35-image.png

                                Die Icons kann man noch anpassen
                                ac6398dc-4f87-4e3d-820b-f346b372cd07-image.png
                                Ventilations-DP - IconButtonAction -> editor
                                1dd5b901-28dc-4f59-b407-5966a1cc3953-image.png

                                NUC i7 64GB mit Proxmox ---- Jarvis Infos Aktualisierungen der Doku auf Instagram verfolgen -> mcuiobroker Instagram
                                Wenn Euch mein Vorschlag geholfen hat, bitte rechts "^" klicken.

                                V 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • M MCU

                                  @vlink Die Styles passen noch nicht:
                                  39128ccc-e6dc-418e-a6d6-efa8e32d6606-image.png
                                  56136eca-2dc8-4046-9a7d-763e828dff35-image.png

                                  Die Icons kann man noch anpassen
                                  ac6398dc-4f87-4e3d-820b-f346b372cd07-image.png
                                  Ventilations-DP - IconButtonAction -> editor
                                  1dd5b901-28dc-4f59-b407-5966a1cc3953-image.png

                                  V Offline
                                  V Offline
                                  vlink
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #16

                                  @mcu

                                  2023-05-16 23_11_26-Jarvis – Mozilla Firefox.png

                                  V 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • V vlink

                                    @mcu

                                    2023-05-16 23_11_26-Jarvis – Mozilla Firefox.png

                                    V Offline
                                    V Offline
                                    vlink
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #17

                                    @vlink

                                    2023-05-16 23_11_56-Jarvis – Mozilla Firefox.png

                                    M 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • V vlink

                                      @vlink

                                      2023-05-16 23_11_56-Jarvis – Mozilla Firefox.png

                                      M Offline
                                      M Offline
                                      MCU
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #18

                                      @vlink Die untere WidgetID wurde nicht angepasst:
                                      f1ed76f3-886a-46b2-a616-3ac0c712000a-image.png

                                      NUC i7 64GB mit Proxmox ---- Jarvis Infos Aktualisierungen der Doku auf Instagram verfolgen -> mcuiobroker Instagram
                                      Wenn Euch mein Vorschlag geholfen hat, bitte rechts "^" klicken.

                                      V 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • M MCU

                                        @vlink Die untere WidgetID wurde nicht angepasst:
                                        f1ed76f3-886a-46b2-a616-3ac0c712000a-image.png

                                        V Offline
                                        V Offline
                                        vlink
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #19

                                        @mcu

                                        doch hatte ich
                                        falscher screenshot.
                                        das ist aktuell:

                                        2023-05-16 23_14_11-Jarvis – Mozilla Firefox.png

                                        M 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • V vlink

                                          @mcu

                                          doch hatte ich
                                          falscher screenshot.
                                          das ist aktuell:

                                          2023-05-16 23_14_11-Jarvis – Mozilla Firefox.png

                                          M Offline
                                          M Offline
                                          MCU
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #20

                                          @vlink Dann passt es jetzt mit meinem?
                                          Im Level-DP das % bei der Einheit mit einem Leerzeichen entfernen

                                          NUC i7 64GB mit Proxmox ---- Jarvis Infos Aktualisierungen der Doku auf Instagram verfolgen -> mcuiobroker Instagram
                                          Wenn Euch mein Vorschlag geholfen hat, bitte rechts "^" klicken.

                                          V 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          771

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.8k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe