NEWS
[Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung - Script
-
Ich war anwesend und Sollwert waren 17 Grad.
Dann habe ich das Fenster geöffnet und die Absenktemperatur wurde auf 5 Grad gesetzt.
Später bin ich außer Haus und bin 2 Stunden später wieder zurückgekommen und sah die Absenktemperatur bei Abwesenheit von 16 Grad als Sollwert
( Einstellung -1Grad ) und das Fenster war ja noch offen , bei Fenster offen im Raum dürfte auf nichts reagiert werden.
Nach Programmdurchlauf wurde dann auf 17 Grad gestellt (wegen Anwesenheit) , aber das Fenster (1 von 3 Fenster) war ja immer noch offen.
Ich habe ein 2.Fenster geöffnet … 5 Grad Sollwert wurde gesetzt.
Das 2.Fenster wurde wieder geschlossen und das erste blieb offen ... 17 Grad Sollwert wurde gesetzt.
LG `
Hi,
ich möchte nochmal zu diesem Thema kommen. Könntest du mal im Programm debug = true setzen und den Fall mit dem öffnen und schliessen simulieren. Aus dem log sollte dann hervorgehen was passiert. Auch stehen dort deine HM´Typen vermerkt.
vielen Dank
Looxer
-
gibt es eine Möglichkeit das Skript für Max! Geräte zu verwenden. Oder ist Max! schon wieder eine ganz andere Welt? `
@looxer01:ch habe es recht offen gehalten. Es kommt aber am Ende darauf an wie Max in ioBroker eingebunden ist und wie Max gesteuert wird.
Idealerweise gibt es Datenpunkte, die die Steuerung von Max bewirken. In diesem Fall lassen sich sogar Homematic Sensoren mit Max geräten verbinden. Poste doch mal die Details der Steuerung. `
also wenn du dein Max so eingebunden hast (maxcul)
dann sollte es gehen. Gib mir mal die genaue Datenpunktbezeichnungen aller deiner Maxthermostate
vG Looxer
-
also wenn du dein Max so eingebunden hast (maxcul)
max.JPG
dann sollte es gehen. Gib mir mal die genaue Datenpunktbezeichnungen aller deiner Maxthermostate
vG Looxer `
Ja, so sind die Thermostate eingebunden. Ich verstehe nur nicht ganz, was du mit Datenpunkten meinst. -
ich muss die genaue Variablen bezeichnung aus der Objektliste der MaxThermostate wissen.
Dann würde ich dir die Voreinstellung geben.
Die findest du so raus.
-
gehe in die Objekte (Reiter iobroker)
-
navigiere zu den Max Thermostaten und öffne die Liste bis du für die Thermostate den Datenpunkt "desired Temperature" siehst.
-
Dann fährst du mit der Maus genau auf diesen Text "desired temperature" und du siehst ein Sysmbol eingeblendet.
-
Fahre auf das Symbol, dann erscheint "in die zwischenablage kopieren"
-
Ein Klick und du hast den Datenpunkt in der Zwischenablage.
den uder die kannst du dann mit paste posten.
das war jetzt sehr ausführlich. Ich weiss nicht wie tief du im Thema bist.
vG Looxer
-
-
Danke. Es kann so einfach sein.
Hier die Datenpunkte:
Thermostat: maxcul.0.KEQ0352843.desiredTemperature
Wandthermostat: maxcul.0.LEQ1331051.desiredTemperature
-
Thermostat: maxcul.0.KEQ0352843.desiredTemperature
Wandthermostat: maxcul.0.LEQ1331051.desiredTemperature `
noch eine Frage. Ich nehme mal an, dass das Wandthermostat das Thermostat steuert - korrekt ?
Also brauchst du nur das Wandthermostat für die Wunschtemperatur ?
oder sind das zwei Geräte, unabhängig von einander in zwei Räumen ?
vG Looxer
-
Thermostat und Wandthermostat befinden sich im gleichen Raum. Korrekt, das Wandthermostat steuert das Thermostat.
Es gibt auch noch zwei Fensterkontakte.
Diese haben die Datenpunkte maxcul.0.KEQ0186726.isOpen und maxcul.0.KEQ0190297.isOpen.
Wenn ich den einen Raum zum Laufen bekomme. Werde ich dann die restlichen angehen.
Beste Grüße
-
Thermostat und Wandthermostat befinden sich im gleichen Raum. Korrekt, das Wandthermostat steuert das Thermostat.
Es gibt auch noch zwei Fensterkontakte.
Diese haben die Datenpunkte maxcul.0.KEQ0186726.isOpen und maxcul.0.KEQ0190297.isOpen. `
jetzt doch noch mal weitere Fragen.
-
wenn du den Datenpunkt "desired temperature" aenderst, dann wird auch das Thermostat mit der Solltemperatur versehen ?
-
und wie sieht das aus mit den Sensoren ? Ich nehme an, dass wir die gar nicht berücksichtigen müssen, da sie automatisch die Wirkung haben, dass die Solltemperatur auf Absenktemperatur gesetzt wird ?
-
wie hoch ist die Absenktemperatur ?
vG Looxer
-
-
Hi,
ein super Skript das bei mir zuverlässig seinen Dienst verrichtet.
Jetzt hätte ich aber mal eine Frage. Wie bekomme ich die Temperatur aus den Eingabefeldern von dem Wochenplan wenn ich das Profil ändern möchte. Wollte etwas ändern und dadurch sind zwei Spalten nicht mehr nötig. Die Uhrzeit hab ich wegbekommen aber die Temperatur nicht, die wird im View immer angezeigt.
Wäre super wenn du mir einen Tip geben könntest.
-
jetzt doch noch mal weitere Fragen.
-
wenn du den Datenpunkt "desired temperature" aenderst, dann wird auch das Thermostat mit der Solltemperatur versehen ?
-
und wie sieht das aus mit den Sensoren ? Ich nehme an, dass wir die gar nicht berücksichtigen müssen, da sie automatisch die Wirkung haben, dass die Solltemperatur auf Absenktemperatur gesetzt wird ?
-
wie hoch ist die Absenktemperatur ?
vG Looxer `
Ist wohl doch etwas mehr Aufwand. Ich ärgere mich heute immer noch, die Max! Geräte gekauft zu haben.
Ja, so sollte es sein. Wenn ich "desired temperature" ändere, wird der Thermostat gestellt.
Bei den Sensoren klappt dies wohl nicht ohen Cube. Sie sind zwar mit dem Wandthermostat verbunden, aber wenn diese geöffnet passiert da gar nichts. Also die Temperatur wird nicht abgesenkt. Die Absenktemperatur war bis jetzt immer 6°C.
-
-
Ist wohl doch etwas mehr Aufwand. Ich ärgere mich heute immer noch, die Max! Geräte gekauft zu haben.
Ja, so sollte es sein. Wenn ich "desired temperature" ändere, wird der Thermostat gestellt.
Bei den Sensoren klappt dies wohl nicht ohen Cube. Sie sind zwar mit dem Wandthermostat verbunden, aber wenn diese geöffnet passiert da gar nichts. Also die Temperatur wird nicht abgesenkt. Die Absenktemperatur war bis jetzt immer 6°C. `
Ist kein grosser Aufwand. Ich wollte nur sichergehen wie deine Situation ist:
Im Programmcoding findest du folgende Stelle:
// 0 = Raum 1 = Datenpunkt bis vor Geraet 2=Datenpunkt Geraet 3=Datenpunkt SollTemp 4= Ventilstellung bei NichtHeizperiode NoneHMTab[0] = ['initial', 'javascript.0.Heizung', 'zwave1', '4.SET_TEMPERATURE', 12]; NoneHMTab[1] = ['initial', 'ZWAVE.0', 'zwa0183xxx', '4.SET_TEMPERATURE', 12]; NoneHMTab[2] = ['initial', 'ZWAVE.0', 'zwa0183xxx', '4.SET_TEMPERATURE', 12];
bitte ersetzen durch:
// 0 = Raum 1 = Datenpunkt bis vor Geraet 2=Datenpunkt Geraet 3=Datenpunkt SollTemp 4= Ventilstellung bei NichtHeizperiode NoneHMTab[0] = ['Wohnzimmer', 'maxcul.0', 'LEQ1331051', 'desiredTemperature', 6]; NoneHMTab[1] = ['initial', 'ZWAVE.0', 'zwa0183xxx', '4.SET_TEMPERATURE', 12]; NoneHMTab[2] = ['initial', 'ZWAVE.0', 'zwa0183xxx', '4.SET_TEMPERATURE', 12];
ist der Raumname "Wohnzimmer" ? evt anpassen
und dann noch:
var VerschlussAbsenkungsGrenze = 12;
auf das hier aendern:
var VerschlussAbsenkungsGrenze = 6;
Was deine Fenstersensoren angeht, so bin ich bisher davon ausgegangen, dass nicht HM- Sensoren immer mit nicht HM-Geraeten sprechen. Das scheint bei dir nicht der Fall zu sein. Da du die Datenpunkte (und deren Aenderungen) aber offensichtlich in iobroker hast könnte ich die nicht HM-Sensoren aufnehmen. Wenn du bereit bist etwas Testaufwand zu investieren. (und etwas Geduld mitbringst.)
aber teste zunächst mal die Funktionialität mit den Einstellungen.
vG Looxer
-
Hi,
Wollte etwas ändern und dadurch sind zwei Spalten nicht mehr nötig. Die Uhrzeit hab ich wegbekommen aber die Temperatur nicht, die wird im View immer angezeigt. `
Hi Nikoxx,
wenn ich dich richtig verstanden habe, dann willst du die Widgets entfernen ?
Die View ist eine ganz normale View. Die Widgets lassen sich in VIS normal entfernen.
Sollte das bei dir nicht der Fall sein, dann hast du vielleicht ein anderes Problem (inkonsistenzen im View)
In diesem Fall empfehle ich dir die View neu zu erstellen und die kaputte View zu löschen.
Wie gesagt: falls ich dich richtig verstanden habe.
vG Looxer
-
Hi,
da hab ich mich wohl etwas blöd ausgedrückt, sorry. Also würde die Widgets gerne behalten sie sollen nur keinen Wert anzeigen. Was ich meinte war wie kann ich ein vorhandenes Profil löschen oder ändern ?
Hab nur 1 Profil (Profil-1) und würde hier gerne ein paar Änderungen vornehmen. Also ich brauche z.B. bei Dienstags weil sich was geändert hat nicht mehr alle Spalten für die Uhrzeit und die Temperatur. Nur wie bekomme ich das geändert, bei den widgets kann ich die Temperatur zwischen 12 und 30 Grad wählen aber halt nichts damit das feld leer bleibt.
Habe schon versucht den Profil-1 Ordner unter Objekten zu löschen. Aber sobalt ich das Skript neustarte habe ich wieder alle Werte in den Widgets stehen.
-
Hi,
also, wenn du die Uhrzeit der letzten Spalten auf 00:00:00 im View stellst, dann werden die letzten Spalten im Programm ignoriert.
Somit wird auch die zugewiesene Temperatur ignoriert. Wenn du dann die Widgets entfernst (bis auf das letzte mit 00:00:00), dann stören sie nicht mehr. Aus den Objekten entfernen geht nicht bzw bringt nix wie du richtig festgestellt hast.
Edit: oder wenn du nicht entfernen willst, dann kann du die value list aus dem Widget einfach loeschen. Dann wird nur ein leeres Feld angezeigt.
vG Looxer
-
Im Programmcoding findest du folgende Stelle:
// 0 = Raum 1 = Datenpunkt bis vor Geraet 2=Datenpunkt Geraet 3=Datenpunkt SollTemp 4= Ventilstellung bei NichtHeizperiode NoneHMTab[0] = ['initial', 'javascript.0.Heizung', 'zwave1', '4.SET_TEMPERATURE', 12]; NoneHMTab[1] = ['initial', 'ZWAVE.0', 'zwa0183xxx', '4.SET_TEMPERATURE', 12]; NoneHMTab[2] = ['initial', 'ZWAVE.0', 'zwa0183xxx', '4.SET_TEMPERATURE', 12];
bitte ersetzen durch:
// 0 = Raum 1 = Datenpunkt bis vor Geraet 2=Datenpunkt Geraet 3=Datenpunkt SollTemp 4= Ventilstellung bei NichtHeizperiode NoneHMTab[0] = ['Schlafzimmer', 'maxcul.0', 'LEQ1331051', 'desiredTemperature', 6]; NoneHMTab[1] = ['initial', 'ZWAVE.0', 'zwa0183xxx', '4.SET_TEMPERATURE', 12]; NoneHMTab[2] = ['initial', 'ZWAVE.0', 'zwa0183xxx', '4.SET_TEMPERATURE', 12];
und dann noch:
var VerschlussAbsenkungsGrenze = 12;
auf das hier aendern:
var VerschlussAbsenkungsGrenze = 6;
vG Looxer `
Ich habe die betreffenden Stellen ersetzt, außerdem Wohnzimmer in Schlafzimmer getauscht.Das Skript haut dann folgende Meldung raus:
12:32:23.919 [info] javascript.0 Stop script script.js.Heizungssteuerung 12:32:23.943 [info] javascript.0 Start javascript script.js.Heizungssteuerung 12:32:23.944 [error] javascript.0 script.js.Heizungssteuerung: script.js.Heizungssteuerung:2236 12:32:23.944 [error] javascript.0 at getDevices (script.js.Heizungssteuerung:457:33) 12:32:23.944 [error] javascript.0 at script.js.Heizungssteuerung:-1402:1
Habe dann statt des Wandthermostates das normale Thermostat verwendet. Es kommt die gleiche Meldung.
Gibt es eigentlich Unterschiede wo das Skript läuft (Global oder ohne Gruppe)?
Beste Grüße
-
Ich grätsche mal rein: wenn nicht explizit gefordert, dürfen KEINE Skripte unter global abgelegt werden.
Skripte im Ordner global werden vom Adapter an jedes andere Skript angehängt. Heißt: wenn du drei Skripte unter common oder sonst wo hast (nur nicht global), wird ein Skript aus global dreimal angehängt und entsprechend dreimal ausgeführt. Das gibt Chaos.
Also nix in global legen!
Gruß
Pix
-
@pix:
Danke. Wieder was gelernt.
Jetzt habe ich ne Weile gewartet und es wurde das View gefüllt. Auch werden jetzt die betreffenden Objekte angelegt.
Das Problem ist das Wandthermostat. Da geht wohl was zwischen IOBroker, maxcul und Wandthermostat schief. Hier werden weder Werte empfangen noch gesendet.
-
@pix:Ich grätsche mal rein: wenn nicht explizit gefordert, dürfen KEINE Skripte unter global abgelegt werden.
…
Also nix in global legen! `
jap, danke Pix.irgendwann hatten wir das schon einmal - war aber ein anderes Script - und dann gibt es solche Fehler.
Ich habe ueberhaupt keine scripte in global (obwohl es an manchen Stellen Sinn machen könnte) - aus Zwei Gründen
1. Das Teilen von Scripten ist schieriger
2. Bei Fehlern werden die Zeilennummern zusammen mit den globalen Zeilennummern addiert. Man kann also schwerer die Stelle eines Fehlers zurückverfolgen.
vG L
-
Da geht wohl was zwischen IOBroker, maxcul und Wandthermostat schief. Hier werden weder Werte empfangen noch gesendet. `
was passiert denn, wenn du die desired Temperatur manuell verstellst ? (also bei den Objekten)
vG L
-
was passiert denn, wenn du die desired Temperatur manuell verstellst ? (also bei den Objekten)
vG L `
Hallo looxer01,den Feiertag mal ein wenig zum Testen genutzt. Habe von maxcul auf fhem umgestellt, da maxcul nicht sauber das Wandthermostat auslesen wollte.
Konnte nun auch über die Objekte die Werte setzen.
Das Skript funktioniert. Das Problem sind jetzt aber die Fensterkontakte, diese ignoriert das Skript "noch" völlig. Sind ja nicht definiert.
Beste Grüße