      azamir last edited by

      192.168.23.54 ist die CCU2, 192.168.23.65 ist der ioBroker-Pi3 (vom "offiziellen" Stretch-Image installiert)
      3671_rega.png
      3671_rpc0.png
      3671_rpc1.png
      3671_rpc2.png

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Homoran
        Homoran Global Moderator Administrators last edited by

        Sieht soweit gut aus.

        nächster Schritt

        Wenn du im Reiter Objekte den entsprechenden Datenpunkt ansiehst:

        • schaltet der 12/7 wenn du den STATE veränderst?

        • ändert sich der STATE, wenn du über die CCU schaltest?

        Gruß

        Rainer

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • A
          azamir last edited by

          Ich bin gerade nicht auf der Baustelle und habe somit nur VPN-Zugang zum ioBroker und der CCU2 kann also nicht alles gleich testen.

          @Homoran:

          • schaltet der 12/7 wenn du den STATE veränderst? `
            Dort habe ich es noch nicht probiert aber ein Drücken auf die Repräsentation in vis schaltet das Licht und die Visualisierung, ich denke also dass der State auch korrekt gesetzt wird. Was ich gerade probiert habe: Die CCU übernimmt den State, den ich in "Objekte" einstelle

          @Homoran:

          • ändert sich der STATE, wenn du über die CCU schaltest? `
            Ja, gerade eben getestet
          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Homoran
            Homoran Global Moderator Administrators last edited by

            Jetzt hängt es also zwischen Objects und vis, und zwar nur in diese Richtung?

            Welches Widget benutzst du zum Schalten und visualisieren?

            Wie ist dort die Konfiguration?
            @azamir:

            Ich bin gerade nicht auf der Baustelle und habe somit nur VPN-Zugang zum ioBroker und der CCU2 kann also nicht alles gleich testen `

            Mach es so, wenn du Zeit hast.

            Gruß

            Rainer

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Dutchman
              Dutchman Developer Most Active Administrators last edited by

              Im ersten Post sagst du der Zustand wird nicht in der ioBroker Oberfläche angezeigt und um letzten das der state wohl geändert wird.

              Passiert das nur wen du in der ccu schaltest oder auch am Taster?

              Wird es den nur in vis falsch angezeigt oder auch im Reiter objecten innerhalb des ioBroker Interface?

              –-----------------------

              Send from mobile device

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Homoran
                Homoran Global Moderator Administrators last edited by

                @Dutchman:

                Wird es den nur in vis falsch angezeigt oder auch im Reiter objecten innerhalb des ioBroker Interface? `
                Wie ich es jetzt verstanden habe nur noch in vis.

                Gruß

                Rainer

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • A
                  azamir last edited by

                  Beim "Schalten über die CCU" habe ich in der UI geschaltet und dann wird der STATE korrekt gesetzt. Das Problem besteht nur dann, wenn ich den direkt verknüpften Taster drücke denn dann wird der STATE nicht gesetzt.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Dutchman
                    Dutchman Developer Most Active Administrators last edited by

                    @azamir:

                    Beim "Schalten über die CCU" habe ich in der UI geschaltet und dann wird der STATE korrekt gesetzt. Das Problem besteht nur dann, wenn ich den direkt verknüpften Taster drücke denn dann wird der STATE nicht gesetzt. `

                    Hmm ok … Also alles geht richtig ausser wen du den Taster benutzt aber in de ccu steht der Wert richtig.

                    2 Fragen: was zeigt der Reiter "states" dort steht auch Zeit letzte Änderung.

                    Was passiert wen du den RPC Adapter neu startest?


                    Send from mobile device

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Homoran
                      Homoran Global Moderator Administrators last edited by

                      bei vergleichbaren Phänomen gab es einen Workaround, dass ggf. ein Dummy-Programm in der CCU geholfen hat:

                      WENN Taster gedrückt
                      DANN [leer]
                      

                      Gruß

                      Rainer

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • A
                        azamir last edited by

                        @Dutchman:

                        was zeigt der Reiter "states" dort steht auch Zeit letzte Änderung. `
                        Die Zeit der letzten Änderung wird korrekt angezeigt wenn ich über ioBroker oder CCU schalte

                        @Dutchman:

                        Was passiert wen du den RPC Adapter neu startest? `
                        Hat gestern nicht geholfen, kann es heute leider noch nicht testen.

                        Dummy-Programm habe ich gestern auch getestet (WENN Taster kurzer Druck ODER Taster langer Druck ODER Zustand Licht geändert DANN nix) und es hat nicht geholfen.
                        3671_prog.png

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • First post
                          Last post

                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate
                        FAQ Cloud / IOT
                        HowTo: Node.js-Update
                        HowTo: Backup/Restore
                        Downloads
                        BLOG

                        829
                        Online

                        32.0k
                        Users

                        80.5k
                        Topics

                        1.3m
                        Posts

                        3
                        12
                        1078
                        Loading More Posts
                        • Oldest to Newest
                        • Newest to Oldest
                        • Most Votes
                        Reply
                        • Reply as topic
                        Log in to reply
                        Community
                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                        The ioBroker Community 2014-2023
                        logo