  4. Mit PV-Überschuss E-Auto laden: Wolkenerkennung?

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    1.0k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    698

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.0k

Mit PV-Überschuss E-Auto laden: Wolkenerkennung?

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Skripten / Logik
16 Beiträge 7 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 8 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • B badsnoopy667

    @samverner
    Ich habe einen go-eCharger. Der kann sehr schnell neue Ampere-Zahlen verarbeiten. Daher nehme ich bei mir folgende Regelung:
    Ich bilde den Mittelwert der letzten 30 Sekunden des PV-Überschusses (PV-Erzeugung - Hausverbrauch).
    Wenn aber der aktuelle PV-Überschuss größer als dieser Mittelwert ist, nutze ich direkt den neuen, größeren Wert.

    Ergebnis ist, das steigende PV Werte direkt verwendet werden und sinkende Werte über 30 Sekunden gemittelt werden. Das führt bei mir zu einer guten Ausnutzung.

    Aus dem PV Überschuss berechne ich dann alle 30 Sekunden die entsprechende Ampere Zahl und schicke diese an die Wallbox.

    Woran ich immer noch bastel ist der "richtige" Zeitpunkt für die Umschaltung zwischen 1 und 3 phasiger Ladung. Da dafür immer eine 10 sekündigen Ladepause nötig ist, will ich nicht ständig umschalten. Wenn es sehr wechselhaftes Wetter ist (z.B. blauer Himmel mit einzelnen Wolken), ist das noch etwas problematisch. Da arbeite ich aktuelle mit ca. 5 Minuten oberhalb bzw. unterhalb einer gewissen Schwelle damit die Umschaltung passiert.
    Ich hätte aber lieber eine "Wolkenerkennung", spricht das Skript soll merken, das die PV-Erzeugung sehr starkt schwankt und dann die Umschaltung verbieten. Das könnte man denke ich über die Standardabweichung der PV-Erzeugung machen. Ich nutze für die ganzen Berechnungen übrigens Listen in Blockly, damit kann man Mittelwert usw. direkt bilden.

    Hier mal zwei Beispiele für meine PV-Nutzung:
    Orange ist das Auto, blau der Haus-Akku:

    laden_wolkig.png

    laden_wolkig2.png

    JohGreJ Offline
    JohGreJ Offline
    JohGre
    schrieb am zuletzt editiert von
    #7

    Hallo @badsnoopy667 , liest sich super was du dir da ausgedacht hast.
    Ich habe aber noch zusätzliche die Herausforderung, dass ich auf 4kVA einspeisebeschränkt bin und mir fällt aktuell nicht ein wie ich da das Laden sauber steuern kann.
    Bei mir läuft ein Huawei SUN2000 mit Smartmeter und seit gestern hab ich den go-e in Betrieb.
    Möchtest du mir/uns dein Script zur Verfügung stellen

    nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin

    B 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • JohGreJ JohGre

      Hallo @badsnoopy667 , liest sich super was du dir da ausgedacht hast.
      Ich habe aber noch zusätzliche die Herausforderung, dass ich auf 4kVA einspeisebeschränkt bin und mir fällt aktuell nicht ein wie ich da das Laden sauber steuern kann.
      Bei mir läuft ein Huawei SUN2000 mit Smartmeter und seit gestern hab ich den go-e in Betrieb.
      Möchtest du mir/uns dein Script zur Verfügung stellen

      B Online
      B Online
      badsnoopy667
      schrieb am zuletzt editiert von
      #8

      @johgre said in Mit PV-Überschuss E-Auto laden: Wolkenerkennung?:

      Ich habe aber noch zusätzliche die Herausforderung, dass ich auf 4kVA einspeisebeschränkt bin

      Was heißt das? Du kannst max. 4000W einspeisen?

      JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • B badsnoopy667

        @johgre said in Mit PV-Überschuss E-Auto laden: Wolkenerkennung?:

        Ich habe aber noch zusätzliche die Herausforderung, dass ich auf 4kVA einspeisebeschränkt bin

        Was heißt das? Du kannst max. 4000W einspeisen?

        JohGreJ Offline
        JohGreJ Offline
        JohGre
        schrieb am zuletzt editiert von JohGre
        #9

        @badsnoopy667 ja, leider

        Heute schon jetzt schön zu erkennen
        f779da5d-2c2f-4e63-9c47-17b41a412d95-image.png

        nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin

        B 2 Antworten Letzte Antwort
        0
        • JohGreJ JohGre

          @badsnoopy667 ja, leider

          Heute schon jetzt schön zu erkennen
          f779da5d-2c2f-4e63-9c47-17b41a412d95-image.png

          B Online
          B Online
          badsnoopy667
          schrieb am zuletzt editiert von
          #10

          @johgre
          Ist ja nicht so schlimm, man bekommt ja eh kaum was dafür. ;)

          Meine schnellen Gedanken dazu: Dein Ziel wäre also, die Wallbox so zu steuern, dass sie nicht morgens maximal lädt und dann Nachmittags gar nicht, sondern eher gleichmäßig über den Tag damit Du nachmittags nicht über die 4000W Einspeisung kommst.
          Das beinhaltet dann natürlich eine "Wette" wie gut der Tag wird. Wenn es morgens super Wetter ist und Nachmittags regnet, dann ärgert man sich, weil man morgens nicht alles ins Auto geschoben hat.
          Es gibt den PV-Forecast Adapter. Der kann eine Schätzung für den aktuellen und den Folgetag machen. Ggf. kann man damit bewerten, wie gut der Tag wird.

          An einem guten Tag würde ich dann folgendes machen:
          "Wenn das Auto unterhalb von 60% Akku hat, dann lade mit maximal verfügbarer Leistung. Wenn >60% Akku, dann reduziere die Ladeleistung auf z.B. max. 3600W."
          So hätte man zumindest das Auto immer einigermaßen voll und trotzdem noch 20% Puffer im Auto um den sonst verschenkten Überschuss wegzuspeichern.

          JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • B badsnoopy667

            @johgre
            Ist ja nicht so schlimm, man bekommt ja eh kaum was dafür. ;)

            Meine schnellen Gedanken dazu: Dein Ziel wäre also, die Wallbox so zu steuern, dass sie nicht morgens maximal lädt und dann Nachmittags gar nicht, sondern eher gleichmäßig über den Tag damit Du nachmittags nicht über die 4000W Einspeisung kommst.
            Das beinhaltet dann natürlich eine "Wette" wie gut der Tag wird. Wenn es morgens super Wetter ist und Nachmittags regnet, dann ärgert man sich, weil man morgens nicht alles ins Auto geschoben hat.
            Es gibt den PV-Forecast Adapter. Der kann eine Schätzung für den aktuellen und den Folgetag machen. Ggf. kann man damit bewerten, wie gut der Tag wird.

            An einem guten Tag würde ich dann folgendes machen:
            "Wenn das Auto unterhalb von 60% Akku hat, dann lade mit maximal verfügbarer Leistung. Wenn >60% Akku, dann reduziere die Ladeleistung auf z.B. max. 3600W."
            So hätte man zumindest das Auto immer einigermaßen voll und trotzdem noch 20% Puffer im Auto um den sonst verschenkten Überschuss wegzuspeichern.

            JohGreJ Offline
            JohGreJ Offline
            JohGre
            schrieb am zuletzt editiert von
            #11

            @badsnoopy667
            Nein so eigentlich nicht.
            Ich möchte eigentlich immer sämtliche Überproduktion fürs Laden nutzen, nur durch die Begrenzung weiß ich nicht wie viel eigentlich momentan produziert wird/werden kann.
            Erst durch zuschalten von Verbrauchern geht die Usage hoch und bestenfalls auch die tatsächlich Produktion der Anlage und damit Einspeisung, da aber wieder nur bis 4000 Watt. Das geht dann halt bis zum Anschlag der Anlage die bei 12kWP liegt.

            nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin

            B 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • JohGreJ JohGre

              @badsnoopy667
              Nein so eigentlich nicht.
              Ich möchte eigentlich immer sämtliche Überproduktion fürs Laden nutzen, nur durch die Begrenzung weiß ich nicht wie viel eigentlich momentan produziert wird/werden kann.
              Erst durch zuschalten von Verbrauchern geht die Usage hoch und bestenfalls auch die tatsächlich Produktion der Anlage und damit Einspeisung, da aber wieder nur bis 4000 Watt. Das geht dann halt bis zum Anschlag der Anlage die bei 12kWP liegt.

              B Online
              B Online
              badsnoopy667
              schrieb am zuletzt editiert von
              #12

              @johgre
              Ah, jetzt verstehe ich das Problem! Klar, hätte ich drauf kommen müssen!

              Hmmm... das ist tatsächlich nicht so einfach... spontane Idee:
              Einmal pro Minute die Einspeisung auswerten. Wenn Einspeisung vorhanden, dann den Ladestrom um die Einspeisung hochsetzen. Wenn Netzbezug, dann runtersetzen. Somit sollte die Ladeleistung automatisch die PV-Erzeugung "hochschieben" können.

              JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • B badsnoopy667

                @johgre
                Ah, jetzt verstehe ich das Problem! Klar, hätte ich drauf kommen müssen!

                Hmmm... das ist tatsächlich nicht so einfach... spontane Idee:
                Einmal pro Minute die Einspeisung auswerten. Wenn Einspeisung vorhanden, dann den Ladestrom um die Einspeisung hochsetzen. Wenn Netzbezug, dann runtersetzen. Somit sollte die Ladeleistung automatisch die PV-Erzeugung "hochschieben" können.

                JohGreJ Offline
                JohGreJ Offline
                JohGre
                schrieb am zuletzt editiert von
                #13

                @badsnoopy667 Danke schon mal für die Idee.
                also ein Script das zyklisch überprüft ob ich eine Einspeisung/Netzbezug habe, falls Einspeisung Ladewatt erhöhen ansonsten Ladewatt senken.
                Das ganze natürlich geglättet, damit nicht gependelt wird.

                zB. Einspeisung ist auf Anschlag (4000W) --> setze Ladewatt auf 4000
                nächster Prüfungslauf: Einspeisung jetzt bei 3500W --> setzte Ladewatt auf Alter Wert (=4000) + neuer Wert 3500 also in Summe 7500W
                nächster Prüfungslauf: Netzbezug von 1000W, somit Reduktion von Ladewatt auf 6500 usw.

                Ja, das könnte so funktionieren

                nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin

                B 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • JohGreJ JohGre

                  @badsnoopy667 Danke schon mal für die Idee.
                  also ein Script das zyklisch überprüft ob ich eine Einspeisung/Netzbezug habe, falls Einspeisung Ladewatt erhöhen ansonsten Ladewatt senken.
                  Das ganze natürlich geglättet, damit nicht gependelt wird.

                  zB. Einspeisung ist auf Anschlag (4000W) --> setze Ladewatt auf 4000
                  nächster Prüfungslauf: Einspeisung jetzt bei 3500W --> setzte Ladewatt auf Alter Wert (=4000) + neuer Wert 3500 also in Summe 7500W
                  nächster Prüfungslauf: Netzbezug von 1000W, somit Reduktion von Ladewatt auf 6500 usw.

                  Ja, das könnte so funktionieren

                  B Online
                  B Online
                  badsnoopy667
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #14

                  @johgre Ja, genau so. Müsste eigentlich gehen!

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  1
                  • JohGreJ JohGre

                    @badsnoopy667 ja, leider

                    Heute schon jetzt schön zu erkennen
                    f779da5d-2c2f-4e63-9c47-17b41a412d95-image.png

                    B Online
                    B Online
                    badsnoopy667
                    schrieb am zuletzt editiert von badsnoopy667
                    #15

                    @johgre
                    Mal aus Interesse: Woher resultiert diese Einspeisebeschränkung? Kann das Netz nicht mehr aufnehmen?

                    Bei meinem SUN2000 gab es mit einer Firmware-Version das Problem, dass er nur noch 1000W oder gar nix mehr eingespeist hat (und dementsprechend auch wenig erzeugt hat). Erst mit zuschalten von Verbrauchern ging die Erzeugung wieder hoch.
                    Wenn es also keine Begründung für diese Grenze gibt, könnte es ggf. auch an der Firmware liegen?

                    JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • B badsnoopy667

                      @johgre
                      Mal aus Interesse: Woher resultiert diese Einspeisebeschränkung? Kann das Netz nicht mehr aufnehmen?

                      Bei meinem SUN2000 gab es mit einer Firmware-Version das Problem, dass er nur noch 1000W oder gar nix mehr eingespeist hat (und dementsprechend auch wenig erzeugt hat). Erst mit zuschalten von Verbrauchern ging die Erzeugung wieder hoch.
                      Wenn es also keine Begründung für diese Grenze gibt, könnte es ggf. auch an der Firmware liegen?

                      JohGreJ Offline
                      JohGreJ Offline
                      JohGre
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #16

                      @badsnoopy667
                      Ja genau, bei mit hat tatsächlich Netz-OÖ im Bescheid die Einspeisebegrenzung vorgeschrieben. Bei der Abnahme der Anlage war der PV-Installateur und ein Techniker von Netz-OÖ da und der hat sich die Beschränkung in der Anlage explizit zeigen lassen.
                      Liegt an unserem Trafo wo wir draufhängen, hab schon um Erhöhung angefragt und zurückgemeldet bekommen um 24.000€ erweitern sie mir den Trafo und dauert aufgrund Lieferschwierigkeiten 1-2 Jahre.

                      nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      Antworten
                      • In einem neuen Thema antworten
                      Anmelden zum Antworten
                      • Älteste zuerst
                      • Neuste zuerst
                      • Meiste Stimmen


                      Support us

                      ioBroker
                      Community Adapters
                      Donate

                      743

                      Online

                      32.6k

                      Benutzer

                      82.0k

                      Themen

                      1.3m

                      Beiträge
                      Community
                      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                      ioBroker Community 2014-2025
                      logo
                      • Anmelden

                      • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                      • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                      • Erster Beitrag
                        Letzter Beitrag
                      0
                      • Home
                      • Aktuell
                      • Tags
                      • Ungelesen 0
                      • Kategorien
                      • Unreplied
                      • Beliebt
                      • GitHub
                      • Docu
                      • Hilfe