      bornatowicz last edited by

      Grüß Euch,
      habe meinen Solaredge Wechselrichter erfolgreich per Modbus in IO Broker drinnen, auch mit der richtigen Umrechnung mit den Skalierungsfaktoren. Das ganze funktioniert Wunderbar so lange die SunSpec DID (bei mir 40189) auf 203 steht. Dieser wechselt aber zeitweise auf 201 und dann bekomme ich bei bei den Faktoren für TotalRealPower und anderen einen Skalierungsfaktor von -32768 (bei einigen anderen auch).
      Kann mir wer sagen was hier falsch läuft oder wie ich das Verhalten korrigieren kann?

      Danke
      Woflgang

      Homoran haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Homoran
        Homoran Global Moderator Administrators @bornatowicz last edited by

        @bornatowicz sagte in Solaredge Modbus SunSpec_DID:

        Kann mir wer sagen was hier falsch läuft

        Du!

        @bornatowicz sagte in Solaredge Modbus SunSpec_DID:

        -32768

        hat eine bestimmte Bedeutung. müsste in deiner Registerbeschreibung stehen

        B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • haus-automatisierung
          haus-automatisierung Developer Most Active @bornatowicz last edited by

          @bornatowicz sagte in Solaredge Modbus SunSpec_DID:

          Kann mir wer sagen was hier falsch läuft oder wie ich das Verhalten korrigieren kann?

          Klingt erstmal nach falsch eingestelltem Datentyp (unsigned / signed)

          B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • B
            bornatowicz @haus-automatisierung last edited by

            @haus-automatisierung Glaube ich nicht so ganz, die Werte stimmen ja so lange der Wechselrichter den Wert für SunSpec DID auf 203 stehen hat. Da kommen dann absolut vernünftige Werte daher, für den Umrechnungsfaktor und für den eigentlichen Wert.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • B
              bornatowicz @Homoran last edited by

              @homoran Naja, normalerweise stehen da Werte zwischen 0 und 5 drinnen, ist der Skalierungsfaktor für den eigentlichen Wert.

              Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Homoran
                Homoran Global Moderator Administrators @bornatowicz last edited by

                @bornatowicz sagte in Solaredge Modbus SunSpec_DID:

                normalerweise stehen da Werte zwischen 0 und 5 drinnen,

                ja, aber z.b.

                Screenshot_20230422-202950_Polaris Office.jpg

                so etwas sollte es in deiner Anleitung auch geben

                B 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • B
                  bornatowicz @Homoran last edited by

                  @homoran Danke für Deine Antwort. Hier https://knowledge-center.solaredge.com/sites/kc/files/sunspec-implementation-technical-note.pdf finde ich nichts entsprechendes. Der Register 40189 sagt:
                  Well-known value. Uniquely identifies this as a
                  SunSpec MODBUS Map:
                   Single Phase (AN or AB) Meter (201)
                   Split Single Phase (ABN) Meter (202)
                   Wye-Connect Three Phase (ABCN) Meter (203)
                   Delta-Connect Three Phase (ABC) Meter(204)

                  Bin kein Elektriker und verstehe nicht warum sich hier im Betrieb die werte ändern....

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Homoran
                    Homoran Global Moderator Administrators last edited by Homoran

                    @bornatowicz ich hab auch status Werte die 0 oder 1 sind.
                    Wenn das Gerät gerade neu synchronisiert kommt trotzdem 32765 als Antwort = warten auf Wert

                    sieht dann so aus
                    Screenshot_20230422-204721_Firefox.jpg
                    dass alle Werte, die über Modbus kommen, dann oben anschlagen.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • First post
                      Last post

                    Support us

                    ioBroker
                    Community Adapters
                    Donate
                    FAQ Cloud / IOT
                    HowTo: Node.js-Update
                    HowTo: Backup/Restore
                    Downloads
                    BLOG

                    821
                    Online

                    31.9k
                    Users

                    80.2k
                    Topics

                    1.3m
                    Posts

                    solaredge modbus
                    3
                    8
                    337
                    Loading More Posts
                    • Oldest to Newest
                    • Newest to Oldest
                    • Most Votes
                    Reply
                    • Reply as topic
                    Log in to reply
                    Community
                    Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                    The ioBroker Community 2014-2023
                    logo