Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter shuttercontrol v2.0.x

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.7k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.1k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.0k

Test Adapter shuttercontrol v2.0.x

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
rollladenrollladensteuerungshuttercontrol
7.4k Beiträge 332 Kommentatoren 10.6m Aufrufe 253 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • M MartyBr

    @simatec
    Ich hatte morgen die Einstellung von "Wohnbereich (Auto)" auf "Wohnbereich" geändert. Nun ist das Rollo gefahren. Status ist "up". So wie es sein sollte. Danke hier an @FredF
    Nun stellst sich mir die Frage, warum der Automatik Modus nicht funktioniert, obwohl der Fenster Aktor auf nicht vorhanden steht.
    Ich setze mir nun einen Dummy-DP und setze ihn auf false.
    Mal schauen, was dann passiert.
    Anbei das Log der Fahrt:

    rcontrol.0
    2023-04-20 07:15:00.096	debug	shutterUpLiving #2 Rollos.Rollo1 old height: 0% new height: 100%
    
    shuttercontrol.0
    2023-04-20 07:15:00.096	debug	last automatic Action for Rollos.Rollo1: up_LivingTime
    
    shuttercontrol.0
    2023-04-20 07:15:00.047	debug	Rollos.Rollo1 Old value = 0. New value = 100. automatic is active
    
    shuttercontrol.0
    2023-04-20 07:15:00.047	debug	Shutter state changed: Rollos.Rollo1 old value = 0 new value = 100
    
    shuttercontrol.0
    2023-04-20 07:15:00.045	debug	#0 wait for shutter check end
    
    shuttercontrol.0
    2023-04-20 07:15:00.035	debug	#0 wait for shutter check started
    
    shuttercontrol.0
    2023-04-20 07:15:00.025	info	Living up #13 Set ID: Rollos.Rollo1 value: 100%
    
    shuttercontrol.0
    2023-04-20 07:15:00.007	debug	Sun Elevation: 10.3°
    
    shuttercontrol.0
    2023-04-20 07:15:00.007	debug	Sun Azimut: 84.8°
    
    shuttercontrol.0
    2023-04-20 07:15:00.006	debug	calculate astrodata ...
    
    shuttercontrol.0
    2023-04-20 07:10:00.010	debug	Sun Elevation: 9.5°
    
    shuttercontrol.0
    2023-04-20 07:10:00.010	debug	Sun Azimut: 83.8°
    
    shuttercontrol.0
    2023-04-20 07:10:00.009	debug	calculate astrodata ...
    
    shuttercontrol.0
    2023-04-20 07:05:00.009	debug	Sun Elevation: 8.8°
    
    shuttercontrol.0
    2023-04-20 07:05:00.009	debug	Sun Azimut: 82.8°
    
    shuttercontrol.0
    2023-04-20 07:05:00.008	debug	calculate astrodata ...
    
    shuttercontrol.0
    2023-04-20 07:02:08.270	debug	complete down at 22:00
    
    shuttercontrol.0
    2023-04-20 07:02:08.262	debug	Shutdown shutters sleep area: 20:00 debug 6
    
    shuttercontrol.0
    2023-04-20 07:02:08.261	debug	Shutdown shutters children area: 20:00 debug 6
    
    shuttercontrol.0
    2023-04-20 07:02:08.260	debug	shutterDownLiving
    
    shuttercontrol.0
    2023-04-20 07:02:08.260	debug	Shutdown shutters living area: 20:00 debug 6
    
    shuttercontrol.0
    2023-04-20 07:02:08.260	debug	yes, IsLater : 20:23 20:00
    
    shuttercontrol.0
    2023-04-20 07:02:08.260	debug	check IsLater : 20:23 20:00
    
    shuttercontrol.0
    2023-04-20 07:02:08.258	debug	Starting up shutters children area: 06:09 debug 5
    
    shuttercontrol.0
    2023-04-20 07:02:08.258	debug	yes, IsEarlier : 06:09 06:30
    
    shuttercontrol.0
    2023-04-20 07:02:08.257	debug	check IsEarlier : 06:09 06:30
    
    shuttercontrol.0
    2023-04-20 07:02:08.257	debug	yes, IsLater : 06:09 06:00
    
    shuttercontrol.0
    2023-04-20 07:02:08.257	debug	check IsLater : 06:09 06:00
    
    shuttercontrol.0
    2023-04-20 07:02:08.257	debug	check IsLater : 06:09 06:30
    
    shuttercontrol.0
    2023-04-20 07:02:08.255	debug	Starting up shutters sleep area: 06:09 debug 5
    
    shuttercontrol.0
    2023-04-20 07:02:08.255	debug	yes, IsEarlier : 06:09 06:30
    
    shuttercontrol.0
    2023-04-20 07:02:08.255	debug	check IsEarlier : 06:09 06:30
    
    shuttercontrol.0
    2023-04-20 07:02:08.255	debug	yes, IsLater : 06:09 06:00
    
    shuttercontrol.0
    2023-04-20 07:02:08.255	debug	check IsLater : 06:09 06:00
    
    shuttercontrol.0
    2023-04-20 07:02:08.255	debug	check IsLater : 06:09 06:30
    
    shuttercontrol.0
    2023-04-20 07:02:08.254	debug	Starting up shutters living area: 07:15 debug 8
    
    shuttercontrol.0
    2023-04-20 07:02:08.254	debug	yes, IsEarlier : 06:09 07:15
    
    shuttercontrol.0
    2023-04-20 07:02:08.254	debug	check IsEarlier : 06:09 07:15
    
    shuttercontrol.0
    2023-04-20 07:02:08.254	debug	check IsEqual : 06:09 09:00
    
    shuttercontrol.0
    2023-04-20 07:02:08.254	debug	check IsEqual : 07:15 09:00
    
    shuttercontrol.0
    2023-04-20 07:02:08.254	debug	check IsLater : 06:09 07:15
    
    shuttercontrol.0
    2023-04-20 07:02:08.253	debug	check IsLater : 06:09 09:00
    
    shuttercontrol.0
    2023-04-20 07:02:08.243	debug	Shutdown shutters Sunset area: 20:23
    
    shuttercontrol.0
    2023-04-20 07:02:08.243	debug	Starting up shutters Sunrise area: 06:09
    
    shuttercontrol.0
    2023-04-20 07:02:08.243	debug	Shutdown shutters GoldenHour area: 19:37
    
    shuttercontrol.0
    2023-04-20 07:02:08.243	debug	Starting up shutters GoldenHour area: 06:56
    
    shuttercontrol.0
    2023-04-20 07:02:08.243	debug	Sunset today: 20:13
    
    shuttercontrol.0
    2023-04-20 07:02:08.242	debug	Sunrise today: 05:59
    
    shuttercontrol.0
    2023-04-20 07:02:08.242	debug	current day: 4
    
    shuttercontrol.0
    2023-04-20 07:02:08.242	debug	goldenHour today: 19:27
    
    shuttercontrol.0
    2023-04-20 07:02:08.242	debug	goldenHourEnd today: 06:46
    
    shuttercontrol.0
    2023-04-20 07:02:08.242	debug	calculate astrodata ...
    
    shuttercontrol.0
    2023-04-20 07:02:08.241	debug	Travel times of the shutters are calculated
    
    shuttercontrol.0
    2023-04-20 07:02:04.935	debug	Rollos_Rollo1: save settings
    
    shuttercontrol.0
    2023-04-20 07:02:04.925	debug	Shutter State: 0_userdata.0.Rollos.Rollo1
    
    shuttercontrol.0
    2023-04-20 07:02:04.923	debug	shutter Config Check successfully completed
    
    shuttercontrol.0
    2023-04-20 07:02:04.923	debug	shutter Config Check started
    
    shuttercontrol.0
    2023-04-20 07:02:04.908	info	starting. Version 1.4.28 (non-npm: simatec/ioBroker.shuttercontrol) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
    
    shuttercontrol.0
    2023-04-20 07:02:04.662	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
    
    shuttercontrol.0
    2023-04-20 07:02:04.572	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
    
    shuttercontrol.0
    2023-04-20 07:02:04.499	debug	States create User PubSub Client
    
    shuttercontrol.0
    2023-04-20 07:02:04.498	debug	States create System PubSub Client
    
    shuttercontrol.0
    2023-04-20 07:02:04.479	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
    
    shuttercontrol.0
    2023-04-20 07:02:04.456	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
    
    shuttercontrol.0
    2023-04-20 07:02:04.453	debug	Objects client initialize lua scripts
    
    shuttercontrol.0
    2023-04-20 07:02:04.407	debug	Objects create User PubSub Client
    
    shuttercontrol.0
    2023-04-20 07:02:04.407	debug	Objects create System PubSub Client
    
    shuttercontrol.0
    2023-04-20 07:02:04.406	debug	Objects client ready ... initialize now
    
    shuttercontrol.0
    2023-04-20 07:02:04.380	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
    
    shuttercontrol.0
    2023-04-20 07:02:00.759	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    
    shuttercontrol.0
    2023-04-20 07:02:00.759	debug	Plugin sentry destroyed
    
    shuttercontrol.0
    2023-04-20 07:02:00.758	info	terminating
    
    shuttercontrol.0
    2023-04-20 07:02:00.758	info	cleaned everything up...
    
    shuttercontrol.0
    2023-04-20 07:02:00.757	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    
    shuttercontrol.0
    2023-04-20 07:00:00.010	debug	Sun Elevation: 8°
    
    shuttercontrol.0
    2023-04-20 07:00:00.010	debug	Sun Azimut: 81.9°
    
    shuttercontrol.0
    2023-04-20 07:00:00.009	debug	calculate astrodata ...
    
    F Offline
    F Offline
    firebowl
    schrieb am zuletzt editiert von
    #5676

    @martybr Bin ein wenig verwirrt, ist die Option (Automatik) irgendwann seit letzten Herbst dazugekommen? Ich hab seit letzten Sommer nichts mehr geändert und da sind die Rollos bei Abwesenheit automatisch gefahren, ohne das ich den DP auf true gesetzt habe.

    M 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • F firebowl

      @martybr Bin ein wenig verwirrt, ist die Option (Automatik) irgendwann seit letzten Herbst dazugekommen? Ich hab seit letzten Sommer nichts mehr geändert und da sind die Rollos bei Abwesenheit automatisch gefahren, ohne das ich den DP auf true gesetzt habe.

      M Offline
      M Offline
      MartyBr
      schrieb am zuletzt editiert von
      #5677

      @firebowl
      So viel ich weiß, gibt es diese Option schon seit Urzeiten. Damit kannst du verhindern, dass ein Rollo bei geöffneter Terassentür herunterfährt.
      Die Einstellung kannst du für jedes Rollo getrennt setzen:
      Bildschirmfoto 2023-04-20 um 07.28.36.png

      Gruß
      Martin


      Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
      Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
      Homematic und Homematic IP

      M F HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
      0
      • M MartyBr

        @firebowl
        So viel ich weiß, gibt es diese Option schon seit Urzeiten. Damit kannst du verhindern, dass ein Rollo bei geöffneter Terassentür herunterfährt.
        Die Einstellung kannst du für jedes Rollo getrennt setzen:
        Bildschirmfoto 2023-04-20 um 07.28.36.png

        M Offline
        M Offline
        MartyBr
        schrieb am zuletzt editiert von
        #5678

        @simatec
        In dem Modus Wohnzimmer (Automatik) mit Fenster-Sensor fährt das Rollo nicht. Das Debug Log gibt keinen Hinweis.
        Vielleicht ist hier der Fehler zu suchen?

        Anbei die Infos:
        system.adapter.shuttercontrol.0-2.json

        Bildschirmfoto 2023-04-20 um 07.34.30.png

        Gruß
        Martin


        Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
        Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
        Homematic und Homematic IP

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • M MartyBr

          @firebowl
          So viel ich weiß, gibt es diese Option schon seit Urzeiten. Damit kannst du verhindern, dass ein Rollo bei geöffneter Terassentür herunterfährt.
          Die Einstellung kannst du für jedes Rollo getrennt setzen:
          Bildschirmfoto 2023-04-20 um 07.28.36.png

          F Offline
          F Offline
          firebowl
          schrieb am zuletzt editiert von firebowl
          #5679

          @martybr Hab mich falsch ausgedrückt. ;) Ich meine die drei Datenpunkte mit true/false. An denen habe ich nie was geändert und meine Rollos sind automatisch gefahren oder nicht, je nach dem ob ich daheim war oder nicht, Also Automatik und abfrage auf nen DP für Anwesenheit,

          M 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • F firebowl

            @martybr Hab mich falsch ausgedrückt. ;) Ich meine die drei Datenpunkte mit true/false. An denen habe ich nie was geändert und meine Rollos sind automatisch gefahren oder nicht, je nach dem ob ich daheim war oder nicht, Also Automatik und abfrage auf nen DP für Anwesenheit,

            M Offline
            M Offline
            MartyBr
            schrieb am zuletzt editiert von
            #5680

            @firebowl
            Wenn ich das richtig verstehe (und so betreibe ich den Adapter in meiner Produktivumgebung) schalten diese Datenpunkte die Fahrt der Rollos, wenn ein Sensor anzeigt, dass die Tür offen oder geschlossen ist.
            Also ein Aussperrschutz.

            Gruß
            Martin


            Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
            Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
            Homematic und Homematic IP

            F simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • M MartyBr

              @firebowl
              Wenn ich das richtig verstehe (und so betreibe ich den Adapter in meiner Produktivumgebung) schalten diese Datenpunkte die Fahrt der Rollos, wenn ein Sensor anzeigt, dass die Tür offen oder geschlossen ist.
              Also ein Aussperrschutz.

              F Offline
              F Offline
              firebowl
              schrieb am zuletzt editiert von
              #5681

              @martybr Denk auch. Aber ich hatte bis jetzt hier einen Dummy DP eingestellt um zu verhindern, dass die Rollos automatisch schließen wenn ich daheim bin, weil ich das nicht mag.

              54c847f4-53f4-443e-be13-2471c36fc2f3-image.png

              Hat letztes Jahr auch funktioniert. War ich daheim ist nix passiert, war niemand daheim dann sind die Rollos nach ihrem Automatikprogramm gefahren.
              Ich habe aber nie etwas an den drei Datenpunkten geändert.

              1bc9da07-6eee-42c8-8759-77ff6dcbe8cb-image.png

              Ist erst jetzt aufgefallen weil ich durch geänderte Lebensumstände (Frau geht mit Baby am Abend ins Bett) den Schlafzimmerrollo automatisch fahren lassen möchte, auch wenn wir daheim sind. Deshalb hatte ich einfach den Abwesenheits DP für den Schlafbereich rausgenommen.

              M 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • F firebowl

                @martybr Denk auch. Aber ich hatte bis jetzt hier einen Dummy DP eingestellt um zu verhindern, dass die Rollos automatisch schließen wenn ich daheim bin, weil ich das nicht mag.

                54c847f4-53f4-443e-be13-2471c36fc2f3-image.png

                Hat letztes Jahr auch funktioniert. War ich daheim ist nix passiert, war niemand daheim dann sind die Rollos nach ihrem Automatikprogramm gefahren.
                Ich habe aber nie etwas an den drei Datenpunkten geändert.

                1bc9da07-6eee-42c8-8759-77ff6dcbe8cb-image.png

                Ist erst jetzt aufgefallen weil ich durch geänderte Lebensumstände (Frau geht mit Baby am Abend ins Bett) den Schlafzimmerrollo automatisch fahren lassen möchte, auch wenn wir daheim sind. Deshalb hatte ich einfach den Abwesenheits DP für den Schlafbereich rausgenommen.

                M Offline
                M Offline
                MartyBr
                schrieb am zuletzt editiert von
                #5682

                @firebowl
                Ich habe wieder auf "Wohnbereich" ohne Automatik geschaltet. Gegen Mittag müsste der SunProtect starten. Ich habe ihn als Trigger einfach auf die Himmelsrichtung 180° +- 40° geschaltet.
                Das warte ich nun auch mal ab.
                Scheinbar macht die Auswertung der Fenstersensoren Probleme.
                Mal abwarten ......

                Gruß
                Martin


                Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                Homematic und Homematic IP

                F 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • M MartyBr

                  @firebowl
                  Wenn ich das richtig verstehe (und so betreibe ich den Adapter in meiner Produktivumgebung) schalten diese Datenpunkte die Fahrt der Rollos, wenn ein Sensor anzeigt, dass die Tür offen oder geschlossen ist.
                  Also ein Aussperrschutz.

                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  Developer Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #5683

                  @martybr Du bringst hier etwas durcheinander. Der Fensterkontakt hat nichts mit dem Automatik Modus zu zu tun.
                  Der Automatikmodus für das Fahren nach Zeiten sind die States "shuttercontrol.0.control.autoChildren", "shuttercontrol.0.control.autoLiving" und "shuttercontrol.0.control.sleep".

                  Stehen diese auf false und du hast z.B. "Wohnbereich (Automatik)" ausgewählt, werden die Rollläden nicht automatisch gefahren.

                  https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/docs/de/shuttercontrol.md#haupteinstellungen

                  • Besuche meine Github Seite
                  • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
                  • HowTo Restore ioBroker
                  M 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • M MartyBr

                    @firebowl
                    Ich habe wieder auf "Wohnbereich" ohne Automatik geschaltet. Gegen Mittag müsste der SunProtect starten. Ich habe ihn als Trigger einfach auf die Himmelsrichtung 180° +- 40° geschaltet.
                    Das warte ich nun auch mal ab.
                    Scheinbar macht die Auswertung der Fenstersensoren Probleme.
                    Mal abwarten ......

                    F Offline
                    F Offline
                    firebowl
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #5684

                    @martybr Ich lasse es mal auf mit Automatik stehen und schalte auf Debug im Log. Laut meiner PV-Anlage ist die Sonne schon da, mal gucken wann der Sonnenschutz einsetzt, dürfte am späten Vormittag sein.

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • simatecS simatec

                      @martybr Du bringst hier etwas durcheinander. Der Fensterkontakt hat nichts mit dem Automatik Modus zu zu tun.
                      Der Automatikmodus für das Fahren nach Zeiten sind die States "shuttercontrol.0.control.autoChildren", "shuttercontrol.0.control.autoLiving" und "shuttercontrol.0.control.sleep".

                      Stehen diese auf false und du hast z.B. "Wohnbereich (Automatik)" ausgewählt, werden die Rollläden nicht automatisch gefahren.

                      https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/docs/de/shuttercontrol.md#haupteinstellungen

                      M Offline
                      M Offline
                      MartyBr
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #5685

                      @simatec
                      Okay, verstanden. Alle Werte stehen bei mir auf true.
                      Die Rollos müssten dann fahren. Ich schalte also wieder auf "Wohnbereich (Automatik)" zurück.
                      Das verhalten ist aber schon seltsam, ich verstehe die Logik hinter dem Fehler nicht mehr. Aber vielleicht kannst du Licht ins Dunkel bringen :grinning:
                      Gruß und Dank an dich für deine Arbeit an dem Adapter. :+1:

                      Gruß
                      Martin


                      Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                      Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                      Homematic und Homematic IP

                      M 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • M MartyBr

                        @simatec
                        Okay, verstanden. Alle Werte stehen bei mir auf true.
                        Die Rollos müssten dann fahren. Ich schalte also wieder auf "Wohnbereich (Automatik)" zurück.
                        Das verhalten ist aber schon seltsam, ich verstehe die Logik hinter dem Fehler nicht mehr. Aber vielleicht kannst du Licht ins Dunkel bringen :grinning:
                        Gruß und Dank an dich für deine Arbeit an dem Adapter. :+1:

                        M Offline
                        M Offline
                        MartyBr
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #5686

                        @simatec
                        Nun, wo der Fenster-Sensor eingetragen ist, ist das Rollo einwandfrei in SunProtect gefahren. :+1:
                        Ich schaue mir im Verlauf des Tages noch den weiteren Verlauf an und gebe hier Rückmeldung.

                        Gruß
                        Martin


                        Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                        Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                        Homematic und Homematic IP

                        simatecS 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • M MartyBr

                          @simatec
                          Nun, wo der Fenster-Sensor eingetragen ist, ist das Rollo einwandfrei in SunProtect gefahren. :+1:
                          Ich schaue mir im Verlauf des Tages noch den weiteren Verlauf an und gebe hier Rückmeldung.

                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          Developer Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #5687

                          @martybr Nun kommen wir der Sache näher... Bitte Debuglog von der Fahrt in den Sonnenschutz

                          • Besuche meine Github Seite
                          • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
                          • HowTo Restore ioBroker
                          M 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • simatecS simatec

                            @martybr Nun kommen wir der Sache näher... Bitte Debuglog von der Fahrt in den Sonnenschutz

                            M Offline
                            M Offline
                            MartyBr
                            schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
                            #5688

                            @simatec
                            Hier:

                            	2023-04-20 11:30:00.004	debug	calculate astrodata ...
                            
                            shuttercontrol.0
                            2023-04-20 11:25:00.006	debug	Sun Elevation: 43.9°
                            
                            shuttercontrol.0
                            2023-04-20 11:25:00.005	debug	Sun Azimut: 144.4°
                            
                            shuttercontrol.0
                            2023-04-20 11:25:00.005	debug	calculate astrodata ...
                            
                            shuttercontrol.0
                            2023-04-20 11:20:00.005	debug	Sun Elevation: 43.5°
                            
                            shuttercontrol.0
                            2023-04-20 11:20:00.005	debug	Sun Azimut: 142.8°
                            
                            shuttercontrol.0
                            2023-04-20 11:20:00.005	debug	calculate astrodata ...
                            
                            shuttercontrol.0
                            2023-04-20 11:15:02.117	debug	Sunprotect Rollos.Rollo1 old height: 100% new height: 50%
                            
                            shuttercontrol.0
                            2023-04-20 11:15:02.117	debug	last automatic Action for Rollos.Rollo1: down_Sunprotect
                            
                            shuttercontrol.0
                            2023-04-20 11:15:02.117	debug	RangeMinus: 140 < 141.3RangePlus: 220 > 141.3
                            
                            shuttercontrol.0
                            2023-04-20 11:15:02.116	debug	Sunprotect for Rollos.Rollo1 is active
                            
                            shuttercontrol.0
                            2023-04-20 11:15:02.071	debug	Shutter state changed: Rollos.Rollo1 old value = 100 new value = 50
                            
                            shuttercontrol.0
                            2023-04-20 11:15:02.070	debug	#0 wait for shutter check end
                            
                            shuttercontrol.0
                            2023-04-20 11:15:02.060	debug	#0 wait for shutter check started
                            
                            shuttercontrol.0
                            2023-04-20 11:15:02.015	info	Sunprotect #416 Set ID: Rollos.Rollo1 value: 50%
                            
                            shuttercontrol.0
                            2023-04-20 11:15:02.014	debug	Rollos.Rollo1: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 50 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                            
                            shuttercontrol.0
                            2023-04-20 11:15:00.005	debug	Sun Elevation: 43°
                            
                            shuttercontrol.0
                            2023-04-20 11:15:00.005	debug	Sun Azimut: 141.3°
                            
                            shuttercontrol.0
                            2023-04-20 11:15:00.005	debug	calculate astrodata ...
                            
                            shuttercontrol.0
                            2023-04-20 11:10:00.007	debug	Sun Elevation: 42.5°
                            
                            shuttercontrol.0
                            2023-04-20 11:10:00.007	debug	Sun Azimut: 139.7°
                            
                            shuttercontrol.0
                            2023-04-20 11:10:00.006	debug	calculate astrodata ...
                            
                            shuttercontrol.0
                            2023-04-20 11:05:00.006	debug	Sun Elevation: 42°
                            
                            shuttercontrol.0
                            2023-04-20 11:05:00.005	debug	Sun Azimut: 138.2°
                            
                            shuttercontrol.0
                            2023-04-20 11:05:00.005	debug	calculate astrodata ...
                            
                            shuttercontrol.0
                            2023-04-20 11:00:00.006	debug	Sun Elevation: 41.5°
                            
                            shuttercontrol.0
                            2023-04-20 11:00:00.005	debug	Sun Azimut: 136.7°
                            
                            shuttercontrol.0
                            2023-04-20 11:00:00.005	debug	calculate astrodata ...
                            
                            shuttercontrol.0
                            2023-04-20 10:55:00.007	debug	Sun Elevation: 41°
                            
                            shuttercontrol.0
                            2023-04-20 10:55:00.006	debug	Sun Azimut: 135.2°
                            
                            shuttercontrol.0
                            2023-04-20 10:55:00.005	debug	calculate astrodata ...
                            

                            Der einzige Unterschied ist, dass ich nun einen Fenstersensor aktiviert habe.

                            Gruß
                            Martin


                            Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                            Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                            Homematic und Homematic IP

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              Developer Most Active
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #5689

                              @martybr sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                              Der einzige Unterschied ist, dass ich nun einen Fenstersensor aktiviert habe.

                              Was heißt aktiviert genau?

                              • Besuche meine Github Seite
                              • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
                              • HowTo Restore ioBroker
                              M 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • simatecS simatec

                                @martybr sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                                Der einzige Unterschied ist, dass ich nun einen Fenstersensor aktiviert habe.

                                Was heißt aktiviert genau?

                                M Offline
                                M Offline
                                MartyBr
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #5690

                                @simatec
                                Ich habe einen Datenpunkt mit false angelegt und in der Konfiguration von Shuttercontrol eingetragen.
                                Bildschirmfoto 2023-04-20 um 11.58.27.png

                                Bildschirmfoto 2023-04-20 um 11.59.26.png

                                Gruß
                                Martin


                                Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                                Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                                Homematic und Homematic IP

                                simatecS 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • M MartyBr

                                  @simatec
                                  Ich habe einen Datenpunkt mit false angelegt und in der Konfiguration von Shuttercontrol eingetragen.
                                  Bildschirmfoto 2023-04-20 um 11.58.27.png

                                  Bildschirmfoto 2023-04-20 um 11.59.26.png

                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  Developer Most Active
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #5691

                                  @martybr War vorher ein Object bei dem Fensterkontakt eingetragen?

                                  • Besuche meine Github Seite
                                  • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
                                  • HowTo Restore ioBroker
                                  M 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • simatecS simatec

                                    @martybr War vorher ein Object bei dem Fensterkontakt eingetragen?

                                    M Offline
                                    M Offline
                                    MartyBr
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #5692

                                    @simatec Nein, da waren nur die Trigger eingetragen, das Objekt für den Fenstersensor war leer.

                                    Gruß
                                    Martin


                                    Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                                    Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                                    Homematic und Homematic IP

                                    simatecS 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • M MartyBr

                                      @simatec Nein, da waren nur die Trigger eingetragen, das Objekt für den Fenstersensor war leer.

                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      Developer Most Active
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #5693

                                      @martybr Lösche die ID des Fensterkontaktes wieder raus und stelle beide Fensterzustände auf nicht vorhanden.
                                      Im Anschluss noch die "Rollladenautomatik auch bei geöffneten Fenster/Tür benutzen (Aussperrschutz)" auf "öffnen und schließen" stellen, da du kein Fensterkontakt hast und damit nur öffnen nicht sinnvoll ist.

                                      • Besuche meine Github Seite
                                      • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
                                      • HowTo Restore ioBroker
                                      M 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • simatecS simatec

                                        @martybr Lösche die ID des Fensterkontaktes wieder raus und stelle beide Fensterzustände auf nicht vorhanden.
                                        Im Anschluss noch die "Rollladenautomatik auch bei geöffneten Fenster/Tür benutzen (Aussperrschutz)" auf "öffnen und schließen" stellen, da du kein Fensterkontakt hast und damit nur öffnen nicht sinnvoll ist.

                                        M Offline
                                        M Offline
                                        MartyBr
                                        schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
                                        #5694

                                        @simatec
                                        Okay:
                                        Bildschirmfoto 2023-04-20 um 12.54.58.png

                                        Bildschirmfoto 2023-04-20 um 12.55.07.png

                                        shuttercontrol.0
                                        2023-04-20 12:55:20.722	debug	complete down at 22:00
                                        
                                        shuttercontrol.0
                                        2023-04-20 12:55:20.715	debug	Shutdown shutters sleep area: 20:00 debug 6
                                        
                                        shuttercontrol.0
                                        2023-04-20 12:55:20.714	debug	Shutdown shutters children area: 20:00 debug 6
                                        
                                        shuttercontrol.0
                                        2023-04-20 12:55:20.713	debug	shutterDownLiving
                                        
                                        shuttercontrol.0
                                        2023-04-20 12:55:20.713	debug	Shutdown shutters living area: 20:00 debug 6
                                        
                                        shuttercontrol.0
                                        2023-04-20 12:55:20.713	debug	yes, IsLater : 20:23 20:00
                                        
                                        shuttercontrol.0
                                        2023-04-20 12:55:20.712	debug	check IsLater : 20:23 20:00
                                        
                                        shuttercontrol.0
                                        2023-04-20 12:55:20.711	debug	Starting up shutters children area: 06:09 debug 5
                                        
                                        shuttercontrol.0
                                        2023-04-20 12:55:20.711	debug	yes, IsEarlier : 06:09 06:30
                                        
                                        shuttercontrol.0
                                        2023-04-20 12:55:20.711	debug	check IsEarlier : 06:09 06:30
                                        
                                        shuttercontrol.0
                                        2023-04-20 12:55:20.711	debug	yes, IsLater : 06:09 06:00
                                        
                                        shuttercontrol.0
                                        2023-04-20 12:55:20.710	debug	check IsLater : 06:09 06:00
                                        
                                        shuttercontrol.0
                                        2023-04-20 12:55:20.710	debug	check IsLater : 06:09 06:30
                                        
                                        shuttercontrol.0
                                        2023-04-20 12:55:20.709	debug	Starting up shutters sleep area: 06:09 debug 5
                                        
                                        shuttercontrol.0
                                        2023-04-20 12:55:20.709	debug	yes, IsEarlier : 06:09 06:30
                                        
                                        shuttercontrol.0
                                        2023-04-20 12:55:20.709	debug	check IsEarlier : 06:09 06:30
                                        
                                        shuttercontrol.0
                                        2023-04-20 12:55:20.709	debug	yes, IsLater : 06:09 06:00
                                        
                                        shuttercontrol.0
                                        2023-04-20 12:55:20.709	debug	check IsLater : 06:09 06:00
                                        
                                        shuttercontrol.0
                                        2023-04-20 12:55:20.708	debug	check IsLater : 06:09 06:30
                                        
                                        shuttercontrol.0
                                        2023-04-20 12:55:20.706	debug	Starting up shutters living area: 07:30 debug 8
                                        
                                        shuttercontrol.0
                                        2023-04-20 12:55:20.706	debug	yes, IsEarlier : 06:09 07:30
                                        
                                        shuttercontrol.0
                                        2023-04-20 12:55:20.706	debug	check IsEarlier : 06:09 07:30
                                        
                                        shuttercontrol.0
                                        2023-04-20 12:55:20.706	debug	check IsEqual : 06:09 09:00
                                        
                                        shuttercontrol.0
                                        2023-04-20 12:55:20.706	debug	check IsEqual : 07:30 09:00
                                        
                                        shuttercontrol.0
                                        2023-04-20 12:55:20.706	debug	check IsLater : 06:09 07:30
                                        
                                        shuttercontrol.0
                                        2023-04-20 12:55:20.705	debug	check IsLater : 06:09 09:00
                                        
                                        shuttercontrol.0
                                        2023-04-20 12:55:20.696	debug	Shutdown shutters Sunset area: 20:23
                                        
                                        shuttercontrol.0
                                        2023-04-20 12:55:20.696	debug	Starting up shutters Sunrise area: 06:09
                                        
                                        shuttercontrol.0
                                        2023-04-20 12:55:20.696	debug	Shutdown shutters GoldenHour area: 19:37
                                        
                                        shuttercontrol.0
                                        2023-04-20 12:55:20.696	debug	Starting up shutters GoldenHour area: 06:56
                                        
                                        shuttercontrol.0
                                        2023-04-20 12:55:20.695	debug	Sunset today: 20:13
                                        
                                        shuttercontrol.0
                                        2023-04-20 12:55:20.695	debug	Sunrise today: 05:59
                                        
                                        shuttercontrol.0
                                        2023-04-20 12:55:20.695	debug	current day: 4
                                        
                                        shuttercontrol.0
                                        2023-04-20 12:55:20.695	debug	goldenHour today: 19:27
                                        
                                        shuttercontrol.0
                                        2023-04-20 12:55:20.695	debug	goldenHourEnd today: 06:46
                                        
                                        shuttercontrol.0
                                        2023-04-20 12:55:20.695	debug	calculate astrodata ...
                                        
                                        shuttercontrol.0
                                        2023-04-20 12:55:20.694	debug	Travel times of the shutters are calculated
                                        
                                        shuttercontrol.0
                                        2023-04-20 12:55:17.513	debug	Rollos_Rollo1: save settings
                                        
                                        shuttercontrol.0
                                        2023-04-20 12:55:17.499	debug	Shutter State: 0_userdata.0.Rollos.Rollo1
                                        
                                        shuttercontrol.0
                                        2023-04-20 12:55:17.498	debug	shutter Config Check successfully completed
                                        
                                        shuttercontrol.0
                                        2023-04-20 12:55:17.497	debug	shutter Config Check started
                                        
                                        shuttercontrol.0
                                        2023-04-20 12:55:17.483	info	starting. Version 1.4.28 (non-npm: simatec/ioBroker.shuttercontrol) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                        
                                        shuttercontrol.0
                                        2023-04-20 12:55:17.232	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                        
                                        shuttercontrol.0
                                        2023-04-20 12:55:17.140	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                        
                                        shuttercontrol.0
                                        2023-04-20 12:55:17.069	debug	States create User PubSub Client
                                        
                                        shuttercontrol.0
                                        2023-04-20 12:55:17.068	debug	States create System PubSub Client
                                        
                                        shuttercontrol.0
                                        2023-04-20 12:55:17.053	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                        
                                        shuttercontrol.0
                                        2023-04-20 12:55:17.031	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                        
                                        shuttercontrol.0
                                        2023-04-20 12:55:17.028	debug	Objects client initialize lua scripts
                                        
                                        shuttercontrol.0
                                        2023-04-20 12:55:16.979	debug	Objects create User PubSub Client
                                        
                                        shuttercontrol.0
                                        2023-04-20 12:55:16.979	debug	Objects create System PubSub Client
                                        
                                        shuttercontrol.0
                                        2023-04-20 12:55:16.978	debug	Objects client ready ... initialize now
                                        
                                        shuttercontrol.0
                                        2023-04-20 12:55:16.949	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                        
                                        shuttercontrol.0
                                        2023-04-20 12:55:13.358	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        
                                        shuttercontrol.0
                                        2023-04-20 12:55:13.358	debug	Plugin sentry destroyed
                                        

                                        Gruß
                                        Martin


                                        Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                                        Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                                        Homematic und Homematic IP

                                        simatecS 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • M MartyBr

                                          @simatec
                                          Okay:
                                          Bildschirmfoto 2023-04-20 um 12.54.58.png

                                          Bildschirmfoto 2023-04-20 um 12.55.07.png

                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-20 12:55:20.722	debug	complete down at 22:00
                                          
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-20 12:55:20.715	debug	Shutdown shutters sleep area: 20:00 debug 6
                                          
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-20 12:55:20.714	debug	Shutdown shutters children area: 20:00 debug 6
                                          
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-20 12:55:20.713	debug	shutterDownLiving
                                          
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-20 12:55:20.713	debug	Shutdown shutters living area: 20:00 debug 6
                                          
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-20 12:55:20.713	debug	yes, IsLater : 20:23 20:00
                                          
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-20 12:55:20.712	debug	check IsLater : 20:23 20:00
                                          
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-20 12:55:20.711	debug	Starting up shutters children area: 06:09 debug 5
                                          
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-20 12:55:20.711	debug	yes, IsEarlier : 06:09 06:30
                                          
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-20 12:55:20.711	debug	check IsEarlier : 06:09 06:30
                                          
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-20 12:55:20.711	debug	yes, IsLater : 06:09 06:00
                                          
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-20 12:55:20.710	debug	check IsLater : 06:09 06:00
                                          
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-20 12:55:20.710	debug	check IsLater : 06:09 06:30
                                          
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-20 12:55:20.709	debug	Starting up shutters sleep area: 06:09 debug 5
                                          
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-20 12:55:20.709	debug	yes, IsEarlier : 06:09 06:30
                                          
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-20 12:55:20.709	debug	check IsEarlier : 06:09 06:30
                                          
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-20 12:55:20.709	debug	yes, IsLater : 06:09 06:00
                                          
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-20 12:55:20.709	debug	check IsLater : 06:09 06:00
                                          
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-20 12:55:20.708	debug	check IsLater : 06:09 06:30
                                          
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-20 12:55:20.706	debug	Starting up shutters living area: 07:30 debug 8
                                          
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-20 12:55:20.706	debug	yes, IsEarlier : 06:09 07:30
                                          
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-20 12:55:20.706	debug	check IsEarlier : 06:09 07:30
                                          
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-20 12:55:20.706	debug	check IsEqual : 06:09 09:00
                                          
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-20 12:55:20.706	debug	check IsEqual : 07:30 09:00
                                          
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-20 12:55:20.706	debug	check IsLater : 06:09 07:30
                                          
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-20 12:55:20.705	debug	check IsLater : 06:09 09:00
                                          
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-20 12:55:20.696	debug	Shutdown shutters Sunset area: 20:23
                                          
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-20 12:55:20.696	debug	Starting up shutters Sunrise area: 06:09
                                          
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-20 12:55:20.696	debug	Shutdown shutters GoldenHour area: 19:37
                                          
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-20 12:55:20.696	debug	Starting up shutters GoldenHour area: 06:56
                                          
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-20 12:55:20.695	debug	Sunset today: 20:13
                                          
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-20 12:55:20.695	debug	Sunrise today: 05:59
                                          
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-20 12:55:20.695	debug	current day: 4
                                          
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-20 12:55:20.695	debug	goldenHour today: 19:27
                                          
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-20 12:55:20.695	debug	goldenHourEnd today: 06:46
                                          
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-20 12:55:20.695	debug	calculate astrodata ...
                                          
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-20 12:55:20.694	debug	Travel times of the shutters are calculated
                                          
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-20 12:55:17.513	debug	Rollos_Rollo1: save settings
                                          
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-20 12:55:17.499	debug	Shutter State: 0_userdata.0.Rollos.Rollo1
                                          
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-20 12:55:17.498	debug	shutter Config Check successfully completed
                                          
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-20 12:55:17.497	debug	shutter Config Check started
                                          
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-20 12:55:17.483	info	starting. Version 1.4.28 (non-npm: simatec/ioBroker.shuttercontrol) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                          
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-20 12:55:17.232	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                          
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-20 12:55:17.140	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-20 12:55:17.069	debug	States create User PubSub Client
                                          
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-20 12:55:17.068	debug	States create System PubSub Client
                                          
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-20 12:55:17.053	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-20 12:55:17.031	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-20 12:55:17.028	debug	Objects client initialize lua scripts
                                          
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-20 12:55:16.979	debug	Objects create User PubSub Client
                                          
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-20 12:55:16.979	debug	Objects create System PubSub Client
                                          
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-20 12:55:16.978	debug	Objects client ready ... initialize now
                                          
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-20 12:55:16.949	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-20 12:55:13.358	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-20 12:55:13.358	debug	Plugin sentry destroyed
                                          
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          Developer Most Active
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #5695

                                          @martybr So sollte es passen

                                          • Besuche meine Github Seite
                                          • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
                                          • HowTo Restore ioBroker
                                          M 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          464

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe