  4. Raumthermostat ME81H.31 WIFI Tuya Tasmota flashen

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.4k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.5k

Raumthermostat ME81H.31 WIFI Tuya Tasmota flashen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
flashentasmotathermostattuya
95 Beiträge 26 Kommentatoren 32.0k Aufrufe 28 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • wawyoW wawyo

    Hallo zusammen,

    anbei alle Befehle, die ME81H.16 funktioniert einwandfrei mit Tasmota:

    Thermostat Einschalen; Tuyasend1 1,1
    Thermostat Ausschalen; Tuyasend1 1,0
    Temperature einstellen; Tuyasend2 16,%var%
    Thermostat Sperren; Tuyasend2 40,-1
    Thermostat Entsperren; Tuyasend2 40,1
    Temperaturkalibrierung; TuyaSend2 27,%var% (Gemessene Temperatur anpassen)
    Sensormodus; TuyaSend4 43,0|1|2 (0 = eingebauter Fühler | 1 = Bodenfühler | 2 = beide Fühler)
    Frostschutzfunktion; TuyaSend1 10,0|1 (0 = Aus | 1 =An)
    Maximale Temperatur einstellen; TuyaSend2 19,%var%
    Minimale Temperatur einstellen; TuyaSend2 26,%var%
    Schaltdifferenzbereich einstellen; TuyaSend2 101,%var%
    Zeitmodus einstellen; TuyaSend4 102,0|1|2|3 (0 = Aus | 1 = Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. | 2 = Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. Sat. | 3 = Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. Sat. Sun.)

    Regel zum Lesen der Temperatur.

    Rule1 on tuyareceived#dptype2id24 do backlog var1 %value%; MULT1 0.1; publish %topic%/CurrentTemperature %var1% endon
    on tuyareceived#DpType2Id16 do publish %topic%/TargetTemperature %value% endon
    on tuyareceived#DpType1Id40 do publish %topic%/IsLocked %value% endon
    on event#SetTemperature do tuyasend2 16,%value% endon
    on event#IsLocked do tuyasend2 40,%value% endon
    

    Mit allen Befehlen bedeutet das, dass alle Funktionen verfügbar sind ;)
    SonOff-Adapter kann angepasst werden, um Befehle pro Objektänderung zu senden (Ich nehme die Änderung in server.js und datapoints.js für meinen eigenen Gebrauch vor).
    SonOff Adapter ist nicht mein Adapter, daher besser @Apollon77 kontaktieren

               else if (types[attr]) {
                    // create object
                    const obj = addObject(attr, client, prefix, path);
                    let replaceAttr = types[attr].replace || attr;
    
                    if (attr === 'CurrentTemperature') {
                        obj.data.common.unit = unit || obj.data.common.unit || '°C';
                    }
    		if (attr === 'TargetTemperature') {
                        obj.data.common.unit = unit || obj.data.common.unit || '°C';
                    }
    		if (attr === 'SetTemperature') {
                        obj.data.common.unit = unit || obj.data.common.unit || '°C';
                    }
    		if (attr === 'IsLocked') {
                        obj.data.common.unit = unit || obj.data.common.unit || '';
                    }
                    if (obj.data.common.storeMap) {
                        delete obj.data.common.storeMap;
                        client._map[replaceAttr] = topic.replace(/$\w+\//, 'cmnd/').replace(/\/\w+$/, '/' + replaceAttr);
                    }
                }
    
    CurrentTemperature:    {type: 'number',  role: 'value.CurrenTemperature',        read: true, write: false, unit: '°C'},
    SetTemperature:        {type: 'number',  role: 'value.SetTemperature',           read: true, write: true, unit: '°C'},
    TargetTemperature:     {type: 'number',  role: 'value.TargetTemperature',        read: true, write: false, unit: '°C'},
    IsLocked:              {type: 'number',  role: 'value.IsLocked',                 read: true, write: true},
    

    Es gibt noch einige andere Befehle, ich versuche die Liste in den nächsten Tagen zu aktualisieren ;)

    P Offline
    P Offline
    Paulbaumann
    schrieb am zuletzt editiert von
    #81

    @wawyo
    Also ich hänge bitte um Hilfe
    ME81H.16 Flashen check
    Einstellung blakadder check
    Setzen aller Parameter wie Solltemp, Zeitplan
    Umschalten manuell/Auto usw. über http
    oder Abfrage check
    Alles dank @wawyo
    Aber wie lese ich die aktuelle Temperatur aus?
    Ich kann mit

    Rule1 on tuyareceived#dptype2id24 do backlog var1 %value%; MULT1 0.1; publish %topic%/CurrentTemperature %var1% endon

    (sorry ich weiß nicht einmal wie man Code in einen Post einfügt)
    Nichts anfangen, habe diese Zeile in der Tasmota Console exakt wie oben beschrieben eingefügt.
    Und wie weiter, wie bekomme ich die IST Temperatur?
    Stelle mich zu prasselig an.
    Kannst du helfen @wawyo??

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • Elektroniker86E Elektroniker86

      @wal Und was ist wenn ich ein anderen Chip einlöte? Läuft dann das Thermostat noch?

      M Offline
      M Offline
      mikest
      schrieb am zuletzt editiert von
      #82

      @elektroniker86 Ich habs mit einem ESP8266-12F von Wemos D1 mini ersetzt. Damit funktioniert es. :-)

      M 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • M mikest

        @elektroniker86 Ich habs mit einem ESP8266-12F von Wemos D1 mini ersetzt. Damit funktioniert es. :-)

        M Offline
        M Offline
        mikest
        schrieb am zuletzt editiert von
        #83

        @mikest said in Raumthermostat ME81H.31 WIFI Tuya Tasmota flashen:

        @elektroniker86 Ich habs mit einem ESP8266-12F von Wemos D1 mini ersetzt. Damit funktioniert es. :-)

        .......zumindest beim ME81H, der bei mir jetzt auch den CB3S eingebaut hatte.

        Ein kleines Problem habe ich jetzt allerdings noch.
        Ich gebe mit TuyaMCU 71, 24 und TuyaMCU 72, 16 die Werte auf der Weboberfläche aus.
        Wenn ich nun mit Tuyasend2 16,15 die Solltemperatur anzeige, dann zeigt das ME81H die Solltemperatur 15°C an. Auf der Weboberfläche wird hingegen "Temperature Set 1,5°C" angezeigt.
        Auch per MQTT wird "TuyaSNS": { "Temperature": 18.0, "TempSet": 1.5 } ausgegeben. Beim MQTT kann ich das beim Empfang korrigieren (auch wenns nicht ganz schön ist), aber wie kann ich den Wert auf der Weboberfläche ändern?

        L 2 Antworten Letzte Antwort
        1
        • M mikest

          @mikest said in Raumthermostat ME81H.31 WIFI Tuya Tasmota flashen:

          @elektroniker86 Ich habs mit einem ESP8266-12F von Wemos D1 mini ersetzt. Damit funktioniert es. :-)

          .......zumindest beim ME81H, der bei mir jetzt auch den CB3S eingebaut hatte.

          Ein kleines Problem habe ich jetzt allerdings noch.
          Ich gebe mit TuyaMCU 71, 24 und TuyaMCU 72, 16 die Werte auf der Weboberfläche aus.
          Wenn ich nun mit Tuyasend2 16,15 die Solltemperatur anzeige, dann zeigt das ME81H die Solltemperatur 15°C an. Auf der Weboberfläche wird hingegen "Temperature Set 1,5°C" angezeigt.
          Auch per MQTT wird "TuyaSNS": { "Temperature": 18.0, "TempSet": 1.5 } ausgegeben. Beim MQTT kann ich das beim Empfang korrigieren (auch wenns nicht ganz schön ist), aber wie kann ich den Wert auf der Weboberfläche ändern?

          L Offline
          L Offline
          LegoTechniker
          schrieb am zuletzt editiert von
          #84

          @mikest
          Servus. Ich kann bestätigen das TuyaTX auch auf GPIO1 liegen kann. Vielen Dank für den Hinweis, da wäre ich nicht drauf gekommen.
          Die verschobene Dezimalstelle habe ich auch.

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • M mucke1985

            @wawyo
            Hallo kannst du mir eventuell helfen ich würde mir gerne den aktuellen Relayzustand in der Weboberfläche anzeigen lassen also ob das Relay on oder off ist hab die DpId auch gefunden ist halt leider ein Enum und ich hab keinen Schimmer wie ich das realisieren könnte.

            Unten ein Auszug vom log

            DpType4Id36":1,"36":{"DpId":36,"DpIdType":4,"DpIdData":"01"}}}   --> Relay off
            DpType4Id36":0,"36":{"DpId":36,"DpIdType":4,"DpIdData":"00"}}}   --> Relay on 
            

            Währe toll wenns da eine Lösung gibt

            E Offline
            E Offline
            erwin8899
            schrieb am zuletzt editiert von
            #85

            @mucke1985
            @wawyo

            Ich würde mich hier sehr gern anschließen: Ich schalte einen Lüfter immer dann, wenn das Relay ON ist.
            Gibt es einen Weg, den TempSet über MQTT an IOBroker zu senden/empfangen?

            On/Off kann ich über IOBroker MQTT so schalten, nicht aber
            -die Temperatur einstellen oder
            -etwas automatisch schalten, wenn das Relay angezogen ist.

            Für eine Hilfe wäre ich sehr sehr dankbar.

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • ManuAM ManuA

              Hallo zusammen,

              eigentlich bin ich nicht mehr aktiv hier im Forum (habe den iobroker nicht mehr laufen), bin aber auf der Suche nach der Konfiguration vom ME81H wieder hier gelandet.

              Für alle, die keine ME81 in der ESP-Variante finden, den gibt es auch ohne WLAN zu kaufen. Die Platine ist 1:1 die gleiche. Die haben lediglich den ESP nicht drauf verbaut. Ich habe den versehentlich ohne bestellt. Nach dem Vergleich der Bilder aber festgestellt, das wirklich lediglich der ESP fehlt.
              Da ich oft mit den ESP's "bastle", war das dann kein Thema: Schublade auf, ESP raus und auf das Teil gelötet. Läuft einwandfrei, zeigt sogar das WLAN-Symbol auf dem Display an :grinning: und auch die Uhrzeit wird z.B. vom ESP synchronisiert. Und die ME's ohne ESP sind günstiger, auch wenn man den ESP ja noch extra zahlen muss (ca. 3€).

              Hier der Link zum Thermostat ohne ESP: https://www.amazon.de/gp/product/B09L7RW3LJ/

              Und so sieht der mit eingepflanztem (original) ESP aus:
              ME81H.jpg

              P.S.: Ich habe den ESP vor dem Einlöten schon programmiert, da ich eine "Programmier-Station" habe. Würde aber auch auf der bewährten Art gehen.

              P.P.S.: Ich habe die 4M-Flash Version von Tasmota drauf, so gibt es keinen Stress mit dem Speicher bei zukünftigen Updates, der ESP8266-12 hat ja nunmal 4MB Flash.

              U Offline
              U Offline
              uniwes
              schrieb am zuletzt editiert von
              #86

              @manua Hi, obwohl du hier nicht mehr aktiv bist versuche ich es dennoch mal.
              Ich habe mir das Thermostat ebenfalls besorgt da ich beim ablöten bei einem anderem Thermostat so meine Probleme hatte.
              Jedenfalls habe ich auch die firmware vorher drauf gemacht und anschließend das ESP drauf gelötet.
              Muss ich nun noch irgendwie die WLAN Funktion aktivieren?
              Irgendwie kommt das ESP nicht hoch.

              Danke schon mal für die Hilfe

              L 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • M mikest

                @mikest said in Raumthermostat ME81H.31 WIFI Tuya Tasmota flashen:

                @elektroniker86 Ich habs mit einem ESP8266-12F von Wemos D1 mini ersetzt. Damit funktioniert es. :-)

                .......zumindest beim ME81H, der bei mir jetzt auch den CB3S eingebaut hatte.

                Ein kleines Problem habe ich jetzt allerdings noch.
                Ich gebe mit TuyaMCU 71, 24 und TuyaMCU 72, 16 die Werte auf der Weboberfläche aus.
                Wenn ich nun mit Tuyasend2 16,15 die Solltemperatur anzeige, dann zeigt das ME81H die Solltemperatur 15°C an. Auf der Weboberfläche wird hingegen "Temperature Set 1,5°C" angezeigt.
                Auch per MQTT wird "TuyaSNS": { "Temperature": 18.0, "TempSet": 1.5 } ausgegeben. Beim MQTT kann ich das beim Empfang korrigieren (auch wenns nicht ganz schön ist), aber wie kann ich den Wert auf der Weboberfläche ändern?

                L Offline
                L Offline
                LegoTechniker
                schrieb am zuletzt editiert von LegoTechniker
                #87

                @mikest
                "TuyaTempSetRes 0" passt die dezimalstelle an.
                https://github.com/arendst/Tasmota/discussions/15226#discussioncomment-2442265

                Zusammengefasst meine Konfiguration für die ME81H (PCB Version B-V1.4):
                Template:
                {"NAME":"Thermostat","GPIO":[1,2272,1,2304,1,1,0,0,1,0,544,0,1,0],"FLAG":0,"BASE":54}

                Console:
                BACKLOG TuyaMCU 71, 24; TuyaMCU 72, 16; TuyaMCU 12, 40; TuyaMCU 11,1; TuyaMCU 13,10; WebButton1 Thermostat; WebButton2 Sperre; WebButton3 Frostschutz; TempRes 1; TuyaTempSetRes 0; Rule1 1
                Rule1 on tuyareceived#dptype2id24 do backlog var1 %value%; MULT1 0.1; publish %topic%/CurrentTemperature %var1% endon

                A 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • L LegoTechniker

                  @mikest
                  "TuyaTempSetRes 0" passt die dezimalstelle an.
                  https://github.com/arendst/Tasmota/discussions/15226#discussioncomment-2442265

                  Zusammengefasst meine Konfiguration für die ME81H (PCB Version B-V1.4):
                  Template:
                  {"NAME":"Thermostat","GPIO":[1,2272,1,2304,1,1,0,0,1,0,544,0,1,0],"FLAG":0,"BASE":54}

                  Console:
                  BACKLOG TuyaMCU 71, 24; TuyaMCU 72, 16; TuyaMCU 12, 40; TuyaMCU 11,1; TuyaMCU 13,10; WebButton1 Thermostat; WebButton2 Sperre; WebButton3 Frostschutz; TempRes 1; TuyaTempSetRes 0; Rule1 1
                  Rule1 on tuyareceived#dptype2id24 do backlog var1 %value%; MULT1 0.1; publish %topic%/CurrentTemperature %var1% endon

                  A Offline
                  A Offline
                  Alexa
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #88

                  Hallo Zusammen,

                  ich nehme jetzt hier in der Gruppe noch mal einen Anlauf.
                  Das Thermostat läuft super.
                  Aber zur Zeit läuft es noch mit den alten Settings sprich Heizzeiten vor dem Flashen.

                  Wie kann ich denn jetzt diese Heizzeiten ändern?
                  Im Tasmota gibt es einen Zeitplan, der hat aber ja nichts mit dem Thermostat an sich zu tun oder?

                  Tips wären cool.

                  Oder das ganze über NODERED anzusteuern.
                  Da fehlt mir für eine komplette Eigenentwicklung die Zeit.
                  Würde mich aber über eine NODE zum abgucken freuen.

                  LG und DANKE

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • U uniwes

                    @manua Hi, obwohl du hier nicht mehr aktiv bist versuche ich es dennoch mal.
                    Ich habe mir das Thermostat ebenfalls besorgt da ich beim ablöten bei einem anderem Thermostat so meine Probleme hatte.
                    Jedenfalls habe ich auch die firmware vorher drauf gemacht und anschließend das ESP drauf gelötet.
                    Muss ich nun noch irgendwie die WLAN Funktion aktivieren?
                    Irgendwie kommt das ESP nicht hoch.

                    Danke schon mal für die Hilfe

                    L Offline
                    L Offline
                    LegoTechniker
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #89

                    @uniwes Guck mal ob die Spannungsregler vorhanden sind. Ich habe zwei Thermostate ohne WiFi bei denen mehr als nur der ESP fehlt. Da lohnt sich die Umrüstung nicht.

                    M 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • wawyoW wawyo

                      anbei alle Befehle, die ME81H.16 funktioniert einwandfrei mit Tasmota:

                      Thermostat Einschalen; Tuyasend1 1,1
                      Thermostat Ausschalen; Tuyasend1 1,0
                      Temperature einstellen; Tuyasend2 16,%var%
                      Thermostat Sperren; Tuyasend2 40,-1
                      Thermostat Entsperren; Tuyasend2 40,1
                      Temperaturkalibrierung; TuyaSend2 27,%var% (Gemessene Temperatur anpassen)
                      Sensormodus; TuyaSend4 43,0|1|2 (0 = eingebauter Fühler | 1 = Bodenfühler | 2 = beide Fühler)
                      Frostschutzfunktion; TuyaSend1 10,0|1 (0 = Aus | 1 =An)
                      Maximale Temperatur einstellen; TuyaSend2 19,%var%
                      Minimale Temperatur einstellen; TuyaSend2 26,%var%
                      Schaltdifferenzbereich einstellen; TuyaSend2 101,%var%
                      Zeitmodus einstellen; TuyaSend4 102,0|1|2|3 (0 = Aus | 1 = Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. | 2 = Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. Sat. | 3 = Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. Sat. Sun.)
                      Modus eistellen; TuyaSend4 2,0|1 (0 = Auto | 1 = Hand) Achtung! 102 muss auf 1 (TuyaSend4 102,)
                      Modus 2 einstellen; TuyaSend4 102,0|1|2 (0 = Cooling | 1= Heating | 2= Ventilation)
                      Zeitplan einstellen; Tuyasend5 38, (24 byte data => (Montag-Samstag Hour, Minute, Targettemp) + Samstag-Sonntag) )
                      beispiel; http://Thermostat_IP-Adresse/cm?cmnd=Tuyasend5%2038,0600130900140a1e150e1e130f1e14000012000012091e14
                      Mon.-Sam.
                      Slot1: 060013 (Hour, Minute, Targettemp)
                      Slot2: 090014
                      Slot3: 0a1e15
                      Slot4: 0e1e13
                      Slot5: 0f1e14
                      Slot6: 000012
                      Sam.-Son.
                      000012
                      091e14

                      Damit ist die Arbeit getan ;) Danke Tuya :)

                      Anti ReiljanA Offline
                      Anti ReiljanA Offline
                      Anti Reiljan
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #90

                      @wawyo Great!

                      Is there a way to silence the buzzer? This beep drives me creazy. Covering with tape does not help. maybe there is a better way than removing or destroying the buzzer....

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • Anti ReiljanA Offline
                        Anti ReiljanA Offline
                        Anti Reiljan
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #91

                        In 2 months Avatto is launching a new Thermostat with power monitoring features. Would be a perfect device if run on Tasmota

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • wawyoW wawyo

                          anbei alle Befehle, die ME81H.16 funktioniert einwandfrei mit Tasmota:

                          Thermostat Einschalen; Tuyasend1 1,1
                          Thermostat Ausschalen; Tuyasend1 1,0
                          Temperature einstellen; Tuyasend2 16,%var%
                          Thermostat Sperren; Tuyasend2 40,-1
                          Thermostat Entsperren; Tuyasend2 40,1
                          Temperaturkalibrierung; TuyaSend2 27,%var% (Gemessene Temperatur anpassen)
                          Sensormodus; TuyaSend4 43,0|1|2 (0 = eingebauter Fühler | 1 = Bodenfühler | 2 = beide Fühler)
                          Frostschutzfunktion; TuyaSend1 10,0|1 (0 = Aus | 1 =An)
                          Maximale Temperatur einstellen; TuyaSend2 19,%var%
                          Minimale Temperatur einstellen; TuyaSend2 26,%var%
                          Schaltdifferenzbereich einstellen; TuyaSend2 101,%var%
                          Zeitmodus einstellen; TuyaSend4 102,0|1|2|3 (0 = Aus | 1 = Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. | 2 = Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. Sat. | 3 = Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. Sat. Sun.)
                          Modus eistellen; TuyaSend4 2,0|1 (0 = Auto | 1 = Hand) Achtung! 102 muss auf 1 (TuyaSend4 102,)
                          Modus 2 einstellen; TuyaSend4 102,0|1|2 (0 = Cooling | 1= Heating | 2= Ventilation)
                          Zeitplan einstellen; Tuyasend5 38, (24 byte data => (Montag-Samstag Hour, Minute, Targettemp) + Samstag-Sonntag) )
                          beispiel; http://Thermostat_IP-Adresse/cm?cmnd=Tuyasend5%2038,0600130900140a1e150e1e130f1e14000012000012091e14
                          Mon.-Sam.
                          Slot1: 060013 (Hour, Minute, Targettemp)
                          Slot2: 090014
                          Slot3: 0a1e15
                          Slot4: 0e1e13
                          Slot5: 0f1e14
                          Slot6: 000012
                          Sam.-Son.
                          000012
                          091e14

                          Damit ist die Arbeit getan ;) Danke Tuya :)

                          G Offline
                          G Offline
                          georudi
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #92

                          @wawyo ist es auch möglich die Hintergrundbeleuchtung zu deaktivieren ohne das Ralais zu schalten?
                          Meine Frau braucht im Schlafzimmer absolute Dunkelheit. Die Beleuchtung ist schon ziemlich hell...
                          Alles andere läuft super!

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • L LegoTechniker

                            @uniwes Guck mal ob die Spannungsregler vorhanden sind. Ich habe zwei Thermostate ohne WiFi bei denen mehr als nur der ESP fehlt. Da lohnt sich die Umrüstung nicht.

                            M Offline
                            M Offline
                            mat-sche
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #93

                            @legotechniker

                            Aktuell habe ich ein Thermostat ME81H (PCB Version B-V1.4) mit den fehlenden Bauteilen nachgerüstet und es funktioniert bestens. Es werden benötigt:

                            1x ESP8266 mit Tasmota/ Cors (bei Nutzung von HTTP API mit Seitenweiterleitung / TuyaMCU
                            1x AMS 1117 3,3
                            6x 3,3kOhm SMD 601
                            4x 4,7kOhm
                            1x 1kOhm
                            2x 2kOhm
                            2x 100nF SMD 603 keramik Kondensatoren
                            3x BC817 NPN Transistor oder ähnlich
                            1x 100µF Bipolar oder Tanatal Kondensator RM 1,28

                            Grüße MAT

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • A Offline
                              A Offline
                              Alexa
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #94

                              Hallo Zusammen,
                              krass 3 Jahre... alles vergessen...
                              Lach.

                              Thermostat läuft an sich immer noch.
                              Tasmota ist V12 drauf.
                              Kann mir jemand sagen, wo ich die neuste Tasmota Version finde zum Thermost?
                              Und dann die andere Frage,
                              ich muss die Heizzeiten anpassen.
                              Hatte es damals aber noch mit der Original Software gemacht.
                              Kann mir da wer unter die Arme greifen?
                              Oder hat da wer zufällig was mit Node-Red gezaubert?

                              Gruß
                              Alexa

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • Perpe TuumP Offline
                                Perpe TuumP Offline
                                Perpe Tuum
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #95

                                Moin in die Runde. Ich hoffe es nimmt mir keiner übel, dass ich den alten Thread wieder raufhole.
                                Ich habe im ganzen Haus die ME81H.31 Wifi. Ich bin eigentlich mit Tuya zufrieden und brauche nicht mehr Funktionen. Allerdings stört mich eine Sache wirklich sehr: Die Bildschirmhelligkeit. In der Nacht finde ich es viel zu hell. Wäre es möglich, dass man mit Tasmota das Display ausgeschaltet lassen kann und die Fußbodenheizung trotzdem an ist? Bei Tuya verhält es sich so, dass man bei ausgeschalteten Display auch automatisch die Fußbodenheizung abgeschaltet. Hat jemand eine Idee? Ansonsten würde ich eine dunklere Folie draufkleben oder eine Kappe mit dem 3D Drucker ausdrucken und draufstecken.

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                Antworten
                                • In einem neuen Thema antworten
                                Anmelden zum Antworten
                                • Älteste zuerst
                                • Neuste zuerst
                                • Meiste Stimmen


                                Support us

                                ioBroker
                                Community Adapters
                                Donate

                                860

                                Online

                                32.4k

                                Benutzer

                                81.4k

                                Themen

                                1.3m

                                Beiträge
                                Community
                                Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                ioBroker Community 2014-2025
                                logo
                                • Anmelden

                                • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                • Erster Beitrag
                                  Letzter Beitrag
                                0
                                • Home
                                • Aktuell
                                • Tags
                                • Ungelesen 0
                                • Kategorien
                                • Unreplied
                                • Beliebt
                                • GitHub
                                • Docu
                                • Hilfe