Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.2k

E3DC Hauskraftwerk steuern

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben JavaScript
3.4k Beiträge 70 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 61 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • A ArnoD

    @chrischros

    Du kannst mal vom alten Script die letzte Version 0.4.4 installieren, da wurde noch einiges geändert.

    Version: 0.4.4      URL Solcast geändert, so das wieder 7 Tage abgerufen werden.
    

    Bei der URL kannst du mal versuchen ein 0 am Ende anzuhängen, ob es dann funktioniert.

    https://www.proplanta.de/Wetter/profi-wetter.php?SITEID=60&PLZ=#PLZ#&STADT=#ORT#&WETTERaufrufen=stadt&Wtp=&SUCHE=Wetter&wT=0
    

    XHR Status 200 sagt nur aus das die Seite verfügbar ist und alles übertragen wurde.
    Bedeutet aber nicht, dass auch alle nötigen Informationen übertragen wurden.

    C Offline
    C Offline
    ChrisChros
    schrieb am zuletzt editiert von ChrisChros
    #2133

    @arnod das mit der "0" am Ende von der URL ist mir schon aufgefallen und habe ich schon bei mir ergänzt.
    Mir ist allerdings aufgefallen, dass es scheinbar eine Änderung von Version 0.3.5 auf 0.4.4 gab, bei der unter anderem folgende Zeile aus dem Skript gestrichen wurde:

    [PfadEbene1 + PfadEbene2[3] + 'Globalstrahlung_Tag_0', {'def':0, 'name':'Globalstrahlung Proplanta' ,'type':'number'}],
    

    Scheinbar wird die Globalstrahlung nur noch intern verwendet und nicht mehr in Objekte geschrieben.

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • A ArnoD

      @as
      Denn muss es geben.
      Kannst du mal ein Bild schicken, wie es bei dir aussieht.

      Ist das bei dir alles angewählt ?
      13b7e172-dbb8-4240-b5c2-3933879ce793-grafik.png

      A Offline
      A Offline
      as
      schrieb am zuletzt editiert von
      #2134

      @arnod Bilder anbei
      letzte Eintrag hab ich selbst verändert war vorher ein WB eintrag glaub jedoch nicht das ein Namensänderung etwas anderes abruft.IMG_0318.HEIC [6_1681549106590_IMG_0325.HEIC](Uploading 100%) [5_1681549106590_IMG_0324.HEIC](Uploading 100%) [4_1681549106589_IMG_0323.HEIC](Uploading 100%) [3_1681549106589_IMG_0322.HEIC](Uploading 100%) [2_1681549106589_IMG_0321.HEIC](Uploading 100%) [1_1681549106588_IMG_0320.HEIC](Uploading 100%) [0_1681549106588_IMG_0319.HEIC](Uploading 100%)

      A 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • A as

        @arnod Bilder anbei
        letzte Eintrag hab ich selbst verändert war vorher ein WB eintrag glaub jedoch nicht das ein Namensänderung etwas anderes abruft.IMG_0318.HEIC [6_1681549106590_IMG_0325.HEIC](Uploading 100%) [5_1681549106590_IMG_0324.HEIC](Uploading 100%) [4_1681549106589_IMG_0323.HEIC](Uploading 100%) [3_1681549106589_IMG_0322.HEIC](Uploading 100%) [2_1681549106589_IMG_0321.HEIC](Uploading 100%) [1_1681549106588_IMG_0320.HEIC](Uploading 100%) [0_1681549106588_IMG_0319.HEIC](Uploading 100%)

        A Offline
        A Offline
        ArnoD
        schrieb am zuletzt editiert von
        #2135

        @as
        Da ist nur ein Bild hochgeladen worden.

        A 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • A ArnoD

          @georg-hermann

          Woher hast du diese Werte?
          Die werden vom Script nicht verwendet.

          Im E3DC-RSCP Adapter sind diese beiden Werte aber bei mir vorhanden.
          ccc7b79c-4d05-42ba-84da-0e4e940861de-grafik.png

          Wenn du in den Einstellungen der Instanz den Haken bei PVI gesetzt hast und bei den Abfrageintervalle den TAG TAG_PVI_REQ_VOLTAGE_MONITORINGnicht ausgeblendet hast, sollte es auch angezeigt werden.

          Georg HermannG Offline
          Georg HermannG Offline
          Georg Hermann
          schrieb am zuletzt editiert von
          #2136

          @arnod

          Danke für die Hilfestellung.
          Die Werte kommen aus der View-Import-Datei "iobroker_VIS_View_E3DC_RSCP_Wechselrichter.js". Hat natürlich nicht direkt mit Deinem Skript was zu tun... ;-)

          TAG_PVI_REQ_VOLTAGE_MONITORING ist aktuell auf "S":
          40cbe56a-5c0a-48eb-9f43-e0ac723a0404-image.png

          Trotzdem tauchen die Werte leider nicht auf:
          436789e5-8e6b-4aea-9634-e0562270bbd1-image.png

          A 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • Georg HermannG Georg Hermann

            @arnod

            Danke für die Hilfestellung.
            Die Werte kommen aus der View-Import-Datei "iobroker_VIS_View_E3DC_RSCP_Wechselrichter.js". Hat natürlich nicht direkt mit Deinem Skript was zu tun... ;-)

            TAG_PVI_REQ_VOLTAGE_MONITORING ist aktuell auf "S":
            40cbe56a-5c0a-48eb-9f43-e0ac723a0404-image.png

            Trotzdem tauchen die Werte leider nicht auf:
            436789e5-8e6b-4aea-9634-e0562270bbd1-image.png

            A Offline
            A Offline
            ArnoD
            schrieb am zuletzt editiert von
            #2137

            @georg-hermann
            Es wurde jetzt schon öfter festgestellt, dass E3DC bei seiner RSCP Schnittstelle nicht sehr durchgängig ist und je nach Typ Hauskraftwerk diese Schnittstelle anders aufbaut.
            Bestes Beispiel die Temperaturen bei den Batteriemodulen, wo einmal Temperaturen übertragen werden und bei einem anderen Typ Volt Werte.
            Welches Hauskraftwerk hast du und welche Firmwareversion?

            Georg HermannG 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • A ArnoD

              @georg-hermann
              Es wurde jetzt schon öfter festgestellt, dass E3DC bei seiner RSCP Schnittstelle nicht sehr durchgängig ist und je nach Typ Hauskraftwerk diese Schnittstelle anders aufbaut.
              Bestes Beispiel die Temperaturen bei den Batteriemodulen, wo einmal Temperaturen übertragen werden und bei einem anderen Typ Volt Werte.
              Welches Hauskraftwerk hast du und welche Firmwareversion?

              Georg HermannG Offline
              Georg HermannG Offline
              Georg Hermann
              schrieb am zuletzt editiert von
              #2138

              @arnod

              Hier ist ein "S10 E Pro" mit 19 kWh wie folgt am Start:

              • 3dc-rscp.0.PVI.PVI_0.VERSION_MAIN = HW07 2.044
              • e3dc-rscp.0.PVI.PVI_0.VERSION_PIC = 4.8.2.12
              • Software-Version = P10_2022_046
              A 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • A ArnoD

                @as
                Da ist nur ein Bild hochgeladen worden.

                A Offline
                A Offline
                as
                schrieb am zuletzt editiert von
                #2139

                @arnod IMG_0319.HEIC IMG_0320.HEIC IMG_0321.HEIC IMG_0322.HEIC IMG_0323.HEIC IMG_0324.HEIC IMG_0325.HEIC

                A 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • A as

                  @arnod IMG_0319.HEIC IMG_0320.HEIC IMG_0321.HEIC IMG_0322.HEIC IMG_0323.HEIC IMG_0324.HEIC IMG_0325.HEIC

                  A Offline
                  A Offline
                  ArnoD
                  schrieb am zuletzt editiert von ArnoD
                  #2140

                  @as
                  Gibt es bei dir dann die Objekt ID e3dc-rscp.0.EMS.POWER_PV ??
                  Ohne die würde das Script bei dir nicht funktionieren.

                  Ich würde mal den Adapter komplett löschen und neu installieren, irgendwas stimmt da bei dir nicht.
                  Da es der gleiche Adapter ist, muss es auch die gleichen Tag's geben.
                  Wenn das nicht hilft, dann auf Github E3DC-RSCP mal ein Issue aufmachen.

                  A 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • Georg HermannG Georg Hermann

                    @arnod

                    Hier ist ein "S10 E Pro" mit 19 kWh wie folgt am Start:

                    • 3dc-rscp.0.PVI.PVI_0.VERSION_MAIN = HW07 2.044
                    • e3dc-rscp.0.PVI.PVI_0.VERSION_PIC = 4.8.2.12
                    • Software-Version = P10_2022_046
                    A Offline
                    A Offline
                    ArnoD
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #2141

                    @georg-hermann
                    Also das gleiche wie bei mir und trotzdem nicht die gleichen Objekte.
                    Das ist schon merkwürdig.

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • jh537J Offline
                      jh537J Offline
                      jh537
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #2142

                      Wie kommt eigentlich die untere Temperatur der Batterie zustande? Weil es ja auch noch den oberen Wert gibt. Die Werte sind ca. 8 Grad unterschiedlich (Abstand). Ich kann mir nicht vorstellen, dass von den 4 Batterien in Reihe einzelne Batterien eine andere Temperatur haben?

                      A 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • jh537J jh537

                        Wie kommt eigentlich die untere Temperatur der Batterie zustande? Weil es ja auch noch den oberen Wert gibt. Die Werte sind ca. 8 Grad unterschiedlich (Abstand). Ich kann mir nicht vorstellen, dass von den 4 Batterien in Reihe einzelne Batterien eine andere Temperatur haben?

                        A Offline
                        A Offline
                        ArnoD
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #2143

                        @jh537
                        Meinst du die max. und min. Temperatur von BAT_0 und BAT_1?

                        jh537J 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • A ArnoD

                          @jh537
                          Meinst du die max. und min. Temperatur von BAT_0 und BAT_1?

                          jh537J Offline
                          jh537J Offline
                          jh537
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #2144

                          @arnod 644c7bfe-0524-4d66-901a-21d7264832af-image.png
                          12496da7-d66e-4735-bb40-90fa521d9549-image.png
                          Bei mir gibt es die Bat_1 ja noch nicht.... aber hier siehst du den verlauf und den ursprung der werte... Ich stelle die Daten per FHEM-Adapter dar.

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • jh537J Offline
                            jh537J Offline
                            jh537
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #2145

                            Gut, der Termp-Unterschied sind nur ca. 4 Grad. Aber interessant wären schon mal die Messpunkte-vielleicht Bat-Ober/Unterseite.

                            A 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • jh537J jh537

                              Gut, der Termp-Unterschied sind nur ca. 4 Grad. Aber interessant wären schon mal die Messpunkte-vielleicht Bat-Ober/Unterseite.

                              A Offline
                              A Offline
                              ArnoD
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #2146

                              @jh537
                              Dachte bis jetzt, dass das maximale und minimale Messwerte über den gesamten Verlauf sind.
                              Da aber der min. Wert bei dir auch ansteigt, ist das wohl nicht so.

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              1
                              • P Offline
                                P Offline
                                psrelax
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #2147

                                Hallo Zusammen,
                                erstmal vielen Dank an die vielen fleißigen Helfer/Ersteller in diesem super Projekt.
                                Ich habe das Projekt diese Woche erst gefunden und es auch sofort ausprobiert.

                                Leider bekomme ich eine Sache nicht ganz auf die Reihe, konnte aber in über 2000 Posts nichts finden (seht es mir nach, falls ich es bei der Masse übersehen habe. :-) ) Ich hoffe ihr könnt mir hierbei behilflich sein.

                                In den Logs wird folgendes ausgegeben:
                                2304acc8-5ddf-43a4-9882-721f86aa9e9a-image.png
                                Laut meiner Anzeige, bin ich schon längst unterhalb des berechneten Notstroms.
                                Ich habe die Berechnung heute Nachmittag einmal testweise so angehoben, dass sie auf 50% war. Hier hat die Abschaltung der Entladung einwandfrei funktioniert.
                                Ich kann mir das nicht erklären.

                                Vielen Dank schonmal für eure Hilfe.

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • A Offline
                                  A Offline
                                  ArnoD
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #2148

                                  @psrelax
                                  Die eine Zeile aus dem LOG hilft hier leider nicht viel.
                                  Der Berechnetet Notstrom SOC ist 28% und aktuell ist die Batterie bei 26%, warum aber weiter entladen wurde kann ich so nicht sagen, dafür benötige ich das komplette LOG-File.
                                  Aber bitte bei den Anwender Parameter 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_LogAusgabeRegelung und 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_DebugAusgabe auf true setzen.

                                  Georg HermannG P 2 Antworten Letzte Antwort
                                  0
                                  • A ArnoD

                                    @psrelax
                                    Die eine Zeile aus dem LOG hilft hier leider nicht viel.
                                    Der Berechnetet Notstrom SOC ist 28% und aktuell ist die Batterie bei 26%, warum aber weiter entladen wurde kann ich so nicht sagen, dafür benötige ich das komplette LOG-File.
                                    Aber bitte bei den Anwender Parameter 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_LogAusgabeRegelung und 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_DebugAusgabe auf true setzen.

                                    Georg HermannG Offline
                                    Georg HermannG Offline
                                    Georg Hermann
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #2149

                                    @arnod

                                    Hi,

                                    soweit ich das beurteilen kann funktioniert hier nun das CC-Skript. Zumindest ohne "aktive" Wallbox habe ich die Lade-Parameter, Notstrom etc. verstanden. Auch die Views habe ich an den Start und angepasst bekommen.

                                    Nur eine Sache mit der Wallbox habe ich noch nicht verstanden:
                                    Ich habe hier eine E3/DC easy connect mit RFID-Reader. Wenn ich den Firmenwagen (Tesla Model 3) lade, benutze ich eine entsprechende RFID-Karte und rechne den damit geladenen Strom mit der Firma ab. Deshalb möchte ich die WB auch nicht von dem Hauskraftwerk abmelden.
                                    Mein Gedanke war: Wenn die WB im HKW wie folgt konfiguriert ist:

                                    • Sonnenmodus,
                                    • keine Entladung durch WB und
                                    • Haus hat prio,

                                    dann sollte der Ladevorgang starten, sobald 6A je Phase an "Überschuss" (Überschuss = Produktion - Hausverbrauch - Akkuladeleistung) zur Verfügung steht.

                                    Wenn das CC-Skript aktiv ist, und brav steuert, passiert aber z.B. folgendes:
                                    Produktion = 10.000 W, davon gehen 1.000 W ins Haus. CC begrenzt die Akkuladeleistung auf 2.000 Watt. Soweit alles prima. Die restlichen 7.000 W speist er aber ein, anstatt diese der WB "zu geben". Mache ich hier noch etwas falsch, oder habe ich hier noch einen Konfigfehler?

                                    LG
                                    Georg

                                    A 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • A ArnoD

                                      @psrelax
                                      Die eine Zeile aus dem LOG hilft hier leider nicht viel.
                                      Der Berechnetet Notstrom SOC ist 28% und aktuell ist die Batterie bei 26%, warum aber weiter entladen wurde kann ich so nicht sagen, dafür benötige ich das komplette LOG-File.
                                      Aber bitte bei den Anwender Parameter 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_LogAusgabeRegelung und 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_DebugAusgabe auf true setzen.

                                      P Offline
                                      P Offline
                                      psrelax
                                      schrieb am zuletzt editiert von psrelax
                                      #2150

                                      @arnod
                                      Ich glaube ich habe das Problem soeben klären können, als ich die Log zusammenstellen wollte.
                                      Man muss folgendes gesetzt haben, damit es funktioniert:
                                      adefae4a-ec31-41d8-87b8-ea8ef428fdd5-image.png

                                      In der Anleitung (pdf) habe ich leider nirgends einen Hinweis hierauf gefunden, was man am Speicher selbst einstellen muss, damit die Regelung funktioniert.
                                      Gibt es evtl. noch eine Einstellung, die ich am Speicher/im Portal setzen muss (Wetterprognose)?
                                      Was passiert, wenn die Regelung ab einem bestimmten Zeitpunkt dem Speicher überlassen wird ( Regelung E3DC überlassen. Schritt = 2 SET_POWER_MODE = 0 normal )? Dann muss ja eigentlich der Haken entfernt werden, damit dies funktioniert.

                                      Auch das setzen des "Notstrom aus Netz nachladen" hat nicht funktioniert. So wie ich das gelesen habe, sollte dies um 2 Uhr Nachts stattfinden. Evtl. muss hier auch eine Einstellung im Portal getätigt werden?

                                      Beim erstellen der Log, ist mir noch der Punkt "0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_LogHistoryPath" aufgefallen. In welchem Format muss der Pfad angegeben werden? /opt/iobroker/%logverzeichnis%/%dateiname%

                                      Bitte entschuldigt die ganzen Fragen. Vielleicht hilft es später auch anderen Personen, die die Antworten hier im Forum suchen und finden können :-)

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • Georg HermannG Georg Hermann

                                        @arnod

                                        Hi,

                                        soweit ich das beurteilen kann funktioniert hier nun das CC-Skript. Zumindest ohne "aktive" Wallbox habe ich die Lade-Parameter, Notstrom etc. verstanden. Auch die Views habe ich an den Start und angepasst bekommen.

                                        Nur eine Sache mit der Wallbox habe ich noch nicht verstanden:
                                        Ich habe hier eine E3/DC easy connect mit RFID-Reader. Wenn ich den Firmenwagen (Tesla Model 3) lade, benutze ich eine entsprechende RFID-Karte und rechne den damit geladenen Strom mit der Firma ab. Deshalb möchte ich die WB auch nicht von dem Hauskraftwerk abmelden.
                                        Mein Gedanke war: Wenn die WB im HKW wie folgt konfiguriert ist:

                                        • Sonnenmodus,
                                        • keine Entladung durch WB und
                                        • Haus hat prio,

                                        dann sollte der Ladevorgang starten, sobald 6A je Phase an "Überschuss" (Überschuss = Produktion - Hausverbrauch - Akkuladeleistung) zur Verfügung steht.

                                        Wenn das CC-Skript aktiv ist, und brav steuert, passiert aber z.B. folgendes:
                                        Produktion = 10.000 W, davon gehen 1.000 W ins Haus. CC begrenzt die Akkuladeleistung auf 2.000 Watt. Soweit alles prima. Die restlichen 7.000 W speist er aber ein, anstatt diese der WB "zu geben". Mache ich hier noch etwas falsch, oder habe ich hier noch einen Konfigfehler?

                                        LG
                                        Georg

                                        A Offline
                                        A Offline
                                        ArnoD
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #2151

                                        @georg-hermann
                                        Da ich die Wallbox nicht über E3DC steuere, kann ich dir das leider nicht beantworten.
                                        Ich wäre jetzt davon ausgegangen, dass die Wallbox mit dem Laden beginnt, außer du hast die min. Ladeleistung Auto über 7000 W eingestellt.

                                        Georg HermannG 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • A Offline
                                          A Offline
                                          ArnoD
                                          schrieb am zuletzt editiert von ArnoD
                                          #2152

                                          @psrelax sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                          Gibt es evtl. noch eine Einstellung, die ich am Speicher/im Portal setzen muss (Wetterprognose)?
                                          Was passiert, wenn die Regelung ab einem bestimmten Zeitpunkt dem Speicher überlassen wird ( Regelung E3DC überlassen. Schritt = 2 SET_POWER_MODE = 0 normal )? Dann muss ja eigentlich der Haken entfernt werden, damit dies funktioniert.

                                          Die Option „Leistungs-Limits“ muss aktiv sein, sonst lässt sich die Lade und Entlade Leistung nicht von extern steuern.
                                          Die Option muss bzw. darf auch nicht deaktiviert werden, sonst funktioniert eine Regelung nur noch über E3DC.
                                          Ist aber ein guter Hinweis von dir, das werde ich im Script automatisch aktivieren.

                                          Auch das setzen des "Notstrom aus Netz nachladen" hat nicht funktioniert. So wie ich das gelesen habe, sollte dies um 2 Uhr Nachts stattfinden. Evtl. muss hier auch eine Einstellung im Portal getätigt werden?

                                          Das hängt auch mit der Option „Leistungs-Limits“ zusammen. Wen diese aktiviert ist, sollte das Laden auch funktionieren.

                                          Beim erstellen der Log, ist mir noch der Punkt "0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_LogHistoryPath" aufgefallen. In welchem Format muss der Pfad angegeben werden? /opt/iobroker/%logverzeichnis%/%dateiname%

                                          Bei mir ist der Pfad z.B. /home/iobroker/HistoryPV_Leistung.json
                                          Wichtig ist nur das der User iobroker Zugriff auf das Verzeichnis hat, also Lese und Schreibrechte.

                                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          799

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe