Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.4k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.5k

Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
314 Beiträge 16 Kommentatoren 65.0k Aufrufe 14 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • mcm1957M mcm1957

    @ben1983 @fu_zhou @paul53

    Da ich eine Tendenz zu einer Folderstruktur sehe, schlag ich hier mal was vor
    Bitte um Kommentar(e), d.h. OK, anders, ger nicht gewunschen ...

    • cfg - statische Config, nur via GUI änderbar

      • cycle
      • useXp
      • dao
        .
    • in - Regler INPUT

      • act
      • set
      • man_inp
      • man
      • rst
      • run
        .
    • out - Regler OUTPUT

      • y
      • diff
      • lim
        .
    • para - Reglerparameter, via GUI und via Stest änderbar; tw berechne´t

      • xp
      • kp
      • tn
      • tv
      • min
      • max
      • off
      • sup
        .
    • xtra - extra Daten (statistic, imnternals, ...) - output

      • i_differr
      • i_sumerr
      • last_delta
      • last_upd
      • last_upd_str
    Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    schrieb am zuletzt editiert von
    #85

    @mcm57 sieht ganz gut aus.
    Ich weiß zwar aktuell nicht, was man_inp oder sup sein soll. Aber ok.

    fu_zhouF mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • Ben1983B Ben1983

      @mcm57 sieht ganz gut aus.
      Ich weiß zwar aktuell nicht, was man_inp oder sup sein soll. Aber ok.

      fu_zhouF Offline
      fu_zhouF Offline
      fu_zhou
      schrieb am zuletzt editiert von fu_zhou
      #86

      @ben1983
      man_inp = Vorgabe für y wenn man = true

      Aus der OSCAT-Beschreibung: Mit dem Eingang SUP wird eine Rauschunterdrückung eingestellt, der Wert am Eingang SUP legt fest ab welcher Regeldifferenz der Regler einschaltet. Mit SUP wird vermieden, dass der Ausgang des Reglers dauernd schwankt. Der Wert am Eingang SUP sollte so bemessen sein, dass er das Rauschen der Regelstrecke und der Sensoren unterdrückt. Wird zum Beispiel der Eingang SUP auf 0.1 gesetzt so wird der Regler erst bei Regelabweichungen größer als 0.1 aktiv.

      Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • fu_zhouF Offline
        fu_zhouF Offline
        fu_zhou
        schrieb am zuletzt editiert von
        #87

        @mcm57 sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.1-alpha.x:

        Bezüglich man/run
        y ist nie ein Input und der Regler kann daher nach man=false / run = true etc. nicht "von y wegregeln". y ist das Ergebnis lt. den angegebenen Formeln, d.h. hängt primär von act - set und xp ab. Dazu kommt noch offset und integral / differentialanteil. Das bedeutet fast immer einen Sprung wenn mann man abschaltet. Wird run auf false gesetzt bleibt y stehen und sollte bei run = true nicht mehr springen als bei jedem Zeitintervall. (Das ist noch offen)

        Ja klar, verstehe. Wenn das implementiert wird das schon passen!

        Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • fu_zhouF fu_zhou

          @mcm57 bei run = false: Orange
          bcc05192-b080-406e-ad8f-763c4c2b6fd3-image.png

          bei lim = true: rot
          d6d37a76-f819-471c-bc8a-14368cdc8a84-image.png

          mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          schrieb am zuletzt editiert von mcm1957
          #88

          @fu_zhou
          Danke. Offensichtlich hab ich ne andere Admin version die den Text nicht färbt.
          Im Prinzip ist alles klar. Das rote Rufzeichen nehm ich mal raus. Orange bleibt da der Adapter in dem Zustand ja nicht läuft ist das meiner Ansicht nach OK.

          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pid/issues/35

          Welche Admin Version hast du aktiv?
          Bei mir ist da nix bunt bei Admin 6.3.7 und 6.4.3.

          7ac1eb42-985a-4d34-ba1d-c21aecb386a3-image.png

          bcb33e91-7977-4632-9766-f7993e088a98-image.png

          Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
          Support Repositoryverwaltung.

          Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

          LESEN - gute Forenbeitrage

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • Ben1983B Ben1983

            @mcm57 sieht ganz gut aus.
            Ich weiß zwar aktuell nicht, was man_inp oder sup sein soll. Aber ok.

            mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            schrieb am zuletzt editiert von
            #89

            @ben1983 said in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.1-alpha.x:

            @mcm57 sieht ganz gut aus.
            Ich weiß zwar aktuell nicht, was man_inp oder sup sein soll. Aber ok.

            man / man_inp gehören zusammen.
            Aktiviert man man, wird der Wert von man_inp direkt auf y durchgereicht.

            Ein Anwendungsfall wär z.B. eine (Heizungs-)Steierung bei der ein Steuerventil (z.B. 0-10V) mit Y angesteuert wird. Im Servicefall will man das Ventil auf z.B. 25% stellen - unabhängig v Temperaturen etc. Dann lkann man setzen man=true, man_inp=25.

            OK das gibge auch extern zu lösen, aber wenn man das gleich im Adapter hat braucht man für diesen Fall kein zwischengeschaltetes Blockly/Javascript da VIS die States des Adapters ggF direkt ansteuern kann.

            Für den normalen Reglerbetrieb gilt man=false, man_inp=irrelevant

            sup stellt eine Hysterese dar die kleine Änderungen des Inputs ignoriert. Dazu gibts hier gleich noch ne Diskussion :-)

            Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
            Support Repositoryverwaltung.

            Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

            LESEN - gute Forenbeitrage

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • fu_zhouF fu_zhou

              noch was beobachte ich gerade:

              diff wird nicht zuverlässig berechnet, daher funktioniert auch sup nicht immer. Ich versuche das mal nachvollziehbar zu machen:

              1. Neustart Adapterinstanz
              2. set = 0, act = 0, sup = 0.2 => keine Regelabweichung, y "eingefroren" (diff = 0)
              3. set = 0, act = -0.1, sup = 0.2 => keine Regelabweichung wg. sup, y "eingefroren" (diff = 0)
              4. set = 0, act = -0.2, sup = 0.2 => Regelabweichung wg. sup, y läuft hoch (diff = 0.2)
              5. set = 0, act = -0.1, sup = 0.2 => eigentlich keine Regelabweichung wg. sup, aber y läuft weiter und diff = 0,2, sollte aber 0 sein (s. 3.)
              6. set = 0, act = -0.3, sup = 0.2 => Regelabweichung wg. sup, y läuft hoch, aber diff = 0.2 sollte aber 0.3 sein
              7. set = 0, act = -0.4, sup = 0.2 => Regelabweichung wg. sup, y läuft hoch, diff stimmt jetzt wieder mit 0.4
              8. set = 0, act = -0.1, sup = 0.2 => eigentlich keine Regelabweichung wg sup, aber y läuft weiter und diff = 0,1, sollte aber 0 sein (s. 3.)
              9. set = 0, act = 0, sup = 0.2 => keine Regelabweichung, aber y läuft weiter weil diff = 0,1, sollte aber 0 sein
              10. act = -0.4, dann act = 0 => diff = 0.4, dann 0 => dann stimmt es wieder und man kann wieder bei Punkt 2. einsteigen und das Ganze wieder beobachten.

              Jetzt raucht mir erst mal die Birne...

              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              schrieb am zuletzt editiert von mcm1957
              #90

              @fu_zhou
              Ok, da gibts eine Unterschiedliche Ansicht / Auffassung zu was sup tun soll.
              Derzeit ist eingebaut, dass sub kleine Änderungen des Eingangs ignoriert, d.h.

              if (act[t] - act[t-1]) < sup) then do_nix

              Lt. deiner Beschreibung aus OSCAT soll sich sup aber auf den Wert von DIFF Beziehen, d.h. wenn die Regelabweichung < sup ist soll nix passieren, d.h.

              if (set - act) < sup) then assume diff=0

              OK, das kann / werd ich ändern. Durch diff=0 sollte dann auch der I Anteil gleich bleiben. Der Differenziereranteil kann sich noch ändern, da ja diff[t-1] ggf ungleich 0 war.

              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pid/issues/32

              Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
              Support Repositoryverwaltung.

              Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

              LESEN - gute Forenbeitrage

              mcm1957M fu_zhouF 2 Antworten Letzte Antwort
              0
              • mcm1957M mcm1957

                @fu_zhou
                Ok, da gibts eine Unterschiedliche Ansicht / Auffassung zu was sup tun soll.
                Derzeit ist eingebaut, dass sub kleine Änderungen des Eingangs ignoriert, d.h.

                if (act[t] - act[t-1]) < sup) then do_nix

                Lt. deiner Beschreibung aus OSCAT soll sich sup aber auf den Wert von DIFF Beziehen, d.h. wenn die Regelabweichung < sup ist soll nix passieren, d.h.

                if (set - act) < sup) then assume diff=0

                OK, das kann / werd ich ändern. Durch diff=0 sollte dann auch der I Anteil gleich bleiben. Der Differenziereranteil kann sich noch ändern, da ja diff[t-1] ggf ungleich 0 war.

                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pid/issues/32

                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                schrieb am zuletzt editiert von mcm1957
                #91

                Kleiner Überblick über aktuelle Probleme und noch anstehende Änderungen. In Klammern die jeweiligen Issuenummern zur Evidenz)

                • Umordnung der States und Gruppierung in Foldern (BREAKING) (#36)
                • run/hold funktioniert nicht richtig, Integralanteil läuft weiter (#30)
                • man sollte implizites hold auslösen (#30)
                • sup funktioniert nicht wie erwartet (#32)
                • kein rotes Rufzeichen bei Limitüberschreitung (#35)
                • q Flags werden teilweise falsch gesetzt (#34)
                • invert Flag funktioniert nicht (#39)

                Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
                Support Repositoryverwaltung.

                Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

                LESEN - gute Forenbeitrage

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • mcm1957M mcm1957

                  @fu_zhou
                  Ok, da gibts eine Unterschiedliche Ansicht / Auffassung zu was sup tun soll.
                  Derzeit ist eingebaut, dass sub kleine Änderungen des Eingangs ignoriert, d.h.

                  if (act[t] - act[t-1]) < sup) then do_nix

                  Lt. deiner Beschreibung aus OSCAT soll sich sup aber auf den Wert von DIFF Beziehen, d.h. wenn die Regelabweichung < sup ist soll nix passieren, d.h.

                  if (set - act) < sup) then assume diff=0

                  OK, das kann / werd ich ändern. Durch diff=0 sollte dann auch der I Anteil gleich bleiben. Der Differenziereranteil kann sich noch ändern, da ja diff[t-1] ggf ungleich 0 war.

                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pid/issues/32

                  fu_zhouF Offline
                  fu_zhouF Offline
                  fu_zhou
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #92

                  @mcm57 sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.1-alpha.x:

                  OK, das kann / werd ich ändern. Durch diff=0 sollte dann auch der I Anteil gleich bleiben. Der Differenziereranteil kann sich noch ändern, da ja diff[t-1] ggf ungleich 0 war.

                  das wäre Klasse, weil sonst kann der Istwert ja langsam weglaufen und die Regelabweichung wird immer größer, ohne dass der Regler eingreift. Deswegen ist if (set - act) < sup) then assume diff=0 das Mittel der Wahl.

                  Ich benutze Admin 6.4.3 mit dunklem Farbthema, aber bei deinem Screenshot oben ist C-1 auch rot, nur sehr schwer erkennbar, durch den weißen Hintergrund,

                  @mcm57 sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.1-alpha.x:

                  Orange bleibt da der Adapter in dem Zustand ja nicht läuft ist das meiner Ansicht nach OK.

                  Der Adapter läuft ja, nur der Regler ist mit run = false angehalten. Habe mal einen 2. Regler in der Konfig hinzugefügt. Der eine ist grün, der andere Orange => auf eine Blick erkennbar, welcher Regler arbeitet und welcher pausiert => OK.
                  Die Frage ist dann, ob er auch Orange wird, wenn man = true, weil da passiert ja auch erstmal nix mehr - im Gegensatz zu sup, da ist diff = 0 ja nur temporär und wenn (set - act) > sup geht es ja automatisch weiter, während run und man ja umgeschaltet werden müssen.

                  Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S

                  mcm1957M Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
                  1
                  • fu_zhouF fu_zhou

                    @mcm57 sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.1-alpha.x:

                    OK, das kann / werd ich ändern. Durch diff=0 sollte dann auch der I Anteil gleich bleiben. Der Differenziereranteil kann sich noch ändern, da ja diff[t-1] ggf ungleich 0 war.

                    das wäre Klasse, weil sonst kann der Istwert ja langsam weglaufen und die Regelabweichung wird immer größer, ohne dass der Regler eingreift. Deswegen ist if (set - act) < sup) then assume diff=0 das Mittel der Wahl.

                    Ich benutze Admin 6.4.3 mit dunklem Farbthema, aber bei deinem Screenshot oben ist C-1 auch rot, nur sehr schwer erkennbar, durch den weißen Hintergrund,

                    @mcm57 sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.1-alpha.x:

                    Orange bleibt da der Adapter in dem Zustand ja nicht läuft ist das meiner Ansicht nach OK.

                    Der Adapter läuft ja, nur der Regler ist mit run = false angehalten. Habe mal einen 2. Regler in der Konfig hinzugefügt. Der eine ist grün, der andere Orange => auf eine Blick erkennbar, welcher Regler arbeitet und welcher pausiert => OK.
                    Die Frage ist dann, ob er auch Orange wird, wenn man = true, weil da passiert ja auch erstmal nix mehr - im Gegensatz zu sup, da ist diff = 0 ja nur temporär und wenn (set - act) > sup geht es ja automatisch weiter, während run und man ja umgeschaltet werden müssen.

                    mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    schrieb am zuletzt editiert von mcm1957
                    #93

                    @fu_zhou said in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.1-alpha.x:

                    das wäre Klasse, weil sonst kann der Istwert ja langsam weglaufen und die Regelabweichung wird immer größer, ohne dass der Regler eingreift. Deswegen ist if (set - act) < sup) then assume diff=0 das Mittel der Wahl.

                    Nein, das nicht. Ich vergleiche den letzten ANGENOMMENEN act Wert mit dem neuen Act Wert, also bei sup =0,3

                    • act = 0 (Start)
                    • act = 0,5 -- wird angenommen, Regler regelt mit act = 0,5
                    • act = 0,6 -- wird ignoriert, Regler regelt mit act = 0,5 weiter
                    • act = 0,7 -- wird ignoriert, Regler regelt mit act = 0,5 weiter
                    • act = 0,8 -- wird angenommen da 0,8 - 0,5 >= 0,3; Regler regelt mit act = 0,8

                    Aber wie schon geschrieben ist es wahrscheinlich sinnvoller auf DIFF abzustellen, da dann auch Änderungen an set mit beachtet werden UND sich der Ausgang nicht ändert wenn diff zu gering (was ja das eigentliche Ziel) ist.

                    Der Adapter läuft ja, nur der Regler ist mit run = false angehalten.

                    Die Anzeige betrifft den einzelnen Regler innerhalb der Instanz und nicht den Adapter bzw. die Instanz des Adapters. Und der Regler läuft nach meinem Begriff nicht.

                    Die Frage ist dann, ob er auch Orange wird, wenn man = true, weil da passiert ja auch erstmal nix mehr

                    Muss ich mir ansehen ob das geht. An sich kann nur ein State verknüpft werden. Also entweder führ ich einen State HOLD ein und mach RUN einen XTRA / readonly state der die Verknüpfung von HOLD und MAN enthält oder mir fällt noch was anderes ein ( :-) )

                    Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
                    Support Repositoryverwaltung.

                    Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

                    LESEN - gute Forenbeitrage

                    Ben1983B 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • fu_zhouF fu_zhou

                      @mcm57 sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.1-alpha.x:

                      OK, das kann / werd ich ändern. Durch diff=0 sollte dann auch der I Anteil gleich bleiben. Der Differenziereranteil kann sich noch ändern, da ja diff[t-1] ggf ungleich 0 war.

                      das wäre Klasse, weil sonst kann der Istwert ja langsam weglaufen und die Regelabweichung wird immer größer, ohne dass der Regler eingreift. Deswegen ist if (set - act) < sup) then assume diff=0 das Mittel der Wahl.

                      Ich benutze Admin 6.4.3 mit dunklem Farbthema, aber bei deinem Screenshot oben ist C-1 auch rot, nur sehr schwer erkennbar, durch den weißen Hintergrund,

                      @mcm57 sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.1-alpha.x:

                      Orange bleibt da der Adapter in dem Zustand ja nicht läuft ist das meiner Ansicht nach OK.

                      Der Adapter läuft ja, nur der Regler ist mit run = false angehalten. Habe mal einen 2. Regler in der Konfig hinzugefügt. Der eine ist grün, der andere Orange => auf eine Blick erkennbar, welcher Regler arbeitet und welcher pausiert => OK.
                      Die Frage ist dann, ob er auch Orange wird, wenn man = true, weil da passiert ja auch erstmal nix mehr - im Gegensatz zu sup, da ist diff = 0 ja nur temporär und wenn (set - act) > sup geht es ja automatisch weiter, während run und man ja umgeschaltet werden müssen.

                      Ben1983B Offline
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #94

                      @fu_zhou @mcm57
                      Ich bin da der Meinung von @fu_zhou.
                      Sup sollte auf die Regelabweichung bezogen werden und nicht auf die Änderung von act.
                      Der Regler könnte sonst wirklich weg laufen.

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      1
                      • mcm1957M mcm1957

                        @fu_zhou said in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.1-alpha.x:

                        das wäre Klasse, weil sonst kann der Istwert ja langsam weglaufen und die Regelabweichung wird immer größer, ohne dass der Regler eingreift. Deswegen ist if (set - act) < sup) then assume diff=0 das Mittel der Wahl.

                        Nein, das nicht. Ich vergleiche den letzten ANGENOMMENEN act Wert mit dem neuen Act Wert, also bei sup =0,3

                        • act = 0 (Start)
                        • act = 0,5 -- wird angenommen, Regler regelt mit act = 0,5
                        • act = 0,6 -- wird ignoriert, Regler regelt mit act = 0,5 weiter
                        • act = 0,7 -- wird ignoriert, Regler regelt mit act = 0,5 weiter
                        • act = 0,8 -- wird angenommen da 0,8 - 0,5 >= 0,3; Regler regelt mit act = 0,8

                        Aber wie schon geschrieben ist es wahrscheinlich sinnvoller auf DIFF abzustellen, da dann auch Änderungen an set mit beachtet werden UND sich der Ausgang nicht ändert wenn diff zu gering (was ja das eigentliche Ziel) ist.

                        Der Adapter läuft ja, nur der Regler ist mit run = false angehalten.

                        Die Anzeige betrifft den einzelnen Regler innerhalb der Instanz und nicht den Adapter bzw. die Instanz des Adapters. Und der Regler läuft nach meinem Begriff nicht.

                        Die Frage ist dann, ob er auch Orange wird, wenn man = true, weil da passiert ja auch erstmal nix mehr

                        Muss ich mir ansehen ob das geht. An sich kann nur ein State verknüpft werden. Also entweder führ ich einen State HOLD ein und mach RUN einen XTRA / readonly state der die Verknüpfung von HOLD und MAN enthält oder mir fällt noch was anderes ein ( :-) )

                        Ben1983B Offline
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #95

                        @mcm57 mir fällt als erstes das hier auf:
                        9c8f39e1-9017-4c7a-975d-8e117dc2625c-image.png
                        Eine Änderung der Auswahl verändert zwar den Text, aber es wird immer noch angezeigt, dass Kp /Tn / Tv ausgewählt ist.
                        33d5d1f6-dee1-4805-9707-817b1de38dad-image.png

                        Ben1983B mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                        0
                        • Ben1983B Ben1983

                          @mcm57 mir fällt als erstes das hier auf:
                          9c8f39e1-9017-4c7a-975d-8e117dc2625c-image.png
                          Eine Änderung der Auswahl verändert zwar den Text, aber es wird immer noch angezeigt, dass Kp /Tn / Tv ausgewählt ist.
                          33d5d1f6-dee1-4805-9707-817b1de38dad-image.png

                          Ben1983B Offline
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #96

                          @mcm57
                          Die Tn Tv Eingaben sind für mich in der Config nicht erischtlich. (Feld zu kein)
                          37d28445-a498-473c-a58f-ccf7d3777251-image.png

                          Ben1983B mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                          1
                          • Ben1983B Ben1983

                            @mcm57
                            Die Tn Tv Eingaben sind für mich in der Config nicht erischtlich. (Feld zu kein)
                            37d28445-a498-473c-a58f-ccf7d3777251-image.png

                            Ben1983B Offline
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #97

                            @mcm57 das mit dem invertieren passt noch nicht so ganz.
                            Sollwert ist 0
                            f799bbb0-908c-49e8-9e68-4e794b238848-image.png
                            ich habe einfach mal zum testen den act wert auf 800 gesetzt.
                            Erwartet hätte ich, dass er langsam y aufintegriert.
                            Passieren tut nichts y bleibt 0.

                            Also irgendwie tut sich bei mir überhaupt nichts.
                            Entweder habe ich irgendwas vergessen, oder der regler macht gerade gar nichts

                            Ben1983B 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • Ben1983B Ben1983

                              @mcm57 mir fällt als erstes das hier auf:
                              9c8f39e1-9017-4c7a-975d-8e117dc2625c-image.png
                              Eine Änderung der Auswahl verändert zwar den Text, aber es wird immer noch angezeigt, dass Kp /Tn / Tv ausgewählt ist.
                              33d5d1f6-dee1-4805-9707-817b1de38dad-image.png

                              mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              schrieb am zuletzt editiert von mcm1957
                              #98

                              @ben1983 said in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.1-alpha.x:

                              @mcm57 mir fällt als erstes das hier auf:
                              9c8f39e1-9017-4c7a-975d-8e117dc2625c-image.png
                              Eine Änderung der Auswahl verändert zwar den Text, aber es wird immer noch angezeigt, dass Kp /Tn / Tv ausgewählt ist.
                              33d5d1f6-dee1-4805-9707-817b1de38dad-image.png

                              Danke - ist ein Fehler im deutschen Text

                              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pid/issues/40

                              Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
                              Support Repositoryverwaltung.

                              Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

                              LESEN - gute Forenbeitrage

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • Ben1983B Ben1983

                                @mcm57
                                Die Tn Tv Eingaben sind für mich in der Config nicht erischtlich. (Feld zu kein)
                                37d28445-a498-473c-a58f-ccf7d3777251-image.png

                                mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                schrieb am zuletzt editiert von mcm1957
                                #99

                                @ben1983
                                Ich fürchte da kann ich nicht viel machen. Als Abhilfe kannst du die Browservergrößerung kleiner stellen. Ich werd schaun ob ich noch was rausquetschen kann, aber zweizeilig kann die jsonConfig nicht. Ebenso wäre mir nicht bekannt, dass Admin rechts/links verschieben könnte.

                                Ev. nutzt es etwas wenn ich Minimalwert etc durch Min ersetze. Ich notier das Problem mal.

                                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pid/issues/38

                                Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
                                Support Repositoryverwaltung.

                                Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

                                LESEN - gute Forenbeitrage

                                Ben1983B 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • Ben1983B Ben1983

                                  @mcm57 das mit dem invertieren passt noch nicht so ganz.
                                  Sollwert ist 0
                                  f799bbb0-908c-49e8-9e68-4e794b238848-image.png
                                  ich habe einfach mal zum testen den act wert auf 800 gesetzt.
                                  Erwartet hätte ich, dass er langsam y aufintegriert.
                                  Passieren tut nichts y bleibt 0.

                                  Also irgendwie tut sich bei mir überhaupt nichts.
                                  Entweder habe ich irgendwas vergessen, oder der regler macht gerade gar nichts

                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #100

                                  @ben1983 Habe gerade bemert,
                                  dass ich das Limit auf einen negativen wert stellen muss.
                                  (Wobei ja gerade die negierung das bezwecken sollte, dass er in die andere richtung regelt.
                                  Er negiert den wert nicht und mach bei act 1000 soll 0 trotzdem ein aufintegrieren in negative richtung bis zur grenze.
                                  Erwartet hätte ich dass min limit 0 ok ist und durch die negierung positiv geregelt wird.
                                  Vielleicht ist die Stelle der begrenzung im code nicht so passend.

                                  Ben1983B 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • mcm1957M mcm1957

                                    @ben1983
                                    Ich fürchte da kann ich nicht viel machen. Als Abhilfe kannst du die Browservergrößerung kleiner stellen. Ich werd schaun ob ich noch was rausquetschen kann, aber zweizeilig kann die jsonConfig nicht. Ebenso wäre mir nicht bekannt, dass Admin rechts/links verschieben könnte.

                                    Ev. nutzt es etwas wenn ich Minimalwert etc durch Min ersetze. Ich notier das Problem mal.

                                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pid/issues/38

                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #101

                                    @mcm57 Du könntest ja in de jsonconfig die breite des elements breiter machen.
                                    Oder?

                                    mcm1957M 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • Ben1983B Ben1983

                                      @ben1983 Habe gerade bemert,
                                      dass ich das Limit auf einen negativen wert stellen muss.
                                      (Wobei ja gerade die negierung das bezwecken sollte, dass er in die andere richtung regelt.
                                      Er negiert den wert nicht und mach bei act 1000 soll 0 trotzdem ein aufintegrieren in negative richtung bis zur grenze.
                                      Erwartet hätte ich dass min limit 0 ok ist und durch die negierung positiv geregelt wird.
                                      Vielleicht ist die Stelle der begrenzung im code nicht so passend.

                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #102

                                      @mcm57 Das invertieren hat bei mir überhaupt keine Auswirkung

                                      mcm1957M 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • Ben1983B Ben1983

                                        @mcm57 Du könntest ja in de jsonconfig die breite des elements breiter machen.
                                        Oder?

                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #103

                                        @ben1983 said in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.1-alpha.x:

                                        @mcm57 Du könntest ja in de jsonconfig die breite des elements breiter machen.
                                        Oder?

                                        Die Summe aller Tabellenelemente ist bereit 100%. Breiter geht nur wenn was anderes schmäler wird. Und zusätzlich begrenzt die jsonConfig die minimale Breite durch die Überschriftsbreite. ICh würd gern die Breite der Checkboxen minimieren, vor allem der ersten mit dem Plus Zeichen drinnen - geht nicht.

                                        Ich werd schaun was möglich ist.

                                        Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
                                        Support Repositoryverwaltung.

                                        Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

                                        LESEN - gute Forenbeitrage

                                        Ben1983B 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • Ben1983B Ben1983

                                          @mcm57 Das invertieren hat bei mir überhaupt keine Auswirkung

                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #104

                                          @ben1983 said in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.1-alpha.x:

                                          @mcm57 Das invertieren hat bei mir überhaupt keine Auswirkung

                                          Sorry,, da hast du recht. Da fehlt noch Code.

                                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pid/issues/39

                                          Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
                                          Support Repositoryverwaltung.

                                          Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

                                          LESEN - gute Forenbeitrage

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          453

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe