  4. Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.3k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.3k

Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
314 Beiträge 16 Kommentatoren 64.8k Aufrufe 14 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • Rene55R Rene55

    @mcm57 Ich versuche gerade mal, was mit dem Adapter zu machen. Hab als 'Regler-ID' die Produktion meines Solarkraftwerks eingegeben. Dann dachte ich, dass hier im Adapter unter 'akt' der gerade aktuelle Wert stehen müsste und dann sollte ja irgendwo auch der berechnete Wert mit den Faktoren aus PID zu finden sein. Bei mir ist alles 0. Wo hab ich den Denkfehler?

    mcm1957M Offline
    mcm1957M Offline
    mcm1957
    schrieb am zuletzt editiert von mcm1957
    #17

    @rene55
    Der Adapter ist stand alone. Regler ID dient nur dazu die Namen der States zu definieren. Hier kannst du z.B.1 oder auch einen (kurzen) Namen eintragen

    Für die Benutzung musst du (neben den Paramatern) den Sollwert in den State 'set' und den Ist-Wert in den state 'act' schreiben, z.B. per js, blockly, rules, ... Siehe Beschreibung der states in en/pid.md

    Im Prinzip wär es natürlich denkbar, dass sich der Adapter an existierende States "anhängt". Könnt ev. als Feature eingequeued werden wenn es gewiunschen ist. Frage ist da nur wie das zu konfigurieren geht und ob es ausreicht act und y dann mit was zu verknüpfen ....

    Erstell einen Feature Request wenn es dir wichtig ist mit möglich genauer Info was da geunschen ist. Aber bitte bedenk, dass der Adapter kein Steuerungsdesign_und_Stromlaufplan-Werkzeug werden kann (und soll).

    Für V0.0.1 quetsch ich das aber nicht mehr rein.

    Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
    Support Repositoryverwaltung.

    Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

    LESEN - gute Forenbeitrage

    Rene55R 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • mcm1957M mcm1957

      @homoran
      Hab mal eine Kurzbeschreibung ins Readme eingefügt. Wenn du Zeit / Lust hast schaus dir an.
      Link zu Wikipedia ist inder docu (docs/en/pid.md)

      Eine Kopie von wikipedia im Readme ist sicher übertrieben. Aber ich glaube die Ergänzung informiert den User mal ausreichend damit er entscheiden kann ob er sich weiter hinein vertieft oder das Ding für ihne uninteressant ist.

      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      schrieb am zuletzt editiert von
      #18

      @mcm57 sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.1-alpha.x:

      Eine Kopie von wikipedia im Readme ist sicher übertrieben.

      denk ich auch.
      Hab's gera mal auf Wikipedia überflogen. Das mit einem Zweizeiler zu schaffen war wohl zu optimistisch :cry:

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      mcm1957M 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • HomoranH Homoran

        @mcm57 sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.1-alpha.x:

        Eine Kopie von wikipedia im Readme ist sicher übertrieben.

        denk ich auch.
        Hab's gera mal auf Wikipedia überflogen. Das mit einem Zweizeiler zu schaffen war wohl zu optimistisch :cry:

        mcm1957M Offline
        mcm1957M Offline
        mcm1957
        schrieb am zuletzt editiert von
        #19

        @homoran
        Nö - das Beispiel der Geschwindigkeitsregelung beim Auto beschreibt das eigentlich sehr gut.
        Aber DANKE dass du was gesagt hast. Wenn man den Begriff kennt ist es einem nicht bewußt dass andere "Bahnhof" verstehen.

        Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
        Support Repositoryverwaltung.

        Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

        LESEN - gute Forenbeitrage

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • mcm1957M mcm1957

          @rene55
          Der Adapter ist stand alone. Regler ID dient nur dazu die Namen der States zu definieren. Hier kannst du z.B.1 oder auch einen (kurzen) Namen eintragen

          Für die Benutzung musst du (neben den Paramatern) den Sollwert in den State 'set' und den Ist-Wert in den state 'act' schreiben, z.B. per js, blockly, rules, ... Siehe Beschreibung der states in en/pid.md

          Im Prinzip wär es natürlich denkbar, dass sich der Adapter an existierende States "anhängt". Könnt ev. als Feature eingequeued werden wenn es gewiunschen ist. Frage ist da nur wie das zu konfigurieren geht und ob es ausreicht act und y dann mit was zu verknüpfen ....

          Erstell einen Feature Request wenn es dir wichtig ist mit möglich genauer Info was da geunschen ist. Aber bitte bedenk, dass der Adapter kein Steuerungsdesign_und_Stromlaufplan-Werkzeug werden kann (und soll).

          Für V0.0.1 quetsch ich das aber nicht mehr rein.

          Rene55R Offline
          Rene55R Offline
          Rene55
          schrieb am zuletzt editiert von
          #20

          @mcm57 sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.1-alpha.x:

          Steuerungsdesign_und_Stromlaufplan-Werkzeug

          Soetwas hatte ich eigentlich erwartet.

          @mcm57 sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.1-alpha.x:

          Adapter an existierende States "anhängt"

          Sah aber schon sehr gut aus, da er den Quelldatenpunkt schön aufgedröselt hatte.

          Ok, dann werde ich mal die Werte über die States eingeben und mal weiter schauen.

          Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
          ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
          Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6

          mcm1957M 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • Rene55R Rene55

            @mcm57 sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.1-alpha.x:

            Steuerungsdesign_und_Stromlaufplan-Werkzeug

            Soetwas hatte ich eigentlich erwartet.

            @mcm57 sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.1-alpha.x:

            Adapter an existierende States "anhängt"

            Sah aber schon sehr gut aus, da er den Quelldatenpunkt schön aufgedröselt hatte.

            Ok, dann werde ich mal die Werte über die States eingeben und mal weiter schauen.

            mcm1957M Offline
            mcm1957M Offline
            mcm1957
            schrieb am zuletzt editiert von
            #21

            @rene55 said in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.1-alpha.x:

            @mcm57 sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.1-alpha.x:

            Steuerungsdesign_und_Stromlaufplan-Werkzeug

            Soetwas hatte ich eigentlich erwartet.

            OK, als V1.x.x mach ich das auch noch.
            Und im Ernst - schreib wirklich in einen Feture Request rein was du brauchst. iob ist zwar kein Wunschkonzert und ich kann und will nicht versprechen was ich einbau, aber je besser kalr ist was gewunschen wird, desto eher kannman überlegen ob und wie das geht.

            Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
            Support Repositoryverwaltung.

            Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

            LESEN - gute Forenbeitrage

            Rene55R 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • mcm1957M mcm1957

              @rene55 said in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.1-alpha.x:

              @mcm57 sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.1-alpha.x:

              Steuerungsdesign_und_Stromlaufplan-Werkzeug

              Soetwas hatte ich eigentlich erwartet.

              OK, als V1.x.x mach ich das auch noch.
              Und im Ernst - schreib wirklich in einen Feture Request rein was du brauchst. iob ist zwar kein Wunschkonzert und ich kann und will nicht versprechen was ich einbau, aber je besser kalr ist was gewunschen wird, desto eher kannman überlegen ob und wie das geht.

              Rene55R Offline
              Rene55R Offline
              Rene55
              schrieb am zuletzt editiert von
              #22

              @mcm57 Lass mich erst noch etwas damit rumspielen, bevor ich neue Wünsche äußere. Möglicherweise macht der Adapter schon jetzt was ich brauche.

              Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
              ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
              Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • mcm1957M mcm1957
                Aktuelle Test Version 1.0.0
                Veröffentlichungsdatum 11.3.2024
                Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pid

                Adapter Beschreibung, Changelog

                [INFO]

                Die aus der ersten Diskussionrunde resultierenden Änderungen wurden umgesetzt.

                Zur aktuellen Diskussion gehts hier: https://forum.iobroker.net/topic/64250/test-neuer-adapter-pid-pid-regler-v0-0-x/206

                Dieser Adapter stellt einen konfigurierbaren pid Regler zur Verfügung.

                Je Instanz können beliebig viele Regler konfiguriert werden. Im Einstellungsmenu stehen die wichtigsten Reglerparamater (P, I, D Anteil, Zykluszeit sowie Minimum und Maximumwerte zur Verfügung. Aktuelle Werte werden via Zuständen übergeben.

                Zusätzlich kann der Regler angehalten (Zustand 'run ') und resetted (Zustand 'rst') werden.

                Weiters kann der Regler via manuellem Eingabewert (Zustände 'man' und 'man_inp') übersteuert werden, falls dies in einer Anwendung benötigt wird.

                Eine Beschreibung findet sich hier:

                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pid/blob/master/docs/de/pid_de.md

                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pid/blob/master/docs/en/pid.md

                Changelog

                1.0.0

                • BREAKING: Adapter benötigt nun node.js 18 oder neuer
                • BREAKING: Adapter erfordert jetzt js-controller 5.x.x und admin 6.x.x oder neuer
                • Offset war nicht funktionsfähig. Das Problem wurde behoben. (#105)
                • Die falsche Fehlermeldung, wenn keine Controller fehlerhaft sind, wurde entfernt. (#68)
                • State-Roles wurden überprüft und angepasst. (#88)
                • Abhängigkeiten wurden aktualisiert.",

                0.0.7

                • geändert: Die Zykluszeit muss nun mindestens 100ms betragen
                • geändert: Neuberechnungen werden nur mehr durch den Taktgeber gesteuert, es werden keine zusätzlichen Updates durchgeführt (#62)
                • geändert: Abhängigkeiten wurden aktualisiert

                0.0.6

                • behoben: Die fehlerhafte Berechnung bei Erreichen der max/min Limits wurde korrigiert

                0.0.5

                • Adapter ist nun via npm verfügbar

                0.0.4

                • Zustand last_upd_str wurde entfernt
                • Diverse Roles wurden angepasst

                0.0.3.alpha.0

                • neu: Eine optionale Ordnerstruktur für Zustände wurde implementiert.
                • geändert: Timer wird bei Neustart nach Pausierung nun resetted.
                • geändert: Werte für act und set werden nun gespeichert und beim Starten des Adapters verwendet
                • geändert: Zustandsänderungen mit ack=true werden gelogged
                • geändert: Falsche Updates beim Schreiben des act Zustands werden nun verhindert
                • geändert: Funktionsfehler des Invert-Flags wurden behoben
                • geändert: Die Fehleranzeige beim Erreichen der Limits wurde entfernt.
                • geändert: q-Flag-Handling wurde korrigiert
                • geändert: Unerwartetes Verhalten des sup-Parameters wurde behoben
                • geändert: Der Eingabe-Zustand 'run' wurde auf 'hold' umbenannt."

                0.0.2.alpha.2

                • geändert: die Werte von kp, xp und sup werden nun auch überprüft falls diese mittels Zuständen verändert werden
                • geändert: Werte von min und max werden nun auch überprüftfalls diese mittels Zuständen verändert werden
                • geändert: Aktivierung von man atzualisiert nun y mit aktuellem Wert von man_inp
                • geändert: min Wert wird nun beim Neustart der Instanz nicht neu initialisiert
                • geändert: Umrechnung zwischen kp und xp wurde an mehreren Stellen korrigiert
                • geändert: kp oder xp werden jetzt gemäß Modeauswahl schreibgeschützt"

                0.0.2-alpha.1

                • (McM19157) zweite Testversion nach Diskussionsrunde

                zur aktuellen Diskussion gehts hier: https://forum.iobroker.net/topic/64250/test-neuer-adapter-pid-pid-regler-v0-0-1-alpha-x/63

                0.0.1-alpha.x
                (McM19157) erste Testversion

                Bitte Probleme / Fragen hier im Forum deponieren oder auch als Issues direkt im Adapter repository anlegen:
                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.envertech-pv/issues

                Danke für eure Zeit beim Testen und für jedes Feedback / Kritik / Anregung.

                McM57

                paul53P Offline
                paul53P Offline
                paul53
                schrieb am zuletzt editiert von paul53
                #23

                @mcm57
                Du berechnest nach der theoretischen Methode (auf die Regelabweichung bezogen)

                this.y = this.data.off + this.k_p * this.err + this.k_i * this.sumErr + this.k_d * this.diffErr;
                

                Das wird in der Praxis selten angewendet. Man arbeitet mit Xp (Proportionalband), Tn (Nachstellzeit) und Tv (Vorhaltezeit).

                y = diff * (max - min) / Xp * (1 + Summe(dt / Tn) + Tv/dt) + offset
                

                Habe ich es nur nicht gefunden oder ist eine Umkehr der Regelrichtung (Stichwort: Heizen/Kühlen) nicht vorgesehen?

                Den selten gebrauchten D-Anteil sollte man nur auf den Istwert anwenden, da der Sollwert meist große Sprünge macht.

                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                mcm1957M 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • paul53P paul53

                  @mcm57
                  Du berechnest nach der theoretischen Methode (auf die Regelabweichung bezogen)

                  this.y = this.data.off + this.k_p * this.err + this.k_i * this.sumErr + this.k_d * this.diffErr;
                  

                  Das wird in der Praxis selten angewendet. Man arbeitet mit Xp (Proportionalband), Tn (Nachstellzeit) und Tv (Vorhaltezeit).

                  y = diff * (max - min) / Xp * (1 + Summe(dt / Tn) + Tv/dt) + offset
                  

                  Habe ich es nur nicht gefunden oder ist eine Umkehr der Regelrichtung (Stichwort: Heizen/Kühlen) nicht vorgesehen?

                  Den selten gebrauchten D-Anteil sollte man nur auf den Istwert anwenden, da der Sollwert meist große Sprünge macht.

                  mcm1957M Offline
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957
                  schrieb am zuletzt editiert von mcm1957
                  #24

                  @paul53
                  Ja das hast du richtig erkennt. Ich habe die Funktion ident zum hier an anderer Stelle schon erwähnten node-pid-controller (https://github.com/Philmod/node-pid-controller) umgesetzt. Da wird die D Komponente auch auch den Error angewendet. Deine Anregung bezüglich Sprungverhalten versteh ich aber.

                  Eine Invertierung des Ausgangs hab ich nicht vorgesehen. Diese wäre leicht außerhalb machbar, kann ich aber auch im Regler vorsehen wenn Bedarf besteht (wär ja trivial :-) ). Bitte ggF. Feature Request einstellen.

                  Im Prinzip ist es aber trivial auch eine andere Funktion umzusetzen, d.h. auf Nachstellzeit / Vorhaltezeit zu wechseln. Nur beide Optionen will ich nicht anbieten :-).

                  BITTE UM EURE MEINUNG: Soll ich auf tn/tv umstellen gemäß obiger Formel? Oder das Verhalten analog zu node-pid-controller beibehalten???

                  Wobei ich bei einer Umstellung noch Nachhilfe bei der Formel brauch. (Will meine Scripten aus den 80ern nicht im Keller suchen gehen). Summe(dt/Tn) ist irgendwie nicht stimmig im I Anteil muss doch die Summe der Fehler auftreten.

                  Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
                  Support Repositoryverwaltung.

                  Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

                  LESEN - gute Forenbeitrage

                  paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • mcm1957M mcm1957

                    @paul53
                    Ja das hast du richtig erkennt. Ich habe die Funktion ident zum hier an anderer Stelle schon erwähnten node-pid-controller (https://github.com/Philmod/node-pid-controller) umgesetzt. Da wird die D Komponente auch auch den Error angewendet. Deine Anregung bezüglich Sprungverhalten versteh ich aber.

                    Eine Invertierung des Ausgangs hab ich nicht vorgesehen. Diese wäre leicht außerhalb machbar, kann ich aber auch im Regler vorsehen wenn Bedarf besteht (wär ja trivial :-) ). Bitte ggF. Feature Request einstellen.

                    Im Prinzip ist es aber trivial auch eine andere Funktion umzusetzen, d.h. auf Nachstellzeit / Vorhaltezeit zu wechseln. Nur beide Optionen will ich nicht anbieten :-).

                    BITTE UM EURE MEINUNG: Soll ich auf tn/tv umstellen gemäß obiger Formel? Oder das Verhalten analog zu node-pid-controller beibehalten???

                    Wobei ich bei einer Umstellung noch Nachhilfe bei der Formel brauch. (Will meine Scripten aus den 80ern nicht im Keller suchen gehen). Summe(dt/Tn) ist irgendwie nicht stimmig im I Anteil muss doch die Summe der Fehler auftreten.

                    paul53P Offline
                    paul53P Offline
                    paul53
                    schrieb am zuletzt editiert von paul53
                    #25

                    @mcm57 sagte: Summe(dt/Tn) ist irgendwie nicht stimmig im I Anteil muss doch die Summe der Fehler auftreten.

                    Ja natürlich, ist eine vereinfachte Darstellung. Es ist bezüglich Deiner Berechnung nur zu beachten, dass kp als Multiplikator in alle 3 Komponenten (PID) eingeht: Tn und Tv sind auf den Ausgang bezogen. Tn ist die Zeit, um die sich der Ausgang nochmal um den gleichen Betrag ändert wie durch den P-Anteil.

                    Formel:

                    PID-Formel.JPG

                    mit

                    Kp = (MaxOut - MinOut) / Xp
                    

                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                    mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                    0
                    • paul53P paul53

                      @mcm57 sagte: Summe(dt/Tn) ist irgendwie nicht stimmig im I Anteil muss doch die Summe der Fehler auftreten.

                      Ja natürlich, ist eine vereinfachte Darstellung. Es ist bezüglich Deiner Berechnung nur zu beachten, dass kp als Multiplikator in alle 3 Komponenten (PID) eingeht: Tn und Tv sind auf den Ausgang bezogen. Tn ist die Zeit, um die sich der Ausgang nochmal um den gleichen Betrag ändert wie durch den P-Anteil.

                      Formel:

                      PID-Formel.JPG

                      mit

                      Kp = (MaxOut - MinOut) / Xp
                      
                      mcm1957M Offline
                      mcm1957M Offline
                      mcm1957
                      schrieb am zuletzt editiert von mcm1957
                      #26

                      @paul53
                      OK, dann wart ich mal ab ob / was zu dem Thema noch kommt. In github hat fu-zhou auch einigen Input / Anregungen gegeben. Möchte gerne warten was er schreibt (außer du bist eh fu-zhou - forum / github / telegram = multiple Persönlichkeiten :-) )

                      Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
                      Support Repositoryverwaltung.

                      Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

                      LESEN - gute Forenbeitrage

                      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • mcm1957M mcm1957

                        @paul53
                        OK, dann wart ich mal ab ob / was zu dem Thema noch kommt. In github hat fu-zhou auch einigen Input / Anregungen gegeben. Möchte gerne warten was er schreibt (außer du bist eh fu-zhou - forum / github / telegram = multiple Persönlichkeiten :-) )

                        paul53P Offline
                        paul53P Offline
                        paul53
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #27

                        @mcm57 sagte: außer du bist eh fu-zhou

                        Nein, das von fu-zhou erwähnte NPM-Modul "pi-controller" stammt von mir.

                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • paul53P paul53

                          @mcm57 sagte: Summe(dt/Tn) ist irgendwie nicht stimmig im I Anteil muss doch die Summe der Fehler auftreten.

                          Ja natürlich, ist eine vereinfachte Darstellung. Es ist bezüglich Deiner Berechnung nur zu beachten, dass kp als Multiplikator in alle 3 Komponenten (PID) eingeht: Tn und Tv sind auf den Ausgang bezogen. Tn ist die Zeit, um die sich der Ausgang nochmal um den gleichen Betrag ändert wie durch den P-Anteil.

                          Formel:

                          PID-Formel.JPG

                          mit

                          Kp = (MaxOut - MinOut) / Xp
                          
                          mcm1957M Offline
                          mcm1957M Offline
                          mcm1957
                          schrieb am zuletzt editiert von mcm1957
                          #28

                          @paul53 said in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.1-alpha.x:

                          @mcm57 sagte: Summe(dt/Tn) ist irgendwie nicht stimmig im I Anteil muss doch die Summe der Fehler auftreten.

                          Ja natürlich, ist eine vereinfachte Darstellung. Es ist bezüglich Deiner Berechnung nur zu beachten, dass kp als Multiplikator in alle 3 Komponenten (PID) eingeht: Tn und Tv sind auf den Ausgang bezogen. Tn ist die Zeit, um die sich der Ausgang nochmal um den gleichen Betrag ändert wie durch den P-Anteil.

                          Formel:

                          PID-Formel.JPG

                          mit

                          Kp = (MaxOut - MinOut) / Xp
                          

                          Das bedeutet also:
                          MaxOut und MinOut Werte werden obligatorisch.

                          Kp = (MaxOut-MinOut) / Xp
                          e = act - set  
                          (Integral e) ... e + e[t-1] + e[t-2] .... Summe aller Differenzen, sumErr derzeit
                          de = e - e[t-1]
                          
                          Input
                          act ... aktueller IST Wert (Input)
                          set ... aktueller SOLL Wert (Input)
                          
                          Parameter
                          Xp ... Parameter für Verstärkung (und damit auch Proportionalanteil)
                          Tn ... Nachlaufzeit (ms) - Parameter für Integralanteil
                          Tv ... Vorhaltezeit (ms) - Parameter für Differentialanteil
                          dt ... Zeitdifferenz zu letzter Berechnung (ms), ca Zykluszeit od Zeit zw 2 manuellen Triggern
                          
                          Output
                          u ... output, derzeit y
                          

                          Den Sinn des Max-Min Terms versteh ich nur bedingt. Die Begrenzung des Ausgangswertes auf Max bzw. Min erspart das jedenfalls nicht. Die Differenz zwischen Act und Set kann ja "beliebig" sein. Ergo könnte man max und min ja auch in Xp berücksichtigen. Da brauch ich noch ne Erklärung.

                          Offset wird in jedem Fall noch dazu gerechnet.

                          Und Invertierung wäre ja einfache Invertieren des Ausgangswerte ( y = -y). Oder überseh ich da was?

                          Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
                          Support Repositoryverwaltung.

                          Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

                          LESEN - gute Forenbeitrage

                          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • mcm1957M mcm1957

                            @paul53 said in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.1-alpha.x:

                            @mcm57 sagte: Summe(dt/Tn) ist irgendwie nicht stimmig im I Anteil muss doch die Summe der Fehler auftreten.

                            Ja natürlich, ist eine vereinfachte Darstellung. Es ist bezüglich Deiner Berechnung nur zu beachten, dass kp als Multiplikator in alle 3 Komponenten (PID) eingeht: Tn und Tv sind auf den Ausgang bezogen. Tn ist die Zeit, um die sich der Ausgang nochmal um den gleichen Betrag ändert wie durch den P-Anteil.

                            Formel:

                            PID-Formel.JPG

                            mit

                            Kp = (MaxOut - MinOut) / Xp
                            

                            Das bedeutet also:
                            MaxOut und MinOut Werte werden obligatorisch.

                            Kp = (MaxOut-MinOut) / Xp
                            e = act - set  
                            (Integral e) ... e + e[t-1] + e[t-2] .... Summe aller Differenzen, sumErr derzeit
                            de = e - e[t-1]
                            
                            Input
                            act ... aktueller IST Wert (Input)
                            set ... aktueller SOLL Wert (Input)
                            
                            Parameter
                            Xp ... Parameter für Verstärkung (und damit auch Proportionalanteil)
                            Tn ... Nachlaufzeit (ms) - Parameter für Integralanteil
                            Tv ... Vorhaltezeit (ms) - Parameter für Differentialanteil
                            dt ... Zeitdifferenz zu letzter Berechnung (ms), ca Zykluszeit od Zeit zw 2 manuellen Triggern
                            
                            Output
                            u ... output, derzeit y
                            

                            Den Sinn des Max-Min Terms versteh ich nur bedingt. Die Begrenzung des Ausgangswertes auf Max bzw. Min erspart das jedenfalls nicht. Die Differenz zwischen Act und Set kann ja "beliebig" sein. Ergo könnte man max und min ja auch in Xp berücksichtigen. Da brauch ich noch ne Erklärung.

                            Offset wird in jedem Fall noch dazu gerechnet.

                            Und Invertierung wäre ja einfache Invertieren des Ausgangswerte ( y = -y). Oder überseh ich da was?

                            paul53P Offline
                            paul53P Offline
                            paul53
                            schrieb am zuletzt editiert von paul53
                            #29

                            @mcm57 sagte: Die Begrenzung des Ausgangswertes auf Max bzw. Min erspart das jedenfalls nicht.

                            Das ist die Begrenzung des Ausgangswertes. Stellglieder haben einen begrenzten Stellbereich, meist 0 ... 100 %. Darauf bezieht sich das Proportionalband Xp.
                            Beispiel für P-Anteil: Xp = 4; Offset = 50 = (Max + Min) / 2; e = -1 --> y = 25 %

                            @mcm57 sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.1-alpha.x:

                            Und Invertierung wäre ja einfache Invertieren des Ausgangswerte ( y = -y).

                            Invertierung von Kp oder e.

                            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                            fu_zhouF mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                            0
                            • paul53P paul53

                              @mcm57 sagte: Die Begrenzung des Ausgangswertes auf Max bzw. Min erspart das jedenfalls nicht.

                              Das ist die Begrenzung des Ausgangswertes. Stellglieder haben einen begrenzten Stellbereich, meist 0 ... 100 %. Darauf bezieht sich das Proportionalband Xp.
                              Beispiel für P-Anteil: Xp = 4; Offset = 50 = (Max + Min) / 2; e = -1 --> y = 25 %

                              @mcm57 sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.1-alpha.x:

                              Und Invertierung wäre ja einfache Invertieren des Ausgangswerte ( y = -y).

                              Invertierung von Kp oder e.

                              fu_zhouF Offline
                              fu_zhouF Offline
                              fu_zhou
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #30

                              Boah, jetzt geht's ja ganz schön ab hier, sehr schön! Hier mal mein Input:

                              @paul53 sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.1-alpha.x:

                              @mcm57
                              Du berechnest nach der theoretischen Methode (auf die Regelabweichung bezogen)

                              this.y = this.data.off + this.k_p * this.err + this.k_i * this.sumErr + this.k_d * this.diffErr;
                              

                              Das wird in der Praxis selten angewendet. Man arbeitet mit Xp (Proportionalband), Tn (Nachstellzeit) und Tv (Vorhaltezeit).

                              y = diff * (max - min) / Xp * (1 + Summe(dt / Tn) + Tv/dt) + offset
                              

                              Habe ich es nur nicht gefunden oder ist eine Umkehr der Regelrichtung (Stichwort: Heizen/Kühlen) nicht vorgesehen?

                              Den selten gebrauchten D-Anteil sollte man nur auf den Istwert anwenden, da der Sollwert meist große Sprünge macht.

                              Ich gebe paul53 da Recht, auch wenn ich nur Regler-Anwender, nicht Regler-Programmierer bin. Bei der Optimierung eines Regelkreises, z.B. nach Ziegler-Nichols, berechnet man über die Formel tatsächlich die Nachstellzeit Tn und (wo notwendig) die Vorhaltezeit Tv in Sekunden, was ich auch irgendwie greifbarer finde - weil ich das halt kenne.

                              Zum Heizen/Kühlen: Das ist eine Split-Range-Regelung, lässt sich über MIN MAX out (LL, LH) realisieren, z.B. MIN = -100%, MAX = 100%. Der Regler startet bei 0% (=kein Energieverbrauch), bei positiver Regelabweichung (w-x > 0) schiebt der Regler den Ausgang Richtung 100%, also wird mit 0-100% ein Heizventil angesteuert und bei negativer Regelabweichung schiebt der Regler Richtung -100% und damit wird dann ein Kühlventil angesteuert. Habe ich nur ein Stellglied, in meinem Fall wieder die Wallbox, die 1,4 - 11 kW kann, ist MIN 0 und MAX 11, wobei ich MAX mit Blockly bestimme: Nachts, wenn die Hausbatterie leer ist, darf die Wallbox mit 11 kW laden, tagsüber max. mit dem PV-Überschuss. Das hilft, den Regler entsprechend schnell zu begrenzen, wenn eine Wolke drüber zieht, der Regler muss dann nicht mit den eingestellten Parametern zurückregeln.

                              Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S

                              mcm1957M 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • fu_zhouF fu_zhou

                                Boah, jetzt geht's ja ganz schön ab hier, sehr schön! Hier mal mein Input:

                                @paul53 sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.1-alpha.x:

                                @mcm57
                                Du berechnest nach der theoretischen Methode (auf die Regelabweichung bezogen)

                                this.y = this.data.off + this.k_p * this.err + this.k_i * this.sumErr + this.k_d * this.diffErr;
                                

                                Das wird in der Praxis selten angewendet. Man arbeitet mit Xp (Proportionalband), Tn (Nachstellzeit) und Tv (Vorhaltezeit).

                                y = diff * (max - min) / Xp * (1 + Summe(dt / Tn) + Tv/dt) + offset
                                

                                Habe ich es nur nicht gefunden oder ist eine Umkehr der Regelrichtung (Stichwort: Heizen/Kühlen) nicht vorgesehen?

                                Den selten gebrauchten D-Anteil sollte man nur auf den Istwert anwenden, da der Sollwert meist große Sprünge macht.

                                Ich gebe paul53 da Recht, auch wenn ich nur Regler-Anwender, nicht Regler-Programmierer bin. Bei der Optimierung eines Regelkreises, z.B. nach Ziegler-Nichols, berechnet man über die Formel tatsächlich die Nachstellzeit Tn und (wo notwendig) die Vorhaltezeit Tv in Sekunden, was ich auch irgendwie greifbarer finde - weil ich das halt kenne.

                                Zum Heizen/Kühlen: Das ist eine Split-Range-Regelung, lässt sich über MIN MAX out (LL, LH) realisieren, z.B. MIN = -100%, MAX = 100%. Der Regler startet bei 0% (=kein Energieverbrauch), bei positiver Regelabweichung (w-x > 0) schiebt der Regler den Ausgang Richtung 100%, also wird mit 0-100% ein Heizventil angesteuert und bei negativer Regelabweichung schiebt der Regler Richtung -100% und damit wird dann ein Kühlventil angesteuert. Habe ich nur ein Stellglied, in meinem Fall wieder die Wallbox, die 1,4 - 11 kW kann, ist MIN 0 und MAX 11, wobei ich MAX mit Blockly bestimme: Nachts, wenn die Hausbatterie leer ist, darf die Wallbox mit 11 kW laden, tagsüber max. mit dem PV-Überschuss. Das hilft, den Regler entsprechend schnell zu begrenzen, wenn eine Wolke drüber zieht, der Regler muss dann nicht mit den eingestellten Parametern zurückregeln.

                                mcm1957M Offline
                                mcm1957M Offline
                                mcm1957
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #31

                                OK, das es n unmehr 3:0 steht treffe ich die Entscheidung

                                Es wird auf Tn/Tv umgestellt

                                (aber nicht mehr heute :-))

                                Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
                                Support Repositoryverwaltung.

                                Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

                                LESEN - gute Forenbeitrage

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • paul53P paul53

                                  @mcm57 sagte: Die Begrenzung des Ausgangswertes auf Max bzw. Min erspart das jedenfalls nicht.

                                  Das ist die Begrenzung des Ausgangswertes. Stellglieder haben einen begrenzten Stellbereich, meist 0 ... 100 %. Darauf bezieht sich das Proportionalband Xp.
                                  Beispiel für P-Anteil: Xp = 4; Offset = 50 = (Max + Min) / 2; e = -1 --> y = 25 %

                                  @mcm57 sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.1-alpha.x:

                                  Und Invertierung wäre ja einfache Invertieren des Ausgangswerte ( y = -y).

                                  Invertierung von Kp oder e.

                                  mcm1957M Offline
                                  mcm1957M Offline
                                  mcm1957
                                  schrieb am zuletzt editiert von mcm1957
                                  #32

                                  @paul53 said in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.1-alpha.x:

                                  @mcm57 sagte: Die Begrenzung des Ausgangswertes auf Max bzw. Min erspart das jedenfalls nicht.

                                  Das ist die Begrenzung des Ausgangswertes. Stellglieder haben einen begrenzten Stellbereich, meist 0 ... 100 %. Darauf bezieht sich das Proportionalband Xp.
                                  Beispiel für P-Anteil: Xp = 4; Offset = 50 = (Max + Min) / 2; e = -1 --> y = 25 %

                                  @mcm57 sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.1-alpha.x:

                                  Und Invertierung wäre ja einfache Invertieren des Ausgangswerte ( y = -y).

                                  Invertierung von Kp oder e.

                                  OK nur die Formal an sich begrenzt da noch nicht.
                                  act=0
                                  soll=500
                                  min=0
                                  max=100
                                  Xp=50

                                  Kp = (Max-Min)/Xp = (100-0)/50 = 2
                                  e=act-soll = 500-0 = 500
                                  u=Kp * e (bei I und D Anteil disabled) + offset = 500*2 + 50 = 1050.
                                  Ergo muss da der Code noch auf 100 limitieren.

                                  Oder versteh ich das falsch?

                                  Bei Xp 50 wäre eine maximale Differenz
                                  von 25 im Regelbereich
                                  u = Kp * e + offset = 25*2 +50 = 100

                                  Zusatzfrage(n):
                                  Eine explizite Invertierungsmöglichkeit braucht man dann ja doch nicht. ein negativer Xp würde das ja dann auch tun wie du schreibst.

                                  Braucht dann noch wer den expliziten Parameter Offset? Ich meine ja, da ansonsten bei Abweichung 0 fix (Max-Min)/2 am Ausgang anstünde. Aber ev. will man da ja auch Min (z.B. 0) anliegen haben. Beispiel: Temperaturregler - bei passender Temperatur soll nicht geheizt werden.)

                                  Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
                                  Support Repositoryverwaltung.

                                  Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

                                  LESEN - gute Forenbeitrage

                                  fu_zhouF paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                                  0
                                  • mcm1957M mcm1957

                                    @paul53 said in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.1-alpha.x:

                                    @mcm57 sagte: Die Begrenzung des Ausgangswertes auf Max bzw. Min erspart das jedenfalls nicht.

                                    Das ist die Begrenzung des Ausgangswertes. Stellglieder haben einen begrenzten Stellbereich, meist 0 ... 100 %. Darauf bezieht sich das Proportionalband Xp.
                                    Beispiel für P-Anteil: Xp = 4; Offset = 50 = (Max + Min) / 2; e = -1 --> y = 25 %

                                    @mcm57 sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.1-alpha.x:

                                    Und Invertierung wäre ja einfache Invertieren des Ausgangswerte ( y = -y).

                                    Invertierung von Kp oder e.

                                    OK nur die Formal an sich begrenzt da noch nicht.
                                    act=0
                                    soll=500
                                    min=0
                                    max=100
                                    Xp=50

                                    Kp = (Max-Min)/Xp = (100-0)/50 = 2
                                    e=act-soll = 500-0 = 500
                                    u=Kp * e (bei I und D Anteil disabled) + offset = 500*2 + 50 = 1050.
                                    Ergo muss da der Code noch auf 100 limitieren.

                                    Oder versteh ich das falsch?

                                    Bei Xp 50 wäre eine maximale Differenz
                                    von 25 im Regelbereich
                                    u = Kp * e + offset = 25*2 +50 = 100

                                    Zusatzfrage(n):
                                    Eine explizite Invertierungsmöglichkeit braucht man dann ja doch nicht. ein negativer Xp würde das ja dann auch tun wie du schreibst.

                                    Braucht dann noch wer den expliziten Parameter Offset? Ich meine ja, da ansonsten bei Abweichung 0 fix (Max-Min)/2 am Ausgang anstünde. Aber ev. will man da ja auch Min (z.B. 0) anliegen haben. Beispiel: Temperaturregler - bei passender Temperatur soll nicht geheizt werden.)

                                    fu_zhouF Offline
                                    fu_zhouF Offline
                                    fu_zhou
                                    schrieb am zuletzt editiert von fu_zhou
                                    #33

                                    @mcm57 Ich bräuchte den Offset - wieder bei der Wallbox. Die legt erst ab 1.4 kW los (230V, 6A) und der Regler steuert direkt die Leistung der Wallbox über Stromstärke und Anzahl Phasen an. Bei mir ist also der Offset 1.3 kW, weil der Regler soll nicht erst mal von 0 hochlaufen bis 1.4 kW erreicht sind, das lässt sich über den Offset machen. Ich könnte natürlich den Regler auch 0-100% ausgeben lassen, ohne Offset, müsste dann aber an anderer Stelle (z.B. Blockly) über eine Kennlinie normieren; 0% =1.3 kW, 100%=11 kW.
                                    Und wenn man den Offset am Reglerausgang nicht braucht, lässt man den halt bei 0.

                                    Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • mcm1957M mcm1957

                                      @paul53 said in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.1-alpha.x:

                                      @mcm57 sagte: Die Begrenzung des Ausgangswertes auf Max bzw. Min erspart das jedenfalls nicht.

                                      Das ist die Begrenzung des Ausgangswertes. Stellglieder haben einen begrenzten Stellbereich, meist 0 ... 100 %. Darauf bezieht sich das Proportionalband Xp.
                                      Beispiel für P-Anteil: Xp = 4; Offset = 50 = (Max + Min) / 2; e = -1 --> y = 25 %

                                      @mcm57 sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.1-alpha.x:

                                      Und Invertierung wäre ja einfache Invertieren des Ausgangswerte ( y = -y).

                                      Invertierung von Kp oder e.

                                      OK nur die Formal an sich begrenzt da noch nicht.
                                      act=0
                                      soll=500
                                      min=0
                                      max=100
                                      Xp=50

                                      Kp = (Max-Min)/Xp = (100-0)/50 = 2
                                      e=act-soll = 500-0 = 500
                                      u=Kp * e (bei I und D Anteil disabled) + offset = 500*2 + 50 = 1050.
                                      Ergo muss da der Code noch auf 100 limitieren.

                                      Oder versteh ich das falsch?

                                      Bei Xp 50 wäre eine maximale Differenz
                                      von 25 im Regelbereich
                                      u = Kp * e + offset = 25*2 +50 = 100

                                      Zusatzfrage(n):
                                      Eine explizite Invertierungsmöglichkeit braucht man dann ja doch nicht. ein negativer Xp würde das ja dann auch tun wie du schreibst.

                                      Braucht dann noch wer den expliziten Parameter Offset? Ich meine ja, da ansonsten bei Abweichung 0 fix (Max-Min)/2 am Ausgang anstünde. Aber ev. will man da ja auch Min (z.B. 0) anliegen haben. Beispiel: Temperaturregler - bei passender Temperatur soll nicht geheizt werden.)

                                      fu_zhouF Offline
                                      fu_zhouF Offline
                                      fu_zhou
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #34

                                      Vielleicht an der Stelle nochmal der Hinweis auf den OSCAT-Regler (steht ja schon im Github):

                                      Es gibt eine freie SPS-Bibliothek "OSCAT". Hier ist auch ein PID-Regler dabei, der eigentlich alles kann, was man so braucht und ein bisschen mehr ;-)
                                      Hier der Link zu Dokumentation der gesamten Bibliothek (ist ein PDF), der PID Regler ist auf S. 395 - 397 beschrieben (23.8. CTRL_PID)
                                      http://www.oscat.de/de/component/jdownloads/summary/2-oscat-basic/7-oscat-basic333-de.html

                                      Wind-Up ist hier auf S. 387/388 gut beschrieben.

                                      Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • mcm1957M mcm1957

                                        @paul53 said in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.1-alpha.x:

                                        @mcm57 sagte: Die Begrenzung des Ausgangswertes auf Max bzw. Min erspart das jedenfalls nicht.

                                        Das ist die Begrenzung des Ausgangswertes. Stellglieder haben einen begrenzten Stellbereich, meist 0 ... 100 %. Darauf bezieht sich das Proportionalband Xp.
                                        Beispiel für P-Anteil: Xp = 4; Offset = 50 = (Max + Min) / 2; e = -1 --> y = 25 %

                                        @mcm57 sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.1-alpha.x:

                                        Und Invertierung wäre ja einfache Invertieren des Ausgangswerte ( y = -y).

                                        Invertierung von Kp oder e.

                                        OK nur die Formal an sich begrenzt da noch nicht.
                                        act=0
                                        soll=500
                                        min=0
                                        max=100
                                        Xp=50

                                        Kp = (Max-Min)/Xp = (100-0)/50 = 2
                                        e=act-soll = 500-0 = 500
                                        u=Kp * e (bei I und D Anteil disabled) + offset = 500*2 + 50 = 1050.
                                        Ergo muss da der Code noch auf 100 limitieren.

                                        Oder versteh ich das falsch?

                                        Bei Xp 50 wäre eine maximale Differenz
                                        von 25 im Regelbereich
                                        u = Kp * e + offset = 25*2 +50 = 100

                                        Zusatzfrage(n):
                                        Eine explizite Invertierungsmöglichkeit braucht man dann ja doch nicht. ein negativer Xp würde das ja dann auch tun wie du schreibst.

                                        Braucht dann noch wer den expliziten Parameter Offset? Ich meine ja, da ansonsten bei Abweichung 0 fix (Max-Min)/2 am Ausgang anstünde. Aber ev. will man da ja auch Min (z.B. 0) anliegen haben. Beispiel: Temperaturregler - bei passender Temperatur soll nicht geheizt werden.)

                                        paul53P Offline
                                        paul53P Offline
                                        paul53
                                        schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                        #35

                                        @mcm57 sagte: ein negativer Xp würde das ja dann auch tun

                                        Richtig, ist aber unüblich. Ebenso kann man Ist- und Sollwert vertauschen (außer, wenn der D-Anteil nur auf den Istwert wirken soll). Aber das soll sicherlich für Leute handhabbar sein, die sich nicht oder kaum mit Regelungstechnik auskennen?

                                        @mcm57 sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.1-alpha.x:

                                        Bei Xp 50 wäre eine maximale Differenz von 25 im Regelbereich

                                        Ja, +/- 25.

                                        @mcm57 sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.1-alpha.x:

                                        Braucht dann noch wer den expliziten Parameter Offset?

                                        In praktischen Reglern gibt es ihn nicht.

                                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                        fu_zhouF 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • paul53P paul53

                                          @mcm57 sagte: ein negativer Xp würde das ja dann auch tun

                                          Richtig, ist aber unüblich. Ebenso kann man Ist- und Sollwert vertauschen (außer, wenn der D-Anteil nur auf den Istwert wirken soll). Aber das soll sicherlich für Leute handhabbar sein, die sich nicht oder kaum mit Regelungstechnik auskennen?

                                          @mcm57 sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.1-alpha.x:

                                          Bei Xp 50 wäre eine maximale Differenz von 25 im Regelbereich

                                          Ja, +/- 25.

                                          @mcm57 sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.1-alpha.x:

                                          Braucht dann noch wer den expliziten Parameter Offset?

                                          In praktischen Reglern gibt es ihn nicht.

                                          fu_zhouF Offline
                                          fu_zhouF Offline
                                          fu_zhou
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #36

                                          @paul53 ich würde eher zu einem negativen Xp greifen, als Ist- und Sollwert zu vertauschen, das macht man aus dem von dir angeführten Grund ja lieber nicht. Ich kenne die Möglichkeit des Offsets auf den Reglerausgang eigentlich durchgängig aus der SPS-Welt - s. z.B. auch die OSCAT-PID Beschreibung oben im Link.

                                          Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S

                                          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          291

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe