Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Visualisierung
    4. [gelöst] Fehler beim Abruf von HomeMatic-Variablen

    NEWS

    • Neuer Blog: Fotos und Eindrücke aus Solingen

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    [gelöst] Fehler beim Abruf von HomeMatic-Variablen

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • M
      Mike.Chess last edited by

      Hallo,

      bekomme dauernd einen Fehler beim Abrufen der HM-Variablen.

      (Fehler: hm-rega.0 2017-09-13 11:16:45.890 error Cannot parse answer for variables:)

      Habe alles auf Raspi2, Raspi3 und Windows-Neu-Installationen versucht. Gleicher Fehler.

      Ich nehme an, dass irgendwas mit den Variablen meiner HM nicht stimmt. Aber was?

      Empfangen werden die Variablen ja korrekt. Ich kann sie nur im ioBroker nicht nutzen.

      Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte.

      Vielen Dank im Voraus.

      Gruß Mike
      1825_var.jpg

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Bluefox
        Bluefox last edited by

        @Mike.Chess:

        Hallo,

        bekomme dauernd einen Fehler beim Abrufen der HM-Variablen.

        (Fehler: hm-rega.0 2017-09-13 11:16:45.890 error Cannot parse answer for variables:)

        Habe alles auf Raspi2, Raspi3 und Windows-Neu-Installationen versucht. Gleicher Fehler.

        Ich nehme an, dass irgendwas mit den Variablen meiner HM nicht stimmt. Aber was?

        Empfangen werden die Variablen ja korrekt. Ich kann sie nur im ioBroker nicht nutzen.

        Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte.

        Vielen Dank im Voraus.

        Gruß Mike `
        Es liegt an Variablensnamen (Vermutlich). Kannst du kompletten Fehlertext liefern? (kann man hier finden: log/iobroker.2017-xx-yy.log)

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • M
          Mike.Chess last edited by

          Kann ich dir die Log per PN(geht bei mir derzeit nicht)/Mail zusenden. Stehen ja die ganzen HM-ID und Variableninhalte drin?

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Bluefox
            Bluefox last edited by

            @Mike.Chess:

            Kann ich dir die Log per PN(geht bei mir derzeit nicht)/Mail zusenden. Stehen ja die ganzen HM-ID und Variableninhalte drin? `
            Du kannst dorthin senden.

            admin@iobroker.net

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Bluefox
              Bluefox last edited by

              Übeltäter ist:

              "Value" : nan,
              

              Versuche mal diese Zeile so zu erweitern:

              https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm … a.js#L1444

              data = JSON.parse(data.replace(/\n/gm, '').replace(/,"Value":nan,/g, ',"Value":"NaN",'));
              
              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • M
                Mike.Chess last edited by

                Hallo Bluefox,

                ich bin sehr beeindruckt!!

                Nachdem ich die Inhalte der Variablen gelöscht habe, funktiniert alles einwandfrei.

                Da muss ich wohl den Code der Arduinos ändern, damit die nicht so fehlerträchtige Daten zur CCU senden.

                Vielen herzlichen Dank noch mal für die super schnelle Unterstützung.

                Schöne Grüße aus Monschau

                Mike

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • D
                  derrapf last edited by

                  Hallo Bluefox

                  Habe das gleiche Problem. Allerdings ist meine IOBroker Installation auf Stand. Ich gehe davon aus dass die Zeile die Du oben erwähnt hast inzwischen gefixt ist, Meine Version des Rega Adapter ist 1.7.0.

                  Ich habe heute den Adapter gelöscht und neu installiert. Die Programme kommen, aber die Systemvariablen nicht. Der Fehler ist ähnlich wie oben:

                  2018-07-06 12:05:55.864 - info: hm-rega.0 got 129 programs
                  2018-07-06 12:05:56.364 - info: hm-rega.0 added/updated 129 programs
                  2018-07-06 12:05:56.365 - info: hm-rega.0 deleted 0 programs
                  2018-07-06 12:05:57.675 - info: hm-rega.0 got 213 variables
                  2018-07-06 12:05:57.921 - error: hm-rega.0 Cannot parse answer for
                  variables:
                  {"40":{"Name":"Alarmmeldungen","TypeName":"VARDP","DPInfo":"Anzahl%20Alarmmeldungen","Value":0,"ValueMin":0,"ValueMax":65000,"ValueUnit":"","ValueType":16,"ValueSubType":0,"ValueList":""},
                  "41":{"Name":"Servicemeldungen","TypeName":"VARDP","DPInfo":"Anzahl%20Servicemeldungen","Value":13,"ValueMin":0,"ValueMax":65000,"ValueUnit":"","ValueType":16,"ValueSubType":0,"ValueList":""},
                  "15116":{"Name":"Abwesenheit","TypeName":"VARDP","DPInfo":"Keiner%20im%20Haus%2C%20weil%20Haust%FCr%20abgeschlossen","Value":false,"Timestamp":"2018-07-05
                  14:30:08","ValueMin":null,"ValueMax":null,"ValueUnit":"","ValueType":2,"ValueSubType":2,"ValueList":"ist%20falsch%3Bist%20wahr"},
                  "1322":{"Name":"Alarmzone%201","TypeName":"ALARMDP","DPInfo":"Alarmmeldung%20Alarmzone%201","Value":false,"Timestamp":"1970-01-01
                  01:00:00","ValueMin":null,"ValueMax":null,"ValueUnit":"","ValueType":2,"ValueSubType":6,"ValueList":"nicht%20ausgel%F6st%3Bausgel%F6st"},
                  "2033":{"Name":"Arbeitstag_heute","TypeName":"VARDP","DPInfo":"Arbeitstag%20heute","Value":true,"Timestamp":"2018-06-26
                  03:03:46","ValueMin":null,"ValueMax":null,"ValueUnit":"","ValueType":2,"ValueSubType":2,"ValueList":"ist%20falsch%3Bist%20wahr"},
                  "2034":{"Name":"Arbeitstag_morgen","TypeName":"VARDP","DPInfo":"Arbeitstag%20morgen","Value":true,"Timestamp":"2018-06-26
                  03:03:46","ValueMin":null,"ValueMax":null,"ValueUnit":"","ValueType":2,"ValueSubType":2,"ValueList":"ist%20falsch%3Bist%20wahr"},
                  "7026":{"Name":"Aussentemperatur","TypeName":"VARDP","DPInfo":"Aussentemperatur","Value":3.141500,"Timestamp":"2018-06-26
                  03:03:46","ValueMin":-100,"ValueMax":100,"ValueUnit":"%B0C","ValueType":4,"ValueSubType":0,"ValueList":""},
                  "11971":{"Name":"Aussentemperatur-aussen","TypeName":"VARDP","DPInfo":"","Value":25.812000,"Timestamp":"2018-07
                  ...
                  
                  

                  Anbei das komplette Log

                  Gruss Ralf
                  743_iobroker.2018-07-06.log.txt

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • apollon77
                    apollon77 last edited by

                    Da ist ein Wert drin der ungültig ist:

                    STAT_eUsedEnergyCost -> Value -inf … Bitte korrekt setzen dann klappts auch mit der Datenübername 🙂

                    Betrifft auch STAT_eUsedEnergyCount

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • apollon77
                      apollon77 last edited by

                      mach aber bitte mal ein Issue bei hm-rega auf.Das Problem kann man generell vermeiden …

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • D
                        derrapf last edited by

                        @apollon77:

                        Da ist ein Wert drin der ungültig ist:

                        STAT_eUsedEnergyCost -> Value -inf … Bitte korrekt setzen dann klappts auch mit der Datenübername 🙂

                        Betrifft auch STAT_eUsedEnergyCount `

                        Hallo Apollon

                        Blöde Frage vielleicht aber was heisst "korrekt setzen"?

                        Die Definition sieht bei mir so aus
                        743_2018-07-06_14_15_10-window.jpg
                        Was ist denn daran falsch? Eine Ganzzahl (Integer) von 0 bis 65000. Das sind auch die Werte die die CCU vorschlägt wenn man eine Sysvar vom Typ Zahl anlegt. Was sollte ich denn hier ändern, bzw. korrigieren??

                        Gruss Ralf

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • paul53
                          paul53 last edited by

                          @derrapf:

                          Die Definition sieht bei mir so aus `
                          Die Definition ist richtig, aber der Wert (-inf) ist keine Zahl. Irgendein Programm schreibt einen ungültigen Wert in die SV.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • D
                            derrapf last edited by

                            Ok. Das ist ja spannend

                            Was ist denn bitte -inf für ein Wert? Minus unendlich?

                            Ich bin mir sicher dass ich solche Werte in keinem Programm in Systemvariablen schreibe. Das müsste dann iegendwie implizit da drin landen.

                            Das zugehörige Programm ist nicht mal von mir, das hab ich mal irgendwoher kopiert. Ich werde das mal disablen und schauen ob sich was ändert.

                            Wenn nun aber solch ein Schrott-Wert drin steht: Wie krieg ich denn den wieder raus?

                            Gruss Ralf

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • paul53
                              paul53 last edited by

                              @derrapf:

                              Wenn nun aber solch ein Schrott-Wert drin steht: Wie krieg ich denn den wieder raus? `
                              Die Frage solltest Du besser im HomeMatic-Forum stellen.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • D
                                derrapf last edited by

                                Ich habe jetzt festgestellt. dass die genannten Systemvariablen die ich dem Gerät Energiezähler zugeordnet habe, tatsächlich die Werte "???" oder "-inf" haben. Keine Ahnung wie solche Werte entstehen.

                                Jetzt muss ich irgendwie sehen. dass ich diese Werte korrigiere und dann mal schauen was der rega-Adapter dazu sagt.

                                Gruss Ralf

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • apollon77
                                  apollon77 last edited by

                                  Wie geschrieben bitte issue im GitHub anlegen. Die Idee wäre einen -inf einfach durch null zu ersetzen und fertig.

                                  Bei en wo du sagst das der Wert ??? Ist was steht denn da in den json Daten? Steht das als „???“ oder wie ?

                                  Gesendet vom Handy …

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • D
                                    derrapf last edited by

                                    Ich konnte die Variablen über das HQ-WebUI wieder zurücksetzen. Jetzt hat der IOBroker die Systemvariablen wieder eingelesen; keine Fehlermeldung.

                                    Danke für die Hilfe hier.

                                    PS: Issue in GitHub ist angelegt.

                                    Gruss Ralf

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • D
                                      derrapf last edited by

                                      @apollon77:

                                      Bei en wo du sagst das der Wert ??? Ist was steht denn da in den json Daten? Steht das als „???“ oder wie ? `
                                      Es stand "???" in der CCU als Wert in der Syvar. Ich weiss jetzt leider nicht mehr in Welcher. Im Log finde ich den Wert nicht.

                                      Ich glaube aber es war der rote:

                                      743_bild1.jpg
                                      Gruss Ralf

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • First post
                                        Last post

                                      Support us

                                      ioBroker
                                      Community Adapters
                                      Donate

                                      545
                                      Online

                                      31.8k
                                      Users

                                      79.9k
                                      Topics

                                      1.3m
                                      Posts

                                      5
                                      17
                                      1883
                                      Loading More Posts
                                      • Oldest to Newest
                                      • Newest to Oldest
                                      • Most Votes
                                      Reply
                                      • Reply as topic
                                      Log in to reply
                                      Community
                                      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                      The ioBroker Community 2014-2023
                                      logo