  4. Garagentor mit KNX und Reedkontakte in Yahka Homekit

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    10
    1
    319

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.5k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.4k

Garagentor mit KNX und Reedkontakte in Yahka Homekit

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
38 Beiträge 5 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 3 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • H Hofo

    @tt-tom

    sorry, falsches script erwischt, aber Nein das funktioniert auch nicht. Wenn ich steuere verwende reagiert das Tor überhaupt nicht auf Homekit.
    Eine Reaktion erfolgt nur bei aktualisiere.

    H Offline
    H Offline
    Hofo
    schrieb am zuletzt editiert von
    #15

    @hofo
    Habe es gerade am hinterem Tor ausprobiert.
    Es reagiert auf Homekit, aber bei Betätigung der Inneren Taster bleibt das Tor wieder nach ca. 1-2 sekunden stehen.

    50ba42a7-e2db-437e-b09d-85c1f1a3bc52-grafik.png

    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • H Hofo

      @hofo
      Habe es gerade am hinterem Tor ausprobiert.
      Es reagiert auf Homekit, aber bei Betätigung der Inneren Taster bleibt das Tor wieder nach ca. 1-2 sekunden stehen.

      50ba42a7-e2db-437e-b09d-85c1f1a3bc52-grafik.png

      paul53P Offline
      paul53P Offline
      paul53
      schrieb am zuletzt editiert von paul53
      #16

      @hofo
      Lass einfach mal die Blöcke "falls nicht geschlossen / offen" und die zugehörigen "steuere"-Blöcke weg.

      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

      H 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • paul53P paul53

        @hofo
        Lass einfach mal die Blöcke "falls nicht geschlossen / offen" und die zugehörigen "steuere"-Blöcke weg.

        H Offline
        H Offline
        Hofo
        schrieb am zuletzt editiert von
        #17

        @paul53
        Meist du so?

        05dd81d4-d638-41a0-b342-f584a02763df-grafik.png

        H paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
        0
        • H Hofo

          @paul53
          Meist du so?

          05dd81d4-d638-41a0-b342-f584a02763df-grafik.png

          H Offline
          H Offline
          Hofo
          schrieb am zuletzt editiert von
          #18

          @hofo

          bekomme dann aber keine Aktualisierung im Homekit mehr.

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • H Hofo

            @paul53
            Meist du so?

            05dd81d4-d638-41a0-b342-f584a02763df-grafik.png

            paul53P Offline
            paul53P Offline
            paul53
            schrieb am zuletzt editiert von paul53
            #19

            @hofo sagte: Meist du so?

            Nein, die Endlagen-Trigger müssen bleiben, aber nur mit Setzen der Variablen und dem Funktionsaufruf.

            Benötigt YAHKA getrennte Datenpunkte für Kommando und Status? Einmal "boolean" und einmal "number"?

            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

            H 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • paul53P paul53

              @hofo sagte: Meist du so?

              Nein, die Endlagen-Trigger müssen bleiben, aber nur mit Setzen der Variablen und dem Funktionsaufruf.

              Benötigt YAHKA getrennte Datenpunkte für Kommando und Status? Einmal "boolean" und einmal "number"?

              H Offline
              H Offline
              Hofo
              schrieb am zuletzt editiert von
              #20

              @paul53

              ace39071-cefd-493b-8299-90ee9f09053d-grafik.png

              mit dem inneren Taster funktioniert es jetzt. Nur bekomme ich keine Aktualisierung mehr im Homekit und sobald das Tor geschlossen ist, bekomme ich kurz die Anzeige Tor geschlossen und dann wird angezeigt Tor wird geöffnet.

              Mit den Datenpunkten bin ich mir nicht sicher, diese stehen bei mir auf mixed

              paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
              0
              • H Hofo

                @paul53

                ace39071-cefd-493b-8299-90ee9f09053d-grafik.png

                mit dem inneren Taster funktioniert es jetzt. Nur bekomme ich keine Aktualisierung mehr im Homekit und sobald das Tor geschlossen ist, bekomme ich kurz die Anzeige Tor geschlossen und dann wird angezeigt Tor wird geöffnet.

                Mit den Datenpunkten bin ich mir nicht sicher, diese stehen bei mir auf mixed

                paul53P Offline
                paul53P Offline
                paul53
                schrieb am zuletzt editiert von paul53
                #21

                @hofo sagte: kurz die Anzeige Tor geschlossen und dann wird angezeigt Tor wird geöffnet.

                Die Endlagenkontakte liefern true, wenn sie erreicht sind?
                Versuche es mal so:

                Blockly_temp.JPG

                Nochmal die Frage: Benötigt YAHKA getrennte Datenpunkte für Kommando und Status?

                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                H 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • paul53P paul53

                  @hofo sagte: kurz die Anzeige Tor geschlossen und dann wird angezeigt Tor wird geöffnet.

                  Die Endlagenkontakte liefern true, wenn sie erreicht sind?
                  Versuche es mal so:

                  Blockly_temp.JPG

                  Nochmal die Frage: Benötigt YAHKA getrennte Datenpunkte für Kommando und Status?

                  H Offline
                  H Offline
                  Hofo
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #22

                  @paul53

                  ja die Endlagenkontakte liefern True sobald sie erreicht sind.
                  Yahka benötigt getrennte Datenpunkte für Kommando und Status.

                  Habe gerade Dein Script probiert, zeigt mir im Homekit nur geschlossen an. Beim öffnen kommt nur die Meldung wird geöffnet.

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • H Hofo

                    @paul53

                    ace39071-cefd-493b-8299-90ee9f09053d-grafik.png

                    mit dem inneren Taster funktioniert es jetzt. Nur bekomme ich keine Aktualisierung mehr im Homekit und sobald das Tor geschlossen ist, bekomme ich kurz die Anzeige Tor geschlossen und dann wird angezeigt Tor wird geöffnet.

                    Mit den Datenpunkten bin ich mir nicht sicher, diese stehen bei mir auf mixed

                    paul53P Offline
                    paul53P Offline
                    paul53
                    schrieb am zuletzt editiert von paul53
                    #23

                    @hofo sagte in Garagentor mit KNX und Reedkontakte in Yahka Homekit:

                    Tor wird geöffnet.

                    Gehe ich richtig der Annahme, dass Target und Current in Kombination ausgewertet werden?

                    • Target = 1, Current = 1: ist geschlossen
                    • Target = 0, Current = 1: wird geöffnet
                    • Target = 0, Current = 0: ist offen
                    • Target = 1, Current = 0: wird geschlossen

                    Dann sollte es mit der Oder-Verknüpfung in der Funktion passen.

                    Blockly_temp.JPG

                    Da "Target" beim Skriptstart nicht bekannt ist, sollte es beim Start mit "Current" initialisiert werden.

                    Blockly_temp.JPG

                    Eine Endlage sollte beim Skriptstart erreicht sein.

                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • H Offline
                      H Offline
                      Hofo
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #24

                      die Kombinationen mit Target und Current stimmen.

                      Probiere nachher die die Aktualisierung aus.

                      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • H Hofo

                        die Kombinationen mit Target und Current stimmen.

                        Probiere nachher die die Aktualisierung aus.

                        paul53P Offline
                        paul53P Offline
                        paul53
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #25

                        @hofo sagte: die Kombinationen mit Target und Current stimmen.

                        Dann muss allerdings auch "Target" nachgeführt werden, wenn das Tor mittels Taste gesteuert wird. Für die Taste gibt es keinen Datenpunkt?
                        Wie ist die Laufzeit des Torantriebs? Ich habe mal max. 10 s eingesetzt. Die Variable timeout signalisiert, dass das Tor vom Skript gesteuert wird.

                        Blockly_temp.JPG

                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • paul53P paul53

                          @hofo sagte: die Kombinationen mit Target und Current stimmen.

                          Dann muss allerdings auch "Target" nachgeführt werden, wenn das Tor mittels Taste gesteuert wird. Für die Taste gibt es keinen Datenpunkt?
                          Wie ist die Laufzeit des Torantriebs? Ich habe mal max. 10 s eingesetzt. Die Variable timeout signalisiert, dass das Tor vom Skript gesteuert wird.

                          Blockly_temp.JPG

                          H Offline
                          H Offline
                          Hofo
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #26

                          @paul53

                          super vielen Dank. Jetzt funktioniert es. Das Endprodukt sieht so aus:

                          5a8554ee-ef53-47d6-86c2-c9c674fb1da3-grafik.png

                          alle Aktualisierungen funktionieren. Egal von woaus geschaltet wird.

                          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • H Hofo

                            @paul53

                            super vielen Dank. Jetzt funktioniert es. Das Endprodukt sieht so aus:

                            5a8554ee-ef53-47d6-86c2-c9c674fb1da3-grafik.png

                            alle Aktualisierungen funktionieren. Egal von woaus geschaltet wird.

                            paul53P Offline
                            paul53P Offline
                            paul53
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #27

                            @hofo sagte: Jetzt funktioniert es.

                            Ich empfehle, nur boolesche Werte für beide YAHKA-Datenpunkte zu verwenden.

                            Blockly_temp.JPG

                            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                            H Basti17683B 2 Antworten Letzte Antwort
                            0
                            • paul53P paul53

                              @hofo sagte: Jetzt funktioniert es.

                              Ich empfehle, nur boolesche Werte für beide YAHKA-Datenpunkte zu verwenden.

                              Blockly_temp.JPG

                              H Offline
                              H Offline
                              Hofo
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #28

                              @paul53

                              habe die Datenpunkte auf boolesche Werte geändert.
                              Die komplette Lösung sieht nun so aus.

                              07cf9b7d-f55b-4cd7-8e1f-b8e3b6a33d3e-image.png

                              Danke für die Hilfe.

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • paul53P paul53

                                @hofo sagte: Jetzt funktioniert es.

                                Ich empfehle, nur boolesche Werte für beide YAHKA-Datenpunkte zu verwenden.

                                Blockly_temp.JPG

                                Basti17683B Offline
                                Basti17683B Offline
                                Basti17683
                                schrieb am zuletzt editiert von Basti17683
                                #29

                                @paul53
                                Nach langem suchen habe ich eure Konversation geufnden welche mir echt geholfen hat.
                                Danke für eure transparenten Erklärungen und Screenshots.

                                Ich wärm die alte Suppe nochmal auf in der Hoffnung dass ihr was dazu sagen könnt.
                                Netzwerke wurden nachgebaut, Variablen angelegt, alles super.

                                Wenn ich meine zwei Datenpunkte für Current und Target ansehe, fällt mir auf dass mir der Target Datenpunkt immer eine 1 schickt. Ich weiß nicht mehr wo ich noch suchen soll. Der Datenpunkt ist auf Bool umgestellt. Ich hab ihn sogar mal gelöscht und wieder neu angelegt.

                                Hat einer von euch eine Idee?

                                ddb95cd0-3b23-4d2a-ad77-67b61e691fa0-grafik.png

                                Hier mal der Log von einem versuchten Öffnen/Schließen. Tor fährt schon auf bei Betätigung aber irgendwie wird mein Bildschirm auf dem Handy nicht aktualisiert. Laut diesem würde es ewig fahren. Daher steht da glaube ich auch dran dass der Timeout aktiv wird wenn ich das richtig interpretiere...

                                2c4e8368-9255-44ee-b2cf-236bed2c2643-grafik.png

                                Und das als Info vom Admin Log:

                                fc67a677-a17d-44a8-bfd1-4a8f9fdc8ee2-grafik.png

                                Eiugentlich ist er richtig eingestellt:
                                3bb2710c-3a70-4539-a47a-68bfbb672f5c-grafik.png

                                paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • Basti17683B Basti17683

                                  @paul53
                                  Nach langem suchen habe ich eure Konversation geufnden welche mir echt geholfen hat.
                                  Danke für eure transparenten Erklärungen und Screenshots.

                                  Ich wärm die alte Suppe nochmal auf in der Hoffnung dass ihr was dazu sagen könnt.
                                  Netzwerke wurden nachgebaut, Variablen angelegt, alles super.

                                  Wenn ich meine zwei Datenpunkte für Current und Target ansehe, fällt mir auf dass mir der Target Datenpunkt immer eine 1 schickt. Ich weiß nicht mehr wo ich noch suchen soll. Der Datenpunkt ist auf Bool umgestellt. Ich hab ihn sogar mal gelöscht und wieder neu angelegt.

                                  Hat einer von euch eine Idee?

                                  ddb95cd0-3b23-4d2a-ad77-67b61e691fa0-grafik.png

                                  Hier mal der Log von einem versuchten Öffnen/Schließen. Tor fährt schon auf bei Betätigung aber irgendwie wird mein Bildschirm auf dem Handy nicht aktualisiert. Laut diesem würde es ewig fahren. Daher steht da glaube ich auch dran dass der Timeout aktiv wird wenn ich das richtig interpretiere...

                                  2c4e8368-9255-44ee-b2cf-236bed2c2643-grafik.png

                                  Und das als Info vom Admin Log:

                                  fc67a677-a17d-44a8-bfd1-4a8f9fdc8ee2-grafik.png

                                  Eiugentlich ist er richtig eingestellt:
                                  3bb2710c-3a70-4539-a47a-68bfbb672f5c-grafik.png

                                  paul53P Offline
                                  paul53P Offline
                                  paul53
                                  schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                  #30

                                  @basti17683 sagte: Und das als Info vom Admin Log:

                                  Der Default-Wert (common.def) ist anscheinend falsch.

                                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                  Basti17683B 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • paul53P paul53

                                    @basti17683 sagte: Und das als Info vom Admin Log:

                                    Der Default-Wert (common.def) ist anscheinend falsch.

                                    Basti17683B Offline
                                    Basti17683B Offline
                                    Basti17683
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #31

                                    @paul53
                                    Wo finde ich den Wert?
                                    Im Yahka Adapter habe ich auch nochmal nach den Einstellungen geschaut.
                                    Fällt dir hier evtl was auf was nicht stimmt?

                                    HomeKit fährt das Garagentor auch, aber sobald es offen/geschlossen ist aktualisiert die App auch ewig nicht. Nur wenn ich Sie schließe und wieder öffne.

                                    Danke für dein Hilfe
                                    IMG_5358.jpeg

                                    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • Basti17683B Basti17683

                                      @paul53
                                      Wo finde ich den Wert?
                                      Im Yahka Adapter habe ich auch nochmal nach den Einstellungen geschaut.
                                      Fällt dir hier evtl was auf was nicht stimmt?

                                      HomeKit fährt das Garagentor auch, aber sobald es offen/geschlossen ist aktualisiert die App auch ewig nicht. Nur wenn ich Sie schließe und wieder öffne.

                                      Danke für dein Hilfe
                                      IMG_5358.jpeg

                                      paul53P Offline
                                      paul53P Offline
                                      paul53
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #32

                                      @basti17683 sagte: Wo finde ich den Wert?

                                      Im Tab "Objekte" unter Einstellungen (Bleistift rechts), Tab "OBJEKTDATEN".

                                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                      Basti17683B 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • paul53P paul53

                                        @basti17683 sagte: Wo finde ich den Wert?

                                        Im Tab "Objekte" unter Einstellungen (Bleistift rechts), Tab "OBJEKTDATEN".

                                        Basti17683B Offline
                                        Basti17683B Offline
                                        Basti17683
                                        schrieb am zuletzt editiert von Basti17683
                                        #33

                                        @paul53
                                        Das sind aber die Werte die so vom Yahka Adapter kommen…
                                        Beide Werte kontrolliert. Sind beide gleich eingestellt - trotzdem geht der eine auf True/False und der andere nur auf 1/0
                                        IMG_5360.jpeg IMG_5359.jpeg

                                        Hier steht auch es gibt nur 0 und 1 und kein True/False. Irgendwo hab ich n Denkfehler oder? -> https://nrchkb.github.io/wiki/characteristic/target-door-state/

                                        paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • Basti17683B Basti17683

                                          @paul53
                                          Das sind aber die Werte die so vom Yahka Adapter kommen…
                                          Beide Werte kontrolliert. Sind beide gleich eingestellt - trotzdem geht der eine auf True/False und der andere nur auf 1/0
                                          IMG_5360.jpeg IMG_5359.jpeg

                                          Hier steht auch es gibt nur 0 und 1 und kein True/False. Irgendwo hab ich n Denkfehler oder? -> https://nrchkb.github.io/wiki/characteristic/target-door-state/

                                          paul53P Offline
                                          paul53P Offline
                                          paul53
                                          schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                          #34

                                          @basti17683 sagte: Werte die so vom Yahka Adapter kommen…

                                          Kann der Yahka Adapter keine booleschen Werte (false/true)?
                                          Falls nicht, dann ändere den Datenpunkttyp in "number" und schreibe im Skript die Werte 0/1 in den Datenpunkt, so wie hier.
                                          Falls doch, dann ändere "def": false und lösche "min" und "max".

                                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          754

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.7k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe