    Mit SE8K-RWS und BYD-Speicher das Speicher laden regeln

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • L
      lisalisa @Steff 0 last edited by

      @steff-0 sagte in Mit SE8K-RWS und BYD-Speicher das Speicher laden regeln:

      @lisalisa
      Das sieht ja gut aus...
      Gibt es für die einzelnen Parameter auch eine Dokumentation (seitens BYD)?
      Im Netz ist da ja nichts zu finden.

      kenne nur was von Solaredge
      Google mal nach "sunspec-implementation-technical-note.pdf"

      S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • S
        Steff 0 @lisalisa last edited by Steff 0

        @lisalisa said in Mit SE8K-RWS und BYD-Speicher das Speicher laden regeln:

        sunspec-implementation-technical-note.pdf

        So ist es... Da bekomme ich aber nur die Register der Solaredge-Anlage. 😞
        Hast Du die Parameter für die Batterie ausprobiert? Ich habe mit Try und Error schlechte Erfahrungen gemacht.

        L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • L
          lisalisa @Steff 0 last edited by

          @steff-0 sagte in Mit SE8K-RWS und BYD-Speicher das Speicher laden regeln:

          @lisalisa said in Mit SE8K-RWS und BYD-Speicher das Speicher laden regeln:

          sunspec-implementation-technical-note.pdf

          So ist es... Da bekomme ich aber nur die Register der Solaredge-Anlage. 😞
          Hast Du die Parameter für die Batterie ausprobiert? Ich habe mit Try und Error schlechte Erfahrungen gemacht.

          Das sind die mir bekannten Register für die Batterie die auch alle ausprobiert habe.
          101697 CommitSettings Commit Power Control Settings uint16be 1 1 0 level true false false false
          101701 ReactivePwrConfig ReactivePwrConfig uint32sw 2 1 0 level true false false false
          101763 AdvancedPwrControlEn AdvancedPwrControlEn uint32sw 2 1 0 level true false false false
          102787 Batt Rated Energy Batt Rated Energy Wh floatsw 2 1 0 level true false false false
          102829 Batt1_Avg_T Batterie 1 Average Temperature °C °C floatsw 2 1 0 level true false false false
          102837 Speicher_Ladung Speicher Ladeleistung W floatsw 2 1 0 level true false false false
          102851 Speicher_SoH Batterie alterung % floatsw 2 1 0 level true false false false
          102853 Speicher_SoC Battrieladung % floatsw 2 1 0 level true false false false
          102855 Speicher_Betriebszustand 1 Aus 3: Laden 4: Entladen 6: Erhaltungsladen uint32sw 2 1 0 level true false false false
          103237 Str Storage control mode uint16be 1 1 0 level true false false false
          103238 Storage_AC_Charge_Policy_RW 0 – Disable, 1 – Always allowed , 2 – Fixed Energy Limit – uint16be 1 1 0 level true false false false
          103241 Storage_Backup_Reserved_Setting_RW floatsw 2 1 0 level true false false false
          103243 StChDisChMode Storage Charge/Discharge Mode uint16be 1 1 0 level true false false false
          103244 Timeout Timout sec uint32sw 2 1 0 level true false false false
          103247 Remote Control Charge Limit Remote Control Charge Limit W floatsw 2 1 0 level true false false false

          S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • S
            Steff 0 @lisalisa last edited by Steff 0

            @lisalisa
            Die werden im Modbus auch alle gelesen...
            Welche SCHREIB-Parameter hast Du für die Register
            103237
            103243
            herausgefunden?

            L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • L
              lisalisa @Steff 0 last edited by lisalisa

              @steff-0 Installiere doch einfach den solaredge-modbus Adapter, da hast du alles was man braucht .
              solaredgemodbus.jpg

              S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • S
                Steff 0 @lisalisa last edited by Steff 0

                @lisalisa said in Mit SE8K-RWS und BYD-Speicher das Speicher laden regeln:

                @steff-0 Installiere doch einfach den solaredge-modbus Adapter, da hast du alles was man braucht .
                solaredgemodbus.jpg

                OK... und wo finde ich den Adapter?
                Ich habe ja schon die Adressen für den Solaredge-Wechselrichter SE10k und die für die Batterie in den Modbusadpter eingepflegt. Lesen kann ich diese schon. Mir fehlen nur noch die Parameterlisten, um einzelne Adressen gezielt zu setzen.

                Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • L
                  lisalisa last edited by

                  @steff-0 sagte in Mit SE8K-RWS und BYD-Speicher das Speicher laden regeln:

                  OK... und wo finde ich den Adapter?

                  Gute Frage finde den grad auch nicht mehr..

                  ...Mir fehlen nur noch die Parameterlisten, ...

                  Was sind für dich Parameterlisten ? in der Solaredge PDF steht alles was ich weiß.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Homoran
                    Homoran Global Moderator Administrators @Steff 0 last edited by

                    @steff-0 sagte in Mit SE8K-RWS und BYD-Speicher das Speicher laden regeln:

                    und wo finde ich den Adapter?

                    ein wenig suchen....

                    https://github.com/joergspoerl/ioBroker.solaredge-modbus

                    da sind aber anscheinend Spinnweben dran

                    1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • L
                      lisalisa last edited by

                      @homoran sagte in Mit SE8K-RWS und BYD-Speicher das Speicher laden regeln:

                      ein wenig suchen....

                      Danke für den Link.
                      "ein wenig suchen" ist gar nicht so einfach.
                      Wenn man nach "ioBroker.solaredge-modbus" googelt findet man den Adapter nicht.

                      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Homoran
                        Homoran Global Moderator Administrators @lisalisa last edited by

                        @lisalisa sagte in Mit SE8K-RWS und BYD-Speicher das Speicher laden regeln:

                        Wenn man nach "ioBroker.solaredge-modbus" googelt findet man den Adapter nicht.

                        genau so hab ich ihn gefunden.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • First post
                          Last post

                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate
                        FAQ Cloud / IOT
                        HowTo: Node.js-Update
                        HowTo: Backup/Restore
                        Downloads
                        BLOG

                        774
                        Online

                        31.9k
                        Users

                        80.1k
                        Topics

                        1.3m
                        Posts

                        4
                        17
                        1481
                        Loading More Posts
                        • Oldest to Newest
                        • Newest to Oldest
                        • Most Votes
                        Reply
                        • Reply as topic
                        Log in to reply
                        Community