@steff-0 sagte in Mit SE8K-RWS und BYD-Speicher das Speicher laden regeln:
@lisalisa said in Mit SE8K-RWS und BYD-Speicher das Speicher laden regeln:
sunspec-implementation-technical-note.pdf
So ist es... Da bekomme ich aber nur die Register der Solaredge-Anlage. 
Hast Du die Parameter für die Batterie ausprobiert? Ich habe mit Try und Error schlechte Erfahrungen gemacht.
Das sind die mir bekannten Register für die Batterie die auch alle ausprobiert habe.
101697 CommitSettings Commit Power Control Settings uint16be 1 1 0 level true false false false
101701 ReactivePwrConfig ReactivePwrConfig uint32sw 2 1 0 level true false false false
101763 AdvancedPwrControlEn AdvancedPwrControlEn uint32sw 2 1 0 level true false false false
102787 Batt Rated Energy Batt Rated Energy Wh floatsw 2 1 0 level true false false false
102829 Batt1_Avg_T Batterie 1 Average Temperature °C °C floatsw 2 1 0 level true false false false
102837 Speicher_Ladung Speicher Ladeleistung W floatsw 2 1 0 level true false false false
102851 Speicher_SoH Batterie alterung % floatsw 2 1 0 level true false false false
102853 Speicher_SoC Battrieladung % floatsw 2 1 0 level true false false false
102855 Speicher_Betriebszustand 1 Aus 3: Laden 4: Entladen 6: Erhaltungsladen uint32sw 2 1 0 level true false false false
103237 Str Storage control mode uint16be 1 1 0 level true false false false
103238 Storage_AC_Charge_Policy_RW 0 – Disable, 1 – Always allowed , 2 – Fixed Energy Limit – uint16be 1 1 0 level true false false false
103241 Storage_Backup_Reserved_Setting_RW floatsw 2 1 0 level true false false false
103243 StChDisChMode Storage Charge/Discharge Mode uint16be 1 1 0 level true false false false
103244 Timeout Timout sec uint32sw 2 1 0 level true false false false
103247 Remote Control Charge Limit Remote Control Charge Limit W floatsw 2 1 0 level true false false false